文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工测量方案80653

施工测量方案80653

施工测量方案80653
施工测量方案80653

目录

一、编制依据及原则 (1)

二、工程概况 (1)

三、测量仪器及人员配备 (2)

四、施工测量的准备工作 (4)

五、平面和高程控制网的布设 (5)

六、主要技术指标 (6)

七、分项工程及细部放线的测量 (7)

八、竣工测量与变形观测的要求及测法 (13)

九、验线工作 (15)

十、测量质量保证措施 (15)

十一、提交的测量资料 (16)

十二、附图 (16)

(17)

一、编制依据及原则

1、编制依据

(1)本工程按照建设部颁发的标准《城市建设测量规范》(GB50026-2007),《工程测量规范》,《水准测量规范》,以及相关技术规范。水准测量按二等水准要求进行施测;

(2)龙湾城市中心区城中村改造工程永中单元D-06 地块项目施工图纸;

(3)现场实际情况。

2、编制原则

(1)整体控制局部、高级控制低级;

(2)高精度控制低精度、先控制后碎歩;

(3)长方向、长边控制短边。

二、工程概况

1、工程简介

本项目由13栋小高层住宅及2栋附属配套用房,地下一层车库组成,其中1#~4#楼为12层,5#、8#、9#、11、12#楼为13层,6#、7#、10、13#楼为14层,总建筑面积129192.33㎡,其中地上总建筑面积98117.33㎡,地下建筑面积31075.00㎡。

工程概况详见下表:

三、测量仪器及人员配备

1、主要工具仪器设备:

主要仪器设备

2、仪器的计量、使用、保养和维修制度

施工前,所使用的测量仪器必须经计量检定单位检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。

(1)仪器实行专人负责制,建立仪器管理台帐,由专人保管填写。

(2)所有仪器必须每年鉴定一次,并经常进行自检。

(3)仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。

(4)仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。

(5)仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁止置于有振动的车上。

(6)仪器现场使用时,操作人员不得离开仪器。

(7)水准尺不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。

(8)测量人员负责检查仪器的使用及保管情况,必须熟悉掌握并严格遵守测量操作规程。

(9)测量员应坚守岗位,避免仪器受震、碰撞及倾倒,雨天或强阳光下测量应打伞。

(10)测量人员应随时清点仪器的附件、工具,以防丢失,经常擦拭保持器具清洁。

3、人员配备

本工程测量工作相对比较复杂且工程量大,对测量的精度要求比较严格,需要进行测量的总体把握。我公司属总包单位,配备有一定经验的测量人员,并对新进场的测量人员进行专业知识和相关岗位的培训。现场设测量人员共计5名,要求各分包班组至少1名测量人员,并在施工过程中无条件配合总包测量工作。

四、施工测量的准备工作

1、技术准备

(1)与建设单位和监理单位一起对现有的测量控制点坐标进行校核,进行建筑红线的交接及书面资料的交接,以作为施工测量放线的依据。

(2)了解设计意图,熟悉施工图纸,基础工程整体布局,工程特点、施工布置、进入情况、周围环境、现场地形、定位条件,组织测量人员对图纸进行详细的会审,对存在的问题上报有关主管部门,及时解决,并做好内业计算工作。

(3)进行测量仪器的检定和配备,所有计量仪器均应按《计量法》规定进行检验。

(4)收集施工坐标和测量坐标系统的换算数据。并准备测量资料和表格。

(5)组织测量人员学习最新的建筑测量技术规范、验收标准,熟悉施工图纸,对分包专业单位进行全面的交底。

(6)测量人员需经过岗位培训,持有效的岗位证书上岗。

2、控制点的埋设与保护

(1) 钢板控制点作法:用混凝土做成水泥混凝土墩(0.5m*0.5m*0.8m),埋深为0.8m,在顶端浇筑混凝土平板(1m*1m*0.2 m),在平板的上制作0.12m*0.12m的混凝土块突出混凝土板0.05m,将成品控制点标志固定在混凝土的中心处。

(2) 控制桩周围应设置钢管架维护,并设醒目标识或标志,任何人不得随意破坏。

控制点

五、平面和高程控制网的布设

我方根据业主单位在提供的三处控制点,标号分别为A1、A2、A3,通过对A1、A2、A3点的复测,并经过反复测量与检核,通过业主方的审核。将A1、A2、A3点作为龙湾城市中心区城中村改造工程永中单元D-06 地块项目永久控制点。

控制点的平面坐标经业主单位验收及监理复测验收合格后,方可正式使用。控制点位置见附件1:龙湾城市中心区城中村改造工程永中单元D-06 地块项目现场控制点平面布置图。

A1:X=3090163.807 Y=514504.864;

A2:X=3090169.593 Y=514728.252;

A3: X=3090039.597 Y=514512.596;

由于龙湾城市中心区城中村改造工程永中单元D-06 地块项目工程场地范围较大,施工中根据具体情况,可对控制网进行局部临时加密,以便于用常规方法进行细部测量。应根据主控制网进行局部测设。

2、场地标高控制网的测设

(1)布网原则:

高层建筑附近要设置水准点或±0.000水平线,一般建筑物附近要设置2个水准点或±0.000水平线。

整个场地内,每两个水准点的水平距离不超过100m,并且使场地内各水准点构成闭合图形,以便闭合校核。各水准点点位要设在建筑物开挖和地面沉降范围之外,水准点桩顶标高应略高于该处场地设计标高。施工中根据具体情况,可对水准点进行局部临时加密,以便于用常规方法进行碎歩测量。

(2)水准控制点的测法:

根据建设单位提供的BM1点的高程,(BM1=4.755m)对永久测量控制点的高程进行测量,按国家二等水准测量的精度要求进行引测。由BM1引测BM2点,BM2点永久高程为5.15m。BM2点作为场地内标高控制点,。由BM1通过测量闭合水准路线的方法得到高程数据,用控制点的高程数据,根据整体施工布局来确定场区内水准点的引测,按二等水准进行测量平差计算,进行附合校对。闭合差如大于±5n mm(n为测站数)或±20L mm(L为测线长度,以km单位)时。应按测站数成正比例进行闭合差调整。

实测时应使用精度不低于三、四等的水准测量,前视后视之和不大于100m,且要注意前后视线之差的累计差不大于10m,镜位与转点均要稳定。使用塔尺时,要尽量不抽出第二节。有条件时可用两次镜位法按“后-前-前-后”的次序观测,再次镜位高差要大于100mm,转点间再次镜位测得高差之差小于±5mm时取其平均值。

3、允许误差

(1)平面控制网的控制线,包括建筑物的主轴线,其测距精度不低于1/20000,测角精度不大于5"。

(2)标高控制网闭合差为±5n mm(n为测站数)或±20L mm(L 为测段长度,以km为单位)。

六、主要技术指标

建筑物的主轴线平面控制线:导线的测量按二级导线施测,角度最大偏差为8〃,闭合差最大偏差16n;距离偏差小于1/20000,导线相对闭合差最大偏

差1/13000。

表2—轴线竖向投测允许误差

施工单位进场后,总包测量员对场地内原始标高进行实测,形成正式版方格网高程数据进行留底,然后分别与业主、监理单位进行场地标高的现场签字确认,并形成正式版方格网。

总包测量员将标高数据、施工坐标点、楼号定位坐标、相关施工图纸移交给施工队,并做好书面交底。

1、桩基工程施工定位

开工前,将施工图纸深化坐标作为放线图,根据坐标数据将楼外轮廓线的交点定位,经规划部门、业主及监理单位检验完毕后方可进行后续施工。项目测量员做好工程定位放线记录资料,分包单位做好桩基工程定位放线资料,报监理及业主单位审批。在桩基施工阶段,由分包单位的专业测量人员将每根桩的具体位置放样完毕后,报总包单位进行验线,专业监理工程师进行抽检,定位偏差在允许范围内方可按所定的桩位进行施工。若验线不合格应从新定位,再报总包单位验线,直到偏差在允许范围内再进行施工,保存好验线成果记录。定位合格后用电焊条或短钢筋头钉好桩位,并用白灰做标志保护好,以便于施工。

每个桩进行施工前,分包单位对桩位重新进行复核并记录机台标高,总包单位对机台标高进行抽检,桩基工程结束后,基础工程开始前,对桩进行偏位测量,总包单位、分包单位同监理现场完成桩的偏位测量,保存测量成果,将成果报设计单位,由设计单位确保承台的平面位置不受影响。

2、土方开挖阶段

(1)地面开挖线放样

土方开挖前,首先根据轴线控制桩位置投测出地库外边框主轮廓控制线(控制线应根据主轮廓线外扩2m),然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒出白灰线作为标志。开挖线的控制线阴、阳角点钉出短钢筋作标记,以便开挖线被破坏后能及时恢复。

(2)基坑底面开挖线放样

土方开挖至基坑底面时,项目部测量员首先用全站仪放样法投测控制轴线,

并撒出白灰线作为标志,然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线,同样撒出白灰线作为标志。项目部测量员与分包做好控制轴线与开挖线的交接,分包单位专业测量人员以控制轴线为依据,放样出集水坑、电梯井坑等开挖线,也一样撒出白灰线作为标志。为了避免开挖错误,测量人员要做好与现场工长的交接工作,必要时项目部测量员可配合分包测量人员完成作业。现场工长做好过程监督与检查,确保按图施工由专业工长在现场实时指导挖土司机作业,质检人员做好验收与检核。

(3)基槽验线

当土方开挖完成后,根据各轴线控制桩投测外轮廓控制轴线到基坑底,并钉出木桩,在木桩顶面轴线方向上钉小铁钉,然后栓小白线检查基坑底口和集水坑、电梯井坑等位置是否正确。同时测量人员要积极配合规划部门、业主单位及监理单位验槽,做好验槽记录成果资料报业主及监理单位签字。

(4)基坑标高控制

在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,经联测确认无误后,总包单位方可于分包单位进行标高交接,有分包测量人员向基坑内引测所需的标高,经项目部测量员复测,误差在允许范围内,方可使用,做好标记以便保留。现场工长做好过程控制,质检人员做好验收与检核。

(5)基底土方开挖标高控制

在土方开挖即将挖到基坑开挖底标高时,分包测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,用S3水准仪抄测出挖土标高,每隔2米距离撒一白灰点,指导清土人员按标高清土。底板在钢筋绑扎完毕后必须布设标高桩,以控制楼板厚度及底板的平整度。

3、主体结构轴线定位与投测

(1)垫层轴线投测

待底板垫层浇好后,根据基坑边上的轴线控制桩,采用全站仪将控制轴线投测到坑底垫层上,并做三角红漆明显标记,在现场向施工队放线负责人员交接放线成果,做好项目工序交接单相互签字确认,分包放线人员根据控制轴线与建筑定位轮廓线,按图完成各项(柱、剪力墙)轮廓线的放线工作,垫层的墙、柱、暗柱、暗梁、洞口必须在相应边角,用红油漆以三角形式标注清楚。现场工长做好过程监督与检查,确保按图施工,质检人员并根据底板上的基准轴进行校核和

查验,做好各项定位的验收与检核。

(2)±0.000以下轴线采用对穿直线法,将全站仪置于轴线控制点上,后视前方控制点,然后将轴线倒到基坑边,重新安置仪器,正倒镜后视控制点,将轴线投测至施工层上;轴线投测后,仪器置于施工层校测角度是否与理论值相符,用检定过的50m钢尺丈量相邻轴线间距离,距离若在规范规定之内,投测正确,否则应重新投测,直至正确为止,最后的用墨线将轴线投于施工层面上。

(3)±0.000以上开始使用激光铅直仪采用内控法进行轴线的竖向传递控制。内控点设在±0.000板处,内控点的间距控制在50m左右,每个施工流水段内2个。控制点在选点时要避开梁、柱,墙及构造上有特殊要求的部位(内控点应根据施工结构图来确定);要保证通视,便于丈量。内控点必须连测,平差后才能使用。

(4)内控点埋件的埋设

在首层底板上布置内控点,内控点处埋设1块100*100*10的钢板,在钢板下面焊Φ12钢筋,且与板板焊接浇筑。以后在各层施工浇筑混凝土顶板时,在对应控制点垂直正上方位置预留出200mm*200mm孔洞,以便用激光铅直仪向上投测轴线。

预埋件示意图

(5)内控制点的测设

待预埋件埋设完毕后,将内控点分别投测到预埋铁件上,经校核无误后,刻十字线即为各控制点平面位置。

(6)激光接收靶

激光接收靶由200*200*5mm厚有机玻璃制作而成,接收靶上由不同半径的

同心圆及正交坐标线组成。

接收把示意图

(7)轴线投测方法

每层楼板浇筑后,将全自动激光准直仪安置在作好的控制点上,对中整平后,使仪器发射激光束,穿过楼板预留洞而向上直射到激光接收靶上,激光垂准仪操作人员转动仪器,使激光点在接收靶上形成圆圈,上面操作人员见光后移动接收靶,使靶交点与圆圈中点重合,此时固定靶位,在预留孔边做好标记,在混凝土上弹十字墨线,该点即引测完毕,用同样方法将其余各点投测在同一施工层上。控制点投测后将经伟仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否正确,然后用检定过的50m钢尺校测每相邻两点间水平距离是否与对应的控制点间距离相等,分析边、角是否相匹配,若相匹配证明投测无误,若不匹配证明投测有误,应重新投测,直至正确。控制点投测正确后,用J2级经纬仪根据控制点施测出各轴线,并投放于楼板面上,以后各层轴线投测方法均相同。轴线投测时,测量人员互相之间用对讲机进行联络。

测量人员完成基准轴线图的放线后,在现场向施工队放线负责人员交接放线成果,并移交基准平面图,相互签字确认,基准平面图的复件交质保部,施工队放线负责人再按图完成结构各项(楼板、梁、柱、剪力墙)各轮廓线、控制线的放线工作。

施工队的放线人员每次放线完毕后需进行自检,自检合格后报施工队复检,施工队施工员、现场专业工长分别对墨线进行检查,确认合格后填写楼层平面放线记录报表。再报项目质检部复验,项目质检部对楼层放线成果进行验收,成果合格后。项目部测量员做好楼层平面放线记录的相关资料,报监理单位签字。

4、标高的竖向传递与精度设计

(1)±0.000以下标高传递:

采用悬吊钢尺法进行±0.000以下标高传递,基坑底水准点设在塔吊塔身上。在塔身附近的砼底板上设水准点。水准路线的两端用全站仪链接到基坑上的现场水准点上。待水准路线闭合后再将水准标高导在塔身上。基坑阶段±0.000的标高用钢尺沿塔身铅直向上传递。在塔吊加荷及土方开挖阶段应对其上的标高点进行每周复查校核及调整。

(2)±0.000以上高程传递:

为减少建筑沉降对建筑物标高的影响,根据标高控制网在±0.000处重新确定建筑物的标高基准。采用钢尺直接丈量法,若竖直方向有突出部分,不便拉尺时,也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点,两次导入误差必须符合规范要求,否则独立施测两次,每层均采用首层统一高程点向上传递以减小累积误差,不得逐层向上丈量,且层层校核。拉尺时可通过内控点的孔洞或风井进行。

项目部测量员将标高基准引测到楼板上,并在柱或剪力墙的待接钢筋上标注板面设计标高,对楼板底板标高进行检测,总包相关责任人、施工队的施工员参与检测,根据情况进行整改,质检部对楼层放线成果进行验收,成果合格后,方可继续施工。

5、装饰工程施工测量

装修阶段的测量以结构施工中各楼层轴线或轴线控制线为依据,标高采用结构施工中各楼层传递的+1.000m 标高点(不少于3 个)为基准在每个楼层形成闭合曲线,保证每条标高控制线的精度符合规范和设计要求。

(1)轴线的恢复和引测:

1)轴线恢复前对每条轴线的相对距离、角度进行校核,方法为:用钢尺直接丈量距离,用经纬仪测量轴线、轴线控制线之间的角度。

2)在施工中被砂浆覆盖和因为时间久而模糊的轴线、轴线控制线,把面层的附着物清理干净,用墨线重新弹出。用于隔墙的平面位置控制。

3)柱立面的轴线由恢复后的轴线进行引测,并弹出墨线用红油漆标识。

4)根据恢复后的轴线及图纸上隔墙线与轴线的关系依次放出各楼层的隔墙线,用墨线弹出。

(2)标高的抄测:

在装饰工程中,一般把装饰线定在1.000m,这样可以为施工时定标高提供方便,不用为了上返标高而总是弯腰,而且1.000m 线用水准仪抄平更方便快捷,不仅提高了工作效率和准确性,而且为施工也提供了方便。

1)楼层+1.000m 抄测前应先校测结构施工从首层传递在电梯井内壁或楼梯间的标高控制点,当较差小于3mm 时,取其平均高程引测水平线。

2)楼层+1.000m 线抄测时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,采用水准仪、塔尺抄测高程控制点的标高,各标高点之间用墨线连接并用红油漆标明数据。

6、建筑物高度测量、垂直度观测

用水准仪从±0.000 为基准,测出各楼层周长边的平整度,用水平尺、水准仪测出各转接件的横向和纵向水平度,在楼层外立面处分层固定悬挂20kg 重捶的50M 钢卷尺,静置后用等高法分别测量,算出各楼层的实际标高和建筑结构实际总高度,高度标志用油漆记录在立柱的同一位置处,在幕墙安装完毕之前,此高度标志必须予以保护不被消除破坏,标高测量误差:层与层之间≤±3mm,总标高≤±20mm。铅垂方向用铅垂仪在基准轴的位置放铅垂线,测出楼板的出入误差,并确定控制线。

建筑物竣工后,在建筑物的外墙角设上、中、下多点观测标志,各标志应在同一竖直平面上。用经纬仪正倒镜法,由上而下的投测各点的位置,然后根据高差计算倾斜量。

八、竣工测量与变形观测的要求及测法

1、沉降观测

地基土在压力作用下,由于地质情况和承受荷载的不同,加之地下水位的变化,机械的震动等外界因素的影响,在施工期间及至使用的一段时间内,都会发生沉降。为了掌握建筑物的沉降情况和变化规律,以便采取有效措施,确保建(构)筑物工程质量和安全生产,因此必须在建筑物的施工及使用期间的一段时间内,对建(构)筑物进行连续的、定期的沉降观测,并延续到沉降稳定为止。

(1) 沉降观测水准点布设

沉降观测水准点应选择在建筑物沉降区以外,不受施工干扰且观测方便的地方,并保证足够的稳定性。为提高观测精度,水准点与建筑物上的观测点相距不

能太远,在100米以内。水准点的埋设应按有关规范要求进行,且等水准点稳定后方能使用。

(2)沉降观测点布设

本工程考虑基坑变形沉降观测及楼栋沉降观测。

在基坑施工时严格按照基坑围护施工图设置坑外地表沉降观测点,在沉降观测点处钉水泥钉,用红油漆打三角符号,并标明沉降观测点。

在主体施工时,根据图纸设计在各楼栋设设置沉降观测点,根据沉降观测情况可酌情加密,在沉降观测点用?16钢筋打入柱、板墙内(如下图所示),用红油漆打三角符号,并标明沉降观测点。

(3) 沉降观测路线的确定

在进行沉降观测时,因施工或生产的影响,造成通视困难,因此对观测点较多的建筑物、构筑物进行沉降前,应在现场选定若干较稳定的沉降观测点或其他固定点作为临时水准点,并使用闭合水准进行测量,对结果进行平差。最后应根据选定的临时水准点、设置仪器的位置以及观测路线,绘制沉降观测路线图,以

后每次都按固定的路线观测,这样就可以提高沉降观测的精度。但应注意必须在测定临时水准点高程的同一天内同时观测其它沉降观测点。

(4) 沉降观测时间

一般待观测点埋设稳固后,即应进行第一次观测。在建筑物增加荷载后,如回填土、砖墙砌筑、设备安装、设备运转等均应随时进行沉降观测。观测次数:首层施工完毕即观测一次,以后每施工完一层观测一次。竣工验收以后,第一年不少于4次,第二年不少于2次,以后每年一次,直到沉降稳定为止。竣工后的监测由建设单位进行。

当建筑物发生不均匀沉降或严重裂缝时应进行逐日或几天一次连续观测。并及时向业主、监理和设计汇报,采取相应的措施。

(5) 观测结果处理

每次观测结束后,应检查记录计算是否正确,精度是否合格,并进行误差分配,然后将观测高程列入沉降观测成果表中,计算相邻两次观测之间的沉降量,并注明观测日期和荷重情况。同时为了更清楚的表明每个观测点在一下时间内所受荷重及产生的沉降量,应在同一图上画出每一观测点的时间与沉降量关系曲线及时间与荷重关系曲线。若沉降观测数据出现异常现象(较大的沉降或突起),要分析出原因及时上报并跟踪测量,填录数据表格用建设局统一表格,绘制沉降观测曲线图,作竣工的交工资料。

(6)沉降观测的要求

沉降观测是一项较长期的系统观测工作,应做到四固定一相同:

始终使用同一仪器设备和专人观测。

采用环形闭合方法或往返闭法观测。

在基本相同的环境和条件下工作。

沉降观测资料及时整理,认真做好沉降观测成果表,将资料汇总作为工程技术验收资料并及时上报公司和建设单位及设计院。

九、验线工作

验线工作与放线工作要做到人员、仪器和测量方法三分开,独立进行。验线的精度要高于放线。严禁验线与放线同时进行,施工要给验线留出必要的时间,严禁不经验线就擅自施工的现象发生。验线工作按精度级别和难易程度由专业验线组和质检员分别负责,平面和高程控制、主轴线投测、标高传递、曲线和关键

部位由专业组负责验线;墙柱几何尺寸、门窗洞口位置由质检员负责验线。验线工作必须有下道工序的工长参加,并填写交接单。

验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸,再检查建筑物的矩形控制网和建筑四廓尺寸及轴线间距,这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确性的重要措施。

十、测量质量保证措施

1、所有测量仪器必须经技术监管部门检定合格后,方能使用,并在使用前进行检核,发生异常不得使用,及时处理,所有仪器必须由专人保管,严格遵守计量法中的有关规定。

2、必须与建设单位办理城市坐标点移交手续,复核测量原点,正确无误后才能使用,指导施工。

3、测量标志应妥善保护,不得碰动,更不能损坏。如因意外损坏,应及时恢复,并确保恢复点的精度与原网点对等。

4、测量结果自检合格后报抽检员、总工验收,填写测量放线报验单,交专业监理工程师验收,办好签证后移交施工员使用,移交时办理相关移交手续。

5、每次重要的投线(如垫层投线、基础投线、柱子、梁投线)必须进行控制网的检查,平时用到控制点时也要多次观测检查。

6、每次施测前,应向监理通报施测方法,每次施测时,必须向邻近控制点角度或距离闭合。

7、关键部位的定位,投线必须请本工程监理检查验收,监理要求验收的部位也要及时请监理验收,凡监理没有验收的不得进行下道工序的施工。

8、每一次轴线引测均进行自检及专人复核,减少测量中的偶然误差,并完成书面记录,以供可追溯。

9、所有测量原始记录,计算结果和验收签证要妥善保存,以便核查,工程竣工时一并提交业主。

10、测量验线工作应采取独立验线,施工测量人员不能担任验线人员。所用仪器钢尺等测量器具不能与施测器具相同,验线方法与施测方法了不应相同。

11、测量人员应具有过硬的业务素质,高度的责任心,确保施工质量。

12、实行项目总工负责制,层层把关责任到人。

十一、提交的测量资料

1、测量放线记录(包括放线资料、标高施放记录)。

2、沉降观测记录。

3、建筑物垂直度观测记录。

4、测量仪器检测记录。

十二、附图

附图1:测量永久控制点平面布置图

附图一:

施工测量专项方案

兰州华夏房地产开发有限公司武威市盛达·城市花园(一标段) 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

施工测量方案 一工程概况: 本工程为兰州华夏房地产有限公司盛达·城市花园住宅小区,一标段由1#楼、2# 楼、8# 楼、9# 楼、10# 楼、13# 楼和地下车库、若干1-2层商铺构成,其中1# 楼、2# 楼、8# 楼、10# 楼、13# 楼均为地下1层地上28层框剪结构,9# 楼为地下1层地上16层框剪结构,地下车库为地下一层框剪结构。此工程位于武威市公园路南侧,西邻市公安局消防支队,东邻西凉南路、南邻体育东路,交通方便。由5栋地上28层(地下一层),地上28层、16 16层一栋(各地下1层),包括地下车库,剪力墙结构,场地根据拟建工程区场地地形及岩土分布判定,场地复杂程度为三级场地,地基复杂程度为三级,综合确定岩土勘察等级为乙级,地基基础选用筏基、条基、独立基础。高层住宅及地下车库选用基坑大开挖。-1.5000 以上采用一道防震缝将整体分为两个结构单元,-1.5000一下连为主体。地下一层平时为自行车库,战时为甲类六级人防地下室,层高3.600米。地面以上均为住宅,层高2.800米。各结构单元结构高度比为5.45.建筑抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g, 设计地震分组为三组。建筑场~地类别为II类,特征周期0.45s。建筑结构的阻力比为0.05,建筑的耐火等级为一级。上部结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙的抗震等级均为二级,本

工程结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。水平多遇地震影响系数amQX=0.6. 混凝土结构的环境类别为±0.000以上室外框架及栏板等外露构件为二b类,其余结构构件为一类。±0.000一下凡与水土直接接触的混凝土环境二b类,地下室内墙,内柱为一类。一~二环境的混凝土耐耐久性要求。结构设计使用年限为50年。 二、测量准备 1、测量依据 A、《工程测量规范》(GB50026-93); 2、规程 A、《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) B、《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) C、《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范,规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着"技术先进,确保质量"的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务. D、甲方给定的场区平面、高程测量及成果; 3、测量人员 根据本工程的总体部署,整个区域同步施工,测量工程师一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的测量人员

某工程施工测量方案

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工准备 (1) 4主要施工测量方法 (3) 5质量标准 (10) 6测量复核和资料的整理 (10) 7施工管理措施 (11) 8仪器保养和使用制度 (12) 9 沉降变形观测 (12) 10 附图 (13)

1编制依据 (1)工程测量规范(GB50026-2007) (2)XXX市勘察测绘院提供的工程测量成果 (3)施工图纸 2工程概况 (1)工程名称:xx市某小区16号楼 (2)工程地点:位于xx市xx路与xx路的交叉处 (3)建设层数:地上5跃6层,建筑高度18.235m (4)建筑占地面积:19221.6㎡;建筑面积:24925.4㎡ (5)设计年限:50年 (6)抗震设防烈度:Ⅵ度 (7)消防类别和建筑耐火等级:二级 (8)屋面防水等级:Ⅱ级 (9)结构类型:框架;基础类型:桩基础 3施工准备 3.1场地准备 定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物工作。 3.2测量仪器 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,测量器具经专业法定检测部门检验合格。使用时严格遵照工程测量规范(GB50026-

93)要求操作、保管及维护,测量设备台帐如下。

测量仪器配备一览表 3.3 技术准备 3.3.1施测组织 1)项目部成立测量小组,根据邢台市勘察测绘院提供的工程测量成果测定的坐标点和高程控制点进行施测,并按规定程序复测,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工。 2)测量人员及组成: 测量负责人: 1名。测量技术员: 2名,其它4名。 3.3.2 技术要求 1)参加施工测量人员、验线人员应持证上岗,施工放线人员要固定,不能随便更换,如有特殊需要必须由现场技术负责人同意后负责调换,以保证工程正常施工。 2)测量人员必须熟悉图纸,了解设计意图,熟悉测量规范,充分掌握轴线、尺寸、标高和现场条件,对各设计图纸的有关尺寸及测设数据应仔细校对,必要时将图纸上主要尺寸摘抄于施测记录本上,以便随时查找使用。 3)测量人员测量前必须到现场踏勘,全面了解现场情况,复核坐标控制点及水准点,保证测设工作的正常进行。

(整理)市政工程测量施工方案.

东六环西侧路道路工程(二标段)测量施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); 3.甲方提供的交桩资料及相关图纸。 4.国家其他测量规范、强制性标准 5.《城市测量规范》CJJ8-99 6.施工图纸 7.北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果表 二、工程概况 2.1工程现况 东六环西侧路位于北京市通州新城东部,东六环西侧,南起京沈高速,北至京平高速,全场约19.3公里,规划道路等级为城市次干路,是通州新城东部各用地组团之间的重要联系通道。该道路还将起到六环路辅路功能,缓解过境车辆对中心区交通压力。 路线设计起点位于通胡大街,终点位于潞苑北大街,道路总长3.861公里。 东六环西侧路是通州新城东部地区规划的南北向贯通道路之一,位于东六环西侧100米左右,起到六环路辅路功能,联系了新城东部地区各组团,缓解了新城中心区交通压力,疏导了部分过境交通量。现状项目周边用地基本未开发,为尽快实现新城规划,以交通设施为引导,以点带面,带动新城建设。

现状通州新城南北向贯通道路较少,但居民出行量和过境交通量较大,随着交通需求日益增长,将会影响新城的经济发展和人民生活水平的提高。为解决南北向交通负担重和过境交通对中心区干扰大的问题,迫切实施修建东六环西侧路。 三.施工部署 8.施测程序 施工队 重新测量 熟悉图纸技术交底施工队 进行测量工作 施工队 自检 不合格不合格 合格 报项目部 验收合格 报监理 验收 合 格 进入下一道工序 9.施工测量的组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控制点进行控制点加密、工程定位,。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。 项目部内部建立施工队、项目部二级复核制度,施工队完成测量工作并对其测量成果自检合格后,报项目部验收,项目部验收合格后再报监理。 四.施工测量的基本要求 2.2施测原则

房建测量专项施工方案

房建工程测 量 专 项 施 工 方 案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 (4) 3施工部署 (4) 3.1施测程序 (4) 3.2施工测量组织工作 (5) 4施工测量的基本要求 (5) 4.1施测原则 (5) 4.2准备工作 (6) 4.4测量的基本要求 (8) 5工程定位与控制网测设 (9) 5.1工程定位 (9) 5.2平面控制网测设 (9) 5.3高程控制网的布设 (11) 6基础测量 (13) 6.1基础平面轴线投测方法 (13) 6.2±0.000以下部分标高控制 (14) 7主体结构施工测量 (15)

7.1平面控制网的测设 (15) 7.2激光经纬仪选型 (16) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (17) 7.4标高竖向传递 (18) 8工程重点部位的测量控制方法 (19) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (19) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (20) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (20) 8.4电梯井施工测量控制方法 (20) 9质量保证措施 (21) 10施测安全及仪器管理 (22) 1编制依据 1.1由湖北佳境建筑设计有限公司设计的施工图纸 1.2土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规 范和规程:

《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 1.3 GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准 2工程概况 本工程位于独山县毋敛大道环东路。包含望月楼、黑神庙、状元桥。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业 自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据给定的坐标

道路工程施工测量方案

道路工程施工测量方案 本工程施工工期紧张,施工精度要求高。为确保工程的平面位置正确,路 面高程的精确,拟在规范精度要求范围内,配备先进的测量仪器和富有经验的施工人员以及科学的测试手段,建立合理的检测网络进行施工总平面控制及测量工作。根据业主提供的红线界桩点和有关图纸,确定道路中心控制点;并将所有控制点延伸至挖土影响范围以外适当位置,且采取混凝土加固保护措施。整个定位工作由我公司专职测量师完成,并确定以下测量原则: (1)以业主提供的坐标控制点及标高基准点为基准,使用经纬仪及全站仪进行平面控制,用水准仪进行高程引测。 (2)根据业主提供的坐标控制点,在施工区域设置控制点,建立平面控制网。利用平面控制网中的某一点(满足通视和方便的要求),建立场地控制网。 (3)标高以业主提供的水准点为基准点(以业主提供的最新数值为准),施工高程根据最新数据及时调整。 (4)先总体后局部的控制原则。 一、测量人员及设备配备 根据本工程的工程特点及施工要求,项目将配备1名测量工程师,2名专业测量员,组成项目测量工作小组,全面负责本工程的平面控制、高程控制、工程监测工作,负责日常施工中的定位放线、水准基点的测设、复核、交接以及相关资料收集整理及测量仪器的计量送检工作。具体配备如下表: 测量仪器配备一览表

二、平面控制 根据本工程的形状及特点,本着先总体后局部的原则,轴线控制点将以业主提供的控制点为依据。尽量避免过多地依赖离基坑较近,受影响较大的控制点,并用离基坑较远,受施工影响小的控制点来控制较近的控制点。 根据本工程现场的周围环境情况,沿道路中心线建立轴线定位控制网,为了减少尺寸误差及提高测量精度,道路中心线采用激光全站仪精确布设,控制线及控制点用钢筋混凝土标桩标识并严格保护。在一定周期对控制网进行校核。 三、高程控制 根据建设单位和规划院提供的水准点。用水准仪准确地引测到施工现场附近便于监控的相应位置上,沿着道路方向,每隔100米设置一个控制点,标注其绝对标高值。用于监控的水准点位置应牢固稳定,不下沉、不变形。高程的引测应进行往返一个测回。其闭合误差值不得大于3mm。闭合误差值在允许范围内,可按水平距离比例相应修正。建设单位所提供水准点及标高复测点应有书面记录,并应有建设单位及监理单位现场代表签字认证。 四、测量的精度控制及误差范围 我们定下的测量精度目标是每层轴线之间的偏差控制在1mm以内。 为保证既定的测量精度目标,在实际施工过程中,我们将采用精密的测量仪器,实施科学周密的测量方案和测量复核方案,力求使实际测量精度完全控制在要求范围以内。 (1)测量:采用全站仪三测回,测角过程中误差控制在2"以内,总误差2mm 以内; (2)测距:采用全站仪进行往返测法,取平均值; (3)量距:用鉴定过的钢尺进行量测并进行温度修正。 五、测量监控及验线 1、监控制度 所有测量仪器必须具有有效的检定证书,使用过程中必须按《计量法》规定的检定周期进行检定,并报监理备案。 施工前必须编制施工测量方案交底,并经技术部、监理审定同意后方可实施。做好原始点位的保护工作,以便在施工中进行校核。 2、验线制度

工程测量专项施工方案

第一节、测量工程施工方案 一、测量部署 (一)、测量目标:测量放线做到工程的定位准确,平面几何形状及尺寸正确,层高标高正确,竖向垂直,满足顺利施工的需要。 (二)、先建立一级控制导线,再测设二级导线并加密控制网,建立高控制网。 (三)、测量放线的要求是:“快、准、严、高”即放线快、点线准、要求严、标准高。 二、测量工艺及施工准备 (一)、操作工艺: 1 、平面尺寸定位放线施工流程: 2、高程控制放线施工流程: (二)、施工前技术准备工作:

1 、熟悉施工图纸、测量内容。 2 、熟悉测量方案、掌握必要的施工方法。 (三)、测量仪器及误差估计 1、电子全站仪: 电子全站仪是一种先进的多功能测量仪器,它集测角、测距、放样等功能于一身,并能直接计算出坐标和高程。GTS-102N全站仪,测角误差为±20”,测距误差为±(1/500)mm。根据场地范围,测距长度不得超过250m, 建筑物的定位误差要求小于5cm,全站仪满足技术要求。 2 、水准仪DSZ2 水准仪是用来测量高程和计算高差的测量仪器,本工程高程控制采用水准仪DSZ2 水准测量仪施测,每公里往返高差为±2mm,满足本工程水准测量技术要求。在施工过程中,采用水准仪进行抄平,测设标高。 各测量仪器使用范围:

(四)、测量人员配备 测量人员: 3人,此三人负责整个建筑物的的投点验线及现场测量管理工作 测量放线工:2人,此二人负责弹线等辅助工作。 三、平面定位控制 (一)定位测量方案 1、定位依据的选择 根据我单位同类工程定位经验,本工程以建设单位提供的两个城市导线点Q2、S2为依据使用全站仪在施工现场测设一条闭合导线,作为一级控制;再以此精密导线为依据测设二级导线控制网。 2、作业依据 放线依据:本工程的起算导线点为建设单位提供的城市导线点。 定位条件:根据最终施工总平面图,选取一点和一方向作为定位条件。校核:根据甲方所确定的放线依据和设计图纸确定的定位条件使用全站仪来校核导线点的坐标是否正确,同时确认定位条件是否满足四周边界尺寸不矛盾、且唯一。 3、建立平面控制网 一级导线控制网:根据甲方提供的定位依据选择易于通视和保护的控制

某项目施工测量方案

某工程项目施工测量方案 1、施工测量依据 ①设计图纸 ②建设单位提供的控制点及现场实际情况。 ③工程测量规范等 2、施工测量原则 遵守“先整体后局部”和“高精度控制低精度”的测量原则。先测设平面控制网和临时水准点,经监理单位验线认定之后,以之作为以后各部位投测的依据。 3、平面控制网布设 ⑴布网原则 根据本工程的特点及设计要求,确定以下的布控原则: ①控制点的位置不与现场的临时设施发生矛盾,合理选择布设点位。 ②控制点远离基坑挖土区域。 ③为了便于通视,控制点设在离开轴线一米且位于建筑物以内的一侧。 ④需埋设的控制点可用现浇水泥墩,其内设置一根长1500毫米螺纹20毫 米的钢筋。 ⑤控制点均设在不易被破坏的地方,易于被破坏的地方要砌800mm*800mm见方,500mm高120mm宽的保护墩。

⑵控制基准点布设 根据工程实际情况,要严格控制工程的平面投测。本工程±0.00米以下的平面控制采用外控法,即由坑外的平面控制点向坑内投点进行控制;±0.00米以上的部位采用内控法,对地上结构采用内控法,用激光铅垂仪竖向投测,基准点选在距轴线内偏1 米的交叉位置布设时要注意尽量避开混凝土墙柱,以便于通视。 依据施工前布设控制网基准点将内控点埋设在首层偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚爪与顶板钢板焊牢基准点周围严禁堆放杂物,以首层基准点四周设护栏并挂警示牌保护,向上每层在相应位置留φ200洞,以便于基准点的竖向投测。 ⑶施工控制网的测设 工程平面控制:±0.00米以下的平面控制由坑外的平面控制点向坑内投点进行控制;±0.00米以上的部位由下一层底板上的控制线经过上一层顶板预留孔向上传递,但每三层均要用经纬仪进行校核。 在施工中以建筑物的两个方向的长主轴线为基准线。根据各轴线间关系,经过测角、量距、平差,调整后成建筑放线网。经校核精度符合要求后,根据施工流水段的划分,对主轴线网进行加密,以满足施工需要。加密方法是在主控线方向上,用直线内分点法,精密量出各点,形成控制网的加密。 每段施工放线时要保证控制线投测纵、横方向不少于两条,形成井字线,便于相互闭合校测。所以由建筑物四边轴线分别向外测引线交汇形成平面控制网点,根据平面施工段划分,南北方向3条控制线,东西方向5条控制线。如果某段控制线不能满足此条件可借用相邻段的控制线进行校合。

施工测量方案

施工组织设计文件 南川区泽京·第三大道(A地块)26#楼 施 工 测 量 方 案 编制:马翼 审核:何涛 重庆建工第二建设有限公司 二〇一八年三月

目录 第一章工程概况 1.1工程简介 (3) 1.2项目概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工准备 (4) 第四章人员及仪器配置 (5) 4.1人员组织 (5) 4.2仪器配置 (5) 第五章场区平面控制网的测设 (5) 5.1 场区平面控制网布设原则及要求 (5) 5.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3 高程控制网的建立 (7) 第六章施工测量控制方法 (8) 6.1轴线及高程点放样程序 (8) 6.2基础测量放线 (9) 6.3主体结构测量放线 (10) 第七章施工测量质量控制 (13) 7.1质量过程控制 (13) 7.2质量保证体系 (13) 7.3质量标准 (14) 第八章安全文明施工 (14)

第一章工程概况 1.1工程简介 1.2项目概况 本工程由两栋高层(-2F/31F)、部分地下车库(-2F)和商业(-2F/2F)组成,结构类型为框架剪力墙结构,本工程地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,本建筑设计耐火等级为一级。

第二章编制依据 1.施工主合同; 2.设计图纸; 3.相关规范、规程: 《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-2009); 《工程测量规范》(GB50026-2016); 《建筑物变形测量规范》JGJ8-2016。 第三章施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等工作。 1.施测前踏勘现场,熟悉图纸,特别是基础平面图、总平面图及定位测量的相关资料,核对各建筑物的各部位尺寸,建筑物的定位坐标及设计高程,建筑物周边环境等,根据现场条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。 2.检查各建筑的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时向业主、监理反馈,及时解决。 3.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的测量仪器重新进行送检检定,检定合格并有相关的检验合格证书后方可投入使用。

测量专项施工方案

松江南站大型居住社区 C19-26-05地块 工程测量 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海中汇建设发展有限公司 编制人员:王进锋 编制日期: 2018年4月

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制范围 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程目标 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程性质 (1) 3.2对测量的影响条件 (2) 3.3建筑结构设计简况 (2) 3.4基准点简况 (3) 3.5施工测量特点及难点 (3) 4.测量施工部署 (3) 4.1设计图纸审核 (3) 4.2测量控制点校核 (3) 4.3检定测量器具的选用 (5) 5.平面控制测量 (6) 5.1测量控制网建立 (6) 5.2建筑物控制测量 (6) 6.高程控制测量 (8) 6.1高程控制网建立 (8) 6.2建筑物的高程控制 (8) 7.沉降观测 (9) 7.1观测点布设 (9) 7.2观测周期与时间要求 (10) 8.分部分项工程的测量控制技术措施 (11) 9.测量放线精度要求 (12) 10.测量管理制度 (12) 10.1测量管理体系 (12) 10.2测量施工人员管理 (12)

10.3仪器管理 (13) 10.4资料管理 (13) 11.复核验线 (13) 11.1要求 (13) 11.2验线范围 (13) 11.2质量保证措施 (14) 12.附图 (15)

1.编制说明 1.1编制范围 本方案针对上海市松江南站大型居住社区C19-26-05地块项目建筑工程的施工测量制定相应技术与管理措施。 1.2编制依据 (1)施工现场的实地踏勘、施工总承包合同、地质勘察报告等; (2)本工程建筑、结构、水电等施工图纸及文件; (3)业主提供的《测量成果报告》项目编号:2016230(上海城欣测绘有限公司); (4)现行国家、行业和上海市地方施工技术规范、规程、标准以及我集团公司有效标准、文件等: 《工程测量规范》GB50026-2007 《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007 《城市测量规范》CJJ/T8-2011 《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73-2010 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 《1:500、1:1000、1:2000数字地形测量规范》DG/TJ08-86-2010 《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DGTJ08-2069-2010 《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGTJ08-2117-2012 2.工程目标 质量目标:确保本项目符合一次性验收合格率100%标准。争创市优质结构和“白玉兰”工程 安全文明目标:无安全重大事故。争创上海市安全文明工地。 3.工程概况 3.1工程性质 建设单位:上海华涛房地产开发有限公司 设计单位:上海市中房建筑设计有限公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 监理单位:上海中慧工程咨询有限公司

测量放线施工专项方案

泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块 1#、2#、3#厂房工程 测 量 放 线 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 日期: 2018 年 6 月 15 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、项目测量工作的重要性 (2) 四、测量程序 (2) (一)本工程施工测设的特点 (2) (二)施工测量的准备 (2) (三)工程定位 (3) (四)平面控制网测设 (4) (五)高程控制网的布设 (5) 五、基础测量 (5) 六、砌体施工测量 (6) (一)平面控制网的测设 (6) (二)垂直度控制 (7) (三)标高控制 (7) (四)标高传递注意事项 (7) (五)测量注意事项 (7) (六)测量精度要求 (8) 七、工程重要部位的测量控制方法 (8) (一)建筑物大角垂直度的控制 (8) (二)墙、柱施工精度测量控制方法 (8) 八、竣工测量与变形观测 (8) 九、测量复核措施及资料的整改 (9) 十、施工测量工作的组织与管理 (9) (一)主要仪器的配备情况 (9) (二)施工测量管理人员组成 (10) (三)仪器保养和使用制度 (10) (四)测量管理制度 (10)

一、编制依据 1、规划局放线办和建设方给定的坐标控制点和水准控制点 2、本工程设计施工图 3、《工程测量规范》(GB50026-2007) 4、工程定位图(总平面、首层建筑平面、基础平面、建筑场地原始地形图) 5、《工程建设监理规范(建设部)》 6、《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-2011) 7、泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程施工组织设计 8、资料收集,土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案。 二、工程概况 工程名称:泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程 建设地点:本工程位于湖南省湘西自治州泸溪县工业集中创新创业园内 建设单位:泸溪县富强农业综合开发有限公司 设计单位:湖南省建筑设计院有限公司 监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 施工总包单位:中建钢构有限公司 施工分包单位(土建专业):中国化学工程第十六建设有限公司 质量监督机构:泸溪县建筑工程质量监督站 建筑特征、外形及层高:本工程由3栋单层厂房组成,总建筑面积为30702.75㎡。 各厂房建筑特征、外形及层高如下: 1#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为11685.3㎡,建筑占地面积11685.3㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.800m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 2#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为12946㎡,建筑占地面积12946㎡,建筑高度12.443m、±0.000=119.000m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 3#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为6071.45㎡,建筑占地面积6071.45㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.900m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级

中建 局某项目施工测量方案

二期7#楼工程测量放线施工方案 方案编制: 方案审核: 方案审批: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、仪器选用 (2) 四、施工准备 (3) 3.1图纸阅读 (3) 3.2测量基准点的校核及保护 (3) 四、控制点的布置及施测 (3) 4.1.基础及地下室部分 (3) 4.2主体结构施工的平面控制 (4) 五、高程控制 (5) 六、沉降观测 (6) 七、测量允许偏差 (7) 八、测量管理制度 (8) 九、测量监控及验线 (8)

一、编制依据 1、《工程测量规范》 GB50026—2007 2、公司测量管理制度 二、工程概况 二期7#楼工程位于西安市,建筑面积62836㎡,地下一层,地上三十二层,总高度98.5米,共四个单元。基础为梁筏式基础,为剪力墙结构,一级抗震,抗震设防烈度为8度,基础类型为梁筏基础。地下室层高3.9米,标准层高2.9米。 三、仪器选用 根据本工程的工程特点,我们拟选用以下测量仪器,全站仪一台,型号为RTS632,作为工程定位测量放线和建筑物轴线分隔网的测量所用,J2经纬仪一台,激光铅垂仪一台,作为工程楼层放线所用,水准仪一台,作为工程高程控制所用,50米钢尺一把、钢卷尺若干作为尺寸测量所用。详见下表:

四、施工准备 3.1图纸阅读 测量必须以图纸为依据,在测量作业前必须熟悉图纸,对施工图中结构的形状、尺寸、位置都要了解。 3.2测量基准点的校核及保护 本工程的定位,由甲方给两个定位坐标点及楼房定位控制坐标点及一个水准坐标点进行测量放线工作。 定位坐标: A:X=8841.296,Y=18884.908 B:X=8844.274,Y=18944.077 水准点绝对高程: 430.954m (室内±0.00对应绝对高程431.25m) 引控点:根据甲方给定的两个定位点,利用全站仪在施工现场测定四个新的坐标点C、D、E、F。此四点平行于7#楼的长轴,位于临建混凝土道路上,采取红油漆标注的方法保护起来。 C: X=8819.296,Y=18947.637 D: X=8819.296,Y=18976.347 E: X=8819.296,Y=19005.057 F: X=8819.296,Y=19033.767 使用前,为保证建筑定位依据点的准确可靠,需对基准点进行内业核算与外业校核。 四、控制点的布置及施测 4.1.基础及地下室部分 7#楼地下室垫层放线利用C、D、E、F四点,采用全站仪分别放出一、二、三、四单元的南北方向中轴线,及东西方向E轴控制线,这样每个单元就以此作为放线依据,引测其他轴线及细部线。 全站仪必须经过检测合格,钢尺量距校核,精度要求:角度观测10",边长控制在1:10000。校核无误后,根据轴线和控制线的关系放出轴线,并用红油漆标识清楚,注明轴线名称,校核精度合格后测设细部尺寸,并弹出梁线、柱位

工程测量施工方案

安徽长三角电商建材产业园 工 程 测 量 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、场区平面控制网的测设 五、高程控制网的建立 六、±0.000 以下施工测量 七、±0.000 以上施工测量 八、测量技术资料编制、管理 九、设备配置 十、质量控制 十一、安全文明施工

一、编制依据 (一)、《工程测量规范》(GB 50026—2013) (二)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工图纸 (三)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工组织设计 根据以上规范关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 该工程为安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房。1#、3#厂房相同均为总长216m,宽60m,基础埋深不大于-3.0米,建筑檐口标高10米,建筑总高度12.0米,工程结构类型为轻钢结构,单层门式厂房,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为6度,建筑合理使用年限为50年。±0.000相当于绝对标高12.000m.基础为混凝土结构。 三、施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等; 1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。 2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定; 3、复印预定人员的上岗证书,由主任工程师进行技术交底。 4、根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。

工程测量专项施工方案(DOC)

目录 第一章编制根据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章项目测量工作的重要性 (3) 第四章测量程序 (3) 第一节本工程施工测设的特点 (4) 第二节施工测量的准备 (4) 第三节工程定位 (5) 第四节平面控制网测设 (5) 第五节高程控制网的布设 (7) 第五章基础测量 (7) 第六章主体结构施工测量 (8) 第一节平面控制网的测设 (8) 第二节垂直度控制 (9) 第三节标高控制: (9) 第四节标高传递注意事项 (9) 第七章工程重要部位的测量控制方法 (9) 第一节建筑物大角垂直度的控制 (9) 第二节墙、柱施工精度测量控制方法 (10) 第三节电梯井施工测量控制方法 (10) 第八章竣工测量与变形观测 (10) 第一节建筑物自身的沉降观测 (10) 第九章测量复核措施及资料的整理 (12) 第十章施工测量工作的组织与管理 (12) 第一节主要仪器的配备情况 (12) 第二节施工测量管理人员组成 (13) 第三节仪器保养和使用制度 (13) 第四节测量管理制度 (14)

第一章编制根据 1、规划局和建设单位提供的坐标控制点和水准控制点; 2、本工程设计施工图; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 7、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-96)》 第二章工程概况 1、 XXXX工程,位于XXXX地。 本工程由4栋小高层、2栋多层和一层地下车库组成,总建筑面积共约35138.1m2,其中14#楼9层(-1+9+1F)建筑面积为8585.8 m2,15#、22#和24#楼11层(-1+11+1F)建筑面积均为3763.6㎡,23#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为2278.7 m2,24#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为3436.0㎡。最大建筑物高度15#、22#、24#楼均为36.35m。基础形式均为独立基础加墙下条基,结构形式为框—剪结构和框架结构。一层地下车库及一层商业用房建均为一体独栋建筑面积9546.8 m2。地下车库为框剪结构、外围为钢筋混凝土剪力墙。本地区抗震设防烈度为6度。 2、本工程各栋楼标高

某市政道路施工测量及监控量测施工方案

施工测量及监控量测 一施工测量 ㈠、测量控制点的移交和复测 工程上场后,由施工测量人员负责与监理工程师进行工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中线控制桩点等基本数据测量资料的移交工作,并按规定作好交接手续;同时在收到基本数据测量资料后进行复核验算和复测工作,在此基础上实施工程施工所需的施工测量工作。 ㈡、施工测量 施工测量工作选派有经验的专业测量人员,采用全站仪、经纬仪、水准仪等精密仪器操作,主要包括以下几方面内容: (1)、根据监理工程师提供的测量数据资料研究布设自己的控制网点,增设的控制网点与监理工程师提供的三角网点和水准网点的基本数据完全吻合,同时满足规定的施测精度。 (2)、根据监理工程师提供的基本数据测量资料精确地测定建筑物的位置,进行施工放样和全部测量数据的计算工作。 (3)、在放测前10天将有关施工测量的意见报告(一式五份)报送监理工程师审批,内容包括:施测方法和计算方法;操作规程;观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等。 (4)、施工全过程中,保护和保存好施工范围内全部三角网点、水准网点和自己布设的控制点,使之容易进入和通视,防止移动和损坏。一旦发生移动和破坏立即报告监理工程师,并共同协商补救措施。 (5)、全部测量数据和放样均报监理工程师检查,必要时在监理工程师的直接监督下

进行对照测量。 二工程施工的监控量测 本工程采用明挖法施工,由于基坑开挖、降水施工对地层产生扰动,有可能引起地表、附近重要或高大建筑物变形或沉陷,危及附近建筑物的安全。因此,在施工过程中按规范要求进行施工监控量测,并根据监测成果,及时反馈信息指导施工,修正设计参数,优化施工工艺,变更施工方法,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 ㈠、监控量测的目的 工程上场伊始,组织具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员成立专业监测小组,及时收集、整理各项监测资料,并对这些资料进行计算、分析、对比,以达到下列目的: 1、通过监控量测了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原始地层的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节。预测基坑及结构的稳定性和安全性,提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施,保证整个工程安全、可靠的推进。 2、通过监控量测了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。优化设计,使围护结构达到优质、安全、经济合理、施工快捷的效果。 3、通过监控量测,了解工程施工对周围地下管线的影响程度,以确保其处于安全的工作状态。 4、通过监控量测,了解施工降水效果及对周围地下水位的影响程度。 5、通过监控量测,为修正设计和施工参数、预估发展趋势、确保工程质量及周边管线的安全运营提供实测数据,是设计和施工的重要补充手段。 6、通过监控量测,收集数据,为以后的类似工程设计、施工及规范修改提供参考和

施工测量方案完整版.doc

312国道苏州东段改扩建工程园区段YQ312-SG1标段 测量方案 编制: 复核: 审核: 中铁二局集团有限公司 312国道苏州东段改扩建工程园区段YQ312-SG1标项目经理部

目录 第1章工程概况 (3) 第2章编制依据及执行规范 (3) 第3章测量作业任务和测量管理组织机构 (4) 3.1测量作业任务 (4) 3.2测量组织机构 (5) 3.3测量人员及设备配置 (5) 3.4施工测量程序 (6) 第4章控制测量 (6) 4.1平面控制网加密方案 (6) 4.2精密高程网加密方案 (7) 4.3精度要求 (7) 4.4施测方案 (9) 4.5数据处理 (10) 第5章施工测量 5.1施工放样测量 (10) 5.2临时设施放样 (11) 5.3竣工测量 (11) 第6章施工测量管理制度及技术保障措施 (12) 6.1施工测量管理制度 (12) 6.2测量成果管理制度 (14) 6.3测量人员安全保证措施 (14) 6.4测量技术保证措施 (15) 6.5施工测量质量管理目标和基本质量指标 (15) 6.6测量控制点保护措施 (16)

1工程概况 1.1项目总述 G312国道(上海~伊宁)是东西向的国道主干线,也是苏州市重要的东西向对外及过境交通干线。G312国道苏州段东起上海安亭镇,向西穿过昆山、苏州工业园区、平江区、金阊区、高新区、相城区,在相城区望亭镇西进入无锡境内,全场约81.9公里。 根据项目建设需要,312国道苏州段改扩建工程以工业园区星塘街为界分为东西两端,其中西段改扩建工程长约28公里已于2015年5月建成通车;312国道苏州东段改扩建工程为昆山童径路至园区星塘街,路线全长约33.2公里。 本次建设范围为阳澄湖大桥苏昆交界处至星华街共长约5.991公里,利用园区阳澄湖大道线位,涉及穿越京沪高速铁路、苏州市重要水源保护地阳澄湖、唯胜路附近全国重点文物保护单位草鞋山遗址、沪宁高速阳澄湖服务区等。 1.2本标段工程项目概况 本标段路线利用阳澄湖大道线位跨越阳澄东湖后至唯胜路东,主线向下以隧道形式穿过唯胜路、夷亭路、华谊影城入口和沪宁高速阳澄湖出入口道路后起坡接地至木沉港河西侧。项目起点为阳澄湖大桥苏昆交界处(K70+509.541),项目终点位于沪宁高速入口(K74+984),线路全长4.47km。 本标段问潮街以东利用阳澄湖大桥,以西地面道路形式,与阳澄湖大道共线,从唯胜路到沪宁高速服务区入口段利用阳澄湖大道线位新建阳澄湖大道隧道,阳澄湖大道隧道为明挖隧道,全长2180m。

测量施工专项方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工测量的基本要求 (4) 四、工程测量准备 (5) 4.1测绘院提供坐标及高程 (5) 4.2人员配备 (6) 4.3仪器配备 (6) 五、场区控制网的测设 (6) 5.1平面控制网的布设 (6) 5.2高程控制网的建立 (7) 六、施工测量 (7) 6.1基础测量 (7) 6.2土方工程测量 (8) 6.3地上结构工程测量 (9) 七、工程重点部位的测量控制方法 (13) 八、沉降观测 (14) 九、测量质量保证措施 (15) 十、仪器管理 (15) 十一、测量注意事项 (16) 十二、季节性施工测量应采取的措施 (17) 十三、仪器保养和使用制度 (17)

十四、测量管理制度 (18)

工程测量专项施工方案 一、工程概况 本工程位于………,解放大街以南,祥和小区西北,总用地面积4.94万㎡,总建筑面积为8.15万㎡——其中既有建筑为2.4万㎡,本工程建筑面积5.75万㎡。本工程包括12栋建筑物,其中6栋11层剪力墙住宅楼、3栋6层砖砌体住宅楼、3栋3层商业楼,总建筑面积5.75万㎡,地上建筑面积5.4万㎡,地下建筑面积0.35万㎡。总户数494户,11层剪力墙住宅楼建筑高度32.9m,层高2.95m,筏板基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为一级,6层砖砌体住宅楼建筑高度18.9m,层高3m,毛石混凝土条形基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级,3层商业楼基础为条形基础,框架结构,建筑结构安全等级为二级

二、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-2016 2、《城市测量规范》(CJJ8—99) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006) 4、国家其他测量规范、强制性标准 三、施工测量的基本要求 3.1施测原则 (1)严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。 (2)必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 (3)整体控制局部,这是一切测量工作的通则,若不遵循这一原则,而试图以局部控制整体,会导致测量误差超限、建筑物位置不准等后果。 (4)高精度控制低精度,不同等级的测量必须配备不同等级的仪器和工具,逐级控制才能确保施测精度。 (5)长方向、长边控制短方向、短边的原则。 3.2准备工作 (1)全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建筑物的位置及座标,其次了解现场测量座标与建筑物的关系,水准点的位置和高程以及首层±0.000的绝对标高。在了解总图后认真学习

工程测量放线工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、《工程测量专业质量手册》 2、《建筑工程施工测量规》 3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8) 4、---------------住宅楼建筑施工图纸 5、----------------住宅楼施工组织设计 6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果 7、公司施工技术管理规定 二、工程概况 2.1、设计概况 本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积27359.98m2,室地坪标高±0.000标高相当于黄海高程75.70m。 本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。 本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为-5.50m, -7.00m、-8.00m。 2 .2 现场自然条件 该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。

2.3水文情况 场地主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高73.00~74.00m 三、施工前的准备 1、人员准备: 本工程设测量管理员 2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备: 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 3、检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用。施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得

相关文档