文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒压供水PID调节变频器参数

恒压供水PID调节变频器参数

恒压供水PID调节变频器参数
恒压供水PID调节变频器参数

复用水泵ATV71变频器参数

专家访问√

屏幕显示 RUN Term 23.4A +38.3A 管道压力表显示0.38MPA左右

1.1简单起动

2/3线控制:2线控制

宏设置:标准起停/车

用户宏设置:YES

标准电机频率:50HZ IEC

电机额定功率:30KW

电机额定电压:380V

电机额定电流:55.7A

电机额定频率:50HZ

电机额定速度:2950rpm

最大输出功率:50HZ

自整定:完成

自整定状态:电阻已整定

改变输出相序:A-C-B相序

电机热保护电流:72A

加速时间:106.1S

减速时间:114.1S

低速频率:25HZ

高速频率:50HZ

1.2监视

1.2.1输入/输出映像

逻辑输入映像

PR L11 L12 L13 L14 L15 L16

模拟输入映像

AI1 +3.741V

AI2 -0.008m A

逻辑输出映像

R1 R2

模拟输出映像

AO1 +15.328MA

1.2.2通信映像

命令通道:端子排

命令字:0000H ex

当前给定通道:端子排

频率给定:+38.3HZ

ETA状态字:0437Hex

WO :-----

1.2.3报警信号组: ---

1.2.4图形终端频率给定:+41HZ

1.2.5内部PID给定:600

1.2.6图形终端转矩给定:0.0%

1.2.7频率给定:+38.3HZ 1.2.8输出频率:+38.3HZ 1.2.9电机电流:23.4A 1.2.10电机速度:2299rpm 1.2.11电机电压:291V

1.2.12电机功率:+29%

1.2.13电机转矩:+36.9% 1.2.14电机电压:+379V 1.2.15电机热状态:11%

1.2.16变频器热状态:37% 1.2.17功率:111

1.2.18电机运行时间:26311h 1.2.19变频器已上电时间:52481h 1.2.20 IGBT报警计时器:0S

1.2.21 PID给定 600

1.2.22 PID反馈 603

1.2.23 PID误差 -3

1.2.24 PID输出 +38.3HZ

1.2.25当前设置组设置组0 1.2.26报警(故障)信号√1.3设置

斜坡增量:0.1S

加速时间:106.1S

减速时间:114.1S

低速频率:25HZ

高速频率:50HZ

电机热保护电流:72A

变频器开关频率:2KHZ

电流限幅1 :99A

电机预磁设置:不预磁

低速运行超时:999.9S

PID比例增益:1.03

PID积分增益:0.05

PID微分增益:0.01

PID斜坡:99.9S

PID最小输出值:0HZ

PID最大输出值:+50HZ

反馈超下限报警:0

反馈超上限报警:1600

PID误差报警:200

电机电流阈值:66A

电机频率阈值:50HZ

频率阈值2 :50HZ

电机热阈值:100%

1.4电机控制

标准电机频率:50HZ IEC 最大输出频率:50HZ

自整定:完成

自整定:NO

自整定状态:电阻已整定改变输出相序:A-C-B相序电机控制类型:2点压频比UO :0V

冷态定子电阻:105

Lm额定励磁电流:23.4A

Ls漏电感:1.69mH

转子时间常数:669ms

电机额定滑差:0.8HZ 极对数:1

电流限幅1 :99A

电机噪声抑制:YES

电机电压波动限幅:YES

瞬态过压限幅优化:10微秒制动单元释能阈值:785V

制动平衡:NO

1.5输入/输出设置

2/3线控制:2线控制2线控制:0/1电平反转:L12

LI1设置

LI分配

LI1 0→1延时:0MS

给定模板:标准

AI1设置

AI1 分配

AI1类型:10V电压

AI1最小值:0.0V

AI1最大值:10V

AI1过滤器:0.3S

AI1拐点X:0%

AI1拐点Y:0%

AI2设置

AI2分配

AI2类型:电流

AI2最小值:4.0MA

AI2最大值:20MA

AI2过滤器:0S

AI2拐点X、Y :0%

R1设置

继电器R1分配器:变频器故障继电器R1延时:0MS

继电器R1有效条件:1

继电器R1保持时间:0MS

AO1设置

AO1分配:电机电流

AO1类型:电流

AO1最小输出值:0MA

AO1最大输出值:20MA

AO1滤波器:0MS

报警信号组1

L16=PTC报警□PTC1报警□

. □

. □

. □

变频器热阈值到达□

1.6命令

给定1通道:AI1给定

反向禁止:NO

停止按钮优先:YES

组合模式:组合通道给定2切换:通道1有效给定2通道:AI2给定

复制通道1→2 :不复制

F1—F4键分配:未设置1.7应用功能

给定切换√

给定运算

斜坡

斜坡类型:线性斜坡

斜坡增量:0.1S

加速时间:106.1S

减速时间:114.1S

斜坡2切换阈值:0HZ

斜坡切换设置:未分配

减速时间自适应:有

停车设置

停车类型:斜坡停车

自动直流注入

寸动

预设速度

给定附近加减速

给定记忆加减速

逻辑输入控制预磁

限位开关

制动逻辑控制

负载测量

高速提升

PID调节器√PID 反馈分配:AI1给定PID反馈最小值:0

PID反馈最大值:1600 PID给定最小值:0

PID给定最大值:1600

内部PID给定分配:YES 内部PID给定:600

PID比例增益:1.03 PID积分增益:0.05 PID微分增益:0.01 PID斜坡:99.9S

PID误差求反:NO

PID最小输出值:0HZ

PID最大输出值:+50HZ

反馈超下限报警:0

反馈超上限报警:1600

PID误差报警:200

PID积分重设:未分配

速度给定分配:未设置

自动/手动选择分配:未分配低速运行超时:999.9S

PID唤醒误差阈值:0.0

相关文档