目录

1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6)

1.1.工程总体概述 (6)

1.1.1.生活给水系统 (6)

1.1.2.生活中水系统 (6)

1.1.3.污水废水排水系统 (7)

1.1.4.雨水排水系统 (7)

1.1.5.压力排水系统 (7)

1.1.6.消防系统 (7)

1.1.7.采暖系统 (7)

1.2.主要调试内容与计划 (8)

1.2.1.调试计划 (8)

2.调试的依据及目的 (9)

2.1.调试的依据 (9)

2.2.调试的目的 (9)

3.调试程序及技术要求 (10)

3.1.给排水及采暖系统 (11)

3.2.调试程序 (11)

3.3.调试前准备工作 (11)

3.4.系统调试 (12)

3.5.生活给水系统调试 (12)

3.6.排水系统调试 (13)

3.7.水泵等设备调试 (13)

3.8.喷淋系统调试 (14)

3.9.消火栓系统调试 (16)

3.10.采暖系统调试 (17)

4.主要资源需用计划 (18)

4.1.调试人员配备配备计划 (18)

4.2.施工机械设备配备 (18)

5.调试保证措施 (18)

5.1.临时用电部署 (18)

6.质量、安全及成品保护的要求 (18)

6.1.质量标准 (18)

6.2.一般规定 (18)

6.3.系统调试内容 (19)

6.4.一般项目 (20)

6.5.成品保护 (20)

7.与各专业及单位协调配合 (20)

7.1.给排水及消防系统与火灾自动报警系统的设备接口 (20)

7.2.给排水及消防系统与楼宇自控系统的接口 (21)

7.3.与设备厂家的协调配合与管理 (21)

9.调试资料目录 (21)

1.工程概况

1.1.工程总体概述

本工程场地位于北京市石景山区晋元庄路5号北方工业大学校园B区内,紧靠B区出入口,为南北向长、东西向短的矩形用地,东侧有出入口连接城市道路(八角东街),南侧和北侧分别紧靠原有的篮球场和网球场,西侧隔校园内部道路与400米跑道运动场相对。东侧与北方工业大学第五教学楼和新建成的图书信息楼以及正在兴建的广场隔城市道路相对。

本工程为高等学校机类、电类专业实验室,建筑类别为二类高层建筑,耐火等级为二级(地下为一级),抗震设防烈度为8度,地下二层为人防,平时用途为汽车库;防化等级为丁类核6级,战时作为人防物资库,防水等级为一级。

建筑层数为地上11层,地下2层,总建筑面积为38520平方米,室外地面至檐口高度为44.8米,结构采用钢筋混凝土框架—抗震墙结构。

1.1.1.生活给水系统

本工程生活给水分两个系统,用水量为186m3/d,学校管网连接市政管网处供水压力为0.26Mpa。其中实验楼5层以下部分的洗涤用水由学校给水管网直接供给;5层以上部分的洗涤用水由学校给水管网通过设在地下一层的变频生活水泵供给。生活给水分两种水源四个系统,实验楼5层以下部分的大便器小便器冲洗用水由学校中水水源直接供给;5层以上部分的大便器小便器冲洗用水由学校中水水源通过设在地下一层的变频中水水泵供给。生活水泵同时为高位消防水箱补水。

1.1.

2.生活中水系统

本工程中水系统分两个系统,用水量为120m3/d,学校中水站供中水压力为0.28Mpa。中水用水为大便器、小便器的冲洗用水。5层以下部分大便器、小便器冲洗用水直接由学校中水水源直接供给;5层以上部分的大便器、小便器冲洗用水由学校中水水源通过设在地下一层的中水变频给水泵供给。

1.1.3.污水废水排水系统

采用洗涤废水和生活污水分流的排水系统,总共有5根污水立管和两根生活污水排至化粪池初级处理后排入学校污水总管;洗涤废水收集后排入学校中水站作为中水水源。

消防电梯集水坑内污水经潜污泵提升后排入室外排水管道。

1.1.4.雨水排水系统

屋面雨水排采用外排水,排至地面下渗利用。室内雨水管采用内外热镀锌钢管,沟槽连接,出户室外标高为-0.20m,预埋于地下一层顶板。屋面排水主要采用内排水,使用?100虹吸式螺旋静音PVC管包在幕墙内。

1.1.5.压力排水系统

消防电梯集水坑内污水经潜污泵提升后排入室外排水管道,潜污泵由集水坑内高低水位控制开停。压力排水系统共设有潜污泵14台,全自动污水排放设备一套。

1.1.6.消防系统

本工程消防设施分为消火栓系统,建筑灭火器的配置及自动喷水灭火系统。消火栓消防系统为临时高压消防系统,由本楼消防水池、消防泵、高位消防水箱及水泵接合器及布置成环状的消防管道组成。

灭火器配置根据建筑用途,选用MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器,除标的的灭火器外每个消火栓下放置4个灭火器。

1.1.7.采暖系统

地下一层、二层为散热器采暖,采暖热源为校园热网直接供给的80/60℃热水,系统形式为上供上回双管异程式系统。系统最不利管道阻力为0.25Mpa,工作压力为0.6Mpa,散热器选用内腔无砂T型管750型散热器。引入防空地下室的采暖管道,在穿越人防结构处应采取可靠的密闭措施,并在维护结构内侧设

置工作压力不小于1.0Mpa的阀门。采暖系统管道均采用热镀锌钢管,管径大于DN50采用热镀锌无缝钢管,管径小于DN50为丝扣连接,管径大于DN50采用卡箍连接。管道镀锌层局部破损处需做防腐处理,水管阀门均按管道尺寸配用,水管阀门小于等于DN50时采用截止阀,大于DN50是采用蝶阀。非采暖房间的采暖水管均做保温。保温材料选用难燃柔性泡沫橡塑,保温厚度为管径小于DN50时用25mm;管径大于DN75且小于DN150时用28mm。管径大于200时用32mm。

1.2.主要调试内容与计划

本工程给排水及采暖工程调试给水系统消毒给排水系统,地下室变频给水设备单机调试,地下室中水无负压供水设备单机调试,

给水系统:从5层以下直接接室外接DN100衬塑复合管给水,6层供水由位于地下室的无负压增压稳流供水装置给水。中水系统:5层以下由市政中水给水,6层-11层由地下一层无负压供水设备供水。

排水系统:地下一层地下二层采用污水泵提升排水;其余部位采用重力流排水。

消防系统

消火栓系统:2台消防泵,1套稳压装置,屋面层水箱间设消防稳压水箱,管道成环状管网布置,泵房位于地下一层消防泵房。

自动喷洒系统:2台喷淋泵,1套稳压装置,泵房位于地下一层消防泵房。为湿式系统,合计6套湿式报警阀。

1.2.1.调试计划

本工程调试计划2015年4月1日开始,2015年11月20日结束。项目调试进度计划见下表

2.调试的依据及目的

2.1.调试的依据

设计图纸;

设备厂家提供的说明书、技术文件;

设计院提供整定值及具体要求;

相关规范标准规程

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2011

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300—2001

2.2.调试的目的

在新建的给排水、消防、各系统安装结束,正式投入使用前,需同设计施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格、能否保证系统使用功能等方面都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。

给排水系统调试,主要是检查水泵、阀门、卫生洁具等是否符合要求。

通过系统测试和调整发现设计、施工和设备存在的问题和缺陷,应针对检测

中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使各类设备在运行中达到经济和实用的目的。

3.调试程序及技术要求

水泵的试运转

试运转前需拆除水泵进口过滤器与水泵进口的管道检查。运转前应该检查情况:绝缘-接地-线路假动作-电压(三相平衡)-盘车。空运转:盘车-点动-充水无负载-运行。应检查及注意事项:起动电流-三相平衡-水泵运转方向-声音-温升-转速-运转电流,并核对水泵及电机铭牌参数与其相符,作好记录及填写好资料

已根据规范要求调整水泵的水平度,并将水泵安装的水平测量数据表格交监理认可和备案。已对水泵的基础进行验收,验收合格的资料要备案。由电气调试人员对电机进行调试,符合要求才能开机。

在试车总指挥的指挥下,由电气调试人员开启水泵,水泵启动应经一次启动立即停止运转即点动,检查叶轮与机壳有无摩擦及其他异常声音,并观察旋转方向是否正确。若一切正常可继续,如不正常,则水泵厂家及各方分析原因,并提出解决办法。水泵应先空载运行后再进行负荷运行。

负荷运行应检查情况:水泵进水管(过滤器-水泵)检查-水泵进口阀门(全开)-泵体排空-出口阀门开(调节阀关)-管路排气-水箱水位-补水装置-管路阀门检查-运行声音-运转电流、电压-作好记录并做好资料。

负荷运行顺序:进口阀门全开-排空-起动-正常时逐渐开启出口调节阀(检查压力表与水泵扬程相符)-运行。将所有电动阀门阀位手动调节至需要的位置,打开水泵进出口的阀门,在阀门上挂好常开或常闭的标识,并派专人检查,冷冻水系统打开分集水器间的连通阀门,分次开启一台冷水泵,让整个冷冻水系统在机房内构成循环,连接定压罐补水管,打开补水管上的阀门灌水并确认整个系统已灌满水。

启动水泵进行设备的试运转。水泵启动时用钳形电流表测量电机启动电流,待运转正常后再测试电机运转电流,详细记录,保证电机运转电流不超过额定值。水泵在连续运行2h后,应用数字温度计测量其轴承的温度,滑动轴承外最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃,填料温度正常,无渗漏现象,读取

水泵进、出口压力表显示值,应与水泵扬程相符。测量水泵的转速,得出实际值并与铭牌上的值进行比较。水泵的进出口装设压力表,以判断水泵扬程是否符合要求。水泵运转正常后可进行不少于2h 的连续运转,若无问题,即水泵电机试运转合格,若运转中出现异常,应立即停车,找出原因,排除故障,继续试运转直至合格。

3.1.给排水及采暖系统

3.2.调试程序

给水系统调试程序

排水系统调试程序

消火栓系统调试程序

自喷系统调试程序

采暖系统

本工程压力试验及灌水试验、通球试验等均已完成。

3.3.调试前准备工作

结合现场,认真审阅图纸,熟悉给排水系统和各类设备制造厂家的有关

技术说明书。

●认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

●给排水系统进入调试前,水泵、水箱等设备运行前应进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

●认真做好调试记录,出具调试报告。

●认真配合各工种和设备供应商的单机调试。

●保证调试人力、机具等资源。

●检查调试系统,确保阀门均已关闭(须调试区域除外)、设备已经安装,设备无损坏,无跑水隐患,管道支、吊架,防晃支架齐全可靠,符合规范要求。

●水泵单机试运行已合格,稳压泵自动功能调试已完成,管路冲洗已合格。

●正式水源已准备好。

●联合调试前,应保证水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件。

●调试准备阶段及检修、调整时,将各设备调至检修状态。

●给水系统6-11层通过无负压变频供水装置供水,5层及以下通过市政管网进水,泄水或紧急情况时通过卫生间地漏排水。

●排水系统试验用水直接由卫生间及空调机房给水点处供给,泄水或紧急情况时通过卫生间及空调机房排水沟排水。

●消火栓、喷淋系统通过卫生间进水,泄水或紧急情况时通过卫生间地漏排水。

3.4.系统调试

3.5.生活给水系统调试

本工程给水系统调试主要内容是管道系统消毒试验,通水能力检查。

1)冲洗、消毒

给水系统冲洗应该先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管。冲洗前,将管道系统内的止回阀阀芯等拆除,待冲洗合格后重新安上。

将临时自来水接至供水水平主管向系统供水。关闭其他支管控制阀门,只开

启干管末端支管最底层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质的变化。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支。直至全系统管路冲洗完毕为止。

冲洗时水压应该大于系统供水工作压力0.6MPa,保证出水口的排水流速υ≮1.5m/s。

出水口处的管径截面不小于被冲洗管径截面的3/5。

冲洗前,结合生活饮用水消毒规定,先进行处理,即用每升水中含20-30mg 游离氯的水灌满管道,并在管中留置24H以上,然后再进行冲洗。

2)系统通水能力:室内生活通水能力检查,按设计要求同时开放最大数量配水点是否全部达到额定流量。

3.6.排水系统调试

本工程灌水通球试验均已完成,排水系统调试主要内容为排水管道系统通水试验。排水管道的灌水试验在施工过程中已按照规范要求进行,调试主要进行整个排水系统通球、通水试验。

通水试验步骤如下:

检查各排水系统,均应与室外排水系统接通,并可以向室外排水。

将排水立管编号,开启排水立管顶层各配水阀件至最大水量,使其处于向对应的排水点排水状态。

检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点,对渗漏和排水不畅处,进行及时处理,再次通水检查。

检查室内排水系统,设计要求同时开放的最大的数量配水点是否达到额定流量。

将室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

3.7.水泵等设备调试

本工程给排水系统较大设备主要有无负压变频供水装置、水泵。水箱按照规范规定做满水试验,水泵配合厂家做单机试运转。水泵试运转时注意水泵轴承温度温升是否符合规范要求。

功能调试在其2h全负荷单机试运行合格后进行,利用临时管道进行调试。

(1)调试前应确保气压罐已安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线

连接到位。

(2)手动启泵:关闭临时管出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管路系统内充满水,并逐渐升压,当远传压力表升至0.6(0.65/1.6)MPa后停泵。

消火栓稳压泵启泵压力0.6Mpa,停泵压力0.65Mpa;喷淋稳压泵启泵压力0.78Mpa,停泵压力0.83Mpa。

(3)将稳压泵调至自动工作状态。

(4)缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.78(0.85/1.60)MPa时,稳压泵应自动启泵补水。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。

(5)将一台稳压泵切换至检修位置,重复第(2)~(4)条操作,另一台泵应能自动工作。

(6)消防泵应能满足压力开关启泵和消防中心启、停泵的功能要求。

水泵功能调试完成后,将设备切换至检修状态,将临时管路拆除,将系统恢复至设计要求的正式工作状态。

3.8.喷淋系统调试

以湿式报警阀,水流指示器为准对系统进行划分,根据现场情况逐个对具备条件的水流指示器区域进行调试。

1)喷淋系统充水试验:

①当某一水流指示器分区具备充水、调试条件后,开启该区域的末端检验装置阀门,以便放水放气。

②将该分区湿式报警阀上的各试验阀门和水力警铃阀门关闭,然后开启该湿

式报警阀前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,将该区域水流指示器前充满水。

③开启该水流指示器前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,一边放气,一边补水。待该系统充满水后,将末端检验装置处阀门关闭。

④继续加压,使系统压力等于水泵扬程,然后关闭稳压泵,并将其调至自动工作状态,保持系统压力,对该系统进行严密性试验,检查系统,确保无渗漏。

⑤严密性试验合格后,将湿式报警阀各阀门恢复至正常工作状态,开启其试验阀门放水,水力警铃应鸣铃报警,合格后关闭其试验阀门,否则对湿式报警阀进行维修。

⑥开启末端检验装置,对该区域功能进行检验,稳压泵应能根据系统压力情况自动启停对系统补水,末端检验装置开启时,水力警铃应鸣响报警,符合要求后应关闭末端检验装置并停泵,将稳压泵调至检修状态,否则对故障部位进行检查调整。

2)联合调试:

①系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。

②根据现场施工情况,安排水流指示器分区的调试顺序。将水泵均调至自动工作状态。

③开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,该湿式报警阀应鸣铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流指示器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启动状态,消防中心也应能控制启动喷淋主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合要求。

④重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。

⑤在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切换试验,应能符合要求。

⑥各段自动功能调试合格后,将某一段的消防泵调至检修状态,并在该段末端检验装置处放水试验,根据设计要求对连通的电动蝶阀进行调试,应能够实现相互支援。再将两个段的消防泵调至检修状态,开启该两段中的末端检验装置放

水试验,电动蝶阀也应能根据设计要求实现相互支援。同时在消防中心应有相应的火灾显示,泵及阀的启闭状态显示及火灾报警。否则应对故障部位进行调整。

⑦各区段联合调试完成后,应将整个系统恢复至设计要求的正常工作状态,待消防验收。

4)雨淋系统雨淋阀、预作用系统预作用阀通过在泄水阀处放水对功能进行调试(具体操作同3)联合调试③)。

3.9.消火栓系统调试

调试前应确保消火栓箱启泵按钮安装合格,控制线连接到位;消火栓泵单机运行正常;管网内已充满水。

由地下室消火栓泵加压供给,只设置一个区。按层调试。

1)静水压力测量

测量系统不利点(屋顶)和有利点(一层)的静水压力,不利点栓口压力不应小于0.19 MPa,有利点栓口压力不应大于O.60MPa。

2)出水压力测量

出水压力测量应在不利点(屋顶)和有利点(一层)分别进行。接好水带、水枪,打开试验消火栓,启动消火栓泵。测量时水枪的上倾角应为450,当消火栓出水稳定后测量充实水柱长度应不小于l3m,出水压力不应大于O.50MPa。

3)模拟设计启动条件,稳压泵应该立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

4)消火栓系统联动调试

当按下任意一个消火栓按钮,经过消防中控室联动控制主机自动启动消防泵,同时按钮上的指示灯显示正常;启泵按钮复位后,指示灯熄灭。水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号,点亮水泵运行指示灯,消防中控室同时收到反馈信号。消防中控室可以远程直接手动启停消防泵和喷洒泵。

在进行上述调试的过程中,应安排人员在消防控制室监视消防控制箱上显示消火栓泵运行、停止的灯光是否正常。

上述调试工作结束后,应将消防水系统恢复至设计要求的正常工作状态,并按照消防局要求填写有关调试报告,等待消防验收。

3.10.采暖系统调试

本工程压力试验和管道冲洗已完成,采暖系统接通热源后进行通暖调试。

系统调试是对系统安装总体质量和供暖效果的最终检验,也是交工前必做的一项重要工作,其调试内容及要求有以下三项:

1)系统压差调试,也称压力平衡调试。主要是调节、测定供、回水的压力差,要求各环路的压力、流量、流速达到基本均衡一致。

2)系统温差调试,也称温度平衡调试。主要调节、测定系统供回水的温差。要求供、回水的温差不能大于20℃,由于供暖面积、管路长短不同决定其温差的大小,故需进行很好的调节,使温差达到最佳状态为15℃~20℃左右。

系统理想供水温度为85℃-75℃左右,回水温度为65℃~55℃。如果系统回水温度低于55%,房间温度就不能得到保证,要想得到良好的供暖效果,系统回水温度应保持在55℃以上。

3)房间温度调试,即各房间设计温度的调试。主要调节、测定各房间的实际温度,如居室设计温度18±2℃,经调节后测定在此允许范围内,即可认为满足设计温度要求。房间温度调试完后应绘制房间测温平面图,整个系统调试完成后应填写系统调试记录。

(2)系统调试程序及方法

采暖系统调试分为初调和试调两个阶段进行。

1)初调:初调是为了保证各环路平衡运行的调节,通过调节各干立支管上的阀门,使各环路上的阻力、流量达到平衡,观察立支管、散热器、各入口处的温差、压差是否正常。

2)试调:系统的试运行调节是根据室外气候条件的变化而改变,采用质调节、量调节和间歇调节。

①用改变供水温度和流量的方法,使其与室内的条件相适应。

②采用间歇调节的方法,使其与室外的条件相适应。

③调试的最终效果是室内的实际温度和设计温度相适应。

4.主要资源需用计划

4.1.调试人员配备配备计划

4.2.施工机械设备配备

施工机械设备配备计划

5.调试保证措施

5.1.临时用电部署

根据现场实际情况,主楼内用电设备单机调试只能采用临时电源供电,具体部署如下:所有设备调试均使用正式接驳到设备的供电设备,保证调试过程中能够进行稳定的调试。

工期保证措施

●根据调试的进度计划安排,设置工期控制点,保证总工期的实现。

●加强与业主、监理等单位的沟通与联系,及时掌握现场变化,提前做好施工

准备。

●选用有经验的工人组成调试小组,提高劳动生产率。

●根据工程特点,做好施工前的技术准备工作,结合图纸会审、技术核定单,

认真熟悉图纸,把问题解决在调试之前。

6.质量、安全及成品保护的要求

6.1.质量标准

6.2.一般规定

●给排水生活水箱均已能够自动进水,且进水速度均满足水泵出水速度;

●水泵房的排水系统已正常投运,确保排水通畅;

●生活用水传输水泵自控系统投运包括:低压启、上压停、水箱超低位报警、

超高位报警等,超低位停泵等,这些功能经检验合格,能正常运行;

●送电的设备应挂送电标记牌,防止危害人身安全和设备安全

●送电或试车前,必须进行绝缘检查,合格后方送电或试车

6.3.系统调试内容

●给排水系统调试内容

6.4.一般项目

●设备单机试运转及调试应符合下列规定:

●电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动

机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。

●交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术

条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。

6.5.成品保护

●机房的门、窗必须严密,非工作人员严禁入内,工作需要进入时,应经调试

小组相关人员许可方可进入,调试过程中产生的水及时清理。

7.与各专业及单位协调配合

7.1.给排水及消防系统与火灾自动报警系统的设备接口

(1)给排水及消防系统受控水阀与火灾自动报警系统的监控接口在水阀控制箱的预留接线端子处。

(2)给排水及消防系统中消火栓箱与火灾自动报警系统的监控接口在消防泵及喷淋泵控制柜内预留接线端子处。

(3)给排水及消防系统中消防泵、喷淋泵与火灾自动报警系统的监控接口在消防泵及喷淋泵控制柜内预留接线端子处。

(4)喷淋系统中湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀与火灾自动报警系统的监控接口在该类部件的本体上。

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

给排水安装工程施工方案

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利阳光新城) 2、工程地点:广州市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25 层8-2/25 层8-3/25 层 5、结构类别:RC 6、建设单位:广州市保利置业有限公司 7、设计单位:广东明都设计有限公司广州市瀚景建筑工程设计事务所 / 8、监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司\ 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包范围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外,其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室内外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入 小区市政雨水管网。 给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及 加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室内排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点, 做好如下的工作:

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水及采暖施工组织设计

中恒实业办公楼 给排水及采暖工程施工组织设计 建设单位:烟台中恒实业有限公司 施工单位:烟台德润建筑有限公司 工程名称:中恒实业办公楼 施工范围:给排水及采暖施工图及招标文件包括内容

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章设计概况 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备...................................................6第六章主要的施工方法 (9) 第七章管道试压 (14) 第八章各项管理措施………………………………………16第九章成品保护……………………………………………20 第十章质量通病防治措施…………………………………22

第一章编制依据及范围 1、编制依据: 1.1 国家及地方相关法律、法规。 1.2 《中恒实业办公楼》工程给排水及采暖图纸。 1.3 《中恒实业办公楼》施工合同。 1.4 国家及地方相关规范、规程及施工工艺。 1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.6《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)配套丛书 1.7《建筑工程施工技术资料管理规程(DBJ14-023-2004) 1.8《建设工程文件归档管理指南》 1.9《建筑给水排水及采暖施工质量规范》GB50024-2002 2.0 工程图纸会审记录及设计变更记录 2、编制范围: 本工程设有生活冷水系统、污水系统、消火栓给水系统、灭火器的配置、采暖系统及通风系统。 第二章工程概况 中恒实业办公楼,建设单位为:烟台中恒实业有限公司;由“烟台市工业设计研究院有限公司”设计;监理单位为:“烟台市德盛项目管理有限公司”,由“烟台德润建筑有限公司”施工。 本工程为中恒实业办公楼,位于烟台经济技术开发区B-23小区,建筑结构为:框架结构;层数:三层局部一层、二层。建筑面积为:2762.16平方米。

相关文档
相关文档 最新文档