一、工程概况

1)本工程管道材质为无缝电焊钢管,焊接方式采用手工电弧焊接,焊条采用E43系列,焊机采用BX-500交流电焊机,该段管线热力无缝保温钢管需要焊接连接,根据管道长度组对施焊。

二、焊接工艺要求

(1)钢管采用手工电弧焊接,焊条型号根据木材型号选择,钢管型号为Q235A,采用E43系列焊条。焊条规格、焊接电流及焊接层可参照下表进行

钢管接头焊接层数、焊条直径及焊接电流

管壁厚度mm 焊接层数焊条直径mm 焊接电流 A 3~6 2 2~3.2

6~10 2~3 3.2~4 130-150

10~13 3~4 3.2~4 150-170

(2)管道、管件的对口形式和组对要求如下表:

对口型式

接头尺寸mm

壁厚δ间隙C 钝边P 坡角α

对接V型接

口5~7.5 1.0~2.0 0~2.0 60°~70°8~12 1.5~2.5 1.5~2.5 60°~65°

(3)焊缝全部用对接坡口焊缝。对于工作钢管,所有焊缝均采用氩弧焊打底,手工电弧焊填充并照面。

(4)直埋预制保温钢管焊接,严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97),《现场设备、工

业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89)。

三、管道安装

1、钢管检验

进入现场的螺旋缝电焊钢管、管件和接口材料,必须具有制造厂的产品合格证及性能检测报告,并进行外观检查,检测数据应符合规范标准。破损和不合格产品严禁使用。

2、现场布管

现场布管采用吊机布管,布管要依据图纸要求及已挖好的管沟,逐根布管,首尾衔接,相邻两管口呈锯齿形错开。每根管子要用软土墩或沙袋垫起离地,不能直接放在地面。布管采用专用索具,现场布管要特别注意保护管段保温层和管口,不允许用拖、滚、撬的方法布管。在拖运过程中应采取防损管子的措施,避免运伤或划伤管子和外防腐层。对管子外表出现的槽痕和划伤等有缺陷必须修正消除。

3、管道吊装运输

1)保温管采用10T大板车运输,采用宽度不小于150mm的吊带吊装,装卸时,应轻起稳放,防止磕碰,以防破坏保护层。

2)保温管码放在方木上并楔死,高度不超过2m。应同规格放在一起,并标注规格数量,管端封堵,防止杂物进入,管头苫布,防止保温层浸水。

3)根据现场实际情况管道吊装使用20T汽车吊,用尼龙吊带

和钢丝绳吊钩配合使用,逐根下管,部分地段需穿管进行管道就位。

3管道组对

1)管子加工:根据需要长度进行切短加工。量准所需长度后用电锯切割,校核长度后划线用氧-乙炔焰切口,加工坡口,并用磨光机打磨干净。

2)管道对口前先将管中的杂物清除干净,停止工作时用堵板封口,以减少管道冲洗工作量。焊接前应将管口的油污及其它杂物打磨干净,露出金属光泽方可对口。

3)对管采用钢管横担和倒链,从每一个施工段的起点顺序排列逐根安装。组对后测量管道高程和中心线,逐根调整使每10m 管道中心偏移量≯5mm,管中心高程偏差≯10mm,坐标偏差≯25mm。

4)管子连接时,不得用强力对口、加热管子、加偏垫或分层垫等来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。

5)管道对口时焊缝的要求:

直管段两环焊缝间距不小于2m。

4管道焊接

1)本工程管道材质无缝缝电焊钢管,焊接方式采用手工电弧焊接,焊条采用E43系列,焊机采用BX-500交流电焊机。

4、管道安装

⑴钢管切割用乙炔切割,必须将切割表面的热影响区除去,其

厚度一般不小于0.5mm。

⑵管子切口质量应符合下列要求:

a 切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛剌、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等应以清除。

b 切口平面和管子轴线的垂直度不超过管子直径的1%,且不大于2mm。

⑶管线焊接接头位置应符合下列要求:

a 管线焊接接头距离支墩净距离不小于50mm,需要热处理的焊缝距离支墩不小于300mm。

b在管线焊缝上不得开孔。

c 管道对接焊缝距离弯管起点不得小于100mm,且不宜小于管子外径。

⑷管道组装前,应对坡口及其内外表面用手工或机械进行清理,清除管道边缘100mm范围内的泥垢、油、漆、锈、毛剌等,收工前应将正安装的管子两端加临时盲板。

⑹管子对接错边量±2mm,间隙留2.5~3mm。。