文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空输电线路带电封网跨越施工方案

架空输电线路带电封网跨越施工方案

架空输电线路带电封网跨越施工方案
架空输电线路带电封网跨越施工方案

架空输电线路带电封网跨越施工方案

在凤凰-西山-东郊750kV 输电线路工程施工中,跨越电力线路较多,220kV 送电线路跨越7 次,110kV 送电线路跨越5 次,35kV 送电线路跨越 4 次,跨越线路较高,跨越交叉角度较小,普通的钢管跨越架及竹子跨越架很难搭设,搭设跨越架占地面积较大,征用土地困难,被跨越的电力线路多是重要的供电线路,办理停电跨越困难,为了确保工期,安全施工,为此项目部QC 小组针对带电跨越施工进行研究,确定采用带电封网方式进行跨越施工,下面以带电跨越220kV 凤嘉线一、二回线路为例进行阐述。新建凤凰-西山-东郊750kV 输电线路工程架线跨越凤嘉220kV 一、二回送电线路施工,属于大型基建作业现场。被跨越的凤嘉220kV 一、二回送电线路是凤凰变电所的重要输出线路通道,根据现场勘测,被跨越220kV 凤嘉线为同塔双回线路,被跨越线路较高,停电施工难度较大,故采取带电封网的方式跨越作业,为保证跨越架线施工顺利完成以及被跨线路安全运行,特编制如下作业方案。

01工程概况凤凰-西山-东郊750kV 输电线路工程施工Ⅰ标段起自新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县的750kV 凤凰变电站,止于止于呼图壁县呼图壁河东岸J25,路径长度

64.581km,单回路架设导地线,共计139 基铁塔,设计风

速为29m/s、31m/s ,最大设计覆冰为10mm ,导线型号:LGJ-400/50 ;地线型号:JLB20A-150 和GJ-120、OPGW-150 和OPGW120 。

02作业内容2.1 跨越基本情况G1-G10 放线段架线施工时,在G2-G3 档内跨越凤嘉220kV一、二回送电线路,跨越位置在凤嘉220kV 一、二回送电线路0002 号和0003 号铁塔之间,距0002 号塔136m 处。本线路G2-G3 档距为368m;G2 塔型为JG3H-48m,全高66m,导线横担宽度为23m ;G3 塔型为ZB292H-57m,全高64.4m,导线横担宽度为39.6m;两塔位挂点间高差为9m。凤嘉220kV 送电线路为双回线路,两线路交叉点处凤嘉220kV 地线对地垂直高度为34m;两地线宽度与中相同为12.6m,上线宽度为8.6m,下线宽度为10m,线路跨越交叉角77°40′,交叉跨越点距G2 塔中心水平距离55m,220kV 凤嘉送电线路地线与G2 塔挂点间高差为14m。

2.2 跨方案的确定本跨越档内凤嘉220kV 送电线路为双回线路,为确保凤嘉220kV 一、二回送电线路正常运行,利用G2 和G3 塔的自身高度和距离凤嘉220kV 一、二回送电线路较近的自然条件,在G2 号-G3 号塔之间搭设 3 相宽6m、长32m 的绝缘玻璃钢管封网索道,遮护凤嘉220kV 一、二回送电线路。G2 号塔采用铁塔横担最为索道桁架,G3 号塔在上下曲臂节点处安装临时横担作为索道桁

架,用 6 根Φ16 迪尼玛绝缘绳和27 根绝缘玻璃钢管和8 根定长绝缘绳封顶形成三道6m 宽遮护网,遮护凤嘉

220kV 一、二回送电线路跨域区段。绝缘钢管索道遮护网搭设好后,再进行导、地线、光缆的展放、平衡挂线、紧线作业及附件安装。

03跨越架线前基本准备3.1 技术准备张力架线段为

G1-G10,跨越档在G2-G3。

施工图经过会审,设计进行了施工图交底。《架线作业指导书》、《跨越220kV 电力线施工方案》等施工方案按照要求程序进行了编审批。3.2 人员准备管理人员、施工人员(跨越架搭设队20 人、架线施工队30 人、附件安装队30 人)齐全,到达指定岗位或待命。

所有参加跨越架线的施工人员接受岗前培训,考试合格后方能上岗。所有参加跨越架线的施工人员作业前必须参加施工安全技交底。特种作业人员必须具有有效证件,如高处作业工、绞磨工、磨尾工。普工必须在技工的带领下作业。

3.3 材料准备架线所需材料运抵张、牵场,摆放整齐、规范,标示清晰,经过现场检验合格,规格、数量满足施工需要。

3.4 机具准备放线段导地线滑车已经事先悬挂完毕。张牵场锚线地锚、索桥跨越架地锚已埋设完毕,检验合格。张牵设备已按施工要求进场,安装就位,并试运行调试状态良好。

动力伞使用前报审批完成,并提前运至现场。跨越架跨越申请批准后施工的前一天运至作业现场,调试状态良好。其他有关施工工器具按要求准备并运至现场,工地检验合格。3.5. 带电跨越申请派专人按照程序与运行单位办理带电跨越申请、带电线路退出重合闸申请以及工作票。填写分组作业施工任务单,明确工作范围、安全措施和工作班成员及工作内容。

3.6. 通道协调前期人员与属地局前期负责人、线路走廊属地地方村镇政府前期配合人员、土地承包人事前取得良好沟通,在施工过程中避免阻拦现象。

3.7. 材料检测本次跨越使用的绝缘迪尼玛绳耐压为

220kV-500kV,使用前应到检测单位进行检测,检测合格后方可使用,使用时注意采取绝缘绳的防潮措施,绝缘绳用木杆架搭设平台放置,避免与地面直接接触。

04作业流程4.1 施工工艺流程图带电跨越张力架线施工工艺流程图

4.2 施工原理利用在新建线路G2 号横担和G3 号塔铁塔上安装辅助横担,作为承载索定位装置,每项导线通过铁塔横担和辅助横担安装 2 条承托绳,在承托绳间安装封网装置,形成对被跨电力线路的防护体系,再开展跨越架线。在架线正常状态下,各种线索均为带张力在跨越系统上方悬空通过,不会对被跨越线路造成影响。当导引绳、牵引绳、

导地线在跨越放线区段发生跑线时,线绳会落在封网装置上,从而将其载荷传递到承托绳上,使承托绳受到较大的垂直载荷。现场平面布置如下图图一所示。

图跨越系统布置示意图

图中:

1--锚固系统2--调节装置

3--钢丝绳套4--抗弯连接器5--悬吊钢丝绳6--辅助横担7--承托滑车8--封顶网绳9--承托绳

4.3 跨越点基本数据4.3.1 跨越点基本数据

4.3.2 跨越示意图图G2-G3 跨越断面图图G2-G3 跨越凤嘉双回线平面示意图

05施工方法5.1 施工准备5.1.1 施工前对跨越系统的承托绳进行验算选择确定5.1.1.1 放线张力计算:(1)展放导线施工施工过程:先由一根φ15 小牵绳牵引φ18 中牵绳,由中牵绳“一牵五”的方式展放五相的小牵绳,然后再由一根φ18 的导引绳牵引一根φ28 的牵引绳,最后由φ28 的牵引绳采用“一牵六”的方式展放导线。(2)导线及引绳的技术参数

(3)用φ18 引绳牵引φ28 引绳时的线索比载为

m1=0.303;用φ28 引绳牵引导线(“一牵六”)时线索比载为m2=2.38;因m1 (4)因为当地大风天气较多,为确保绝缘网对被跨越电力线路安全距离,将增加1m 的安全裕

度,跨越净距△h 高于地线 3.5m,如跨越示意图所示,根据抛物线公式推导出任意点的弧垂公式:f(x)=k·S1·S2 式中:k=q/(2t·cosθ)q--为导线的单位线长重;θ--为两塔位悬挂点高差角;t-- 为水平张力,S1、S2 --为相邻杆塔距被跨越点的距离。

故:K=1.511/(2×3000COS(1°24′))=0.0002519

S1=55m,S2=313m,H=35m, θ=1°24′。f(x)=0.0002519×55×313=4.33m f(x)=48+55×tan1°24′-34-△h=11.84m 代入公式f(x)=k·S1·S2与k=q/(2t·cosθ)得:t= q ·S1·S2/(2 f(x)·cosθ)=3.012×55×313/(2×11.84×cos1°

24 ′)=21.9kN。而本次展放牵引绳选取的张力为120 kN,此时该跨越点的放线弧垂为m,跨越净距为 4.5m, 凤嘉一二回线在该处导线对地线的距离为 4.5m,被跨越导线距离凤嘉一二回线导线距离为15.2m,放线时弧垂满足导线对凤嘉一二回线地线的安全距离。

5.1.1.2 封网长度计算:新建线路单向导线封网长度计算;

L1>B/sinα+Bw/tanα+2·Lb式中:L1--新建线路单项导线封网长度;B--被跨越电力线路两边线的水平距离;Bw--单项导线的封网跨度,取6m;α--新建线路与被跨越线路的交跨角;Lb --封顶网装置伸出被跨越电力线路的保护长度,10-15m。L1=10/SIN77°40'+6/tan77°40'+2×10=31.55。经计算,本跨越封网长度32m

5.1.1.3 承载索的受力计算在施工中封网迪尼玛绳选用φ16 主承托绳,破断力为213kN,本工程G2-G3 封网遮护220kV 凤嘉带电线路跨度为32m,考虑六倍的安全系数,若出现跑线,承托绳承受的最大荷载为:Q=k1×k2×g×q×L ×n×6式中:k1--动载荷系数,取 1.2;k2--不平衡系数,取1.2;q--1kg 等于10N g--单位导线的重量;L--跨越距离;n--导线的根数;Q=1.2×1.2×1.511×10×66×6×6=51.7kN 计算结论:通过计算,在网架距离被跨越电力线路上方 3.5m 距离情况下,各种绳索在距离网架高度 1.5m 展放是受力满足安全要求。绳索控制一览表:

5.1.1.4 承托绳、绝缘玻璃钢管、牵引绳选用(1)承托绳选用φ16 的迪尼玛绳,其力学特性:拉断力为215.3kN,拉断伸长率为 3.8%,单位重量为0.132kg/m。(2)次级导引绳选用φ18 的锦纶绳,其拉断力为123.4kN。(3)选用φ60×7m 绝缘玻璃钢管共计27 根,每根绝缘杆重量18kg,集中负荷172kg。5.1.2 施工前必须由专人负责联系运行单位,书面申请被跨越线路退出重合闸,并办理工作票等相关手续。工作前工作负责人交代好工作任务和安全注意事项,加强现场监护。同时请监理公司、运行单位派专人加强现场监护。

5.1.3 开挖锚固承托绳地锚,地锚的深度不小于1.8 米,马道夹角为45 度角,挖设地锚时要查清附近是否有地下管道

及光缆设施,采取有效避让措施。

5.1.4 悬挂放线段导地线放线滑车。

5.1.5 施工前对所有绝缘绳网进行绝缘性检测和外观检查。

5.2 滑车布置与辅助横担的安装5.2.1 G3 号塔辅助横担悬挂5.2.1.1 G3 号铁塔悬挂

图G3号铁塔辅助横担及悬挂滑车布置图

辅助横担抱杆规格□600×□600×44m,抱杆悬挂高度为横担底面下9m 处,抱杆悬挂在G3 号塔的大号侧上曲臂上,横担与曲臂接触点采用木方与塔材之间进行隔垫,防止损坏塔材,抱杆与塔材接触点固定为 4 点固定,固定位置分别在上曲臂的两根主材上,抱杆的垂直方向采用六点悬挂,分别为辅助横担头与铁塔横担头连接,连接采用Φ15 的钢丝绳套与5T 拉链葫芦连接,便于调整抱杆垂直方向均匀受力,其余辅助抱杆上各点连接分别为每相索道承托绳滑车挂点处,横担连接点选择铁塔横担的主材与斜才节点处。

5.2.1.2 辅助横担起吊采用两点水平同时起吊起吊滑车布置

在横担的两个端头,在 B 腿、C 腿布置转向滑车,采用两 3 吨机动绞磨吊装。

5.2.2 G3号塔索道滑车的悬挂G3 号塔索道滑车每相悬挂5 个滑车,外侧两个滑车为承托绳滑车,滑车间距为6m,临近索道滑车内侧的两个滑车为索道排架牵引绳滑车,索道滑车与排架滑车间距为0.5m,中间的滑车为循环绳滑车,

滑车悬挂高度为0.3m,采用Φ15 的钢丝绳套悬挂。

5.2.3 G2 号塔索道滑车的悬挂G2 号塔索道滑车每相悬挂5 个滑车,外侧两个滑车为承托绳滑车,滑车间距为6m,临近索道滑车内侧的两个滑车为索道排架牵引绳滑车,索道滑车与排架滑车间距为0.5m,中间的滑车为循环绳滑车,滑车悬挂高度为0.3m,采用Φ15 的钢丝绳套悬挂。为了保证每相排架对展放导地线的保护,边导线滑车向塔内侧位移

3m 悬挂,跨越索道搭设完成后将两边相的中间循环滑车换为导线放线滑车,中相导线滑车利用型V 套悬挂在转角内侧的两根主材上。图直线塔辅助横担布置示意图

图耐张塔横担布置示意图

5.2.4 网架地锚的布置5. 2.4.1 在G2 号小号侧布置9 个网架地锚距离G2 号塔100m,索道绳地锚间距6m,在两索道绳中间布置一个排架锚固地锚。5.2.4.2 在G3 号塔大号侧100m 处每相布置3 个地锚,索道绳地锚间距6m,两索道绳中间布置一个排架牵引地锚。地锚布置图如下:图

G2-G3跨越220kV凤嘉线跨越架搭设布置图

5.2.5 辅助横担拉线地锚的布置为了平衡网架索道绳对辅

助横担产生的水平分力,辅助横担需要加设反向受力拉线,在顺线路大号80m 处布置三条拉线地锚,辅助横担补强拉线如下图:图G3号辅助横担的拉线布置图

5.2.6 跨越架位验收跨越架搭设完毕后通知运行单位验收,

网架控制高度符合安全距离后,运行单位批准后进行下步施工。

5.3 展放初级导引绳220kV 凤嘉一、二回线退出施工准备重合闸后,利用动力伞展放一根Φ4的迪尼玛绳,展放过程中尽量做到Φ4 迪尼玛绳不与导线接触。图动力伞展放初级导引绳工艺流程5.3.1 施工准备利用凤凰变附近的公路进行动力伞起飞场地,并详细向施工人员进行技术交底,人员分工落实,跨越塔位高处接线人员到位,通信畅通,在跨越塔位地线支架上安装醒目的标记。

5.3.2 初级导引绳安装动力伞初级导引绳为φ4 的迪尼玛绳,本次安装盘长为500m。图动力伞展

5.3.3 初级导引绳展放动力伞起飞前应该确认风速、风向、障碍物,顺利起飞后,告知塔上高处人员,并与飞行员保持联系。

5.3.4 沙袋抛扔当展放开始的第一基塔上人员看到动力伞后,应用对讲机通知飞行人员,动力伞距离起始塔位约200m 时,调整飞行高度,与即将通过的铁塔净空距离不宜过高,将沙袋抛扔下。当引绳接触到铁塔时,高空人员将引绳抓住,移至线路一侧并固定,飞到相邻塔位抛下沙袋后,初级引绳展放完毕。5.3.5 动力伞返航动力伞返航后达到起降场前,用报话机通知地面指挥人员,并由指挥人员指挥降落。5.3.6 迪尼玛绳连接将已经展放完毕的初级导引绳与φ16 迪尼玛

绳连接。

5.4 展放承载索及牵引网5.4.1 利用已经展放完毕的初级

导引绳,以一牵一的方式张力展放一根循环绳(φ16 的迪尼玛绳)。5.4.2 利用已经展放完毕的φ16 的迪尼玛绳穿过G2、G3 辅助横担下方外侧滑车,用φ16 的迪尼玛绳采用“一牵三”的方式牵引两根φ16 的迪尼玛和另一根φ16 的迪尼玛绳(作为循环绳、牵网绳)。两根迪尼玛绳作为承托绳,承托绳前后端通过抗弯连接器,与地面的钢丝绳连接。承托绳一端直接连接在地锚上,另一端通过手板葫芦与地锚连接。5.4.3 每项导线布置两条承托绳,由于地线挂点与边导线挂点水平间距相差2m,网架满足同时保护的要求,故边线与同侧的地线共用一个网架。承托绳展放完毕后,根据需要收紧手板葫芦,使承托绳的弧垂符合施工要求。5.5 安装封网装置 5.5.1 根据被跨越电力线路与跨越档的具体位置,在每相导线的 2 条承托绳之间安装封网装置。5.5.2 在安装每条承托绳过程中同时牵引两条牵网绳,为牵拉封网装置做好准备。5.5.3 封网装置与辅助横担上的牵引网连接好后,由高空作业人员将绝缘网两侧的滑轮装置逐一挂在承托绳上,另一侧塔位施工人员牵拉牵网绳,并将绝缘网牵拉至被跨越电力线路上方。5.5.4 在G2 塔上进行安装绝缘玻璃钢管,每相牵引网由10 根Φ60×7m 和9 根Φ16×6m 的定长绝缘绳组成,第一根安装绝缘玻璃钢管,第二根为定长

绝缘绳,第三根为绝缘玻璃钢管,以此类推,绝缘玻璃钢管与定长绝缘绳间距为2m,最终形成长度为35m 的遮护排架,封网装置布置示意图见下图。注:图中为示意图,每项具体安装玻璃钢管和定长绝缘绳见材料表。图跨越网架装置布置示意图图中:

1--承载索;2--牵网绳;3--网绳连接绳;4--封网绳;5--绝缘撑杆;6--承网滑轮;7--撑杆滑轮;8--挂钩。5.5.5 当封网装置均匀覆盖在被跨越电力线路上方时,将牵网绳锚固在地面上。5.5.6 再次调整承托绳一端的手板葫芦,使承托绳的弧垂满足施工要求。5.5.7 索道跨越架搭设完成后,在G2、G3 的每根索道绳上采用专用卡具和Φ15 的钢丝绳套连接

锚固到铁塔上,对网架进行二道保护,跨越当内的导地线滑车相同采用二道保护措施。

5.6 张力展放导引绳、导地线5.

6.1 在铺设绝缘网的同时,各牵引一根次级牵引绳(φ16 的迪尼玛绳),将每条次级牵引绳放在对应的放线滑车中,通过抗弯连接器与导引绳(φ16 引绳)相连。

5.6.2 利用机动绞磨将导引绳牵引通过跨越塔位,与另一侧的导引绳相连,并锚固在地面。5.6.3 所有放线段导引绳连通完毕后,利用张牵机对导引绳升空。5.6.4 全线导引绳升空完毕后,利用导引绳牵引地线、牵引绳(φ28 大牵绳)、导线。

5.7 紧线附件安装放线完毕后,在跨越架所在的耐张段完成紧线、附件安装。

5.8 拆除跨越系统跨越档所在耐张段附件安装完毕后,即可拆除跨越架不停电系统,拆除跨越架前通知运行单位有关人员到位同意拆除作业后方可作业,拆除作业按安装的逆程序进行。拆除承托绳、循环绳均应带张力拆除,避免绳索落于被跨越电力线上,在拆除最后一个循环绳时,高空作业人员通过已经展放完毕的导线,采用走线的方式将该绳索从被跨越电力线上方拆除。

5.9 索网跨越架搭设注意事项在带电体附近作业时人体与带电体之间的最小安全距离应满足规定。索网承力索、固定绳地锚位置确定:档距内的索道地锚位置根据被跨越线路高度、跨越处封网绳与带电线路的安全距离、索道的弧垂来确定。地锚分坑由项目总工现场负责核定。绝缘绳、网的使用,必须符合本跨越施工方案的要求1)绝缘绳、网应进行外观检查验收,不允许有破损,损股现象。2)必须进行机械强度和电气性能试验,试验结果符合要求。3)绝缘绳保养必须放置干燥的专用箱,使用前应烘干。4)绝缘绳不允许进行压线、防止过热拉断。5)绝缘绳连接必须编制端环连接,不允许系扣方式连接。6)使用过程中网、绳与地面隔离。索网搭设所用的滑车、钢绳套、卸扣、链条葫芦等工具使用前均应进行认真检查,凡有损伤、变形、腐蚀等现象的不得

使用。索道搭设必须由现场施工负责人指挥。在收紧承力索的同时,要注意观察铁塔横担受力情况,铁塔下横担补强拉线要紧固。临近带电体作业,上下传递物体时必须使用绝缘绳索,作业全过程应设专人监护。

索网越线架一旦开始设置,就必须在承力索两端锚固地锚处安排专人员进行昼夜看护,严禁任何人员触动或调整锚固装置。索网跨越架搭设好后应经项目部验收合格后方可使用,并在跨越架下方设置醒目警告牌。

跨越施工完成后,应尽快将带电线路上方的索网拆除。

06带电跨越施工总结通过带电封网跨越220kV 输电线路施工与其它跨越方式比较,从工期和效益上都是可取的施工方式,带电封网作业需要详细调查线路跨越地形,根据不同地形编制不同的封网措施,带电封网可以减少占用土地面积,同时施工工期较短,一般情况下,准备工作做好后,一天就可以完成封网,一天可以完成拆网工作,如采用抱杆跨越架或钢管跨越架,不但占地面积较大,而且施工工期需较长,安全风险较大。

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

跨越架施工方案

10kV**线跨越架搭设 施工方案 》 ****集团有限公司 )

2020年8月15日

) 跨越架搭设施工措施 一、跨越情况 我项目部施工的10kV**〇四线新建、改造线路#005塔-#006杆,需跨越原10kV**〇四线#007-#008杆。 本工程设计为同杆双回线路,采用牵引架线工艺,施工作业时间较长,所以釆用搭设跨越架封顶保护跨越的施工方案。依据导线线间距离S搭设跨越架,跨越架的宽度L与高度以及与带电体的电气距离应满足规范要求。 二、施工方案 1、用仪器测量并钉出新、旧I0kV线路跨越点中心桩。 2、按导线橫担每边宽S/2m,跨越架全长L=(S+4)/Sinθ ; 每边应按相应的横担长加2米为垂直长度,考虑交叉角后要计尊

Sinθ。 注:跨越架的搭设宽度根据跨越物的大小和重要性确定按下式计算: L= S-4)/Sinθ 式中:L-跨越架宽度(米) S-本线路导线边线间距(米),需査图或实测. θ-被跨越物与线路夹的’需测敬 4-每边保证2米的裕度 3、10kV距地面高度由于处**路路肩处高度均不等,故跨越架立杆高度应按现场确定,现场测出左边线、中线、右边线跨越点处I0kV线高度后备料。 ! 4、采用直径40X6米钢管搭设跨越架,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于 0.6米。 5、立杆间距为2米,大横肝间距为1.2米,I.质松散时,地面必须固定扫地横杆以防钢管下沉。

6、搭设操作要点: 1)在主杆位置挖0.5米深的坑(当下雨后要适当加深),将坑底夯实后竖立主杆,主杆用绳索拉线临时固定。 2)每1.2米固定一层大横杆,于主杆交叉点相互固定,由下向上杆进行,第一层主杆队大横杆固定好后,接升第二层主杆前,应在第一层主杆间固定交叉支杆与侧向支杆(可两根连接), 以保持稳定性。如图,侧向支杆埋深不小于0.3米,对地夹的不大于60°。

跨越电力线路施工方案

跨越电力线路施工方案 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 标准化施工方案(特殊部分) 跨越电力线路 跨越架搭设施工方案 河南送变电建设公司 二零零四年九月 1 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 说明 1. 本标准化跨越电力线路方案分为: ? 带搭设和拆除跨越架架体、封顶网。 ? 带电搭设和拆除架体,停电敷设和拆除封顶网。 2. 编制具体工程的跨越电力线路方案时,应尽可能套用标准化施工方案, 套用方法为: ? 概况部分按照标准化方案的格式,把具体跨越情况填入。 ? 跨越架的长、宽、高由后附的程序计算确定。 ? 根据跨越架的高度,确定所需搭设架体的排数和设置拉线的层 数。 ? 跨越架的架体材料分为竹杆和钢管两种,根据工程实际选用一 种。 3. 如果具体工程中的跨越方式较为特殊,标准施工方案的“施工方案” 中没有包含,应由负责本工程的项目专责工程师组织编制特殊施工方 案,经项目总工、技术处审核,公司主管副总或公司总工批准后,在 工程中实施。由技术处将此施工方案整理后编入标准施工方案的“特 殊施工方案集”中。 2 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部 kV 送电线路工程 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 一、跨越概况 新建 kV 线在N —N 档交叉跨越 kV 线,跨越处平面图如下:

被跨 kV 线 , m o N N ? m 新建 kV 线 , 1、跨越处新建线路N 为塔、N 为塔,N —N 档距为 米,两边导线间宽米,两边地线间宽米。 2、被跨越线路中心距N 塔米,交叉跨越角为 ?。 ####3、被跨越的 kV 线为—,为塔、为塔,两边导线间宽米,地线对地高米;导线对地高米。二、跨越方案 本次跨越施工,拟采取带电搭设跨越架架体、电敷设封顶网、带电放紧线、电拆除跨越架封顶网的方案进行架线施工。 沿着新建线的线路中心,在 kV 线两侧各搭设排钢管(竹质)跨越架架体,在两侧跨越架之间采用尼龙网和竹竿进行封顶, 1 电跨越 kV 线跨越架搭设施工方案 kV 送电线路工程项目部在跨越架的两侧用钢丝绳打拉线。 1、跨越架侧视图 封顶网 m m m m m m 拉线 m m m m m 注:拉线的设置数量,单层或双层,和跨越架的排数根据跨越架的高度确定。 2、跨越架架面结构图(正视图): m m m m m 2

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术 发表时间:2019-09-10T10:57:14.280Z 来源:《科学与技术》2019年第08期作者:张佃华[导读] 希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局摘要:随着我国社会经济的腾飞,各行各业都在不断的向前飞速发展,现在一切社会科技的进步都离不开电力的供应,电力对社会发展的作用愈加明显,西电东送,太阳能、风能、光伏等电力工程项目越来越多,电网网架规模越来越庞大。同时,我国的铁路,尤其是电气化铁路里程逐年增加,铁路网越来越密。那么如何把输电线路网架跨过我国复杂的铁路路网,确保电网与铁路网的协同发展,共同为地方区域经济发展作出贡献呢?这就需要进行输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工。本文引用某区输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工来探究跨越架的施工方案和技术,及其所需要注意的事项。希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 关键词:输电线路;电气化铁路;跨越架;施工方案 引言:输电线路跨越电气化铁路是一项复杂,危险系数较高的输电工程,是住建部明确的属于危险性较大的分部分项工程之一。目前,我国在输电线路跨越电气化铁路,一般采用的是搭设跨越架来解决输电线路跨越铁路的问题,这是目前较为有效的办法。搭设跨越架施工一方面能够确保施工安全,同时也能将跨越施工对铁路的影响减小。一般电气化铁路在两侧各有一条10kV自闭线,同时电气化铁路上方的接触网属于带电设备,这些都增加了跨越架的施工难度。我们需要准备准备一套完整有效的施工方案和技术,对输电线路跨越电气化铁路跨越架进行讨论,以解决上述问题。 1 跨越架准备阶段的整体规划 跨越架的建设是一项重要的工程,因此,在跨越架建设前,要对其进行整体规划,避免因跨越架的搭设过程中出现某些问题而影响输电线路跨越电气化铁路跨越架工程的进度,以及不利的安全问题影响后期输电和列车的通行。从跨越架的搭设方案,施工材料,受力计算,以及搭设过程中的安全风险的识别,预控措施的完善,每一步都需进行全面的考虑,必要时需要邀请外部专家对方案进行论证。跨越架搭设准备工作是整项工程的前提,做好此项工作才能保障跨越架工作的顺利进行。 1.1跨越方案 跨越方案一般采用的是搭设跨越架;输电线路能够正常跨过铁路,跨越架的安全及稳定性是基本要求。跨越架的搭设要严格执行国家有关标准,即按照《电力建设安全工作规程》(DL5009-2014)来执行,跨越架中间的重心点不能低于7.2米。为了保证能跨越铁路,因此要在铁路两侧分别搭建脚手架,然后用封网绳进行封顶。以此来实现对下方的电气化铁路及其配套的设施进行相应的保护,确保铁路的通行安全[1]。下面列举一例跨越架搭设的平面图,来展示跨越架的整体布局。 1.2跨越架的施工材料及其种类 我们常见的搭设跨越架的材料是毛竹,选用的毛竹的生长期要在5-7年,5年以下的毛竹和7年以上的毛竹不适合作为搭设跨越架的建设材料,毛竹过于稚嫩,青绿或者易裂,出现被害虫侵食过,这种毛竹都不适合作为搭设材料。选用毛竹作为跨越架搭设材料是为了防止磨损导线,毛竹、粗绳等其他绝缘材料可以作为搭设的封顶材料。捆绑的材料一般选取10号的软性铁丝或者黑白铁丝,这种铁丝方便跨越架的捆绑搭设。搭设跨越架的毛竹立杆、横杆、剪刀撑、搭设所用的支杆的有效支撑部分的直径要大于等于75mm,小横杆的有效部分的直径要大于等于50mm,当支杆小头的直径在50mm-75mm之间时,两杆要合并使用,防止支杆断裂,出现工程事故。钢制的跨越架应该选用钢管直径在48mm-51mm之间,横杆与立杆的搭设应该是交错式,且搭设的长度不能小于50cm。列举出某些跨越架材料的搭配参数[2]。 1.3跨越架的相关参数标准

带电跨越500kV施工方案

带电跨越500kV施工方案 北京送变电公司 2015年9月

目录 第一章工程概述 (3) 1.工程概况 (3) 2线路跨越情况介绍 (3) 第二章施工方案 (5) 1总体施工方案 (5) 2施工流程 (6) 第三章施工人力资源配置计划 (8) 第四章施工机具配置计划 (9) 第五章主要消耗性材料使用计划 (10) 第六章主要机械台班统计 (10) 第七章施工工效分析 (11)

第一章工程概述 1.工程概况 锡盟~山东特高压交流输变电工程起于内蒙古境内锡盟变电站,止于山东省境内济南变电站,新建锡盟变电站、承德串补站、北京东变电站、济南变电站。线路全长2×730 km。 锡盟~山东1000千伏特高压交流输变电工程线路工程包8标段,线路大致由北向南方向,先后经过河北省唐山市遵化县(28.535km)、天津市蓟县(10.551km)、河北省唐山市玉田县(24.274km)境内。导线采用8×JL1/G1A -630/45钢芯铝绞线、8×JLK/G1A-725(900)/40(用于跳线)扩径钢芯铝绞线两种型式,地线两根采用OPGW-185(24芯)复合光缆,本标段铁塔采用同塔双回路钢管塔型式设计。 表1-1 4S025~4S026跨越线路情况介绍 2线路跨越情况介绍 2.1 跨越杆塔4S025~4S026情况介绍 锡盟~山东线4S025~4S026档距293m,铁塔为双回路钢管塔,挂点相对高差为3.5m(地面高差0.5m),4S025和4S012塔型均为直线塔。 2.2 被跨越线路情况介绍 (1)被跨500kV太顺一线、太顺二线情况介绍 500kV太顺一线为单回路,线路宽度约为24m,地线高度为33.1m,被跨越线路杆塔号同为0033#~0034#,0033#为直线塔,0034#为耐张塔。

带电跨越施工方案

XX110kV变电站电源线工程16#至17#跨越35kV豆钨316 线路施工方案及安全措施 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、XXXXXX110kV变电站电源线工程简介 本工程为XXXX110kV变电站电源线工程,其中16#至17#塔跨越35kV豆坞316线,新建XXkV架空线路路径长XXXXkm,新建XXkV架空线路路径长XXXkm,新设双回架空线路导线型号:LGJ-300/40,新设地线型号为:OPGW-24B1-95和JLB40-95铝包钢绞线。 二、跨越施工程序 为保证35kV豆钨316线路安全输电,我公司项目部组织有关技术、安全人员对现场进行实际测量,并根据现场情况研究跨越方案,特制定如下方案。 1、提前向供电分公司调度、线路运行部门报送跨越方案,并取得批复。 2、接到批复的跨越方案后应向施工人员进行技术交底,对施工的工器具进行准备和 检查。 3、对被跨越的35kV豆钨316线路搭设封顶网时要申请退出重合闸装置,防止在施 工期间,线路发生故障时强行送电,封顶网搭设完毕要申请加入该条线的重合闸装置。 4、跨越段的工作全部完成,经监理、建设单位质检部门检查合格 后,再拆除封顶网,拆除封顶网时要申请退出豆钨35kV线路及重合闸保护,封顶网拆除完毕要申请加入该条线的重合闸装置,收回工器具,结束跨越施工。 三、跨越封网施工要点 1、严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》中关施工文件的规定。 2、要精准的测量出被跨越的线路两侧的位置。 3、 16#和17#塔型分别为ZGU31-24m和SSJ1-24m,17#上中横担最宽,宽度为3.9m; 两塔之间档距为339m。35kV线路被跨越处地线高22m。 4、经过对跨越现场的实际勘察,施工跨越选用金属扒杆临时吊式跨越架,在 17#铁塔小号侧110米处架设10kV跨越架一处,架高16米,宽3米。跨越架两侧纵向立杆比横向的高1.5米(形成凹槽式)。为保证跨越架安全,两侧纵向架体各打4条拉线,中间打2条拉线。架上拉线需用滑车放线,拉线对地夹角不小于45度。 5、在17#铁塔上悬挂吊架承力系统,在17塔身的21米处安装第一个横向扒杆, 在第一个扒杆以上1.5米的位置安装第二个横向扒杆,扒杆宽度比铁塔中横担两端分别宽2米。将17#塔上的两个横向扒杆向大号侧分别打2根拉线。 6、17#塔上扒杆与10kV跨越架用承力绳相连,中间用迪尼麻相连,然后平行网的两 侧加侧绳,使其形成凹形封网,防止导线从封网两侧滑出。封网后豆钨线侧地线与绝缘网之间的距离为1米。 7、跨越架顶部封网:在17#塔和跨越架之间索道绳采用9根Φ10mm×200米的迪尼 玛,1个20m×100m尼龙网片,两基塔分别安装两个高强支撑牵引杆,中间每隔10米设一个支撑杆(边网侧也设撑杆),靠索道绳和承力杆承托遮护在35kV线路导地线通过的正上方,网格直径15cm网片边缘带有挂环,将两侧架体之间的电力线遮护严密,在上方通过导引绳、导地线时,确保35kV线路的安全运行。 8、计划带电施工时间:

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

输电线路跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1、1编制目的0 1、2编制依据0 1、3适用范围0 1、4施工概况及工程量0 2施工方案选定 0 2、1一般常用的跨越架搭设形式 0 2、2本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析2 3施工准备 (2) 3、1质量技术准备 2 3、2人员准备2 3、3机具与材料准备 3 3、4现场布置3 4进度要求 (4) 5施工过程 (4) 5、1工艺流程4 5、2施工方案4 5、3搭设跨越架的技术要求 5 6职业健康安全及文明施工措施 (7) 6、1风险预测及控制措施7 6、2安全施工作业票 11 6、3文明施工与环保 10 7应急措施 (10) 7、1应急组织机构 10 7、2基本原则10 7、3紧急联络10 7、4应急救援措施 10

1概述 1.1编制目的 确保实现110KV线路工程施工安全、质量、计划与目标,满足合同规定,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;确保本工程架线工程的施工质量与施工安全。特制订本措施。 1.2编制依据 1、2、1《跨越电力线路架线施工规程》(电力行业标准DL 5106-1999)。 1、2、2《电力建设安全工作规程(第2部分:架空送电线路)》DL5009、2-2012; 1、2、4《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建[2011]1752号; 1、2、5《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 1、2、6《国家电网公司电网施工安全风险识别、评估及控制办法》国网(基建/3)176-2015 1、2、8《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司发布)。 1、2、9《110~750kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)。 1、2、10《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3)187-2015 1、2、11《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008; 1、2、12工程设计图纸、文件及变更,业主及监理工程师对工程的各项技术要求。 1、2、13《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》(2011年版)。 1.3适用范围 本措施适用于110KV线路工程的一般跨越架搭设、瞧护、拆除等施工工作。 1.4施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 2施工方案选定 2.1一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 2.1.1甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。

10kv跨越架施工方案

10KV电力线跨越架搭设施工措施 陕送330KV罗商线项目三分部 二○○一年九月二十日

跨越架搭设施工措施 一、跨越情况 我项目部施工的330KV罗商线Ⅲ标段,跨越洛南县供电局、商洛供电局10KV线路多处,主要为:180#-182#丰支线,186#-187#煤矿干线,191#-192#跨35KV丰古线(方案已定为先钻后停电翻线),193#-194#与194#-195#两次跨南农线,在205-206、207-208、211#-212#3次跨越窄口线。施工303队、304队、305队跨越段在商洛局区内。 本工程采用张力架线工艺,施工作业时间较长,所以采用先停电搭设跨越架封顶保护,再恢复供电的施工方案。由于先架设地线1根,在导线线距之内,故依据导线线间距离S搭设跨越架,跨越架的宽度L与高度以及与带电体的电气距离应满足规范要求。 二、施工方案 1、仪器架在跨越档一侧的塔中心,对准另一塔中心,钉出与10KV跨越点中心桩。 2、按导线横担每边宽S/2m,跨越架全长L=(S+4)/Sinθ,每边应按相应的横担长 加2米为垂直长度,考虑交叉角后要计算Sinθ 注:跨越架的搭设宽度根据跨越物的大小和重要性确定.按下式计算: L=(S+4)/Sinθ 式中:L——跨越架宽度(米)

S——本线路导线边线间距(米),需查图或实测。 θ——被跨越物与线路夹角,需测量 4——每边保证2米的裕度 3、10KV距地面高度由于处于山坡、坎地,各处高度均不等,故跨越架立杆高度应按 现场确定,现场测出左边线、中线、右边线跨越点处10KV线高度后备料。 4、采用Φ48×6米钢管搭设跨越架,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于 0.6米。 5、立杆间距为2米,大横杆间距为1.2米,土质松散时,地面必须固定扫地横杆以 防钢管下沉。 (a)通信光缆(b)10KV以下电力线

10KV带电跨越架通用方案

SBD30—桃恩(线)15-02 XXXXX工程 # ~#档 不停电跨越10kV 线 施工方案 批准: 审核 编写: XXXXX XXXXX工程 项目部 2011年10月

一、施工简况 XXXXX工程的 #~ #档跨越10kV线次,交叉跨越点位于,地面主要植被为,地势,交叉跨越点距#塔约 m,交叉角约为o,跨越点位于线 #~ #之间,跨越点的电力线地线离地高度为 m。跨越架需搭高度m。 二、施工方法及各项安全措施 1、跨越架搭设放样 1.1 跨越架在直线档内的放样 1.2 跨越架架体的中心先应与新建线路的中心重合。 1.3 跨越架架体的长度通常须考虑新架线的两边最大宽度及交叉情况、风偏因素等。宽度须考虑被跨越物的宽度及能保证架子自身稳定条件。(见图1-1) 图1-1 跨越架搭设投影图 1.4 跨越架的有效长度:导线或地线间距+风偏值(v=10 m/s风速)以及两边线各 2.0m安全裕度。 实际整架长度:有效长度计及交叉角之后的长度。

即:整架实际长度=有效长度/sinθ (θ为跨越交叉角) 1.5跨越架架顶宽度(横线线方向有效遮护宽度)B亦可按下式计算: B≥[2(Zx+1.5)+b]/sinθ 式中:B——跨越架架顶宽度,m; Zx——施工线路导地等安装气象条件下在跨越点处的风偏距离,m; b——跨越架所遮护的最外侧导、地线间在横线路方向的水平距离,m; 1.6跨越架架面在被跨越线路导线发生风偏后仍应与其保持的最小安全距离(D mim),如表所示。 1.7线路跨越架的搭设按分开式和连接式两种,即分开搭设左侧、右侧跨越架以及连成一体的跨越架来承担导、地线的负荷。 1.8跨越架在直转或转角耐张塔档内的放样 跨越架在直转或转角耐张塔档内进行放样时,除满足上述4条,还应根据转角塔放线滑车的悬挂长度来确定,一般在转角内侧再延长2m开外。 2.跨越架搭设的基本规定 2.1 毛竹规格 2.1.1顶部大横杆是受力的关键杆件,一般情况下小头直径不得小于75mm,且用3根交错合并绑扎。 2.1.2立杆的小头直径为60~75mm时,可以单根竖立,间距不应大于1.5m。当小头直径为70mm时,可单根竖立,间距应为1~1.2m,立杆的搭接长度不应小于2.5m。 2.1.3张力放线中使用的跨越架,搭设高度10m以下时采用每侧单排搭设,并设两边拉线, 15m以下时采用双面双排搭设。排与排之间的距离以1.5m

110KV放紧线不搭跨越架带电跨越线路施工方案

华润新能源山东垦利一期110kV送出线路工程 带电跨越施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源山东垦利一期110kV送出线路工程施工项目部

编写:年月日审核:年月日批准:年月日

目录 华润新能源山东垦利一期110KV送出线路工程 0 带电跨越施工方案 0 一、编制依据 (3) 二、跨越概况简介 (4) 1、本工程G1-G9,G32-G33,G34-G35耐张段放紧线、其中G1-G2跨越10KV电力线一条,G32-G33跨越35KV电力线一条,G34-G35跨越10KV 电力线两条,35KV电力线一条。 (4) 3、跨越点导线JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线,架设 OPGW 光 缆两根。 (4) 四、跨越施工方案 (4) 七、组织措施 (11) 3、施工主要工器具: (12) 备注:本表为单个跨越架所使用的跨越工、器具材料,在施工过程中以上工具材料准备1套,以保证线路的跨越施工。 (12) 八、安全措施 (12) 八、施工危险点分析及预防 (15) 十、环境保护措施 (17)

十一、施工时间初步安排 (18) 十二、强制性条文规定 (18)

一、编制依据 1.1《 110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.2《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 1.3《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》(155083.1300-2006); 1.4《国家电网公司安全工器具管理规定》(155083.1282-2006); 1.5《国家电网公司安全生产规程规定》(155083.941-2003); 1.6《防止电力生产人身安全事故六项重点安全措施》(155083.1362-2006); 1.7《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(155083.1162-2005); 1.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》(155083.1304-2005); 1.9《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版);

输电线路跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 (1) 1.1 编制目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范围1 1.4 施工概况及工程量1 2 施工方案选定 (1) 2.1 一般常用的跨越架搭设形式1 2.2 本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析3 3 施工准备 (3) 3.1 质量技术准备3 3.2 人员准备4 3.3 机具和材料准备4 3.4 现场布置4 4 进度要求 (5) 5 施工过程 (5) 5.1 工艺流程5 5.2 施工方案6 5.3 搭设跨越架的技术要求6 6 职业健康安全及文明施工措施 (8) 6.1 风险预测及控制措施8 6.2 安全施工作业票11 6.3 文明施工与环保11 7 应急措施 (11) 7.1 应急组织机构11 7.2 基本原则12 7.3 紧急联络12 7.4 应急救援措施12

1概述 1.1 编制目的 确保实现110KV线路工程施工安全、质量、计划和目标,满足合同规定,认真学习新工艺、新技 术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;确保本工程架线工程的施工质量和施工安全。特制订本措施。 1.2 编制依据 1.2.1《跨越电力线路架线施工规程》(电力行业标准DL 5106-1999 )。 1.2.2《电力建设安全工作规程(第2部分:架空送电线路)》DL5009.2-2012 ; 1.2.4《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建[2011]1752号; 1.2.5《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 1.2.6《国家电网公司电网施工安全风险识别、评估及控制办法》国网(基建/3)176-2015 1.2.8《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司发布)。 1.2.9《110?750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)。 1.2.10《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3 )187-2015 1.2.11《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.2.12工程设计图纸、文件及变更,业主及监理工程师对工程的各项技术要求。 1.2.13《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》(2011年版)。 1.3 适用范围 本措施适用于110KV线路工程的一般跨越架搭设、看护、拆除等施工工作。 1.4 施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 2施工方案选定 2.1 一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 2.1.1甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。

跨越线专项施工方案

一、工程概况 河西电厂-刘村220kV双回路架空送电线路工程:本工程位于临汾市尧都区境内,新建线路全长2×4.933公里,全线路铁塔基数20基。导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线;地线采用:两条OPGW 光缆。 根据设计,该线路需跨越10kV电力线路14处,低压线6处。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。 二、组织措施 项目经理:杜卫东 项目总工:关振峰 项目部安全员:张金科 项目部质量员:赵春利 项目部技术员:王龙飞 停送电联系人:王龙飞() 现场工作负责人:赵全茂() 施工现场安全员:张吉国 现场技术员:段丽文 施工工段:送电六工段 三、10kV电力线交叉跨越明细 (1)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV 933南庄线25#—26#档 (2)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV电厂专线 (3)河西电厂-刘村220kV线路2#-3#跨越10KV电厂专线 (4)河西电厂-刘村220kV线路3#-4#跨越10KV 933南庄线30#—31#档 (5)河西电厂-刘村220kV线路5#-6#跨越10KV 805果场线汇源支线11#—12#档 (6)河西电厂-刘村220kV线路9#-10#跨越10KV 刘村806线主干线42#-43#档 (7)河西电厂-刘村220kV线路10#-11#跨越10KV 933南庄线48#—51# (8)河西电厂-刘村220kV线路13#-14#跨越10KV 临汾市煤气化公司山西金尧焦化有限公司(含同世达)供水线2#-3# (9)河西电厂-刘村220kV线路15#-16#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤有限公司—杨家庄石料厂(10)河西电厂-刘村220kV线路17#-18#跨越10KV 784刘北线博源支线6#-8# (11)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV金尧(煤气化)-华源洗煤厂线 (12)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤有限公司出线临汾市尧都区宝华福利洗煤厂用电 (13)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV784北刘线北刘深井分支明辉支线明辉洗煤支线1#-3#档 (14)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV 784刘村线北刘深井分支8#-9#档 四、施工步骤及方法 跨越方法:1、采用停电落线的方法进行跨越 2、搭设跨越架进行跨越。 (一)施工步骤: 1、采用停电落线的方法进行跨越: (1)被跨越线路停电配合跨越施工。 (2)对被跨越线路的交叉跨越档落线。 (3)人工展放绝缘导引绳。 (4)利用导引绳牵引导地线,进行放紧线施工。 (5)工作结束后,立即恢复被跨越10kV线路。 (6)10kV恢复完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负

输电线路跨越架搭设施工方案

目录1......................................................................................................................................................... 概述 0 1.1编制目的 0 1.2编制依据 0 1.3适用范围 0 1.4施工概况及工程量 0 2.......................................................................................................................................... 施工方案选定 0 2.1一般常用的跨越架搭设形式 0 2.2本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析 (2) 3................................................................................................................................................. 施工准备 2 3.1质量技术准备 (2) 3.2人员准备 (2) 3.3机具和材料准备 (3) 3.4现场布置 (3) 4................................................................................................................................................. 进度要求 4 5................................................................................................................................................. 施工过程 4 5.1工艺流程 (4) 5.2施工方案 (4) 5.3搭设跨越架的技术要求 (5) 6............................................................................................................... 职业健康安全及文明施工措施 7 6.1风险预测及控制措施 (7) 6.2安全施工作业票 (9) 6.3文明施工与环保 (10) 7................................................................................................................................................. 应急措施 10 7.1应急组织机构 (10) 7.2基本原则 (10) 7.3紧急联络 (10)

10kv线路带电跨越施工方案

甘肃华电环县南湫三期49.5MW风电场工程10kv线路带电跨越施工方案 工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 甘肃火电工程公司环县南湫风电项目部 2014年04月26日

工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 施工部门:35KV集电线路班 批准:日期:审核:日期:安监部:日期:编制:日期:

目录 一、编制依据及目的 (4) 1.1、编制依据 (4) 1.2、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 (4) 4.1、新建线路情况 (4) 4.2、被跨越线路情况 (5) 五、施工方法及步骤 (5) 六、安全措施 (5) 七、应急措施 (6) 7.1、目的 (6) 八、架线工程危险点及预防措施 (6) 8.1架线工程风险预测及防范对策见表 (6)

一、编制依据及目的 1.1、编制依据 1.1西北电力设计院编制的《环县南湫35kv架空线路工程施工图》; 1.2《送电线路工程施工质量检验及评定规程》; 1.3《电力建设安全规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2005); 1.4《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 1.2、目的 为了规范和统一环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工工艺和质量标准,确保本工程的安全顺利进行,特编制《10kv线路带电跨越施工方案》。 二、适用范围 本作业指导书适用于环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工。本工程架线施工过程中共有4次跨越10kv线路。 三、施工组织机构 项目经理:魏元忠 项目总工:王新才 项目部安全员:权峰 项目工程部:李志谦 现场工作负责人:刘定雄、谢小军 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 4.1、新建线路情况 新建线路4处跨越档距均在300m以内,跨越角度均小于135°,跨越点垂直距离均大于3.5m。

35KV输电线路跨越施工方案

八里庙35kV输电线路工程跨越35kV378电源施工三措 编制: 审核: 批准: 阿拉善金圳电力安装公司 2013年7月30日

一、跨越实施方案 (一)工程名称:八里庙35kV输电线路工程35kV378电源线。 (二)跨越地点: 八里庙35kV输电线路1-2号铁塔跨越35kV378电源线1#-2#铁塔; (三)跨越时间: 1、八里庙35kV输电线路跨越35kV378电源线,计划定于2013年8月2日06时00分至20时00分。 二、施工三措 (一)组织措施: 1、现场总指挥:米刚(安装公司副经理) 2、现场安全员:何立平(安监部部长) 3、现场技术员:陈存元(生产部部长) 4、现场工作负责人:张百合(线路一队队长) 5、施工队:线路一队共30人 (二)技术措施: 1、跨越架搭设: (1)根据实际情况拟考虑在35kV378电源线两侧搭设木结构跨越架进行跨越施工。每根竖杆长8米,下部埋深不小于0.5米,横杆长度为6-8米,用铁丝绑扎。搭设的跨越架高度11米,长度为7米并排两处,其位置分别以该侧中横

担导线挂点与上横担导线挂点的中心为中心。搭设时,每竖杆4米左右一根,水平横杆每1.5米一根,跨越架采用尼龙网封顶,下部采用斜撑杆和拉线固定。 (2)跨越架宽度应超出线路两边先2米,同时在架顶两侧装设外伸羊角。 (3)为防止导地线在展放过程中及在附件前的施工中意外下落,除在跨越架顶端设置羊角外,同时分别在每侧导地线下方的架顶敷设尼龙网。两边敷设的尼龙网同时兼顾到中项及上导线位置。 (4)跨越时应停电,验明却无电压后,在跨越点两端各装设接地线一组。 (5)在敷设尼龙网时,在三项导线下方分别牵过一根φ10的尼龙绳做引绳用。 2、跨越施工: (1)将跨越架上预留的尼龙绳与导引绳连接,将导引绳牵过跨越架。牵引时,导引绳应保持一定的张力。 (2)放线过程中,应派专人监护跨越架受力情况。如有异常应立即通知现场工作负责人。 3、跨越架的拆除: (1)必须在附件后方可拆除跨越架,拆除必须由上到下逐层拆除。拆除时两人一组在架上作业,相互配合,拆下的架杆必须用绳索放下,不得抛掷。

交叉跨越的施工方法及安全措施

主要工序和特殊工序的施工方法 1、送电线路工地运输 根据现场交通条件,利用国道、省道、县际、乡间公路进行汽车运输。对原有道路稍加修筑可通汽车小型拖拉机的,应尽 量利用,少损青苗。尽量利用汽车把施工材料运至杆塔位。当汽 车难以到达或修路费用太高时,采用人力运输或其他运输方式, 把材料运至杆塔位。 2、基础施工工序的施工方法 (1)土石方开挖方法。 1)一般土质(包括粘土、砂土等),采用人工挖掘和机械挖掘相结合的开挖方法。 2)泥水坑、流砂坑采用挡土板或井点抽水,人力与机械挖掘并用进行开挖。 3)沉井式基础采用人工掏挖,配合水泵排水。 4)岩石地质采用机械:打孔掏挖。爆破松动,人工掏挖。 (2)基础混凝土浇制 1)基础混凝土浇制采用搅拌机搅拌和振动棒捣固浇注混凝土.个别塔位搅拌机难以运到时,采用人工搅拌混凝土和振动棒捣固的方式浇注混凝土。 2)灌注桩基础采用专用机械钻孔.泥浆护壁下连续灌注混凝土成桩。

3、杆塔组立工序的施工方法 杆塔组立应根据杆塔型式、现场条件和机具、技术力量确定杆塔组立方法。 (1)自立式铁塔采用内抱杆外拉线(或内拉线)方式分解组立;塔位自然条件不佳时,可用一根小抱杆零散吊装塔材。 (2)拉线杆塔采用倒落式“人字”抱杆整体起立。 4、架线工序的主要施工方法 根据业主对工程施工要求和施工单位机械装备水平,确定架线施工方法。 330—500kV线路使用牵张机械:设备进行张力放线,直线塔紧线、耐张塔高空平衡挂线、导地线头采用集中压接的施工工艺进行架线施工。 220kV、110kY线路使用小型牵张力低张力放线.提高线路施工质量。 5、OPGW复合光缆架设施工 采用满足设计及制造厂商技术条件要求的大轮径放线滑车、牵张机及无绞向编织牵引钢丝绳.进行张力放线;使用专用工具进行紧线和附件安装;使用专用仪器进行光缆接续熔接和测试。

相关文档
相关文档 最新文档