配电安规案例分析8—10kV配电接地线装设误操作
2014年4月8日9时左右,××县供电公司所属集体企业××工程公司根据施工计划安排,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线#41杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地线棒,刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。伤者经医院抢救无效,11时左右死亡。试分析该起事件中的违章行为。
1.专责监护人未履行安全职责,专责监护人不得兼做其他工作和未及时纠正被监护人员的不安全行为。违反配电《安规》3.5.4“专责监护人不得兼做其他工作”、3.3.1
2.4“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。
2.工作票签发人、工作负责人未组织现场勘察,在不掌握现场相邻设备是否带电的情况下,错误填写、签发工作票,违反配电《安规》
3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”的规定。
3.现场作业人员未验电就装设接地线, 违反配电《安规》
4.3.1“配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电”的规定。
4.当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时,监护人刘××未停止杆上人员接地操作,造成接地顺序错误,违反配电《安规》4.4.9接地线装设顺序规定,监护人实施接地线装设操作,违反配电《安规》4.4.4“装设、拆除接地线应有人监护”的规定,监护人刘××恢复脱落的接地桩头时未戴绝缘手套,违反配电《安规》4.4.8“装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套”的规定。
5.杆上人员接地时感觉手部发麻,说明接地线绝缘杆存在问题或握杆部位不正确,违反配电《安规》14.
6.2.1“安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验”或14.5.4“使用时,作业人员的手不得越过护环或手持部分的界限”的规定。
案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电
配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺 2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。 16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10千伏上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带,后经检验发现16号变台三相跌落式熔断器底座瓷瓶绝缘击穿),但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 1.作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下开展工作,现场无工作负责人、无监护人,使工作失去监护,违反配电《安规》3.3.2填用配电第一种工作票的规定。 2.作业人员在进行未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》4.1、7.1.2条停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏的规定。 3.杆上作业未使用安全带,违反配电《安规》17.1.10“在屋顶及其他危险的边沿工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则作业人员应使用安全带”的规定。
电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar
电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10
一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】
【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。
通用 1、××电建公司进行2号锅炉汽包连络管的安装工作。作业过程中,有一根连络管长出约5cm需火焊切割。办理动火手续后,由于正常上班时间,45m层焊接施工处人员在施工,无法使用火焊,所以××设备安装公司焊工董××、乔××二人在第2日下午焊接施工处工作人员下班撤离现场后开始火焊作业。在作业过程中,焊花溅落到45m层的挡风蓬布上,16时40分左右,挡风蓬布开始燃烧,持续约20min。烧毁现场挡风蓬布、安全网、水平安全绳、脚手板等物品。幸未伤人。请分析本案例违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)在高处进行焊割作业时,未把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点或采取可靠的隔离、防护措施。作业结束后,亦未检查是否留有火种并确认合格。(2)进行焊接或切割作业时,无防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施。 2、2011年4月28日,500kV变电站主控通信楼施工现场,施工人员刘××站在自制简易人字梯顶进行走廊上顶面涂料粉刷工作,两侧铰链用麻绳简易绑扎,当粉刷至门口时,人字梯被开启的门碰倒,造成刘××骨折。请分析本案例中违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人字梯未装设坚固的铰链和限制开度的拉链。(2)在通道上使用梯子时,未设监护人、临时围栏。梯子放在门前使用,未采取防止门突然开启的措施。(3)梯子不稳固,梯脚无防滑措施。无人扶梯及监护。 3、××±800kV输电线路施工项目部采用集装箱作为材料区临时仓库,分别设置氧气瓶、乙炔瓶、工器具、材料仓库等,其中氧气瓶、乙炔瓶仓库与材料仓库相距12m。材料区东侧上方有110kV运行带电线路,最小垂直距离为4.5m。现场配备2个5kg普通灭火器和防汛器材。请分析以上布置中,违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)临时材料库房,与氧气瓶、乙炔瓶仓库距离为12m,不满足大于15m的要求。(2)临时库房与110kV电力线导线之间最小垂直距离为4.5m,不满足最小垂直距离为5m 的要求。(3)施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁,生活和办公区等未配置相应的消防器材。(4)气瓶存放在集装箱内,不符合通风良好的要求。 4、××建筑工程公司承建的110kV新建变电站土建工程,2013年9月12日7时30分,作业负责人王××在宣读完施工作业票交底之后,在未采取任何措施的情况下即安排3名作业人员进入挖孔桩内进行施工,挖孔桩设计深度12m,目前施工深度达到10.5m。专责监护人李××在孔上面玩手机。2.5h后,李××采用对讲机试图与孔下方人员联系换班休息,但孔内无反应,随即查看,发现作业人员昏迷,立即组织人员进行救援。被救出的三人,两人经抢救无效死亡,一人重伤。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人工挖孔桩基础作业,开工下孔前未检测孔内空气。(2)挖孔桩基础由3人进行孔下作业,一次作业时间超过2h。(3)挖孔桩孔深超过10m时,现场没有使用专用风机向孔内送风。(4)专责监护人没有尽到监护职责,没有经常与孔下人员保持联系。 5、××220kV变电站新建工程,××建筑工程公司负责土建施工。现场进行220kV综合楼二层砌砖作业,作业前,项目部搭设完成双排施工脚手架,未经验收就开始使用。作业人员肖××为了上料方便,在脚手架顶层扎了三脚架,固定一滑轮,使用滑轮进行运送砖和灰料,肖××在脚手架作业层负责接料,李××负责在地面上料,张××在作业层负责砌砖作业。作业层距地面8m,脚手架上下高度为1.5m,作业人员肖××和张××为了移动作业方便,没有将安全带扣在脚手架上,肖××在脚手板上侧放了五层砖和灰料,在作业过程中脚手板突然断裂,肖××和张××坠落至地面,导致人身事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)脚手板上堆置五层待砌砖和灰料,导致脚手板负荷过重断裂。(2)作业人员高处砌砖作业,未把安全带扣在脚手架上。(3)搭设的脚手架未经验收就投入使用,违反
典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
2019年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》历年真题 第一部分复习指南 目录 封面 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 第二部分考试真题 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:
4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司
第二部分 案例分析样例 259
260
【提示】案例分析样例答案中的《安规》条文编号旨在方便使用者分析案例时参考、学习、掌握《安规》相关内容。考查时不建议把条文编号作为考点。 案例1低压线路拆旧 2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。 试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:(1)工作班成员杨××上杆前未检查杆根情况。违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。 (2)工作负责人刘××作业过程未采取防倒杆措施。违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定;工作班成员杨××杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.3.14“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”的规定。 (3)电杆撤移工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。 案例210kV配电台架消缺 2012年6月15日,某供电公司作业人员张××组织消除 261
考生姓名考生单位分数 国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)
为了尽快的把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防的伟大的社会主义国家,根据需要与可能,每年我国都要新建和扩建一些企业。在进行一个工矿企业的配电设计时,首先遇到是如何确定企业各个部分的电力负荷问题。 例如,我们需要设计如图2-1所示的重型机械制造厂,设有动力车间、锻造车间、冶炼车间及维修车间等,其电气扩初设计主要任务有 1)确定35kV进线,厂内高压线及车间线路的导线规格,必须先确定进线、厂内高压线及车间线路的负荷电流i1、i3及i5。 2)确定总降压变压器及各车间变压器的容量,必须确定流过总降压变压器的负荷电流i2和视在功率S2,以及流过各车间变压器的电流i4和视在功率S4。 3)需要根据各设备的负荷电流选择供电系统中的断路器、熔断器、母线、电流互感器 等电力设备的规格等。 在此阶段如何准确确定电力负荷呢,有必要讨论电力负荷计算的一些基本概念。 首先,企业用电负荷不是一个固定不变的数值。它受生产工况及工作班次等因素影响,如果把运行的电气设备组每隔半个小时有功功率表的读数(平均值)记录下来,并画成曲线 (时间为横坐标,负荷值为纵坐标),这种曲线叫做负荷曲线。图2-2为有功负荷曲线;同理,有无功负荷曲线、视在负荷曲线等。
(1)用电设备组的实际运行负荷并不等于其额定功率PN(铭牌值)之和,其大小随时间变动。我们把负荷曲线中的最大值称为“最大负荷”,记作P30(Q30或S30),把曲线的平均值称为“平均负荷”,记作Pav,(Qav或Iav)。 (2)实践经验表明,同一类型企业(同类车间或同类设备也一样)的负荷曲线,基本 形状相同。 定义: 需要系数(Kd)=(2-1) 不难发现,同一类型企业的负荷曲线的需要系数Kd的数值是很近似的,可以用一个典型值来代表它。通过长期的统计研究,已经获得一些用电设备典型的需要系数Kd的数据如表2-1。 表2-1用电设备的典型需要系数Kd值 用电设备名称Kd cosφtanφ 单独传动的金属加工机床: 1. 冷加工车间0.14~0.16 0.5 1.73 2. 热加工车间0.2~0.25 0.55~0.6 1.52~1.33
运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。
四、问答题(三十八题) 1.【问答题】现场勘察的内容包含哪些?配电《安规》3. 2.3 答案:现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点。 2.【问答题】根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?配电《安规》 3.3.1 答案:在配电线路和设备上工作,应按下列方式进行:1) 填用配电第一种工作票。2) 填用配电第二种工作票。3) 填用配电带电作业工作票。4) 填用低压工作票。5) 填用配电故障紧急抢修单。6) 使用其他书面记录或按口头或电话命令执行。 3.【问答题】可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?配电《安规》3.3.7答案:(1)测量接地电阻。(2)砍剪树木。(3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺。(4)涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作。(5)接户、进户计量装置上的不停电工作。(6)单一电源低压分支线的停电工作。(7)不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作。 4.【问答题】什么情况下可使用一张配电第一种工作票?配电《安规》3.3.9.1 答案:(1)一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且同时停送电的几条配电线路。(2)不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。(3)同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。(4)配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作。(5)同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上依次进行的同类型停电工作。 5.【问答题】如何办理工作票延期手续?配电《安规》3.3.10.2 答案:办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,
注册电气工程师(供配电)考试案例集九及答案
已知:(查《工业与民用配电设计手册》P129表4-28、P130表4-29、P133表4-32所得)高压侧系统: 变压器: 二次母线: 5m长为: 冲击系数:查上述手册P115图4-13查得)。 (1)d点前三相与单相短路时的综合阻抗为()。 A. B. C. D. 正确答案:C 本试题为章节试题 (2)d点的三相短路电流初始值为()。 A. ( B. C. D. 正确答案:A 本试题为章节试题 (3)d点单相短路电流为()。
A. B. C. D. 、 正确答案:A 本试题为章节试题 (4)d点的短路冲击电流ich为()。 A. B. C. D. 正确答案:B 本试题为章节试题 (5)d点的短路全电流最大有效值Ich为()。 ; A. B. C. D. 正确答案:B 本试题为章节试题 3.对于高压侧为110kV,中压为35kV和低压为10kV的一台三绕组变压器和一台高压侧为110kV低压侧为10kV的双绕组变压器的测量和计量仪表的规定。 (1)电流表应当装在()。 A.三绕组变压器的三侧; B.三绕组变压器的高压侧和中压侧; . C.双绕组变压器的一侧; D.双绕组变压器高压侧。 正确答案:A C 本试题为章节试题 (2)有功功率的测量应当在()进行。 A.三绕组变压器的三侧;
(3)防雷规范中为防雷击电磁脉冲,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)。如一栋设有防雷装置的高层公共建筑物的外窗,应将其划在下述的()是正确的。 A.LPZ0A区; B.LPZ0B区; C.LPZ1区; 。 D.LPZ2区。 正确答案:B 本试题为章节试题 (4)220/380V三相配电系统按图接线,其中的电涌保护器最大持续运行电压应为()。 1电涌保护器(SPD);2需要保护的设备F保护电涌保护器推荐的熔丝、断路器或剩余电流保护器图13-1 TN-S系统中设电涌保护器 A.; B.; C.; D.(其中为相电压) 正确答案:A 本试题为章节试题 … (5)一般情况下,在线路上多处安装SPD,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于()。 A.5m; B.8m; C.9m; D.10m。 正确答案:D 本试题为章节试题 5.下图为同步电动机、异步电动机、串励直流电动机和他励直流电动机的自然机械特性曲线,请根据图中曲线回答以下问题
四、问答题(共38题) 1.现场勘察的内容包含哪些?⑴停电范围⑵带电部位⑶接地线位置⑷邻近线路交叉跨越⑸多电源自备电源⑹地下管线⑺其他条件环境危险点 2.根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?⑴填用配电第一种工作票⑵第二种⑶带电作业⑷低压⑸故障紧急抢修单⑹其他书面记录口头电话命令 3.可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?⑴测接地电阻⑵砍剪树木⑶杆底基础地面检查消缺⑶涂杆号装标志牌在杆塔最下层导线以下保持表3-1距离⑷进户计量装置不停电工作⑸单一电源低压分支停电工作⑹不需高压停电做安措配电运维一体工作 4.什么情况下可使用一张配电第一种工作票?⑴一条线路、同一电气连接部分几条线路、同杆架设同沟敷设同时停送电的几条线路⑵不同线路改造成同一电气连接部分同时停送电⑶同一配电站开闭所全停、同一电压等级同时停送电、工作不会触及带电导体的几个电气连接部分⑷配变与其连接的高低压线路设备上同时停送电者⑸同一天几处同类型配电站开闭所箱变柱变等依次同类型停电。 5.如何办理工作票延期手续?⑴有效期内负责人向许可人申请同意后办理⑵不需许可的二种票负责人向签发人申请同意后办理 6.工作负责人的安全责任有哪些?⑴正确组织⑵检查票列安措正确完备符合现场实际条件,必要时补充⑶工作前工作班成员工作任务安措交底危险点告知确认每个工作班成员签名⑷执行票列由其负责的安措、监督工作班成员遵守本规程正确使用劳动防护用品安全工器具及执行现场安措⑸关注工作班成员身体精神状况、人员变动是否合适 7.配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些?⑴审票确认票列安措正确完备、对票列内容疑问向签发人问清必要时补充⑵由其负责的停送电和许可工作命令正确⑶确认由其负责的安措正确实施。 8.配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些?⑴明确被监护的人和范围⑵工作前向被监护人交待监护范围内安措危险点注意事项⑶监督被监护人遵守本规程及执行现场安措、纠正被监护人的不安全行为 9.配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?⑴熟悉工作内容流程、掌握安措明确危险点、在票上签名确认⑵服从负责人监护人指挥、遵守本规程和劳动纪律⑶在作业范围内工作,对自己行为负责、互相关心⑷正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。 10.工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?⑴负责人暂离,指定能胜任人临时代替,将工作现场交待清楚,告知全体工作班成员,原负责人返回履行同样手续⑵负责人长时离开,由原签发人变负责人,告知全体工作班成员及所有许可人,原现负责人履行交接手续在票上签名确认。 11.工作负责人办理工作终结手续前,应开展哪些工作?⑴工作完工清理现场,负责人检查工作地段,确认设备线路没遗留工具材料⑵查明全部人员确由线路设备撤离,再命令拆除工作班自装接地线等安措⑶接地线拆除任何人不得再回去工作。 12.配电《安规》规定的工作终结报告主要包括哪些内容?⑴负责人姓名⑵某线路某处工作已完工⑶修试项目试验结果设备改动情况存在问题⑷工作班自装接地线已全拆除⑸线路上已无本班人员遗留物。 13.工作地点应停电的线路和设备有哪些?⑴检修的线路设备、与检修线路设备相邻安全距离小于表4-1运行的线路设备⑵大于表4-1小于表3-1规定无绝缘遮蔽安全遮栏的设备⑶危及线路停电作业安全不能采取相应安措的交叉跨越平行同杆架设线路⑷可能从低压向高压反送电设备⑸可能反送电的各分支线⑹其他需停的电线路设备。 14.“间接验电”的定义是什么?在间接验电时,如何判断设备已无电压?⑴无法直接验电设备间接验电⑵机械位置电气带电显示仪表各种遥测遥信信号变化判断⑶至少有两个非同样原理或非同源指示对应变化指示同时发生对应变化可确认设备无电压⑷若其他任何信号异常应停止操作查明原因⑸遥控操作采用上述间接方法间接验电。 15.配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?
2016年案例分析试题(上午卷) 题1-5:请解答下列与电气安全相关的问题: 1.50Hz交流电通过人身达一定数量时,将引起人身发生心室纤维性颤动现象,如果电 流通路为左手到右脚时这一数值为50mA,那么当电流通路变为右手到双脚时,引起发生心室纤维性颤动形同效应的人身电流是多少? (A)30mA (B)50mA (C)62.5mA (D)100mA 2. 一建筑物内的相对地标称电压AC220V,低压配电系统采用TN-S接地形式,对插座回 路采用额定电流为16A的断路器作馈电保护,且瞬动脱扣倍数为10倍,现需在此插座上使用标识为1类防触电类别的手电钻,手电钻连接电缆单位长度相保阻抗为Z1=8.6Ω/m(不计从馈电开关到插座之间的线路阻抗及系统阻抗),问手电钻连接电缆长度不大于多少时,才能满足防间接接触保护的要求? (A)28m (B)123m (C)160m (D)212m 3. 用标称相电压为AC220V,50Hz的T T系统为一户外单向设备供电,设备的防触电类 别为1类,T T系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.3Ω,采用带漏电模块的断路器作为馈电保护,断路器脱扣器瞬动电流整定为100A,额定漏电动作电流为 0.5A,不计设备侧接地线的阻抗,问设备层接地电阻最大为下列哪项数值时,就能满足 防间接接触保护的要求? (A)0.5Ω(B)95.6Ω (C)100Ω(D)44Ω 4. 某变电所独处海拔高度为1500m,变电所内安装了10 / 0.4kV干式开关柜等设备,变 压器于低压柜之间用裸母线连接,在裸母线周围设有围栏,问该围栏最小高度和围栏到母线的最小安全净距为下列哪项? (A)1700mm,800mm (B)1700mm,801mm (C)2200mm,801mm (D)2200mm,830mm 5. 某工厂生产装置,爆炸性气体环境中加工处理的物料有两种,其爆炸性气体混合味的 引燃温度分别为240℃和150℃,那么在该环境中允许使用的防爆电气设备的温度组应为下列哪项?请说明理由。 (A)T3 (B)T4 (C)T3,T4,T5,T6 (D)T4,T5,T6 题6-10:某城市综合体设置一座10kV总配电室及若干变配电室,10kV总配电室向个变配电室和制冷机组放射式供电,10kV制冷机组无功功率就地补偿,各变配电室无功功率在低压侧集中补偿,各个变配电室和制冷机组补偿后的功率因数均为0.9,请回答下
2016版安规题库变电部分-案例分析
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
案例1 高空抛掷保安线造成220kV母线失压 2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 (1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》18.1.13“禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。 (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》4.5“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 (3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》6.3.11.2 “工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母