文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新建基站(不含小微站)高低压外电引入项目施工方案

新建基站(不含小微站)高低压外电引入项目施工方案

新建基站(不含小微站)高低压外电引入项目施工方案
新建基站(不含小微站)高低压外电引入项目施工方案

目录

1.工程概况

2.项目组织结构

3.施工准备

4.施工总体计划

5.施工进度保证措施

6.施工质量保证措施

7.安全生产和文明施工措施

8.保养、使用及维护措施

9.项目结束

10.施工项目建议(主要分项工程施工方法)

11.服务承诺

12.发电保障服务

附表

施工组织方案

1.工程概况

1.1 项目名称:2018年新建基站(不含小微站)高低压外电引入施工项目 1.1 项目建设地点:昆区、白云、达茂等地。 1.2 计划工期:按合同约定。

1.3 工程范围:电力类施工及其他配套工程电力类相关施工。 1.5 质量要求:合格。

2.项目组织结构 2.1组织结构图

22.2项目人员组织计划

公司将投入本工程的技术、质量、安全管理人员及作业人员都有具有丰富

项目经理

项目总工 工程技术部

质量检验部

测 量

试 验

财 务

物资采购部

综 合

安全管理部

施工一队

项目副经理

施工二队

环境管理部

的10KV输变电工程安装经验。施工技术力量组织计划表(见下表)

施工技术力量组织计划表

工程技术人员主要工种

高级中级初级安装电工

外线工

(电缆)

试验工继保压接工焊工

2 5 10 10 15 4 2 6 2

2.3项目人员岗位职责

(1) 项目经理

1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。

2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。

3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。

4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。

5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。

(2) 施工负责人

1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。

2) 抓好现场各种方案的落实。

3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。

4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。

5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。

(3) 技术负责人

1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。

2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。

3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。

4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。

5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。

7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。

(4) 质量员

1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。

2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。

(5) 材料员

负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。

(6) 安全员

1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

2) 审查项目部制定的有关防火、防电、防噪声和降尘方案,对已确定的方案检查落实执行情况。

3) 审查项目部的各种安全技术交底是否可行。

4)定期召开安全会议,检查各种安全制度落实情况。

5)严格落实“有关施工现场管理的基本标准和条例”,检查施工过程的落实情况。

(7)预算员

负责合同管理、工程预算、劳务配置、成本核算及竣工结算。

2.4工程项目管理规定

本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部(见附表)。项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全主管、材料主管和工程质量组成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。

为确保优质高效地完成该工程建设的施工任务,充分发挥项目部的职能作用,本投标人现场项目部将按如下管理制度进行工作。

(1)组织管理制度

①实行项目经理负责制,建立健全项目部人员岗位责任制,把责、权、利三者有机结合起来。

②实行“能者上、平者让、庸者罚、劣者汰”的竞争机制,充分调动各方面积极因素,及时为施工生产提供服务。

③建立健全与施工生产相适应的各项规章制度,并使其落到实处。

(2)生产管理制度

①定期召开施工生产例会,解决施工中出现的重难点问题,提高劳动生产率。

②实行层层管理、相互制约、相互监督的劳动制度。

③大力开展劳动竞赛活动。

(3)质量管理制度

①认真贯彻ISO9000质量体系标准。坚持文件审核制度、技术交底制度和隐蔽工程签证验收制度。

②实行施工现场二十四小时跟班作业制,确保隐蔽、分项、分部、单位工程合格率100%。

③针对施工中可能出现的问题及时召开现场质量分析会。列举正反两方面工程实例,不断总结提高。

(4)劳动安全管理制度

①坚持预防为主,加强安全防护和安全教育,杜绝职工因工伤亡事故和行车安全事故。

②严格按操作规程施工,自觉遵守劳动纪律,做到不违章作业,不盲目蛮干。

③文明施工,清洁生产,创建安全文明施工现场。

(5)财务管理制度

①以“责任成本管理”为中心,开展经济分析活动,控制成本支出,保持收支平衡,实现经济良性运转。

②协助领导组织编审月、季、年度财务决算工作及项目部日常财务管理计划。

③完善财务制度,加强资金管理,保证施工生产所需资金,确保建设单位要求的工期、目标。

2.5施工管理流程

施工管理流程图

沟通参加建设各方之间的关系

项目经理组织项目管理人员对竣工工程进行预验

申请付款凭证 收集与施工业务有关的合同 核定、会签工程变更文件 确定完成的工程量 利用施工日志、会议纪要交流信息

施工例会,各种专业会议、专题会议

处理索赔事件

合同管理

1. 参与分部工程及所属分项、检验批

工程的验收及试运行

2. 记录、整理、汇总施工技术资料,

工程移交建设单位,建设、监理、承包单位办理交接手续,工程进入保修期

对合同进行分析研究并跟踪管理 信息管理

1. 项目部对预验结果需要整改处进行整改,再由监理人员进行验收 2. 项目部的质量保证资料进行验收

按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计等施工

检查工程开工准备条件,报验工程开工

参加第一次工地会议,施工管理交底

施工准备阶段的工作:

1. 成立项目经理部,委派项目经理

2. 明确项目经理部组织机构及人员的职务及岗位责任 3. 准备施工设施及设备 4. 参与设计交底

5. 熟悉施工图纸,施工图会审

6. 分析研究施工合同及分包合同,制定施工风险措施 7. 编制项目施工组织设计及施工方案 8. 与业主代表、桩基施工方验桩及标高 9.

施工现场周围环境的调查

参加建设单位组织竣工验收仪式

项目部解散

正式验收合格,建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字,

参加工程质量事故的调查处理

成本控制

对年季月度进度计划进行修改

制定工程年季月度工程进度计划 制定工程总进度计划

加强对进度计划的动态控制 记录、整理、汇总工程质量报表

项目部参加监理部组织的竣工预检

施工并确认检验批、分项分部工程

签定施工总承包合同、接受施工任务

进度控制 施工并确认隐、预检工程 选择分包商、供应商 施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工

采购并确认进场材料、构配件、设备

质量控制

建立、完善、落实技术管理及质量保证体系

3.施工准备

3.1施工进度的管理

1、施工阶段划分

第一阶段:接受任务单,协助办理外电接入报装相关手续,此部分工作要求在2天内完成。

第二阶段:施工准备及材料采购运输,此部分工作要求在2天内完成。

第三阶段:基站外电(低压)接入施工,含电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装,此部分工作10天内完成。

第四阶段:基站外电(高压压)接入施工,含电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装,此部分工作5天内完成。

第五阶段:工程调试、验收,此部分工作1天内完成。

2、为了保证施工工期特制定如下施工工期保证技术措施:

1)组织保证:现场设立项目经理部,统一协调土建、安装和专业施工队之间的关系,对工程进度、质量、安全全面负责,从组织上保证各控制节点工期和总工期的实现。

2)计划保证:采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工中以关键工序为龙头,实行长计划、短安排。通过季、月、旬计划有布置和实施,实现工程提前完成。

3)制度保证:建立一整套对本工程的完整、有效的内部管理制度,实行多级合同化管理以及建立每周工地例会制度,及时解决施工生产中出现的问题,把各种可能出现的问题,做到心中有数。并采取强有力措施,把问题解决在萌芽之中。

4)作风保证:发扬我公司的优良传统,保持历年来在建设工程中体现的

硬骨头精神,不分节假日、星期天,二十四小时连续作战,以优良的作风保工期。

5)技术保证:加强技术管理工作,编制切实可行的施工方案和作业指导书,建立一整套完整的检验复核工作制度,保证施工顺利进行,采用先进的可靠的工艺技术。

6)经济手段保证:整个工程实行项目责任制承包,签证承包责任制合同,引入竞争机制,严格奖罚兑现,以经济手段确保工期的总体目标实现。

7)部署保证:

(1)采用流水法组织施工,工种间采用工序定时制度,做到无工作面停歇的情况发生,使工期达到最短、高效。

(2)组织交体交叉作业,回填与主体同时进行,楼地面、粗装饰同时施工,屋面防水与外墙装饰同时进行。

(3)加强配合协调,做到计划目标的横向到边,纵向到底。

3.2施工质量的管理

(1)各分项工程和工序的合格率为100%,优良率为80%以上,验收一次合格,确保工程质量达到合格。牢固树立“质量第一求效益,用户至上创信誉”的企业理念,正确理好“质量、工期、成本、安全”四者关系。

(2)坚持“五步到位”的质量控制标准,消灭返工现象,以工作质量保证产品质量。五步到位:第一、在分项施工中,管理人员做到操作要点交底到位;第二、上、下工序交接到位;第三、关键部位的检查到位;第四关键部位验收到位;第五、各种材料和加工件进场验收到位。

3.3材料、设备的管理

一、各项目部是工程材料设备管理的第一责任部门。具体工作由项目部会

同公司工程部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低,保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需材料设备,应根据需要的数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布置,确保工程工期的完成。

五、确定材料设备的供应方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

六、工程用材料设备设专人管理。材料、设备进场后及时办理验收手续,对不合格的材料、设备严禁办理签收手续。所有材料设备的签收凭证送交财务保管,保证账物相符,账账相符。

七、供货方应及时提交所供材料设备的质量保证资料及相关票据。以便材料设备的验收报验和结算入账。

八、各项目部材料员和项目经理应对进场的材料和设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

九、各项目部必须预先考虑公司库存的材料设备的用量。材料按时价计取费用,设备按租赁的方法或按折旧价计取费用。

十、各项目部在工程完工后剩余材料可折价转交公司或其它项目部,并办理好转交手续。机器设备可按折旧价或原价转交公司和其它项目部。转交时机器设备必须完好,否则公司按报废设备处理。

4.施工总体计划

4.1工程进度

1、工期目标

根据中国铁塔股份有限公司包头市分公司的招标要求,我公司严格执行甲方规定工期内完成指定工程内容。

2、进度安排

第一阶段:接受任务单,协助办理外电接入报装相关手续。

第二阶段:施工准备及材料采购运输。

第三阶段:基站外电(低压)接入施工,含电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装。

第四阶段:基站外电(高压)接入施工,含电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装。

第五阶段:工程调试、验收。

4.2工程质量目标

各分项工程和工序的合格率为100%,优良率为80%以上,验收一次合格,确保工程质量达到合格。牢固树立“质量第一求效益,用户至上创信誉”的企业理念,正确理好“质量、工期、成本、安全”四者关系。坚持“五步到位”的质量控制标准,消灭返工现象,以工作质量保证产品质量。

4.3生产要素的配备

结合本工程实际情况及特点,采用明确分工、相互协调的施工部署方式,施工人员采取动态管理。各项目作业队配备相应专业的管理人员、技术人员和机械设备,并按照施工需要组建作业班组,合理地安排平行和流水交叉作业。

(一)、劳动力准备

1、根据本工程的具体情况以及施工工期的要求,制定各阶段劳动力需要量计划。与劳务公司签订劳务承包合同,挑选经验丰富的队组然后挑,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的职工带班。

2、项目经理部根据施工进度计划安排各班组人员进场。

(二)、施工机械设备配置计划

1、编制合理的机械设备供应计划,在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队(组)间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配,以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。

2、根据供应计划作好供应准备工作,编制机械设备运输、进场方案,保证按时、安全地组织进场。

3、加强机械设备的维修和保养,提高机械设备的完好率,使计划供应数量满足施工要求。

4、合理组织施工,保证施工生产的连续性,提高机械设备的利用率。

(三)、后勤保障

1、在工人进场前,先做好后勤工作的安排,为工人的衣、食、住、行、医等各方面应予全面考虑,认真落实,以充分调动工人的生产积极性.

2、施工现场配备好雨衣、水鞋、安全帽、安全带、防滑鞋等劳保用品。并设置饮水茶炉或电热水器,保证开水供应,并由专人管理和定期清洗、保持卫生,定期开展卫生防病宣传教育,培训急救人员,按规定配置急救器材和保健医药箱。

4.4施工总进度计划表

施工总进度计划表

4.5工程前期准备

1.现场准备

(1) 针对施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,现场管理人员、施工人员凭证进出。

(2) 所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。

(3) 制定施工机具需用动态计划,按计划要求组织施工机械设备和工具进退场。

2.技术准备

(1) 熟悉工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。

(2) 针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。

(3) 组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术。

(4) 组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好各项工作。

(6) 全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。

3.劳动力准备

(1) 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行安全和施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。

(2) 根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有

节交叉进行。

4.材料准备

(1)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

(2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。

(3)组织材料按计划进场,并作好保管工作。

5.机械设备准备

进场施工之前,特派机电专职对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用。

4.6工程实施流程图

工程实施流程图

报装施工准备及材料采购基站外电(低压)接入施工基站外电(高压)接入施工

4.7施工难点、重点的技术措施

一、施工前的准备

1.施工前应进行现场勘查。包括具体施工场地、线路走向、电源点及施工前的协调。对于有难度、有争议的施工,施工前应作充分的论证,尽量多地考虑各种有利于施工的情况。

2.室外作业,常遇到高空、带电、吊车装运、立杆等危险作业,各种作业必须依照其相应的操作规程,并综合现场因素,对现场发生的问题进行实际分析,灵活处理。

3.如遇挖沟、电缆埋地等作业,应提前通知相关单位或个人,以避免现场施工中发生不必要的损失。

4.现场需要指派一名有施工管理经验的技术人员作为现场负责人,现场负责人是保证工程施工顺利进行的必要条件。由于受到条件限制通常将工作许可人和工作负责人职责合并到现场负责人的职责范围内(关于工作许可人和工作负责人具体职责请参阅《电业安全工作规程》)。现场负责人根据现场施工的特点制定出适合本次施工安全的组织措施和技术措施,并作施工人员现场调配以达到控制施工进程、施工安全等目的。

5.电力施工人员必须持证上岗,如需要临时工人时,应在作业前对其进行必要的安全教育。每次作业前都应向每一个在现场的施工人员做好安全技术交底。

6.施工前应检查工具是否完好;所购置的材料是否满足要求。

7.现场难免会有意外的事情发生,如提前做好了预想和应急预案,则可以尽量避免或降低人身设备的事故。因此施工前现场负责人应指定详细的突发事件处理预案,并做好应急措施的准备。

二、外电引入技术要求

(一)高低压架空线路导线允许的最小截面积值

导线种类35KV线路

3—10KV线路

3KV以下线路居民区非居民区

铝绞线及铝合金(mm2) 35 35 25 16 钢芯铝绞线(mm2)35 25 16 16

钢线(mm2)16 16 10 (二)高低压架空线路接户线导线允许的最小截面积

最小截面积(mm2)敷设方式挡距(m)

绝缘铝线绝缘铜线

《10 4.0 2.5 自电线杆引下

10~25 6.0 4.0 沿墙敷设≤6 4.0 2.5 实际架空线路导线的线径考虑架空线距离及容量按照设计执行。

(三)低压架空线路架空导线的选择

1.应保证有足够的机械强度:架空导线本身有一定的重量,在运行中还要受到风雨、冰雪等外力的作用,因此必须具有一定的机械强度。为了避免短线事故,铝导线的截面积一般不应小于16mm2。

2.导线截面积不应于太小:架空导线的材料应选用裸绞线,不要使用单股线或已断的绞线。中性线的截面积不应小于相线截面积的1/2。不同截面积或不同的导线连接时,应在电线杆上用过引线连接。

3.导线允许的载面量应能满足负载要求:导线的实际负载电流应小于导线的允许载流量。铝绞线和钢芯铝绞线的允许载流量如下表。

铝绞线钢芯铝绞线

导线温度为70°C时户外载流量

导线温度为70°C时户外截流量(A)

(A)

105 105

135 135

170 170

215 220

265 275

325 335

4.低压接户线和进户线缆的选择

进户线(也包括接户线)均应采用绝缘良好的铜芯或铝芯导线,不要用软线,并且不要有接头。由于进户线一部分在室外,一部分在室内,因此不允许使用裸铜线。

5.埋地线路根据相关规范要求,按照设计实施。

4.8施工各阶段所采用的新技术、新工艺

1.参与中国铁塔股份有限公司包头市分公司2018年新建基站(不含小微站)高低压外电引入施工项目的作业人员,必须经过专业培训考试合格并取得《特种作业操作证》,并且还应按国家相关规定定期进行健康检查。

2.施工单位应根据场地条件、设备条件、施工人员、施工季节编制施工安全技术措施,作为施工组织设计的一部分,经审核后必须认真执行3.进场施工应做到有序,有条理地进行,码放材料应整齐,如遇现场要码放较多、较重的材料,码放时应派专人管理,且要保证有2个及其以上的人员在场。

4.现场负责人及其他人员应随时观察作业人员中的身体、心理状况是否适合本次施工,如果发现作业人员中有异常,应立即报告负责人,负责人依据实际情况可以停止该人员的作业甚至整个作业现场的工作。如因为环境的变化(雷雨风等自然天气)影响,负责人可以停止局部或者整个工程。

5.施工时遵守铁塔公司进出机房的相关规定,并积极配合机房管理人员做好现场工作。

6.为保证整个通信系统不受影响和保护国家财产,遇室内带电作业、搭火等事项必须注意机房内设备的电气安全。

7.交换局用电应通过用电申请程序向国家电网申请,严禁未经过国家电力局允许私拉乱接电源线,对电网造成严重损失的单位和个人要追究相应的法律责任。

8.各工序的工作人员必须使用相应的劳动保护用品,严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上塔作业。

9.安全带必须经过检验部门的拉力试验并有相应的合格证书。安全带的腰带、钩环、铁链都必须正常,用完后必须单独存放,不得与其它杂物放在一起。施工人员的安全帽必须符合国家安全标准。

10.以线路投影线为基础的左右3米范围为施工区,非施工人员不得进入。

11.工作地点要设围栏,挂标志牌,工具和材料不得随意堆放在沟边或挖出的土坡上,以免落入地沟伤害人体。沟边应留有走道。

12.施工现场应无障碍物。如有沟渠、建筑物、悬崖、陡坎等必须采取有效的安全措施后方可施工。

13.在工地堆放器材,应选择不妨碍交通、行人较少、平整地面堆放,远离交通路口、消火栓,不宜堆积太高,应采取有效的防火、防盗等安全措施,并加设护栏以保材料安全。

14.在工地现场用车辆搬运器材时,必须指定专人负责安全,在公路上行车必须遵守交通规则。

15.在有挡土板的沟坑中作业时,应随时注意挡土板的支撑是否稳固,以免碰伤人员。不得随便更动和拆除挡板和撑木。

16.在沟深1m以上的沟坑内工作时,必须头戴安全帽,以保安全。

17.手摇绞车、电动卷扬机、扒杆、吊杆、滑轮、钢丝绳等施工机具的安全系数必须符合国家相关安全规定。

18.电动转扬机、手摇绞车的稳装位置必须设在施工围栏区外。

19.遇到下列气候环境条件时严禁野外施工作业。

(1)地面气温超过40℃或低于-20℃;

(2)五级风及以上;

(3)沙尘、云雾或能见度低;

(4)雨雪天气;

(5)杆塔上有冰冻、霜雪尚未融化前;

(6)附近地区有雷雨。

20.经医生检查身体有病不适应上塔的人员不得勉强上岗作业。前一天或当天饮过酒的人,不得上岗作业。

21.高空作业人员上杆前必须检查安全帽和安全带各个部位有无伤痕,如发现问题严禁使用。杆上作业时,必须将安全带固定在主体结构上,严防滑脱。扣好安全带后,应进行试拉,确认安全后,方可施工。如身体靠近杆身,安全带松驰,应随时检查挂钩是否正常,确认正常后再工作。

22.敷设电缆时,应有专人统一指挥。电缆走动时,严禁用手搬动滑轮,以防压伤。移动电缆接头盒一般应停电进行;如带电移动时,应先调查该电缆的历史记录,由敷设电缆有经验的人员,在专人统一指挥下,平正移动,防止绝缘损伤短路发生爆炸。

23.放电缆时,不得硬拉并设人看管缆盅,防止盘倒伤人;电缆盘不得在漆布上、地板上滚动。

24.开剖电缆时,不要用力过猛,当剖刀进行时,应避免刀滑伤手。

25.封焊线缆使用喷灯应遵守:

(1)使用喷灯前应仔细检查,确保喷灯不漏气、漏油,加油不准装满,气压不可过高。

(2)不准在任何易燃物附近预热、点燃和修理喷灯,不准把喷灯放在火炉上加热。

(3)燃烧着的喷灯不准加油.加油时必须将火焰熄灭,待冷却后才能加油。

(4)喷灯应使用规定的油料,禁止随意替代。

(5)不准用喷灯烧水、烧饭等。

(6)喷灯用完后,必须及时放气,并开关一次油门,避免喷灯堵塞。

(7)使用卡式气体和灌气式喷灯时,必须仔细检查储气瓶,确保不漏气;严禁将储气瓶靠近火源或暴晒。

26.沿墙铺设电缆应注意:

(1)严禁非作业人员进入墙壁线缆作业区域;在人员密集区应设安全警示标志,必要时应安排人员值守。

(2)在梯上作业时,要遵守梯上作业的相关规定,禁止将梯子架放在住户门口中。

(3)墙壁线缆在跨越街巷、院内通道等处,其线缆的最低点距地面高度应不小于4.5m。

(4)在墙上及室内钻孔布线时,如遇与电力线平行或穿越,必须先停电、后作业;墙壁线缆与电力线的平行间距不小于 15cm,交越间距不小于5cm。

(5)在墙壁上打孔应注意用力均匀。

(6)收紧墙壁吊线时,必须有专人扶梯且轻收慢紧,严禁突然用力;收紧后应及时固定。

铁塔基础施工方案

一、编制说明 为保证贵州册亨大顶柱40MW风电场工程设备安装及集电线路安装工程施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础工程的施工。 二、编制依据 1、根据中机国能电力工程有限公司设计院《线路结构施工图》图号:ZJ-N00741S-T3201 2、《电力建设工程施工技术管理制度》(GB/T50326-2017) 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 7、《建筑地基工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、贵州省册亨大顶柱风电场40MW项目设备安装及集电线路安装工程《施工组织设计》 9、线路经过地区的调查资料及地方法规等 三、工程概况 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 电缆长度0.088km,全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411km。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 绝缘子采用防污型瓷绝缘子,耐张串采用10片U70OPB∕146D,防污染型绝缘子双联单串连接。每片爬电距离≧450mm,满足Ⅲ级污染区绝缘要求。 悬垂绝缘子串和跳线串采用防污型瓷绝缘子,其型号为U70BP∕146D,以单串的形式进行

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

市电引入技术要求规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分公司 市电引入 技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月

目录 1、项目概况 (2) 2、新建基站市电引入类型 (2) 3、市电引入要求 (2) 3.1新建基站设有专用变压器 (2) 3.1.1新建基站专用变压器10KV引入要求 (2) 3.1.2新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 (4) 3.2新建基站无专用变压器 (5) 3.3租用民房的基站 (6) 3.4通用要求 (6) 3.5市电引入距离测算 (7) 4、技术标准和要求 (10)

1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需要供电局配合高压停电)、包变压器检测补偿、包低压接火、包验收送电(包括所有负荷开关的送电、相关部门验收接火费用)、保修、售后服务。计量表要求为智能电表。 站点协调赔补费组成:包括谈点费、报装费、协调费、站点验收移交前的材料看管费、材料卸车费、仓管费、二次搬运费、高压接火补偿费(需要供电局配合高压停电)、变压器检测补偿费、低压接火赔补费、青苗赔补赔补费、表位费、验收送电等所有站点开通费。 定额依据: 1)、10KV(含10KV)以下的工程执行2008年版《XX省安装工程消耗量定额》第二册及配套的费用定额,管理费、利润及措施费用按中值取。 2)、人工费调整按桂建标[2013]3号《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》执行。 3)、工程定额测定费按财综[2008]78号《财政部国家发展委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》执行。 2、新建基站市电引入类型 目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下四种情况: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 3、市电引入要求 基站交流电源引入容量分为20、30、50、80KVA四种类型。针对上述四种市电引入情况,可作以下相应处理: 3.1 新建基站设有专用变压器 3.1.1 新建基站专用变压器10KV引入要求 本规范考虑增加10KV市电引入和变压器配置相关要求供参考。 1)变压器配置及接地系统技术要求

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

基站市电引入施工规范

市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日 一、目录 二、市电引入类型概述 三、市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 四、市电引入施工标准 1、直埋施工标准

2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准 一、基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1)自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压引至基站专用变 压器,通过变压器降压后为基站设备供电;自建机房无专用变压器,从远 端的公用变压器引一路380V或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基站,就近从电力传输线缆处 取电引至电表,再从电表引至基站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑2G设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G设备、3G设备、4G共址,交流市电引入

容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA选定),电力线缆线径应不小于4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。 3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。 如果租用民房的基站是从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电,处理方法参考新建基站无专用变压器的市电引入处理方 法。 4、安全、文明作业要求 1)高空作业人员应衣着灵便、穿软底鞋、綀身衣,并正确配戴个人防护用具。

铁塔基础施工方案

新建铁路 阜阳至六安线四电工程 铁塔基础 施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁三局集团电务公司阜六四电工程项目经理部 二〇一一年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (2) 1、技术准备 (2) 2、施工方案 (3) 四、施工安排: (12) 五、施工安全措施: (12) 六、安全注意事项: (13)

分路口站铁塔基础施工方案 一、编制依据 (1)根据中铁上海设计院集团有限公司《35米四管塔(G35)基础图》图号:阜六施(房)-14-02-1/1。 (2)根据《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TB 10418-2003. (3)《铁路通信工程施工技术指南》TZ205-2009。 (4)现场施工调查。 二、工程概况 分路口站铁塔为设计塔高35米的钢管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C10混凝土,基础及基础梁为C30混凝土。 分路口站属于既有站,因此,在铁塔基础的施工过程中,要严格遵守既有线施工的相关规定,杜绝一切影响既有线安全的因素。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。

调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人员及进行安全、技术交底,然后根据设计文件确定基础坑位置定位放线。 分路口站为既有车站,因此,在开挖前,一定要事先跟上海通信段、合肥供电段、合肥电务段维护人员调查确认基坑位置下面是否有既有缆线,如有既有缆线则需设计院出变更设计,如不确定是否有既有缆线,则在基坑开挖时要先挖探沟,在确认没有既有缆线后再进行开挖。 2、施工方案 施工步骤: 1、定位放线 放线时,首先应进行建筑定位和标高引测,然后根据基础的底面尺寸、埋置深度、土质好坏等不同情况,考虑施工需要,从而定出挖土边线和进行放灰线工作。可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒边走,在地上画出灰线,标出基础挖土的界限。 2、基坑开挖 分路口车站为既有车站,因此基坑开挖时必须采用人工开挖的方式,以保护既有缆线的安全;如果基坑下面确认没有既有设备可以采用机械开挖。

基站机房施工规范

一. 基站内部设备摆放标准 1.总则 (1)新建基站应满足2G、3G共站需求。 (2)新建基站应满足房屋承重安全要求。 (3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。 (4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。 (5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。 (6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。 (7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。 (8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。 (9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。 (10)具体的设备摆放请参考附图。 2.基站机房面积的建议 考虑现有机架的数量以及未来3G系统设备的摆放和满足基站承重要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x4米x3米(长X宽X高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到(比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。 3.基站主要设备摆放标准 (1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m,房高不低于2.7米(梁下沿);馈线洞尺寸为400mmx300mm(不一定是这个尺寸)。 (2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。 (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2(一般在100-200),主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。(24墙37墙指墙砖厚度厘米) (4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (5)对于诺基亚DE34设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排列;对于诺基亚ULTRASITE设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。(顺序不一定是这样) (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于20-30cm的间距。 (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上或两侧墙面。

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

QZTT+2101-2016+土建机房、油机房技术要求(V2.0)

中国铁塔股份有限公司企业标准 Q/ZTT 2101—2016 代替Q/ZTT 1006-2014(第4.1、4.3节) 土建机房、油机房技术要求Performance requirements of Civil construction room and Generator room 版本号:V2.0 2016 - 05 - 25发布2016 - 05 - 26实施

目次 前言.................................................................................................................. III 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4土建机房 (3) 4.1基本规定 (3) 4.2建筑设计 (4) 4.3结构设计 (7) 4.4电气设计 (10) 4.5防雷与接地 (10) 5油机房 (11) 5.1基本规定 (11) 5.2建筑设计 (11) 5.3结构设计 (13) 5.4电气设计 (14) 5.5通风 (15) 5.6采暖 (15) 5.7降噪 (15) 5.8储油间 (16) 5.9防雷与接地 (16) 6机房标准化设计 (16) 6.1规格尺寸 (16)

6.2设备布局 (17) 附录A(参考性附录)土建机房设备布局示意平面图 (18) A.1 5m×4m土建机房设备布局平面示意图 (18) A.2 5m×3m土建机房设备布局平面示意图 (19)

前言 本标准依据相关国家标准和行业标准,结合实际建设情况,提出了中国铁塔股份有限公司土建机房、油机房的技术要求,为中国铁塔股份有限公司基站建设提供技术依据。 本标准代替Q/ZTT 1006-2014《新建基站机房技术要求(V1.0)-试行》第4.1、4.3节及其他章节中关于土建机房和油机房技术要求的内容。 本标准与Q/ZTT 1006-2014《新建基站机房技术要求(V1.0)-试行》相比主要变化如下: a)增加了部分术语和定义; b)4.2.1节增加了平面布局中对空调室外机外置的要求; c)4.2.2节机房净高由原2.8m,调整为“宜为3.0m,不得低于2.8m”; d)4.2.3.2 节增加了反射涂料的要求; e)4.3.3.1节砌体材料中增加了“烧结多孔砖”的使用要求; f)5.8节增加了油机房储油间的相关要求; g)附录A 调整了标准化机房平面布局。 本标准的附录A为参考性附录。 本标准由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本标准起草单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。

电引入技术规范

一.基站低压市电引入施工规范 一般规定 采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 采用的新技术、新设备、新材料、新工艺应不低于本规范的质量标准和工艺要求。架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 (一)市电引入标准(满足一下所有要求) 1、埋地长度不宜小于15米。对于自建基站交流供电线路宜采用套钢管直埋地的方式引入机房, 2、采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地,接地方法同上。 3、供基站下电的高低压架空线路应与周围的树木、建筑等保持足够的安全距离。 4、变压器各接线端子应紧固无松动,确保电气接触良好,无氧化、发热现象,接线瓷瓶无破裂;变压器外壳无漏油痕迹。 5、变压器中性点、外壳的接地引下线应确保紧固良好,无断裂、松动现象。(二)搭火点要求(满足一下所有要求) 1、拱火点应合理,三相搭序应正确并美观。 2、连接应牢固,铜铝对接应用线夹,并做滴水湾。 (三)交流配电箱标准(满足一下所有要求) 1、交流配电箱位置正确(区分是否一体化配电箱),符合施工图设计要求。 2、交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。 3、进线应用开孔器、用橡皮圈保护。压接头用热缩套管。 4、交流配电箱与地面距离1.4米,采用2根长度>1.4米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (四)油机市电切换箱(满足一下所有要求) 1、位置应合理、正确、便于移动油机发电。由各分公司确认。 2、压接头用热缩套管。 3、杆上装(油机切换)箱,箱底离地面距离1.7米,开关箱的整体不得倾斜,箱内接线工艺美观。 4、切换箱尽量安装在山坡脚下杆处,平地尽量装在机房最近杆处。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 5、采用2根长度>1.7米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (五)三相电要求(满足一下所有要求) 1、应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃铠装电缆。 2、除租用机房外,三相线线径应不小于25mm2,中性线不小于25mm2。 3、交流中性线与保护地不接触,不合用。 4、三相四线,尽量各相均衡,单相电压范围为185V~265V。 5、电源线走线合理、整齐。 (六)杆路要求(满足一下所有要求)

外电引入工程施工组织设计

. 1、施工组织方案 1、工程概况 (1)招标编号:*********** (2)项目建设地点:************ (3)施工范围及内容: 施工范围:本次工程主要是委托乙方完成基站外电引接工程所包含现场勘察(测)、改造、隐患整治、接火、线路工程、机房引入、配电箱、防雷箱等安装及连接等总承包施工,包工包料。若有甲供设备、材料,以甲方提供的设备、材料为准。外电施工前期勘察,图纸出具及预算测算费用;与其他专业施工界面配合工作的施工费用;即包括该工程能够具备施工条件所进行的准备工作及组织开展完成涉及的所有费用。 施工内容:工程实际发生的人工、材料、赔补、二次搬运、接火等所有工作内容。(4)预估规模:新建244个铁塔站,以实际需求为准 (5)工期要求:具体工期以招标人单项工程施工通知单为准。若需延长,需向当地铁塔公司相关部门进行申请征求同意。 (6)工程质量要求:质量必须达到国家、行业规范验收标准、中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司山西省分公司相关要求。 (7)工程类别:通信工程 (8)工程保修期:外电引入工程保修期为2年。若国家相关条例规范有明确调整,则按照最新规定执行。

. 2、项目组织结构 2.1组织结构图 项目管理组织结构关系图

2.2项目人员组织计划 项目部人员配置:项目经理一名,项目技术负责人一名,施工员2名,质量员2名,安全员2名,材料员1名,预算员1名。 2.3项目人员岗位职责 1)项目经理 ①遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 ②对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 ③对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 ④协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 ⑤决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 2)技术负责人 ①实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 ②组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 ③检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 ④及时解决施工中出现的技术质量问题。 ⑤组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

铁塔基础施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长 2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在30-100米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量802.27 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示

第二章基础施工工艺流程图 第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线

中国铁塔新建基站机房技术要求(V1.0)

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1006-2014 新建基站机房技术要求 (试行) 版本:V 1.0 2015-01-06发布2015-01-07实施中国铁塔股份有限公司发布

前言 本技术指导意见依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司建设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在新建基站机房建设上的技术要求,为中国铁塔股份有限公司基站机房建设提供技术依据。 本技术指导意见主要对新建基站机房设计、标准机房方案选型做出规定和要求。 本技术指导意见由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术指导意见起草单位:中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司 I

目录 1总则 (1) 2术语 (2) 3基本技术要求 (3) 4基站机房技术要求 (3) 4.1土建机房 (3) 4.2彩钢板机房、一体化(集装箱)机房 (9) 4.3油机房 (13) 5标准机房方案 (15) 5.1适用范围 (15) 5.2标准化机房选择 (15) 6非标准机房 (16) 附录A 推荐标准技术方案平面图 (17) A.15米×4米土建机房布局示意图 (17) A.25米×3米土建机房布局示意图 (17) A.3 5.7米×3.8米彩钢板机房布局示意图 (18) A.4 4.85米×2.85米彩钢板机房布局示意图 (18) A.5 5.7米×2.2米一体化(集装箱)机房布局示意图 (19) A.6 2.7米×2.2米一体化(集装箱)机房布局示意图 (19) 附录B GB3096-2008《城市区域环境噪声标准》主要部分 (20) B.1噪音类别 (20) B.2适应区域 (20) B.3夜间突发 (20) B.4区域时间 (20) II

市电引入技术规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分市电技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月 目录 1、项目概况 .............................................. 错误!未定义书签。 2、新建基站市电引入类型 .................................. 错误!未定义书签。

3、市电引入要求 .......................................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器 ................................ 错误!未定义书签。 新建基站专用变压器10KV引入要求 ....................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 ............ 错误!未定义书签。 新建基站无专用变压器 .................................. 错误!未定义书签。 租用民房的基站 ........................................ 错误!未定义书签。 通用要求 .............................................. 错误!未定义书签。 市电引入距离测算 ...................................... 错误!未定义书签。 4、技术标准和要求 ........................................ 错误!未定义书签。 1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需

铁塔组立施工方案整理

XXX输变电改造工程(线路部分)标段X 铁塔组立施工方案 XX电力建设有限公司 XXX输变电改造工程标段X项目部 二〇一三年十一月六日

目录 一、编写依据...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................... 错误!未定义书签。 三、杆塔组立施工方案.............. 错误!未定义书签。 四、杆塔组立一般工艺要求.......... 错误!未定义书签。 五、原杆塔拆除.................... 错误!未定义书签。 六、工期目标和施工进度计划........ 错误!未定义书签。 七、资源需求计划.................. 错误!未定义书签。 八、质量措施...................... 错误!未定义书签。 九、安全控制措施.................. 错误!未定义书签。 十、应急预案...................... 错误!未定义书签。

一、编写依据 1、XXX建设单位与XX电力建设有限公司签订的施工合同; 2、XXX输变电改造工程设计文件; 3、XXX输变电改造工程施工图会审纪要; 4、XXX输变电改造工程施工组织设计; 5、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 5、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ 50233-2005); 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(); 7、《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999); 8、施工现场调查资料; 9、各主管部门颁发的规程、规范、制度文件; 10、国家电网公司GB/TI9001:2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量管理、环境健康安全管理三标一体化程序文件; 11、《电力建设安全文明施工管理规定》—-线路篇; 二、工程概况 1、工程简介 略。 2、本工程线路前进方向见下图,塔位编号及测量标桩编号按此方向递增,各塔之前后、左右方向均以此为准,塔腿编号如下: 3、技术特性 、改造段部分技术特性 略

一体化基站技术规范

一体化基站技术要求

一、机房技术要求 1.一体化基站机房应采取铁甲机房,室内净面积要求大于10平方 米,室内净高大于2.1米。 2.一体化基站机房门尺寸为960mm(宽)×2050mm(高)。锁芯必 需采取跟移动企业匹配电子模块锁芯。 3.为了预防基站受到洪水威胁,要求机房室内外地面高差不低于 300mm。 4.一体化基站机房地板采取防静电地板,须符合GB50174-20XX《电 子信息系统机房设计规范》要求,投标人应考虑机柜固定安装方法。地板承载力不低于6.0KN/㎡,顶板大于1kN/m2。 5.机房屋顶和四面墙体外侧施涂建筑反射隔热涂料。在正常使用和 正常维护条件下,建筑反射隔热涂料使用年限不应少于5年, 当表面涂料层隔热性能不能满足要求时,应立即维修。表面涂料层正常维修周期应小于5年。 6.机房墙板和顶板芯材应选择隔热性、强度及稳定性很好PU(密 度>30kg/m3)材料。芯材要求防火,龙骨采取钢龙骨,燃烧性能达成国家B1级难燃材料要求。墙板、顶板厚度大于100mm。 墙板内侧钢板厚度大于0.5mm,墙板外侧应采取厚度大于1.2mm 钢板。 7.直接固定到机房板材上设备及装置应考虑安装点板材局部强度。 要求能承载大于25kg壁挂设备。 8.机房厢体应有很好隔热性、密封性和防火性能。

1)密封门和馈线孔洞应能有效防雨、防尘。通风口防护等级应达成 GB4208中IP5X级。 2)机房在关闭机房门、遮蔽孔口情况下,不得有外部光线渗透机房 内。 3)机房各接缝处应含有良好密闭性,能预防水渗透。机房门开启时, 水不应进入机房内。机房应能承受水压为0.2MPa,淋水强度为10mm/min,淋水连续时间为30min,门、孔、墙板间及机房内不得有渗漏。 4)机房应使用难燃材料,应选择耐久、不起灰、环境保护材料。燃 烧性能应不低于GB 8624-20XX《建筑材料及制品燃烧性能分级》中要求B1级, 9.机房应按基站建设需求,应设置馈线窗,最少确保能够经过18 根7/8馈线孔洞空间。 10.机房墙面开洞处应有加强方法,确保其强度及防护性能。 11.机房应和基座和配重有可靠连接。 12.机房厢体内部应装有系统应用所需要电源插座、照明灯等,照明 装置应符合《通信建筑工程设计规范》要求。 13.机房内应根据工艺要求配置走线架,走线架应能满足最少 200kg/m承载力。 14.机房应预留足够位置并考虑消防设备安装固定。 15.空调室外机等外部隶属设施应放在机房顶部并有可靠固定组件 及防盗方法。

110kV铁塔施工方案

2015年神木县绿源新能源电力110kV升压站 送出线路工程 铁塔组立施工方案 批准: 安全审核: 质量审核: 技术审核: 编制: 编制时间:2015年9月

―――――神木县绿源新能源电力有限公司――――― 2015年10月 目录 第一章编制依据、工程概况 (2) 第二章施工现场组织机构 (2) 第三章组塔工程一般说明 (3) 第四章技术要求及措施 (13) 第五章质量管理 (15) 第六章安全保证措施及管理目标 (17)

第一章编制依据、工程概况 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 《110-750KV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50545-2010) 《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 工程概况 本工程为神木县绿源新能源电力有限公司110kV升压站送出线路工程,全线路为单回塔,架空线路,共转角21次,铁塔共81基(其中直线塔60基,转角塔21基),分别塔型有:1C3-ZM1(15m1基、18m15基、21m13基、24m11基);1C3-ZM2(18m1基、27m8基、27m8基、30m6基);1C3-ZM3(27m1基、33m3基、36m3基);1C3-J1(15m2基、18m6基、21m2基、24m1基);1C3-J2(15m2基、18m2基、21m1基、24m1基);1C3-J3(18m1基、21m1基);1C3-DJ(18m2基)铁塔防盗采用基础顶面以上8米范围内钮滑式防盗螺栓。 本工程线路方向规定:所有铁塔,均以线路方向为编制的正方向,并以此区分前后各左右,大号侧塔腿规定为Ⅰ腿,在本段的组塔过程中,铁塔塔腿编号统一,均以面向前进方向(受电侧)为准,顺时针方向转动分别为A、B、C、D号,线路左、右转角亦以面向前进方向为准,具体情况如下图所示: 110kVXXXXXXXX变 左右

移动基站要求教学内容

移动基站要求

中国移动江苏公司无线网GSM基站土建配套工程一阶段设计标准化模板要求 (2013年基站配套设计集采招标技术要求) 一、基站塔基设计 (一)基站塔基设计资质要求:根据建设部《工程设计资质分级标准》,具有建筑行业(建筑工程)建设项目设计乙级及以上资质,且满足建筑、结构、电气等设计专业要求的专职注册工程师数量质量要求。且报省公司工程建设部备案。 (二)基站铁塔基础设计内容及设计深度 1、塔基设计前应到现场实地查勘。了解场地环境情况、确定塔基位置及与周围参照物的关系、搜集建站不利因素如:高压线、河道、低洼地、狭窄巷道、山坡、临近建筑物等。形成查勘纪要,根据现场的不利条件,应提供施工时安保措施的建议。 2、塔基设计应贯彻执行国家和企业的技术经济政策,坚持做到因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则。 3、根据国家现行相关规范对铁塔基础进行设计计算,保证上部塔桅结构的安全。 4、塔基设计依据地质勘探报告及塔脚内力参数、材料情况与施工条件选择合理的基础形式。 5、塔基设计有设计、校对、审核、审定等环节,各环节完成后,应提供有盖章签名的图纸。 6、塔基设计时进行认真计算、校核和多方案技术经济比较,有审核环节,有详细的计算书。力求做到安全适用、技术

先进、经济合理、确保质量。在安全适用的前提下选择造价低工期短的方案。 7、提供塔基接地方案、安全措施以及其他要求。 8、对铁塔塔脚包封提出设计要求。 9、对于不同的地质情况,应提出经济合理的施工措施建议。 10、根据铁塔塔身通用图纸,对预埋件预埋提出要求。单管塔对有馈线预埋要求的基站,提供馈线预埋方案图等。 11、塔基设计应包括塔基图、塔基设计施工说明、接地图、接地施工说明、总平面图(据此定点放样)。 12、塔基图应包括:基础(含承台和桩)平面图、基础(含承台和桩)剖面图、基础梁平面图、剖面图、垫层、配筋,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸,所有节点构造详图(无需施工及监理人员查阅其他图集);桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸,说明桩的类型和桩顶标高、入土深度、桩端持力层及进入持力层的深度、成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求(若先做试桩时,应单独先绘制试桩定位平面图),注明单桩竖向承载力特征值。 13、塔基设计施工说明应包括:塔型、塔高、场地标高参照系、基础形式、持力层名称和承载力特征值、地质简况(地基土液化判别、工程地质和水文地质简况、地基土冻胀性和湿陷性情况,特殊地质条件分别予以说明),地基处理方案、材料、焊接要求、地埋件安装及验收要求、钢筋保护层厚度、钢

相关文档
相关文档 最新文档