文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备安装措施

设备安装措施

设备安装措施
设备安装措施

工艺设备的安装

工艺设备的安装是安装工程中最先施工的工程,随后进行管道、电气、仪表等工程的安装。安装质量的好坏,直接影响着其他工程的安装质量和安装进度。

安装方法应根据不同设备的要求而定,尽量采用整机安装。如运输或吊装不便,可以解体包装运输。在施工中,根据情况,进行解体安装、部分整体安装或进行整体吊装就位。

一般的安装程序是:

基础核查和划线→吊装就位→找正、找平(初平)→地脚螺栓浇注→设备检查→清洗→复装

(整机安装)→精平→点焊固定垫铁→二次浇注→清洗复装→技术调整→单机试运转→本体周围配管→仪表→电机接线

本工程中所需的泵类、搅拌机的安装程序较为简单,可参照以上程序所述安装步骤。一体化设备、板框压滤机、浓缩设备、加药装置、消毒装置除依照常观程序,还必须参看具体的设备安装及使用说明书,严格按规程安装操作。

a.管路系统中,管道连接、法兰、弯头等连接按照《水处理设备制造技术条件》JB2932-96施工;

b. 钢件设备制作按《水处理设备制造技术条件》JB2932-86及《手工电弧焊焊接接头的基本型号与尺寸》GB985-80;

c.管道支架按有关规范及安装图制作;

d.管道垂直度偏差不大于5‰,水平度偏差不大于10‰。

1)施工准备

a.检查各构筑物尺寸、预埋件是否符合工艺要求,并清除残留的建筑垃圾;

b.现场做到水通、电通、路通、场地平整,材料堆放整齐。

2)设备吊装就位

a.根据设计要求,最大设备本体净重约30吨,租用25—50吨吊车吊装就位;

b.设备就位后与基础地坪上的预埋件焊接牢固;

c.预埋件及焊接点防腐。

3)设备外部管线安装

a.管道除锈后,外刷环氧煤沥清三道;

b.对于隐蔽管道,或安装后无法操作的管道,在其安装前防腐;

c.管道须保证其水平度、垂直度与图纸要求中的放坡度。

e.管道的安装要求严格按照管道安装施工标准。

1.主要实物工程量

主要实物工程量详见施工图。

2.设备安装施工方法及技术措施

2.1 设备安装总则

2.1.1 安装中应遵循以下程序:

设备基础清洗检查、设备开箱检查、搬运就位正、初平、灌浆、清洗、精平、抹面、试运转。

2.1.2 设备开箱检查与验收

2.1.2.1 设备开箱检查应同建设单位共同进行,并按装箱清单对下列项目进行检查。

2.1.2.2 设备的箱号和箱数以及运装情况。

2.1.2.3设备的名称、型号和规格。

2.1.2.4 设备的外观质量、如有缺陷、损伤和锈蚀等情况,应填入开箱单中,并会同甲方等有关单位进行研究和处理。

2.1.2.5 清理设备的零件、部件、随机附件、备件、附属材料工具、以及设备的出厂日期、合格证、编号和其它技术文件是否齐全。

2.1.2.6验收后的设备和部件如暂不安装,应妥善保管,不需要安装或安装时不用的零部件,检查后交建设单位保管,并在开箱单上注明。

2.1.2.7 对设备出厂合格证、说明书等文件,一定要由专人妥善保管。

2.1.2.8 设备开箱时,一定要认真填写设备开箱单,移交和接收方代表要签字认可。

2.1.3设备基础检查、验收

2.1.

3.1 设备在安装前,应对设备基础进行检查,依据施工图和已到货设备的实际尺寸,复查基础标高、孔、洞位置是否正确,并按照施工图纸依据有关建筑的轴线、边缘或标高线在设备基础上放出安装基准线。

2.1.

3.2 设备基础的检查验收标准

2.1.

3.3所有基础表面的模板,地脚螺栓固定架及露出基础面的钢筋等必须拆除掉。地脚螺栓孔内的模板也应拆除,碎料、杂物和积水等应全部清理干净。

2.1.

3.4基础各部分的几何尺寸,必须符合设计要求,其质量要求应按《钢筋混凝土工程施工验收规范》规定。

2.1.

3.5根据图纸要求,检查所有预埋件的数量和位置是否准确。

检查中如有不符合要求者,应会同建设单位,设计人员以及土建施工人员研究处理,并及时做好记录。

2.1.

3.6 主要轴线点点位中误差限值(MM )

2.1.4.1将设备运至待安装基础旁。

2.1.4.2

20

40

60

80

100

120140准备工作管道及路基路面基层路面面层收尾工程

阶 段

人 数 平面图 立面图

2.1.4.3定型设备安装,采用有垫铁安装法,垫铁应放在地脚螺栓两侧,两

组的距离以500~1000mm为宜,且每组垫铁不宜超过三块,斜铁必须成对使用。

2.1.4.4根据施工图和设备说明书找出定位基准并进行划线,就位后使设备的纵横中心线和基础上的线对正。

2.1.4.5设备找正后可进行初平,初平之前,先将垫铁组放好,垫铁中心线应垂直于设备底座的边缘,平垫铁外露长度应约为规范中所规定的外露长度(10~30mm)的中间值,斜垫铁外露长度应介于规范中规定的外露长度(10~15mm)最大值和最小值之间或稍大些,垫铁放好后,应检查有无松动,如有松动,应换上一块较厚的平垫铁。

2.1.4.6初平是在设备的精加工面水平面上用水平仪测量设备的不平情况,如水平相差不大,可用打斜垫铁的方法逐步找平。

2.1.4.7地脚螺栓孔灌浆

2.1.4.8设备初平后,即可进行地脚螺也孔灌,灌浆一般采用细石混凝土或水泥砂浆,其标号至少应比基础混凝土标号高一级。

2.1.4.9灌浆前应使螺栓孔内保持清洁、油污、泥土等杂物必须除去,同时要用水冲洗干净,每个孔的灌浆工作要连续进行,一次灌完,不能中断,混凝土或砂浆要分层捣实,捣实时必须保持地脚螺栓的垂直,其垂直限制在1%以上内,待混凝土养护达到其强度时的70%以上时,才允许拧紧地脚螺栓。

2.1.4.10.安装在地面砼基础上的设备采用座浆法施工。

2.1.4.11设备应在具备技术资料齐全、安装方式明确的条件下安装,设备安装具体见《设备安装技术措施》。

2.1.5设备清洗

本工程定型设备大多数属于整体设备,一般不需要进行清洗,如有要求应根据技术文件规定,对设备进行严格清洗,清洗剂应根据设备技术要求选用,如用汽油清洗后,一定要涂机油防锈。

2.1.6设备的精平和灌浆抹面

当灌浆地脚螺孔的混凝土强度达到70%以上时,即可开始精平,并检查联轴器的装配情况,调整联轴器的倾斜和径向位移以及端面间隙,使其达到规范要求。

2.1.7单机试运行

在设备清洗、清平之后,即可进行试运转,具体方法见单体试车部份。

如有进口设备的安装则按进口设备的随机文件和标准,并参照我公司已安装过的同类设备的施工安装方案和施工技术总结进行。

2.2参考标准

泵验收试验规程(C级)

泵安装技术规范

机械设备安装工程施工及验收通用规范

泵安装工程及验收规范

排水工程机电设备安装质量检验评定标准

潜水搅拌机

制造厂潜水泵安装技术手册

制造厂搅拌机安装技术手册

制造厂一体化设备设备安装技术手册

制造厂浓缩池一体化设备/污泥脱水设备安装技术手册

2.3技术条件

2.3.1在进行一体化设备、板框压滤机、加药装置、消毒装置安装前,对设备安装位置及标高进行检测,并应符合设计要求。

2.3.2设备安装平面位置偏差应小于±20mm,标高偏差不大于±20mm,两侧符合设计要求。

2.3.3设备定位应准确,偏差不大于±0.5o,各机架安装应联结牢固。

2.3.4对称中心线与基础的对称中心重合,其平行度允许差不大于0.5/1000。

2.3.5进出口方位的偏差不大于2mm。

2.3.6进出口应无卡阻。

2.3.7潜水泵安装时,其安装位置和标高应符合设计要求,平面位置偏差不大于±10mm,标高偏差不大于±30mm。

2.3.8潜水泵底座应调整水平,其水平度不大于1/1000。

2.3.9双导杆安装必须平行且垂直,其平行偏差小于±2mm,垂直度偏差应小于1/1000,全长偏差不得大于±3mm。

2.3.10潜水泵出水配管法兰面应平直。

2.3.11输砂泵安装基础平台应平整,输砂管路中各连结口应无渗水现象,

各管路中心标高应准确。

2.3.12一体化设备应垂直水面,其垂直度允许偏差不大于1/1000。

2.3.13各单元装置的管阀的联结应牢固紧密、无渗漏。

2.3.14档渣板、出水堰板安装时,应保证全周长上的水平度允差不大于1/1000,且积累高差不大于±3mm。

2.4施工方法

2.4.1设备开箱检查:对所有到场待安装的设备按照装箱单进行检查,开箱检查时,应会同业主及监埋人员同时到场。

2.4.2开箱后的设备零部件应分类妥善存放。

2.4.3填写开箱记录。由相关人员在开箱记录上签字。

2.4.4根据施工图纸对设备基础进行复测,若与施工图不符的地方会同有关单位进行处理。

2.4.5将设备拖至设备基础旁,并调至设备基础上,有条件的地方利用吊车或手动葫芦,无条件的地方利用扒杆就位。

2.4.6先利用临时垫铁对设备进行初平,采用座浆法用正式垫铁对设备进行精平,达到相应设备安装条件。

2.4.7在设备安装过程中,应注意对设备的防护,以免损坏设备。

2.4.8安装好后的设备,按成品保护办法进行保护.

2.5 技术要求

2.5.1 金属结构与机电设备安装测量的精度指标(mm)

3.1 安装总则

3.1.1手动闸门,电动阀门及一体化设备在安装前应具备下列资料:

3.1.2 设计图样和技术文件。设计图样应包括总图,装配图,易损零件图,水工建筑物图及闸门与电动阀门、一体化设备安装图,电气控制原理图等。

3.1.3闸门、电动阀门及一体化设备的制造验收资料和质量证书;外购件合格证。

3.1.4 主要部件装配检查记录及产品预装检查报告。

3.1.5安装用控制点位置图。

3.1.6 闸门、电动阀门及一体化设备的安装,必须按设计图样和有关技术文件进行,如有修改应有设计修改通知书。

3.1.7 安装闸门、电动阀门及一体化设备所用的钢卷尺和测量仪器的精度必须达到下列规定:

3.1.71 精度为万分之一的钢卷尺。

3.1.7.2 达到J2型经纬仪精度的经纬仪。

3.1.7.3 达到S3型水准仪精度的水准仪。

闸门、电动阀门等安装所用量具和仪器,应定期由法定计量部门予以检定。

3.1.8 用于测量高程和安装轴线的基准点及安装用的控制点均应明显、牢固和便于使用。

3.1.9压力表安装前应校验,表面的满刻度应为试验压力的1.5~2倍,精度等级不应低于1.5级。压力表的安装示意图如下:

20

40

60

80

100

120

140

准备工作管道及路基路面基层路面面层收尾工程

阶 段

压力表安装

1 三通旋塞

2 表弯

3 压力表

3.1.10安装用焊接材料(焊条、焊丝及焊剂)必须具有出厂质量证书,其化学成分、机械性能和扩散氢含量等各项指标,应符合国家现行有关标准的规定。

3.1.10.1 焊缝的外观质量和对Ⅰ、Ⅱ类焊缝内部缺陷探伤,应符合SL36-92《水工金属结构焊接通用技术条件》的规定;发现焊缝有不允许的缺陷时,应按上述标准的有关规定进行修补与处理。严禁在焊件组装间隙内填入金属材料。

3.1.11 一体化设备运输吊装时,宜标出构件重心位置,并应采取措施,防止构件损坏和变形;闸门及埋件的加工面应妥善防护,避免碰伤与锈蚀。

3.1.12电动阀门、一体化设备及自动挂脱梁在运输保管过程中应防锈、防碰撞;液压电动阀门堆放时应采取措施防止油缸变形。机械设备运至工地后,应入临时仓库妥善保管。

3.1.13 金属结构件和机械设备的防腐涂层,在运输、安装过程中受到损坏和锈蚀,应按SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》中有关规定进行修补处理。

3.6 手动式及电动阀门安装及试运转

3.6.1 设备到达施工现场后,应按DL/T5019-94《水利水电工程电动阀门制造安装及验收规范》(以下简称“DL/T5019”)的有关规定进行全面检查,经检查合格后,方可进行安装。

3.6.2 应检查基础螺拴埋设位置,螺栓埋入深度及露出部分的长度应准确。

3.6.3 应检查电动阀门平台高程,其偏差不应大于±5mm,水平偏差不应大于0.5/1000。

3.6.4 电动阀门的安装应根据起吊中心找正,其纵、横向中心线偏差不应超过±3.0mm。

3.6.5 双吊点电动阀门吊距误差不宜超过±3.0mm;钢丝绳拉紧后,两吊轴中心线应在同一水平上,其高差在孔口内不得超过5.0mm。

3.6.6电动阀门电气设备的安装应符合SD315-93《固定卷扬式电动阀门通用技术条件》中的有关规定。

3.6.7 电气设备通电试验前应认真检查全部接线并应符合图样规定,整个线路的绝缘电阻必须大于0.5MΩ才可开始通电试验。试验中各电动机和电气元件温升不应超过各自的允许值,试验应采用该机自身的电气设备。试验中若触头等元件有烧灼者,应查明原因并予以更换。

3.6.8 电动阀门空载试验全行程应上、下升降3次。对下列电气和机械部分应进行检查和调整。

3.6.9. 电动机运行应平稳,三相电流不平衡度不应超过±10%,并应测出电流值。

3.6.9.1 电气设备应无异常发热现象。

3.6.9.2 应检查和调试限位开关(包括充水平压开度接点),开关动作应准确可靠。

3.6.9.3 高度指示器和荷重指示器应准确反映行程和重量、到达上下极限位置后,主令开关应能发出信号并自动切断电流,使电动阀门停止运转。

3.6.9.5电动阀门负荷试验,应将闸门在门槽内无水或静水中全行程上下升降2次;对于动水启闭的工作闸门或动水闭静水启的事故闸门,应在设计水头动水工况下升降2次,对于泵站出口快速闸门,应在设计水头动水工况下,作全行程的快速关闭试验。

负荷试验时应检查下列电气和机械部分:

a 电动机运行应平稳,三相电流不平衡度不应大于±10%,并应测出电流值。

b 电气设备应无异常发热现象。

c 所有保护装置和信号应准确可靠。

d 所有机械部件在运转中不应有冲击声,开放式齿轮啮合工况应符合要求。

e 制动器应无打滑、无焦味和无冒烟现象。

f 荷重指示器与高度指示器的读数应能准确反映闸门在不同开度下的启闭力值,误差不得超过±5%。

g 对于快速闸门电动阀门快速开启时间不得超过2min;快速关闭的最大速度不得超过5m/min;电动机(或调速器)的最大转速不得超过电动机额定转速的两倍。离心式调速器的摩擦面,其最高温度不得超过200℃。采用直流电源松闸时,电磁铁线圈的最高温度不得超过100℃。

h 试验结束后机构各部分不得有破裂、永久变形、连接松动或损坏。

3.7 电动式电动阀门安装及试运转

3.7.1 小车轨道安装允许公差与偏差,应符合本规范附录C的规定。

3.7.2 大车轨道安装应符合下列要求:

3.7.2.1 轨道铺设前应进行检查,合格后方可铺设。

3.7.2.2 吊装轨道前应确定轨道的安装基准线。轨道安装允许公差与偏差应符合下表的规定。

大车轨道安装允许公差与偏差

距。

3.7.2.4 应全面复查各螺栓的紧固情况。

3.7.2.5 轨道上的车挡应在吊装桥机(门机)前装妥;同一跨度的两车挡与缓冲器均应接触,如有偏差应进行调整。

3.7.2.6 大车车轮应与轨道面接触,不应有悬空现象。

3.7.3 桥架和门架组装的允许公差与偏差,应符合本规范附录D的规定。

3.7.4 运行机构安装后的允许公差与偏差,应符合本规范附录E的规定。

3.7.5 电气设备安装应符合DL/T5019-94的有关规定。

3.8 手电两用式电动阀门安装及试运转

3.8.1 手电两用式电动阀门机架的纵、横向中心线与实际测得的起吊中心线的距离不应超过±2.0mm;高程偏差不应超过±5.0mm。双吊点液压电动阀门支承面的高差不应超过±O.5mm。

3.8.2 机架钢梁与推力支座的组合面不应有大于0.05mm的间隙,其局部间隙不应小于0.1mm,深度不应大于组合面宽度的1/3,累计长度不应大于周长的20%,推力支座顶面水平偏差不应大于0.2/1000。

3.8.6 管道弯制、清洗和安装均应符合GB8564-88《水轮发电机组安装技术规范》中的有关规定,管道设置应减少阻力,管道布局应清晰合理。

3.8.7 对高度指示器和主令开关的上、下断开接点及充水接点应进行初调。

3.8.8 试验油过滤精度:柱塞泵不应低于20μm;叶片泵不低于30μm。

3.8.9 油泵运行噪声应低于85dB(A)。

3.8.10 试运转前的检查应包括以下内容:

3.8.10.1 门槽内的一切杂物应清除干净,闸门和拉杆不应受卡阻。

3.8.10.2 机架固定应牢固。

3.8.10.3 电气回路中的单个元件和设备均应进行调试,并应符合GB1497《低压电器基本标准》的有关规定。

3.8.11 油泵第一次起动时应将油泵溢流阀全部打开,连续空转30~40min,油泵不应有异常现象。

3.8.12 油泵空转正常后在监视压力表的同时,应将溢流阀逐渐旋紧向管路系统充油,充油时应排除空气。管路充满油后,调整油泵送流阀,使油泵在其工作压力的25%、50%、75%、100%的情况下分别连续运转15min,应无振动、杂音和温升过高等现象。

3.8.13 上述试验完毕,调整油泵溢流阀,当压力达到工作压力的1.1倍时动作排油,此时应无剧烈振动和杂音。

3.8.14 油泵阀组的起动阀应在油泵开始转动后3~5s内动作,使油泵带上负荷。否则,应调整弹簧压力或节油孔的孔径。

3.8.15 无水时应先手动操作升降闸门一次,检验缓冲装置减速情况和闸门有无卡阻现象,并记录闸门全开时间和油压值。

3.8.16 调整主令控制器凸轮片,使主令控制器的电气接点接通。断开时闸门所处的位置应符合图样要求,但闸门上充水阀的实际开度应调至小于设计开度30mm以上。调整高度指示器,使其指针能正确指出闸门所处位置。

3.8.17 第一次快速关闭闸门时,应在操作电磁阀的同时,做好手动关闭阀门的准备,防止闸门过速下降。

3.8.18 将闸门提起在48h内,闸门因活塞油封和管路系统漏油而产生的沉降量不应大于200mm。

3.8.19 手动操作试验合格后,方可进行自动操作试验。提升和快速关闭闸门试验时,应记录闸门提升、快速关闭、缓冲的时间以及水位和油压值。快速关闭时间应符合设计规定。

3.9交接与验收

3.9.1 由安装部门按设计图样和本规范进行检查,检查合格后方能进行验收。

3.9.2 闸门、电动阀门及一体化设备等施工安装验收,可分别按安装验收与试运行验收进行。

3.9.3 施工安装部门除移交制造厂提供的全部技术资料外,还应提供下列技术资料:

3.9.3.1 主要材料、标准件及协作件的出厂质量证书。

3.9.3.2 安装焊缝质量检验报告。

3.9.3.3 施工中重大缺陷处理记录和报告。

3.9.3.4 设计修改通知和有关会议纪要。

3.9.3.5 安装竣工图。

3.9.3.6 安装尺寸的最后测定记录和调试记录。

3.9.3.7 试运行报告。

4.电气安装施工方法及技术措施

4.1 配管

4.1.1严格按照《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96和《电气装置安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96进

行配线。

4.1.2严格按照设计要求选好预埋所需管子的型号、规格、数量,然后对管子进行一系列的加工,再按照设计、规范和质评标准进行管路编号敷设,作好隐蔽工程记录。在系统接地连通可靠后,按工序流水作业段要求将导线穿入管内并与各用电设备连接。

4.1.3防腐镀锌钢管埋地深度大于0.5m;装硬塑料管其保护层不小于15mm,所配管子其弯曲直径不小于管外径的10倍,弯曲处弯扁度不大于管外径的0.1倍,套管长度不小于连接管外径的3倍,穿过设备基础的钢管就加保护管,锌层剥落处就涂以防腐漆。

4.1.4镀锌钢管进入箱(盒)处应顺直,固定可靠。其露出的长度小于5mm 并用锁紧螺母固定,管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣;进入电缆沟内的长度不小于60mm以便与电缆沟内的接地母线可靠连接。

4.2 电缆线路的敷设

严格按照设计要求明确电缆的型号,规格和电缆线路的起点、敷设路径、终点。敷设原则是:先敷设集中的电缆,后敷设分散的电缆;先敷设电力电缆,后敷设控制电缆及仪表电缆;先敷设长的电缆,后敷设短的电缆。最后和设备、仪表可靠连接并作好记录。

4.2.1 严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB30168-92进行电缆敷设,要求电缆无绞拧、压扁、护层断袭和表面严重划伤等缺陷。

4.2.2 电力电缆敷设原则:弱电在上,强电在下;仪表电缆敷设在电缆沟支架的最下层的金属线槽内,其中大于7.5KW的电力电缆敷设在金属线槽的对侧,同时各种电缆在电缆沟转角处转弯时一致,其弯曲半径大于电缆外径的10倍。

4.2.3 电缆头与接头必须严格按照工艺规程进行,同时由经过培训的熟悉工艺人员进行,并保证电缆的绝缘要求。电缆头安装固定牢靠、相序正确,标志牌清晰齐全。

4.2.4 电缆沟内的支架,伸入电缆沟内的镀锌钢管全部应与沟内的接地母线可靠焊接。伸入电缆沟内的镀锌钢管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

4.3 接地的安装

严格按照设计要求和施工规范的规定配合土建搞好接地线的敷设,安装好临时接线柱,然后测量其接地电阻值,作好隐蔽工程记录。

4.3.1 严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》进行接地装置的敷设,要求接地电阻小于4欧。

4.3.2 构筑物内的接地母线埋地深度大于0.6m;其连接采用搭接,严禁“T”型焊接,扁钢与扁钢连接大于其宽度的2倍,焊接不小于三棱边;圆钢与圆钢连接大于其直径的6倍,圆钢与扁钢连接大于圆钢直径的6倍。

4.3.3 变配电所,污泥脱水间临时接线柱严格按86D563-25进行敷设,所有的设备外壳和金属件均应可靠接地。

4.4 盘、柜及二次回路接线

严格根据设计及现场的条件以不妨碍其他屏柜就位的原则,先内后外,先靠墙,后入口处,依次将配电柜放在安装位置上。

4.4.1 严格按照《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》进行盘、柜的安装和二次回路接线。

4.4.2 所有盘、柜的型号、规格必须符合设计要求,有合格证件、备件及技术文件齐全。

4.4.3 引入盘、柜的线按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉接线,严格按照设计和规范进行接线,所有导线、电缆应排列整齐、编号清晰固定牢固,不得使所接的端子受到机械应力,备用芯线应留有适当余量,屏蔽层应按照设计要求的接地方式予以接地。

4.5 传感器安装

4.5.1 严格按照《工业自动化仪表工程施工及验收规范》进行传感器的配线及安装;

4.5.2 所有传感器的型号、规格必须符合设计规定,按不同构筑物的具体安装尺寸和产品说明书进行安装,固定牢固、平正、附件齐全、接地连接紧密;

4.5.3 所有传感器必须保证其安装的垂直度,与进水管的距离,以免水波感应范围的影响,以保证其测量的灵敏度及抗干扰能力。

4.5.4 信号输入线的套管必须保持垂直,信号输入线在电缆沟内沿底层金属线槽敷设,以免较强电池波的电源干线敷设时干扰信号输入引起误动作。

母线的安装

4.6.1 严格按照设计要求和施工验收规范进行施工。

4.6.2 母线安装前应按下列要求进行检查:

4.6.2.1 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。

4.6.2.2 与低压开关配套供应的空气型母线槽,其各段应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。

4.6.3 母线安装应符合下列要求:

4.6.3.1 母线应涂刷防腐相色油漆,涂漆应均匀,无起层和皱皮等到缺陷。

4.6.3.2 母线应矫正平直,切断面应平整。

4.6.3.3 母线应按实际需要整根剪裁。

4.6.3.4 室内母线在安装时,其安装净距应符合IEC和GB规定的要求。

4.6.3.5 矩形母线应进行冷弯,弯曲处不得有裂纹和显著的折皱,弯曲半径不小于母线厚度的2倍,多片母线的弯曲度应一致。

4.6.3.6 母线的搭接面应搪锡,并涂以复合脂。

4.6.3.7 母线的紧固件应采用符合国家标准的镀锌螺栓螺母和垫圈。

4.7 参考标准

电气装置安装工程电力变压器、

油浸电抗器互感器施工及验收规范,

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气设备实验交接标准

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范

电气屏柜、变压器、控制柜安装技术手册

5.单机试车

5.1通用设备试车方法

在试车准备充分,机械、电气、管道检查合格后方可进行试车,先用人力盘动设备上转动部分,如没有被卡住等现象再点动,看电机转向是否正确,如反向则调换接线端头,同时检查电压是否在规定范围内,一切正常后方可开机。

在试车过程中都应注意以下几个问题:

5.1.1注意运转时的声音

正常运转的声音是均匀、平稳的,如有毛病,就会发出嘶哑的磨擦声,如声音不大明显可继续仔细观察,查明部位后停车检查,并消除发音原因,如发出声音过大,则应立即停车,查明原因,消除故障。

5.1.2注意运转时的温度

需要测量温度的一般是运动部位(如电机减速箱、轴承)以及油温、冷却水进出口温度,各部分的温度要求说明书上都有规定,设备上的重要部位装有温度计供观察,对于没有温度计的地方要测温度,则另备温度计或用手测。

5.1.3试运转时,气动,冷却系统的通路应畅通无误,各系统的动作应灵活可靠,各运转轴的援和窜动不得超过允许值,齿轮运转不应有异常噪音,停止检查进不得有不正常的现象,各操纵开关和联锁装置应灵敏,正确可靠地起到规定动作,操纵开关运行时应轻便,其标志牌所示应与实际作用相符,装置和限位装置确实起到应有作用,且制动和限位不得产生过分振动。

5.2主要专用设备的试车方法

5.2.1加药系统及脱水机的试车

5.2.1.1所有进出料管道须安装完毕并检测无泄漏,380V及220V的电源已经接到位。

5.2.1.2检查絮凝装置中的加药螺杆旋向是否正确,以粉剂能输出为依据,检查料空报警是否安装正确,搅拌器旋向是否正确,正确方向是使水向上翻。

5.2.1.3检查水泵的旋向是否正确,是否能在调速范围内调速。

5.2.1.4检查脱水机内冲洗框是否按90℃循环转动,否则调整位置开关。

5.2.1.5检查过滤液排出泵的转速和转向,同时检查最高、最低水位探头是否连接。

5.2.1.6将操作状态设置在“手动”键,手动启动各驱动部件,检查运行是否良好。

5.2.1.7手动正常后转入自动,检验各部位工作是否正常。

5.2.1.8加药系统及脱水机单机试车时间为2小时。

5.2.2其他设备的试车

5.2.2.1潜水轴流泵试车

5.2.2.1.1潜水轴流泵运行时间不能超过15分钟。

5.2.2.1.2看减速箱工作是否平稳,有无异常噪音。

5.2.2.1.3检查油池温度,油池温升不能超过35℃,轴承温升不能超过40℃。

5.2.2.2电动葫芦的试车

5.2.2.2.1清理干净轨道及电动葫芦上杂物。

5.2.2.2.2全面检查电源电压是否符合要求,电源与电器线路连接是否正确无误,调整各限位使得右限位器必须控制上升接触器,左限位器必须控制下降接触器。

5.2.2.2.3往起减速器和运行减速器加入适量50”机械油。

5.2.2.2.4空载运行电动葫芦,检查起升及运行是否平稳,有无卡住或不正常声音、冲击等。

5.2.2.2.5运行到极限位置,检查各限位是否工作正常,此时应特别小心,以免因限位失灵而损坏电动葫芦。

5.2.2.2.6空负荷试验合格后,按规定进行动负荷及超负荷试验。

5.2.2.2.7在额定负荷下制动,检查重物在制动后的下滑距离,并调整到20mm以内。

5.2.2.3水泵的试运行

5.2.2.3.1清理水池或水道,检查进水口的安装高度和进水口的安装高度和进水口与池壁的距离。

5.2.2.3.2检查电机主电缆接地情况,静态电阻不得低于50兆欧,但绝不允许用表检查控制电缆,避免损坏内部电气元件。

5.2.2.3.3检查制动设备接线是否正确,起动装置是否灵活,锄头接触是否良好。

5.2.2.3.4检查电机旋向、点动,以能出水为正确。

5.2.2.3.5起动电机,若电机不转,应立即断开电源,查明原因,以免烧坏电机。

5.2.2.3.6电机启动后,应注意观察电机及线路电压和电流表有无异常现象,如有应停机查明原因,排除后重新启动,电阻电流不得超过铭牌上额定电流,空载时三相电流不平衡度不超过10%,电源电压与额定电压偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过1.5%。

5.2.2.3.7水泵必须在存水条件下运行。

5.3控制系统和仪表调试

5.3.1按照各仪表的技术参数和设计院控制回路及系统设计的控制方法和要求通过输入规定的模拟信号,验证其控制范围,显示值,反映时间执行指令的功能等是否符合要求。

5.3.2收集、准备有关技术资料、文件、图纸,作好调试材料、器具、标准仪器、专用工具等准备工作。

5.3.3对现场仪表按仪表技术要求通电检查是否好坏,检查仪表0点及量程是否准确,并作好校验记录。

5.3.4根据设计院提出的技术要求,对系统进行检查,采取输入模拟信号和开关信号逐点检查输入、输出的信号对应关系,校准运算调节和逻辑控制程序是否正确,若有问题,立即进行整改。

5.3.5从模拟盘端子加上信号进行逐点检查,测试各指示灯的亮熄变送和各数显仪表从0至满量程的示值变化是否符合设计要求。

5.3.6逐点校准现场,控制室中各点、线,采取按发讯方向向受讯方向逐点地加信号,受讯方向的信号终点进行确诊,在各点进行确认无误的基础上按设计进行调试。

5.3.7根据工艺要求,确定调节器的正反作用及执行机构的动作方向,以手动方式操作,检查调节阀从始点到终点的全行程动作情况,在系统信号发出端输入模拟信号,再加上调节功能,检查系统是否按要求动作。

5.3.8对系统内的报警值设定。仪表设备等报警发讯装置,按工艺要求进行设定值整定,在系统的信号发生端输入模拟报警信号,对报警灯等标记信号进行确认。

5.3.9对联锁式顺序控制逻辑线路检查接一,确认正确无误,对运行的时间设定,顺序条件值,按工艺要求进行整定,再按要求加入条件信号,对系统进行确认。

6.联动调试方法

6.1 各类泵站点动合格,相序符合要求后,向池内注入清水进行清水进行清水负荷试车。

6.2 利用水泵抽水进入污水提升泵站,逐台开启污水提升泵,从配电盘上检查其工作电压、电流及温升、漏水情况。

6.3 待出水池淹没推流器500mm后,开动推流器,检查其运行情况。

6.4 按试车要求逐台检查其它设备运行情况,先手动,然后过渡到自动。

6.5 清水试车合格后,填写交接手续,切断电源,对成品进行保护,以备工艺调试。

7.工艺调试方法

7.1 只有在联动试车合格,各设备运行平稳,自控灵敏可靠,检测调试成功后方能进行工艺调试。

7.2 化验用各种器具药品准备妥当。

7.3 工艺调试操作员是经培训合格人员。

7.4 截流污水进入厂内工艺管道,对原清水逐渐转换。

7.5 先手动,通过开停浓缩池机、提升泵、搅拌器等,使污水中含氧量达到工艺要求,然后再转到自动。

井下水处理站和生活污水处理站

编制单位:重庆泰克环保科技股份有限公司

编制日期:2017年5月8日

安全文明施工保证措施及方案

安全施工管理目标及保证措施 1)完善安全措施,提高安全意识,项目确保实现“五无”目标,即无死亡事故、无重大伤人事故、无重大机械事故、无重大火灾事故、无中毒事故。 2)安全目标保证措施 工程项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程生产、安全负有领导责任,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,逐级建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,除了要建立健全现场施工安全生产责任制和推行施工现场标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工及广泛进行安全意识及纪律的教育外,公司各生产配合部门,每月作定期检查,发现问题,立即解决。 针对本工程的特点,制定有关的具体措施: 1、遵循预防为主、综合考虑的原则,从施工开始就把人力、物力综合加以考虑,着眼于事前控制,防患于未然,设置专门机构和人员负责抓安全工作,并相应地设置安全设备和必备的安全设施。 2、将安全管理贯穿于项目施工全过程的原则,事前要做好充分的调查研究,针对施工中可能出现的安全问题,加以认真分析,制定施工方案,及时采取措施。 3、贯彻全员管理、安全第一的原则,在整个安全管理中,要树立安全第一思想,生产必须安全,安全为了生产。在整个安全管理中,使全体参与施工的人员共同努力,确保安全施工。 4、设立安全生产管理机构,项目经理是安全生产直接责任人,根据本工程的规模配置足够的专职安全员,负责日常检查,施工员担任兼职安全员。 5、根据施工准备阶段了解的现场情况,在现场办公室悬挂“平面布置图”。施工时,现场技术人员要对施工班组进行交底并指导各工种人员施工作业,严格执行本项目现场管理条例。

6、建立安全施工岗位责任制。施工作业前,必须制定施工方案;并完善审批手续,严格控制方案实施。无方案者,一律按冒险施工处理。 7.做好安全学习,包括新工人进场,工前工后安全学习,班组经常性安全学习,针对各分项工程的特点由现场安全员对班组进行技术交底。 8、特种作业人员须持证上岗,专人操作机械。电工安全操作安排两人以上。 9.各级安全员必须履行安全监督的责任,要做好本职工作,严格监督,把“安全第一,预防为主”的管理方针落到实处,保障全体职工的生命安全。 10、做好工地安全防护措施,严格执行安全工作有关规定。 11、施工前进行安全交底,现场安全人员勤检查勤督促,发现违章作业现象及时制止。 12、进入施工现场戴安全帽,不准穿拖鞋,现场要有各种安全警示牌,并派人进行管理和督促。 13、严禁从高处向下抛物,严禁高空互抛传递,清除出来的杂物余泥时不得随意乱倒。 14、临时用电统一规划,统一架设,实行三相五线供电,用电设备应有二级保护。钢井架应设置防雷接地线及防冲顶防断绳、安全平层装置。 15、驻场电工必须经常检查工地用电情况,发现问题及时处理。加强现场用电管理,严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”,机电设备用电装漏电开关及总开关,做到三级保护。 16、现场材料堆放整齐,禁止乱放。动火必须事先制定防火措施,落实检查,经上级部门发给动火令持方可动火。配备足够的灭火器材,落实防火责任及组织义务消防队。 文明施工现场控制管理目标及保证措施 1)为保持施工现场周围安静、清洁的环境,我们将采取专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅、文明施工,在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工环保意识,最大限度减少对环境的污染,使施工现场达到安全文明施

设备安装安全施工方案

1.简述 **********新区300万t/a钢铁厂项目一期炼钢工程,在转炉跨9-10柱列线间增加一座转炉,转炉公称容量为100t/炉,同期在6-8线间新建一台8流方坯连铸机,我单位主要施工容为转炉与连铸的机电设备安装、转炉余热锅炉系统烟道安装、转炉吹氩站和加料系统等附属设备安装、连铸离线设备安装、炼钢车间所有天车及电动葫芦的安装等。 目前设备安装人员已到位,设备也将陆续到货,为了能保证完成施工任务,给业主、总包一份满意的答卷,具体落实公司“以人为本,安全第一”的安全管理理念,项目部根据现场施工情况,排查隐患,辨识危险源、危险点,加强项目安全管理,确保施工安全。 2.主要危险源 转炉设备安装多为高空作业,且部分设备体积、重量很大。而厂房主体钢结构、各层平台均尚未形成,高处风大,设备吊装的操作危险性高,包括连铸设备在,施工现场均存在与土建、钢构等单位的交叉施工,因此,大件设备安装和高空作业以及交叉作业是安全管理的重点,材料、设备存放位置是文明施工管理的重点,用电设备、焊接、使用火焰切割是防火的重点,应当给予明确的标识和足够的警惕.根据施工现场,主要危险源如下:2.1大型设备的安装 2.2高空设备的吊装及高空作业 2.3交叉作业,防高空坠物 2.4冬季施工 2.5 触电,现场施工电源电缆繁多,施工时容易碰触到。 2.6焊接、切割等动火作业引起的火灾 2.7 施工用工机具、材料的被窃 因此,在每次施工都应仔细熟悉现场情况,了解存在危险源的地方,制定出符合安全规定及现场实际情况的安全措施并严格执行 3.危险源防措施 3.1 大型设备安装 3.1.1转炉本体设备安装需在钢包车上制作专用钢支架,制作时,在钢包车两端走轮下设置简易卡轨器,防止钢包车移动。根据工期进度,钢支架的设计须合理并经过反复核算强度,钢支架开始制安时天气已较寒冷潮

安全技术措施专项方案

安全技术措施专项方案 安全技术措施专项方案本工程施工工种较多,工种立体交叉施工作业,因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育,树立“三不伤害”观念,健全各项劳动保护规章制度,使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神,杜绝“三违”现象。为达到上述目的,按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。 本工程的文明安全管理,将在项目经理部的领导下,实行标准化、科学化管理,根据公司有关规定,结合工程实际特点,制订标准化管理措施,达到以标准规范人,以标准规范物,将人和物各种行为与状态存入微机,加以监督、控制、协调,来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。 一、工程安全组织机构本工程建立以项目经理为核心的文明安全施工领导组织,组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体系。 项目经理是安全生产的第一责任人,统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。

安全主管经理是安全管理的第一直接责任人,代表项目经理部行使安全管理的权利,负责本工程安全标准的制定,执行情况的监督与检查。 项目总工程师是安全技术的第一责任者,负责安全技术措施的审核批准。 下设质量安全组、施工组、材料设备组、后勤组等,是对现场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。 各工长、专职安全员指挥部的统一领导下,具体负责安全技术、措施的执行,领导劳务作业队伍开展安全建设,是安全生产有力保证层。 二、安全防护管理控制预控 1、编制安全技术措施方案 2、进行层层书面安全交底,工长至作业队长至班组长,班组长向工人口头交底。 落实 1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实 2、安全管理人员予以监督验收 1、组成由工长、方案编制人、安全员,作业班长的验收组进行核验 2、报项目经理部安全科进行验收检查有生产副经理负责, ___门每日巡查工地,进行检查,及时维护

材料和设备的质量保证措施

本工程所须材料和设备的质量保证措施在项目部内广泛开展“争创优质工程”活动,全面加强质量意识教育,使项目部全体职工均能按优质工程的要求进行施工。 1.健全以项目部为基础的施工管理组织机构,全面管理指导施工,各个部门及岗位均有明确的职责、权限,做到各司其职、各负其责、职责分明。 2.做好文件和资料的管理工作,施工中各种施工表格按甲方要求的格式进行填写,对设计图纸、会议纪要、变更设计、来往文件设专人进行管理,做好收、发、管、存、归档的工作,及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料,认真规范填写各类资料表格,务求做到工程资料的完整、准确、规范。 3.积极推广全面质量管理,开展QC小组活动,以工程中的重大技术问题及常见的质量通病为课题,不断攻克技术上的难关及解决施工中的常见整理问题。 4.建立整理奖罚制度,对积极贯彻执行整理管理制度,精心施工,工程质量达到优良标准的班组或个人实行奖励,反之,对所完成的工程质量优劣,重复出现质量问题的班组或个人,视情节轻重损失多少进行罚款或调离岗位处理。 5.加强施工过程的全面质量控制: 6.所有的施工项目均须有详尽的施工组织设计,施工组织设计必须经各级审批意见进行修改完善,经上报甲方(或监理工程师)同意后方可进行施工;施工中,必须严格执行施工组织设计,不得擅自更改,各级质安部门负责监督执行。 7.进行详细的工程技术交底,每个部位、工序施工前。均需进行详细的技术交底。技术交底分三级:第一级是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员的技术交底;第二级是由项目部总工程师主持,工程、质安人员参加的对各工程处施工管理人员的技术交底;第三级是各施工管理人员对工人、操作者的技术交底。 8.加强施工测量控制管理工作,对甲方或设计单位移交的基准线、点饱括坐标点、水准点)进行认真的复核。根据施工需要,合理布置现场测量控制网络,并按规范要求进行闭合测量,严格控制测量精确度.测量仪器、工具,须按国家计量管理的相关要求,定期送检,测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准,发现仪器失准或因意外经摔交、碰撞,立即停止使用,并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。 9.加强工序质量控制。各工序施工过程中,必须严格执行《市政工程质量检验评定标准》,严格按设计图纸进行施工.各工序在隐蔽前必须经施工队、工程处、项目部三级质检人员分别验收并签名认可,且经工程监理及质监站监督(人员必要时需经设计人员)检查验收合格并签名认可后,方可进行下一工序的施工。

安全生产方案及保证措施

CB01 ,施工技术方案申报表 (豫水[2012]技案号) 合同名称:内黄县硝河治理工程I标段合同编号:2011-001 致:安阳市润安工程咨询监理公司内黄县项目监理部 我方已根据施工合同的约定完成了内黄县硝河治理工程I标段工程安全生产方案及保证措施的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审批。 附:安全生产方案及保证措施 承包人:河南水利建筑工程有限公司 内黄县硝河治理工程I标段项目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构:安阳市润安工程咨询监理公司 内黄县项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

硝河治理工程第一标段 安 全 生 产 方 案 及 保 证 措 施 河南水利建程有限公司 内黄县硝河治理工程I标段项目部

安全生产方案及保证措施 安全生产是建设单位和施工单位的共同目标,是施工现场管理的一项重要基础工作,也是评判施工企业素质优劣的重要标准。我公司在本工程施工任务的实施中将严格执行安全生产的规章制度,并坚决贯彻执行和提高政治警惕,把安全生产放在和工程质量同等重要的地位,为施工现场保持良好的工地环境和施工秩序,以达到提高劳动效益,保证施工质量的目的,用高水平的文明施工来树立企业形象。 1 安全生产管理目标 安全生产管理目标:确保无重伤安全事故,创建安全达标工地 2 安全生产管理组织机构设置 建立以项目经理为主,项目技术负责人为辅的安全生产领导小组,明确项目经理为该工程项目安全生产第一责任人。各专业队伍建立相应的安全生产管理小组,由专职安全员抓各项安全管理工作,每个生产班组设一名兼职安全员,各职能部门在各处的业务范围内,对安全生产负责任,使安全生产纵向上从项目经理到作业班组、工人,在横向上从施工队到各业务部门都参加安全生产管理工作,使工程项目得以优质、高效、低能、安全顺利地完成。 附图:安全生产管理组织机构框图、施工安全管理流程图(见下页图)。 3人员配备 安全生产小组组长:项目经理 副组长:技术负责人 项目经理 成员:安全科长 技术负责人 安全科 施工员 安全员 施工班组兼职安全员 安全生产管理组织机构框图

设备吊装施工方案

设备吊装方案 编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II 履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。 1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

安全技术措施专项施工方案编制

安全技术措施和专项施工方案编制 及专家论证审查制度 为加强公司属各项目工程的安全管理,确保施工安全,保障人身和财产安全,进一步明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,把好工程安全源头关。依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)等相关安全生产法律法规,结合公司属各项目实际,制定本制度。 一、施工安全技术措施 1.安全技术措施是施工组织设计(方案)的重要组成部分,是针对工程施工中存在的不安全因素进行预选分析,从而进行控制和消除工程施工过程中的隐患,从技术上和管理上采取措施,防止人身伤亡事故。安全技术措施即是具体指导安全施工的规定,也是检查施工是否安全的依据。 2.安全技术措施编制的要求: 1)在工程开工前由专业技术人员编制,并经上一级技术负责人审批后方可施实; 2)编制安全技术措施要有针对性、全面、具体; 3)对大型群体或一些面积大、结构复杂的重点工程,除必须在施工组织总设计中编制施工安全技术总体措施外,还应编制单位工程或分部分项工程安全技术措施,详细地制定有关安全方面的防护要求

和措施,确保单位工程或分部分项工程的安全施工。对施工用电、脚手架、龙门架、爆破、吊装、水下土方、支模、拆除等特殊工程,按规范标准达到要求的必须编制单项安全技术方案,并要有设计依据,有计算、详图及文字要求。此外,还应编制季节性施工安全技术措施。 3.安全技术措施的主要内容: 1)工程安全技术措施内容: (1)土方工程根据基坑、基槽、地下室等土方开挖深度和土质的中类,选择开挖方法,确定边坡的坡度或采取哪种护坡支撑和护壁桩,以防土方坍塌; (2)脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施。 (3)高处作业人员及独立悬空作业的安全防护; (4)安全网(平网、立网)的架设要求、范围(保护区域)、架设层次、段落; (5)垂直运输工具:施工电梯、塔吊、井字架(龙门架)等主要运输机具,位置及搭设要求,安全装置等要求和措施; (6)施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施; (7)场内运输道路及人行通道的布局;施工临时用电的组织设计和绘制临时用电图纸,在建工程中(包括脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路没有达到最小安全距离时采取的防护措施; (8)中型机具的安全使用; (9)模板的安装与拆除安全;

谈机电设备安装过程中的问题与质量控制措施

建材与装饰2008年4月 裂纹、未融合等缺陷。全机防腐油漆。 ②测量行车上拱度、跨度、对角线及旁弯。要求主梁上拱度在L/1000的范围内,轨道与标准跨度差≤5mm,主梁对角线偏差和主梁水平旁弯在允许范围内,轨道接头间隙2~3mm,2条轨道接头错开距离≥500mm。 4试运行及验收 修理好的吊机要按起重机械使用标准及有关规定进行验收,对大修设备相关资料、电器、安全装置、金属结构、大车轨道、 主要零部件与机构的检验项目逐项检查,进行空载和动载试验,完全达到使用要求,并做好档案记录。 5加强起重设备管理的体会 起重设备既是一种使用广泛,又是一种十分危险的设备,只要在设计、制造、安装与操作等某个环节存在问题,就有可能发生财产损失、人身伤亡等安全事故,因此,起重机被作为一种特种设备加以管理。运行中的桥式起重机其故障大多是由电气设备引起的,电气故障又多发生在电气控制电路中的继电器、时间继电器等电气元件,而这些电气元件工作性能的好坏直接影响主电路的工作,从而引起主电路的电气故障,电气故障率的增高直接影响生产的进行。 起重机械的工作环境比较恶劣,有风吹雨淋的露天环境,有高温的铸造和冶炼车间、有潮湿、细小粉尘的车间等,起重机械的管理人员要因地制宜的采取措施,工作中要有的放矢加以检查和维护。在所有安全装置可靠有效的情况下,潮湿环境注意检查设备锈蚀和接地,锈蚀重点部位在起重机械主要受力构件和人员的走台板、高温环境注意起重机械的拱度和锈蚀。 6结束语 根据《起重机安全条例》规定,起重机在安装使用一段时间后,必须进行定期自检和全面检查,起重机起吊额定载荷进行起升、运行、回转、小车运行等试操作,经常性检查应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期,但不得少于每月1次。每2年 必须向政府安监部门申请进行全面检测。闲置时间超过1年的起重机,在重新使用前进行安全检验。作为主管起重设备的管理人员应加强法律法规的认识和学习,提高管理水平,对原有起重机械做好定期的投资维修计划,对新装起重机要完善管理制度,真正把起重机械管理好,让安全的起重机械为施工生产创造更大价值。 ################################################ 谈机电设备安装过程中的问题与质量控制措施 李树生 (广州建筑工程监理有限公司) 1机电设备安装常见技术问题表现 1.1螺栓联接问题 螺栓、螺母联接是机电行业的一种最基本的装配,联接过紧时,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲 劳,发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况,使部件之间的装配松动,引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,压接不紧,接触电 阻增大,通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环, 直至严重过热,烧熔联接处,造成接地短路、断开事故。对于一次设备及母线,联接线的并沟线夹、T型线夹、设备线夹、接线相等都可能因此产生程度不同的事故。 1.2超电流问题 (1)泵:轴承损坏,转子与壳体相磨擦,泵内有异物等。 (2)电机:功率偏小,过载电流整定偏小,线路电阻偏高,电源缺相等。 (3)工艺操作:所送介质超过泵的设计能力如密度大、粘度 高、需求量高等。 1.3振动问题 (1)泵:转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子相磨擦,转子与 壳体同心度差等,这些都是机械方面的问题。 (2)电机::转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子气隙不均匀。(3)操作:主要是工艺操作参数偏离泵的额定参数太多引起泵的运行不平稳。例如:出口阀控制的流量太小引起的震动等,这要求工艺尽量接近泵的额定参数进行操作。 1.4电气设备问题 (1)安装隔离开关时动、静触头的接触压力与接触面积不够或操作不当可能导致接触面的电热氧化使接触电阻,增大,灼伤、烧蚀触头,造成事故。 (2)断路器弧触指及触头装配不正确插入行程、接触压力、同期性、分合闸速度达不到要求,将使触头过热、熄弧时间延长,导致绝缘介质分解,压力骤增,引发断路器爆炸事故。 (3) 电流互感器因安装检修不慎,使一次绕组开路,将产生很高的过电压,危及人身与设备安全。 (4) 有载调压装置的调节装置机构装配错误,或装配时不慎掉入杂物,卡住机构,也将发生程度不同的事故。 摘要:本文作者根据多年的工作经验,针对机电安装问题展开阐述,归纳了机电设备安装常见技术问题及相关管理问题;对技术改善提出相关意见;强调了通电调试的重要性,期望可以以引起重视;最后验收。 关键词:机电设备;安装;问题;措施 工艺与设备?288?

项目安全保障措施方案92736

第1部分 第2部分 第3部分项目安全保障措施方案 1.1 安全生产标准化工作的指导方针:“安全第一、预防为主”。 安全管理目标:零事故。 1.2 安全保证措施组织机构见下图: 安全管理,项目部成立以项目经理为第一责任人,由安全生产负责人和线路专业工程师组成的安全领导小组,将各施工队负责人、组长列为安全责任人,形成完善的安全保证体系。 安全体系运行过程中,分工明确、责任落实到人,发挥各自在安全管理中的作用,使安全保障体系有效运行,安全生产得到保障。 项目经理是第一责任人,全面负责施工现场的安全管理工作,项目专职安全员直接对安全负责,监督安排各项安全措施的落实,并随时检查。督促施工全过程的安全生产,制定一般作业安全措施并送工程师审批后落实。纠正违章作业,对各施工

队进行安全教育,开展安全生产活动,传达国家及上级部门有关安全生产文件批示精神。 项目工程师也是安全技术负责人,负责审批各项安全生产技术措施,并负责特殊作业安全技术措施的制定。 线路施工专业工程师:监督本专业施工中的安全生产及时做好安全技术交底,善于发现安全隐患,经常与专职安全员及其他负责人沟通,共同做好安全施工工作。 1.3施工安全管理制度 ⑴安全管理制度是安全生产的保障,也是安全管理的依据,我们根据本工程的生产特点制定一系列规章制度,各级管理人员,在安全生产管理中遵照执行。 ⑵严格遵守建设单位制定的各项施工管理办法和管理规定,共同保证通信网络运行安全。 ⑶在开工前进行安全教育,组织安全操作现场交底,加强施工人员的安全意识,提高安全操作技能。 ⑷必须加强施工现场的安全检查,一旦发现安全生产的薄弱环节,应及时提出有力的整改措施,保证施工生产安全进行。 ⑸定期组织开展安全施工活动,安全专管员要建立健全安全施工记录。 ⑹建立安全保证措施,设专职安全员进行安全管理,排除安全隐患。 ⑺进入施工现场人员必须带好安全帽,高空作业人员须系好安全带、穿防滑鞋。 ⑻在有危险的区域张挂醒目的安全警戒标志,对施工现场人员进行安全教育。 ⑼规范用电,所有用电设备必须由专业电工负责接线。 ⑽严禁非施工人员进入现场、严禁非专业人员操作任何设备。 ⑾严格执行设备安全操作规程。 1.4施工现场文明施工措施: ⑴严格按有关要求布置施工现场,设备、材料的堆放要合理整齐。 ⑵统一组织、统一调度,搞好施工作业的协调。 ⑶施工完毕后,各种材料废弃物及时清理出现场,废弃物应堆放至指定场所,做到工完、料尽、场地清。 ⑷努力搞好与工程相关各方的友好关系。 ⑸严禁酒后作业,带病工作。 ⑹严禁违纪、违规及其他不文明行为。 ⑺按程序和规范作业,严禁野蛮操作。 ⑻作业人员必须遵守一切安全操作规程。

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

安全生产技术措施与施工方案

方软科技园通讯网络研发基地6#厂房工程安全生产技术施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中骏建设有限公司 年月日

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、管理人员名单及监督电话 第四章、安全文明管理目标 第五章、安全管理 第六章、现场安全生产技术措施 第七章、主要分部、分项工程施工安全管理第八章、重点难点项目安全措施 附1:施工总平面布置图

第一章、编制依据 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平,依据国家和地方制定的与建设工程有关的法律法规、规范规程、标准条文,公司贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系文件,以及有关安全管理制度,对该工程进行文明施工、安全生产管理。具体文件如下: 1、《中华人民共和国和建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号文) 4、《职业健康安全管理体系规范》(280011-2011) 5、《建筑施工安全检查标准》(59-2011) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2012) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91) 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2011) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(33-2012) 10、《塔式起重机安全规程》(5144-2006) 11、《武汉市建筑施工现场安全质量标准达标实施手册》

第二章工程概况 工程名称:方软科技园通讯网络研发基地6#厂房工程建设单位:武汉方软科技有限公司 设计单位:广州南方建筑设计研究院 地勘单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:武汉江城建设监理有限公司 施工单位:湖北中骏建设有限公司 地址:高新四路与光谷一路交汇口 建筑高度:14.75m 建筑占地面积:2996.96㎡ 总建筑面积:8675.15㎡ 建筑层数:钢构部分地上2层,框架部分地上3层 设计使用年限:50年 第三章管理人员名单及监督电话 项目经理:程宏彬 技术负责人:程名名 质检员:周凯 安全员:曹亮 材料员:温刚平 施工员:张陈 监督电话:

设备安装、调试及验收质量保证措施

设备安装、调试及验收质量保证措施 1.1.质量保证措施 根据本项目具体情况和预定的质量目标,将本项目分为准备阶段、施工阶段和验收阶段,针对可能影响工程质量的主要因素和部位,按主要控制点、主要控制人、控制依据、工作标准和工作记录等要求制定详细的、便于操作的项目质量计划。 1.1.1.工程资料文件管理 加强对文件和资料的管理工作,使质量体系文件和资料处于受控状态,确保与质量体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本,防止使用作废文件。项目资料员在接到文件后,送项目负责人,项目负责人阅读之后签署意见,并决定该文件的学习或传阅的人员范围,由资料员送相关人员传阅,相关人员必须认真学习文件内容,并在上面签名;由资料员统一进行归档管理。 对项目文件资料进行有效性标识。对已作废的文件和资料加盖“作废”章予以标识,作废的文件资料禁止在施工中使用。在资料员处保存质量体系文件、上级和单位发文以及各种技术资料,项目其它人员如需借阅,应办理借阅手续。 对施工中发生的设计变更和洽商,各专业人员应及时交资料员一份,由资料员下发图纸变更通知,所有相关的图纸持有人均应在图纸上进行更改标识。 首先要明确记录的标识、贮存、保护、编目、查阅、归档、保存期限和处理等活动,并监督、检查执行情况。质量记录应根据过程性质、业主和上级有关要求确保保存期,贮存应符合安全、防火、防潮、防虫、防丢失、损坏和变质的要求。需要归档的逐级上交归档,并办理移交手续。 1.1. 2.采购 1、对材料、半成品、工程设备、建筑成品在接收、施工、安装、交付的各个阶段,以适当的方式进行标识,使它们易于识别,防止不同类型的产品混淆。实现其可追溯性,也就是保证能清晰地反映原材料、购配件等的使用部位,以及成品质量形成所使用的材料。 2、项目材料员在采购物资时,要求供应商及时提供材质证明文件,材质证

项目安全保障措施方案(参考模板)

第1部分项目安全保障措施方案 1.1 安全生产标准化工作的指导方针:“安全第一、预防为主”。 安全管理目标:零事故。 1.2 安全保证措施组织机构见下图: 安全管理,项目部成立以项目经理为第一责任人,由安全生产负责人和线路专业工程师组成的安全领导小组,将各施工队负责人、组长列为安全责任人,形成完善的安全保证体系。 安全体系运行过程中,分工明确、责任落实到人,发挥各自在安全管理中的作用,使安全保障体系有效运行,安全生产得到保障。 项目经理是第一责任人,全面负责施工现场的安全管理工作,项目专职安全员直接对安全负责,监督安排各项安全措施的落实,并随时检查。督促施工全过程的安全生产,制定一般作业安全措施并送工程师审批后落实。纠正违章作业,对各施工队进行安全教育,开展安全生产活动,传达国家及上级部门有关安全生产文件批示精神。 项目工程师也是安全技术负责人,负责审批各项安全生产技术措施,并负责特殊作业安全技术措施的制定。 线路施工专业工程师:监督本专业施工中的安全生产及时做好安全技术交底,善于发现安全隐患,经常与专职安全员及其他负责人沟通,共同做好安全施工工作。

1.3施工安全管理制度 ⑴安全管理制度是安全生产的保障,也是安全管理的依据,我们根据本工程的生产特点制定一系列规章制度,各级管理人员,在安全生产管理中遵照执行。 ⑵严格遵守建设单位制定的各项施工管理办法和管理规定,共同保证通信网络运行安全。 ⑶在开工前进行安全教育,组织安全操作现场交底,加强施工人员的安全意识,提高安全操作技能。 ⑷必须加强施工现场的安全检查,一旦发现安全生产的薄弱环节,应及时提出有力的整改措施,保证施工生产安全进行。 ⑸定期组织开展安全施工活动,安全专管员要建立健全安全施工记录。 ⑹建立安全保证措施,设专职安全员进行安全管理,排除安全隐患。 ⑺进入施工现场人员必须带好安全帽,高空作业人员须系好安全带、穿防滑鞋。 ⑻在有危险的区域张挂醒目的安全警戒标志,对施工现场人员进行安全教育。 ⑼规范用电,所有用电设备必须由专业电工负责接线。 ⑽严禁非施工人员进入现场、严禁非专业人员操作任何设备。 ⑾严格执行设备安全操作规程。 1.4施工现场文明施工措施: ⑴严格按有关要求布置施工现场,设备、材料的堆放要合理整齐。 ⑵统一组织、统一调度,搞好施工作业的协调。 ⑶施工完毕后,各种材料废弃物及时清理出现场,废弃物应堆放至指定场所,做到工完、料尽、场地清。 ⑷努力搞好与工程相关各方的友好关系。 ⑸严禁酒后作业,带病工作。 ⑹严禁违纪、违规及其他不文明行为。 ⑺按程序和规范作业,严禁野蛮操作。 ⑻作业人员必须遵守一切安全操作规程。 ⑼施工队每天的工作内容进行技术、质量、安全交底、做到人人心中有数。 1.5用电安全措施: ⑴各种用电设备必须按规定做好可靠有效的接地装置。离开现场必须切断一切用电装置的电源。 ⑵严禁带电作业。 ⑶设专人定期对线路和设备进行安全检查,对电线绝缘、接地接零、漏电保护器的开关等项目, 安排专人定期测试。抓好现场用电管理,严格按照有关规范、标准进行施工。 ⑷主要设备做好可靠接地,临时线路由专职电工安装,经验收合格后使用,并做好避雷措施, 电动机械和手持电动工具设漏电保护装置,使用移动电动工具者,须穿绝缘鞋、带绝缘手套。 ⑸各种机械设备使用前调试运转正常,并经动力和安全部门验收合格后使用。设置安全操作规程标牌,操作人员和指挥人员持证上岗。 ⑹危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。现场内各用电设备如发生故障,应由电工和专业和技术人员负责维修,其他人员不得擅自动手操作和维修,机械在修理、停电时必须切断电源并挂警示牌。

安全施工方案及措施

安全施工方案及措施 “安全为了生产、生产必须安全”,安全生产保证措施是工地职工生命安全的有效保障,为使本工程在施工过程中,杜绝事故的发生,我们将严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》及有关建设工程施工安全技术法规和安全技术标准,对本工程制订以下安全生产施工保证措施: 一、钢结构工程安全防护规程 1、基本规定 (1)钢结构工程负责人应对钢结构工程全过程的安全技术全面负责,并建立相应的各级安全生产责任制。 (2)施工组织设计应有总工程师组织人员编制,钢结构工程负责人,应及时组织有关人员编制施工方案,对有特殊要求的施工方案必须报总工程师审核批准方准实施,钢结构施工工程的安全技术措施及所需料具必须列入工程的施工组织设计和施工方案。 (3)施工作业前,应逐级进行安全技术教育及底,落实安全技术措施和施工人员的劳动防护用品,未经落实,不得进行施工。 (4)施工工程中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备必须在施工前组织检查,确认其完好方能投入使用。 (5)特种作业人员必须经劳动部门的考核合格持证上岗,攀登、悬空、高处作业人员以及搭设脚手架(高处作业平台)必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查。

(6)施工作业中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 (7)施工场所有附落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定,对超大球、杆件、支座、支托等材料必须明确临时安放点,同时应有稳固措施。 (8)高处作业中所有物料均应安放平衡,不妨碍通行和装卸,作业中的走道,通道板和登高用具应及时组织清扫,拆卸下的物价和废料应及时进行清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。 (9)雨雪天后进行高处作业,必须采取可行的防滑、防冻措施,水冰雪场应及时清除。 (10)遇有六级以上强风、浓雾、雨、雪等恶劣气候,不得进行露天攀登悬空作业,暴风雪、大风、暴雨过后应对高处作业的安全设施(包括脚手平台)逐一进行检查,发现有松动、变动、损坏或脱落等现象,应立即组织修复。 (11)对高处作业中的高耸物,应事先按防雷击要求设计避雷装置。 (12)因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,采取相应的防护措施。作业后应立即组织修复。 (13)钢结构作业应设立警戒区域,并派专人监护。 (14)钢结构作业中的立体作业,上下应错开,交叉立体作业必须采取隔离保护措施。 (15)钢结构作业所需要安全设施,必须和相应规范相符。所有受立杆件的力学计算,必须符合相应的技术规范。

设备生产质量控制措施

设备生产质量控制措施

设备生产质量控制措施 以质量求生存以效益求发展,企业产品质量是企业生命力的保障;为了使企业产品质量再上一个新的台阶,迎合市场的需求;公司根据当前企业实际现状,加强了岗位质量经济责任制职责的控制;具体措施是: ㈠.加强入库质量的管理: 1、机械、电器标准件入库和原材料入库质量的管理: a. 对于机械、电器标准件和原材料入库的验收,依据国 家标准及企业标准(技术部门制定),不定期对入库标准件进行抽检;对于没按设备采购清单采购、没经技术部门同意采购代用件或采购的机械、电器标准件批次次品合格率低于国家标准,一次扣罚采购人100元,主管50元;对于采购回来的合格标准件,若与装配不配套一次处罚技术主管10元,分管此设备技术人员 50元; b. 对于生产现场装配中返还的不合格标准件,库房每周应统计上报质检一份,便于检验人员对不合格状况的汇总并针对性地对标准件质量进行控制;对于每周统计返还不合格件漏报,一次仓库主管领导10元、主管保管20元; c. 生产现场返还的不合格标准件供应部门没及时处理, 又没经上级领导同意再次使不合格标准件流入生产中,从库中流出一次返还的不合格件扣发供应主管一次10元,主管保管一次 30元; 2、外协加工件入库质量管理: a. 不合格外协加工件严格按照外协零配件控制措施进行控制;若当月没有认真执行,处罚 品质主管一次50元、检验 人员若玩忽职守一次处罚30元;不合格外协加工件上月罚款到下月中旬外协还没执行完毕,一次处罚生产主管50元外协人员 50元; b. 入库时检验出的不合格零配件或装配中发现的不合格零配件或经维修后无法满足设备使用要求退库的,一星期内没有及时退库,仓库主管保管一次一项罚款20元,主管领导一次 5 元;若仓库人员多次催促外协人员人仍没退库的,一次只处罚外协人员50元,生产主管20元; c. 库中本应退回不合格零配件,生产没经技术同意或报

项目施工安全保证措施方案

奉新县华林春天住宅小区一期工程 安 全 施 工 保 障 措 施 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:2017年10月 编制单位:抚州市中海建设有限公司

第一节安全目标 达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。 第二节安全生产管理体系 一、安全生产管理体系 公司安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施,并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员,主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。 二、安全检查制度 在施工过程中,除正常的安全检查外,公司每月检查一次,工程处每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 三、安全教育制度 按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规

范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前,由专职安全员做书面的安全技术交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。 第三节安全生产保证措施 一、技术措施 1、在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划,仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定,并落实消防和卫生急救设施,设置不同类型的安全防护棚。 2、主体结构施工针对的结构、模板体系分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。 3、高层建筑施工脚手架应编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。 4、高层建筑施工中物料和人员的垂直运输量大,要编制专门的安全使用管理规定。 二、防风、防雨、防雷措施 塔吊及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通,接地电阻达到规定要求,每月检测一次,发现问题及时改正。设专人掌握气象信息,及时作出大风,大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

安全施工方案范文

安全施工方案范文 施工安全是每个工地都应该关注的重点,那么要怎么做到安全施工呢?下面是学识网小编为你带来的安全施工方案范文,欢迎参阅。 安全施工方案范文1 一、工程概况 1、工程综合概况 工程名称:南津豪爵住宅小区(现名:南锦苑)2#、3#楼建筑安装工程。 工程地点:重庆市合川区南城。 建设单位:重庆唐荣房地产开发有限公司。 质监站:重庆市合川区质监站。 设计单位:重庆市轻工业设计院。 监理单位:重庆建新建筑工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆市合川区教育建筑工程有限公司。 施工范围:土建工程、建筑给排水、电气安装工程。 质量要求:按现行国家施工及验收规范、标准及重庆市有关规定进行竣工验收,一次性交验合格,创重庆市优质结构工程和争创“巴渝杯”优质工程。 工期要求:工程总工期为550日历天,开工日期以开工报告为准。 2、设计概况 南津豪爵工程位于重庆市合川区,交通便利小区地块呈一字形,

1、2、3栋建筑总面积,它由1#楼28/1层;2#楼29/1层;3#楼31/1层组成,建筑总高度1#楼,2#楼,3#楼,地下负一层,钢筋砼框架结构,基础为独立柱基,普通初装修,属一类高层建筑。 (1)建筑设计概况:负一层为停车库,层高。一层为架空层,层高,二至三十一层为住宅,层高均为。 (2)结构设计概况:本工程结构总层数为1#楼28/1层;2#楼29/1层;3#楼31/1层,框肢剪力墙结构。地震烈度按六度设防。 3、脚手架系统 该建筑采用双排钢管架作防护架,用密目式安全网在水平、竖向全封闭施工。水平方向上每隔一层满铺竹跳板或竹胶板,最下面铺密目安全网,以防止高空物件垂直坠落和垃圾灰尘的漫天散飞。梁柱结构采用扣件式脚手架,每层的“四口”及外围搭设防护围栏,通道口搭设水平防护架。(具体详脚手架及防护架搭设方案)。 二、安全施工措施 (一)安全目标 杜绝重大伤亡,重大设备事故,火灾事故,尽可能的避免人身意外伤害,财产损失。用安全法规去规范职工的作业行为,通过改变周边的环境形成良好的劳动条件,以预防为主,确保工作环境,满足生产需要,加快工程进度,提高劳动效率。 (二)安全管理措施 1、为有效的作到对工程项目中人、物、环境因素的安全控制,达到保护劳动者的健康与切身利益,避免事故的发生,得建立一个完

安全技术措施及安全专项施工方案管理制度

安全技术措施及安全专项施工方案管理制度 一、为加强建设工程项目的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障人身和财产安全,根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等现行法律法规及安全技术标准规程的要求,制定本制度。 二、编制原则: 安全技术措施(方案)的编制必须考虑施工现场的实际情况及周围作业环境,措施要有针对性。 凡施工过程中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境的不利因素等,都必须从技术上采取具体且有效的预防措施。 安全技术措施(方案)必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。 三、对于非危险性较大的分部分项工程安全技术措施(方案)的编制内容在施工组织设计中必须编制安全技术措施,并在施工前编制好。根据不同分部分项工程的施工工艺可能给施工带来的不安全因素,从技术上采取措施保证其安全实施。具体编制内容: 1、土方工程、砌筑工程、钢筋工程、模板工程、砼浇、起重吊装、脚手架工程等必须编制安全技术措施。 2、在施工组织设计或施工方案中应用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须编制相应的安全技术措施。 3、各种机械设备、用电设备的必须编制安全技术措施。 4、施工中存在有毒、有害、易燃、易爆等危险因素,可能对施工作业人员造成伤害,必须编制安全技术措施。 5、针对施工现场及周围环境中可能给施工人员及周围居民带来危险的因素,以

及材料、设备运输的困难和不安全因素,制定相应的安全技术措施。 6、针对季节性施工的特点,制定相应的安全技术措施。夏季制定防暑降温措施;雨季施工制定防触电、防雷、防坍塌措施;台风季施工制定防台风、防涝措施;冬季施工要制定防风、防火、防滑、防煤气中毒、防亚硝酸钠中毒措施。 四、危险性较大的分部分项工程安全技术措施(方案)的编制危险性较大的分部分项工程,应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架;

相关文档
相关文档 最新文档