文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井内脚手架施工方案

电梯井内脚手架施工方案

电梯井内脚手架施工方案
电梯井内脚手架施工方案

目录

1、工程概况…………………………………………………………

2、编制依据…………………………………………………………

3、脚手架搭设技术与工艺…………………………………………

4、安全要求…………………………………………………………

5、脚手架拆除………………………………………………………

6、附图……………………………………………………………….

1、工程概况

本工程位于****,*。本工程主楼共五层,建筑物总高24m,1层高为4.1m、2~5层为3.8层,

设置电梯1台,井道净尺寸2100㎜×2500㎜,电梯井内采用落地脚手架,2、编制依据

JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范.

JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范.

3、脚手架搭设技术与工艺

3.1构配件材质

3.1.1钢管

3.1.1.1 规格:Ф48×3.5㎜;表漆:黄色

3.1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢.

3.1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材.

3.1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象.

3.1.2扣件

3.1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831).

3.1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件.

3.1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏.

3.1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理.

3.1.3九夹板

3.1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑;

3.1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀.

3.1.4拉结用材

3.1.

4.1钢管: Ф48×3.5㎜

3.1.5锚固元钢

3.1.7.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235.

3.1.7.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料.

3.2 搭设尺寸

3.2.1搭设高度: H20米, 3.2.2立杆纵(横)距

客梯:ιa(ιb)=2m、2.3m

立杆离井壁尺寸为:200mm

3.2.3步距:h=1.8m

3.2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜

3.2.5拉撑点间距:二步四角3.6m(高度方向);4角(水平方向)

3.2.6扣件扭力矩:50N·m

3.3 搭设技术与工艺

3.3.1搭设内电梯井脚手架

3.3.1.1 立杆

每个电梯井内布设4根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上, 立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的1/3。顶步立杆可采用搭接接长,搭接长度≮1m。

3.3.1.2 纵、(横)水平杆

工字钢以上200㎜处设置纵向、横向扫地杆,然后按步距设置纵向、横向水平杆。纵向水平杆设置在横向水平杆上面,并用直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向和横向水平杆的边杆应紧靠立杆设置。四边形成□字形闭合。

3.3.1.3 搁栅杆

脚手架底部和每步层,特别是操作层均应设置搁栅杆(纵向或横向水平杆),扣接在水平边杆上,其间距应均匀。不大于本方案的规定值。

除每楼层外,脚手架其余各步也可不设置搁栅杆。

3.3.1.4 脚手板笆

在每层楼面搁栅杆上满铺九夹板,与电梯井墙壁密封。

3.3.1.5 拉撑杆

搭设脚手架时,每二步高同时设置拉撑点。

拉撑点的设置方法见附图。用短钢管扣接在立杆上,分别撑于电梯井道4个阴角,保证架体稳定。

3.3.1.6 扣件安装

(1)扣件规格必须与钢管(Ф48×3.5)外径相匹配。

(2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m且不应大于65N·m.控制在50N·m 左右。

(3)在立杆处固定横向水平杆、纵向水平杆等均须用的直角扣件。

(4)对接扣件开口应朝上或朝内。

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜

4、安全要求

4.1 脚手架必须由持相应有效操作证的架子工搭设和拆除。施工前进行

安全技术交底。严格按有关操作规程施工。

4.2 架子搭设作业人员应穿防滑鞋及悬挂安全带,并戴好安全帽,做好分工及协调配合。

4.3 作业人员应带工具袋,操作工具应放在工具袋内,以防坠物伤人。搭设材料应随搭设速度,随用随上,以免放置不当掉落,伤人。

4.4 每次收工前,架上材料应使用完,不要存留在作业面上。已搭好的脚手架应形成稳定结构,不稳的要临时加固。在搭设过程中,配合施工的人员应避开落物的区域。

4.5 控制搭设高度与施工进度同步,确保电梯井结构施工人员安全。4.6 严格控制搭设高度(≤24m/段)。严禁超高搭设脚手架。

4.7 禁止将模板支撑固定在脚手上,或用电梯井内脚手架作为结构的模板支撑。

4.8 在搭设脚手架时,特别注意严禁使用不合格材料。其中构配件材质同外脚手架。由安全员指挥,作业人员必须服从统一指挥。

4.9 脚手架搭设完,必须经施工、技术、安全、使用班组等人员验收合格后,挂牌使用。

4.10 禁止超载堆放物料(设计300㎏/㎡)。禁止拆除受力杆件。

4.11 在使用期间指定专人维护保养。

5、脚手架拆除

5.1 脚手架拆除或上翻的顺序与搭设顺序相反。

5.2 拆除前,应由项目部技术员、安全员进行拆除安全交底,清除脚手架上杂物及地面障碍物。

5.3 拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

5.4 拉撑杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将拉撑杆整层或数层拆除后再拆脚手架。

5.5 卸料时,各构配件严禁抛至楼(地)面。

5.6 运至楼(地)面的构配件应及时检查、整修、保养,并按品种、规格随时码存放。

6、附图

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

电梯井整体提升架防护施工方案

xx住宅小区工程 电梯井防护专项施工方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、设计概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、电梯井提升架设计 (2) 1、提升架(即方案中的三角架)大样图 (2) 2、铁栅栏防护图 (3) 3、电梯井水平防护图 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (4) 3、物资准备 (5) 4、机具设备 (5) 五、电梯井整体提升架搭设施工工艺 (6) 1、施工工艺流程 (6) 2、型钢三角架制作 (6) 3、型钢三角架吊装 (7) 4、架体搭设 (7) 5、电梯井操作架提升 (9) 六、电梯井安全防护 (10) 1、电梯井道安全防护 (10) 2、电梯井防护门制作 (12) 七、验收及质量保证措施 (13) 1、材料质量要求 (13) 2、质量验收 (14) 3、质量保证措施 (14) 八、安全文明施工措施 (14) 九、应急预案 (16)

1、应急组织机构 (16) 2、应急救援职责 (16) 3、救援专业组分工 (16) 4、危险源识别分析 (17) 5、应急演练 (20) 6、应急处理流程 (20) 7、应急救援电话机路线 (20) 十、计算书 (20)

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于XX市XX区,北邻XX路、西依XX路、南接XX路、东靠XX路……。 本工程由XX及其XXX组成。总建筑面积:XXX㎡,地下建筑面积:XXX㎡;建筑总高度:XXm,xx层高; 本工程结构形式为xxxx。 (写明项目地点、周边环境及交通情况、建筑面积、楼栋组成、建筑层数及高度、有无特殊建筑构造) 2、设计概况 本工程电梯井道内净空尺寸XXX*XXXmm,电梯井洞口尺寸为XXXmm,XX楼层高为XXm。由于电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工采用筒体模板操作架提升法、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 二、编制依据 (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的)

电梯井道护板施工方案

电梯井道护板施工方案 一、目的 为确保电梯井道护板的安装质量,使电梯井道护板安装重要工序能按国家有关标准及制造厂家技术部门颁布的有关标准进行正常施工,并能确保电梯运行质量优良,安全平稳。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 10060-2009 电梯安装验收规范 GB 7588-2009 电梯制造与安装安全规范GB/T 10058-2009 电梯技术条件 GB/T 10059-2009 电梯试验方法 三、内容 1.概述 本安装工艺是引用国家相关标准和厂方安装工艺,经过参照、总结、归纳,围绕实现公司安全方针、目标和质量方针、目标而制定的工艺性文件,也是公司电梯安装工程的指导性文件,此工艺对电梯的安装提出了更高的要求,其目的

是为了确保电梯的安装质量,并且遵循安全第一的原则,使电梯安装重要工序能按国家有关标准及制造厂家技术部门颁布的有关标准进行正常施工,并能确保电梯安装质量优良率能稳步上升。在实际安装过程中必须遵守此安装方法,如遇特殊情况有必要背离此安装手册所描述的方法,须经项目经理结合相关部门进行风险评估并仔细设计安装方案后,方能进行施工。为确保高效、安全的安装,以下几点必须做到:施工现场必须符合安装条件部件堆放点到电梯井道必须有一条畅通且距离尽可能短的运输通道项目经理必须先检查井道尺寸电梯部件全部发货到工地与客户确认安装日期现场需有独立且可上锁的主电源配备足够的安装工具备齐个人安全防护用品 2. 安全事项 2.1 安全概述 在整个安装过程中必须严格执行电梯安全施工规定,只有持有效特种作业上岗证的人员才可进行施工. 2.2 电器操作安全事项 在任何时候,施工人员都必须知道且遵循下列的安全规范进行操作。 1.确保所有电源都断开。 2.检查所有电源都没有短路情况。 3.检查所有安装都是在无电情况下进行。

电梯井内脚手架搭拆施工专项方案

电梯井内脚手架施工专项方案 本工程为一座仓储用房,总建筑面积:6.45万m2,其中:地下建筑面积1.37万m2、上部建筑面积共5.08万m2。本工程地下一层,地上分为A栋和B栋,A栋地上部分2层,总高度15.6m,B栋地上部分7层,建筑总高度42.1m。 电梯井内的脚手架是独立于外墙脚手架的独立体系,它是为电梯井施工服务,兼作电梯井防护。 一、搭设方案与荷载计算分析 1、电梯井内脚手架的搭设要求: 1.1、电梯井内脚手架的搭设施工不能滞后于相应楼层的部位的施工,并安排专人进行(由进行楼层内档防护施工人员进行搭设)。 1.2、电梯井内脚手架的分段与整个主楼外脚手架的分段是一致的,即:地下室一层至三层为一段,此段脚手架为落地脚手架;从三层开始电梯井内脚手架采用悬挑脚手架采用扣件式双排单立杆钢管脚手架(此段悬挑为32米)。 1.3、电梯井内脚手架在悬挑层进行封闭防护,用旧模板将全部洞口进行封闭,以后每隔3层用旧模板进行全封闭。同时电梯井门洞口安排专人用专用电梯井防护隔栅进行防护,并张贴显著标志,任何人不得向电梯井内扔物品。 1.4、电梯井内脚手架仅作为电梯井施工操作及安全防护使用,不作为临时楼面吊物的堆放地点,同时,不能作为电梯井施工材料的堆放地点。 1.5、电梯井内脚手架采用悬挑工字钢I14;采用的反拉钢丝绳为6×19+1Φ15.5光面钢丝绳,所选用的材料均与外架一致。 1.6、悬挑工字钢在沿电梯井短边方向搁置在电梯井两侧的楼层大梁上。工字钢具体位置与电梯井内脚手架立杆的位置一致,以方便脚手架的搭设。 1.7、脚手架的搭设 1.7.1 平面布置:立杆纵向间距不大于1.5m,脚手架宽度按消防梯计算为 2.1m,立杆距建筑物结构边缘净距最小为300,立杆的直接接头应相互错开50%,立杆的接头、相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3,工艺同落地脚手架。 1.7.2 连墙杆、吊环等设置同外墙悬挑脚手架。

电梯井道钢管脚手架搭设工艺(2.0A版)

电梯井道钢管脚手架搭设工艺
1
共 12 页
第 1 页
一.搭设钢管脚手架的基本要求 1.适用于顶层安装轿厢的工艺。 2.能满足电梯安装的使用要求。 3.脚手架要有足够稳定性,平台静载 250kg/m2 时不得下沉,在规定荷载和各种气候条件 下脚手架均不能发生明显变形、倾斜、下陷或摇晃松动的现象。 4.有足够的作业面积供安装人员现场作业。 5.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB5036) 考核合格的专业架子工。 作业人员在搭设及拆除脚手架时均需要使用安全主绳, 每条绳供一个人单独使用(图二十一)。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 6. 搭设时,除要符合本工艺的要求外,其它未提及的要求应符合《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 二. 脚手架材料的选用 1. 钢管 (1) 采用《直缝电焊钢管》(GB /T 13793)或《低碳流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中 规定的 3 号普通钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定。 (2) 按下表采用钢管,要求选用Φ48×3.5 钢管。
截 面 尺 寸(mm) 外径Φ,d 48 51 壁厚 t 3.5 3.0 最 大 长 度(mm) 横/纵向水平杆 按井道图确定 其它杆 6500
(3) 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: I. 管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的 划道;旧钢管表面锈蚀深度应≤0.5mm,锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀 严重的钢管中抽取三根,在锈蚀严重部位横向截断取样,当锈蚀深度超过规定值 时不得使用。 II. 钢管上严禁打孔。 2. 扣件 (1) 应采用可锻铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 (2) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达 65N·m 时,不得发生破坏。 3. 工作平台(脚手板) (1) 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块的质量不宜大于 30kg。 (2) 冲压钢脚手板的材质应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定,并应 有防滑措施。 (3)木脚手板时应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构设计规范(GBJ5)中 II 级材 质的规定。脚手板厚度不应小于 50mm,两端应各设直径为 4mm 的镀锌钢丝绳箍两道。 (4)竹脚手板时宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板,两端用直径不小于φ2 的 铁丝与脚手架固定。 (5)竹子平台单竹时使用尾径不小于 40 的篙竹,双竹时选用尾径不小于 30 的篙竹,用竹 篾或塑料篾与脚手架固定(如图一、图二、图三) 。除首层外其余每层均应设置工作 平台,且在任何情况下两竹子平台的垂直距离不得超过 8 米,当两竹子平台垂直距离 超过 8 米时必须在中间加设平台。

电梯井道脚手架施工方案

电梯井道脚手架施工方 案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电梯井道脚手架搭拆方案 一、工程概况 1、工程名称:松江区广富林2-2号地块(二期)休闲商业区西段新建工程 2、工程地点:本项目位于广富林2-2号地块西北角,北临富林环路,东侧是2-201休闲商业区,西侧为辰山塘,南侧贴邻富林河道,河道以南是2-204地块。 3、建设单位:上海松江大学城建设发展有限公司 设计单位:上海名亭建筑设计有限公司 施工单位:浙江勤业建工集团有限公司 监理单位:上海华金工程咨询监理有限公司 4、本工程总建筑面积为 m2,地上建筑面积为 m2,包括A型、B型、B1型、C型、D型、D1型、E型、E1型、F型共9栋单体,其中A型、B型、B1型为三层,其余均为二层;地下建筑面积为 m2。 5、各幢电梯概况: A-DT:提升高度为米~11米,截面尺寸为米*米。 B-DT:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 B1-DT:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 C-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 C-DT2:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 D-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 D-DT2:提升高度为米~米,截面尺寸为米*米。 D1-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。 D1-DT2:提升高度为米~米,截面尺寸为米*米。 E-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为米*米。 E1-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为米*米。 F-DT1:提升高度为米~米,截面尺寸为米*米。 F-DT2:提升高度为米~米,截面尺寸为2米*米。

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井脚手架搭设施工方案.

电梯井脚手架搭设施工方案 一、工程概况: 大型居住社区南桥新城动迁安置基地J3- 标段工程,位于南 桥新城东部区域,东至大寨河、西至金钱路、南至规划红星一路、北至红星港以南。 二、搭建依据: 本工程采用槽钢悬挑脚手架搭设,其设计参照现行规范《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001规范执行。 三、所用材料: 本工程电梯脚手架所用材料有钢管、扣件、竹笆,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管规格长:4m、3.6m、2.4m、2.1m、1.9m、1.8m、1.2m几种,材质符合《碳素钢结构》GB700-79号中Q235A钢的规定,无锈、无弯曲、无压扁、无裂纹的材料,扣件为铸铁扣件,扣件质量符合国家建设部专业标准《钢管脚手架扣件》JG22-85规定;竹笆采用有一定厚度,规格1×1.8m,材质不腐朽,无虫蛀制品。 四、搭建方式: 1.井道脚手架高度超过24M,故采用16#槽钢隔段,槽钢悬挑高度不超过18米,即每六层一隔断。井道内脚手架拉接采用钢管顶撑,保证可靠有效,每层设置。 2.加固排架必须从上到下对准设置,保证荷载均匀传递到基础底板。 3.脚手架步高1.8m,每二层或不超过10m铺设竹笆片隔离,电梯井在楼层面处设置防护栏杆。

4.电梯井内的隔离、防护栏杆不得擅自拆除,影响施工。若要拆除,必须经现场安全技术负责人同意后,做好防范措施后再拆除。施工完毕后必须马上复原。 五、搭建顺序: 放线→立杆→横杆→小横杆→竹笆片→楼层井道口防护栏杆围护。搭建完工后,检查验收合格,挂合格牌。 六、脚手架拆除: 1、在脚手架拆除前应检查脚手架是否完整,是否被拆除过,如发现有被拆除部位,应先恢复。脚手架、层门地面上是否有杂物和障碍物,应先清除后拆除。 2、拆除必须从上到下,从次到主,拆除时严禁上下施工。 3、做到文明施工,拆除过程中严禁向下抛掷钢管、扣件等。 4、在未拆除前必须采取防护措施,要做到轻搬轻放,必须做到随拆随运及时处理,楼面上对方1t/㎡。 5、材料向下运输时,要注意周围成品的保护,使用扶墙梯时,必须听从专业操作人缘的指挥,严禁超载,防止意外事故发生。 6、材料运至地面,要堆放整齐,按品种、规格堆放,便于保管和出场清点。 七、安全生产: 1、脚手架操作人员必须持有特殊工种上岗证上岗,做好岗前教育,在安全员(班组长)的指导下做好各项安全工作。 2、脚手架拆除时,有专业人员进行监控,并拉好安全警戒线。 3、正确使用防护用品。 4、进入施工现场必须遵守各项规章制度,接受现场安全员对施工现场全过程的检查、督促。

电梯井采光井内脚手架施工方案

页眉 长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目 电梯井、采光井内脚手架施工方案

页脚 页眉 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日 页脚 页眉 目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (2) 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (3) 四、脚手架搭设技术与工艺 (6) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (7) 六、脚手架拆除 (8) 七、安全管理 (8) 八、计算书 (10)

页脚 页眉 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 页脚 页眉 二.工程概况 表2.1

先进河东侧。长橘路北侧、凤凰公路西侧,本工程位于上海市崇明区长兴镇,层3栋栋53层联排、21层叠加、栋幢高层住宅、本工程拟建建筑物由785平方米,总89802.112合院、层公建配套用房、层地下车库等组成。用地面积页脚 页眉 楼~7#平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#建筑面积186704.05、~23#层高度17.4米;12#11#、27#~30#楼517层高度55.37米;8#~米;层高度1126#楼3、25#、40#、41#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#. 米1层公建高度3.2米;楼2层公建高度12.0543#楼42#三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择工字钢悬挑架悬挑工字钢悬挑架悬总层落地脚手架高度序內架部位楼号高度及楼层号数挑高度及楼层及层数 1020m/5~层电梯井、19.48m/12~顶层19.6m/-217 ~层41 1#楼天井、3#2#、电梯井、19.48m/12~顶层20m/5~11层层19.6m/-2~42 17 7#、4# 天井楼6#、5# 20m/5~~顶层电梯井、11层19.48m/12 层~43 17 19.6m/-2 天井楼合院、层~34 3 11m/1 采光井联排5层5 5 17m/1~采光井叠拼 楼高层电梯井、天井脚7层采光井、1#~层、叠拼1~31~5合院、联排115层、7层采用落地式脚手架;1#~楼高层电梯井、天井脚手架在4手架-2?米,内立杆距1.81.61.60米,立杆的横距≤米,步距≤层悬挑。立杆的纵距≤ 5.83.25,连墙件采竖向间距×离建筑物外墙≤0.30米。采用的钢管类型为48

电梯井操作防护架施工方案

附图 附图 目录 一、编制依据 .2. .. 二、工程概况 .2... 三、施工准备 .3... 3.1、技术准备 3... 3.2、材料准备: 3... 3.3、人员准备: 4.. 3.4、安全准备 4.. 四、电梯井操作防护架设计 .5.. 4.1、设计思路 5... 4.2、施工流程 5... 4.3、具体做法 5... 五、架体拆除 . 6... 六、注意事项 . 7. 七、架体安全性能验算 7.. 7.1、 型钢梁受力验算 7.. 7.2、 架体验算 8... .1..7. .1..8.

、编制依据 国家、陕西省和西安市关于建设工程的法律法规和规章制度; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011); 1、 西安?绿地中心A 座项目施工图纸; 2、 西安?绿地中心A 座项目施工组织设计; 3、 4、 5、 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 》? 6、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) (2011版); 7、 《建设施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)) 9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011); 10、《建筑施工手册》(中国建筑出版社.第四版); 11、《中国建筑第八工程局技术标准》(中国建筑出版社)。 、工程概况 西安?绿地中心A 座超高层项目位于西安市西高新区,西邻丈八二路,南 侧为锦业路,东侧为正大生活馆(在建)。主楼采用带加强钢管混凝土框架-型钢 混凝土核心筒体系,裙房采用钢筋混凝土框架结构。建筑总高度 270m ,混凝土 浇筑高度261.2米,总用地面积约17425 rf,地下3层,地上57层。 核心筒墙体使用液压爬模,梁板施工时,电梯井口需要搭设架体进行防护以 确保施工安全,且部分电梯在中间楼层封闭,所以该防护架在特定楼层需要用于 顶梁板混凝土浇筑,故该架体以下简称电梯井操作防护架。

某超高层电梯井脚手架方案

电梯井脚手架安装拆除方案 一、工程概况 X2工程南塔楼总高度为250m,共有电梯39部。由电梯公司有限责任公司负责安装。由负责其施工脚手架的搭设和拆除,电梯井位置及电梯编号见附图1。 二、依据 (1)电梯公司提交及井道脚手尺寸要求(SH-WP-LJZX2-P-0220) (2)GB588-2003《电梯制造与安装安全规范》 (3)GB130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)相关图纸 三、设置及设计计算 (1)用单立杆搭设,最高不超过24m。24m以上部分采用型钢隔开,重新搭设,以上每五层左右设置一道型钢梁,详见附图2。 (2)型钢梁的计算 荷载取值按最大24m高计算,施工荷载按电梯公司要求取2.5KN/M2计算,不虑风荷载。 四、脚手架搭设 (1)脚手架所有杆件均采用φ48×3.5钢管,严禁与其它尺寸钢管混用。 (2)脚手架高度为24m,24m以上部分采用型钢隔开,重新搭设。以上每5层设置型钢梁。经计算其中3F、7F、12F、20F、23F、33F、38F、41F、48F、53F为搭设钢梁层,部分井底不位于钢梁层的电梯井,应于底面搭设单立管脚手架至钢梁层后,以上部分按附图2搭设。 (3)每搭完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 (4)搭设前应先根据墙体定出立杆垫块位置,立杆垫板采用14#工字钢。 (5)脚手架与楼板间空隙每四步设一道安全网隔离。 (6)所有扣件紧固力矩应达到50N.m。

(7)双台并联,三台并联的井道脚手架应每三步在各架体间设置短钢管拉结。(8)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离不宜小于500mm。立杆全高范围内垂直度偏差不得大于75mm。 五、脚手架拆除 (1)架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。 (2)脚手架拆除前应检查其上杂物及地面障碍物是否清除干净。 (3)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 (5)脚手架的拆除遵循“由上而下,先搭后拆,后搭先拆”的原则,即按与搭设作业相反的程序进行拆除。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。(6)连墙件应随拆除进度逐层拆除。钢梁必须在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能松开拆除。 (7)在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。(8)拆除时如附近有外电线路,要采取绝缘隔离措施。严禁架杆接触电线。(9)拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。 (10)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 六、脚手架的验收及管理 1、井道脚手架搭设完毕后,联合验收合格后,移交电梯公司公司使用,并挂合格牌。 2、在脚手架使用过程中,电梯公司必须按规定配备充足的消防器材。

电梯井道内脚手架搭设方案

电梯井道内脚手架搭设 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

西部文化产业中心电梯井道内脚手架施工方案 贵州建工集团有限公司 2016年10月 施工组织设计(方案)内部审批表

目录 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、西部文化中心工程施工图。 6、本工程施工组织设计和模板施工方案。 7、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、[2009]254号。 二、工程概况 本工程为超高层办公楼,地上38层,地下4层,建筑总高度为160.15m,建筑总面积为92406.89㎡。基础为筏板结构,主体为框筒、剪力墙结构,电梯井内壁净空尺寸为2600×2700㎜,全现浇钢筋混凝土结构,楼层结构标高如下:

三、搭设方案 主体施工时室内电梯井道内的脚手架采用采用简易井字形落地式普通扣件钢管脚手架作为操作架和安全防护架使用,具体搭设为电梯基坑顶面~二层楼面标高为第一段(总高度为2.2+6.7+3.9+3.9+5.3+6=28m ),架体基础为底板;二层楼面标高~六层楼面标高为第二段(总高度为5.2×5=26m ),架体基础为18#工字钢;六层楼面标高~十二层楼面标高为第三段(总高度为5.2+4.15×5=25.95m ),架体基础为18#工字钢;十二层楼面标高~十九层楼面标高为第四段(总高度为4.15×7=29.05m ),架体基础为18#工字钢;十九层楼面标高~二十六层楼面标高为第五段(总高度为4.15×7=29.05m ),

钢结构电梯井道施工方案

成都地铁4号线二期工程机电安装及装饰装修 A标 钢结构井道施工方案 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程 A标项目经z

1、编制依据 (1)成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (3)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011 (4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001 (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 2011) 2、工程概况 成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。 本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。 3、施工部署 3.1工期目标 3.2主要管理员 3.2.1领导小组 组长:XXX 畐I」组长:XXX XXX XXX XXX 专业工程师:XXX XXX 项目施工员:XXX XXX 项目质量员兼测量员:XXX 4、施工准备 4.1劳动力准备 劳动力计划表 4.2物资准备 钢材:钢柱采用150*150*8的型钢;钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢;后置埋件采用400*400*20的钢板;

电梯井施工方案

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

电梯井道脚手架搭设及拆除施工方案

电梯井道脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 北京*********公司 2014年03月18日

目录 1.编制依据…………………………………………………………3页 2 工程概况…………………………………………………………3页 3.脚手架搭设与拆除………………………………………………3页 3.1 脚手架搭设的作业条件……………………………………3页 3.2 搭设钢管脚手架的基本要求………………………………3页 3.3 脚手架搭设材料的选用……………………………………3页3.4 脚手架搭设方案……………………………………………4页 3.5 钢管脚手架作业电气安全要点口…………………………5页 3.6脚手架搭设注意事项………~……………………………6页 3.7脚手架的拆除………………………………………………6页 4.脚手架安全管理措施……………………………………………7页 5.脚手架搭设方案图回……………………………………………8页 6.脚手架计算书……………………………………………………8页 7.脚手架受力计算…………………………………………………12页

l 编制依据 1.1 。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) l.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) l.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.5《北京市建筑施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6参考图书:建筑施工手册第4版、简明施工计算手册、实用建筑施工安全手册、建筑施工脚手架实用手册。 2 工程概况 电梯井道脚手架搭设方案( 1 台)电梯井脚手架工程主体结构为钢筋混凝土结构,1 台井道总高为 23.07 米,现场电梯安装工程搭设井道钢管脚手架。 3 脚手架搭设与拆除 3.1脚手架搭设的作业条件 3.1.1电梯井地面混凝土己经浇注完毕,且强度达到要求。 3.1.2电梯轨道的尺寸及安装位置己确定。 3.1.3电梯井内以及井道底坑的杂物、积水已全部清除。 3.2搭设钢管脚手架的基本要求 3.2.1适用于顶层安装轿厢的工艺。 3.2能满足电梯安装的要求。 3.2.3脚手架要有足够的稳定性,平台静载250KN/m2时不得下沉, 在规定荷载和各种气候条件下脚手架均不能发生明显变形、倾斜、下陷或摇摆松动的现象。3.2.4有足够的作业面积供安装作业人员现场作业。 3.2.5脚手架搭设人员必须是经过现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》((GB5036)考核合格的专业架子工。作业人员在搭设及拆除脚手架时均需要使用安全主绳,每条绳供一个人单独使用。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 其中安全主绳为从井道楼顶向井道底坑拉的一根让施工人员挂安全带的安全绳。个人使用的安全绳(带),必需符合使用期规定。 3.2.6搭设时,除要符合本施工方案的要求外,其他未提及的要求应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3.3 脚手架搭设材料的选用 3.3.1钢管材质:其材质采用48.3mmx3.6mm,并要符合YB242-63标准。新进钢管时,应具有生产厂家的检验合格证,若对质量不明或有怀疑时,应将新进钢管抽样进行机械性能试验,应符合GB700-79中对3号钢的要求。承重杆件的钢材还应满足抗拉强度,伸长率;屈

电梯井道脚手架施工方案

附加电梯井道防护措施 一、电梯井道脚手架方案选择 1、电梯井道的脚手架一律落地并用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角 扣件连接,扣件紧固力矩应达到45?55N. m。 2、立杆距电梯井道结构墙面0.3m,立杆横距、纵距不大于1.5m,步距为 1.5m.每低于楼层面100mmt架搭一排横杆,横向间距为350mm满铺木脚手板, 木脚手板一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。 3、电梯井道内的防护设施,必须由总包单位安全员、责任工程师每天进行 检查、保养,发现隐患及时消除。 二、脚手架材料选择 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm壁厚3.50mm钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证, 方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合GB15834 2006《钢管脚手架扣件》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气 孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达70N.m 时不得破坏。脚手板、脚手片采用符合有关要求。 3、安全网采用密目式安全网,网目应满足规范DG/JJ08-2002-2006第4.3.1 条》2000目/ 100cm的要求,做耐贯穿试验不穿透,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由上海建筑安全监督管理部门发放的准用证,同时符合GB16909-1997 《密目式安全网》的要求。 4、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A冈的要求。 三、脚手架搭设流程及要求 3.1 电梯井道落地脚手架

电梯井道脚手架方案word参考模板

电梯井道脚手架方案 1、概况及说明 本工程为五栋楼房,高度:1#楼**层,**米;2#楼、5#楼均为32层,99.6米;3#楼为**层,**米;4#楼为**层,**米。 以上五栋楼有**层地下室和**层裙房,地下室底板面标高为-**m。 **栋电梯井的平面净空尺寸为**m×**m,**栋电梯井的平面净空尺寸为**m ×**m,……。各栋电梯井道的总长度约**m。 2、电梯井内脚手架搭设 电梯井内搭设钢管脚手架用作施工层操作施工的作业平台,如下图所示。 平面图

A-A剖面

3、电梯井内脚手架计算书 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为** m,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的横距为××m,立杆的纵距为××m,大小横杆的步距为1.8 m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 3 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2; 3.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1161; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300; 脚手板类别:竹笆片脚手板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038; 脚手板铺设总层数:1层; 二、大横杆的计算: 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值:P =0.038 kN/m ; 1 =0.3×1.6/(3+1)=0.12 kN/m ; 脚手板的自重标准值:P 2 活荷载标准值: Q=2×1.6/(3+1)=0.8 kN/m; =1.2×0.038+1.2×0.12=0.189 kN/m; 静荷载的设计值: q 1 =1.4×0.8=1.12 kN/m; 活荷载的设计值: q 2

电梯井操作防护架施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................2... 二、工程概况.................................................................................2... 三、施工准备.................................................................................2... 3.1、技术准备.............................................................................2... 3.2、材料准备:.........................................................................3... 3.3、人员准备:......................................................................... 4... 3.4、安全准备............................................................................. 4... 四、电梯井操作防护架设计..........................................................4.. 4.1、设计思路.............................................................................4... 4.2、施工流程............................................................................. 5... 4.3、具体做法............................................................................. 5... 五、架体拆除.................................................................................6... 六、注意事项.................................................................................7... 七、架体安全性能验算.................................................................7... 7.1、型钢梁受力验算.................................................................7... 7.2、架体验算.............................................................................8... 附图1..........................................................................................1..6. 附图2..........................................................................................1..7.

相关文档
相关文档 最新文档