文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管水力计算

风管水力计算

风管水力计算
风管水力计算

风系统水力计算书

一、计算依据

假定流速法:假定流速法是以风道内空气流速作为控制指标,计算出风道的断面尺寸和压力损失,再按各环路间的

静压复得法:本方法适用于静压不变的有分支均匀送风风道的设计与计算.利用风管分支处复得静压来克服该管段的

阻力平衡法:通风系统中,若任何节点的第i段支管阻力损失△Pi等于并联管网管段的阻力损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断面

二、计算公式

a.管段压力损失 = 沿程阻力损失 + 局部阻力损失 即:ΔP = ΔPm + ΔPj。

b.沿程阻力损失 ΔPm = Δpm×L。

c.局部阻力损失 ΔPj =0.5×ζ×ρ×V^2。

d.摩擦阻力系数采用柯列勃洛克-怀特公式计算。

三、计算结果

1、风系统1(假定流速法)

a.风系统1水力计算表

b.风系统1最不利环路

风系统1最不利环路为通过管段0-1-25-26-27的环路,最不利阻力损失为149.50Pa。

c.风系统1环路分析

设计软件: 鸿业暖通空调设计软件8.2.20111027

计算书

路间的压损差值进行调整,以达到平衡。

管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。Pi-1时,则按这种方法来确定风道的断面尺寸及阻力损失。

相关文档