文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础设计部分

基础设计部分

基础设计部分
基础设计部分

最近正打算学习10版PKPM的基础设计部分,在论坛上找了很久,发现关于JCCAD的具体参数设置的资料很匮乏。对于新手来讲,SATWE的参数讲义已经很全面,坛子上很容易便能找到,但真正复杂的JCCAD却很难系统的学习。因此便想开个帖子记录下自己的学习心得,一来总结自身知识,二来更是抛砖引玉——既然没有前辈总结,那我便自己总结出来再请前辈指导如何?

关于本文的内容,首先要交代几点:一是我本身也是菜鸟一只,之前并没有系统研究过JCCAD,因此想在这里寻找权威的同学们要失望了,本文所能提供的仅仅只供参考,更多的需要大家的指点和勘误;二是由于工作较忙,不能像直播帖一样持续不断的进行下去,因此如果时间跨度比较长请大家不要责怪。若有爱心的同学,可以在跟帖中将自己的心得帖出来供大家学习。

若单纯只是学习的同学,也请不要做无意义的顶贴,赚土木币的方式很多,单纯水帖的行为会影响大家的阅读,在此先行谢过。

不多废话,进入正题。

菜单一:【地质资料输入】

首先要明确工程的基础形式,需不需要进行地质资料的输入。JCCAD用户手册将基础区分为两类,一类为无桩基础(包括天然地基或复合地基)。当不需要计算沉降变形时,可不输入地质资料;若需要进行沉降计算则必须输入,但只需输入土参数中的压缩模量、重度、土层厚度三项;另一类为有桩基础(包括桩承台或桩伐基础)。在进行单桩刚度和沉降计算时需要输入地质资料。此处土参数(除粘聚力)均需要详细输入。——刘民易《JCCAD基础设计禁忌》

PS:关于不需要进行地基变形计算的建筑物范围,见《建筑地基基础设计规范》3.0.2条。

土参数及标准孔点的土层参数均参照各工程勘探报告。在此应注意的是绝对标高与结构标高的换算关系。“如填0,要求地质资料标高系统与基础输入的结构标高系统要一致;如不是0,则地质资料与基础输入的结构标高系统可不一致。”——朱春明《JCCAD软件及基础设计》

Ps:关于JCCAD内所有参数的标高输入,分两种情况。

a,地质资料中可按相对标高,也可按绝对标高。目前大多采用绝对标高,此处标高与“基础人机交互输入”中的标高无关;b,“人机交互输入”中,“室外自然地坪标高”、“一层上部结构荷载作用点标高”、“基础底标高”等均为相对标高。

地质资料的输入,相对于其后的人机交互输入及计算而言较易理解。后期若有其他问题再行补充。

菜单二:【基础人机交互输入】

“参数输入”----“地基承载力计算参数”

系统提供了5种计算地基承载力的方法,总结为三类:综合法、抗剪强度指标法及净桩实验法。主要区别为:

综合法中地基承载力特征值由实验或计算等多种方法综合确定,需进行后期修正;抗剪法的地基承载力特征值由土的强度指标与公式计算得出。

目前一般工程均以综合法为常见:

地基承载力特征值fak:此项为勘探报告提供的未修正数据;

地基承载力宽度修正系数amb,地基承载力深度修正系数amd:参考《基础规范》5.2.4条修正公式,默认取值为0和1,不修正;

基底以下土的重度(或浮重度):初始值为20KN/m3。当地下水位较高时,土的重度为考虑水浮力的浮重度,数值约取8~10KN/m3;

基底以上土的加权平均重度:初始值为20KN/m3;

承载力修正用基础埋置深度d:初始值为1.2m。对于独基、条基及梁式基础从室内地面标高算起;对于有地下室的情况,采用筏板基础时应从室外地面标高算起;

自动计算覆土重、单位面积覆土重:一般设计有地下室的条基、独基时,宜采用人工填写“单位面积覆土重”,其他类型选取“自动计算覆土重”。

“参数输入”----“基础设计参数”

室外自然地坪标高:按结构相对标高;

基础归并系数:指独基和条基截面尺寸归并时的控制参数,初始值为0.2;

拉梁承担弯矩比例:指由拉梁来承受独立基础或桩承台沿梁方向上的弯矩。承受的大小比例由所填数值决定,如填0.5就是承受50%,填1就是承受100%。初始值为0,出于保守考虑,取初始值,即拉梁不承担弯矩;

结构重要性系数:初始值为1.0,,按《混凝土规范》3.3.2,不应小于1.0。

“参数输入”----“其它参数”

人防等级:按工程实际。底板、顶板静荷载自动区分;

梁式基础的覆土标高:用于计算梁式基础的覆土重,按工程实际;

地下水距天然地坪深度:该值用于计算水浮力,影响筏板重心和地基反力的计算结果。该值只对梁元法起作用。

柱对平(筏)板基础冲切计算模式:默认取双向弯曲。未查到确切资料,希望有资料的同学补充一下。

===========================================================

四楼菜单三:【基础梁板弹性地基梁法计算】

五楼菜单四:【桩基承台及独基沉降计算】

六楼菜单五:【桩伐、筏板有限元计算】

七楼菜单六:【防水板抗浮等计算】

1.jpg(8.52 KB, 下载次数: 65)

2.jpg(56.25 KB, 下载次数: 23)

菜单三:【基础梁板弹性地基梁元法计算】PS:有个“弹性地基梁元法”的通俗解释,就是将基础按其梁肋(带肋筏板)、墙体(墙下筏板)、或柱下板带(柱下平板)离散化为T形或矩形截面的交叉梁系,然后按弹性地基梁方法求解梁内力,接着按《结构静力计算手册》中的查表法计算支撑在梁下或墙下的连续板,正如我们计算楼盖体系是一样的。

梁元法所对应的就是板元法。弹性地基梁元法计算出的梁配筋偏大,但能给计算裂缝;桩筏筏板有限元计算出的梁配筋偏小,不能给计算裂缝。

子菜单1:【基础沉降计算】

本菜单用于按弹性地基梁元法输入的筏板(带肋梁或板带)基础、梁式基础、独立基础、条形基础的沉降。桩伐基础和无板带的平板基础则不采用此菜单,在【桩伐、筏板有限元计算】菜单中讨论。

Ps1:基础沉降计算区分为刚性沉降计算和柔性沉降计算。刚性计算适用于基础和上部结构刚度较大的筏板基础;柔性计算适用于独基、条基、梁式基础、刚度较小或刚度不均匀的筏板等。

Ps2:区格的设定,一般区格短向不少于5个,长向不少于7个;或长、宽约为2m~3m,总数不超过1000个。设置时尽量使区格与筏板边界对齐,一般区格的大小要反复调整几次才能达到理想状态。——《JCCAD用户手册》P101

“沉降计算地基模型系数”:关于地基模型,是描述土体在外荷载作用下得反应的一种数学表达,合理选择模型直接影响地基反力和基础的沉降,且影响基础结构和上部结构的内力分布和变形。地基模型系数Kij,定义为第j块区格的单位压力对第i块区格中的点产生的应变的折减系数。简单说,K是一个折减系数,当i=j时,即同一区格下,K=1;当i≠j时,K 取0~0.4。当K取0时,就成为文克勒地基模型,即忽略了地基中的剪应力;当K取1时,就接近弹性半无限体模型,基础边缘反力过大。一般软土取小值,硬土取大值。

关于文科勒模型及广义文科勒模型,坛子里另一位同学总结的非常全面:

https://www.wendangku.net/doc/6f14989483.html,/content/170_3316605_1.html。

“沉降计算经验系数”:该值初始值为0,程序自动按《地基规范》给出的沉降计算经验系数进行沉降修正;

“地基土承载力特征值”:未修正的承载力特征值;

“基底至天然地面的平均土容重”:此项用于计算基底以上的土容重,计算沉降时,保守考虑可不计算浮重部分的土,取18~20KN/m3;

“地下水深度(距室外天然地坪)”:此项用于计算基底水浮力,计算沉降时,保守考虑可将地下水深度取在基底以下位置;

“沉降计算压缩层深度(包括埋深)”:对于筏板基础,程序自动按规范公式给出初始值;对于梁式基础、独立基础和墙下条形基础,程序可自动计算此值,选择“...深度自动确定”,此处填写的深度值不起作用;

“回弹模量/压缩模量(加权平均)”:此项根据《地基规范》5.3.9计算。规范给出了计算公式,条文解释中也给出了算例,此计算公式的合理性仍处于质疑当中。该参数取0时,不考虑回弹影响或回弹再压缩影响;

“考虑回弹影响的沉降计算经验系数”:当不考虑回弹影响时,该值取1;

“按复合地基进行沉降计算”:按工程情况选取;

“生成广义文科勒假定的基床......”:见“沉降计算地基模型系数”中文科勒假定的定义。选择此项后,各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些。变化幅度跟各点反力与沉降的比值有关。采用广义文科勒假定的条件:1、要有地质资料

的详细数据;2、刚性底板假定;

“用于弹性地基梁内力计算的基床反力系数”:查表可得,JCCAD用户手册附录C (P279)子菜单2:【弹性地基梁结构计算】

【计算参数】

【弹性地基梁计算参数修改】

“混凝土强度及钢筋等级”:根据各工程情况;

“梁翼缘与底板最小配筋率按0.15%取值”:如不选取,则自动按《混凝土规范》8.5.1规定为0.2和45ft/fy中的较大值;如选取,则按《混凝土规范》8.5.2规定适当降低为

0.15%;

“弹性地基基床反力系数”:取附录值;

“抗弯按双筋计算考虑受压区配筋百分率”:初始值为0.15%,保守计算可填0.2%;

“梁计算考虑抗扭刚度”:默认为考虑;若不考虑,则梁内力没有扭矩,但另一方向的梁的弯矩会增加;

“弯矩配筋计算考虑柱子宽度而折减”、“剪力配筋计算考虑柱子宽度而折减”:在弹性地基梁元法配筋计算时,程序考虑了支座(柱)宽度的影响,实际配筋用的内力为距柱边B/3处得计算内力(B为柱宽),同时规定折减的弯矩不大于最大弯矩的30%。若选择此项,则相应的配筋值是用折减后的内力值计算出来的;

“梁式基础梁肋向上(否则向下)”:按工程实际选择,一般在肋板式基础中,大部分基础都是使梁肋朝上,这样便于施工,梁肋之间回填或盖板处理;

“选择考虑水浮力和进行抗浮验算”:选择此项将在梁上加载水浮力线荷载(反向线荷载),一般来说这个线荷载对梁内力计算结果没有影响,因为水浮力与土反力加载一起与没有水浮力的土反力完全一样。抗漂浮验算是验算水浮力在局部(如群房)是否超过建筑自重时的情况。当梁底反力为负,且超过基础自重与覆土等板面恒荷之和时,即意味该处底板抗漂浮验算有问题,应采取抗漂浮措施,如底板加覆土等加大基础自重方法,或采用其他有效措施;

“梁计算时考虑柱刚度”:勾选此项时,程序会假定柱子在0.7H处反弯,考虑柱刚度可使地基梁转角减小一些。一般选择“按普通弹性地基梁计算”模式时,可选此项;当考虑了上部结构刚度时,一般无需再考虑柱子刚度影响(“按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算”时除外,具体可参见jccad用户手册P111);

“后浇带影响计算系数(0~1)”:暂无资料

“柱下平板冲切计算模式”:暂无资料

“请选择是否进行节点下底面积重复利用修正”:由于在纵横梁交叉节点处下的一块底面积被两个方向上的梁使用了两次,因此存在着底面积重复利用的问题。对节点下底面积重复利用进行修正,一般来说会增加梁的弯矩,特别是梁翼缘宽度较大时,修正后弯矩和钢筋将会增加。软件在一般情况下隐含值为不修正,对梁元法计算的柱下平板式基础隐含值是修正。建议按软件隐含值考虑;

系统在弹性地基梁计算中给出了五种模式:

⑴ 按普通弹性地基梁计算:这种计算方法不考虑上部刚度的影响,绝大多数工程都可以采

用此种方法,只有当该方法时计算截面不够且不宜扩大再考虑其他模式;

⑵ 按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算:该方法实际上是要求设计人员人为规定上部结构刚度是地基梁刚度的几倍。该值的大小直接关系到基础发生整体弯曲的程度。上部结构刚度相对地基梁刚度的倍数通过输入参数系统自动计算得出;

只有当上部结构刚度较大、荷载分布不均匀,并且用模式1算不下来时方可采用,一般情况可不用选它;

⑶按上部结构为刚性的弹性地基梁计算:模式3与模式2的计算原理实际上最一样的,只不过模式3自动取上部结构刚度为地基梁刚度的200倍。采用这种模式计算出来的基础几乎没有整体弯矩,只有局部弯矩。其计算结果类似传统的倒楼盖法。

该模式主要用于上部结构刚度很大的结构,比如高层框支转换结构、纯剪力墙结构等;

⑷按SATWE或TAT的上部刚度进行弹性地基架计算:从理论上讲,这种方法最理想,因为它考虑的上部结构的刚度最真实,但这也只对纯框架结构而言。对于带剪力墙的结构,由于剪力墙的刚度凝聚有时会明显地出现异常,尤其是采用薄壁柱理论的TAT软件,其刚度只能凝聚到离形心最近的节点上,因此传到基础的刚度就更有可能异常。所以此种计算模式不适用带剪力墙的结构。

另外,设计人员在采用《JCCAD用户手册及技术条件》附录C中推荐的基床反力系数K时,该值已经包含上部刚度了,所以没有必要再考虑一次;

⑸按普通梁单元刚度的倒楼盖方式计算:模式5是传统的倒楼盖模型,地基梁的内力计算考虑了剪切变形。该计算结果明显不同与上述四种计算模式,因此一般没有特殊需要不推荐使用。

子菜单3:【弹性地基板内力配筋计算】

“底板内力计算采用何种反力选择”:弹性地基反力与各个节点的上部荷载大小有关,其最大反力峰值明显大于平均反力,一般来说上部荷载不均匀,如高层与群房共存时,应采用第一种反力计算,否则高层部分反力偏低,群房部分反力偏高。平均反力适用于荷载均匀,基础刚度大的情况,起最大配筋值较小些,配筋量较均匀;

“底板采用砼规范容许的0.15%最小配筋率”:若不选择,则默认按0.2%的最小配筋率计算;

“各房间底板采用弹性或塑形计算方法选择”:第一种弹性理论计算方法,特点是可以计算任意形状的周边支撑板,配筋偏于安全;第二种塑形理论计算,仅能用于矩形房间,对非矩形房间仍采用弹性法计算,配筋量较弹性法小20%~30%左右;

“筏板边界板嵌固型式”:若选择“自动确定板边界嵌固型式”时,当墙下筏板为边界且挑出宽度小于600mm,支座为铰接处理,否则一律按嵌固处理;

“柱下平板配筋模式选择”:a.“分别配筋,全部连通”,适用于梁元法、板元法计算模型,但要求正确设置柱下板带位置,即暗梁位置;b.“均匀配筋,全部连通”,适用于跨度小或厚板情况,该方法对桩筏筏板有限元计算模型无效;c.“部分连通,柱下不足部分加配短筋”,在通长筋区域内取柱下板带最大配筋量50%和跨中板带最大配筋量得大者作为该通常区域的连通钢筋,对于柱下不足处短筋补足。此方法钢筋用量小,施工方便。

bourne55

9

主题 2 听众 311

积分

五星助理工程

土木币

2647

? 收听TA

? 发消息 地下室

发表于 2011-9-1 11:06:18|只看该作者

菜单4, 【桩基承台及独基沉降计算】

“考虑相互影响的距离”:程序由此参数的填写来考虑是否考虑沉降相互影响,以及考虑相互影响后的计算距离。默认为20m ,一般来讲沉降的相互影响距离考虑到隔跨就较为合适了。填0时表示不考虑相互影响;

“覆土重没输时,计算覆土重得回填土标高”:此参数影响到桩反力计算。如果在基础人机交互中未计算覆土重,在此处可以填入相关参数;

“沉降计算调整系数”:未查到确切资料,待补充;

“沉降计算是否考虑筏板影响”:程序不仅能考虑桩承台之间的相互影响且能考虑其他相邻基础形式产生的沉降对桩承台沉降的影响。勾选后表示桩承台沉降计算时考虑筏板沉降的影响;

[ 本帖最后由 bourne55 于 2011-9-6 08:39 编辑 ]

点评回复

使用道具评分举报

?

bourne55 6#

发表于 2011-9-1 11:06:51|只看该作者

菜单5 【桩伐、筏板有限元计算】

9 主题 2 听众 311

积分

五星助理工

程师

土木币

2647

? 收听TA

? 发消息

“计算模型”: 1、弹性地基梁板模型:工程设计常用模型,虽然简单但受力明确。当考虑上部结构刚度时将比较符合实际情况;2、为早期手工计算常采用的模型,由于没有考虑筏板整体弯曲,计算值可能偏不安全;3、由于弹性解,与实际工程差距比较大;4、根据建研院地基所多年研究成果编写的模型,可以参考使用。 “地基基础形式及参照规范”: 根据工程实际;

“混凝土、钢筋级别”:根据工程实际;

“筏板受拉区构造配筋率”:0为自动计算,按《混凝土规范》8.5.1取0.2和45ft/fy 中的较大值;也可按8.5.2取0.15%,推荐输入0.15;

“板上剪力墙考虑高度”:按深梁考虑,高度越高剪力墙对筏板刚度的贡献越大。其隐含值为10,表明10m 高的深梁,0为不考虑;

“混凝土模量折减系数”:默认值为1,计算时采用《混规》4.1.5中的弹性模量值,可通过缩小弹性模量减小结构刚度,进而减小结构内力,降低配筋;

“后浇带的荷载系数”:与后浇带配合使用,解决由于后浇带设置后的内力、沉降计算和配筋计算、取值。填0取整体计算结果,填1取分别计算结果。取中间值a 按下式计算:实际结果=整体计算结果*(1-a )+分别计算结果*a ,a 值与浇后浇带时沉降完成的比例相关;

“桩顶的嵌固系数”:默认为0,一般工程施工时桩顶钢筋只将主筋伸入筏板,很难完成弯矩的传递,出现类似塑性铰的状态,只传递竖向力不传递弯矩。如果是钢桩或预应力管桩,深入筏板一倍桩径以上的深度,可认为是刚接;

“上部结构影响”:考虑上下部结构共同作用计算比较准确反应实际受力情况,可以减少内力节省钢筋;

“网格划分依据”:1、所有底层网格线,程序按所有底层网格线先形成一个个大单元,再对大单元进行细分;2、布置构件的网格线,当底层网格线比较混乱时,划分的单元也比较混乱,选择此项划分单元成功机会很高;3、布置构件的网格线及桩位,在2的基础上考虑桩位,有利于提高桩位周围板内力的计算精度;

“有限元网格控制边长”:默认值为2m ,一般可符合工程要求。对于小体量筏板或局部计算,可将控制边长缩小(如0.5m~1m );

“各工况自动计算水浮力”:在原计算工况组合中增加水浮力,标准组合的组合系数为1.0;

ps :一般计算基底反力时只考虑上部结构荷载,而不考虑水的浮力作用,相当于存在一定的安全储备;建议在实际设计中,按有无地下水两种情况计算,详细比较计算结

果,分析是否存在可以采用的潜力及设计优化。

“底板抗浮验算”:由于水浮力作用,计算结果土反力与桩反力都有可能出现负值,

即受拉。如果土反力出现负值,基础设计结果是有问题的,可增加上部恒载或打桩来

进行抗浮;

Ps:1

、场地抗浮设防水位应是各含水层最高水位之最高者——张旷成《关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论》

2、水头标高与筏板底标高、梁底标高等都是相对标高。

“考虑筏板自重”:默认为是;

“沉降计算考虑回弹再压缩”:对于先打桩后开挖,可忽略回弹再压缩;对于其他深

基础,必须考虑。根据工程实测,若不考虑回弹再压缩,裙房沉降偏小,主楼沉降偏

大;

[本帖最后由 bourne55 于 2011-9-6 14:09 编辑]

点评回复

使用道具评分举报

?

bourne55

9

2

3

1

1

积分

五星助理

工程师

土木币

2647

?收听

TA

?发消

7#

发表于 2011-9-1 11:12:01|只看该作者

菜单六【防水板抗浮等计算】

本菜单由于参数与【桩伐、筏板有限元计算】一致,因此各参数含义及取值可参照楼上菜

单。需要解释一下的是,该菜单的适用情况:

本菜单可对柱下独基加防水板、柱下条基加防水板、桩承台加防水板等形式的防水板部分

进行计算。考虑到防水板一般较薄,程序采用柱和墙底座位支座不动,没有竖向变形的计

算模式。程序对防水板做了“恒载+活载组合”和“抗水浮力组合”的计算,对于“抗水

浮力组合”计算考虑的荷载是:水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载。由于计算目标单

一,提供的参数比【桩伐、筏板有限元计算】菜单要简化很多。

如果用户认为防水板计算仍应考虑柱和墙底处得位移和位移差,可以仍用【桩伐、筏板有限元计算】菜单进行设计。正常情况下,防水板只起抗浮作用,上部结构的荷载主要由相应的基础承担。对于此类基础,设计时可以分开考虑,即防水板可以单独计算:程序假定上部竖向构件柱、墙作为不动支座,即其对应的竖向唯一为0,基础之间没有差异沉降。防水板只是承担本身自重、面荷载及水浮力,程序按双向板的计算方法,处理防水板的分

析计算;用户也可以选取筏板计算结果作为抗浮板配筋设计的依据。

平面设计专业教学计划样表

三年制平面设计专业培养计划 一、培养目标 (一)培养目标 培养拥护党的基本路线,牢固掌握平面设计专业必备的基础理论和专门知识,具有从事本专业实际工作的综合职业能力和全面素质,适应生产、建设、管理、服务第一线需要的,德、智、体、美等全面发展,从事平面设计的中等技术应用型专门人才。 (二)人才规格要求 1.热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线,懂得马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,具有爱国主义、集体主义、社会主义思想和良好的思想品德。 2.具有平面设计专业必备的文化基础知识和专业知识,具备从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能。 3.具有较强的社会适应性,具备较快适应生产、建设、管理、服务第一线岗位需要的实际工作能力。 4.具有必要的体育、心理、卫生和保健知识和健康的体魄及良好的心理素质。 5.具有自觉创新意识和自主创业的精神,具有不断获取知识、开发自身潜能、适应岗位变更的能力。 二、招生对象与学制 招生对象:招收初中或高中毕业生。 学制:全日制脱产,学制三年。 三、主要工作岗位 1.商业招贴设计、画册设计、企业形象设计; 2.商业展示设计、商业美工设计; 3.展牌设计与制作、室内效果图设计、建筑装饰施工技术指导、工程预算等。 四、知识、能力和素质结构 (一)知识结构 1.有一定的审美素养和人文知识,掌握专业必需的工艺美术基础知识和计算机基本知识; 2.掌握本专业必需的专业基础知识,如:素描、色彩三大构成及工艺美术史等; 3.掌握美术设计专业知识结构和技能(平面设计、室内效果图技法、装饰材料与施工工艺); 4.掌握软装饰设计理论、工艺造型、室内装饰设计以及相应的法律法规; 5.熟练应用计算机图形软件,具备一定的外语水平。 (二)能力结构 1.具有美术造型的能力,具有一定的艺术鉴赏能力。 2.具有室内装饰设计、各类软装饰设计的基本能力。 3.具有商业展示设计、展牌与展板设计与制作及平面设计的能力。 4.具有应用计算机进行美术设计的能力。 5.外语达国家标准,具有一定的翻译和口语能力。 (三)素质结构 1.拥护党的基本路线,具有较好的道德修养和身心素质,具有一定的社会交往和团结协作能力; 2.具有创新意识和创业精神,具有良好的职业道德和敬业精神; 3.对祖国传统文化有一定了解,具有较强的口头与书面表达能力,具有较强的社会适应能力和知识更新能力; 4.可以考取本专业平面设计员或室内设计员职业资格证书。

读书笔记之建筑结构设计快速入门-第二版(刘铮)

P24 1.1.3如何初估各种结构构件的截面尺寸 主动记忆一些常识性的工程数据,比如梁板的跨高比,剪力墙墙厚,平时注意积累分析,多问多算,大工程做细,小工程做精。 1.1.3熟记民用建筑设计荷载 (1)多高层住宅楼(商品房),二次装修改造的荷载,落棉荷载一般取值2.0kN/m2。 (2)3个2.0kN/m2 表1 一般民用住宅荷载经验取值 楼面做法自重(2.0kN/m2)轻质隔墙自重(2.0kN/m2)活荷载取值(2.0kN/m2) 2.0 2.0 2.0 (3)对于住宅和办公的屋面,如没有特殊保温防水做法要求,一般屋面恒荷载在4.0 kN/m2左右,与实际不会有太大出入;对于屋面活荷载,不上人时0.5 kN/m2,上人时为2.0 kN/m2。 1.2.3 “次要让位于主要”的原则—明确哪些钢筋的位置对结构设计来说更重要 1.3.1 钢筋的三种连接方式—焊接、搭接、机械连接“孰优孰劣” 对于结构重要的部位,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)规定钢筋的连接宜采用机械连接,而之前规范规定为焊接,改的原因是焊接会使被焊钢筋变脆,在抗震的重要部位,反而变成了“最坏”的做法。 机械连接分为邓强连接和不等强连接,I级为等强连接,II、III级则为不等强连接,主要是针对“钢筋接头处的强度是否大于钢筋母材强度”而言的。 设计可依据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)中相关的规定,选择与受力情况相匹配的接头。 I级接头:套筒挤压、镦粗接头、剥肋滚螺纹。 剪力墙之水平与竖向分布筋,因钢筋较细,不是抗震的关键部位,适合采用搭接的方式,

不宜采用机械接头。 搭接接头应满足: (1)选择正确的搭接部位; (2)有足够的搭接长度; (3)搭接部位的箍筋间距加密至满足要求。 (4)有足够的混凝土强度与足够的保护层厚度。 如能满足这4款要求,搭接是一种比较好接头方式,而且往往是最省工的方法。但其缺点: (1)在抗震构件的内力较大部位,当构件承受反复荷载时,有滑动的可能; (2)在构件钢筋较密集时,采用搭接方法将使浇捣混凝土较为困难。 当受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用搭接。

硬件电路设计基础知识

硬件电子电路基础

第一章半导体器件 §1-1 半导体基础知识 一、什么是半导体 半导体就是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。(导电能力即电导率)(如:硅Si 锗Ge等+4价元素以及化合物)

二、半导体的导电特性 本征半导体――纯净、晶体结构完整的半导体称为本征半导体。 硅和锗的共价键结构。(略) 1、半导体的导电率会在外界因素作用下发生变化 ?掺杂──管子 ?温度──热敏元件 ?光照──光敏元件等 2、半导体中的两种载流子──自由电子和空穴 ?自由电子──受束缚的电子(-) ?空穴──电子跳走以后留下的坑(+) 三、杂质半导体──N型、P型 (前讲)掺杂可以显著地改变半导体的导电特性,从而制造出杂质半导体。 ?N型半导体(自由电子多) 掺杂为+5价元素。如:磷;砷P──+5价使自由电子大大增加原理:Si──+4价P与Si形成共价键后多余了一个电子。 载流子组成: o本征激发的空穴和自由电子──数量少。 o掺杂后由P提供的自由电子──数量多。 o空穴──少子 o自由电子──多子 ?P型半导体(空穴多) 掺杂为+3价元素。如:硼;铝使空穴大大增加 原理:Si──+4价B与Si形成共价键后多余了一个空穴。 B──+3价 载流子组成:

o本征激发的空穴和自由电子──数量少。 o掺杂后由B提供的空穴──数量多。 o空穴──多子 o自由电子──少子 结论:N型半导体中的多数载流子为自由电子; P型半导体中的多数载流子为空穴。 §1-2 PN结 一、PN结的基本原理 1、什么是PN结 将一块P型半导体和一块N型半导体紧密第结合在一起时,交界面两侧的那部分区域。 2、PN结的结构 分界面上的情况: P区:空穴多 N区:自由电子多 扩散运动: 多的往少的那去,并被复合掉。留下了正、负离子。 (正、负离子不能移动) 留下了一个正、负离子区──耗尽区。 由正、负离子区形成了一个内建电场(即势垒高度)。 方向:N--> P 大小:与材料和温度有关。(很小,约零点几伏)

平面设计学期教学计划

学期教学计划 课程性质、目的与任务: 本课程是本专业学习的专业基础课,是一门理论与实践紧密结合的课程。本课程是学习Photoshop的入门课程,它为今后进一步学习平面设计类课程建立基础理论和基本操作技能。因此本课程对于学生熟练掌握平面设计是十分重要的。 通过对本课程的学习,学生应了解Photoshop的基础知识;掌握Photoshop的基本操作,掌握各项选取工具的使用,从而快速有效地选取图像;掌握图像的色彩和色调调整以及图像的各种编辑方法,并能掌握图像的绘制与修饰方法,同时应掌握文字、图层、路径、通道与蒙版的应用,并能使用滤镜制作各种特效,更要了解并掌握其3D功能的使用。 在学习中,重点培养学生的动手能力、理论与实践紧密结合的能力,使学生学习本课程后掌握Photoshop的基本操作。 一、培养目标 本专业要求掌握计算机图形图像的基本理论知识和相关应用领域知识,熟悉图形图像制作环境,精通国际上流行的1~2种图形图像制作工具,并能运用它们独立地实现创意者的意图,完成图形图像的制作任务。要求学生获取平面设计师相关的认证,成为掌握一定的专业理论、具有较强的实践动手能力、具有较强的市场经济意识和社会适应能力,富有创新精神,具备可持续发展能力的图形图像设计与制作的应用型技术人才。 二、知识结构 1. 熟悉计算机的基础知识,掌握计算机软硬件安装技术; 2. 掌握计算机图形图像的基本理论知识和相关应用领域知识; 3. 了解平面设计、民间美术;掌握平面构成规则与技巧,掌握美术(素描、色彩及构成)等基本理论知识; 4. 掌握广告的基本知识,能熟练地使用平面设计软件完成平面设计与制作; 5. 掌握平面广告设计、标志设计、网页设计与制作方法; 6. 掌握三维软件的使用和相关设计工作; 7. 掌握多媒体元素的构成与使用技巧,掌握多媒体产品的设计与制作; 8. 掌握二维、三维动画设计与制作,掌握音频编辑与制作; 9. 熟悉国家有关图形图像设计的设计规范、设计标准等; 10. 了解国内外图形图像设计与制作的发展动态。 三、能力结构 1. 具有计算机软件应用基本技能;

机械设计 1 机械与结构设计基础知识(简化)

1机械与结构设计基础知识 第一节机械与结构设计(基础)概述 一、机械与结构设计(基础)在工业设计中的地位 工业设计的核心是产品设计,而产品设计离不开机械设计。 随着专业分工的细化,团队工作(team work)已成为产品开发设计的主要工作方式。工业设计师作为团队的一员,需要与其他成员进行交流,特别是要与机械与结构设计工程师就工业产品的原理、结构、材料、工艺及加工设备等方面进行交流与讨论。 一定的工程技术知识,包括机械设计与结构设计知识是团队合作交流的基础,特别是与工程技术人员的交流。 另外,为了使设计具有工程技术、生产加工的可能性、合理性、经济性,工业设计师需要具备一定的工程技术知识,包括机械设计与结构设计知识。 如,设计某种洗衣机时,工业设计师就要首先了解洗衣机的工作原理、结构、材料工艺与加工设备等,并在设计过程中就这方面的问题频繁地与各种工程师,包括机械与结构设计工程师进行切磋与沟通。 本课程(专业基础课)学习目的: 学习机械与结构设计基本知识,帮助同学提高工程技术素养,提高相关能力,力求实现以下目标: 1、初步具备机械与结构基本常识,有能力与机械或结构工程师就相关问题进行一般的交流沟通; 2、使产品设计方案具有更多的工程技术尤其是结构、机构方面的合理性; 3、为进一步深入学习机械与结构设计与其它工程技术知识打下初步的基础。

二、机械与结构设计(基础)研究对象和任务 (一)、机械、机器、机构、构件、零件的概念 机械--- 机器与机构的总称,如工程机械、包装机械、农业机械、矿山机械、化工机械等。机器--- 一种用来转换或传递能量、物料和信息的、能执行机械运动的装置,具有以下特征: 1、人为的实物(机件)的组合体。 2、各个部分间具有确定的相对运动。 3、能够用来转换能量,完成有用功或处理信息等。如电动工具、车辆、计算机等 机构--- 能实现预期的机械运动的各实物的组合体。常用机构:连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等。具有以下特征: 1、人为的实物(机件)的组和体。 2、各个部分间具有确定的相对运动。 构件--- 机构中的运动单元或构造单元,由一个或几个零件组成的刚性结构。 零件--- 制造的基本单元。零件又分:通用零件、标准件,专用零件、非标准件等,可以是各种材料制成的。 因此,机械产品(机器)由三个层面构成: 机构、构件、零件 1、内燃机分析示例

建筑结构设计步骤

1、首先是柱网的布置,这一阶段你可以理解为概念设计,你要大概确定哪些位置需要布置柱,如果是某些对室内空间有要求的建筑,比如住宅,你还需要确定是布矩形柱还是L型柱或者T型柱,这一阶段你可以先不确定柱的尺寸,只要先确定哪些位置需要布置柱就行了。具体怎么布你需要查一查规范,这个我在这里也很难说清楚,一般主要是首先在保证结构尽量规整(比如框架尽可能要形成闭合体系,就是围成一个矩形)的基础上,根据建筑的使用要求再进行调整(比如有的地方不能放柱)。 2、确定梁的位置。一般没意外的话墙下尽可能要有梁,柱网没有形成闭合体系的地方要通过梁把两个闭合体系连接成一个整体,楼板跨度过大的地方要设置次梁,楼板开洞处板洞要用梁围合,梁不能凭空搭接,梁的两端要么搭在柱上,要么搭在别的梁上。以上两部分算概念设计,确实有规范可循,但主要靠经验,你可以查一查《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》 3、梁柱尺寸的确定,柱截面尺寸估算你可以根据轴压比公式来估算,不会的话百度下很多的,比较长我不细说了。梁高主要根据跨度取,我也不说多复杂了,主梁一般取1/10不到,次梁取1/12,梁宽你一般取200~350之间,高宽比最好不要大于2,主梁你可以外围的梁取250宽,中部的取300,次梁取200~250,比如一块7*9最边上的板,外部9米长的跨度部分取800*250,内部的取800*300,7米跨度部分外部的取600*250,内部的取600*300,9米跨一半的地方搭根次梁取500*250。 4、建模,其实前面3点已经是在PKPM里建模做了,第四部主要是加荷载,比如墙的重量转化成梁上的线荷载,板上的面层转化成楼面恒载等等,具体不细说了。然后楼层组装,设定建筑的一些系数,最后去SATWE里计算,然程序自动给你配筋 5、出施工图了,用梁平法和柱平法把施工图出出来让后根据制图规范改吧。 6、JCCAD里做基础,地质报告看看好,系数设好,布基础、地梁,导荷载,然后自动计算,写了好多了也不细说了,主要在1、2、3里给你讲下最开始怎么从梁柱的布置入手。 一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有 理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。 因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑

硬件电路设计基础知识

硬件电路设计基础知识 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

硬件电子电路基础

第一章半导体器件 §1-1 半导体基础知识一、什么是半导体

半导体就是导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。(导电能力即电导率)(如:硅Si 锗Ge等+4价元素以及化合物) 二、半导体的导电特性 本征半导体――纯净、晶体结构完整的半导体称为本征半导体。 硅和锗的共价键结构。(略) 1、半导体的导电率会在外界因素作用下发生变化 掺杂──管子 温度──热敏元件 光照──光敏元件等 2、半导体中的两种载流子──自由电子和空穴 自由电子──受束缚的电子(-) 空穴──电子跳走以后留下的坑(+) 三、杂质半导体──N型、P型 (前讲)掺杂可以显着地改变半导体的导电特性,从而制造出杂质半导体。 N型半导体(自由电子多) 掺杂为+5价元素。如:磷;砷 P──+5价使自由电子大大增加 原理: Si──+4价 P与Si形成共价键后多余了一个电子。 载流子组成:

o本征激发的空穴和自由电子──数量少。 o掺杂后由P提供的自由电子──数量多。 o空穴──少子 o自由电子──多子 P型半导体(空穴多) 掺杂为+3价元素。如:硼;铝使空穴大大增加 原理: Si──+4价 B与Si形成共价键后多余了一个空穴。 B──+3价 载流子组成: o本征激发的空穴和自由电子──数量少。 o掺杂后由B提供的空穴──数量多。 o空穴──多子 o自由电子──少子 结论:N型半导体中的多数载流子为自由电子; P型半导体中的多数载流子为空穴。 §1-2 PN结 一、PN结的基本原理 1、什么是PN结 将一块P型半导体和一块N型半导体紧密第结合在一起时,交界面两侧的那部分区域。

结构设计原理知识点

第一章 钢筋混凝土结构基本概念及材料的物理力学性能 1.混凝土立方体抗压强度cu f :(基本强度指标)以边长150mm 立方体试件,按标准方法制作养护28d ,标准试验方法(不涂润滑剂,全截面受压,加载速度0.15~0.25MPa/s )测得的抗压强度作为混凝土立方体抗压强度 cu f 。 影响立方体强度主要因素为试件尺寸和试验方法。尺寸效应关系: cu f (150)=0.95cu f (100) cu f (150)=1.05cu f (200) 2.混凝土弹性模量和变形模量。 ①原点弹性模量:在混凝土受压应力—应变曲线图的原点作切线,该切线曲率即为原点弹性模量。表示为:E '=σ/ε=tan α0 ②变形模量:连接混凝土应力应变—曲线的原点及曲线上某一点K 作割线,K 点混凝土应力为σc (=0.5c f ),该割线(OK )的斜率即为变形模量,也称割线模量或弹塑性模量。 E c '''=tan α1=σc /εc 混凝土受拉弹性模量与受压弹性模量相等。 ③切线模量:混凝土应力应变—上某应力σc 处作一切线,该切线斜率即为相应于应力σc 时的切线模量''c E =d σ/d ε 3 . 徐变变形:在应力长期不变的作用下,混凝土的应变随时间增长的现象称为徐变。 影响徐变的因素:a. 内在因素,包括混凝土组成、龄期,龄期越早,徐变越大;b. 环境条件,指养护和使用时的温度、湿度,温度越高,湿度越低,徐变越大;c. 应力条件,压应力σ﹤0.5 c f ,徐变与应力呈线性关系;当压应力σ介于(0.5~0.8)c f 之间,徐变增长比应力快;当压应力σ﹥0.8 c f 时,混凝土的非线性徐变不收敛。 徐变对结构的影响:a.使结构变形增加;b.静定结构会使截面中产生应力重分布;c.超静定结构引起赘余力;d.在预应力混凝土结构中产生预 应力损失。 4.收缩变形:在混凝土中凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减少的现象称为收缩。 混凝土收缩原因:a.硬化初期,化学性收缩,本身的体积收缩;b.后期,物理收缩,失水干燥。 影响混凝土收缩的主要因素:a.混凝土组成和配比;b.构件的养护条件、使用环境的温度和湿度,以及凡是影响混凝土中水分保持的因素;c.构件的体表比,比值越小收缩越大。 混凝土收缩对结构的影响:a.构件未受荷前可能产生裂缝;b.预应力构件中引起预应力损失;c.超静定结构产生次内力。 5.钢筋的基本概念 1.钢筋按化学成分分类,可分为碳素钢和普通低合金钢。 2钢筋按加工方法分类,可分为a.热轧钢筋;b.热处理钢筋;c.冷加工钢筋(冷拉钢筋、冷轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋。) 6.钢筋的力学性能 物理力学指标:(1)两个强度指标:屈服强度,结构设计计算中强度取值主要依据;极限抗拉强度,材料实际破坏强度,衡量钢筋屈服后的抗拉能力,不能作为计算依据。(2)两个塑性指标:伸长率和冷弯性能:钢材在冷加工过程和使用时不开裂、弯断或脆断的性能。 7.钢筋和混凝土共同工作的的原因:(1)混凝土和钢筋之间有着良好的黏结力;(2)二者具有相近的温度线膨胀系数;(3)在保护层足够的前提下,呈碱性的混凝土可以保护钢筋不易锈蚀,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 第二章 结构按极限状态法设计计算的原则 1.结构概率设计的方法按发展进程划分为三个水准:a.水准Ⅰ,半概率设计法,只对影响结构可靠度的某些参数,用数理统计分析,并与经验结合,对结构的可靠度不能做出定量的估计;b.水准Ⅱ,近似概率设计法,用概率论和数理统计理论,对结构、构件、或截面设计的可靠概率做出近似估计,忽略了变量随时间的关系,非线性极限状态方程线性化;c.水准Ⅲ,全概略设计法,我国《公桥规》采用水准Ⅱ。 2.结构的可靠性:指结构在规定时间(设计基准期)、规定的条件下,完成预定功能的能力。 可靠性组成:安全性、适用性、耐久性。 可靠度:对结构的可靠性进行概率描述称为结构可靠度。 3.结构的极限状态:当整个结构或构件的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态称为该功能的极限状态。 极限状态分为承载能力极限状态、正常使用极限状态和破坏—安全状态。 承载能力极限状态对应于结构或构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形,具体表现:a.整个构件或结构的一部分作为刚体失去平衡;b.结构构件或连接处因超过材料强度而破坏;c.结构转变成机动体系;d.结构或构件丧失稳定;e.变形过大,不能继续承载和使用。 正常使用极限状态对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值,具体表现:a.由于外观变形影响正常使用;b.由于耐久性能的局部损坏影响正常使用;c.由于震动影响正常使用;d.由于其他特定状态影响正常使用。 破坏—安全状态是指偶然事件造成局部损坏后,其余部分不至于发生连续倒塌的状态。(破坏—安全极限状态归到承载能力极限状态中) 4.作用:使结构产生内力、变形、应力、应变的所有原因。 作用分为:永久作用、可变作用和偶然作用。 永久作用:在结构使用期内,其量值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的作用 可变作用:在结构试用期内,其量值随时间变化,且其变化值与平均值相比较不可忽略的作用。

民用建筑结构设计中的基础设计

民用建筑结构设计中的基础设计 摘要:在民用建筑结构基础设计过程中,其设计技术复杂,设计质量还直接关 系着整个建筑的质量水平的高低。所以,设计人员在实际的基础设计中,应该重 视地基基础设计工作,不断探究设计要求,充分考虑各种因素对基础设计产生的 影响,并且提出有效的措施解决问题,从而提升民用建筑的质量,保障人们的生 命安全,推动我国建筑行业长远的发展。 关键词:民用建筑;结构设计;基础设计 1 民用建筑结构设计要求 1.1 上部结构 在整个民用建筑工程中,是由上部结构和基础地基部分组成,地基基础和上部结构相互 促进作用,共同受力协调。上部结构的设计,不仅关系着地基的承载力,更关系着整个建筑 体的质量与安全。因此,在地基基础设计过程中,要充分的考虑上部结构的强度和刚度,不 同的上部结构对地基基础变形的使用能力也不同。所以,设计人员在深入了解上部结构刚度 特征后,要制定出合理的地基基础形式和结构设计方案。 1.2 地理条件 在民用建筑在进行基础设计前,应该充分的对现场进行勘察和研究,深入的掌握地质资料。同时,掌握建筑场地的交通、供电、排水等情况。不同的建筑物,需要根据不同的地基 方案进行不同的基础改造,并且工程造价和施工难度也不一样。通常情况下,会选择地理条 件优越的地基,简单的施工方式,让设计更符合经济合理的原则。其次,特殊的工程需要在 特定的地形上建设,比如地基强度不稳定或者压缩性较大,无法满足设计要求,则需要按照 不同的情况对地基进行特殊的处理,通过各种处理和优化,来提高地基的稳定性和强度,从 而减少地基变形,为建筑整体质量目标和要求奠定基础保障。同时,再选择建筑地基时,应 该尽量避免滑坡现象的地段。由于地震等其他自然因素的影响,会导致地基受到影响,产生 变形,从而影响建筑体的安全。 1.3 施工环境因素 民用建筑在基础设计过程中,由于天然地基无法满足沉降量和承载力的设计要求,往往 采用桩基础。在城市建筑体密集的地方,桩基础作业带来的环境危害非常多,不仅会影响到 工程的造价和进度,还会对整个工程的质量和安全产生影响。尤其是桩基础施工会对周围环 境造成严重的破坏,如:噪音污染、环境污染等等,甚至还会造成不可挽回的损失。 2 建筑物建设过程中的常见基础形式 2.1 墙下条形基础 在相关的结构基础设计上需要完成有关的研究工作,最大程度的满足其具体的使用需求,在相关的研究来说,墙下需要使用条形基础构建,整体的建设上需要完成混凝土来打基础, 对于混凝土来说其有较强的耐久性,同时在经过相关的使用之后要确保其能够满足实际发展 需求,并且对于较低的建筑物当中,相关的优势就是需要进行合理的造价安排,对于相关建 设来说,主要的优势就是造价较低,综合的满足操作便利的问题,所以对于工程的全面建设 来说,需要结合实际情况因地制宜的对整体刚度进行改进。

结构设计基本知识及要点

结构设计基本知识

主要内容 1.结构设计基本知识简介 ?建筑结构体系及结构型式 ?框架结构 ?框架剪力墙结构 ?转换层结构 2.案例分析 ?案例一地铁螳螂山 ?案例二天津某住宅 ?案例三华润酒店 ?案例四平安中心投标 ?案例五住宅设计中经常与建筑需要协调的问题?案例六世纪中心

结构设计基本知识简介 结构型式: 按结构材料划分有: ?砌体结构(包括加构造柱圈梁) ?钢筋砼结构 ?钢结构 ?混合结构(钢管混凝土柱、型钢混凝土柱+钢梁) 结构体系: 框架结构、框架剪力墙体系,剪力墙体系,巨型框架、框架筒体结构、筒中筒结构体系等

结构体系的定义 框架结构体系 由梁(包括桁架)、柱等杆系组成的能承受垂直和 水平力作用的空间结构(可含少量墙肢)。剪力墙结构体系 主要由双向墙肢和连梁组成的空间结构(包括短肢 剪力墙和壁式框架结构)框架剪力墙体系由框架、剪力墙共同组成的结构体系,但以剪力墙 为主承受水平力。 一般由筒和板梁组成的结构,可分为内筒外框(或 筒体结构体系 称核心筒)、筒中筒、框架-核心筒和多筒体结构。 由密排柱及楼层上的裙梁构成的筒体称为框筒。 其他结构体系 以上体系以外的体系如板柱结构体系,悬挂结构 体系,侧向支撑体系,膜结构体系、空间网架等。

结构型式选择原 则 ) a) 结构体系与结构型式的合理选择是结构设计的重要环节。结构选型必须在建筑物的使用要求,工程特点,自然环境,材料供应,施工技术条件,抗震设防,地质地形等情况充分调查研究和综合分析的基础上进行,必要时还应做多方案比较,择优选用。基础上进行必要时还应做多方案比较择优选用。 b) 同结构单元中,钢筋砼结构不宜与砖砌体结构b)同一结构单元中钢筋砼结构不宜与砖砌体结构混合使用(混用是指平面方向的承力构件不同材料而言,而底层为钢筋砼框架,其上为砖砌体结构的而言而底层为钢筋砼框架其上为砖砌体结构的竖向布置不在列中)。在抗震要求时,不宜选用砌体结构 体结构。

最新整理机械结构设计基础知识复习过程

机械结构设计基础知识 1前言 1.1机械结构设计的任务 机械结构设计的任务是在总体设计的基础上,根据所确定的原理方案,确定并绘出具体的结构图,以体现所要求的功能。是将抽象的工作原理具体化为某类构件或零部件,具体内容为在确定结构件的材料、形状、尺寸、公差、热处理方式和表面状况的同时,还须考虑其加工工艺、强度、刚度、精度以及与其它零件相互之间关系等问题。所以,结构设计的直接产物虽是技术图纸,但结构设计工作不是简单的机械制图,图纸只是表达设计方案的语言,综合技术的具体化是结构设计的基本内容。 1.2机械结构设计特点 机械结构设计的主要特点有:(1)它是集思考、绘图、计算(有时进行必要的实验)于一体的设计过程,是机械设计中涉及的问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段,在整个机械设计过程中,平均约80%的时间用于结构设计,对机械设计的成败起着举足轻重的作用。(2)机械结构设计问题的多解性,即满足同一设计要求的机械结构并不是唯一的。(3)机械结构设计阶段是一个很活跃的设计环节,常常需反复交叉的进行。为此,在进行机械结构设计时,必须了解从机器的整体出发对机械结构的基本要求 2机械结构件的结构要素和设计方法 2.1结构件的几何要素 机械结构的功能主要是靠机械零部件的几何形状及各个零部件之间的相对位置关系实现的。零部件的几何形状由它的表面所构成,一个零件通常有多个表面,在这些表面中有的与其它零部件表面直接接触,把这一部分表面称为功能表面。在功能表面之间的联结部分称为联接表面。 零件的功能表面是决定机械功能的重要因素,功能表面的设计是零部件结构设计的核心问题。描述功能表面的主要几何参数有表面的几何形状、尺寸大小、表面数量、位置、顺序等。通过对功能表面的变异设计,可以得到为实现同一技术功能的多种结构方案。 2.2结构件之间的联接 在机器或机械中,任何零件都不是孤立存在的。因此在结构设计中除了研究零件本身的功能和其它特征外,还必须研究零件之间的相互关系。 零件的相关分为直接相关和间接相关两类。凡两零件有直接装配关系的,成为直接相关。没有直接装配关系的相关成为间接相关。间接相关又分为位置相关和运动相关两类。位置相关是指两零件在相互位置上有要求,如减速器中两相邻的传动轴,其中心距必须保证一定的精度,两轴线必须平行,以保证齿轮的正常啮合。运动相关是指一零件的运动轨迹与另一零件有关,如车床刀架的运动轨迹必须平行于于主轴的中心线,这是靠床身导轨和主轴轴线相平行来保证的,所以,主轴与导轨之间位置相关;而刀架与主轴之间为运动相关。 多数零件都有两个或更多的直接相关零件,故每个零件大都具有两个或多个部位在结构上与其它零件有关。在进行结构设计时,两零件直接相关部位必须同时考虑,以便合理地选择材料的热处理方式、形状、尺寸、精度及表面质量等。同时还必须考虑满足间接相关条件,如进行尺寸链和精度计算等。一般来说,若某零件直接相关零件愈多,其结构就愈复杂;零件的间接相关零件愈多,其精度要求愈高。例如,轴毂联接见图1。 2.3结构设计据结构件的材料及热处理不同应注意的问题 机械设计中可以选择的材料众多,不同的材料具有不同的性质,不同的材料对应不同的加工工艺,结构设计中既要根据功能要求合理地选择适当的材料,又要根据材料的种类确定适当的加工工艺,并根据加工工艺的要求确定适当的结构,只有通过适当的结构设计才能使所选择的材料最充分的发挥优势。 设计者要做到正确地选择材料就必须充分地了解所选材料的力学性能、加工性能、使用成本等信息。结构设计中应根据所选材料的特性及其所对应的加工工艺而遵循不同的设计原则。

房屋建筑结构设计中的基础设计方案的相关研究

房屋建筑结构设计中的基础设计方案的相关研究 发表时间:2019-11-12T14:19:45.507Z 来源:《防护工程》2019年13期作者:王超 [导读] 在房屋建筑结构设计当中,基础设计是最为重要的一环,直接影响着房屋建筑的经济性和房屋质量。本文对房屋建筑结构设计的各个细节进行有效的分析。 王超 北京首钢国际工程技术有限公司北京 100043 摘要:在房屋建筑结构设计当中,基础设计是最为重要的一环,直接影响着房屋建筑的经济性和房屋质量。本文对房屋建筑结构设计的各个细节进行有效的分析。 关键词:房屋建筑基础设计;设计因素;设计要点 引言 建筑市场正处于一个日益增长的状态之中,高层建筑的质量成为了人们更加关注的话题。房屋质量问题是国家以及社会都比较重视的问题之一,如果房屋的质量不达标,存在安全隐患的话,就可能对人们的居住质量产生一定影响,严重的话还会威胁到人们的生命财产安全。而保证建筑建设质量的最重要因素就是基础设计以及建设质量,现阶段要做的就是对高层建筑的基础设计方案进行不断的优化创新,使得基础建设质量能够达到相关标准,从而使整个基础结构的稳定性得到保障。 1 房屋建筑结构设计中的基础设计因素 1.1 基础设计中的上部结构 房屋建筑结构中的上部结构在施工中运用的是哪种形式、建筑中要求的墙体厚度,都能够直接影响到基础类型、埋深以及截面积等因素,所以,上部结构是基础设计过程中要反复考虑的主要因素。究其原因是因为,上部结构的选择的建设高度以及墙体的厚度,选择的类型不同,就会出现不同的荷载,则建设结果也会出现不同,对基础的沉降、稳定性以及抗变形的能力所要求的强度也是各不相同的,所以对房屋建筑结构设计中进行基础设计的时候要考虑周全。 1.2 基础设计中的地质条件 房屋建筑中的地质条件,基本上决定了基础设计方案中的承载能力,房屋建筑中地质条件的范围很广,其原因也很多,但是其中有两个条件对房屋建筑中的基础设计影响是最大的:(1)地基持力层的条件,地基持力层是和基础相互关联的土层,这个土层是支持且承受房屋建筑负荷的主要部分,所以,持力层土质的特点、压缩模量、持力层的承受能力等的实际情况必须是房屋建筑基础设计中的重要考虑原因;(2)桩基穿过土层的状态,也是需要注意的条件,包括土层当中地下水的分布实际情况以及桩基穿越的能力等,基础的选型过程中需要把这些因素完全考虑进去。 1.3 基础设计中的施工环境 施工环境包括自然形成的环境与人工造成的环境,自然环境中有环境温度与抗震质量等,因为组成基础施工的材料基本都是钢筋混凝土,所以如果施工环境的温度要是过于低的话,非常容易出现施工地基基础开裂的现象,所以房屋建设基础设计的时候,要全方位的考虑好低温施工的有效的应对措施。而抗震质量影响基础建设的原因是需不需要抗震缝,还有抗震缝需求的数量以及安置位置。人工环境对基础设计的影响有以下几个方面:(1)建筑施工过程里难免会有很多的震动,为了确保以后的房屋建筑的可靠性,所以在施工初期就要把这些问题考虑好;(2)如果房屋建筑过程中需要打桩,桩基在进土的时候会把土向桩基周围挤压,让周围的土层产生一定的应力,从而改变周边建筑物基础的受力情况,基础设计的时候要尽量避免这种影响。 2 房屋建筑结构设计中基础设计的设计要点 不管什么类型的建筑,在基础设计工作开展之前需要利用相关资料掌握其大致情况,需要了解的资料包括有地质资料和建筑上部结构资料。由于建筑体不同部位的作用以及重要性都是有所区别的,所以对资料的要求也是有所差别的,尤其是在对建筑进行资料收集时,对资料的详细程度以及准确度的要求更高。在基础设计方案制定的过程中,要根据施工区域的地质情况对可能产生的施工问题进行预测,并针对问题制定相应的解决方案。在基础研究工作开展中,主要就是对土层的分布、地下水的活动规律以及对周围的建筑物进行调查。 2.1 独立的基础设计 独立的基础设计理念分为两种,分别是柔性以及刚性,在进行独立基础设计的时候,要结合当地施工的地基土质特点,例如说:地基土压实密度很大而且压缩性比较强的话,那么施工的时候最好就要运用刚性的独立基础设计,如果当地施工的地基土质特点是其他情况的话就采用柔性基础,目的是为了有效的避免由于地基土的压缩从而引发的不均局沉降。由于我国现阶段大多数的民建工程所运用的是独立基础设计的方法,且这种设计方法还具有非常好的发展空间。多数情况的时候独立基础设计方法大面积的运用在柱下基础当中,然后与浇筑混凝土一起浇筑,从而形成了一个整体。还要把柱荷载的偏心距作为接下来判断的根据,从而来判断出断面是采用矩形还是方形。 2.2 桩基础的设计 因为桩基础设计方法的荷载承受能力比较强,一般这种情况下,房屋建筑当中上部结构有几率会出现承载能力不足的情况,则要在进行基础设计类型选择加固的时候,采用桩基础设计的预防措施。桩基础设计由于桩身的部位比较长,所以能够将建筑结构的上部荷载全部转到土层深处,从而能够有效的控制地基发生沉降的问题,在桩基础设计的正中部位进行加密布桩,从而延长中部桩的长度,有效调节房屋建筑结构设计中桩基础设计的承重能力。 2.3 箱形以及筏型基础设计要点 箱型或者是筏板形基础的使用情况是,主要用于地基土承载能力不平均,或者是高层建筑建设对于地基基础承受力要求很大的场合。除此之外,如果在房屋建设中,有地下室的情况下,也可以运用筏板基础,让其发挥出基础的作用,又可以作为地下室的地面使用。箱型基础和筏形基础设计的主要难点区别为箱型基础与筏形基础设计其中一个需要降低基础整体弯曲应力而另一个不需要,所以,可以把上部结构与基础看为一体。除此之外,箱形基础和筏形基础都是大体积的混凝土,如果在气温较低的状态下进行施工的时候,比较容易出现温度裂缝,所以在设计的时候要充分的考虑在施工计划之内,可以采用设计伸缩缝来处理这种现象,防止由于温度变化产生的变形,其宽度

3.结构设计基本步骤、方法及相关概念

结构设计基本步骤、方法及相关概念 PKPMCAD 邹军 一、常用规范 建筑结构荷载规范 混凝土设计规范 建筑抗震设计规范 建筑地基设计规范 高层建筑混凝土结构技术规程 岩土工程勘察规范 二、基本资料及信息 1.建筑需求:建筑外观、平面布局及使用功能要求,建筑重要性。需要相应阶段的建筑图纸、审批文件。 2.使用荷载:一般民用建筑可查看可在规范,普通住宅、办公室为2.0kN/m2,阳台2.5kN/m2;电梯机房等效8kN/m2;消防车等效20kN/m2。 工业厂房需要业主提供文件,指定使用荷载。 3.风信息:(荷载规范、高规) a.基本风压:一般用50年一遇,深圳为0.75kN/㎡,对应风速约120公里 /小时;高度大于60米的结构,承载力计算用100年一遇的 风压,深圳为0.90 kN/㎡) b.地面粗糙度:一般城市市区可选C c.体型系数:一般建筑取1.3

d.基本周期:简单估算(0.1x楼层数),用于计算风振 e.其他相关概念: Wk=βzμsμzW0 用于主要承重结构 Wk=βgzμsμzW0 用于围护结构 风压高度变化系数, 风振系数(基本自振周期大于0.25s,高度大于30m且高宽 比大于1.5的房屋,考虑顺风向风振系数;横向 风软件没有考虑) 阵风系数:计算围护结构风荷载 群体效应:群集的高层建筑,相互间距较近时,风力相互 干扰,体型系数应增大。 4.地震信息:(抗震规范、高规) a.设防烈度:按设计基本地震加速度值划分,分为6度(0.05g)、7 度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、 9度(0.40g),具体取值由政府规定(可查抗规附表),。 深圳为7度(0.1g) b.设计地震分组:按震中的近、远划分,分为第1组、第2组、第3组。 深圳为第1组 c.场地土类别:按土层等效剪切波速和土层厚度划分,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ四类,大部分为Ⅱ类。由地质勘探部门提供。可以理 解为Ⅰ类场地土最结实,Ⅳ最差。 d.其他抗震相关概念: 抗震设防三水准:小震不坏、中震可修、大震不倒。

浅谈建筑结构基础设计的一般方法

浅谈建筑结构基础设计的一般方法 发表时间:2014-10-08T14:47:37.687Z 来源:《工程管理前沿》2014年第9期供稿作者:顾小睿张建峰[导读] 建筑结构基础是整个建筑物的重要组成部分,它与整个建筑物的安全息息相关。 顾小睿中科院建筑设计研究院有限公司 张建峰中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 摘要:近年来,我国经济社会飞速发展,建筑业也取得了日新月异的发展和进步,各种功能的建筑物被大量兴修,建筑物的体型结构也越来越复杂,高层建筑物越来越多。为了适应高层建筑结构的需要,有必要优化建筑结构基础的设计工作,采取相应的策略来提高设计水平。文章主要结合建筑业发展的实际情况,探讨分析了建筑结构基础设计问题,并提出了相应的优化建筑结构基础设计的策略,希望能够引起人们对这一问题的进一步关注,在实践应用中发挥指导作用。 关键词:建筑结构基础设计优化 一、引言 建筑结构基础是整个建筑物的重要组成部分,它与整个建筑物的安全息息相关。尤其是随着建筑物高度的不断增加,建筑结构基础的地位和作用更加凸显。建筑工程的主要目的是经济和安全,这两者不能缺少其中的任何一项。而要达到这二者的统一,在工程设计和建设中,必须采取相应策略,优化建筑物的结构基础,在保证建筑结构安全的前提下也获得经济效益。 二、建筑结构基础设计的基本要求 结构基础设计,具体来说,需要满足以下几个方面的要求。 1、安全性。建筑物与人们的生产和生活息息相关,安全性是建筑结构基础设计必须考虑的因素。如果只是片面的强调结构基础设计的优化,而忽视建筑结构的安全性,那么所做的一切努力都没有任何意义。因为,如果建筑物没有满足安全这一基本要求的话,必然给人们的生命财产安全带来巨大的损失。所以,建筑结构基础设计必须满足安全性的要求。 2、经济性。经济性是市场经济条件下对建筑结构基础设计提出的新的要求,它主要是指在建筑结构基础设计当中,尽量节省成本,优化资源配置,合理利用各种材料,以达到节省成本,提高建筑项目工程经济效益的目的。 3、环保性。环保性是人们对建筑结构基础设计提出的更高的要求,它要求选用环保材料,通过合理布局来实现可持续发展的理念,降低能源资源消耗,实现人与自然和谐相处。 三、建筑结构基础设计的一般方法 1、建筑基础方案选择。 在整个建筑结构设计中,基础的合理选型和布置是相当重要的部分。对于同一种场地地基,可以有多种基础形式可以选择,不同的基础形式,它的施工难度和工程造价是不一样的。因此,在基础选型的时候,要综合考虑多方面的因素,合理选择,寻求最优目标。 1) 以准确的岩土工程勘察资料为依据。包括场地工程地质条件、岩石物理力学性质、地基承载力、地下水位、场地土动力学参数等,这些资料是方案合理设计的基础,必须进行科学合理的分析。通过资料的分析,再综合考虑上部结构的形式,最终确定合理的建筑基础形式和布置。 2) 基础的形式和布置应考虑基础与上部结构的相互作用。通常情况下,建筑结构设计是将上部结构和基础分离开来,各作单独的考虑,对他们分别进行力学分析。而事实表明,这种方法存在着较大的局限性,计算所得到的基底应力和基础沉降量与实际测量值存在着很大的差别。所以,基础问题的解决不能只关注基础,还应该考虑基础与上部结构的相互作用。在结构设计的时候,应该注意到上部结构次应力、开裂等不良情况的发生,将上部结构和基础进行综合考虑,从二者的相互联系出发,选择合理的方案。 3) 基础形式的选择须对经济性和施工周期作综合考虑通常情况下,考虑到经济性,高层建筑设计人员习惯于采用梁筏式基础。近年来,平板式筏基得到较多的应用。平板基础虽然含钢量略大于梁筏基础,但施工工期更短,埋置深度较浅,综合经济性优于后者。 2、基础结构的计算。 伴随着计算机技术在基础结构计算中的运用,基础设计取得了快速的发展和进步,计算精确度得到提高,计算的可靠性也更高。然而,我们在充分发挥计算机计算优势的同时,应该明确知道,结构设计程序是被动的计算过程,在计算中可能会出现差错,所以还需要注意以下几个问题。 1) 提高对电算结果自主判断的能力。有时候,设计图纸的错误是工程师过分依赖计算机所致,因而,工程师或者设计人员应改变这种情况,在设计时,对相关数据和计算结果进行反复的核对和审查,避免计算错误而影响结构设计。尤其是对基础设计的荷载数据、受力简图更要加强审核,确保不发生差错。 2) 合理采用计算模型。计算程序与现实有一定的差距,软件公司常对不同的结构构件提供了不同的软件模型。例如PKPM软件在基础计算时,提供了“按普通弹性地基梁计算”、 “按上部结构为刚性的弹性地基梁计算”、“按SATWE或TAT上部刚度进行地基梁计算”等多种不同的计算模型可供选用,工程师须根据上部结构刚度、竖向构件跨度、基础构件的跨高比等作出合理选择,不可一概而论。 3) 正确采用计算参数。在计算过程中,计算参数的不同将会导致计算结果的不同,但是,并不是所有的计算结果都在结构基础设计中适用,例如在地下室深度相同时,采用箱基和条基的埋置深度相差很远。所以,工程师和设计人员要根据不同的基础形式,填写正确的计算参数。 3、合理采用材料强度。在钢筋混凝土基础中,混凝土标号不必取得太高。混凝土强度过高,如高于C35,水泥用量也将相应增加,在混凝土凝固过程中的收量和水化热等不利影响也会增大。如果养护不够的大面积基础,很容易出现裂缝。由于基础构件是以受弯为主,要选用高强度的钢筋,以减少钢筋的用量。总之,要重视材料的恰当选择,提高材料的利用率,降低造价,取得好的效益。 4、对《规范》的正确理解和应用。《规范》是优化设计的基础和指南,在实际工作中必须严格执行相关的规定。一方面,对《规范》中的相关条文要进行深入的学习,深刻领会其中的内涵,并将此作为设计准则,根据具体的设计对象、设计环境、构件特点等,并根据设计的要求,进行科学合理的设计。另一方面,要高度重视《规范》中的构造措施。在实践中,一些工程师过分强调计算结果,却忽视设计环境,从而导致结构设计的安全性和经济性受到损害。

相关文档