医院中心供应室设计及施工要求

该中心供应室配备脉动真空灭菌器3台,低温灭菌器、干热灭菌器各1台,此外还配备全自动清洗消毒机和超声波清洗机等先进的清洗消毒设备。

二、前期建设体会

供应室的建设在设计上要符合现代供应室的发展潮流,同时要结合医院自身的特点,满足医院近期和长远的要求。在方案论证阶段,首先要把握好内部流程,严格划分污染区、清洁区和无菌区;其次要广泛吸取先进理念,取众家之长,第三要以人为本,努力为工作人员创造一个温馨、舒适的工作环境。

三、建设中的几点体会

(一)各专业设计方案选择

1.装饰装修方面

高温灭菌间内温度高,湿度大,外部采用彩钢板,内部为优质不锈钢板,这样既满足了净化需要,又保证了围护结构的使用寿命。参观走廊选用漂亮的钢化玻璃隔断,避免了大批参观人员进入工作区,影响正常工作。地面采用优质PVC防静电地板,具有永久防静电功能,耐磨、阻燃、耐腐蚀、脚感好,并且整体铺装效果好。此外,对污染区、清洁区、无菌区地面进行了分色,以便于区分不同区域。

2.净化空调系统

净化空调系统是整个供应室净化的核心,用粗效、中效、高效三级过滤方式对供应室内的空气进行过滤,除去空气中尘埃和微生物;选用二次蒸汽加湿,有效保障供应室内恒温、恒湿、洁净的空气环境。所用医用卫生型净化空调机组参照《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB50333-2002设置,新风系统采用分区集中供应,排风系统每个区域独立设置。净化空调系统的控制采用西门子微电脑中央处理器,加以相应的配件组合而成,具有现场控制和远程控制的功能。

为了有效控制细菌的滋生,只有对净化系统的全过程进行控制,才能从根本上保证净化效果,因此我们在系统配置上做了合理布置。

自动控制采用先进的控制模式,在系统停止运行后,采用延时关机模式将过滤器吹干;使用密封性好的医用卫生型机组;机组采用紫外线灭菌装置;风管电加热器采用不锈钢光管制作,表面光滑,耐腐蚀,不易积灰,易清洗;设置宽大的检修门,方便机组的维护与检修。

房间湿度控制:湿度指标是净化指标中比较重要的控制指标,整个湿度控制是通过西门子微电脑DDC控制器来完成。

房间温度保证:温度指标同样是重要的控制指标之一,它直接影响供应室的舒适程度,按标准要求温度全年必须控制在22℃-25℃之间,它主要是通过新风表冷器、主机表冷器、、风管电加热器来实现。整个温度控制是通过西门子微电脑DDC控制器来完成。

3.送排风系统

由于我院中心供应室位于门诊楼地下一层,通风条件差,建设中除了严格执行供应室建设的净化标准外,局部区域还采取了一些特殊措施。例如高温灭菌间,消毒物品出锅时瞬间温度高,湿度大,所以每台高温灭菌器外都加了排放装置,改善了工作人员的工作环境;生活区的每个房间都有新风系统和单独的排风装置,保证了工作人员舒适的生活环境。此外EO灭菌间的废气排放系统,主体施工阶段就预埋套管,直接排至六层屋面。

4.给排水系统

中心供应室给排水系统工艺复杂,给水系统有自来水和纯净水系统,排水系统除常温水外,三台高温灭菌柜排水温度高,压力大,排水管必须单独敷设,并且严格按给排水施工及验收规范留好坡度;高温灭菌柜下的地漏决不允许与灭菌柜排水相连,以免排水蒸汽泄漏。排水管采用优质铸铁管。高温灭菌柜排入的集水坑要求是排污泵必须用热水泵,并且集水坑内设单独的通往室外的排气散热管道。

5.强电控制系统

该院中心供应室位于门诊楼负一层,局部温度高,湿度大,所以控制电缆采用国内知名电缆,开关、插座、电线全部采用有3G认证的国内知名品牌,配电箱全部选用施耐德品牌。

6.先进的智能化管理系统

我院中心供应室污物接收、无菌物品发放均实现了计算机管理;工作区、生活区均设对讲呼叫系统和广播系统;所有入口均设监控系统;生活区入口设可视对讲门禁系统。

(二)科学管理施工现场

1.合理划分工作界面

净化工程分包包括净化区域内的各种装饰装修、各种管线敷设、各种设施设备采购安装等。但这一局部区域又是整体建筑的一个有机组成部分,水、电、气、暖等各系统、各专业如何有效连接,都需要具体明确,合理划分,多方配合,形成一体。特别是与医疗工作密切相关的医院信

息化等系统,必须实现无缝连接;还有消防等特殊分项工程,必须与整体建筑统一施工,严密配合

2.及时修改不合理的设计方案和施工做法

施工过程中,应从方便使用的角度,不断完善和修改细节设计和做法,最大限度地优化施工做法,有效避免使用后的再次改造。例如接高温灭菌的集水坑,了解了介质温度后,将排污泵改为了热水泵,并增加了排气管,改善了周围的环境温度。

3.妥善协调施工过程中的各种问题

施工过程中,多家、多专业同时施工,交叉作业,遇到问题是正常的,要定期召开协调会,及时合理解决出现的矛盾和问题。

(三)严密组织各项验收

每道工序完成后必须经监理和建设单位验收,否则不得进行下道工序施工;所有隐蔽工程必须经过验收合格;大宗材料进场必须验收合格,方可用于工程;各类设备进场必须验收,认真核对设计参数;各专业系统性能测试也必须进行验收等

供应室的基本设备及其测算清洗设备:清洗消毒器、喷枪、小型超声清洗器、运输车清洗器、清洗工作台;灭菌器:高温灭菌器,低温灭菌器;附属设备器械打包台、敷料打包台、清洗槽、物运输车、清洗筐、灭菌筐、干燥柜、台式灭菌器、储存架等。设备量的计算。可从下例中测算:(1)清洗设备:清洗消器4台,每次每台平均可处理10台手术量;(2)灭菌器高温灭菌器3台,300个包(100台手术x3包/台手术一台灭菌器每天可工作10个循环,每次可灭菌12个(600x400 x200mm),360个包;低温灭菌器1台,每次可处理9个包。

4供应室设计中的注意事项

4.1供应室布局的模式选择与评价消毒供应中心设的方案,其主要内容是:消毒供应中心设计方案需要解决的问题何在?设计消毒供应中心的供应模式如何选择?如何设计既符合规范又符合用户需要的消毒供应中心?此外,还应考虑运送方式、布局流程、清洗物品的多样性与清洁程度、灭菌方式、处理量、与自动化机械处理方式配套的管理等。应该注意的是,适合的才是最好的。设计中必须考虑到清洗灭菌量、工作流程、运输量、储存量、资金投入等变化,才能保证

消毒供应工作的开展。

供应模式包含集中模式与分散模式两种。集中模式即在中心供应室集中清洗、消毒、准备、灭菌全院各科室反复使用的物品,包括手术室。该模式需要手术室和供应室具备专用的洁梯和污梯相连或具有密闭运送工具等要求,手术室电梯直接发放;密闭转运箱集中式供应模式的优点:提高无菌供应的专业化程度减少了病区/医技科室灭菌设备维护工作,减少了科处理的非专业性,增加医护人

员专业工作时间,保证供应质量、可靠性高。灭菌过程可实现标准化、程序化运行,灭菌质量易控制、稳定性好,能够降低设备一次性投入成本,设备资源全院共享,减少整个医院消毒灭菌设备的投人成本;降低了消毒灭菌工作的运行成本,减少了能源消耗,环保;降低设备维护成本设备易于管理维护。设备集中,有利于专业化设备采管理、维护;管理集中,加强了工作的计划性。分散式供应模式通常是手术室的器械等物品在手术室内清负责处理其他科室物品的清洗消毒和灭菌。该模式对医院建筑条件限制少,通常实用于建筑群分散的,而规模较大的医院。便于及时就地处理污染物品,降低污染扩散的危险,对医院建筑限制条件少,运输条件容易实现,手术室物品就地及时处理,减少器械腐蚀,降低器械的

使用成本。

4.2供应室设计工作流程和结果的合理性和可控性供应室相关部门的布局,如病房、护理部、手术室、设备科、急件科、急诊部、门诊部、院感科等。手术器械周转率较高,节省器械的投入成本。供应室和手术室之间的工作相对独立,协调配合,容易管理。在设计中还必须考虑到清洗灭菌量、工作流程、运输量、储存量、资金投入等变化,才能保证消毒供应工作的开展。此外,必须满足国家、医院所在省市的有关法规要求和未来发展需求,如:《医院感染管理规范》(卫医发(2004试行);《医院消毒技术规范》(卫法监发(2002)第282号)、《医院消毒供应室验收标准》(1988卫医字第6号)、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-8 8)、《综合医院建设标准》(建标[1996]547号)、《医疗废物管理条例》(2004)、《中华人民共和国传染病防治法》(2004)、《江苏省医疗机构消毒供应室验收标准(试行)》(苏卫医(2004)80号)等,以及兼顾欧洲医院的消毒供应室发展的现状

与趋势。

4.3供应室设计的工作流程和良好布局设计的特征设计流程见图示。

浅谈医院消毒供应系统的建筑设计与合理化布局

2010-07-15 16:36:34 来源: 作者: 【大中小】

摘要:合理的建筑与布局,是提高消毒供应质量,减少院内感染发生的一个重要措施。

医院消毒供应室是供应全院无菌器械的场所,有人把它比为“心脏”,其功能直接影响医疗质量;特别是目前我国卫生医疗事业的高速发展,消毒供应系统的建设也应与医疗水平发展相适应;近年一次性无菌物品的广泛使用,物品管理多样化,如何更有效地使消毒供应系统的管理走向标准化、规范化、系统化和合理化已成为当前的热门话题。为适应现代医学的迅速发展,更好地为医院高质量

完成医、教、研提供可靠的保证,我院领导依据卫生部颁发的《医院消毒供应室验收标准》有关建筑要求,收集国内外多家消毒供应室有关资料,借鉴国内外先进消毒供应室的管理、建筑模式,经过近两年时间的研讨、论证、设计并施工新建了一座两层楼、独立花园式的消毒供应系统。并于2001年5月正式启用,取得了较好使用效果,受到各界好评。

1 策划与选址

1 1 策划

在策划消毒供应系统的建筑设计过程中,医院领导非常重视,为了达到使布局更合理;使操作者在工作过程中不但有良好的劳动环境,又能节省劳动力;同时具备快速有效的清洗、消毒和灭菌功能,确保己灭菌物品的无菌、无热原和不再受污染;保证医院供应的需要和工作人员的防范需要等目的。亲自参与策划,多次召集护理部、总务科、设备科、消毒供应室等相关人员对选址和建筑布局进行共同探讨,大家集思广益,以国外先进消毒供应中心的经验为蓝本,结合我院实际,对设计图纸进行反复论证,并征询全国知名感染消毒专家的意见,最后定出最佳方案。

1 2 选址

消毒供应室的地点应尽量接近手术室,到病房和门急诊的通道应清洁干净,方便与临床交接物品;与锅炉房不能太远,保证蒸汽的足够供应;周围无污染源。我院消毒供应室的选址离病房、手术室较近,相距约10米,与锅炉房、制剂大楼相隔不远,使蒸汽的利用更集中,缩短了蒸汽管道的距离,保证蒸汽质量;有利于工作人员下收下送,方便临床。

2 建筑与布局及装修

2 1 建筑

我院消毒供应系统为一花园式、独立两层楼建筑。一楼为各工作区域,二楼为一般工作区如各类物品仓库、办公室、敷料室等和生活区,由建筑物内外楼梯与二楼相连,

工作人员只能由外楼梯上楼,戴帽、更衣、换鞋后进入工作区;为了防止空气的交叉污染,清洁区和无菌区装有一万级的垂直层流,使温度控制在18~22℃,湿度保持在35%~50%的范围:采用正压的净化气流,隔绝外界空气的进入,保持室内空气净化,以保证各类物品不再被污染。房屋外墙贴40cm×25cm 的瓷片,四周有3~5米的硬化地带和绿化区,种植花草树木,美化环境,减少污染,避免有害气体和尘粒原;靠向手术室一侧有一设计新颖的、与供应室相连接的蓝色拱顶长廊——外走廊,它既可达到防晒、防雨的作用,又因其色彩鲜艳,调节了医院沉寂的环境,与周围花坛有机结合,而成为医院一大标志性建筑,引得众多参观者的好评。

2 2 布局与装修

我院消毒供应系统工作区布局呈通过式,按由“污”到“净”的作业流程进行分布,( 物品回收→分类浸泡初消→超声洗涤、机洗、干燥→检查配备包装→高压蒸汽灭菌→检测→无菌物品贮存→物品配备装车→物品发放)。两个相邻的工序设在两相邻的房间,根据洁净度要求的不同分为污染区、清洁区、无菌区、缓冲区和二楼的一般生活工作区。到各区需经过缓冲间,采用强制性通道,将人流、物流分开,不交叉,不逆行。

2 2 1 污染区

污染区为微负压区。回收洗涤间主要负责物品的接收和洗涤。靠窗处设有多功能清洗槽和不锈钢水槽,有两台双扉门全自动清洗机;与灭菌区相邻有一全封闭的洗车(下送车)间。污染区无直接通往清洁区的通道,与清洁区利用双扉门全自动清洗机分隔成两个明确区域,更换物品者须经回收缓冲间的传递窗,非本室工作人员不能入内,而回收的污染物品必须经全自动清洗机洗涤、消毒、干燥后到清洁区。工作人员只有通过缓冲区更衣、换鞋后才能到清洁区,减少了工作人员跨区走动,防止了交叉感染。

装修时我们考虑到污染区有外露的管道和水槽,地面潮湿,为做好防滑措施,地面采用60cm×60cm浅色耐磨瓷砖,为方便清洗,减少藏垢,我们采用平面瓷片,铺贴四周墙壁。所有照明灯均采用密闭型安装,外墙开有宽为200cm的铝合金窗;室内安有两台顶式空调,这样既保证了环境的光线充足、通风,又减少了尘埃脱落。

2 2 2 清洁区

清洁区为微正压区,洁净度要求相对较高。我们按照标准,参照国内外先进消毒供应室布局设计,在洁净度控制较高的条件下,将包装间和灭菌间融为一大整体,使空间既宽畅,又利于工作。右面有一独立的布类包装间,为手术室布类包的打包区域。与无菌区相邻处安装有两台美国进口的双扉预真空灭菌炉,作为隔离屏障将清洁区和无菌区严密分隔开。在灭菌锅边有一约20m 2的独立区域——环氧乙烷灭菌间,其各种管道安装均为单独走向,以保证安全。

清洁区为洁净度要求相对较高的区域,室内不允许太潮湿,在装修时我们不但考虑人流物流,还考虑到装修材料的要求,要易清洁,不易积尘,地面及四壁采用80cm×80cm的抛光砖,平整光滑;天花为彩钢夹芯板,规格为180cm×120cm,具有缝隙小,藏尘少等优点。在灭菌间装有三个排风扇,通风降温,以排出室内蒸汽;将室温控制在22℃左右,相对湿度达到35%~50%,室内定时补充新风。

2 2

3 无菌区

承担着无菌物品的储存任务。内有不锈钢储物架和不锈钢玻璃柜,存放灭菌物品。无菌物品存放间与环氧乙烷灭菌间及下送车停放间均开有双门传递窗,传

递窗离地高90cm,窗的大小为80cm×80cm,这样工作人员在拿取物品时不用弯腰,直接用筐平移传递,减轻工作人员的劳动强度,提高了工作效率。

由于无菌区对空气洁净度要求高,在新建过程中将它设在工作间的一角,使之可成为完全封闭并可控制无关人员接近的区域;为防止其它区域对无菌区的污染,通过加大对无菌区供给的干燥洁净空气量,使无菌区保持微正压,设计为万级层流,避免了其它区域空气的进入;区内无水、无汽原,四壁、天花装修材料同清洁区,地面为进口的PVC地板胶,具有防滑、防尘、耐磨的优点;同时合理的布局、先进的设备及管理减少了人员流动造成的交叉污染,保证了工作环境的洁净。

2 2 4 一般性区域

包括办公室,库房、学习休息室,带洗澡、洗手间的更衣室等,集中在二楼。在装修方面按高标准、高起点,超前的观念;各室间、与走廊之间的隔墙选用磨砂玻璃相隔,既美观大方实用,采光效果又好。

3 设施和效果

3 1 主要功能和规模

消毒供应室供应系统的主要功能和规模取决于清洗消毒方式和灭菌设备,有了良好的布局,还必须加上先进的设备和环境的管理,加强人员的管理。医院领导充分考虑,反复论证,购买了整套进口的美国安思高消毒、灭菌设备,以保证各类器械的清洗、消毒灭菌效果;各种配套设施如篮框、包装台和器械柜、存物架均为不锈钢材料做成,保证有足够的强度和良好的透气性能。并由使用部门参予,根据各室间的位置,设计成不同大小规格,设计的无菌间的存物架易清洁,底层离地30cm,顶层离天花大于50cm,根据需要设计为三层或四层,每层搁板为网状以利通风。清洁区的包装台的设计尺寸210cm×140cm,离地高80cm,符合人的生理特点不易疲劳;两张台并排摆放,为方便工作,装有抽屉等。

3 2 电脑管理

为适应现代管理的需要,我科采用了局部电脑网络管理,各区设有一台电脑。从物品的收、发管理、过期物品的监控处理到仓库管理和日常统计,都实行电脑化管理,快速准确,提高了工作效率,从而标志了消毒供应室的管理迈上了一个新的台阶。

3 3 环境

有人把消毒供应室比喻为既是最清洁,又是最“脏”的地方,所以其环境的优劣非常重要。特别是对无菌区的要求非常高。为保证无菌物品存放区的环境质量,在清洁区和无菌区安装了一万级空气层流的洁净室,目的是利用空气的压力不同,防止附近房间的污染空气进入无菌间;空气通过初、中、高效过滤网除去灰尘和细菌,达到稀释室内灰尘和细菌目的;控制温度、湿度和通风量,提供舒

适的环境。无菌区、清洁区气压为正压,空气流动为由正压向负压方向移动,不与外界直接接触,送风方式为冷空气由上至下垂直送风,控制温度在22℃左右,相对湿度不大于50%。为保持环境清洁、干燥,地面、墙壁、天花不落尘,各区按不同的工作性质来装修这些地方;并有专职人员每月对各区环境空气、物体表面进行质量监测,结果符合规范标准。

4 结论

消毒供应室建筑、布局的合理化,是医院消毒供应工作质量的重要组成部分,是对消毒供应室标准化、现代化、科学化和专业化管理的促进,是减少院内感染的重要措施,同时也是医院医疗质量的一个重要保证。

最新整理高层建筑施工组织设计.doc

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为19xxm2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为xxxx机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为 3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。 本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。 建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。 工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。 钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。 砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。 墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。

美国的医院标准和手术室设计

标准规范美国的医院标准和 手术室设计3 同济大学 沈晋明☆ 提要 美国思路强调以手术室细菌控制的综合措施减少感染风险,不片面强调净化级别; 认为净化只是一种手段,无菌程度才是其控制目的和结果的体现;强调以经济有效的方法实施手术室洁净送风系统,既然单向流设施不能证明可以有效地降低术后感染率,就不宜推广。美国的标准和丰富实践基于其特定的国情,许多地方值得我国医院洁净手术室建设和改造借鉴。 关键词 空气洁净技术 医院通风空调 标准 设计 Hos p it a l st a n d a r d a n d o p e r a ti n g r o o m d e si g n i n t h e Unit e d St a t e s By Shen Jinming★ Ab s t r a c t A c c o r di n g t o t h e Ame ri c a n t hi nki n g,t h e b a c t e ri a i n a n op e r a t i n g d e p a r t me n t s houl d b e c on t r oll e d b y a c omp r e h e ns i ve me t ho d t o r e d uc e t h e p o t e n t i a l i nf e c t i on ri s k,r a t h e r t h a n me r e l y b y a i r c l e a ni n g w hi c h i s onl y a me a ns t o a t t a i n a hi g h a s e p t i c d e g r e e;t h e c l e a ni n g a i r s up p l y s ys t e m s houl d b e imp l e me n t e d e c onomi c a ll y a n d e f f i c i e n t l y;t h e l a mi n a r a i r f l ow s houl d no t b e s e l e c t e d f o r p r o d uc i n g li t t l e r e d uc t i on i n t h e p os t2s ur gi c a l i nf e c t i on r a t e.Th e Ame ri c a n s t a n d a r d s a n d p r a c t i c e i s b a s e d on t h e i r p a r t i c ul a r c on di t i ons,b u t p r ovi d e s s ome t hi n g f o r r e f e r e n c e i n Chi n a’s op e r a t i n g r o om r e f o rmi n g a n d b uil di n g. Ke yw o r d s a i r c l e a ni n g t e c hnol o g y,hos p i t a l ve n t il a t i on a n d a i r c on di t i oni n g,s t a n d a r d, d e s i g n ★Tongji University,China 美国医院尤其是手术部的设计概念及控制思路有别于欧洲和日本。 众所周知,医院汇集着各种各样的病人,被看作为病原微生物的聚集中心。空气中浮游的致病菌种类多、浓度高,不但病人本身而且医护人员都有可能携带致病菌,进而成为病菌的传播者。医院内所有的人员都暴露在这样的环境中,随时随地受到交叉感染的威胁。病人在入院时并无某疾病,如受到其他病人、医护人员、探望者携带病菌的感染,以及被仪器、设备、器械、敷料等直接感染,或经过院内空气途径间接感染等称为院内感染,它明显与住院前状况无关。病人在外科手术中表皮或粘膜被划开,失去了抵御病原微生物的最好的屏障。无论何种途径带入的病菌都可长驱直  3本文为国家标准《医院洁净手术部建设标准》的调研报告之二入到机体的内部,很容易引起感染,在手术过程中的感染称为术后感染。通常认为手术切口的污染来源于内外两个方面:内部感染源是通过术前皮肤清洁不当引起病人自身感染;外部感染源感染途径则是①直接接触未经消毒的器具、污染表面,或与病人接触的院内人员产生的液滴的扩散;②空气中的液滴和灰尘,把微生物粒子传播到手术切口。可见在医院诸部门中手术环境的潜在危害最大,其控制要求也理应更高。  ☆沈晋明,男,1946年10月生,博士,教授,博士研究生导师,系副主任 200092上海市同济大学热能工程系 (021)65983605 收稿日期:1999-08-24 稿件修回日期:1999-10-11

介绍了洁净室施工及验收规范

1) 洁净室检测结果应满足以下标准 空气洁净 度等级大于或等于表中粒径的最大浓度限值(PC/M3) 0.1um0.2um0.3um0.5um1um5um 1102 210024104 31000237102358 4100002370102035283 51000002370010200352083229 6(1000级)10000002370001020003520083200293 7(10000级) 3520008320002930 8 3520000832000029300 9 3520000083200000293000 2) 对于单向流洁净室,采样点应对着气流方向,对于乱流洁净室,采样口宜向上。 3) 洁净度测点布置原则:应按照均匀的原则进行分布,验收时我司将提供具体采样点分布图(参照标准《洁净室施工及验收规范》JGJ7190)。 2、室内空气温度和相对湿度的检测 1) 室内空气温度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。检测结果应符合设计标准,洁净区域温度21~25℃,湿度:50%~60%;办公区域和普通区域温度22~28℃。 2) 室内测点按以下原则分布: A、送、回风口处; B、等距离布置; C、室中心; D、所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。

1) 一般只测A声级的数值,静态噪声≤65dB,动态噪声≤70dB。 2) 测点的位置按5点设置,面积小于15m2以下的房间,可用室中心1点;测点高度距地面1.1m。 4、照度的检测 1) 室内的照度采用便携式照度计测定,LED事业部工作区域200Lnx±20Lnx,大尺寸事业部千级工作区域150Lnx±20Lnx,其他区域200 Lnx±20Lnx。 2) 洁净室照度的测量值为各测点的平均值。 3) 测点平面离地面0.8m,按平均分布的原则取测点,测点应距离墙面1m。 5、洁净室墙面验收 1) 所有墙面、天花彩钢板不得有因我方施工过程中撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成的板材凹陷、暗裂和表面装饰的污染。 2) 所有墙面、天花彩钢板接缝应平齐,并用密封胶密封。 3) 洁净室内墙面与墙面、墙面与地面、墙面与天花交接处均采用元弧均匀过度,并用密封胶密封。 6、地面验收 1) 所有环氧树脂地面表面应平整、不起尘、不起泡、有镜面效果。 2) 防静电地面测得的电阻值为106~109Ω。 7、净化空调系统验收 1) 风管不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接缝。 2) 风管内表面必须平整光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。 3) 风管接缝应严密,漏风量符合设计要求。 4) 风管、静压箱和部件必须保持清洁。 5) 保温层外表面应平整、密封、无胀裂和松弛现象。 6) 所有阀门的把手需设置在便于操作的位置。

施工图设计报价单

**设计研究院有限公司 *** GO.,LTD 地址:****** 邮编:******* 传真:(09**)******* 电话:(09**)******* 施工图设计报价***院发【2019】046号 致:***有限责任公司 一、项目名称: ***建设项目 二、设计内容: 繁育区占地总面积约为200亩,其中生产区150亩,包括公猪舍(2栋)、产房(8栋)、妊娠舍(7栋)、空怀舍(7栋)、后备公猪舍(2栋)、后备母猪舍(3栋)、保育舍(15栋)、育成舍(25栋);办公区2亩,包括办公室(1栋)、配电房(1栋)、隔离舍(3栋)门卫室;生活区6亩。养殖基地配套各类猪栏及相关辅助设备,并对周边进行适当绿化。 有机肥生产区建设仓库、厂房共14栋,总建筑面积14500㎡。主要建筑物有干料仓库1栋,成品仓库2栋,破碎车间2栋,发酵腐熟化车间3栋,包装车间2栋、添加剂仓库1库。 本项目工程费用20211.75万元。 设计阶段:施工图设计 三、取费依据: 《工程勘察设计收费标准》2002年修订本 四、设计费计算 按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本,工程费用20211.75万元施工图设计费为314.58万元: 1、设计收费基价=566.8+(20211.75-20000)/(40000-20000)×(1054-566.8)=571.96万元 2、确定专业调整系数,建筑工程取1.0 3、确定工程复杂程度为 II 级,调整系数取1.0。 4、附加调整系数:无 5、根据建筑工程各阶段工作量比例表,施工图阶段占比为55% 6、计算基本设计收费=571.96×1.0×1.0×1.0×55%=314.58万元 五、最终报价: 本项目报价考虑与贵单位长期合作的原则,参考市场价格,我单位愿以35元/平米的优惠价格计1892.1万元的总价承接本项目的施工图设计。 经双方协商,我公司在此基础上再次优惠 %,最终报价:万元承接本项目的施工图设计任务。 ****有限公司 2019年11月1日

施工图各阶段的注意事项及概念

一、施工图在各设计阶段应注意的事项 我们接手任何一种类型的空间的设计任务后,在前期的设计方案过程中实际上就已经开始了施工图的前期准备工作,一般来说国内一个时间工期正常的设计项目要经历以下几个阶段。 1. 项目的前期资料收集与现场勘测 a. 应向甲方或相关部门索要项目的建筑结构及其它相关专业的图纸或电子文件。 b. 即使手上已有相关图纸最好一定要到现场对空间尺度再进行勘测核对,现场与图纸不符之处要做记录 2. 效果图方案设计 效果图方案设计无论是平面、立面或是一些细节尺度应尽量按照施工图尺度绘制生成,以保持图面效果,准确不失真 3. 施工图扩初设计 a. 施工图扩初设计应对项目整体的图纸量有所规划,大致核定出该项目所需要的图纸张数,并可预先设定图纸名称与图纸号,这样才可对下一步工作的时间进度及人员配备有所安排。 b. 扩初阶段的施工图纸(包括主要平、立面)应准确明晰,这样可为日后的工作搭建起良好的构架。 c. 扩初阶段应与甲方多沟通,以避免以后工作中不必要的调整修改。 4. 施工图深化设计 a. 明确装修完成面概念,平、立面饰面完成尺寸要保持对应。 b. 充分与各相关专业配合协作达到形式完美与功能合理的理想效果。 c. 与预算部门配合,在保证美观及使用效果的前提下对工程造价有所控制。 d. 施工图绘制完毕后,应有严格的审图体系,来控制图纸的整体质量。如:绘图者自审,互审,设计负责人审图及项目负责人审图,在绘图方面的审图依据《房屋建筑制图统一规范》。设计理念材料形式等方面由主要设计师把控。 5. 设计现场监理与施工图现场深化调整 施工图纸到达现场后,各方面的因素,例如现场尺度、供应商的材料周期、施工方的工艺水平以及业主的资金状况都可能导致施工图的变化调整,设计现场监理是整个施工图在实际工程中实施的一个重要环节,许多设计内容的变更与调整都应征询设计负责人及业主的意见。 6. 竣工图的绘制

室分工程施工设计方案

施 工 组 织 设 计 浙江通信产业服务有限公司网络科技分公司

目录 1工程概况3 2项目组织结构及人员配置3 2.1项目组织结构图4 2.2项目人员组织配置5 3工器具配置6 4项目实施流程、方案和进度计划表8 4.1工程进度管理9 4.2工程质量目标12 4.3生产要素的配备14 4.4工程进度计划表15 4.5工程前期准备18 4.6工程实施流程图20 5进度保证措施23 5.1施工项目进度控制措施23 5.2做好施工中的协调工作23 5.3检查施工进度计划的信息反馈24 5.4工作例会及工程记录制度24 5.5做好进场前准备工作25 6质量保障体系及措施26 6.1施工质量保证实施方案26 6.2严格按照质量管理服务体系开展工作27 6.3严格的过程质量控制27 6.4工程质量控制流程30 6.5建立改造质量控制体系31 7安全保障体系及措施31 7.1安全生产组织机构31 7.2安全生产规章制度32 7.3安全生产责任制度32 7.4安全防护措施落实规定34 7.5安全生产培训教育制度36 7.6安全技术交底、安全检查、隐患排查治理并执行情况37 7.7安全生产应急预案39 7.8冬雨季施工保证措施40 8 风险防范及对策41

1工程概况 建设内容包括但不限于室分系统主设备、WLAN主设备(AP、交换机)、各类室外安装设备箱体、无源器件(耦合器、功分器等)、天线、网线、野战光缆、馈线、馈线接头等的安装、整改、拆除。本项目划分情况如下: 我司根据招标文件所述,了解本期工程施工的重要性及建设难度,为此我司设置项目服务机构本期工程建设项目提供服务。 2项目组织结构及人员配置 我公司总部设在上海浦东新区张江高科碧波路889号中兴通讯大厦,下设江西省办事处;江西办事处设立在南昌市红谷滩新区凤凰中大道999号万达中心B1写字楼1403室。公司常驻江西办事处组织结构图如下: 项目团队工程交付拟配置22人的工程服务队伍,含项目管理人员(业务/工程)、业务人员、物业协调人员、勘测设计工程师、督导工程师、开通测试工程师、维护工程师、安全管理员,以及经验丰富的施工队伍,并承诺可以视工程量的大小对服务人员的数量进行适当的调整。 1、人员结构合理,经验丰富,综合素质高。其中有80%以上人员具有3年以上工程服 务经验。 2、针对室内覆盖系统工程物业协调难的特点,我公司配置了专职经验丰富的物业协调 人员另外,还积极与各种物业管理公司、政府机关等部门保持密切联系,以方便我 公司的物业协调工作。

医院手术室设计要求介绍

医院手术室设计要求介绍 手术室设计的目的 手术室,作为外科领域反映高度治疗医学水平的工作环境,应该满足下述要求: ①满足外科手术需求的所有功能。 ②要求最大限度地保持接近无菌的环境,减少创伤感染。 ③要求为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 手术室设计的基本条件 ①合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分,手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布局设计来防止医院内的交差感染。 ②充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 手术室在医院中的最佳位置。它与中心供应室、外科病房、集中治疗室、急诊、临床检验室、病理科、放射科等都有密切的联系;洁净区域的划分。在平面上根据其功能要求,大致可分成高度洁净区域、洁净区、亚洁净区和非洁净区;维持洁净度。出入口的管理。低洁净区和高洁净区的划分。空调系统的建立。 手术室的位置和面积 1.医院内的手术部的位置和所占面积 手术部应该防止手术感染,院内感染和维持清洁的环境为第一目的,其次必须以手术的效率和安全性为考量来决定手术部的位置。最佳的方案是利用整个层面或外科病房的端部,尽可能与中心材料供应室、集中诊疗室、特殊放射科治疗室同一层面或设置专用的电梯来与这些部门连结。 2.手术室的数量 每100个病床设计2个手术室的判断标准似乎最为普遍。 3.手术室的形状和大小: 手术室里,正中央是长方形的手术台,其两侧是手术医生、护士和手术器械,其头部是麻醉医生、麻醉器械、监视仪器等等。手术台的周围有巡回护士和其他医护人员。所以,接近正方形的长方形似乎最适合于手术室。为了避免积灰和诱导空调回风口的流向,常常切去四个墙角把手术室做成八角形。 手术室的墙面设置有手术时所必需的设备和器具。如:电源插座、医疗气体终端、读片灯、器械柜、手术计时钟、保温库、保冷库等等。因此,手术室并非越大越好。随着医疗的进步,麻醉器械、监视仪器、特殊手术器械的引进,我们推荐一般手术室的内径至少要有7~6m×6~5m。

工程设计图纸编号规定

1 目的 为统一设计各阶段、各专业设计输出文件标识,防止设计、施工、安装过程中混淆和误用设计文件。 2 适用范围 适用于工程项目的各设计阶段,包括: a) 工程设计,包括可行性研究报告、初步设计、施工图设计; b) 通用设计; c) 非标设备设计。 3 相关文件 MDS-03-2010《工程设计设备编号规定》 MDS-04-2010《设备设计图纸编号规定》 MDS-05-2010《设计图标使用规定》 4 职责 设计部负责工程设计图纸编号的确定和修改(需要时)。具体工作为: a) 工程名称、工程代号的确定; b) 子项名称、子项代号的确定和修改(需要时); c) 图纸编号的确定和修改(需要时)。 各设计所负责对工程计图纸编号的正确使用。 5 程序 5.1 设计文件标识管理 5.2 工程项目设计图纸编号 5.2.1 可行性研究图纸编号 K×××— ××— ×× 工程代号 — 专业代号设计阶段代号— 图纸序号 图纸序号由工程总设计师按可行性研究报告各专业的先后顺序排列。 5.2.2 初步设计图纸编号 a) 当某些专业图纸分子项时,其图纸编号为: K×××— ×××— ××— ×× 工程代号 — 子项代号— 专业代号设计阶段代号 — 图纸序号 b) 当某些专业图纸不分子项时,其图纸编号为: K×××— ××— ×× 工程代号 — 专业代号设计阶段代号— 图纸序号 c) 图纸序号由各专业负责人按子项、按顺序排列。 5.2.3 施工图设计图纸编号(非标准件图纸编号见5. 6.2) K×××— ×××— ××— ×× 工程代号 — 子项代号— 专业代号设计阶段代号 — 图纸序号 5.2.4 图纸序号 图纸序号由各设计人按图纸顺序排列(服从国家规定的常规顺序或施工顺序),取二位数,从01开始。 5.3 工程代号、设计阶段代号和专业代号 5.3.1 工程类别和代号 5.3.1.1 工程类别 工程类别分为国内工程和国外工程。 国内工程符号以“K”表示,“K”为“凯盛”的“凯”第一个拼音大写字母。国外工程符号以“KF”表示。 5.3.1.2 工程代号

施工图设计技术标书

施工图设计技术标 书

一、项目实施方案 1工程概况 项目名称:xxxxxxxxxx设计 招标人:xxxxxxxxx 项目地点:xxxxxxxxxxx。 项目概况:xxxxxxxxxxx 2具体实施方案 如果我公司中标,将会自行与方案设计单位联系沟通,根据建设单位已批准的设计方案进行深化施工图设计,而且按照建设单位下发的施工图设计任务书的要求完成设计。同时,积极配合建设单位完成消防报审和施工图的审查工作。 二、设计质量保证措施 在单位领导下,建立高效的设计项目组,并确立项目负责人,对该项目的设计全过程行使组织管理职责。提高设计质量,从每个设计人员做起,加强自校,层层把关,各司其职,各负其责。设计质量实行全面控制,按质量优劣兑现奖惩。 1设计人: 1.1设计人职责: 设计人对承担的设计项目的质量和进度负责。设计人员应熟悉掌握相关规范和制图标准,掌握各种国家、地方设计规范和规程,正确运用,准确表示。设计中的尺寸、标高、图例标注和计算数据要准确,设计说明要全面完整,保证制图的质量,提高制图的效率,做到图面

清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,对所提交的设计成果负责。 1.2 设计人对工程设计的质量保证措施: 在各专业的施工图设计的过程中,应征求专业设计负责人、项目负责人、总工程师的意见,及时得到指导。正确选用标准、计算公式、设计参数和套用图纸。精心设计、努力创新、创优;采用新技术、新材料、新工艺,确保工程设计安全可靠。图面布局合理紧凑、整洁,比例适当,尺寸、数字、符号符合制图标准。搞好与有关专业之间的协调配合,认真吸取有关负责人的意见和建议,对存在的问题及时修改修正。对重大技术质量问题或结论与有关责任人有异议时,设计人应向专业设计负责人或项目负责人、总工程师提出复议,最终有总工程师裁定,裁定后设计人必须按裁定意见执行。完成的成果应认真自校,及时向校对人、审核人提供完整的图纸,计算书和相应的资料。对设计成品质量和进度负直接责任,签署有关设计文件。按时或提前完成设计任务,认真进行本项目的资料归档工作。 2校对人: 校对人员进行设计校对时,对校正确设计内容的质量负责。熟悉设计基础资料和设计原则,须对图纸、计算书、设计说明、设计变更进行规范性、技术性、准确性校核,校核数据、系数、参数、计算公式、选用的电算程序是否符合既定的设计原则和技术标准,详细校对计算结果是否正确,与图纸是否一致。校对人发现设计文件有错误后,应与设计人充分讨论协商处理。意见不一致时,提请上一级技术负责人

室分工程施工组织设计方案模板

室分工程施工组织 设计方案 施工组织设计 浙江通信产业服务有限公司网络科技分公司

目录 1 工程概况................................... 错误!未定义书签。 2 项目组织结构及人员配置..................... 错误!未定义书签。 2.1 项目组织结构图....................... 错误!未定义书签。 2.2 项目人员组织配置..................... 错误!未定义书签。 3 工器具配置................................. 错误!未定义书签。 4 项目实施流程、方案和进度计划表............ 错误! 未定义书签。 4.1 工程进度管理......................... 错误!未定义书签。 4.2 工程质量目标......................... 错误!未定义书签。 4.3 生产要素的配备....................... 错误!未定义书签。 4.4 工程进度计划表....................... 错误!未定义书签。 4.5 工程前期准备 ......................... 错误! 未定义书签。 4.6 工程实施流程图....................... 错误!未定义书签。 5 进度保证措施.............................. 错误!未定义书签。 5.1 施工项目进度控制措施................. 错误!未定义书签。 5.2 做好施工中的协调工作................. 错误!未定义书签。 5.3检查施工进度计划的信息反馈 ........... 错误!未定义书签。 5.4 工作例会及工程记录制度............... 错误!未定义书签。 5.5 做好进场前准备工作................... 错误!未定义书签。 6 质量保障体系及措施........................ 错误!未定义书签。 6.1 施工质量保证实施方案................. 错误!未定义书签。 6.2 严格按照质量管理服务体系开展工作..... 错误!未定义书签。 6.3 严格的过程质量控制................... 错误!未定义书签。

洁净室施工与验收规范2010

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围 现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、 5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个 月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员,或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。 (二)关于这本规范的特点,通过上面“编制情况简介”,可以说: 吸取了国外先进经验,总结了国内在贯彻JGJ71-90标准20年来的实践经验,通过科学工作者的理论升华后的一份总结。 立足国情,接轨国际;软硬兼备,重物重人;技术先进,论理合理;过程控制,切实可行。从而实现科学性、先进性、协调性、可操作性。 (三)主要条文解释: 1 总则: 1.0.1为在洁净室及相关受控环境(第3章起简称洁净室)的施工及验收中,贯彻国家

医院手术室设计要求

手术室,作为外科领域反映高度治疗医学水平的工作环境,应该满足下述要求: ①满足外科手术需求的所有功能。 ②要求最大限度地保持接近无菌的环境,减少创伤感染。 ③要求为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 手术室设计的基本条件 ①合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分,手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布局设计来防止医院内的交差感染。 ②充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 手术室在医院中的最佳位置。它与中心供应室、外科病房、集中治疗室、急诊、临床检验室、病理科、放射科等都有密切的联系;洁净区域的划分。在平面上根据其功能要求,大致可分成高度洁净区域、洁净区、亚洁净区和非洁净区;维持洁净度。出入口的管理。低洁净区和高洁净区的划分。空调系统的建立。 手术室的位置和面积: 1、医院内的手术部的位置和所占面积 手术部应该防止手术感染,院内感染和维持清洁的环境为第一目的,其次必须以手术的效率和安全性为考量来决定手术部的位置。最佳的方案是利用整个层面或外科病房的端部,尽可能与中心材料供应室、集中诊疗室、特殊放射科治疗室同一层面或设置专用的电梯来与这些部门连结。

2、手术室的数量 每100个病床设计2个手术室的判断标准似乎最为普遍。 3、手术室的形状和大小 手术室里,正中央是长方形的手术台,其两侧是手术医生、护士和手术器械,其头部是麻醉医生、麻醉器械、监视仪器等等。手术台的周围有巡回护士和其他医护人员。所以,接近正方形的长方形似乎最适合于手术室。为了避免积灰和诱导空调回风口的流向,常常切去四个墙角把手术室做成八角形。 手术室的墙面设置有手术时所必需的设备和器具。如:电源插座、医疗气体终端、读片灯、器械柜、手术计时钟、保温库、保冷库等等。因此,手术室并非越大越好。随着医疗的进步,麻醉器械、监视仪器、特殊手术器械的引进,我们推荐一般手术室的内径至少要有7~6m×6~5m。

建筑工作方法施工图设计优化方案

建筑工作方法施工图设 计优化方案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

工作方法: 配合报规的组织安排以及工期计划: 为保证工程设计按进度完成并确保设计质量,我们安排工作经验丰富、专业素质较高的设计人员组成设计团队, 从项目开始即日起,我们要求各专业设计者利用这段时间与建设单位进行及时的沟通、了解,到现场勘查场地现状,作好充分的前期准备,设计最优方案。 规划方案报审阶段: 在确定我方设计后与建设单位的相关负责人进一步进行沟通,充分了解建筑方案的设计意向,组织各专业设计人员详细勘察现场,了解现状,尽可能详细的收集相关资料,以便对建筑方案进一步加深理解。 项目负责人组织各专业对建筑方案仔细讨论研究,从施工图角度对建筑方案提出合理化建议。 根据以上我们掌握的信息,我方对方案提出合理化建议,针对此些建议有建设单位组织与方案设计方进行方案讨论。 与方案设计方沟通完成后,及时配合建设单位以及方案设计单位进行方案深化工作,包括日照分析等,我方具有资质以及较专业的日照分析人员。 方案设计单位的方案完成后,将以我院的资质进行报规,充分利用我方对当地规划局的要求较熟悉,与规划部门及时沟通,尽快完成规划审批。 施工图设计进度安排: 进入施工图阶段我院会立即组织项目组的各专业人员对建筑方案进行深入的研究,与建设方进行施工图前的沟通讨论:项目负责人把整个项目的所有资料认真的浏览一遍,保证在进入施工图设计阶段时前期资料的完整。认真阅读甲方提

供的设计任务书,把所有资料传给各专业负责人,各专业负责人认真查看项目资料,做好施工图设计前期的准备工作。 项目负责人和各专业总工组织讨论,与建设方交流,根据初步设计审查意见进行技术问题讨论,特别是精细化设计讨论,确定优化技术措施,以便更好的节省造价。 各专业反提设计条件给建筑专业,提供之前应由专业负责人审核。结构专业需提供柱子、梁等截面,设备电气专业需提供相关设备用房及井道、集水坑的准确地位尺寸,人防需要多大面积、人防口部的设置等设计条件给建筑专业。 施工图设计工作完成,首先组织设计人员自校,修正设计中出现的不合理之处,项目负责人在此过程中定时组织各专业设计人员交流讨论保持与建设方的密切交流,认真听取建设方的合理意见,并作出及时反馈;设计院管理人员督促设计人员按时保质进行施工图的设计工作。 项目负责人组织各专业总工对施工图图纸和各专业计算书进行校对、审核工作和并修改图纸,各专业完成会签。 所有图纸提交总工办进行图纸审定,确认无误后,加盖注册师章后交由资料室负责晒图盖章,然后将图纸提交甲方。 密切关注项目施工进度,对建设方提出的变更,进行讨论后,及时提出处理方案及变更图纸,保证项目施工的顺利进行。 项目竣工后,组织设计人员进行验收,并虚心听取建设方和施工单位提出的建议和批评,公司内部组织设计人员进行项目总结,对项目的全过程进行评价,总结优点和不足,并进入公司存档系统。 在工程的施工过程中,提供7×24小时的服务,及时做好后期的施工现场服务工作,包括施工图设计交底;设计人员与施工人员的图纸会审;及时处理施工现场所遇到的各种问题,保证施工顺利进行。如果工程需要,我公司有关人员将

室分施工组织设计(模板)..

XX工程 施工组织设计 XX公司 年月日

目录 一、工程概述(见附件) 1、工程概况 2、施工地点 3、工期要求 二、编制依据 三、主要管理目标 1、质量目标 2、工期目标 3、环境和安全目标 4、服务目标 四、组织结构及人力资源配置计划 1、项目部组织结构 2、人力资源配置计划 3、部门职责 4、管理人员职责 五、施工进度管理及施工机具配置计划 1、施工进度管理措施 2、施工进度计划 3、机具、仪表和车辆配置计划 六、施工质量管理 1、管理方针 2、施工质量控制流程 3、质量管理措施 4、不合格品控制 5、重要工序及其控制 七、环境及安全文明施工管理 1、环境保护措施 2、安全生产管理办法 3、应急预案 八、文件管理 1、工程文件控制措施 2、竣工文件内容 九、施工组织设计的分发范围 附表:车辆、仪表、机具使用计划表

二、编制依据 本《施工组织设计》根据以下资料编制: 1、昆明飞波电子科技开发有限公司《施工组织设计编制办法》。 2、中华人民共和国通信行业相关标准: GSM系统技术指标 (1) 无线信道的呼损率小于2%;无线信道的接通率大于98%; (2) 无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络; (3) 室内无线覆盖边缘场强≥-75dBm,地下室车库封闭场所≥-85dBm; (4) 干扰保护比: 同频干扰保护比: C/I≥12dB(不开跳频) C/I≥9dB(开跳频) 邻频干扰保护比: 200KHZ邻频干扰保护比:C/I≥-6dB 400KHZ邻频干扰保护比:C/I≥-38dB (5) 室内覆盖信号泄露:在距建筑10米处室内覆盖系统场强应在-95dBm以下; (6) 在基站接收端位置的收到的上行噪声电平小于-120 dBm; (7) 根据国家环境电磁波卫生标准,室内天线的发射功率为15dBm/每载波以下; (8) 覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换; (9) 室内覆盖区误码率(RxQual)等级为3以下的地方占95%以上。 WCDMA系统技术指标 (1)一般区域导频功率≥90dBm,导频EC/IO≥-12dB(50%负载); (2)重点区域导频功率≥-85dBm,导频EC/IO≥-8dB(数据业务或语音密集区域); (3)电梯或地下室区域导频功率≥-100dBm,导频EC/IO≥-15dB(数据业务或语音密集区域); (4)外泄电平:室外10米处导频功率≤-95dBm; (5)无线信道呼损率取定为2%;中继电路呼损率取定为0.5%; (6)统计指标:掉话率≤1.5%,呼叫建立成功率≥94%,切换成功率≥94%。

手术室规划及管理制度模板

手术室规划及管理 制度

深圳市第三人民医院 手术室规划及管理制度 ( -12-01试行版) 一、手术室的设计和设备要求 ( 一) 手术室的建筑环境与平面布局 ⑴手术室不宜设在首层和高层建筑的顶层, 环境清洁、远离污染源。 ⑵手术室应自成一区,与血库、病理科、供应室、 ICU、手术科 室相临近。新建手术室设计上应建立与供应室专用的洁污手术器械通道。 ⑶手术室根据功能区域和消毒隔离要求划分为无菌区( 具有空气 净化设施的又称为洁净区或洁净手术部) 、清洁区、污染区。各区 域之间有清晰的标志。 无菌区: 包括麻醉准备间、手术间( 麻醉诱导间) 、手术准备间、 无菌物品储存间、外科手消毒区、贵重仪器房、洁净走廊等。无菌 物品必须走洁净通道。 清洁区: 包括药品储存间、复苏室、办公室、库房、更衣室、生 活区( 值班室、会议室、休息室、卫生间) 污染区: 包括换鞋前区、器械清洗间、污洗间、标本存放处、医 疗废物暂存处等。 洁净区与非洁净区之间, 无菌区(洁净区)、清洁区与污染区三区之 间应设置隔断门, 通往外部的门应采用弹簧门或自动启闭门, 手术间的

门设置感应门。 当前未将手术器械交由供应室集中处理的手术室, 器械清洗、包装、灭菌等区域的建设与布局必须符合《广东省医疗机构消毒供应室( 中心) 审核验收标准》。 ⑷洁净手术部内不同级别洁净手术间应按照从百级、千级、万级的顺序设置, 并保证高级别洁净手术间处于干扰最小的尽端区域。 ⑸感染手术间设置:综合医院手术室必须设置一间以上的感染或急诊手术间, 并有负压或正负压互换机械通气设施。其设置应近手术室洁净区或无菌区入口处或直接与室外走道相通。 ⑹外科手消毒区: 至少每2~4间手术间设一外科手消毒区。尽可能设于清洁走廊内。刷手池设置非手动开关龙头。水龙头与手术间之比约为1~2:1。刷手用水标准应达到生活饮用水标准, 宜除菌处理。有暖水供应。 ⑺手术室通道: 其设计应符合功能流程短捷, 人流、物流洁污分明的原则。分为无菌( 洁净) 通道和清洁通道。各手术间分别与无菌( 洁净) 通道和污物通道相通。无菌物品必须走洁净通道, 运载无菌手术器械的清洁电梯出口能够设在洁净区。医务人员、患者、清洁物品尽量从清洁通道进入, 术后器械、布巾、医疗废物必须打包后经过清洁走道进入污梯, 污物电梯出口能够设在清洁通道。人、物电梯不设在洁净区, 当只能设在洁净区时, 出口处必须设缓冲室。非洁净区至洁净区物流入口处设缓冲室( 区) 或传递窗。 ⑻辅助用房: 直接为手术室服务的功能用房, 包括麻醉准备间、麻

洁净室装修施工方案标准规定模板

A3.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX 编号:A3.1 -

江苏省建设厅监制XXXXX有限公司 一期1500吨/年多晶硅项目安装工程

净化装饰施工方案 建设单位审批: 施工单位审批: 审核: 编制:

中国化学工程第六建设公司徐州项目经理部 二○○七年三月 目录 一、工程概况··4 二、施工范围··4 三、施工规范··4 四、装饰施工方案··4 4.1净化彩钢板施工方案··4 4.1.1施工准备 4.1.2作业条件 4.1.3 施工流程 4.1.4技术要求 4.1.5 材料及成品保护 4.1.6高跨吊顶施工作业安全措施 4.2环氧防静电墙面施工方案··6 4.2.1施工条件 4.2.2 基层处理 4.2.3 滚涂封闭底漆 4.2.4 布导静电铜箔网 4.2.5 涂导静电面漆 4.2.6 成品保护 4.2.7 安全措施 4.3 PVC塑胶地板施工方案··7 4.3.1 基层处理

4.3.2 做自流平水泥 4.3.3 施工前准备 4.3.4 放线、涂胶 4.3.5 安装 4.3.6 清洗、打蜡 4.3.7 成品保护 五、管理体系··8 六、施工个专业之间的配合··9 6.1 通风空调工程与各安装工种之间的配合 6.2 土建预留洞及设备基础与安装的配合 6.3 灯具、开关插座、风口安装与金属壁板的配合 6.4 施工用电及场地使用配合 6.5 成品保护的配合 6.6 施工单位与建设单位的配合 七、安全生产措施··10 八、现场文明施工措施··12 8.1 文明施工的重要作用 8.2 文明施工是施工企业各项管理水平的综合反映 8.3 文明施工是现代化施工本身的客观要求 8.4 文明施工是企业管理的对外窗口 8.5 文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍 8.6 文明施工的措施 九、附录·15 9.1 附表一主要机具一览表 9.2 附表二临时用地表 9.3附表三劳动力计划表 9.3 附表四施工主要程序

办公楼设计任务书.

设计任务书 (一)、项目概况 酒店部分建筑面积约22782M2,其中地上十八层,地下一层。目前项目已竣工验收。(二)、设计功能要求(包括但不仅限于): 1. 公共区域 1.1 主入口及雨棚 1.2 酒店大堂(包括接待区、行李房、休息区等) 1.3 多功能厅 1.4 会议室 1.5 商务中心 1.6 厨房 1.7 餐厅 1.8 儿童游戏室 1.9 娱乐休闲室 1.10公共过道 1.11 影音室 1.12 健身房(约150M2并附带瑜伽房) 1.13 男女更衣室 1.14 淋浴、桑拿房 1.15 露天游泳池(裙楼屋面) 1.16 公共卫生间(所有楼层) 1.17 电梯厅及电梯轿厢(所有楼层) 1.18后勤区域 2.客房层 2.1 单身公寓 2.2 一居室 2.3 两居室 2.4 三居室 2.5 其他房型 2.6 布草间

2.7 储藏间 2.8 走廊及电梯厅 (三)、设计阶段及成果要求: 1. 第一阶段—方案投标阶段: 1.1 成果形式:在本阶段中,投标人将根据招标人提供的图纸、设计任务书等相关的设计资料,重新规划整个酒店设计范围内的平面功能,提供装饰饰面材料的意向搭配,并通过空间手绘草图或彩色意向图等对主要空间进行设计概念表达; 1.2 成果深度: 1.2.1酒店客房区及公共区域各专业设计图纸及房型配比表 1.2.2客房区、公共区域效果图;包括但不限于以下内容,需能反映各功能空间效果: 公共区域:一层大堂各角度3张,休息区1张,电梯厅1张,公共走道1张;二层走道1张,会议室各角度2张,视频会议室1张,多功能厅各角度2张;六层走道1张,电梯厅1张,全日制餐厅各角度2张,影音室1张,健身房1张,娱乐活动1张。 客房区域:单身公寓卧室、厨房、卫生间各1张,一居室卧室、客厅、厨房、卫生间各1张,二居室卧室、客厅、厨房、卫生间各1张,客房层公共走道1张。 1.2.3以上成果深度需达到评审及编制工程量清单要求。 1.3 需提交的设计成果:A3格式彩色文本5套,本阶段设计成果电子版资料光盘1套。 2. 第二阶段—施工图阶段 2.1 成果形式:在本阶段中,承包人将根据发包人对方案投标设计的意见,提供酒店客房区及公共区域主要空间深化平面布置图、电脑彩色效果图以及天花吊顶图,并与暖通、给排水、强、弱电等机电专业单位紧密配合,确保机电设备及系统管线布置的有序和终端位置的准确定位,最终满足室内装饰的要求 2.2 成果深度: 2.2.1 调整后最终的全套装饰施工图,包括:家具平面布置图、立面索引图、立面图、墙体定位放样图、地材平面图、天花吊顶图、大样图、节点详图、机电末端点位图、天花灯具点位及回路图、电气系统图、照明电气平面图、给排水设计说明、平面图等。 2.2.2 调整后最终效果图不少于30张。 2.2.3 调整后最终项目投资预算。 2.2.4 协助甲方完成消防报审、施工图报审工作。 2.3 需提交的设计成果: