复用水泵ATV71变频器参数
专家访问√
屏幕显示 RUN Term 23.4A +38.3A 管道压力表显示0.38MPA左右
1.1简单起动
2/3线控制:2线控制
宏设置:标准起停/车
用户宏设置:YES
标准电机频率:50HZ IEC
电机额定功率:30KW
电机额定电压:380V
电机额定电流:55.7A
电机额定频率:50HZ
电机额定速度:2950rpm
最大输出功率:50HZ
自整定:完成
自整定状态:电阻已整定
改变输出相序:A-C-B相序
电机热保护电流:72A
加速时间:106.1S
减速时间:114.1S
低速频率:25HZ
高速频率:50HZ
1.2监视
1.2.1输入/输出映像
逻辑输入映像
PR L11 L12 L13 L14 L15 L16
模拟输入映像
AI1 +3.741V
AI2 -0.008m A
逻辑输出映像
R1 R2
模拟输出映像
AO1 +15.328MA
1.2.2通信映像
命令通道:端子排
命令字:0000H ex
当前给定通道:端子排
频率给定:+38.3HZ
ETA状态字:0437Hex
WO :-----
1.2.3报警信号组: ---
1.2.4图形终端频率给定:+41HZ
1.2.5内部PID给定:600
1.2.6图形终端转矩给定:0.0%
1.2.7频率给定:+38.3HZ 1.2.8输出频率:+38.3HZ 1.2.9电机电流:23.4A 1.2.10电机速度:2299rpm 1.2.11电机电压:291V
1.2.12电机功率:+29%
1.2.13电机转矩:+36.9% 1.2.14电机电压:+379V 1.2.15电机热状态:11%
1.2.16变频器热状态:37% 1.2.17功率:111
1.2.18电机运行时间:26311h 1.2.19变频器已上电时间:52481h 1.2.20 IGBT报警计时器:0S
1.2.21 PID给定 600
1.2.22 PID反馈 603
1.2.23 PID误差 -3
1.2.24 PID输出 +38.3HZ
1.2.25当前设置组设置组0 1.2.26报警(故障)信号√1.3设置
斜坡增量:0.1S
加速时间:106.1S
减速时间:114.1S
低速频率:25HZ
高速频率:50HZ
电机热保护电流:72A
变频器开关频率:2KHZ
电流限幅1 :99A
电机预磁设置:不预磁
低速运行超时:999.9S
PID比例增益:1.03
PID积分增益:0.05
PID微分增益:0.01
PID斜坡:99.9S
PID最小输出值:0HZ
PID最大输出值:+50HZ
反馈超下限报警:0
反馈超上限报警:1600
PID误差报警:200
电机电流阈值:66A
电机频率阈值:50HZ
频率阈值2 :50HZ
电机热阈值:100%
1.4电机控制
标准电机频率:50HZ IEC 最大输出频率:50HZ
自整定:完成
自整定:NO
自整定状态:电阻已整定改变输出相序:A-C-B相序电机控制类型:2点压频比UO :0V
冷态定子电阻:105
Lm额定励磁电流:23.4A
Ls漏电感:1.69mH
转子时间常数:669ms
电机额定滑差:0.8HZ 极对数:1
电流限幅1 :99A
电机噪声抑制:YES
电机电压波动限幅:YES
瞬态过压限幅优化:10微秒制动单元释能阈值:785V
制动平衡:NO
1.5输入/输出设置
2/3线控制:2线控制2线控制:0/1电平反转:L12
LI1设置
LI分配
LI1 0→1延时:0MS
给定模板:标准
AI1设置
AI1 分配
AI1类型:10V电压
AI1最小值:0.0V
AI1最大值:10V
AI1过滤器:0.3S
AI1拐点X:0%
AI1拐点Y:0%
AI2设置
AI2分配
AI2类型:电流
AI2最小值:4.0MA
AI2最大值:20MA
AI2过滤器:0S
AI2拐点X、Y :0%
R1设置
继电器R1分配器:变频器故障继电器R1延时:0MS
继电器R1有效条件:1
继电器R1保持时间:0MS
AO1设置
AO1分配:电机电流
AO1类型:电流
AO1最小输出值:0MA
AO1最大输出值:20MA
AO1滤波器:0MS
报警信号组1
L16=PTC报警□PTC1报警□
. □
. □
. □
变频器热阈值到达□
1.6命令
给定1通道:AI1给定
反向禁止:NO
停止按钮优先:YES
组合模式:组合通道给定2切换:通道1有效给定2通道:AI2给定
复制通道1→2 :不复制
F1—F4键分配:未设置1.7应用功能
给定切换√
给定运算
斜坡
斜坡类型:线性斜坡
斜坡增量:0.1S
加速时间:106.1S
减速时间:114.1S
斜坡2切换阈值:0HZ
斜坡切换设置:未分配
减速时间自适应:有
停车设置
停车类型:斜坡停车
自动直流注入
寸动
预设速度
给定附近加减速
给定记忆加减速
逻辑输入控制预磁
限位开关
制动逻辑控制
负载测量
高速提升
PID调节器√PID 反馈分配:AI1给定PID反馈最小值:0
PID反馈最大值:1600 PID给定最小值:0
PID给定最大值:1600
内部PID给定分配:YES 内部PID给定:600
PID比例增益:1.03 PID积分增益:0.05 PID微分增益:0.01 PID斜坡:99.9S
PID误差求反:NO
PID最小输出值:0HZ
PID最大输出值:+50HZ
反馈超下限报警:0
反馈超上限报警:1600
PID误差报警:200
PID积分重设:未分配
速度给定分配:未设置
自动/手动选择分配:未分配低速运行超时:999.9S
PID唤醒误差阈值:0.0