一、调试阶段的重点、难点及所采取措施

调试阶段的重点、难点是专业系统的调试和配合系统联调工作,为保证专业系统的调试和配合系统联调采取以下措施:

成立专业调试小组,由各专业技术负责人担任组长,组织具有丰富调试经验的专业技术人员,针对本标段段施工的调试作好技术培训工作,组织编制并审核调试方案;配备足够的通讯工具,保证通讯联络畅通;做好机具、材料的准备,并由技术主管向技术员和技术工人做好技术交底;施工负责人进行工作安排,做到任务到人,分工明确,使调试工作做到忙而不乱,保证顺利完成本专业系统调试工作。在本专业系统内联调试验正常并完毕的前提下,积极同各相关专业联系、沟通,提供技术交底,强调相关专业系统调试和配合系统联调工作的相互协调性。编制系统联调实施计划,并报业主与监理工程师批复。

二、配电柜调试程序、内容及技术要求

2.1调试前检查产品完工情况

2.3看技术说明是否对该项目有特殊要求;

2.4看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置;

2.5看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送;

2.6看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。

2.7、调试设备参照以下表格:

2.9、试运行验收

1)送电试运行前的准备工作

(1)备齐经过检验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地线、绝缘垫、干粉灭火器等。

(2)对设置固定式灭火系统及自动报警装置的变配电室,其消防设施应经当地消防部门验收后,变配电设施才能正式运行使用。如未经消防部门验收,须经其同意,并办理同意运行手续后,才能进行高压运行。

(3)再次清扫设备,并检查母线上、配电柜上有无遗留的工具、材料等。

(4)试运行的安全组织措施到位,明确试运行指挥者、操作者和监护者。明确操作程序和安全操作应注意的事项。填写工作票、操作票,实行唱票操作。

2)空载送电试运行

(1)由供电部门检查合格后,检查电压是否正常,然后对进线电源进行核相,相序确认无误后,按操作程序进行合闸操作。先合高压进线柜开关,并检查PT柜的三相电压指示是否正常。再合变压器柜开关,观察电流指示是否正常,低压进线柜上电压指示是否正常,并操作转换开关,检查三相电压情况。再依次将各高压开关柜合闸,并观察电压、电流指示是否正常。

(2)合低压柜进线开关,在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行核相。

(3)验收:经过空载试运行试验24h无误后,进行负载运行试验,并观察电压、电流等指示正常,高压开关柜内无异常声响,运行正常后,即可办理验收手续。