文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程技术交底书
建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程

技术交底书

电线穿管

一、配管

配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。

1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有4个弯。

2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以,必须用铅丝或钢筋绑扎。

3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。

4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。

二、管穿线

1、在穿线前应将管中的杂物清理干净。

2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管不得扭结,有接头、断线、背口等现象。

4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒导线预留长度15cm,配电箱导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2,出户线的预留长度为1.5m。

5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管,但以下几咱情况除外:

a、标准电压为65V以下的回路

b、照明花灯的所有回路

c、同类照明的几个回路,但管导线总数不多于8根

d、导线间连接采用浏锡缠头法。

E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈。

F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。

G、涮锡后要马上包扎,缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带,外用胶布包扎严密。

技术交底书

电气器具及配电箱安装

一、灯具安装

(一)材料要求

1、灯具的型号、规格符合设计要求。

2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

(二)灯具安装

1、灯具安装牢固、端正、位置正确

2、吊灯具重量超过3kg时,在顶板上预埋吊钩或出吊栓,灯具全部重量不使吊灯承受荷载。

3、成排明装灯具,在预埋灯头盒时,先放线,根据灯型留出间距、位置。

4、凡灯具距地面高度大于2.4m时,灯具接头裸露导线必须接地、接零,并应有专用接地螺栓,且有标识。

5、吸顶灯一般直接将木台固定的楼板的预埋砖或预埋的螺栓固定,然后再把灯具固定在木台上。

6、壁灯安装在墙上时,一般在砌墙时预埋木砖,禁止用木楔代替木砖,也可用塑料胀管法把壁灯固定在墙上。

7、荧光灯安装时必须注意灯农牧民和镇流器,电容器要相互丕配,不能随便代替,特别是带有附加圈的镇流器,接线下不能按,否则要损坏灯管。

二、开关、插座、面板安装

1、开关、插座的位置按图施工,任何志气的窗、吊顶上方及管道背后,均应有控制灯具开关。

2、开关、插座的安装高度应一致,高低差不大于2cm。

3、开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠,开关插座面板应紧贴墙面四周,无缝隙,安装牢固表面调整光滑、整洁、无碎裂划伤。

4、插座接线符合下列规定

A、单相、两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接,左孔与零线连接。

B、单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔,插座的接地端码零线端子连接,同一场所的三相插座,接线的相序一致。

C、接地或接零线在插座间不得串联连接。

三、配电箱安装:

1、箱配电箱(盘)安装之前,面对箱件的预埋质量、

线管的预埋质量进行检查,确认符合设计要求,再进行盘间安装。

2、安装配电箱(盘)时先清除杂物,补齐护帽,检查盘面安装的各种部件是否齐全牢固。

3、暗装配电箱体应砌入墙,箱体表面应与墙面平齐,底边距地不小于1.4m,箱体周围不应有空鼓,进入配电箱的管子应排列整齐。

4、箱接线整齐,回路编号齐全,标识正确,导线连接紧密,不伤芯线不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同,同一端子上导线连接不多于2根,垫圈零件齐全。

5、箱(盘)开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.15,箱(盘)应安装牢固,垂直度允许偏差1.5%,底边距地1.5m 接外,还应将扁钢本身变成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。

(5)扁钢接地线做T型焊接时,为了连接可靠,除应接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身变成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接、暗敷设时可扭弯,搭接焊或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭接长度,明敷设时采用

90°立弯搭接焊接。

三、接地装置

1、人工接地

(1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互间距不应小于5m,其顶部应做成尖角。

(2)埋设时应挖深为0.7m,宽为0.5m的沟,沟上宽窄,打桩时,应采取措施防止挖地角钢或圆钢打劈,接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为60cm。

(3)接地体之间的镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm。

防雷及接地装置

一、材料要求

1、所有的金属材料采用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺栓、垫片等。

2、卡子最好采用顶具式,且应具有强度,不宜变形。

二、焊接要求

1、连接采用焊接,焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣,咬肉,裂缝,虚焊,气孔等缺陷。

2、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

(1)镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。

(2)镀锌圆钢焊接长度为直径的6倍,并应双面施焊。

(3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。

(4)镀锌扁钢与镀锌(角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部两侧进行焊接。

避雷引下线安装

1、引下线扁钢不得小于25×4mm,圆钢直径不得小于

12mm。

2、每栋建筑至少有两根引下线,防雷引下线最好为对移位置,引下线间距不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。

五、避雷网的安装

1、避雷网应平直牢固,不得有扭曲变形现象,距离建筑物表面距离应一致,平直度每2米检查允许偏差3‰,但全长不应超过1cm。

2、避雷线如用角钢,截面积不得小于48mm2,直径不得小于8mm。

3、避雷网高度为1—2cm,各支点的间距不应大于1m。

相关文档