文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆敷设施工方案

电线电缆敷设施工方案

电线电缆敷设施工方案
电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目

电缆敷设施工方案

诺斯曼能源科技(北京)有限公司

施工单位(章)

2016年 4 月

编写:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日批准:____________ ________年____月____日

1、施工范围:

本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。

2、编制依据:

2.1 工程图纸

2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002

2.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217-2007)

2.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007)

2.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号

2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002

2.7《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版

3、施工准备:

3.1技术准备:

3.1.1施工图准备:

A. 电缆支架布置:

认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道,致使电缆敷设无法正常进行

电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆敷设。

B. 电缆敷设图

仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋,或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并应有书面见证材料。

C. 电缆清册及节点图

认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。

3.1.2技术资料准备:

对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是设计接口问题尤应引起注意。

3.1.3编制敷设计划:

按照网络节点,认真编制电缆敷设计划,首先要满足一条线路并网发电,将电缆敷设计划通盘考虑。在电缆敷设前,把电缆清册在通道中每一批电缆重新排序,确认出合理、无交叉的路径。3. 1. 4核对电缆到货情况:

要求对仓库到货的电缆认真盘点,核对电缆型号、规格、长度是否和设计一致,对一些长电缆要认真检查,核对其长度是否和材料计划一样,出现问题要及时提出,以免延误工期。

对电缆的外观检查,查看是否有损伤,分析能否使用,不能用要及时提出,避免造成不必要的返工。

3.1.5排列出整批电缆的敷设顺序。

3.1.6正式电缆牌按规定内容统一书写,在规定部位正确悬挂。

3.2施工机械及安全防护用品:

3.3人员准备:

3.3.1所有参加敷设人员,必须熟悉现场,并进行岗前培训,持证上岗。

3.3.2施工人员根据敷设电缆的长短、电缆的型号,数量等,一般需要10-60人。

3.3.3所有敷设人员必须服从指挥,统一信号,严禁自作主张乱拉、乱放电缆,在重要地段设专人负责。

3.3.4参加人员必须具备电缆敷设的基本常识,掌握质量要求。

3.4材料准备:

将所需的消耗性材料,提前将计划报到项目部里,统一采购,包括临时绑扎用的铁丝、线芯、电缆牌、记号笔、塑料带、医用白胶布、透明胶布等。

3.5熟悉通道:

按照敷设计划,敷设前依据打印出的电缆敷设清单,会同有关负责人,将电缆走向、拐弯处、所在层数、里外位置等进行详细交底,对每一根电缆的路径做到心中有数,确保敷设进度和质量。3. 6 电缆盘标识:

按照电缆敷设清单将所需电缆到仓库清点,并做好绝缘检查,合格后做标识,等待下一步运输。

4、施工工序

4.1施工步骤:

4.1.1严格按照上述施工技术准备要求,对所标识电缆盘再次确认其规格、型号、数量、绝缘无误后,方可进行运输。

4. 1. 2 电缆运输方法:

4.1.2.1电缆盘重量不得超过汽车、吊车的载重,并配备专业起重人员指挥、操作。4.1.2.2装卸运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上滚动措施,盘上的电缆应固定好。4.1.2.3卸车时不可由车上直接推到地面,以免电缆受损,滚动时应顺着电缆的绕紧方向滚动。4.1.2.4电缆盘所堆放场所应平坦,不得堵占通道,并且堆放整齐。

4.1.3将施工人员合理地分配到电缆通道上,把电缆清单分发给重要节点负责人员。并在每一根电缆敷设前通过对讲机再次交底。

4.1.4敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,同时应指定专人看护电缆盘,防止倾倒或摩擦,并交底调盘顺序。

4.1.5电缆头应指派有经验的电缆工牵引,电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松动,则应绑紧。

4.1.6敷设时,必须听从统一信号、统一指挥,指挥信号要明确。

4.1.7指定专人在电缆起止点处负责书写并固定临时电缆牌。电缆盘一定要书写清晰、绑扎牢固,并按规定装设在首未端及竖井出入口处。

4.1.8指定有实际经验的电缆工站在重要的转弯处,转弯处人员应注意电缆转弯弧度,使电缆弯曲半径符合下列要求,并排列一致。

电缆弯曲半径要求如下:

4.1.9电缆到位后,再次确认始终端位置是否正确,看备用长度是否留够,确认无误后,方可专人锯断。

4.1.10电缆锯断后,应从电缆尾端向首端进行绑扎,控制电缆统一采用黑绑线绑扎,动力电缆采用尼龙扎带绑扎,绑扎缠绕方向应一顺。对于直径大的电缆在拐弯处可先用铁丝绑扎,待应力消除后,再用尼龙扎带统一绑扎。并核对电缆敷设长度与设计长度之间是否有偏差。

4.1.11对于潮湿场所,排列完毕后,将电缆做临时封堵。

4.1.12全部电缆敷设完毕,应回收剩余电缆,做好文明施工。

4.2 施工工序流程图:

5、控制点

5 .1 电缆敷设施工前,电缆桥架、沟道内施工工项目完毕并经相关单位验收合格。

5 .2 对照设计电缆清册和相关设计变更单、图纸会审纪要等技术文件,选用符合设计型号规格的电缆敷设,不得私自改动电缆型号和规格。

5. 3 电缆到货及敷设前应按照相关技术要求进行电缆外观和绝缘电阻的测量检查。

5 .4 及时绑扎固定已经敷设的电缆,及时挂牌

5. 5 电缆应分层敷设,对照电缆敷设节点图,选择合理、便捷路径。

5. 6 电缆线路的路径等敷设记录应及时整理,制造厂提供的出厂技术文件应妥善保管存放。

6、工艺质量标准及验收级别

6. 1 工艺质量标准

生产厂房内及隧道、沟道内的电缆敷设

6.2验收级别

全厂电缆属于二级验收

7、安全技术措施

7.1装卸运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上滚动的措施,盘上的电缆头应固定好,电缆盘严禁从车上直接推下,滚动电缆盘的地面应平整,破损的电缆盘不能滚动。

7.2敷设电缆前,将沟道内清理干净,做到无杂物、积水,并有足够的安全照明,安全电压为12V。

7.3 敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳。

7.4 敷设电缆应有专人指挥统一行动,并有明确联系信号,不得在无指挥信号下任意牵引。

7.5 在高处敷设电缆时,应有高处作业措施,必要时应搭设脚手架,并经安监部门检验后方可使用,严禁攀登电缆架或吊架,高处作业人员正确佩戴安全带。

7.6 进入带电区域敷设电缆时,应取得运行单位同意,认真办理工作票,采取安全措施,并设监护人,将有经验的人员安排在带电区域工作,无关人员严禁触及带电设备。

7.7 敷设电缆时,临时打开的孔洞应设遮拦或标志,完工后立即封闭,施工人员进入电缆夹层或电缆沟内必须戴好安全帽。

7.8 电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防止电缆挤伤或手被带入孔内,出口侧的人员不得站在正面接引,拐弯处施工人员应站在电缆外侧敷设电缆。

7.9 施工人员不得在电缆上攀吊或行走。

7.10 电缆穿入带电的盘内时,盘上必须专人接引,严防电缆触及带电部位。

8、环境卫生控制及预防

8.1严禁随地大小便或其它方式污染场地和建筑。

8.2各种施工垃圾、废料及生活垃圾应堆放到指定场所。

相关文档