一、图纸要求:

根据图纸进行施工。

1 .工艺流程

处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材

2.操作要点

(1)清理基层 : 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗粒起

砂、起皮、开裂等现象。

(2)配制聚合物水泥防水胶粘料。

(3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。

(4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。

(5)搭接边处理 :卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。

(6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。

(3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。

(4)阴阳角附加层做法①阳角附加层

第一层先剪裁 500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。

第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。

六.成品保护及注意事项

1 .成品保护

(1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。

(2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。

(3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。

2 .注意事项

(1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。

(2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。

(3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。

七.卷材防水层的质量验收:

1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。

2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。

3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

应符合各自相应的粘铺和密封标准。外观表面平整,不允许有皱折、起泡及翘边等缺陷。

4卷材搭接宽度及收头处理,均应符合设计要求和规范规定。

5检查方法:检查隐蔽工程记录;现场实地观察。

八.质量保证措施

8.1防水卷材必须符合设计和施工验收规范的规定,所用的防水材料必须是经市有关部门备案的材料,并检查产品的出厂合格证及法定检测单位提供的检测报告,现场取样及见证试验合格。

8.2防水层必须由防水专业队伍进行施工,施工人员必须持有防水施工上岗证,施工前进行资质审查。

8.3防水层施工要按施工工序、层次,逐层进行检查,合格后方可进行下一道工序、层次的作业,并做好检查记录。

8.4做好防水施工过程中的检查,每一工作班至少二次对卷材外观质量、基层处理、接头搭接长度、粘结情况、施工环境温度等影响质量的参数进行抽查,并做好记录。

8.5质量检查标准:

8.5.1卷材防水层及基层转角处细部做法均须符合设计要求。

8.5.2卷材防水层的基层要牢固,基面要洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处要做成圆弧形。

8.5.3卷材防水层的搭接缝要粘结牢固,密封严密,不得有皱褶,翘边和鼓泡等缺陷。

8.5.4侧墙卷材防水层的保护层与防水层要粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

8.5.5卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

九.安全保证措施

9.1.聚乙烯丙纶防水卷材,存放及施工中要远离火源,单独存放。施工现场严禁吸烟,并配备必要的消防用具。

9.2基础底板卷材防水施工在冬季进行,特别要注意防火。施工作业面要放置消防灭火装置。

9.3在基础外墙防水施工时要在肥槽上方搭设防护棚,上铺脚手板和瓦楞铁,防止上方落物伤人。

JS防水涂料技术交底大全

一、工程概况 1、工程名称:新建紫竹新兴产业技术研究院(一期)项目 2、工程地点:莲花南路以西,银春路以北,规划二路以东。 3、建设单位:新建紫竹新兴产业技术研究院 4、设计单位:现代建筑设计集团 5、监理单位:容基工程项目管理 6、施工单位:中达建设集团股份 7、基本概况 本工程位于市闵行区,东靠莲花南路,南侧为银春路,一期总建筑面积42344.92平方米,其中地上3.7万平方米,地下0.5万平方米,一期园区共设有一栋17层产研院大楼(含有4层裙房)、一栋3层的食堂、两栋5层的智能电网中心大楼及一栋垃圾站和一栋开关站。其中产研院大楼下设有一层地下室车库。 8、材料选型及分类 JS聚合物水泥防水涂料。 产品分为Ⅰ型和Ⅱ型: Ⅰ型:以聚合物为主的防水涂料。 Ⅱ型:以水泥为主的防水涂料。 屋面防水JS聚合物水泥防水涂料工艺 1、一般施工要求: 工程前期准备、基层施工、作业条件等要求与卷材防水屋面施工基本相同。涂膜防水应由两层以上涂层组成,施工时分层分遍涂刷防水涂料。待先涂刷的涂层干燥成膜之

后,再涂刷第二遍涂料。 2、JS复合防水涂膜防水层的选材施工方法、适用围与程序: (1)、选材: A、昼夜温差特别大的地区和振动特别大的建筑屋面选择选择高弹强Ⅰ型即(液:粉=1: 0.8)。 B、不作保护层的屋面选择Ⅰ型即(液:粉=1:1)。 ①、国家标准《屋面工程技术规》修订报批稿会议于在举行,拟6月份上报建设部待批。这是近年来建筑防水材料发展的必然。②、屋面防水设计要求正在修订,JS复合防水涂料的国家标准JC/T894—2001于2002年6月施行,抗渗性试验试块涂膜厚度为1.00—1.20mm,物理力学性能测试指标基于试块涂膜厚度1.5±0.2mm进行,施工中按设计厚度进行。 C、设计加保护层的屋面和种植屋面等选择Ⅱ型即(液:粉=1:1.2)。 D、需要耐穿刺的上人屋面,除增强增强层外,面层可选即(液:粉=1:2)的配比,进行涂布。(参照第3页“表面增强层”) (2)、施工程序 施工准备工作→板缝处理及基层施工→基层检查及处理→涂刷基层处理剂→节点和特殊部位附加增强处理→防水层清理与检查整修→保护层施工 3、JS复合防水涂料施工工艺流程 (1)、JS复合防水涂料 基层表面清理、修整→配料搅拌→底面防水层→特殊部位附加增强处理→配料搅拌→满铺增强层→刮涂第一遍涂料——干铺法(边铺边刮涂料)→干燥→刮涂第二遍材料→干燥→刮涂第三遍涂料→刮涂第四遍涂料可满铺抗刺穿性增强材料(非上人屋面可不

屋面单面自粘改性沥青防水卷材施工技术交底大全

一、施工准备: 1.1、材料要求: 1.1.1屋面采用3+3厚SBS聚胎酯改性沥青防水卷材(配建一屋面采用一道4厚):物理性能为Ⅱ型,幅宽为1m。 1.1.2卷材防水层施工时所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料要与铺贴的卷材材性相容。 1.2、主要机具:喷灯或可燃气体焰炬、剪刀、长把刷、滚动刷、自动热风焊接机、高压吹风机、钢卷尺、铁抹子、扫帚、小白线等。 二、作业条件: 2.1、找平层的强度、坡度和平整度必须坚实平整,排水坡度必须符合技术规定。屋面防水卷材施工前,基层做好清理工作并经监理单位检查验收合格。 2.2、防水层的施工由审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员必须持证上岗。 2.3、屋面卷材基层(找平层)与女儿墙、立墙、出屋面管道等突出屋面结构的连接处,及基层的转角处均要求做成半径为50㎜的圆弧。 2.4、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 2.5、铺设防水层前,找平层必须干净、干燥。检验干燥程度可将1m2卷材干铺在找平层上,静置3h~4h后掀开,覆盖部位与卷材上未见水印者为合格。 2.6、经工长允许后方可进行防水卷材的铺设。 三、操作工艺: 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔法铺贴大面防水卷材→热熔封边→蓄水试验→质量验收 3.1、清理基层:将基层(找平层)浮浆、颗粒、杂物等清扫干净。 3.2、涂刷基层处理剂:按配套的产品说明书将成品冷底子油摇晃均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,要求涂层薄厚均匀,常温经过4h基层干燥后,经工长允许方可开始铺贴卷材。基层处理剂采用涂刷施工,要求先在屋面节点、拐角、周边等处进行涂刷再涂刷大面。涂刷时要求均匀,使连成一体,不得有漏刷、露白、起皮、起鼓等现象。基层处理剂在女儿墙四周、立墙等突出屋面结构处要求涂刷高度为卷材表面上返310mm。出屋面管道处涂300mm高。 3.3、附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角、转角等细部先做附加层,必须粘贴牢固。其中坡屋面檐沟附加层外侧铺设至檐顶并覆盖檐顶;上人屋面女儿墙附加层在立面高度为250mm,平面宽度为250mm。分隔缝处附加层为250mm。管道根部附加层宽度与高度均为300mm。阴阳角处附加层高度、宽度均为250mm,拐过各拐角250mm。具体见下面细部做法详图。 3.4、铺贴卷材: A、卷材铺贴采取“先高后低、先远后近”的施工顺序,即先高后低,从远至近的原则铺设;先铺离上料地点较远的部位,后铺较近部位。同一标高屋面的防水卷材自屋面最低的雨落口处开始,往标高较高处顺序铺贴防水卷材。同一层卷材以排水方向及节约材料为原则,统一沿东西方向进行铺贴。 B、上下卷材不得相互垂直铺贴。 C、卷材的铺设: 1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。本工程屋面采用满粘法。 2、铺贴卷材时先将平整的平面基层清扫干净、阴阳角均采用1.5厚500宽双面自粘卷材,各从阴角或阳角延伸出250宽,带着薄膜试铺合适后将底面的薄膜揭去粘贴到已经涂刷基层处理剂的阴阳角处,整体压实不得有空鼓现象;下一块卷材经试铺合适后将先前铺设的卷

聚氨酯防水涂料施工技术交底

中国建筑项目管理表格 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1).涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆 弧半径为150伽。 2).涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、幵裂及起砂等缺陷。 3).在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆

4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出 现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。 厨卫间防水层完工后,应做24小时蓄水试验,蓄水咼度在最咼处为40~50 伽,确认无渗漏时再做保护层或饰面层。坡屋面应做淋水实验,确认无漏水情况。饰面层施工完毕后还应在其上继续做第二次24小时蓄水试验,达到最终 无渗漏和排水通畅为合格。 4质量保证措施 1) .涂膜防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。 2) .聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。 3).聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。 4).聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。 5).聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损

自粘高分子防水卷材施工技术交底

铺法。 一、施工准备 1.1、材料要求 (1)选材:符合设计及规范要求,必须是高分子自粘卷材,具有强力交叉膜,厚度不低于1.5mm 附加层选用双面自粘卷材,卷材与水泥应有出厂合格证、检验报告、现场复试报告。 (2)成卷卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过20mm (3)成卷卷材在(4C ~45C)任意温度下展开后,距卷芯1000mm长度外,不应有裂纹或10mm 以上粘接; (4)卷材表面平整,不应有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口。 (5)封样:各供应商必须在合同签订前,提供2块1*2m的样品封样。材料进场后,若发现与样品不符,必须无条件将材料退场。 1.2、基层要求 (1)基层养护满足设计和规范要求。防水工程施工前,应对前项工程进行质量验收,合格后方可 施工。 (2)各种预埋管件按设计及规范要求事先预埋,并做好密封处理。 (3)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。 (4)基面阴阳转角抹成圆弧形,阴角最小半径50mm阳角最小半径20mm (5)施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。 (6)地下室侧墙卷材施工时,原则上竖向不允许出现搭接,特殊情况必须搭接时,应有专项防脱 落措施。 二、施工工艺

起始端卷材铺牢后,即1人站在卷材前面对着卷材掀剥隔离纸,边掀剥边往纸芯筒上卷;两个人分别站在卷材两侧手持穿过卷材筒芯的钢管对准弹好的粉线向前滚铺卷材;由1人在卷材后面用压辊将滚铺的卷材予以排气、压实、贴牢。

外墻与顶板搭接做法 四、验收标准及方法 4.1、主控项目 (1) 所用材料及主要配套材料必须符合设计、规范要求和合同约定。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。 (2) 卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 1广小门輕Q 齐?自册织 ★也空鲤烈[ H5B 、椒H 用在砒■杲戏暫请砰计 勲用jW 惓枯腦与际t 本而 :¥_,L ,_,£.!!」?■.肖更乜 f-At iji t 舔*胸加层 '、 1 $mrri 卑自粘高斗子陥水祢时 细石据里L 氓/二 非帖丄埋堆磁?釆F 席 % 1 n L 高分子防水推材 1 1 1.5mm#自拈高分子防水卷材 1 1 A ” --------------------F* LJ^ cTF ■=^ 1.5mm >9自粘高分子防水密材 u __ —■*■ — :■ V 1 ? II 站丄烧倚冷护墻 250宽防水附加层,1.5mm 厚自粘

基础防水卷材施工技术交底教学提纲

基础防水卷材施工技 术交底

一、材料要求 本工程采用SBS II PY PE PE3+4(双层)防水卷材。SBS防水卷材的质量、技术性能必须符合设计要求和施工验收规范的规定,并有出厂合格证及试验报告。防水卷材运到施工现场后,进行抽样检测,每100卷抽2组,101~499卷抽3组,500~999卷抽组4组,≥1000卷抽5组,作外观检查,然后抽最轻的一卷作物理性能检查。合格的防水材料方可使用。 二、主要机具 铁锹、扫帚、墩布、手锤、吹尘器、剪刀、刮板、滚刷、汽油喷灯、单头热熔喷枪等。 三、操作工艺 (一)工艺流程: (二)清理基层。 清理基层时要有专人负责,在涂刷基层处理剂之前,必须将防水基层彻底打扫干净,清除一切杂物,棱角处的尘土用吹尘器吹净,并随时保持清洁。 (三)涂刷基层处理剂。 在打扫干净的基层上涂刷基层处理剂,要求薄厚均匀一致,小面积或阴阳角等细部不易滚刷的部位,要用毛刷蘸基层处理剂认真涂刷,不得有麻点、漏刷等缺陷,切勿反复涂刷。 (四)铺贴附加层。 地下室底板的积水坑、电梯井等阴阳角、管子根、变形缝等薄弱部位要铺贴与卷材相同的附加层,宽度不小于500mm,以满粘法施工,底板垫层混凝土平面上的卷材和变形缝等可空铺点粘或条粘法施工。从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法,附加层也应空铺。 (五)铺贴卷材。 在己凉干的基层处理剂的基面上,弹好基准线,以热熔法粘结大面积地铺贴卷材;用汽油喷灯或火焰加热器烘烤卷材底面和基层表面,使卷材底面的沥青熔化,边

烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,挤出卷材与基层之间的空气,使其与基层粘结牢固。注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离,其烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度,不得过分加热避免烧穿卷材。 (六)地下室底板与卷材可用满粘法、条粘法或空铺法施工。但卷材与卷材之间必须满粘法施工,防水卷材与立墙基层也必须满粘法施工,而且粘结得越牢固越好,防止卷材下滑或脱落。 (七)卷材的搭接。 1 防水卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm。采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 2 同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。 地下室的立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在底板的平面上,距离立面应不小于600mm。 (八)采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定: 1 地下室铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。但对永久性保护墙孔临时保护墙来说应和外层内贴法一样先贴立面,拐入平面600再铺平面。 2 临时性保护墙应用白灰砂浆砌筑,内表面应用白灰砂浆抹找平层,并刷石灰浆。 3 从地下室底板折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。与临时性保护墙接触的部位,应临时贴附在该墙上,卷材铺好后,其顶端应临时固定。 4 待混凝土外墙板浇筑后,拆除临时保护墙,将贴在临时保护墙上的接茬部位卷材表面清理干净,如防水卷材有局部破损,应及时进行修补。卷材接茬的搭接长度为150mm。当使用两层卷材时,卷材交错茬接缝,上层卷材应盖过下层卷材。 高聚物改性沥青防水卷材的甩茬、接茬做法见图。

聚氨酯防水涂料技术交底

聚氨酯防水涂料 施工方案 1.施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度: 800C不流淌 不透水性:>0.2 MPa 干燥时间: 1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 2.1工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 2.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 2.3涂刷底胶(相当于冷底子油): 2.3.1底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

聚氨酯防水涂料施工技术交底大全

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号CSCEC-PM-0615 项目名称 及编码 营口恒大江湾首期工程B地块主体及配套建设工程共4 页 楼栋号 16#、 17#、 18#、24# 分项工程名称聚氨酯防水涂料施工工程量 分包公司负责人 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。 2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1). 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆弧半径为150㎜。 2). 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3). 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设

计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。 4). 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办理隐蔽工程验收。 3、防水施工 厨房卫生间地面、女儿墙斜檐板及非屋面塔斜坡屋面防水为1.5厚聚氨酯防水涂膜,主塔坡屋面防水为3厚聚氨酯防水涂膜,卫生间地面四周至少卷起250高,淋浴、水池处加高至1000~1800。有防水涂料防水的房间,与相邻居室隔墙间防水翻高1800。 厨卫间聚氨酯涂膜防水施工应先做地面,后做立墙。施工工艺流程:清理基层表面→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收。 1). 清理基层。防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次,确保不得有浮尘、杂物、明水等。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 2). 细部附加层施工。厨卫间地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先用单组份聚氨酯涂刮一遍做附加层处理。 3) 第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为1.3kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。

卷材防水安全技术交底

安全技术交底记录TJ1.5 工程名称 阳光100A2地块 施工班组 交底部位 27#底板卷材防水 工序名称 卷材防水 一:材料准备: 1.进场防水材料必须符合要求规定的品种规格和相应的质量标准。必须有产品质量认证书,出厂合格证,质量检测报告。材料进场必须进行复试检测,检测的技术性能必须符合标准规定和设计要求,不合格材料不得施工。 2.材料存放:材料必须密封储存于阴凉干燥处,温度不得低于5℃。严禁与水接触,存料与施工现场严禁烟火。防水卷材存放在库房内应堆码整齐,不要长时间将卷材放置在露天下,不得抛甩卷材和直立卷材抛在地面,负温下加盖保温草帘。 3.材料运输:运输中严防日光曝晒,勿接近热源及火源,须防止碰撞,保持包装完整无损。 4.防水卷材、涂料层处理剂进场后要分类设专门库房存放。存放地点要有明显标牌并设置消防器材。 二、防水基层要求及作业条件 1、基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净; 2、平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 3、出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工; 4、施工现场安全防护设施齐全,按规定放置消防器材; 5、基层应会同监理工程师验收合格后方可进行防水的施工。 三、防水施工工艺 施工工艺流程:在基层上涂刷基层处理剂→专用附加层及细部节点处理→大面铺贴自粘卷材→搭接缝粘结(不去除上层顶面隔离膜)→质量验收 施工过程中注意的操作要点如下: (1)涂刷基层处理剂:仅在几何尺寸变化的细部、周边、拐角处和在需要定位粘结的部位涂刷基层处理剂,涂刷应均匀一致,不得有漏涂,基层处理参考用量为0.2kg/㎡;待基层处

丙纶技术交底

聚乙烯丙纶复合防水卷材技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质满足设计要求。 2、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酯底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:为黄色混浊胶体,用于基层及卷材粘结。 5、聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝、增补、密封处理,分甲、乙组份。 6、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酗嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 9、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 10、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 11、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 12、保护层材料:依设计要求。 13、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、粉笔、红±粉。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值(mm)

卫生间聚氨酯涂膜防水施工技术交底

卫生间聚氨脂防水技术交底 适用部位:卫生间。 一、施工准备 1、作业条件 卫生间楼地面垫层巳完成,穿过卫生间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 卫生间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根阴角部位,均要抹成半径为80mm的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡就是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用胶:水泥:砂=1:1、5:2、5砂浆修补。 基层做防水涂料之前,在突出地面与墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。 卫生间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷250mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm菏围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 根据墙上的+0、5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线涂料涂刷时要与此线平。 卫生间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)与通风设备。 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管与使用时要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 环境温度保持在+5℃以上。 操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。

SBS自粘防水施工技术交底

材料简介 水无耐SWN 自粘聚合物聚酯胎防水卷材是引进国外先进技术,以SBS 三元嵌段聚合物合成高分子橡胶,加入适量的化学助剂和优质重交沥青混炼成基料,采用聚酯胎为胎基,聚乙烯膜或铝箔等为覆面材料,加防粘隔离材料制成的增强型自粘防水材料。 ●主要特点 自粘性、自身密封、冷施工,对环境及人体无害。 自身拉伸强度大,防止基层变形引起防水卷材断裂。 具有划破后“自愈合”能力,对穿刺破损可自行愈合,对较小的基层裂缝也可自行填充。具有耐久性好(人工老化达二十五年以上)。 耐候型优良,可适应不同的气候环境(环境温度在-10℃时,依然可很方便地施工,无需烘烤)。 自粘不干胶性,施工方便,无需黏合剂,提高施工速度。 本产品除了具备以上“自粘橡胶防水卷材”的特点外,拉伸强度进一步加强,在一定范围内有效防止因基层变形引起的防水卷材撕裂。该材料自粘冷施工,安装简单,有效的避免了热熔法施工的污染,有利于消防安全和环境保护。 ●产品分类 按表面材料可分为:聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)与细砂(S)三种。 按物理性能可分为:Ⅰ型和Ⅱ型。 ●产品规格 宽:1000mm ,厚:1.5mm 、2.0mm 、3 .0mm 。(其他规格尺寸可按需方要求生产)●主要技术指标

本产品执行国家行业标准JC898-2002<<自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材>> 项目Ⅰ型Ⅱ型 1.5mm 2.0mm 3.0mm 2.0mm 3.0mm 不透水性压力Mpa ≥0.2 0.3 保持时间:min ≥30 ,不透水 耐热度℃PE 、S 70 ℃,加热2 小时,无滑动、无流淌、无滴落AL 80 ℃,加热2 小时,无滑动、无流淌、无滴落 拉力,N/ 50mm 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材是以合成橡胶、树脂、沥青等为基料,以增塑剂、增粘剂及无机填料为辅料,采用聚酯毡为胎体,以聚乙烯膜、丙纶布、铝箔、石英砂、矿物粒料(片)为表面材料(或双面自粘型),粘接面采用防粘隔离层经特殊工艺制作的自粘防水卷材。 一、产品特点: 。具有粘接性能强、延伸性能好、自愈性能强、高低温性能稳定等优点。 。表面材料的多样化能符合各种观感的要求。 。冷施工操作安全、简便,对环境无污染。特别适用于不允许采用明火施工的场合。 。材料稳定性能好,具有很好的耐腐蚀性,使用寿命长。 。优异的抗拉性能,能适应基层的变形或开裂而不会出现卷材撕裂。 二、性能指标:(执行标准JC898—2002)

基础SBS防水卷材技术交底

鲁JJ-005工程名称国山花园7#楼施工单位山东泰山普惠建工有限公司交底部位基础防水工序名称基础垫层SBS防水卷材工程 交底提要:基础防水工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底日期:2011.4.8 交底内容: 基础弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层工程 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角抹圆角。 4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 5、作业人员应持证上岗。 6、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生 事故。 7、工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工, 否则不可施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、材料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。 3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照实验要求取 样,然后一起送见证实验室,实验合格方准使用。 4、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 5、配套材料: 1、氯丁橡胶沥青胶粘剂,氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的 粘结。 2、橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、变形缝等处的嵌固密封。 4、汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 (三)主要机具 高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉 笔、红土粉。 二、质量要求 (一)主控工程 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 (二)一般工程 1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 2、刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 3、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 三、工艺流程(热熔法施工) 基层清理——涂刷基层处理剂——铺贴附加层——热熔铺贴卷材——热熔封边——做保护 层。 四、操作工艺 (一)清理基层 1、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 2、涂刷基层处理剂:弹性体改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将 氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经 过4小时后,开始铺贴卷材。 (二)附加层施工 铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺

防水工程技术交底

万科城二期防水工程施工技术交底 本项目防水工程根据设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程防水施工必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后,需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,每天做好落手清工作。 一、屋面防水施工工序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理,面浮尘、钢筋头子等杂物清理干净。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1水泥砂浆修补坑洞,板面 裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振 实。砼面如有麻面、蜂窝现象,采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结 构闭水试验,蓄水最高处超过5cm,闭水24小时,如有渗漏进行修补处 理,后重新做闭水试验,确认无渗漏后方能进行下道工序施工。 4、JS防水涂料施工工艺要求; 4.1、结构基层面涂刷一层1.5厚JS防水涂料。 4.2、涂料施工必须“先高后低,先远后近”的原则进行施工。 4.3、JS防水涂料配比固化剂:主剂为8:10(先放主剂,再放固化剂)。 4.4、JS防水涂料必须搅拌均匀后涂刷,搅拌防水涂料必须马上使用,涂 刷面不得出现粉团、气泡等现象。 4.5、第一道JS涂料干燥后(以6-8小时后为宜),再进行第二道涂料的 涂刷(涂刷方向应与第一道涂刷方向垂直),重复进行同方法涂刷, 直到达到厚度要求,固化成膜后,再进行下道工序施工。 4.6、涂刷过程中不得造成污染,工具涂刷完成后必须马上清理,以免造 成二次污染。 5、保温层(详见屋面保温粉刷施工技术交底保温层施工); 6、找平层(详见屋面保温粉刷施工技术交底找平层施工); 7、附加层(APP防水卷材)设置; 7.1、阴阳角、出屋面排气管四周、雨水口四周等采用4厚APP防水卷材 铺贴防水附加层一道,设置500mm宽防水附加层。(具体详见附图) 8、APP防水卷材施工工艺要求; 8.1、在卷材铺设前1~2h内涂刷冷底子油,使油层干燥而不沾染灰尘,冷 底子油涂刷必须均匀无空白、麻点、气泡。 8.2、本工程屋面坡度为1%,采用4厚APP防水卷材铺贴,卷材平行于屋 脊进行铺贴,采用热熔方式进行铺贴,铺贴应顺流水方向进行搭接(低 处向高处进行施工,先施工排水沟最低处)。 8.3、上下两层防水卷材搭接必须错缝,搭接必须满粘,搭接宽度为100mm。 8.4、墙根处卷材上翻高度为400mm,收头处采用压条进行固定,密封胶进行

卷材防水技术交底

工程名称xx项目交底部位卷材防水 工程编号A-0-0 日期2017/00/00 交底内容: 一、施工准备: 1、施工材料:水泥基渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料、1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材、1.5厚SAM-921自粘聚合物改性沥青防水卷材。 2、施工器具:混凝土标准砖、水泥、吹风机、水平压辊、小平铲、扫帚、卷尺、剪刀、弹线盒、毛刷、汽油喷灯、消防器材等。 3、技术准备;施工前必须熟悉图纸,明确每一个结构面上所使用的防水材料及具体施工步骤。本工程筏板基础下为PMH3040自粘防水卷材,基础侧面为PMH3040自粘防水卷材+SAM921自粘聚合物改性沥青防水卷。 二、桩头处理: 1、基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。 2、桩芯钢筋与混凝土交接点采用密封膏密封。桩头顶面和侧面裸露处涂刷水泥基渗透结晶防水涂料、并延伸到结构底板垫层300mm处。 3、在渗透结晶上涂刷1.5厚聚氨酯防水涂料,桩头处要粘接严密。刷1.5厚聚氨酯防水涂料前10分钟内需浇水湿润,但涂刷时不得有明水。 4、桩头用1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材做防水,要用专用胶带与桩头粘接严密。 三、防水导墙施工: 1、防水导墙为20厚砖墙,采用混凝土标准砖砌筑,一顺一丁砌筑法。 2、防水导墙沿高度比基础底板顶高出300mm。 3、导墙从垫层上皮起砌筑,砌筑时层层挂线,当几个人共使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使平直通顺。 4、砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝和竖向灰缝厚在8-10mm之间。

丙纶防水技术交底

一、适用范围: 本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/m2)施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书”: 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理--涂刷底层处理剂--弹出附加层边线---铺贴卷材标准线--附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度>500mm,按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5至32.5公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚

JS防水涂料技术交底

工程名称施工单位 交底部位地下车库JS防水施工工序名称防水施工 交底提要:地下JS防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 地下JS防水层工程 设计要求:本工程地下室底板防水采用JS防水涂料,厚度1.5mm,桩头采用水泥基结晶型防水涂料。 一、施工准备 (一)材料要求 1、JS防水涂料:应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。 (二)作业条件 1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,涂刷JS防水涂料前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高50cm 以下,并保持到防水层施工完。 2、涂刷JS防水涂料的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。 3、施工环境温度不低于5度,操作时严禁烟火。 4、主要机具 搅拌桶、小铁桶、专用滚动刷、毛刷、刮板、錾子、铲子、钢丝刷、灰桶。 5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案。作业人员持证上 岗。 二、施工工艺 (一)操作工艺 1、桩头用钢丝刷进行擦洗,清除表面有害杂质。表面不得有孔隙、浮砂、灰尘等,有孔隙即使用水泥砂浆填隙,抹平待干燥后方可施工。 2、将基层表面的杂物、砂浆硬块清扫干净,并用干燥的布擦一

次。基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,进行下道工序。 3、保持混凝土干燥,有松动部位及时修复,待干燥、固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。 4、原材:搅拌3-5min,充分拌合后即可使用。配好的料在夏季2h 内用完,不可时间过长,秋冬季气温低,时间可适时延长。 5、用专用刷或毛刷进行一道涂刷,涂膜时用力应均匀。在第一道涂刷完毕后,检查是否平整,有无气孔或气泡,如有再用混合料压入气孔、缝隙,局部再涂膜一次。 6、第一道涂膜固化后,即可在其上面均匀涂抹第二道;涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。(在第一道涂膜干燥后方可进行第二道涂膜) 7、防水涂料涂刷,每平米用控制在1.5kg左右。 8、在最后一道涂膜干燥后施工细石混凝土保护层。 三、质量标准 (一)主控项目: 1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施现场抽样报告。 2、涂料防水层及其转角处、变形缝等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目: 1、涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2、涂料防水应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡等现象。 检验方法:观察检查。 3、涂膜防水层做法必须符合设计和施工工艺标准。

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底 1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及图纸设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 一、工程概况: 即本工程地下室底板防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用400g聚乙烯丙纶卷材复合防水层做法。 编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与707乳液、801胶比例为12(水泥):1(707乳液):2(801胶)。 2.配比方法:先将707乳液、801胶放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边二道(加布)。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。