文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 视频监控系统施工工艺标准

视频监控系统施工工艺标准

视频监控系统施工工艺标准
视频监控系统施工工艺标准

一、施工工艺描述

1、施工技术总则

1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。

1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。

1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。

1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。

1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。

1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。

鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和浙江天元建设(集团)股份有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。

2、安全操作技术一般规定

2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。

2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。

2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。

2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

二、材料、设备要求

1、前端部分

矩阵主机、控制键盘、长延时录像机或硬盘录像机,、画面分割器、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。.

2、传输部分

光/电转换器、信号放大器、视频分配器、分线箱、同轴电缆、光缆、电源线、控制线等。

3、终端部分

摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。

4、设备选型及验收

设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。

5、其他材料

镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。

三、机具设备

1、安装器具

手电钻、电锤、电烙铁、电工组合工具、对讲机、BNC接头专用压线钳、RJ45专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

2、测试器具

万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。

四、作业条件

1、施工前具备条件

1.1控制室内土建工程、内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。

1.2控制室内、弱电竖井、建筑物其它公共部分及外围的线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。

1.3施工图纸齐全,已经会审。

1.4施工方案编制完毕并经审批。

1.5施工前,应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

五、操作工艺

1、工艺流程

2、施工准备

2.1开工前现场项目经理和技术员的准备资料

现场项目经理和技术员做好施工资料的移交、技术交底工作,施工队长应详细阅读移交的所有资料,了解工程范围、进度、质量等要求,组织调配好自身队伍的施工人员、施工工具,并对施工人员做好技术交底等工作。制定《现场施工资料交接单》,施工队长签收。

2.2开工前施工队长的准备资料

开工前施工队长应尽可能根据所得到的资料,及早发现施工图纸、施工文件、施工进度计划中的问题,及时向项目部提出,由现场项目经理牵头各相关方沟通、协调,以达成一致,如协调的内容超出现场项目经理权限的情况,需公司相关领导做出协调安排,如不能达成一致,将按原施工图纸、施工文件、施工进度计划执行,所有问题及执行情况形成确认记录。

2.3开工前施工队长应有的计划

开工前施工队长应有计划的在各施工岗位上配置满足施工要求、满足进度要求的合适数量的施工人员及施工工具,并将施工各阶段、

各单项工程所安排的施

工人数、单项工程负责人等信息(名单、上岗证、身份证及照片)填表提交给项目部。

3、管路敷设

3.1暗配管

3.1.1 敷设与多尘和潮湿场所,应作密封处理。

3.1.2暗配的管子宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入管或混凝土内的管子离表面距离不应小于15mm。

3.1.3 埋入地下管不宜穿过设备基础,如过基础时应加保护管。

3.1.4 管子煨弯、切断、套丝应符合要求,管口无毛刺、光滑,管内无铁屑,丝扣清晰干净,不过长。

3.1.5测定盒、箱位置。

3.1.6 稳注盒、箱。

3.1.7管路连接:丝扣连接应上好管箍,焊接应牢固;管路超过一定长度应加装接线盒。

3.1.8 暗管敷设方式:随墙配管;大模板混凝土墙配管;现浇混凝土楼板配管;预制圆孔板上配管。

3.1.9 穿过变形缝的管路应该设有补偿装置,补偿装置应活动自如,配电线路穿过建筑物或设备基础时加装保护套管,保护套管平整,管口光滑,护口牢固,与管口紧密连接,加保护套管处在隐蔽工程中表示正确。

3.1.10作好地线连接。

3.2明配管

3.2.1 根据设计图加工支架、吊架、抱箍及弯管。

3.2.2 弯管半径不小于管外径的6倍;扁铁支架不小于30mm×3mm,角钢支架不小于25mm×25mm×3mm。

3.2.3 测定盒、箱及固定位置:根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的卧定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—300mm。

3.2.4 固定方法有胀管法、木砖法、预埋铁件焊接法、稳注法、剔注法、抱

箍法。

3.2.5管路连接:检查管子有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整,钢管不准焊接在其它管道上。

3.2.6钢管与设备连接应加软管,潮湿处或室外应作防水处理。

3.2.7穿过变形缝的管路应该设有补偿装置,补偿装置应活动自如,配电线路穿过建筑物或设备基础时加装保护套管,保护套管平整,管口光滑,护口牢固,与管口紧密连接,加保护套管处在隐蔽工程中表示正确。

3.2.8吊顶内、护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:才智、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。

4、线槽敷设

4.1线槽安装要求:

4.1.1线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应严密平整无缝隙。

4.1.2线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通等进行变通连接,线槽终端应加装封堵。导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

4.1.3线槽采用钢管引入或引出导线时,可采用分管器或用锁母将管口固定在线槽上。

4.1.4建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其坡度变化。

4.1.5线槽盖板安装后应平整,无翘角,出线口的位置应准确。

4.1.6在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人,应留检修孔。

4.1.7穿过墙凿壁的线槽四周应留出50mm空隙,并用防火材料封堵。

4.1.8金属线槽及其金属支架和引入引出的金属导管必须接地可靠。

4.1.9线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

4.1.10敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关防火要求。

4.2吊装金属线槽安装

4.2.1线槽直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶

形夹卡固定,并逐段组装成形。

4.2.2线槽与线槽可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。

4.2.3转弯部位应采用弯头,安装角度应适宜。

4.2.3出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

4.3地面金属线槽安装

4.3.1根据弹线位置,固定线槽支架,将地面金属线槽放在支架上,然后进行线槽连接,并接好出线口。

4.3.2线槽与分线盒连接应正确选用分线盒、管件,连接应固定牢靠。

4.3.3地面线槽及附件全部安装后,进行系统调整,根据地面厚度调整线槽干线、分支线、分线盒接头、转弯、转角和出口等处,水平高度与地面平齐,并将盒盖盖好,封堵严实,以防污染堵塞,直至配合土建地面施工结束为止。

4.4线槽保护地线安装

4.4.2金属线槽及其支架全长不应少于2处与接地干线相连接。

4.4.2非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于6MM.

4.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、箱、盒安装

5.1分线箱安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,高度宜为底边距地1.4m。

5.2箱体暗装时,箱体板与框架应与建筑物表面配合严密,严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起,管进箱应用锁母固定。

5.3明装分线箱时,应先找准标高再钻孔,膨胀螺栓固定箱体。要求箱体背板与墙面平齐。

5.4解码器箱一般安装在现场摄像机附近。安装在吊顶内时,应预留检修口;室外安装时应有良好的防水性,并做好防雷接地措施。

5.5当传输线路超长需用放大器时,放大器箱安装位置应符合设计要求,并

具有良好的防水、防尘性。

6、线缆布放及连接

6.1 线缆的布放标准:(线缆包括信号线、视频线、电源线)

6.1.1线缆完好无损,外皮完整,中间严禁有接头和打结的地方;

6.1.2线缆布放时,连接正确,保持其顺直、整齐,布放时线缆按一定顺序;

6.1.3线缆拐弯应均匀、圆滑一致,弯弧外部保持垂直或水平成直线;

6.1.4线缆布放绑扎整齐,绑扎的线扣间距均匀,松紧适度,不得绑扎过紧;

6.1.5线缆走线方便、美观,每期工程线缆沿线缆走道一侧布放,尽量留出扩容空间,以便于维护和将来扩容;

6.1.6布放线缆时,每条线缆的两端有明显标志,以便于连接和检查,线缆标签应贴(绑)于线缆两端的明显处且不易脱落;

6.1.7信号线与电源线分开敷设,不互相缠绕,平行走线,并避免在同一线束内。在同一线缆走道上布放时,间距不小于200mm。信号线及电源线在机架内布放时,分别在两测走线;

6.1.8线缆穿越上、下层或水平穿墙时,用防火封堵材料将洞孔堵实。

6.1.9 DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV 2×0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。

6.1.10在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。

对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6㎡的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。

6.2系统电源线布放示意图

系统电源线布放示意图

6.3 线缆的绑扎标准

6.3.1对于插头处的线缆绑扎应按布放顺序进行绑扎,防止电缆互相缠绕,电缆绑扎后应保持顺直,水平电缆的扎带绑扎位置高度应相同,垂直线缆绑扎后应能保持顺直,并与地面垂直。

6.3.2选用扎带时应视具体情况选择合适的扎带规格,尽量避免使用多根扎带连接后并扎,以免绑扎后强度降低。扎带扎好后应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得带有尖刺。

6.3.3电缆绑扎成束时,一般是根据线缆的粗细程度来决定两根扎带之间的距离。扎带间距应为电缆束直径的3-4 倍

6.3.4绑扎成束的电缆转弯时,扎带应扎在转角两侧,以避免在电缆转弯处用力过大造成断芯的故障。

6.3.5机柜内电缆应由远及近顺次布放,即最远端的电缆应最先布放,使其位于走线区的底层,布放时尽量避免线缆交错。

6.4 信号线的布放及连接标准:(信号线包括控制线、传输线、光纤)

6.4.1信号线线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定,线缆排列必须整齐,外表无损伤。

6.4.2信号线绑扎在垂直桥架上。绑扎后的线缆互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

6.4.3在水平桥架内布放信号线不绑扎,线缆应顺直,尽量不交叉。在线缆进出线槽部位和转弯处应绑扎或用塑料扎带捆扎。

6.4.4静电地板下布放的线缆,注意顺直不凌乱,避免交叉,并且不得堵住空调送风通道。

6.4.5信号线与设备端子连接时符合以下要求:

信号线与设备连接时,用剥线铅把线缆端头剥开,分线按顺序,不得将

每组芯线互绞打开;

●线缆与设备连接方法符合厂家有关规定;

●线缆与设备连接时,芯线从端子根部开始,不漏铜,芯线无损伤。

6.4.6电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍,避免不必要的信号损失。

6.5视频线布放及连接标准

6.5.1视频线线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定,线缆排列整齐,外表无损伤。

6.5.2绑扎后的线缆互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

6.6.3在槽道内布放视频线不绑扎,线缆顺直,尽量不交叉。在线缆进出槽道部位和转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

6.5.4活动地板下布放的视频线,顺直不凌乱,避免交叉,不堵住空调送风通道。

6.5.5布防视频电缆时,由缆盘上放出并保持松驰弧形,电缆布放过程中无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。

6.5.6 视频线线缆余留长度统一,同轴电缆各层的开剥尺寸与电缆插头相应部分相适合。

6.5.7 室外同轴电缆干线接头使用防水F 头/贯通头,接头工艺符合要求,接头不虚焊。屏蔽线的端头处理:剖头长度一致,与同轴接线端子的外导体接触良好。

6.5.8传送摄像机到视频服务器的视频模拟信号,控制在200m之内,采用SYV75-5,或SYV75-3 电缆(一般来讲,75-3 电缆可以传输 150 米、75-5 可以传输300 米、75-7 可以传输500 米;对于传输更远距离,采用视频放大器(视频恢复器)等设备,对信号进行放大和补偿,可以传输2-3 公里)。距离超长,视频电缆传送达不到视频质量要求时,可考虑采用光moden(或视频光端机)来解决。

6.6 BNC接头(视频头)制作方法

6.6.1、免焊式BNC头制作方法

第一步:剥线、

同轴电缆由外向内分别为保护胶皮、金属屏蔽网线(接地屏蔽线)、乳白色透明绝缘层和芯线(信号线),芯线由一根或几根铜线构成,金属屏蔽网线是由金属线编织的金属网,内外层导线之间用乳白色透明绝缘物填充,内外层导线保持同轴固称为同轴电缆。剥线用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,小心不要割伤金属屏蔽线,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露。

剥线用卡钳压插针

第二步:连接芯线

购回的BNC接头由BNC接头本体、屏蔽金属套筒、芯线插针由三件组成,芯线插针用于连接同轴电缆芯线;剥好线后请将芯线插入芯线插针尾部的小孔中,用专用卡线钳前部的小槽用力夹一下,使芯线压紧在小孔中。

注意:如果你没有专用卡线钳可用电工钳代替,但需注意一是不要使芯线插针变形太大,二是将芯线压紧以防止接触不良。

第三步:装配BNC接头

连接好芯线后,先将屏蔽金属套筒套入同轴电缆,再将芯线插针从BNC接头本体尾部孔中向前插入,使芯线插针从前端向外伸出,最后将金属套筒前推,使套筒将外层金属屏蔽线卡在BNC接头本体尾部的圆柱体;

BNC接头本体

第四步:压线

完成后的BNC接头

保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用卡线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为六边形。

BNC金属套筒

6.6.2 焊接式BNC接头制作方法

制作焊接式BNC接头需使用电烙铁,按前述方法剥线后,只需用电烙铁将芯线和屏蔽线焊接BNC头上的焊接点上,套上硬塑料绝缘套和软塑料尾套即可。

第一步:将上过锡的屏蔽网和芯线用斜口钳剪断,屏蔽网和芯线分别留长约7mm和3mm。(如下图)

第二步:用钳子把与视频线焊接处压紧,保证压紧足够强度。(如下图)

第三步:将上过锡的线缆与上过锡的BNC头直接焊接。(如下图)

(3)组装式BNC接头制作方法

制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线

插入芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳

固定在屏蔽线固定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上。

6.6.3 电源线布放及连接标准

6.6.3.1 机房交直流电源线的安装路由、路数及布放位置符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝、空气开关的容量均符合设计要求。

6.6.3.2 根据实际情况利用设备自带的电源线。当设备电源引入线孔在机顶时,电源线沿机架顶上顺直成把布放。

6.6.3.3 电源线芯线对地(或金属隔离层)的绝缘电阻符合国家对电缆的相关技术要求。

6.6.3.4 电源线走线方便,整齐,美观,与设备连接越短越好,同时不妨碍今后维护工作。

6.6.3.5 机房内的交直流电源线和接地线采用防火阻燃电缆,交、直流电源线不绑扎在一个线束内。

6.6.3.6 交直流电源线的接续连接牢固,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。

6.6.3.7 机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端

腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。

6.6.3.8 电源线的接头在使用铜接线鼻子时,进行适当的防腐蚀处理,与设备连接用的螺栓紧固件必须加装弹簧垫片。电源线与铜鼻子连接采用压接方式。

6.6.3.9 沿地槽布放电源线时,线缆不直接与地面接触,宜采用橡皮垫子或横木条垫底。

6.6.3.10 电源线与设备连接时符合以下要求:

●截面在10mm2 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电源线

端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在

导线与螺母间加装垫片,拧紧螺母;

●截面在10mm2 以上的多股电源线应加装接线端子,其尺寸与导线线径相

吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固,接线端子与设备的接触部分平整、

紧固;

电源线与设备端子连接时,不使端子受到机械压力。

7、供电防雷与接地施工工艺

7.1系统的供电设施应符合宜采用独立电源供电,并在末端自动切换。

系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电,根据设备分类,配置相应的电源设备、系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置系统前端设备视工程实际情况,可由监控中心集中供电,也可本地供电。

主电源和备用电源应有足够容量,应根据入侵报警系统、视频安防系统、出入口控制系统等不同供电消耗,按总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量,应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。

电源质量应满足下列要求:

(1)稳态电压偏移不大于±2%

(2)稳态频率偏移不大于±0.2HZ

(3)电压波形器频率不大于5%

(4)允许断电时间0—4ms

(5)当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压,不间断电源供电成备用

发电措施。

安全防范系统的监控中心设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有余量。

摄像机等设备宜采用集中供电,当供电线与控制线合用多芯线时,多芯线与视频线可起敷设。

7.2系统防雷与接地设施的施工按以下规范进行。

7.2.1安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记,接地电阻不得大于4Ω。

7.2.2安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器。系统的重要设备应安装电涌保护器,电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接,等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm2。

7.2.3监控中心内应设置应设量接地汇集环或汇集排,采用铜质线(裸线)其截面积不应小于35 mm2。

7.2.4不得在建筑物房顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管,进行屏蔽

并接地。

7.2.5架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。

7.2.6光缆传送系统中,各光端机外壳应接地。

7.2.7室外摄像机防雷:室外型摄像枪(带云台)在解码器前端,安装防雷器。

视频防雷器接地 监控电源箱接地

电源箱与桥架接地 监控电视墙接地

7.3地装置的措施

当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂,当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。

8、温度、湿度要求

8.1室外工作的设施: -10~+60℃(备注:超过+60℃,需做温控处理)。

8.2室内工作的设施: -5~+40℃。

8.3环境湿度:10%~90%不凝结。

9、前端设备安装(摄像机、防护罩、云台)

9.1前端设备安装要求

(1) 摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。

(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。

(3)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。

(4)摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

(5)摄像机的安装应牢靠、紧固。

(6)在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。

(7)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。

(8)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(9)摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。

9.2 云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺

9.2.1室内云台摄像机、枪式摄像机的安装:

(1)安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。

(2)拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。

(3)打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电

源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。

(4)拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。

(5)把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。

(6)把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。

室内枪式摄像机的安装示意图

现场安装实物示意错误!未找到引用源。现场安装实物示意错误!未找到引用源。

室内枪式摄像机的安装示意图

错误!未找到引用源。室内云台摄像机的安装示意图

现场安装实物示意

9.2.2室外云台摄像机、枪式摄像机的安装

(1)室外云台、枪式摄像机的安装调试与室内安装步骤相同,但护罩选用室外防水型护罩并加装前端防雷装置。

(2)摄像机立杆一般采用不锈钢锥形杆,杆的基础按图纸要求施工,立杆的中心线安装时必须与水平面垂直,摄像机的云台部件或枪式摄像机的支架通过抱箍或立杆自带的基座固定在立杆上。

(3)在每根立杆顶端加装避雷针一根,用于防范直击雷;枪式摄像机安装视频信号线、电源线二合一防雷器,云台式摄像机安装视频信号线、控制信号线、电源线三合一防雷器。防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,要求接地地阻应做到小于4欧姆以下。

(4)摄前端设备接地具体措施,像机安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上。反之,如果现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多),则要借用导电设备,利用扁钢与角钢等,具体措施:用40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3米,与扁钢焊接

好。地阻测试根据国标小于4欧姆即可。

室外枪式摄像机的安装方法

室外立杆安装

步骤1打混凝土底座步骤2安装摄像机立杆、调整垂直度步骤3 完成错误!未指定书签。错误!未找到引用源。

室外云台式摄像机的安装

9.3 高速球摄像机的安装工艺

视频监控施工工艺标准

视频监控系统施工工艺 本标准适用于以监视为主要目的的民用闭路电视监控系统的安装工程。工程施工应以设计图纸和有关施工质量验收规为依据。 施工工艺描述 1.1施工技术总则 本着先预制后安装、先预埋后安装、先配管后安装、先暗后明的原则,整个弱电工程与土建、装饰施工进度密切配合,穿插进行。 施工顺序为:施工准备——管路线槽的阶段性验收交接——支架、基础安装——设备现场定位——穿线及电缆敷设——设备安装——控制盘、柜的加工和安装——校线和压线——终端面板的安装——子系统调试——竣工 和验收。 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和兴泰电子科技有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。

1.2安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业围有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2.材料、设备要求 2.1、前端部分:矩阵主机、控制键盘、长延时录像机或硬盘录像机,、画面分割器、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。. 2.2、传输部分:光/电转换器、信号放大器、视频分配器、分线箱、同轴电缆、光缆、电源线、控制线等。 2.3、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 2.4、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 2.5、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 3.1安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、BNC 接头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 3.2测试器具:万用表、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。 4.作业条件

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案

目录

1.系统概述

近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统

技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机角度达到最佳位置逐一测试云台及镜头的各项控制功能4)程序设备与

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

S-NVS视频监控系统说明书V1.1

ST-NVS视频监控系统 说 明 书

目录 一、软件概述 (5) 1.1系统要求 (5) 1.2软件安装 (5) 1.3软件卸载 (8) 二、用户登录 (9) 2.1主界面 (9) 2.2基本功能 (9) 2.2.1用户登录 (9) 三、视频预览 (10) 3.1主界面 (10) 3.2基本功能 (11) 3.2.1监控点添加向导 (11) 3.2.1视频浏览 (13) 3.2.2设备管理 (16) 3.2.3语音对讲 (16) 3.2.4打开声音 (17) 3.2.5云台控制 (18) 3.2.6区域放大 (20) 3.2.7轮巡功能 (22) 3.2.8上下屏操作 (23) 3.2.9抓拍/录像功能 (23) 3.2.10分屏及全屏功能 (23) 3.2.11收藏夹 (24) 3.2.12告警事件及时上报 (25) 四、录像回放 (26) 4.1主界面 (26) 4.2基本功能 (26) 4.2.1录像查询 (26) 4.2.2时间轴功能 (27)

4.2.4录像窗口工具栏 (28) 4.2.5回放界面工具栏 (29) 五、图片回放 (29) 5.1主界面 (29) 5.2基本功能 (29) 5.2.1抓拍图片查询 (29) 5.2.2图片搜索类型 (30) 5.2.3图片查看器 (31) 5.2.4分页预览 (31) 六、电视墙 (32) 6.1主界面 (32) 6.2基本功能 (32) 6.2.1电视墙模式分类 (32) 6.2.2模式切换 (34) 6.2.3分屏设置(配置模式) (34) 6.2.4显示通道配置(配置模式) (34) 6.2.5方案备份(配置模式) (35) 6.2.6方案还原(配置模式) (36) 6.2.7清除屏幕(配置模式) (36) 6.2.8屏幕放大(配置模式) (36) 6.2.9视频切换(操作模式) (37) 6.2.10右键菜单功能(操作模式) (37) 6.2.11底部工具栏功能(操作模式) (39) 七、配置管理 (39) 7.1基本功能 (39) 7.1.1设备管理 (39) 7.1.2系统管理 (42) 7.1.3显示管理 (43) 7.1.4用户管理 (43)

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。 摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

远程视频监控系统设计方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

视频监控系统设计规范

视频监控系统设计规范 一、设计原则 目前工程中基本都设计图像监控系统,比较能直观的反应现场设备运行状况,同时兼顾重要场合的安全防备,根据现场用户需求及使用情况,结合以往工程施工经验,视频监控系统设计的原则以保证图像的清晰性、流畅性、功能实用性为主,同时兼顾价格因素。 二、系统总体功能设计 室内环境包括:中控室、泵房、配电室 2、室外环境主要包括:水厂、泵站、水源地的厂区监控。 河道、闸门、水库的环境监控。 三、现场使用条件需求分析 1、中控室:光照强度较高,监控面积小(约20-50平方米),要求安装布 线规范美观,24小时不间断监控。 2、配电室:光照强度较低,监控面积小(约20-30平方米),既要监控整 体又要看到局部,24小时不间断监控。 3、泵房:光线较暗,监控面积小(约50-80平方米),既要监控整体又要 看到局部,24小时不间断监控。 4、水厂、泵站的厂区:因室外环境,光照较强,监控距离100-150米,24小时不间断监控,对重点部位有特殊监控要求(人员入侵时报警提醒,同时进行图像跟踪)。 5、水源地环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离50-100米,24小时不间断监控,有特殊监控要求(人员入侵时报警提醒,同时进行图像跟踪),

同时需音频采集及高音喊话功能。 6、河道、闸门环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离200-300米,24小时不间断监控,既要监控整体又要看到局部,夜视功能要求较高,清晰度要求较高,要求透雾功能。 7、水库环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离300-1000米,24小时不间断监控,既要监控整体又要看到局部,夜视功能要求较高,清晰度要求较高,同时需音频采集及高音喊话功能,要求透雾功能。 四、主要设备说明 主要指标如下: 4.1.1机芯: 常用CCD和CMOS两种类型的感光芯片。 CMOS产品低能耗、高像素、低成本、噪点控制好、宽动态性能优越。 CCD产品高能耗、低像素、高成本、噪点控制一般、宽动态性能差。4.1.2镜头、光圈、焦距、尺寸 4.1.2.1.镜头 广角镜头:视角在90度以上,一般用于电梯轿厢内、大厅等小视距大视角场所;2.8mm,2.5mm 标准镜头:视角在30度左右,一般用于走道和小区周界等场所,1/2”CCD 摄像机,标准镜头焦距定为12mm;1/3”CCD摄像机,标准镜头焦距定为 8mm;1/4”CCD摄像机,标准镜头焦距定为6mm; 视角在60度以上用于5*5米左右场所3.6mm4mm 视角在50度以上用于8-10米左右场所6mm

室外视频监控系统维护说明

一、室外监控设备的清洁维护方案 1.前端设备的清洁、保养和维护方法 为了做好监控设备的清洁维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、清洁、维护、服务、管理, 承担起设备的清洁维护服务工作, 以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 维护系统备品件如下: 监控系统备品备件 2)配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种转接头、配件等。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。

3)工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 清洁、维护过程中使用的工具、机械设备和材料一览表 2、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1)防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于室外,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

港口智能化视频监控系统方案

港口数字智能视频监控方案 公司名称:北京光桥科技股份有限公司

目 录 1.概述 (3) 2.设计原则 (4) 3.设计规范和依据 (6) 4.系统功能和特点 (7) 5.方案设计 (14) 6.中心管理平台 (17)

1.概述 随着全球一体化进程的加快和国际经济活动的日趋频繁以及供应链管理思想的兴起,现代港口特别是大型枢纽港的地位越来越突出,港口码头的运作和管理逐渐与整个交通运输和仓储配送的大链条融合在一起。作为开展现代物流服务的推进器与连接器,港口处于陆运和水运两大基本运输方式的联结点,现代客流、物流活动所要求的全过程、全方位系统跟踪管理已成为现代港口的主要服务内容,涉及到口岸功能,多式联运功能,监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品,征收关税和其他税、费,查缉走私,并编制海关统计和办理其他海关业务;货物集散、中转、仓储功能,货代和船代功能,集装箱CY和CFS功能,管理信息系统及EDI应用功能,生产、生活辅助服务功能等等。 按照港口数字化视频网系统的总体规划和设计要求,建立和完善港区各作业区域,锚地、航道、泊位、堆场、门卫、公安交通、环境监测等数字化视频监控系统。在码头各作业区域建立视频监控系统的基础上,为海关、港口公安局、海事局、边防等其他协作单位,提供监控点及相应的控制手段,与以上单位建立统一和共享的视频监控网络,逐步完成港口的数字化视频网建设。 为提高港口海关的工作效率,更好地实施“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的方针,进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、方便、快捷、高效的港口与营运环境。

视频监控系统管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K7258 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 视频监控系统管理规定 标准版本

视频监控系统管理规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 总则 1.1为加强和规范公司视频监控系统及设备的日常管理,提高保卫防控应变能力,保证内部社会治安管理顺利进行,结合公司实际情况制定本规定。 1.2公司日常营运管理和保卫安全视频监控系统是指公司营运现场及重要目标、要害部位等区域装设的视频信息采集(摄像探头)、信号传输、信号处理、显示(监视)设备信息存储的综合系统。 1.3本规定适用于对视频监控系统设备负责采购、安装、使用、维护、检修的部门和有关工作人员。

职责范围 2.1办公室负责行政办公楼及安全保卫所辖区域内所对应的视频监控场所的监控值班和信息的控制、使用、调取。根据监视控制区域内所发生的情况及时采取应对措施,保证正常生产秩序。 2.2安全生产技术部、生产部、原料部、市场部负责安全生产管理所对应得视频监控系统所辖区域的监控值班和视频信息的采集、使用和管理,保证安全生产。 2.3安全生产技术部负责公司所属视频监控系统的采购。依照监控系统的操作说明,结合公司实际制定操作使用手册,在监控系统投入使用前组织使用工作人员进行培训并提供使用操作手册。建立监控系统设备档案。设置监控操作员管理权限、管理员和操作员密码、严禁将权限和密码告知无关人员,做好保密

视频监控系统说明材料

视频监控系统说明材料 1、系统介绍 我矿视频监控系统采用的是SmartSigh软件,井下摄像机为北京仙岛新科技有限公司的KBA146矿用隔爆型摄像机,地面采用的是CNB 室外高速球机和松下彩色摄像机。SmartSight系列产品全部采用MPEG-4硬件压缩技术,可以在相对较低带宽占用条件下通过有线或无线链路传输高清晰度(CIF~4CIF)的实时视频图像,通常情况下150K-400K即可实现25帧/秒(NTSC制式为30帧/秒)的全实时图像传输。SmartSight产品采用TCP/IP协议,可以基于LAN/WAN/Internet 构建大规模的集中图像监控系统,是目前国际上建设远程数字监控系统的主流产品。SmartSight产品在单系统中可以容纳高达1000个监视点,其领先的分布式存储技术(Distributed Storage),不仅可以为系统进行长时间录像提供保证,而且可以非常方便地进行系统扩容。SmartSight产品还提供软件和硬件同时解码显示的能力,可以适应各种类型的图像监视设备(如计算机、背投、监视器、电视墙等),并可很好的与传统的模拟系统融合。一般情况下,大型的图像监控系统需要建立多个分控中心,SmartSight产品完善的权限管理机制和摄像机分组功能可以很好的满足这种需求,可以在任何需要建立分控中心的地方设立监视工作站或监视器,系统提供按照需要为各分控中心及用户灵活分配权限及可查看摄像机的能力,使监视系统完全与日常工作相符合。

在技术上,SmartSight产品也为组建大型图像监视系统奠定了基础。分布式存储能力可以将图像存储在多台服务器上,硬盘空间几乎可以无限扩展。其先进的存储服务器多播(Archiver Multicast)技术,不仅使得SmartSight可以适应复杂的网络环境,而且可以将视频图像从存储服务器或设备直接以组播流的形式发送给多个用户,大大降低了对网络资源的占用。监视界面不仅支持多种分割显示方式,而且可以根据需要建立多个分割显示画面(布局页),各分割显示画面之间可以手动或自动顺序切换,这样即使监视点数很多,也可通过一个工作站来快速查看所有的摄像机图像。 2、系统的具体特点: 此外,由于SmartSight产品完全是基于IP网络进行设计,所以整个系统的管理、软件功能、界面友好性等方面相对于其它产品都更显出色。其优势体现如下: ?系统模块化结构系统软件与硬件全部采用模块化结构进行设计,硬件的模块化可以使得任何一个设备发生故障都不会影响 到系统运行,软件的模块化则可以根据用户权限的不同配置不 同的功能模块。各功能模块又集成在一个界面上,可以方便地 从一个功能模块切换到另一个功能模块。 ?高可靠性与稳定性前端设备采用嵌入式结构,其内嵌的固件(Firmware)可以独立运行。设备内部均配置有散热块和散热 胶,可以在较高温度下长时间稳定运行。

施工现场视频监控系统管理办法(最新版)

施工现场视频监控系统管理办 法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0584

施工现场视频监控系统管理办法(最新版) 第一章总则 第一条随着集团公司经营规模的不断扩大,为及时掌握施工现场动态的形象进度,切实加强对施工现场安全生产的监管力度,确保安全生产、文明施工贯穿于施工全过程,集团公司决定在所有符合监控系统安装条件的施工现场安装无线视频监控系统,特制定本办法。 第二条利用视频监控系统对施工现场安全设施、安全标识、临建搭设以及现场作业情况进行监控,通过远程可视化管理措施,借以促进和提高安全文明施工的管理效果,达到进一步提升施工现场安全质量管理水平的目的。 第三条本规定所指监控系统的管理工作,包括前期准备、施工

建设、维护保养、完工拆除的全过程管理。 第二章管理单位和职责 第四条信息化部负责监控软硬件系统的建设、管理工作。主要职责: 4.1.软件部分: 4.1.1负责监控系统平台的建设和日常管理维护,保障监控系统的正常运行。 4.1.2根据使用单位申请,经集团公司主管领导批准,为用户开通监控系统使用权限。 4.1.3负责为监控系统用户提供技术指导和技术服务,做好用户的技术保障工作。 4.1.4负责监控系统平台的完善改造和软件程序优化工作,以满足用户的工作需求。 4.2.硬件部分 4.2.1负责各监控点的监控系统的采购、发放和登记工作。 4.2.2负责指导项目部等监控安装点的监控系统安装。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

视频监控系统说明书

2012-5-20

登录与退出 双击桌面上的“客户端”图标或在“开始”菜单打开所有程序 Honeywell 霍尼韦尔安防集成平台 客户端 客户端。打开客户端,显示如下登录画面: 客户端登录界面 输入正确的用户名和密码、选择站点名。 点击【确定】进入主界面: 要退出客户端,选择菜单用户 退出或点击客户端主窗口右上角“”按钮

实时视频管理 在主界面的功能标签导航栏上点击“实时视频”标签页。 在“实时视频”标签页工作区中,可查看实时图像以及对设备进行设置。“实时视 频 实时视频主界面 设备导航右键菜单 播放视频 右键单击某个设备组或其子项中的视频通道,选择“播放视频”,则在视频窗口只 放该设备组下的视频对象,选中根目录时不播放其子设备组中的视频对象。右键单击

个视频对象选择“播放视频”,则在当前指定视频窗口播放该视频图像。 拖拽视频 鼠标左键点击右侧设备导航中的某个视频对象,直接拖拉到左侧某一个视频播放窗,则该路视频将在该窗口播放。 查找视频 设备导航支持视频项的模糊查找功能。在设备导航顶部的文本框里面输入需要查找频对象的信息,点击右边的“”开始查找。 支持循环查找,输入查找串后,多次点击“”,等同于查找下一个。如果存在符条件的视频对象,则该路视频被标记为绿色,否则弹出窗口提示没有查找结果。 图5-21 视频查找 实时监控 实时监控主界面如下所示

视频操作 窗口间视频的拖拉交换:左键点击某一个视频窗口,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则这两个窗口间的视频将交换位置; 从设备导航到播放窗口的视频拖拽:在设备导航上左键点击某一个视频对象,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则该视频对象将在该窗口播放; 单窗口的全屏播放:左键双击任一个窗口,将只显示该窗口,同时隐藏其它的窗口;再次双击将复位。 多窗口的全屏播放:右键单击任一个窗口,选择“全屏”,则所有窗口视频将全屏播放;全屏以后,点击任一个窗口,选择“退出全屏”,将恢复正常的现实模式。 右键单击视频窗口区,出现如下视频操作菜单:

高清视频监控系统验收规范方案说明

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于100mm 。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平

整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ①应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;②系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω。③系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报价单一致。④图象质量可按五级损

相关文档