“维修电工竞赛”试题方案

本次竞赛分为理论和实操两个部分,理论考试为60分钟,实操为180分钟。

参考书籍:

1.《西门子变频器入门与典型应用》

作者:王建中国电力出版社

出版日期:2012年1月1日

ISBN:21083

2.《维修电工技师培训教材》

作者:机械工业技师考评培训教材编审委员会编

ISBN(书号):7- 机械工业出版社 2001年

理论以选择、填空、判断、分析和设计等题型,内容参照国家职业标准“维修电工高级”技能鉴定要求。(附一参考样题)操作以电气控制技术中的一项具体任务,以完成原理设计、线路连接、参数调试等内容竞赛任务。(附附二参考样题)

附一:参考样题

维修电工理论知识试卷

一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分)

1.两相触电是最危险的触电形式。

2.示波器中水平扫描信号发生器产生的是锯齿波。

3.何服驱动装置通过驱动主轴和进给来实现机床运动。

4.变频器由主电路和控制电路组成。

5.变频器和外部信号的连接需要通过相应的接口。

6.555精密定时可构成具有可变脉冲宽度输出的单稳多谐振荡器。

7.电气控制电路设计应最大限度地满足机械设备加工工艺的要求。

8.绝缘栅双极晶体管的本质是一个场效应晶体管。

9.肖特基二级管正向压降小,开启电压低,正向导通损耗小。

10.绝缘栅双级晶体管具有速度快,输入阻抗高,通态电压低,耐压高,电容量大的特点。

11.在电气线路维护检修中要遵循倒合闸操作。

12.一般机械设备电气大修工艺编制过程中,查阅设备档案包括设备安装、验收记录、故障修理记录、全面了解电气系统的技术状况。

13.在制订大修工艺时,应利用现有条件,尽量采用机械和自动化的操作方法。尽量减轻操作者的繁重体力劳动。

14.指导操作训练是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。

15.理论培训的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级技术理论知识。

16.我国发布的GB/T1900—ISO9000《质量管理的质量保证》双编号国家标准中GB/—1994

质量体系,质量管理和质量体系要素的第一部分指南。

17.CIMS主要包括经营管理功能,工程设计自动化,生产制造自动化和质量保证。

18.逻辑代数表达式中最小项表达式是唯一的。

19.旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。

20.步进电动机工作时,每输入一个电脉冲电动机就转过一个角度或前进一步。

二、填空题 (第21~30题。每题2分,共20分)

21.在过滤变压器油时,应先检查好滤油机并(B )。滤油现场严禁烟火。

(A)接好电源(B)接好地线(C)做好绝缘防护

22.选择三相半控整流电路的SCR时其耐压值应为(C )倍的变压器副边的电压值。

(A)2(B)3(C)6(D)

23.晶体管图示仪测量三极管时(C )可以改变特性曲线族之间的间距。

(A)阶梯选择(B)功耗电阻(C)集电极-基极电流/电位(D)峰值范围

24.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。

(A)允许(B)不允许(C)需要(D)不需要

25.高性能的高压变频调速装置的主电路开关器件采用(B )。

(A)快速恢复二极管理体制(B)绝缘栅双极晶体管(C)电力晶体管(D)功率场效应晶体管

26.热断电器的热元件整定电流I FRW=(A )I MN

(A)±5% (B)3 (C)2(D)3指

27.通过(D )使学员动手能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。

(A)示范操作技能彩缤纷(B)安全教育(C)现场技术指导(D)指导操作28.ISO9000族标准与TQC的差别在于;ISO9000族标准是从( B )立场上所规定的质量保证。

(A)设计者,(B)采购者(C)供应者(D)操作者

29.准时化生产方式企业的经营目标是(C )。

(A)安全(B)质量(C)利润(D)环保

30.两轴中心距较大的传动方式一般选用(B )。

(A)齿轮(B)皮带(C)定传动比(D)蜗轮蜗杆

三、判断题(第31~40题。请将判断结果填入括号中,正确的填“√”错误的填“×”。每题1分,共10分。)

(√)31.用万用表交流电压档可以判别相线与零线。

(×)32.当电动机低于额定转速采用恒转速方式调速。

(√)33.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。

(√)34.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。

(×)35.开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。

(×)36.晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。

(×)37.集成运算放大器的输入级采用的是基本放大电路。

(×)38.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。

(√)39.三相半控整流电路中晶闸管的耐压为变压器副边电压的6倍。

(×)40.液压系统中压力控制阀不属于顺序阀。

四、简答题(第41~44题。每题5分,共20分。)

41.根据如题图5所示逻辑电路画出逻辑符号,写出表达式,画出波型。

题图5 逻辑电路

题图7 波形图和电路图

42.简述工业电视检测的特点。

答:(1)检测对象和工业摄像机之间没有机械联系,可采用多个摄像机,能够得到空间的信息。

(2)短时间内可读出大量的信息。

(3)可以从视频信号中取出有用的特征信号,以一定的方式转换成电信号输出,作为运算、检测、控制使用。

43.数控机床指令代码主要有什么。

答:准备功能G指令,进给功能F指令,主轴速度S指令,刀具功能T指令,辅助功能M指令。

44.交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。

答:(1)确定控制电路的电流种类和电压数值。

(2)主电路设计主要是电动机的启动,正反转动转,制动,变速等工致方式及其保护环节的设计。

(3)辅助电路设计主要有控制电路,执行电路,连锁保护环节,信号显示及安全照明等环节设计。

五、论述题(第45题必作,46、47题任选1题,每题15分,共30分。)

45.数控系统的自诊断功能及报警处理方法。

答:(1)开机自检数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测,一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位,只有开机自检项目全部正常通过,系统才能进入正常运行准备状态。开机自检一般可将故障定位倒电路或模块上,有些甚至可定位到芯片上,但在不少情况下只能将故障原因定位在某一范围内,需要通过进一步的检查,判断才能找到故障原因并矛以排除。

(2)实时自诊断数控系统在运行时,随时对系统内部,伺服系统,I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息,若检测有问题,则立即

显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机。检查时,维修人员可根据报警内容,结合实时显示的NC内部关键标志寄存器及PLC的操作单元状态,进一步对故障进行诊断与排除。故障排除以后,报警往往不会自动消除,根据不同的报警,需要按“RESET”或“STOR”软键来消除,或者需要电源复位或关机重新启动的方法消除,恢复系统运行。

46.如题图6所示:某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。

语名号指令元素

1 LD 00

2 OUT 100

3 LD 03

4 AND 31

5 OR 32

6 ANI 33

7 AND 100

8 OUT 33

9 LD 04

10 AND 32

11 ANI 34

12 AND 100

13 OUT 34

14 END

题图6 某装置顺序控制的梯形图

47.编写一张电气设备修理的大修工艺卡。

答:一张电气设备修理的大修工艺卡将包括设备名称、型号、制造厂名、出厂年月、使用单位、大修编号、复杂系数、总工时、设备进场日期、技术人员、主修人员、序号、工艺步骤、

技术要求、使用仪器、仪表、本工序定额、备注等方面的内容编程表格绘制成卡片。

附二:操作样题

任务书(总时间:180分钟)

变频器——电机控制系统设计、安装与调试

一、项目及要求

设计一个单台变频器——两台电机控制系统。

电动机参数如下(以实物为准):电动机额定电压(V) 380

电动机额定电流(A)电动机额定功率(KW)

电动机额定频率(Hz) 50 电动机额定转速(r/min) 1400

1.控制要求:

(1)该控制系统能实现一台变频器控制两台电动机;

(2)两台电动机不能同时工作;

(3)两台电动机的切换通过按钮控制接触器来完成;

(4)变频器对电动机实现启动、停止、点动控制。

(5)电动机启动和停止时间为5S,稳定运行速度为560r/min

(6)电动机点动运行速度为280r/min

2.完成内容:

(1)设计控制电路原理图;

(2)列出变频器参数设置表,并设置参数;

(3)电机运行状态演示;

(4)更改稳定运行速度及点动运行速度,并演示运行。

二、工具、材料和设备

西门子MM420变频器1台、三相异步电动机2台、断路器1个、熔断器2个、按钮6个(常闭二个)、接触器2个、导线若干、通用电工工具一套(尖嘴钳、剥线钳、大一字改刀、小一字改刀)、万用表等。

三、完成时间

完成所有任务时间180分钟。

四、成绩评分表

成绩评分表

序号

主要内容考核要求评分标准

分1接线

能正确使用工具和仪表,按

照电路图正确接线

1.接线按照不规范,每处扣5-10

2.接线错误,扣20分

30

2参数设置

能根据任务要求正确设置

变频器参数

1.参数设置不全,每处扣5分

2.参数设置错误,每处扣5分

30

3操作调试

操作调试过程正确

1.变频器操作错误,扣10分

2.调试失败,扣20分

20

4安全文明生产

操作安全规范、环境整洁

违反安全文明生产规程,扣

5-10分

20参考步骤

1.绘制原理图并按图接线

参考原理及接线图

2.参数设置

在变频器在通电的情况下,完成相关参数设置,具体设置见下表:变频器参数设置

参数号出厂值设置值说明

P000311设用户访问级为标准级

P000407命令和数字I/O

P070022命令源选择“由端子排输入”

P000312设用户访问级为扩展级

P000407命令和数字I/O

*P070111ON接通正转,OFF停止

*P070212ON接通反转,OFF停止

*P0703910正向点动

P0003111设用户访问级为标准级

P000401设定值通道和斜坡函数发生器

P1000210由键盘(电动电位计)输入设定值

*P108001电动机运行的最低频率(Hz)

*P1082500电动机运行的最高频率(Hz)

3.变频器运行操作

(略)