文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7米焦炉施工方案

7米焦炉施工方案

7米焦炉施工方案
7米焦炉施工方案

一、编制依据

1.设计院提供的焦炉冷态砌筑施工图纸及有关资料;

2.我公司多年焦炉砌筑的施工经验总结及操作制度;

3.施工现场的实际情况;

4.《工业炉砌筑工程质量验收规范》(GB50309—2007);

5.《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211—2004);

6.焦耐院提供的《筑炉规程》。

二、工程概况及施工平面布置

1工程概况

1.1工程概述

孝义金达焦化工程JNX3-70-1D型焦炉是炭化室高7m,60孔的大型焦炉。其主要特点:双联火道、废气循环、多段加热、焦炉煤气下喷、贫煤气和空气侧入、下调、蓄热室分格的复热式焦炉。本工程共建2*60孔焦炉及配套的生产、生活辅助设施,形成150万t/a生产能力。焦炉施工包括:焦炉本体砌筑、烟道、炉门、上升管、桥管、保护板无石棉硅钙板粘结、加煤口盖座、轨枕工程施工,一座焦炉耐火材料砌筑总量为24254.3t。

1.2施工特点

1.2.1焦炉结构复杂,砌筑量大,特异型砖号多,焦炉属特大型工业炉,施工中搭设上料平台及砌砖用脚手架工程量很大;

1.2.2焦炉生产工艺为煤在密封条件下加热干馏生成焦碳,并回收煤气等附属产品,要求筑炉施工满足工艺要求,特别是立火道和炭化室墙面保证设计要求;

1.2.3空气、废气在蓄热室进行热交换,必须防止各部气体窜漏,施工中必须保证砌体的气密性,灰浆饱满,勾缝密实;

1.2.4焦炉本体砌筑为保证护炉铁件安装,其外形几何尺寸应符合设计

要求。施工中要控制好各中心尺寸及孔洞的位置尺寸,减少系统误差。

1.3本工程与以往工程的不同点

1.3.1小烟道结构不同:小烟道炉箅子砖采用多型号大调节孔并设置调节砖。

1.3.2蓄热室结构不同:蓄热室为分格式结构,所以码放格子砖与隔墙砌筑必须同时进行,另外主墙和单墙都有衬砖、隔墙槽。

1.3.3斜道结构不同:斜道部位结构设计复杂,斜道口的形状多变并增加二次加热道。

1.3.4燃烧室结构不同:在立火道高度方向1/3处、2/3处增设了两层助燃空气口,每个立火道隔墙上设置了助燃空气道,使立火道在整个高度上加热更加均匀、高效。

1.4焦炉主要结构参数(见焦炉主要结构参数表)

焦炉主要结构参数表

炭化室长17640mm

炭化室平均宽500mm

炭化室锥度50mm

炭化室高6980mm

炭化室中心距1500mm

立火道间距500mm

立火道数量34个

1.5焦炉本体主要工程实物量(见JNX3-70-1D型焦炉60孔砖量汇总表)

JNX3-70-1D 型焦炉(60孔)砖量汇总表

2.施工平面布置 2.1总平面图(见图1) 根据现场具体条件安排

砌砖部位

砖种

蓄热室

斜道

燃烧室

炉顶

总计

砖量(t ) 砖量(t ) 砖量(t ) 砖量(t ) 砖量(t )

1.硅砖 异型砖 4775.9

2808.3 7553.8 585.9 15723.9 标准砖 24.3 146.6 16.8 187.7 合计 4800.2 2808.3 7700.4 602.7 15911.6

2.粘土砖 异型砖 982.5 6.3 1831.9 2820.7 标准砖 2.5 0.5 121.7 961.3 1086.0

3.格子砖 2942.6 2942.6 合计 3927.6 6.8 121.7 2793.2 6849.3

4.高铝砖

5.2 143.7 148.9 5.缸砖 262.5 262.5

6.调节砖

7.7 3.7 11.4 7.下调孔调节砖 17 17

8.箅子砖 335.8 335.8

9.异型漂珠砖 15.9 15.9 10.漂珠砖(普) 200.2 153 161.9 515.1 11.高强隔热砖(普) 51 30.6 105.2 186.8 总 计

24254.3

图-1总平面图

2.2现场条件:

现场所需要的大临设施项目:

(1)焦炉大棚:轻钢结构 30000×96000mm并配2台10t单轨起重机。(2)焦炉机侧偏棚:96×12㎡

(3)耐材场地 8000m2

(4)搅拌站:设于预砌棚内

(5)现场办公设施:设置两个集装箱60m2

(6)加工房: 10×10×3=300m2

(7)现场施工用水,从业主提供的距施工单位施工区100m处引入,安装水表,现场设高位水箱一个。

(8)现场施工用电,从业主提供的配电箱处直接引入,共设两个主配电箱(400A),现场设三个分配电箱(400A),用三根75mm2×3+50mm2×1电缆线直埋引入施工区内。

(9)施工现场运砖道路,设计为6米宽,为了防止雨天影响耐火材料运输,路面铺150mm厚的碎石和石粉,100mm厚混凝土硬化。

(10)施工现场的通迅以对讲机为主,手机为辅。

其现场位置根据实际情况定。

3搅拌站搭设

(1)搅拌站要求有电源及充足的水源,搅拌站用2″进水管,每台搅拌机接1″水管。

(2)搅拌站一般设在焦炉附近与泥浆库连在一起,到施工现场的道路畅通。

(3)搅拌站平台采用1.2m钢平台骨架搭设,上铺δ=50mm的跳板,面积为4×6=24m2。

(4)搅拌站必须满足与施工现场的道路畅通。泥浆先倒入大灰槽,再用叉车运至上料口,最后吊至受料平台。搅拌站排水沟在搅拌机出料口下方设置,废水经沉淀后排入水池,与现场排水系统连接。

(5)搅拌站设置浆叶式搅拌机200#3台、强制搅拌机375#1台,叉车1台。

三、施工工艺、工期安排及保证措施

1.施工工工艺和工期安排

1.1施工程序应为:测量放线→配砖→砌筑→勾缝→清扫→检查,施工流程如下图2

图-2焦炉炉体施工流程图

1.2材料运输流程:

砖库 焦炉偏棚

配砖打包

炉墙保护板

炉墙

运输车辆

上砖工

砌筑工人

1.3焦炉本体砌筑工期安排(见图3)

本焦炉采用晚间上砖白天砌筑三天一循环的施工工艺,全炉共分23个作业组,中间组20个,每组承担三个燃烧室及相关区域的砌筑任务,抗墙组2个,另设炉头组1个专门承担炉头部位的砌筑。焦炉本体砌筑施工工期计划122天,有效工期115天(焦炉基础顶板7天,水平烟道到炉顶、拆架结束共115天,焦炉大棚安装30天不计入砌筑主体工期)。

图-3 焦炉砌筑工期

2.工期保证措施

焦炉施工是一项复杂的系统工程,施工人员必须充分了解焦炉的结构特点、生产工艺流程,才能合理组织施工,有效加快施工进度。施工单位进行焦炉施工,要有一大批对焦炉施工重点和难点了如指掌的管理人员及熟练操作工人,并拥有各种性能优良,适于焦炉施工特点的机械器具,制定切实可行的工期保证措施,才能保证工程总工期的实现。2.1组织管理保证

选派优秀施工管理人员进行工程项目管理,建立项目经理负责下的三级项目管理体制,并根据焦炉砌筑施工特点,制定合理的管理方法,对焦炉施工技术、质量、安全、经济、物资供应、现场文明等各项工作的管理落实到人。各工段工长、技术员分工明确,责任落实,从制度上保证各项工作进行有序管理。

2.2技术准备保证

开工前进行图纸会审,进一步了解该类型焦炉的生产工艺特点及对

筑炉要求。编制详细的施工组织设计及施工作业设计,并针对施工中的重点和难点,制定具体的解决措施,做到技术上先进,施工中可行,经济上合理。同时,针对焦炉具有代表性的部位进行提前预砌筑,并根据预砌筑结果,会同甲方、监理、设计等部门共同协商解决预砌筑中发现的问题。

2.3劳动力、机械保证

2.3.1劳动力保证:92名技术熟练的筑炉操作工,35名年轻力壮的配砖工,技术精通的木工、起重工、叉车司机9名。

2.3.2机械保证:要严格按施工机具计划表,配备各种机械,所有机械性能良好,要专人负责管理。

2.4物资保证

根据焦炉施工耐材生产周期长,质量要求高等特点,抓好耐材包装、运输、检验、保护等各个主要环节,将耐材损耗降低到最低点。焦炉砌筑需要辅材数量、品种多,应设置专人对其进行管理,按照施工方案的要求编制详细的制作计划提前加工,保证焦炉施工时正常供应。

2.5网络计划管理保证

根据工程总进度要求,编制合理的网络计划,并在工程施工中实行动态管理,针对关键线路和关键节点设置考核点,责任落实到人,严格审核,确保施工进度如期实现。

2.6施工质量管理保证

针对焦炉砌筑施工特点,建立自检、互检、专检的三级质量检查制度,并通过“五工序控制”、“五化管理”等手段,严格进行焦炉全过程施工控制,保证筑炉施工质量一次成优,避免返工造成工期浪费。完善的检测手段,严格的质保资料检查体系能保证软件资料与工程实体质量同步,确保上、下工序顺利衔接。

2.7施工安全管理保证

7米焦炉施工方案

一、编制依据 1.设计院提供的焦炉冷态砌筑施工图纸及有关资料; 2.我公司多年焦炉砌筑的施工经验总结及操作制度; 3.施工现场的实际情况; 4.《工业炉砌筑工程质量验收规范》(GB50309—2007); 5.《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211—2004); 6.焦耐院提供的《筑炉规程》。 二、工程概况及施工平面布置 1工程概况 1.1工程概述 孝义金达焦化工程JNX3-70-1D型焦炉是炭化室高7m,60孔的大型焦炉。其主要特点:双联火道、废气循环、多段加热、焦炉煤气下喷、贫煤气和空气侧入、下调、蓄热室分格的复热式焦炉。本工程共建2*60孔焦炉及配套的生产、生活辅助设施,形成150万t/a生产能力。焦炉施工包括:焦炉本体砌筑、烟道、炉门、上升管、桥管、保护板无石棉硅钙板粘结、加煤口盖座、轨枕工程施工,一座焦炉耐火材料砌筑总量为24254.3t。 1.2施工特点 1.2.1焦炉结构复杂,砌筑量大,特异型砖号多,焦炉属特大型工业炉,施工中搭设上料平台及砌砖用脚手架工程量很大; 1.2.2焦炉生产工艺为煤在密封条件下加热干馏生成焦碳,并回收煤气等附属产品,要求筑炉施工满足工艺要求,特别是立火道和炭化室墙面保证设计要求; 1.2.3空气、废气在蓄热室进行热交换,必须防止各部气体窜漏,施工中必须保证砌体的气密性,灰浆饱满,勾缝密实; 1.2.4焦炉本体砌筑为保证护炉铁件安装,其外形几何尺寸应符合

设计要求。施工中要控制好各中心尺寸及孔洞的位置尺寸,减少系统误差。 1.3本工程与以往工程的不同点 1.3.1小烟道结构不同:小烟道炉箅子砖采用多型号大调节孔并设置调节砖。 1.3.2蓄热室结构不同:蓄热室为分格式结构,所以码放格子砖与隔墙砌筑必须同时进行,另外主墙和单墙都有衬砖、隔墙槽。 1.3.3斜道结构不同:斜道部位结构设计复杂,斜道口的形状多变并增加二次加热道。 1.3.4燃烧室结构不同:在立火道高度方向1/3处、2/3处增设了两层助燃空气口,每个立火道隔墙上设置了助燃空气道,使立火道在整个高度上加热更加均匀、高效。 1.4焦炉主要结构参数(见焦炉主要结构参数表) 焦炉主要结构参数表 1.5焦炉本体主要工程实物量(见JNX3-70-1D型焦炉60孔砖量汇总表)

3#焦炉烘炉方案

金业二焦3#炉烘炉方案 根据金业二焦3#焦炉工程进度安排,为安全顺利完成烘炉任务,特制定本方案. 一、准备工作 (一)必须完工的工程 1、烟道工程及烘炉临时工程. (1)烟道勾缝完毕,沉降缝和膨胀清扫干净,所有测 温及测压埋管应埋好. (2)烟道翻板合格. (3)在炉顶炉端墙处砌筑临时烟囱. (4)烘炉管道试压(管道上测温管、测压管、取样 管、蒸汽吹扫管、冷凝液管安装齐全,压力计接 头安装结束). (5)烘炉操作地方安装临时照明. (6)备好消防器材. 2、炉体砌筑及清扫工程. (1)作出炭化室冷态检查记录. (2)炉体清扫. (3)炉端墙30㎜膨胀缝清扫.

1、根据国家耐火材料质量监督检验测试中心于2004年8 月22日.提供的B621#、B439#、B215#、砖号622#、626#、609#、675#,硅砖的热膨胀率编制烘炉计划. 2、干燥期定为8天. 3、日膨胀率400℃以前取0.03%,400℃以后取0.035%. 4、通过计算,确定《3#炉干燥和升温计划》、《烘炉升温曲 线》和《烘炉膨胀计划曲线》. 5、用焦炉煤气烘炉,当燃烧室温度这850℃进转为正常加 热. 6、必须确保3#炉烘炉用煤气. 四、烘炉热工管理 (一)烘烟道 烘炉前三天打开总烟道底翻板,测定分烟道翻板开一半后翻板后吸力在80pa以上,并有调节余量,可不烘分烟道,如达不到,则必须烘分烟道,以达到上述条件. (二)烘炉小灶点火及升温操作 1、将废气砣支起(最大高度). 2、从大烟囱起,将废气开闭器翻板逐次开大. 3、烘炉小灶点火,机侧点单数,焦侧点双数,并将一、二次 进风口定部打开,当温度达70---80℃时,点燃全部小 灶.

焦炉安装工程施工方案

焦炉安装工程施工方案1 2010-04-21 20:58 1.总论 焦化煤气厂工程,原料是煤,产品是焦炭和煤气,均属易燃易爆物,因此,对安装技术要求比较严格,特别是对焊接质量的要求很严格,防止在长期生产过程中,由于夹渣、气孔经过一段时间因氧化而造成煤气泄漏,在负压管道中掺入空气而造成人员伤害和爆炸事故的发生。因此,对重要部位的焊接工艺实行全过程质量监控,使焊接质量合格率达100%。 焦化厂的安装工程有设备安装、管道安装、电气安装、仪表安装四大部分。 安装前的准备工作: 对土建施工的设备基础、预埋件、予留孔的尺寸及标高、中心线进行全面检查复核,确认无误后,并经验收签证后方可施工。 对进厂设备进行全面组织验收,经甲乙双方共同确认无问题,签字验收。如果发生设备质量问题,应在安装前处理完毕。 安装用电容量,安装用起吊设备、交直流电焊机等必须准备齐全。 1.1主导施工机械的选择 采用汽车起重机进行吊装。即在焦炉机、焦两侧各设置两台50吨汽车吊,同步进行护炉铁件吊装就位。 1.2基础验收及测量放线 1.2.1基础及焦炉砌体的验收和基准线及基准点的埋设 ①基础及焦炉砌体的验收是土建、筑炉和安装单位进行中间交接的一道重要工序。土建、筑炉单位将基础、炉体移交安装单位要具备下列技术文件:基础、炉体标高测量图表; 基础、炉体定位测量图表; 关于基础、炉体质量合格记录及签署的交接证书。 ②基准线和基准点 以复查验收合格的焦炉纵、横中心线为基准,测定以下安装基准线: 炉端炭化室中心线; 炉体长度控制线; 机、焦两侧正面线; 推焦机轨道中心线; 拦焦机轨道中心线; 熄焦车轨道中心线; 平台支柱中心线; 废气交换开闭器中心线; 消烟除尘车轨道中心线。 根据焦炉施工基准点,测定以下各项标高及基准点: 炭化室底; 平台支柱; 炉柱底板面。 各移动机械轨道面。 焦炉设备安装基准线、基准点的测量精度要求如下: 根据焦炉中心线向抵抗墙内侧投线(包括抵抗墙顶标板)测量允许差为 ±1mm;

某7.63焦炉施工方案(DOC)

7米63焦炉耐火材料砌筑施工作业设计方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工条件 4、施工部署 5、施工方案 6、劳动组织 7、工期计划 8、工程质量保证措施 9、施工机械、机具计划 10、安全保证措施 11、文明施工及环保措施 12、冬季施工 13、附图(施工平面图布置) 1、编制依据 1.1、某焦化公司7.63m焦炉耐材砌筑施工图;

1.2、相关的施工规范和技术规程 《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004 1.3、按GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004、GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:2001标准建立的公司《质量、环境、职业健康安全程序管理手册》CFMCC/QEOM/2005(B版)和《质量、环境、职业健康安全程序文件》CFMCC/MSP/2005(B版),以及公司颁布实施的有关企业技术质量标准和操作规程;1.4、业主对质量、安全、文明施工的有关规定; 1.5、国家现行安全生产法规等。 2、工程概况 某焦化7.63m焦炉工程是建设节能经济,扩大生产规模,提高焦化装备水平的大型工程项目,是从德国引进炉型,经转化设计。 该厂2座70孔焦炉采用炭化室高7.63m的大容积焦炉,其2×70孔的焦炭产量超过了目前国内6m焦炉3×70孔的产量,具有生产效率高,占地面积小,环境性能好等特点。加热采用分段加热系统保证了焦炉垂直高度方向加热均匀性和焦炭成熟度。先进的特殊结构的弹性炉门,保证了炉门优良的密封性,完善的护炉铁件系统,保证了炉体严密性和使用寿命。 2.1、 70孔7.63m焦炉炉型基本尺寸: 炉型 焦炉冷态尺寸 备注总尺寸(㎜)有效尺寸 全炉长119790 70孔

烘炉方案

国义焦化2*59孔5.5m捣鼓焦炉1#焦炉烘炉方案及说明 一、本烘炉方案包括以下六个方面的内容 1、升温计划图表 2、烘炉工作的组织领导机构和岗位人员编制 3、烘炉点火前必须完成和检查处理的工程项目及具备的外部条件 4、烘炉期间焦炉热态工程一览表 5、烘炉期间所需仪器、仪表、工具、材料、记录表格、基础台帐以及文具用品等准备工作 6、焦炉烘炉操作规程 二、本规程只适用于国义焦化2*59孔5.5m捣鼓焦炉1#焦炉烘炉 三、1#焦炉采用焦炉煤气作为烘炉燃料,采用碳化室内部砌火床,带炉门的烘炉方式 四、几点说明 1、焦炉的主体部位,即蓄热室、斜道、燃烧室均为硅砖砌筑,使用量为9559.58吨,由山东中齐耐火材料有限公司生产,由筹建组取样,委托,做了线膨胀曲线及理化指标分析。由常温至1000度之间膨胀为1.21~1.31范围内,符合我国耐火厂生产之焦炉用硅砖指标。(本烘炉方案是根据焦炉的不同砌筑部位,共选用了10个砖号的线膨胀率进行编制的) 2、干燥期的确定:焦炉在砌筑时,泥浆中有上百吨的水分,这些水分应在焦炉升温前排除。为了保证砌体的严密性,必须使水分扩散速度均匀、平衡。另外,烘炉初期应尽量提高蓄热室、小烟道区的温度,缩小与燃烧室的温差,使废气盘出口处尽量少出现冷凝水,以保证砌体下部的干燥和严密性。因此,干燥期应适当延长,确定为14昼夜。 3、烘炉升温期的确定: (1)300度以前是硅砖的主要晶形转化期,膨胀率很大,约占总膨胀率的70%左右,且膨胀激烈。因此在300度前必须严格控制昼夜膨胀率,这座焦炉的烘炉计划在此期间的昼夜膨胀率不大于0.024%,由100度至300阶段度约需41昼夜。 (2)300度-600度正值小烟道160度至270度范围内,膨胀率大。所以此考虑小烟道区的膨胀问题。温度仍需缓慢上升,控制小烟道昼夜膨胀率不大于0.021%,约需20昼夜。(3)600度-1000度可以快速升温,但此时必须完成全部热态工程。为了满足工程需要,此阶段昼夜升温控制在35度范围内,约需15昼夜。另外此阶段炉温较高,烘炉煤气量较大。因此热态工程必须严格按规定日期,保质保量完成,不得拖延。在条件许可条件下,尽量采用24小时工作制。 (4)烘炉至1000度时,碳化室可以装煤,并转入开工程序。 (5)烘炉期间,有关安全工作,本方案制订了烘炉操作安全规定,对有关安全注意事项做了明确的规定。但由于烘炉期间有些工程仍在施工安装,涉及到的单位和有关人员很多,对于如何组织和协调各单位做好安全和防范工作,形成安全保障体系,确保烘炉顺利安全,还需各有关部门大力配合,做好组织协调工作,并做出有关明确的规定。 (6)本方案的编制,是基于完全按烘炉计划而进行的。从烘炉点火到装煤共计90天。装煤后到第一次出焦约2天。对于烘炉过程中出现的各种问题或其它变故,则应根据现场具体情况由指挥部做出相应的调整 (7)本烘炉方案如有错误或遗漏之处,由烘炉领导小组负责处理 第一章升温计划图表(见附页) 第二章烘炉工作的组织领导机构和岗位人员编制 一、为了认真做好烘炉的各项管理工作,公司专门成立烘炉领导小组 二、烘炉领导小组在指挥部的领导下,按照批准的烘炉方案,具体负责烘炉的日常管理工作。 三、根据焦炉烘炉工艺需要,设立机焦两侧碳化室看火工、测温工、炉体膨胀及铁件管理工、

焦炉护炉铁件安装施工方案

焦炉护炉铁件安装施工方案 一、护炉铁件的安装 护炉铁件安装工程分为设备进场、质量验收、倒运及现场安装、调整两个阶段。且安装工程分为冷态安装和热态安装。 设备质量验收:焦炉烘炉前的设备,必须严把质量关,所有设备到达安装现场时必须进行检查和验收,以便发现制造和运输过程中的缺陷损毁情况。 炉柱:要检查炉柱的长度和各种形式各种孔眼(上、下部位拉条孔、弹簧孔)的位置,要求炉柱长度偏差为士5mm炉柱弯曲度超差不>± 5mm 保护板:保护板要检查其铸造表面和加工表面,用铁靠尺或样板检查保护板和炉门框以及炉体的相应尺寸,确保两保护板接头在碳化室中心线上,并应留有5?11mn的间隙,保护板复检由甲乙双方进行。 横拉条及弹簧:横拉条要检查直径、螺扣,其长度允许误差-20? + 40mm(上拉条),螺扣长度差—10?+ 20mm拧上螺母检查其松紧情况,然后捆上破布,防止碰坏丝扣,横拉条不得有硬弯。弹簧的检查:要求外观光洁、无裂纹、折叠、窝孔等缺陷,并有出厂合格证和试压记录,并将试压记录保存好。 炉门框:炉门框运到现场检查加工面是否有砂眼、裂纹、蜂窝等缺陷,炉门框的外形尺寸与设计要求是否符合,用样板检查其宽度以及四角加工面是否与直线一致,炉门框挡钩铆接是否坚固。 炉门:按图纸要求对炉门各部位尺寸进行检查,调整刀边间隙, 符合设计要求后,用吊车翻过来摆正,交由炉窑专业项目部砌炉门砖。

二、施工前的准备工作 1、通过项目指挥部协调土建专业项目部和炉窑专业项目部测量 标出焦炉各部位标高、轴线控制线及碳化室中心线,并以书面形式交给我部。 2、通过项目指挥部协调土建专业项目部检查各安装孔洞是否贯 通,安装基座及孔洞尺寸是否满足安装要求,并以书面形式交给我部。 3、预制保护板下部与砖台密封用①5mm陶瓷纤维毡。 4、制作上部横拉条托起木片,安装时每组拉条均布约5根。 5、在炉顶平面机、焦各拉一条安装时防护用钢丝绳。 6、炉柱、保护板、炉门框及炉门专用的吊具制作好,并配齐钢丝绳扣。 7、对护炉铁件用弹簧检查、大小配组并编号,将弹簧运送至相应的安装部位并做好编号记录。 7.1、弹簧d=45 H=225和弹簧d=25 H=220用于上部横拉条及纵拉条,因自由高度是弹簧使用的主要参数,但生产出的弹簧自由高度距设计自由高度有一个许可范围,因此安装前先将需配对使用的弹簧依据大、小弹簧相对设计尺寸偏差最小数值编组(如0公差:d=45 H=225 配d=25 H=220,或d=45 H=226 配d=25 H=221 ;当0 公差弹 簧用完后选择士1公差,如d=45 H=225配d=25 H=221或d=25 H=219;以此类推配完所有弹簧组),安装前将配对好的弹簧组摆放于需安装 的部位,安装同时将所安装的弹簧号用记号笔写于炉柱身的相 应部位

焦化公司7.63m焦炉耐材砌筑施工方案

焦化公司7.63m焦炉耐材砌筑施工方案

7米63焦炉耐火材料砌筑施工作业设计方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工条件 4、施工部署 5、施工方案 6、劳动组织 7、工期计划 8工程质量保证措施 9、施工机械、机具计划 10、安全保证措施 11、文明施工及环保措施 12、冬季施工 13、附图(施工平面图布置)

1、编制依据 1.1、某焦化公司7.63m焦炉耐材砌筑施工图; 1.2、相关的施工规范和技术规程 《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309—92 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211—2004 1.3、按GB/T佃001 —2000 idt ISO 9001 : 2000、GB/T24001 —2004 idt ISO 14001: 2004、GB/T28001 —2001 idt OHSAS18001 : 2001 标准建立的公司《质量、环境、职业健康安全程序管理手册》CFMCC/QEOM/2005 (B版)和《质量、环境、职业健康安全程序文件》CFMCC/MSP/2005 (B 版),以及公司颁布实施的有关企业技术质量标准和操作规程; 1.4、业主对质量、安全、文明施工的有关规定; 1?5、国家现行安全生产法规等。 2、工程概况 某焦化7.63m焦炉工程是建设节能经济,扩大生产规模,提高焦化装 备水平的大型工程项目,是从德国引进炉型,经转化设计。 该厂2座70孔焦炉采用炭化室高7.63m的大容积焦炉,其2X 70孔的 焦炭产量超过了目前国内6m焦炉3X 70孔的产量,具有生产效率高,占地面积小,环境性能好等特点。加热采用分段加热系统保证了焦炉垂直高度方向加热均匀性和焦炭成熟度。先进的特殊结构的弹性炉门, 保证了炉门优良的密封性,完善的护炉铁件系统,保证了炉体严密性和使用寿 命。 2.1、70孔7.63m焦炉炉型基本尺寸:

焦炉砌筑

一、筑炉的准备筑炉的准备工作涉及许多方面,首先应作好施工的组织工作,其内容包括:施工平面布置、施工进度、劳动组织与施工方法等。为保证砌砖质量要建立质量检验机构,在整个施工过程中,做好专职检查,确保施工质量。1 砌砖大棚的要求和耐火材料的贮存焦炉砌筑应在大棚内进行。大棚内应防风防雨以保证水线稳定,避免雨水冲刷灰缝,砌体受潮和标杆变形。棚内温度冬季应高于5℃,以防泥浆冻结,应有足够均匀的照明。来厂的耐火材料要核实验收,入库时应按砌砖部位的使用先后、公差大小,做好标记,分开堆放。耐火材料应放在库内,砖库应能防雨雪,地坪坚实防止下沉,四周设有排水沟。灰库要严防风雨,以免吹跑细粒火泥,防止混入泥砂和受潮结块。2 预砌由于焦炉砖型复杂,砖量多,为保证质量,避免返工,对于蓄热室、斜道、炭化室等有代表性的部位砖层和炉顶的复杂部位,必需在施工前进行预砌,检查耐火砖的外形能否满足砌体的质量要求,以提供耐火砖的加工及大小公差搭配使用的依据,检查耐火泥的砌砖性能,确定泥料的配置方案;审查设计图纸及耐火砖的制造是否误差。并应培训技术工人,掌握技术。3 砌炉基础及抵抗墙的抹面焦炉在基础顶板上砌筑,要求顶板表面平坦均匀,砌砖前顶板表面应用水泥砂浆抹平,达到设计标高为止,砌完红砖后的顶面标高公差应在允许的范围内。对于下喷式焦炉,在抹面前应进行下喷管埋设。焦炉下喷管与炉体砖煤气道连接。由于焦炉砌体与基础由冷态到热态的膨胀量不同,因此,下喷管的中心距与冷态砖煤气道的中心距也不同,以适应炉体膨胀后砖煤气道位置的变化。设计上规定的下

喷管中心距大于冷态砖煤气道的中心距,并虽蓄热室的材质不同而异。例如:立火道中心距为480mm,硅砖蓄热室按1%的膨胀量计算,下喷管中心距为484mm,粘土砖按0.5%膨胀量考虑,下喷管中心距为482mm。施工中要求它们的公差都在±3mm。否则误差过大,或无法砌砖,或烘炉后下喷管与砖煤气道不重合,甚至拉裂管砖。烘炉过程中抵抗墙与炉体有相对位移,因此,抵抗墙与炉体接触部位是滑动面,应用水泥沙浆抵抗墙抹平。其控制公差、平直度为5mm,垂直度也为5mm。4 砌炉的基准线焦炉是一种比较复杂的工业加热炉,炉体本身和其它设备、机械间的相关尺寸比较严格,因此,各部位、各炉孔的线性尺寸应严格控制。否则将影响工程质量,造成较大浪费,为此,施工前要埋设永久性标桩及基准点,埋设卡钉及设置横列标板与直立标杆。(1)永久性标桩及基准点是用来控制焦炉整体尺寸的,其布置如图5。焦炉纵中心线是焦炉炉组位置的主要控制线。在焦炉的抵抗墙、煤塔或炉端台外的场地上埋设永久性标桩。边炉永久性标桩为焦炉两端炭化室的中心线,用以控制焦炉的整个长度,同纵中心线严格垂直。基准点用来控制炉体各部位的水平标高,一般在炉组一侧埋设一个,或每侧埋设一个,还可在煤塔处埋设一个备用基准点。(2)埋设卡钉永久性标桩和基准点都埋设在大棚外。为砌砖方便,将永久性标桩和基准点引到抵抗墙和基础顶板上,并埋设一定量的卡钉,在卡钉上刻以中心点,以供砌砖时拉纵轴中心线及与其平行的两侧正面限之用。(3)设置横列标板和直立标杆横列标杆用来控制各个炉墙砌体中心线的,在标板上用木螺丝表示个燃烧

5.5米捣固型焦炉天然气烘炉方案

目录 第一章 1号焦炉烘炉方案简述 第二章烘炉气体流程 第三章焦炉烘炉图表制定 第四章焦炉烘炉前必须完成的主要工作项目第五章烘炉点火前的准备工作 第六章焦炉烘炉组织体系与人员配置 第七章烘炉点火 第八章烘炉管理 第九章烘炉热修工作 第十章热态工程施工项目执行时间表 第十一章烘炉材料表 第十二章烘炉岗位职责和烘炉操作要点 第十三章烘炉安全注意事项

第一章 1号焦炉烘炉方案简述 XX公司1×65孔ZHJL5552D型焦炉,由北京XX公司设计,其特点为:双联火道、废气循环、焦炉煤气下喷、空气侧入.炭化室长15.98米,宽520mm,高5.5米。 烘炉就是把已经安装了护炉设备的冷态焦炉由常温逐步加热到能够装煤的温度.烘炉是焦炉投产前重要而复杂的工艺过程,其质量的优劣对焦炉的寿命有着至关重要的影响。因此对烘炉工作必须给予高度重视。烘炉前制定烘炉升温曲线,严格按计划升温,保持焦炉砌体的严密性。烘炉干燥阶段的基本原则是要在保障灰缝严密性和砌体完整性的前提下有效地排出水分。干燥期(100℃)前选定15 天,100℃后的升温期的确定是根据厂方提供的焦炉硅砖膨胀率及采用最大日安全膨胀率(0.030﹪-0.035﹪)计算而得,经计算,升温期为59.5天,烘炉时间共计 74.5天(天然气热值是焦炉煤气的三陪多,900度转正常加热,更换孔板等工作相当麻烦,而且天然气和煤气不宜混合,建议直接升温到装煤开工,启动风机,煤气回炉改正常加热,然后停用天然气并拆除天然气管道设备)。 本方案采用天然气及带炉门烘炉,炉温达到850℃-900℃后开始转为正常加热.由于本方案采用气体燃料带炉门烘炉。因此采用不砌外部小灶、不砌封墙、装上炉门、在炉门下部专设烘炉孔引入天然气进行烘炉。 从常温到转为正常加热前,使用高精度的热电偶及计算机系统进行温度检测和烘炉升温管理.转正常加热后,采用高温计测温并拆除烘炉测温设备。 为顺利完成烘炉工作,参加烘炉人员应事先进行岗位培训和安全教育。

焦炉施工组织设计

第一章工程概况 1.1概况: 本工程为某城市煤气改扩建工程的1#、2#焦炉,由新建焦炉本体、炉端台、推焦机、烟道、熄焦塔、熄焦系统等组成。 1.1.1 焦炉本体的焦炉基础由桩基础(已施工完毕,不在本施工组织设计范围)、桩承台基础,基础拉梁及钢筋混凝土筏片式底板、顶板及两端的框架式抵抗墙四部份组成,炉基两侧为封闭式现浇砼烟道。主要结构形式如下: 1.1.1.1 焦炉基础: 由顶板(包括板与梁)、柱、基础底板组成,采用现浇混凝土。 底板:为钢筋混凝土筏片式基础,一般为700厚,抵抗墙下部为1000。桩基础上设承台及拉梁。 1.1.1.2 顶板:板为250厚平板,板顶找平层25mm厚1:2水泥砂浆; 1.1.1.3 框架柱、梁:截面尺寸是350X500,依上下两端的连接方式分为三种:第一种上下均为固结,第二种是上下均为铰接,第三种上端为固接、下端为铰结。柱与梁为单层四跨构架结构。框架梁是截面300X700的四跨粱。 1.1.1.4 抵抗墙: 采用现浇混凝土柱和预制墙板,墙板用连接角钢焊接于构架上,抵抗墙基础与焦炉基础连成一体,墙板安装后,沿靠炉体侧板表面抹1:2水泥砂浆面层30mm。基础为钢筋混凝土筏片式底板。

1.1.1.5 推焦车轨道基础: 第一条轨道基础在烟道区段座落在烟道上,余下部分和第二条轨道基础均采用带形基础。 1.1.1.6 炉端台为静压预应力管桩。承台式基础(静压预应力管桩不在本方案范围),深为-3.60m,主体为钢筋砼框架结构,层数为三层,其中三层为钢结构休息室,最大高度为14.00m。 1.1.1.7 烟道为钢筋砼剪力墙结构,基底标高为-5.92m,单条长69.35m。烟道内部衬砖图及烟道予埋弯管均见炼焦工艺图纸。烟道伸缩缝的止水带采用钢板。 1.1.2 熄焦塔为钢筋混凝土筒体结构,最高处36m, 基础为静压预应力管桩,桩承台。基础最大埋深- 2.0米。 1.1.3熄焦系统由熄焦泵房和抓斗操作间组成。下部结构为池体结构。最大埋深-4.5m。池体采用S6防水砼。构筑物长×宽×高=57.30×7.00×9.80m。为钢筋混凝土结构。 1.2 现场环境与施工条件 1.2.1 地质特征 本工程场地土类为膨胀土场地土,地下水较低,对砼无侵蚀性。但膨胀土遇水膨胀、日晒收缩的情况较严重,为地面以下工程施工组织带来较大困难。 1.2.2 施工条件

焦炉砌筑工程施工方案

焦炉砌筑施工方案 一、砌筑前应具备的条件: 1)砌筑平台和抵抗墙经验收合格符合设计要求。 2)下喷管的位置标高经过检查验收。 3)炉体的纵横中心线、炉端碳化室中心线,正面线已固定好。 4)观测炉体下沉的沉陷埋没点已作好。 5)斜烟囱以下部位的耐火砖全部运到耐火材料仓库,蓄热室及斜烟道预砌筑已全部完成,运砖和砖加工结束。 6)泥浆的加水量、稠度和粘结时间已予确定。 二、焦炉炉体施工流程: 焦炉炉体施工流程图见下页 焦炉炉体应全炉同步向上砖筑。 当炉墙采用逐层画配列线的方法砌筑时,施工程序应为:测量放线——配砖

——砌筑——勾缝——清扫——检查。 (3)炉体砌筑质量的检查与控制 焦炉砌体结构复杂,孔洞密布,几何尺寸的精度要求很高,因此,使用科学合理的检测方法和控制手段对保证焦炉的砌筑质量至关重要,以下对焦炉施工时对,砌体三向(高向、纵向、横向)尺寸采取的主要检控方法: 1)高向尺寸系通过逐段控制各部位砌体表面的标高来保证。首先,将焦炉各部位砌体的设计标高投放在两端抵抗墙上,然后以此为标准,标志在机侧,焦侧的直立标杆上,并画出砖层线,砌筑时使横列标板对准砖层线,拉线(8号尼龙线)砌砖。拉线时的拉力不应低于40N,为避免尼龙线下垂,炉墙中使用腰线板予以控制。该板由2、3、4、5mm等不同厚度的层板或塑料板做成,施工时操作人员可根据墙体表面的标高情况选用。 砌筑过程中,要按规定的检查部位进行全炉标高的测检。每道墙的测点不得小于5个。此外,还应在规定的检查层之间选择一定的砖层数自检,增加检查密度,以达到各部位砌体的标高均符合设计要求。 2)、纵向尺寸是以严格控制炉墙中心线间距来保证的,方法是将焦炉各部位墙中心线精确地投设在机侧,焦侧的直立标杆上,放线尺寸允许误差为0.5mm。每次放线高度为1.2m左右,随砌砖进程分段陆续完成,并经常用标准尺杆校核,及时调整,使中心线间距始终控制在十分精确的程度。 砌砖时,上好横列标板,并将画在该板上的炉墙中心线对准直立标杆上的中心线。拧紧卡具。接着按横列标板上刻画的墙宽尺寸线,两面拉线砌筑。 墙宽尺寸误差的检查用1/2墙宽检测法。该法系将比墙宽度长120mm的横列标板固定在直立标杆上,使标板上的中心与标杆上的中心线对准。在标板两端比墙宽尺寸大40mm处挂上细尼龙线。拉紧后用钢板垂直地靠拢墙面对准尼龙线进行量尺检查,检查时,被检查的位置是随机的,但每面墙的检查点不得少于10个。检查部位除规定外,还应在规定的检查层之间选定一定数量的砖层进行自检。 3)横向尺寸的控制是借助画配列线的方法来实现。首先将一层墙每块砖的排列位置线精确地刻画在长尺杆上,然后以焦炉纵向中心线为基准,沿炉墙长度方向搁放尺杆,用角尺把尺杆上的排砖线画在下部砌好的墙面上。所画墨线就是垂直缝的中心线。砌砖时,应按此墨线使砖缝匀开,而且砖的边棱不得超过该线。采取这种逐层画配列线的方法控制每块砖的砌砖位置,可确保砌体内孔洞的横向尺寸的准确性,故不需另做检查。 焦炉砖砌体所有砖缝均应泥浆饱满和严密。砖缝一般不允许有不饱满现象。对无法用挤浆法砌筑的砖,其垂直缝的泥浆饱满度也不应低于95%,砌砖过程中必须认真勾缝,逐层清扫,保证砌体的清洁和孔道的畅通。 (4)炉底及滑动层的施工

干熄焦炉烘炉办法

精心整理 干熄焦炉烘炉方案 一、前言 新建和大修后的干熄焦装置,投产前必须烘炉。烘炉的目的,一是安全地排出干熄焦装置内衬耐火砖、浇注料等耐火材料中的水分;二是缓解锅炉等系统升温所 ;并

※煤气烘炉升温以(预存室温度T5)为主要管理温度 二、烘炉及开工前应具备的条件 2.1、烘炉前应具备的条件 2.1.1主体工程施工完成(汽轮发电站除外) 生产操作人员培训完成,具备独立的操作能力。(特殊岗位操作证办理完成)化验室设备配置齐全。 盐酸、氢氧化钠等辅助原料齐备。 特种设备使用证办理完毕。

消防器材配置完毕。 设备标识、安全警示牌、管道介质标识清楚。 各种生产用纸、工器具、材料(火泥、矿石等)配置齐全(包括通讯工具、检查工具、测量工具等) 干熄焦系统内部检查完毕,36个斜道的调节砖布置正确。 制定现场非常事故应急预案,并组织相关人员学习。 相关保驾护航的组织体系建立,人员齐备。 三、温风干燥开始前应完成的工作 1、干熄炉、气体循环系统

1.1装冷焦(装约200t左右冷焦,对冷焦要求筛分处理:块度要均匀,水分要小, 粉焦要少),供排焦实验用。最好是干熄焦的焦碳。 ①先用人工的方法将冷焦装到中央风帽处后再将人孔封上,然后用提升机进行装冷 焦作业。 ②排焦实验完成后,要预留一部分焦碳(将中央风帽盖住)。 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ⑦水冷壁1点 1.8安装温风干燥用空气导入用调节板,(按照紧急放散阀口加工成4-6块)。1.9一次、二次除尘器格式旋转阀拆除法兰安装防水堵板。 1.10在温风干燥时应拆除下列电容式料位计:

①干熄炉上料位1个(红焦投入前安装) ②一次除尘器溜槽料位计2个(煤气烘炉时安装) ③二次除尘器灰斗料位计2个(煤气烘炉时安装) 注:②、③拆除后装盲板,恢复安装时分次推进,以防止损坏。 1.11各阀门调整到温风干燥开始状态:

焦炉砌筑及大棚方案

焦炉砌筑及大棚方案 攀成钢旺苍60万吨焦化工程筑炉施工方案 第一节焦炉大棚施工 一、大棚结构 TJL5550D型焦炉用钢结构工作大棚,以螺栓连接的可拆卸全钢结构。主跨为轻型门式钢架(柱脚铰接),跨度25.3m,柱顶高19.12m,钢架顶部标高22.25m,4台3吨电葫芦,柱由A273×6及A219×6钢管组成,檩条由60×40×3方钢组成,墙皮骨架L100作拉结,屋面由厚度1MM彩瓦铺设。围护结构:围壁为镀锌铁瓦,两侧设两道玻璃钢瓦采光带。 2225019500本体电葫芦1127015980 25300 轻型门架式大棚图拱形屋架下弦展开图共34页第1页攀成钢旺苍60万吨焦化工程筑炉施工方案屋架(拱形)立面图共34页第2页攀成钢旺苍60万吨焦化工程筑炉施工方案焦炉大棚纵向外侧墙架图焦炉大棚纵向内侧墙架图焦炉大棚屋面展开图焦炉大棚钢框架平面图共34页第3页攀成钢旺苍60万吨焦化工程筑炉施工方案 二、焦炉大棚安装方法 1、施工工序流程 基础铁件埋设→构件吊装→房面挂瓦2、施工准备 由于焦炉大棚的施工特点是多工种,多层次,高空交叉作业,且施工时间短,各工种之间需要有机的协调配合,所以准备工作必须充分。

(1)、组织准备:成立大棚安装混合大组,以起重为主,包括铆工、钳工、测量、电气焊等工种,共45人左右。人员组成以后,分别进行施工技术和安全技术交底,熟悉施工工序、质量、标准、安全措施,做到心中有数。 (2)物资供应准备:按预算和施工用料计划做好物资供应,实行专料专用和限额领料。3、吊车选用 大棚构件吊装采用跨外吊装,根据水平距离和高度以及每钩的重量最大值。计算吊车臂长及起吊能力,考虑到施工时间紧,很多部件需在下面组装好再往上吊,综合上述分析,选用16t汽车吊一台,8t 汽车吊两台,为确保吊车进场及作业,需对道路进行平整。 4、主要施工方法 (1)、基础验收及安装放线基础的检查标准如下: 基础埋件平面位置:±5mm;基础各平面标高:0~+20mm 在烟道顶面上放出基础纵横轴线,浇注烟道砼时埋设好预埋件,埋件必须满足大棚安装尺寸要求。 (2)、预埋件安装方式: 本次大棚采用轻型门式钢架,钢管柱脚与予埋钢板采用焊接连接,连接详图如下: 予埋钢板采用500㎜×500㎜×14mm钢板,予埋件按大棚柱平面布置予埋在烟道两侧顶板及烟道侧壁上,予埋件处顶板、柱、梁的加固处理根据现场实际情况进行细化,顶板两侧平面位置不够时,在平

焦炉烘炉工法

焦炉烘炉工法 中冶成工建设有限公司 程爱民韩学池卿爱国万明海 1 前言 焦炉作为重要的炼焦设备,由众多耐火材料砌筑而成,含有大量的游离水和部分结晶水,为满足高温下正常生产使用,需要进行必要的烘炉。烘炉是焦炉投产前重要而复杂的工艺技术过程,其质量的优劣对焦炉的寿命有着至关重要的影响。烘炉的燃料通常为固体(煤炭)、液体(燃油)、气体(焦炉煤气、高炉煤气或天然气等)以及固-液结合等。由于气体燃料具有成本适中、炉体温度控制和调节方便、环保以及利于提高烘炉质量等优点,除新建焦化厂或因其他原因不具备条件的情况外一般均采用气体烘炉。采用便捷、可靠、投资省的烘炉新技术,是焦炉正常达产的经济、安全、可靠的技术手段。该工法是根据气体燃料烘炉温度的具体特点,我公司多年与设计、生产单位合作和交流中不断总结后形成的,完成了焦炉施工和烘炉全面服务的技术提升,近几年将在国内各类焦炉烘炉中进行推广应用。下面以75孔5.5m大型焦炉煤气烘炉进行介绍。 2 工艺特点 ,编制合理的升温计划表。 ,全面采集和监控炉体管理火道温度、直行温度、横排温度、蓄热室顶部温度、箅子砖温度、小烟道温度、端墙温度、分烟道温度以及燃料温度和大气温度。 ,按照一定的采集频率采集各点的温度,同时进行显示、统计、分析等。及时指导对各处的吸力、压力调节等烘炉操作,保证护炉铁件顺利调整。 ,结合烘炉各温度阶段燃气的消耗量,采用结构合理,安、拆方便,安全、可靠,操作方便,性能稳定的高调节比燃气燃烧器。 ,快速计算过剩供气系数,及时指导烘炉操作。 3 适用范围 该工法适用于焦炉气体燃料烘炉操作,也适合于焦炉固体、液体或固-液等燃料烘炉操作指导。

焦炉施工方案

一、工程概况: 1、工程结构形式及特点:本工程由华泰工程公司(化学工业第二设计院)设计,为TJL4350D型焦炉,年产50万吨焦炭,2*43孔2#焦炉,结构形式复杂,异形砖301种,质量要求严格,气密性强,一座焦炉全长55m,全高9.223m,炭化室全长14.08 m,净长13.28m,碳化室高4.3m,炭化室宽:机侧0.495m,焦侧0.505m,炭化室有效容积26.6m3,炭化室中心距1.2m,立火道中心距0.48m。 2、施工项目:1*43孔焦炉本体及烟道的筑炉部分 焦炉本体: 底层红砖及本体耐火砖 在该项目中还包括焦炉本体的热态、冷态,筑炉材料的二次搬运、卸车、打草捆、开箱、封墙小灶、三孔安装、浇注料、保护板抹灰。但不包括所有主材即各种砖、火泥、铁件、硅酸板、填充材料、精矿粉、沥青、油毡、石棉硅藻土、水玻璃、精细河砂等。 3、施工条件 ⑴基础土建部分完成基础平台顶面及抵抗墙,应按设计抹灰后,再进行砌筑,在抵抗墙上应埋炉纵向中心线标板及卡钉。两炉端碳化室中心应埋设永久固定性的标点桩和水准点,并埋设炉大棚的预埋铁件,并书面进行工序交接。 ⑵砌筑时,所有材料全部供应齐、预砌筑完,施工机具全部齐备方能开工。 ⑶电接到施工点100米范围内。 ⑷设计院、建设方、施工方共同图纸会审完。 4、编制依据: ⑴焦炉、烟道施工图纸。 ⑵工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ211—87。 ⑶工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB50309—92。 ⑷华泰工程公司编制的TJL4350D型焦炉砌筑 二、施工方法 1、水平标杆及垂直标杆 第一次水平标杆设在滑动层表面上,刻划碳化室中心,用木螺钉坐标记,并刻划各蓄热室单墙的宽度。第一次垂直标杆设置在水平标杆上,并刻划每层砖的高度。第二次水平标杆设置在炉门保护板座砖面上,并刻划碳化室中心及宽度,第二次

干熄焦炉烘炉办法

欢迎阅读 干熄焦炉烘炉方案 一、前言 新建和大修后的干熄焦装置,投产前必须烘炉。烘炉的目的,一是安全地排出干熄焦装置内衬耐火砖、浇注料等耐火材料中的水分;二是缓解锅炉等系统升温所产生的压力,以便使干熄焦装置逐渐达到正常生产时的温度,避免红焦投入后,因 ;并

※煤气烘炉升温以(预存室温度T5)为主要管理温度 二、烘炉及开工前应具备的条件 2.1、烘炉前应具备的条件 2.1.1主体工程施工完成(汽轮发电站除外) 2.1.2水、电、风、气、煤气、氮气等能源供辅介质系统施工完成;排水系统施 化验室设备配置齐全。 盐酸、氢氧化钠等辅助原料齐备。 特种设备使用证办理完毕。 消防器材配置完毕。 设备标识、安全警示牌、管道介质标识清楚。

各种生产用纸、工器具、材料(火泥、矿石等)配置齐全(包括通讯工具、检查工具、测量工具等) 干熄焦系统内部检查完毕,36个斜道的调节砖布置正确。 烘炉开工组织体系建立(必须建立统一的指挥体系,人员安排到位)。 岗位安全规程、操作规程准备齐全。 2.2 三、温风干燥开始前应完成的工作 1、干熄炉、气体循环系统 1.1装冷焦(装约200t左右冷焦,对冷焦要求筛分处理:块度要均匀,水分要小, 粉焦要少),供排焦实验用。最好是干熄焦的焦碳。

①先用人工的方法将冷焦装到中央风帽处后再将人孔封上,然后用提升机进行 装冷焦作业。 ②排焦实验完成后,要预留一部分焦碳(将中央风帽盖住)。 1.2对冷焦进行“馒头型”造型,原则是靠炉墙高、炉墙与中央风帽之间稍低一 点。 ⑦水冷壁1点 1.8安装温风干燥用空气导入用调节板,(按照紧急放散阀口加工成4-6块)。 1.9一次、二次除尘器格式旋转阀拆除法兰安装防水堵板。 1.10在温风干燥时应拆除下列电容式料位计: ①干熄炉上料位1个(红焦投入前安装)

焦炉大棚工程拆除施工方案

马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化 5#焦炉大修工程 合同号:15ZGME-GZN0470-JH002 施工组织设计名称:焦炉大棚工程拆除施工方案类别编号:02 编制人:苏晓东 编制单位:中国三冶集团有限公司工业炉工程公司编制日期:2016年5月31日

施工组织设计审批表(二) 注:本表适用于单位工程施工组织设计、临时用电施工组织设计、冬期施工方案的内部审批。

目录 1编制依据...................................... 错误!未定义书签。 主要编制依据............................... 错误!未定义书签。 拟采用的主要现行技术标准文件清单........... 错误!未定义书签。2工程概况...................................... 错误!未定义书签。 项目主要情况............................... 错误!未定义书签。 项目主要施工条件........................... 错误!未定义书签。3施工安排...................................... 错误!未定义书签。 工程总体施工宏观部署....................... 错误!未定义书签。 项目施工的重点和难点简要分析............... 错误!未定义书签。 项目经理部组织机构......................... 错误!未定义书签。4施工计划...................................... 错误!未定义书签。 劳动力配置计划......................... 错误!未定义书签。 物资配置计划........................... 错误!未定义书签。5施工方法及工艺要求............................ 错误!未定义书签。 主要吊件参数表......................... 错误!未定义书签。 拆除施工顺序及时间:................... 错误!未定义书签。 彩板的拆除............................. 错误!未定义书签。 屋面彩板的拆除......................... 错误!未定义书签。 屋顶檩条和两侧面连系杆的拆除........... 错误!未定义书签。 屋架的拆除............................. 错误!未定义书签。 天吊的拆除:........................... 错误!未定义书签。 轨道梁的拆除........................... 错误!未定义书签。 柱子的拆除............................. 错误!未定义书签。 拆除构件的分解与外运................... 错误!未定义书签。 柱脚混凝土拆除......................... 错误!未定义书签。6安全环保措施.................................. 错误!未定义书签。7措施附图...................................... 错误!未定义书签。8马钢5#焦炉大棚拆除施工进度计划表 ............. 错误!未定义书签。

焦炉烘炉过程中的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 焦炉烘炉过程中的安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3957-72 焦炉烘炉过程中的安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 烘炉操作是一项焦炉开工生产前较为复杂的热工工作,在烘炉过程中,除了应该严格执行技术操作规定外,还应该严格执行安全操作规定。 一、采用固体燃料烘炉安全操作注意事项 (1)烘炉期间,无关工作人员不得随意进入炉台及烟道走廊。 (2)一般情况下在烘炉棚内不准动火和吸烟。 (3)机、焦两侧雨棚距小炉灶不能过近或过低。 (4)焦炉炉顶和机、焦两侧操作台的工作人员禁止随意往下抛扔砖块、铁器、工具等物品。 (5)当上面进行吊装作业时,工人不准在下面行走。 (6)参加施工及烘炉的所有人员必须穿戴好劳动

保护用品。 (7)在炉顶行走时,不准踩踏装煤孔盖。 (8)煤场与灰场间应隔一定的距离,禁止混放在一起。 (9)煤场和灰场均应有良好的照明设施。 (10)煤场和灰场的排水设施要良好,运输道路应平坦而畅通。 (11)对由炉台运至灰场的热灰渣,应及时消火。 (12)不许任何人靠近运输皮带机,并严禁乘坐皮带运输机。 (13)不能用工具或其它器具碰坏封墙和火床。 (14)烧火工在向小炉灶内添加燃料时,注意不要碰坏挡砖。 (15)清出的灰渣不能放在炉柱附近,也不能扔到操作台下面,而应运到指定地点。 (16)测温或取样拔管时要戴好石棉手套,防止高温铁管烫伤身体。 (17)测温时要防止灰渣等杂物落入立火道中。

焦炉砌筑施工方案培训资料

焦炉砌筑施工方案 培训资料

X X X焦化技改项目 焦炉筑炉工程 施 工 方 案 编制单位XX项目部 方案编号: 编制日期: 目录 1. 编制依据 (1) 2.工程概况及平面布置 (1) 3.施工进度计划 (4) 4.施工组织安排及组织体系 (4)

5.施工准备 (5) 6.焦炉砌筑施工 (6) 7.施工上料技术措施 (22) 8.焦炉砌筑施工控制措施 (24) 9.质量控制措施 (30) 10.安全技术管理措施 (36) 11.文明施工及环境体系管理措施 (39) 12、材料管理 (40) 13.施工机具计划 (42)

一、编制依据 1.本工程设计图纸,技术文件,砌筑规程。 2. 我公司多年焦炉砌筑的施工经验总结。 3. 施工现场的实际情况。 4.<工业炉砌筑工程施工及验收规范>(GB50309— )。 5.<筑炉工手册>。 一、工程概况及施工平面布置 1.工程概况 1.1工程概述 XX焦炉属于大型焦炉。 筑炉施工包括:焦炉本体砌筑、烟道、炉门、上升管、桥管、保护板浇注料、除尘孔盖座及热态烘炉工程等施工。 1.2施工特点 1.2.1焦炉结构复杂,砌筑量大,特异型砖号多,焦炉属特大型工业炉, 施工中搭设上料平台及砌砖用脚手架工程量大; 1.2.2焦炉生产工艺为煤在焦炉炭化室中隔绝空气加热干馏生成焦炭, 并回收煤气等附属产品,要求筑炉施工满足工艺要求,特别立火

道和炭化室主墙面保证设计要求; 1.2.3空气、废气在蓄热室进行热交换,防止气体之间相互窜漏,施工 中必须保证砌体的气密性,灰浆饱满,勾缝密实; 1.2.4焦炉本体砌筑时,为保证护炉铁件安装,其外形几何尺寸应符合 设计要求。整体分若干个格室,施工中严格控制各中心尺寸, 减少系统误差。 1.2.5 按照先砌筑后安装炉柱,与6m焦炉施工方法相同,即蓄热室部 位的格子砖施工安排在炉顶砌筑完并整个炉子清扫干净后再 同时进行。 1.3焦炉主要结构参数 炭化室高:5500mm 平均宽:520mm 全锥度:20mm 中心距:1350mm 炭化室长:15980mm 立火道间距:480mm 3.施工平面布置 3.1 现场总平面布置筑炉施工临时设施所需场地较大,请业主提供相应设施场地。 3.2 现场需要的大临设施项目: (1)焦炉大棚:轻钢结构 24m×95㎡(大棚必须做好通风防水防雨措施,围挡材料最低档次不低于密目网)。 (2)搅拌站 10×4m2 (3)加工房及炉前库 10×93m2 (4)耐材库房 m2 (5)现场办公设施 100m2

相关文档