洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤

一、1#发电机组手动准同期并列步骤

1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

3、检查1#发电机组所用保护已投

4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置

5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常

6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常

7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置

8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好

9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关

10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置

11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关

12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置

13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关

14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常

16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电

17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常

18、检查同期屏柜AC9电源正常

19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号

20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关

22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电源、

直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。

23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。

24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV

25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置

26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置

27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。

28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期

30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。

31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置

32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。

33、检查发电机电压、电流正常

34、全面检查

二、1#发电机组自动准同期并列步骤

1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

3、检查1#发电机组所用保护已投

4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置

5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常

7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置

8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好

9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关

10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置

11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关

12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置

13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关

14、将励磁变刀闸G1001甲摇置工作位置

15、检查发电机断路器G1007在试验断开位置带电显示装置正常

16、检查发电机断路器操作、保护、信号电源已全部送电

17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常

18、检查同期屏柜AC9电源正常

19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号

20将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关

22收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压

励磁变低压电压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、

交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。

23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。

24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV

25、将同期闭锁开关STK切至“闭锁”位置。

26、同期屏柜AC9面板上将DTK切至“近控”,YAC-2000投电。

27、将同期装置投电控制TDK开关切至“投电”位置,WX-98F同期装置投电。

28、将发电机同期开关1TK切至“投入”位置,切入同期电压。

29、将同期启动控制QK切至“启动”位置后,WX-98F同期装置启动

30、当满足并网条件时。

31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸

32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置

33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。

34、全面检查

三.发电机解列步骤:

1).接调度命令;

2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

3).当发电机有功负荷逐步降至接近零时,在后台机上断开发电机G1007开关;

4).确认发电机G1007开关已断开后向汽机发出“注意”、“已分闸”信号;

5).在励磁装置面板上点动操作“减磁”按钮,将发电机电压降至零;

6).在励磁装置面板上点动操作“分闸”按钮,断开灭磁开关QE;

7).等汽机停稳后,用2500V摇表测量发电机在热状态下绝缘电阻;

8).通知汽机值班人员关闭发电机空冷器冷却水阀门;

9).向调度汇报发电机已解列。

10).机组解列后,如停机时间较长不启动,但本班不再开机,应将发电机解备,查发电机小车开关G1007开关在工作断开位置,将发电机小车开关G1007开关遥至试验位置。在将发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地、发电机PT刀闸G1007PT、励磁PT刀闸G1001PT、励磁变刀闸G1001甲摇至试验或断开位置。

同步电机课后习题参考答案

14-1水轮发电机和汽轮发电机结构上有什么不同,各有什么特点? 14-2 为什么同步电机的气隙比同容量的异步电机要大一些? 14-3 同步电机和异步电机在结构上有哪些异同之处? 14-4 同步发电机的转速为什么必须是常数?接在频率是50Hz电网上,转速为150r/min的水轮发电机的极数为多少? 14-5 一台三相同步发电机S N=10kV A,cosφN=0.8(滞后),U N=400V,试求其额定电流I N和额定运行时的发出的有功功率P N和无功功率Q N。 14-6 同步电机在对称负载下稳定运行时,电枢电流产生的磁场是否与励磁绕组匝链?它会在励磁绕组中感应电势吗? 14-7 同步发电机的气隙磁场在空载状态是如何激励的,在负载状态是如何激励的? 14-8 隐极同步电机的电枢反应电抗与与异步电机的什么电抗具有相同的物理意义? 14-9 同步发电机的电枢反应的性质取决于什么,交轴和直轴电枢反应对同步发电机的磁场有何影响? 答案: 14-3 2p=40 14-4 I N=14.43A,P N=8kW,Q N=6 kvar

15-1 同步电抗的物理意义是什么?为什么说同步电抗是与三相有关的电抗,而它的值又是每相的值? 15-2 分析下面几种情况对同步电抗有何影响:(1)铁心饱和程度增加;(2)气隙增大;(3)电枢绕组匝数增加;(4)励磁绕组匝数增加。 15-9 (1) * 0E =2.236, (2) *I =0.78(补充条件: X*S 非=1.8) 15-10 (1) *0E =1.771, 0E =10.74kV , 4.18=θ 15-11 0 2.2846E * =, 013.85kv E =,32.63θ= 15-12 012534.88v E =,57.42ψ=,387.61A d I =,247.7A q I = 16-1 为什么同步发电机的稳态短路电流不大,短路特性为何是一直线?如果将电机的转速降到0.5n 1则短路特性,测量结果有何变化? 16-2 什么叫短路比,它与什么因素有关? 16-3 已知同步发电机的空载和短路特性,试画图说明求取Xd 非和Kc 的方法。 16-4 有一台两极三相汽轮同步发电机,电枢绕组Y 接法,额定容量S N =7500kV A ,额定电压U N =6300V ,额定功率因数cos φN =0.8(滞后),频率f =50Hz 。由实验测得如下数据: 空载实验 短路实验测得N k I I =时,A 208fk =I ,零功率因数实验I =I N ,U =U N 时测得A 433fN0=I 试求:(1)通过空载特性和短路特性求出X d 非和短路比;(2)通过空载特性和零功率因数特性求出X σ和I fa ;(3)额定运行情况下的I fN 和u ?。 16-5 一台15000kV A 的2极三相Y 联接汽轮发电机, kV 5.10N =U ,8.0cos N =?(滞 09.2*** (2)额定负载时的励磁电流标么值。

电气运行岗位需要掌握问题

电气热电运行岗位实习中需要重点掌握的基本技能 一、熟悉热电站电气系统 1、热动力站(电厂)生产工艺(了解) 2、熟悉电业安规(发电厂变电站电气部分) 3、熟悉掌握典型电气二次图纸(主要设备保护及电机保护) 4、电气巡检内容,巡检路线: (1)35KV、10KV、0.4KV配电室开关柜的巡检要点 (2)发电机巡检的要点 (3)励磁机巡检的要点 (4)变压器巡检的要点 (5)电机巡检的要点 (6)直流蓄电池巡检的要点 (7)UPS巡检的要点 (8)特殊天气下对室外变压器、线路的特殊巡检 5、学习电气运行规程、电气检修规程 6、学习运行各岗位的规章制度 二、电气运行集控室监盘工作 1、运行交接班日志、定期工作日志、事故预想及班组会议记录、技术培训、接地线、刀登记日志、巡回检查记录、设备缺陷记录、保护动作记录,设备巡检记录等各类日志填写的方法及主要内容。 2、监盘工作的重要性(发电机、主变、线路),监盘时如何调查发电机的定子电压、转子电流。励磁机电压电流及发电机的有功、无功。 3、监盘工作的主要工作及日常操作 4、运行抄表工作及当日发电量的计算统计 5、运行各个岗位的职责与分工(班长、主值、值班员) 三、学习如何办理工作票 1、熟悉掌握“两票”、“三制”,掌握工作票签发人、监护人、负责人的职责、任务。 2、熟悉掌握保证安全的“组织措施”、“技术措施” 四、电气操作 1、熟悉、掌握填写各类操作票 2、发电机的并网、解列操作(手动、自动准同期) 3、主变的投运、撤运、检修操作 4、35KV、10KV、0.4KV开关的正常操作 五、电气二次部分

1、发电机的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 2、35KV主变的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 3、35KV母线、线路的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 4、发变组保护的原理及保护范围 5、10KV干变及配电装置的保护有哪几种,其保护的原理和范围 6、10KV电机保护,0.4KV电机保护二次图,熟悉、掌握控制回路部分 7、直流接地的现象及处理方法 8、UPS常见故障及处理办法 9、电压、电流互感器的工作原理及工作要求 六、电气运行常见的事故及处理 1、发电机失磁时的主要现象及处理办法 2、发电机运行时“主汽门”关闭后的现象及处理办法 3、发电机运行时发生“振荡”时的现象及处理办法 4、发电机的过负荷现象及处理办法 5、发电机运行时频率的正常工作范围,当频率变化范围超过规定时的现象及处理方法。 6、发电机运行时电压的正常工作范围,当电压变化范围超过规定时的现象及处理方法。 7、励磁装置常见故障及处理办法 8、电动机在运行时不能停转时的主要原因及处理办法 9、发电厂“厂用电”突然中断时的现象及处理办法 10、发电机在正常运行时,受到系统冲击(压负荷)时的现象及处理方法 11、什么是发电机的“非同期” 12、发电机三相电流不平衡的原因及处理办法 13、发电机定子温度异常的现象及处理办法: 14、变压器声音不正常: 15、变压器油温异常现象及处理办法: 16、变压器油位不正常现象及处理办法 17、变压器冷却装置故障现象及处理办法: 18、轻瓦斯保护动作报警现象及处理办法: 19、变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘故障现象及处理办法 20、变压器重瓦斯保护动作的现象及处理方法: 21、变压器着火处理办法: 22、电动机异常运行现象及处理办法: 23、电动机运行温度过高或冒烟的原因及处理办法:

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

风力发电机并网存在的问题

风力发电机并网存在的问题 因风力发电机为异步发电机,而异步发电机在并网瞬间会产生较大的冲击电流,(约为异步发电机额定电流的4——7倍),并使大雾电压瞬间下降(对大电网影响较小),随着风力发电机组单机容量的不断增大,这种冲击电流,对发电机自身部件的安全及对电网的影响也愈加严重。过大的冲击电流,有可能使发电机与单位连接的回路中的自动开关断开;而电网电压的较大幅度下降,则可能会使低电压保护动作,从而导致根本不能并网。 通过晶闸管软并网: 这种方法是在异步发电机定子与电网之间,通过每相串入一只双向晶闸管连接起来,三相均有晶闸管控制,双向晶闸管的两端与并网自动开关的动合触头并联,接入双向晶闸管的目的,是将发电机并网瞬间的冲击电流控制在允许的限度内。 通过控制晶闸管的导通角,将风机并网瞬间的冲击电流限制在规定的范围内(一般1.5——2倍),从而得到一个平滑的并网暂态过程。 直驱式风力发电机需考虑谐波问题 当前风机并网的方式是:当发电机转速接近同步转速时,与电网直接相连的双向可控硅在门极触发脉冲的控制下按0、15、30、45、60、75、90、120、150、180导通角逐步打开,冲击电流将并网电流限制在2倍电机额定电流以内。可控硅完全导通后,转速超过同步转速进入发电状态。旁路接触器将双向可控硅短接,风机进入稳态运行阶段。 影响风力发电机产生波动和闪变的因素有很多,随着风速的增大,风电机组产生的电压波动和闪变也不断增大。并网风机在启动、停止和发电切换过程中也产生电压波动和闪变。风电机组公共连接点短路比越大,风电机组引起的电压波动和闪变越小。另外,风电机组中的电子控制装置如设计不当,将会向电网注入谐波电流,引起电压波形发生不可接受的畸变,并可能引发有谐振带来的潜在问题。 异步电动机作为发电机运行时,没有独立的励磁装置,并网前发电机本身没有电压,因此,并网必然伴随一个过渡过程,流过5—6倍额定电流的冲击电流。

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

电气运行考试题总汇。

电气运行考试复习题 1.鼠笼式转子电动机在冷、热状态下允许启动的次数规定: 正常情况下,允许冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;在热态下启动一次,只有在事故处理情况下和启动时间不超过2—3秒的电动机,可多启动一次。 2.电动机启动时,电动机不转,而只发出声响,或者没有达到正常转速。原因及处理 原因: 1)定子回路中一相断线。 2)转子回路断线或接触不良。 3)电动机或所拖动的机械被卡住。 4)定子绕组接线错误。 5)电压低。 处理: 1)对一次回路进行检查。 2)在条件允许时,盘车检查。 3)检查电压是否正常。 如通过上述检查,仍无异常,停下电机,通知检修检查 3.电动机自动跳闸的处理: 1)检查备用电机启动正常。 2)如无备用电机,属于机、炉主要辅助设备(指停电能影响机组出力和安全 运行者)在无爆炸着火或无明显短路和设备损坏时,允许强送一次,不成功不得再送,并通知电气值班人员。

3)若启动时发生跳闸,在未查明原因之前,不得再次启动,应通知电气值班人员进行下列检查: ①电动机回路是否有短路或接地。 ②保护或保险定值是否太小。 ③所拖动机械是否卡住。 ④检查跳闸回路及合闸回路是否正常。 4)由于电气系统故障,欠压保护跳开的电动机应得到值长同意后方可启动。 5)电气人员得知电动机跳闸后,应查明原因,检查保护动作情况,若为误动,应停用该保护,将电动机投入运行;应测量电动机绝缘电阻(必须有主保护运行),然后通知检修班进行查线,若保护动作正确,应停电查明原因,通知检修处理。 当厂用电电压消失或电压降低时,在一分钟内对机炉主要辅机禁止手动拉闸。 4.绝缘电阻测量 1).发电机绝缘的测量 定子绕组绝缘电阻的测量:发电机定子回路的绝缘用2500伏摇表测量,其值不低于前次测量的1/3-1/5,吸收比R60/R15≥1.3。励磁回路的绝缘用500伏摇表测量,其值不小于0.5兆欧。若低于此值,应设法消除。 2).线路绝缘电阻的规定: 1 1000V以下电缆用500V摇表测量,其值不得低于0.5MΩ。 2 1000V及以上电缆用2500V摇表测量,其值不低于1MΩ/kV。 3).电动机绝缘电阻的规定: 1)10KV电动机用2500摇表测量,其值不低于5MΩ,吸收比R60/R15≥1.3; 2)380V及以下交流电动机和直流电动机用500V摇表测量,容量在100KW以上

风力发电并网方式的

科技信息 SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION2013年第7期0引言 当今石化能源的日益匮乏,社会的发展对能源的需求不断增加。 风能作为一种清洁可再生能源越来越受到世界各国的重视。近年来风 力发电在国内外都得到了突飞猛进的发展。但由于风能的随机性和不 稳定性,在其发展的过程中也出现很多问题,其中风力发电并网难最 为突出。风电并网技术成为风力发电领域研究的重难点问题。如何将 并网瞬时冲击电流降低到最小规范值,进一步保证并网后系统电压稳 定是当今研究的重点方向。本文对并网技术问题进行相关研究,提出 并网运行方式并进行分析比较。1风力发电并网运行的分析随着风力发电的快速发展,风电场的并网已成为必然的途径。从风电问世以来,风力发电经历了独立运行方式、恒速恒频运行方式、变速恒频运行方式。当今变速恒频发电系统已成为主流,但风力发电并 网仍是热点的研究话题。 不管是哪一种发电类型,并网总是以保证电力系统稳定性为基本 原则。风力发电相比于火力发电和水力发电,由于其不稳定性需要更 精确的并网控制技术。并网运行时,需满足:(1)电压幅值与电网侧电 压幅值相等;(2)频率与电网侧频率相同;(3)电压相角差为零;(4)电压 波形及相位与电网侧的电压波形及相位保持一致。这样保证了并网时 冲击电流理想值为零。否则,若并网产生很大的瞬时冲击电流,不仅损 坏电力设备,更严重的是使电力系统发生震荡,威胁到电力系统稳定 性。 从大的方向看,风力发电系统并网分为恒速恒频风力发电机并网 和变速恒频风力发电机并网。恒速恒频并网运行方式为风力发电机的 转子转速不受风速的影响,始终保持与电网频率相同的转速运行。虽 然其结构简单、运行可靠,但是对风能的利用率不高,机械硬度高,而 且发电机输出的频率完全取决与转速,如控制不好,并网时会发生震 荡、失步,产生很大的冲击电流。所以恒速恒频系统已逐渐退出人们的 视线。随着电力电子技术的日益成熟,以变速恒频并网运行方式取而 代之。变速恒频风力发电并网系统是发电机转速随着风速的变化而变 化,系统通过电力电子变化装置,使机组输出的电能频率控制在与电 网频率一致。变速恒频并网方式减少了机组的机械应力,充分的利用 风能源,使发电效率大大提高;并网时通过精确合理地控制电力电子 变换器,使得并网更加稳定,降低系统因冲击电流过大使电网电压降 低从而破坏电力系统稳定性。2变速恒频双馈发电机并网 目前,并网型的变速恒频风力发电机组主要采用双馈发电机和永 磁同步发电机。 变速恒频双馈发电机的并网原理图如图1所示。 双馈发电机并网的工作原理为当风速变化时,发电机的转子励磁回路由双PWM 变频器控制转子励磁电流的频率,转子转速与励磁电流频率合成定子电流频率。调节励磁电流频率,使定子电流频率始终与电网频率保持一致。电机转动频率、定、转子绕组电流频率的关系式为:f 1=pn 60±f 2式中:f 1为定子电流频率,f 2为转子电流频率,n 为转子转速。双馈发电机既可以同步运行也可以异步运行,通过精确地控制双PWM 变频器,可以实行“柔性并网”,大大提高并网的成功率。一般双馈发电机 并网的结构相对复杂,大多采用多级齿轮箱双馈异步风力发电机组。 当自然风速使得风力发电机转子转速频率与电网频率相同时,风力发 电机同步运行;当风力发电机的转速小于或者大于电网频率时,风力 发电机异步运行,通过双向变频器实现发电机组转子与电网的功率交 换,保证输出频率与电网侧保持一致。在异步运行程中,不仅有励磁损 耗,而且还要从电网吸收无功功率,所以需在并网侧安装无功补偿器。图1变速恒频双馈发电机的并网原理图3直驱式永磁同步发电机并网变速恒频永磁同步发电机并网原理图如图2所示。图2变速恒频永磁同步发电机并网原理图 直驱式永磁同步发电机并网的原理为当风速改变时,发电机输出不同频率的交流电,经过不可控整流电路将交流电变成直流电,再经过DC/DC 直流斩波让直流电压幅值保持压稳定。以逆变器为核心,采用IGBT 作为开关器件构成全桥逆变电路,将整流器输出的直流电逆变成与电网侧电压相角、幅值、相位、频率相同的交流电。逆变有时会产生一定的电压谐波污染和冲击电流,这时必须有效(下转第92页)风力发电并网方式的研究 张伟亮潘敏君韦大耸陈富玲 (贺州学院机械与电子工程学院,广西贺州542800) 【摘要】通过分析风力发电系统并网方式的原理,针对风力发电并网难的问题,提出利用直驱式永磁同步发电机实现风力发电并网。直驱式永磁同步发电机并网比传统的恒速恒频并网方式更加稳定。 【关键词】风力发电;并网运行;恒速恒频;变速恒频 Study on wind Power Grid-connected Mode ZHANG Wei-liang PAN Min-jun WEI Da-song CHEN Fu-ling (School of Mechanical and Electronics Engineering,Hezhou Univ.Hezhou Guangxi,542800,China ) 【Abstract 】By analyzing the theory of grid-connected wind farms,the paper presents using direct-driven permannet magnet synchronous generator to achieve grid-connerted wind power according to the problem in wind power grid-connected difficult.Direct drive permanent magnet synchronous generator than traditional way of constant speed constant frequency grid interconnection is more stable. 【Key words 】Wind power generation ;Parallel operation ;Constant speed constant frequency ;Variable speed constant frequency ※项目基金:此文为贺州学院大学生创新项目研究成果,项目编号2013DXSCX08。 作者简介:张伟亮(1982—),男,硕士,讲师,从事电气工程及其自动化的教学及高压设备的生产研发。 潘敏君,男,贺州学院电气工程及其自动化专业在读学生 。 ○本刊重稿○4

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

上海交大电机学实验+三相同步发电机并网运行

电机学实验报告 实验五 三相同步发电机并网运行 班级:姓名:学号: 同组成员: 实验时间: 实验地点: 一、 实验目的 1掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。 2.掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节。 二、 实验内容 1. 用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。 2. 三相同步发电机与电网并联运行时无功功率调节。 (1) 测取输出功率等于零时三相同步发电机的 V 形曲线。 (2) 测取输出功率等于0.5倍额定功率时三相同步发电机的 V 形曲线。 三、 实验接线图 1. 图5-1三相同步发电机与电网并联运行接线图 四、实验设备 1. T 三相感应调压器 2. G 同步发电机 P N =2kW U N =400V I N = 3.61A I fN =3.6A n N =1500r/min 3. M 直流电动机 P N =2.2kW U N =220V I N =12.4A U N =220Vn N =1500r/min * 1 A J * W A1 电+ 枢 G 电 C A2 B2 A B1 B2 +励磁电源 B 相 交 流 断 电 源 V A A W A 并车开关 1 A B o B 闭 C g 合 开C o

4.变阻器励磁变阻器Rf1 0/500 Q 1A 5.并车开关 6.直流电流表30A(电枢) 7.直流电流表4A(励磁) 8.直流电压表400V 9.交流电压表500V 10.交流电流表10A 11.功率表 五、实验数据记录 1.P2~0时无功功率调节实验数据 2P2=0.5PN 六、计算及问题分析 1.根据实验操作过程,简要说明发电机与电网并联运行时无功功率调节的方法。 在保持同步发电机的有功功率不变的情况下,调节同步发电机的励磁电流I f,改变了功率因数角,调节电机的无功功率输出。在励磁电流变化的过程中, 在励磁电流取某一值的时候,定子电流会出现一个最小值,这时功率因数角为

电厂考试题

汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

同步发电机的并网运行

同步发电机的并网运行 本章概述: 单机供电的缺点: ①不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得 停电); ②无法实现供电的灵活性和经济性。这些缺点可以通过多机并联来改善。 通过并联可将几台电机或几个电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统(电网)。 并网运行(Parallel Operation)优点: ①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ②提高了供电的经济性和灵活性。 ③提高了供电质量,同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。

17-1 并联条件及其方法 一、并网条件 把同步发电机并联至电网的过程称为投入并联,或称为并列、并车、整步。 在并车时必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步发电机受到损坏、电网遭受干扰。 并网条件: ①电压有效值应相等即U=U1; ②频率和相位应相等f=f1、j =j1; ③双方应有一致的相序。 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 二、并联方法 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量

电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和以确定合闸时刻。 同步指示器法 (1) 灯光明暗法(看动画) 将三只灯泡直接跨接于电网与发电机的对应相之间。 并车方法为: ①通过调节发电机励磁电流使得发电机的端电压等于电网电压; ②电压调整好后,如果相序一致,灯光应表现为明暗交替,如果灯光不是明暗交替,则说明相序不一致,这时应调整发电机的出线相序或电网的引线相序,严格保证相序一致; ③通过调节发电机的转速改变其频率,直到灯光明暗交替十分缓慢时,

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

三相同步发电机并网运行实验

三相同步发电机并网运行 一. 实验目的 1. 学习三相同步发电机投入并网运行的方法。 2. 测试三相同步发电机并网运行条件不满足时的冲击电流。 3. 研究三相同步发电机并网运行时的静态稳定性。 4. 测试三相同步发电机突然短路时的短路电流。 二. 实验原理 1. 同步发电机的并网运行 把同步发电机并联至电网的手续称为整步亦称为并列或并车。在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步电机损坏,避免电力系统受到严重的干扰。双方应有相同的相序,相同的电压,相同的或接近相同的频率,相同的电压初相位。 2. 同步发电机的静态稳定性 所谓同步发电机的静态稳定性是指发电机在某个运行下,突然受到任意的小干扰后,能恢复到原来的运行状态的能力。同步发电机在并网运行中受到较小的扰动后,若能自动保持同步运行,则该机就具有静态稳定的能力。 发电机输出的电磁功率与功角的关系为:δδsin sin max 0P X E P s E U = = 发电机的功角特性曲线如图所示 假定在某一正常运行情况下,发动机向无限大系统输送的功率为P 0,由于忽略了发动机内部损耗及机组的摩擦、风阻等损耗假定在某一正常运行情况下,,风阻等损耗,P0即等于原动机输出的机械功率Pr .。由图可见,当输送P0时 有两个运行点a 和b 。考虑到系统经常不断受到各种小的扰动,从下面的分析可以看到,只有a 点是能保持静态稳定的实际运行点,而b 点是不可能维持稳定运行的。 先分析a 点的运行情况。如果系统中楚湘某种顺势的微小扰动,使功角增加了一个微小增量 ,则发呆年技术处的电磁功率达到与图中a ’相对应的值。这是,由于原

电气专业工作计划

新疆神火电力公司运行分厂电气专业工作计划

电气专业工作计划 一、电气专业收资 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 收集整理我厂电气资 料 收集有关发电机、励磁系统、各高低压变压器、高低压开关等 电气设备的设计、说明书、及运行资料,为初稿规程的出版做 准备。 2 收集其它电厂电气运 行资料 收集豫东电厂、徐矿电厂发电机及高压电气设备电气调试及运 行资料,收集相关的反事故预案,吸取教训,为我厂倒送电及 电气调试和运行做准备。 二、电气运行技术准备 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气规程编写和系统 图绘制 依照生产准备大纲要求,按照规程与系统图编制计划,进行电 气运行规程的编写和系统图的绘画,在此过程中定期进行小组 讨论,及时发现问题并解决问题。 13年7月15日完成电气运行规程规和系统图的初稿; 13年8月30日前完成电气运行规程、系统图的排版、校正和审 核工作; 9月交领导审定出版。 2 电气培训教材编制按照“培训教材编制大纲”和“培训教材编制计划”的要求,与检修、生技科电气专工相互配合,进行电气培训教材的编写工作。教材内容力求以本厂设备为主,理论结合实际,着重介绍设备结构原理、运行操作及事故处理; 13年10月30日前编制完成。 3 电气运行工器具和电 气备品需求计划 根据设备的随机配件进行整理登记,并提出电气运行备品(保 险等)计划,提出电气运行操作和劳保工器具计划。 4 标示牌统计、制作、完成电气系统(倒送电部分)设备标示牌的统计工作:

悬挂13年7月10日制作完成; 13年7月15日悬挂完毕; 13年7月30日前完成电气专业其他系统标示牌的统计。 13年8月10日前挂牌完毕。 5 记录表格的编制制定出电气专业符合现场实际需要的各类记录簿、运行日志、实验报告单和工作票等技术资料。13年11月1日完成审批手续。 6 厂用电倒送前技术工 作 现场配备完整的电气一、二次系统图纸及各种保护定值清单。 与检修电气专工共同制定出厂用电带电前的组织措施、技术措 施和安全措施,8月15日前完成厂用电带电相关技术措施的审 批工作。组织运行人员对启备变及厂用低压变压器中性点接地 方式、允许运行温升、绝缘要求及相关联锁保护进行认真的学 习,编写重大操作危险预控卡,掌握厂用电系统接线图,厂用 变压器充电的技术措施。 7 电气操作票编制负责完成电气典型操作票的编写,完成机组冷热态启动和停机操作票中电气专业部分。 8 电气系统检查卡及反 事故措施编制 完成电气各个系统的系统操作检查卡,电气专业反事故措施的 汇编工作; 13年12月10日审定发布。 9 电气规程和系统图修 订 结合现场实际,修订电气运行规程和系统图,为运行规程和系 统图(修订版)的出版打基础; 13年12月底完成修订版出版发布。 10 配合监检2#机组并网调度协议的签订后,配合检修电气专工,完成2#机组整套启动前电气专业的检查,完成2#机组并网电气专业必须具备的的技术条件。 三.运行人员日常及专项培训 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气运行人员厂内理 论培训 进行电气运行规程、系统图、培训教材培训工作,使集控值班 人员达到全能值班员的标准;

硫酸余热综合利用情况

硫酸余热综合利用情况 一、项目情况 1、企业简介 云浮联发化工有限公司是云浮广业硫铁矿有限公司、广西鹿寨化肥有限公司、湖南君泽资产经营管理有限公司共同出资组建的股份合作制企业,由云浮广业硫铁矿有限公司控股,于2007年6月1日登记注册,主营硫酸。生产区内道路、供水、供电等基础设施完善,具有较好的条件。 2、项目简介 余热发电项目于2008年9月28日在云浮市经济贸易局备案(备案证编号:08530226112001424),同时取得了云浮市环境保护局《关于云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电技术改造项目环境影响报告表审批意见的函》(云环建管[2008]111号),于2009年2月20日取得了云浮市城乡规划局《关于审核云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电建设项目选址的复函》(云规函[2009]22号),项目于2008年9月开工建设,于2009年6月建成,于2009年12月7日进入竣工单机调试,于2010年3月25日至27日项目系统一次性进入72小时达标及正常发电运行,各项指标完全达到或超过设计要求。于2010年6月1日取得了云浮市环境保护局《关于同意云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电技术改造建设项目通过竣工环境保护验收的批复意见》(云环验[2010]10号)。 3、项目建设规模 项目总投资2587万元,占地面积2850平方米,建设15000kW凝汽式汽轮发电机组一套。项目主要是利用40万吨高品位硫精矿制酸装置的炉气废热,在完全不补燃的情况下,设置一套余热回收系统,增加一台60吨/时的省煤器和二台35吨/时的废热锅炉,产3.82MPa、

450℃中压过热蒸汽63t/h,进入15000kW凝汽式汽轮机组发电。 4、项目工艺及关键技术、设备 (1)项目装机的技术经济指标余热发电设备方案及工艺流程 表1:装机的技术经济指标 (2)余热发电设备方案及工艺流程 表2:项目主要设备一览表

相关文档