1.0.1二次供水是整个城市供水的组成部分,是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。随着我市建设的快速发展和高层住宅数量越来越多,二次供水的安全稳定,特别是水质安全已经成为当前高层住宅供水安全中的薄弱环节。根据国家现行标准、规范和规程的要求,落实“五水共治”,保障人民生活用水安全可靠。规范二次供水设施技术标准,确保供水工程的建设质量和标准,保障二次供水的安全稳定运行,制定了本导则。

1.0.3规定了本导则的适用范围,明确提出本导则适用于新建和扩建高层住宅生活饮用水二次供水工程的设计、安装、调试及验收。

1.0.4已建的高层住宅二次供水设施是按照当时的规范、标准及当时的建设条件建设的。改建时如完全按照本导则执行难度较大,所以本导则只作为改造工程的参照标准。

1.0.6高层住宅二次供水工程范围是根据《杭州市城市供水管理条例》第三十二条“推进居民住宅区的二次供水设施专业化管理,实现供水抄表到户”的要求给出的。

28

3 基本规定

3.0.1当高层住宅用户对水压、水量的要求超过市政公共供水服务压力标准和水量时,就必须采用二次加压的供水方式供水,以保证用户对水压、水量的需求。

3.0.2城市供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与城市安全,作为城市供水局部组成部分的二次供水不能影响城市整体供水管网的运行安全。由于二次供水系统选择不合理、设备质量不合格、工程施工质量不符合要求、验收不严格、运行管理不善等情况都可能对城市供水管网水质、水量和水压造成影响。因此,涉及到二次供水工程建设与管理的各个环节必须严格执行国家有关法规与技术标准的规定,以确保城市整体供水安全。

3.0.3如果在高层住宅工程竣工投入使用后,发现用户对水压、水量的要求超过城市供水管网的供水服务压力标准和水量时,再补建或改造二次供水设施,不仅非常困难,而且难以做到,甚至会影响二次供水用户的正常用水,因此,应当建设二次供水设施的必须建设二次供水设施,并应做到三同时。

3.0.4根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令第93号)和《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159

29

号),为确保二次供水工程建设质量,设计、施工和监理单位必须具有相应资质。

3.0.5为了确保二次供水水质和设施安全,本条强调二次供水设施要单独设置,要求有独立结构形式的水箱和独立的二次供水系统,不得与再生水、消防供水、供热空调等系统直接连接;建筑围护结构是指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等,二次供水设施的建筑围护结构能够起到保温隔热、防雨防冻防破坏、防投毒等安全防护作用,因此二次供水设施应有建筑围护结构。

3.0.6二次供水系统易受污染的环节较多,应采取防污染措施,具体措施可参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.9条的规定。

3.0.7二次供水的运行安全保障措施主要包括:防水、防火、防冻、防潮、防曝晒、防雷击、防破坏、可靠供电等措施。

3.0.8凡是涉及与生活饮用水接触的输配水设备、配件、水质处理剂(器)、防护涂料和粘合剂等设备、材料都统称为涉水产品。涉水产品的卫生质量直接关系到二次供水的水质安全、人民群众的生命安全和人身健康,因此,所有涉水产品均应符合现行国家卫生标准的规定。

3.0.9本规程明确高层住宅二次供水设备产品的质量及检测要求。

30

对供水设备应标识;同时提供设备产品质量相关资料:生产许可证、产品出厂合格证产品。饮用水卫生产品同时应具有省级以上(含)卫生管理部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件批件》及省市疾病预防控制中心出具的涉及饮用水卫生安全产品检验报告。

31

4 水质、水量、水压

4.0.1高层住宅二次供水的水质直接关系到人民群众的身体健康和人身安全,因此二次供水水质必须符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定,且增加二次供水设施后不能改变市政供水管网及二次供水管网的水质。

4.0.2高层住宅二次供水系统的水量计算,应为其供水范围内各种用水需求量之和。因此,选用用水定额除应符合现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015有关规定、《民用建筑节水设计标准》GB5055节能要求外,还应符合浙江省的用水定额的要求。

4.0.3高层住宅二次供水系统的水压应满足最不利点的用水器具或用水设备的正常使用,能够达到最低工作压力的要求。

最低工作压力是指:在此压力下卫生器具基本可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003表3.1.14中数据是对国产洗脸盆、浴盆、洗涤盆和洗衣机等陶瓷芯水嘴进行测试基础上经分析确定的推荐值,与传统的螺旋升降式水嘴相比,其出流率小,需要最低工作压力较高。

32

5 系统设计

5.1 一般规定

5.1.1二次供水系统的设计不仅要与规划供水体系的要求相一致,也同时要考虑到城市供水管网现状的实际情况,在规划供水体系未建成前,对于现状不能满足二次供水设施建设条件的,应有临时过渡措施。

5.1.3此条体现了《杭州市城市供水管理条例》第三十二条“推进居民住宅区的二次供水设施专业化管理,实现供水抄表到户”的要求。

对用户进行独立计量主要的目的是计量收费的需要,也是节约水资源的需要。

住宅按户设置用水计量装置是推进建筑节能工作的重要配套措施之一,因此,要求新建高层住宅应计量到户。由于高层住宅设有给水管井,户外水表通常安装在用户楼层管道井内,符合安全可靠、便于计量和减少扰民的原则,所以规定了计量水表的设置位置。选择智能化水表,便于今后一户一表的统一管理。水表后的防空转阀也保证了水质安全和计量可靠性。

33

5.2 系统选择

5.2.1高层住宅二次供水系统应充分利用城市供水管网压力供水,以节约能源,避免浪费。建设二次供水设施时,应根据小区(建筑)规划指标、场地竖向设计、用水安全要求等因素,合理确定二次供水方式和规模。

5.2.2叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式,目前,这种叠压供水设备的名称很多,如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等等,这种供水方式和设备具有两大特征:1、设备吸水管与城市供水管道直接连接;2、能充分利用城市供水管道的原有压力,在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点,同时也存在倒流污染、影响城市供水管网水压、没有储备水量等隐患。由于叠压供水方式的特殊性,必须综合考虑城市供水管网供水能力、用户用水性质和叠压供水设备条件,在确保城市整体供水安全的基础上,有条件地推广应用这种叠压供水方式:

1用户所在区域的供水管网压力低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时,不应采用叠压供水方式,以

34

避免对周边地区城镇供水管网直接供水的用户正常稳定供水造成影响;

2城市供水管网压力不稳定、波动过大的地区,不应采用叠压供水方式。因设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水,势必加剧城市管网压力的不稳定性,同时也会造成叠压供水设备经常停机,有悖于城市供水管网供水和二次供水持续、稳定供水的原则;

3叠压供水方式大部分没有储水设施或储水量很小,因此,要求确保不间断供水的用户不应采用叠压供水方式,避免一旦因城市供水管网维修、故障抢修停水时因为二次供水没有备用储水造成停水,或因城镇供水管网压力降低造成叠压供水设备停机,造成停止供水;

4虽然叠压供水设备采取了防倒流污染措施,但是一旦防污措施失灵,发生倒流污染的状况,将对公共用水安全将造成不堪设想的后果,我们必须做到防患于未然;

5在采用叠压供水方式时,选用的叠压供水设备应当具备对压力、流量和防倒流污染的控制能力,以确保城镇供水安全。5.2.3根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,除明确高层住宅二次供水竖向分区及分区压力要求外,还应符合当地的住

35

宅节能要求。

5.2.4建筑高度不超过l00m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区采用一组或几组变频调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。

对建筑高度超过l00m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。

5.2.5根据叠压供水节能效果和杭州市市政管网情况,规定了叠压供水条件:市政管管径不小于300mm,引入管管径不得大于市政给水管管径的1/3,且水压不小于0.22MPa。同时不得造成该区域市政供水管网的水压低于规定的最低供水服务压力。

5.3 流量与压力

5.3.1管网漏失水量为水在输配过程中漏失的水量;未预见水量为给水系统设计中,对难以预测的各项因素而准备的水量。

36

为了加强城市供水管网漏损控制,建设部制定了行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2002,规定了城市供水漏损率不应大于12%,考虑到高层住宅二次供水系统漏损少,且易发现,修复快特点。以及居住人口可能的变化(如出租房等),本着节水要求;对漏损量和未预见水量计算作了宜按最高日用水量的 5%~10%计算要求。

5.3.2高层住宅二次供水系统的设计流量和管道水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015第3.6章节等的规定。

5.3.3叠压供水系统节能优势就体现在能充分利用城市供水管网的水压。当市政给水管网压力波动较大,应根据叠压供水设备的特性对二次供水系统的压力进行校核,防止系统超压。

5.3.4高层建筑给水系统供水干管的压力一般比较大,应防止减压阀失效后,造成阀后供水系统中的管道及附件、设备、卫生器具及配件等受到损坏。减压阀失效后,系统的最大压力不应大于产品标准规定的水压试验压力,否则应调整分区或采用减压阀串联使用,减压阀串联使用时,只考虑一个减压阀失效的情况。

5.3.5当由高位水池(箱)重力供水时,如建筑物最不利点水压偏低,可采用增加水泵局部增压等措施。

37

5.4 管道布置

5.4.1根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定,居住人口在7000人~15000人属于居住小区的规模,2002年修订版的《城市居住区规划设计规范》GB50180已将居住小区的规模定为10000人~15000人,但考虑7000人以上的小区规模已经很大,一旦供水系统发生问题,生活受到影响的人数比较多,为体现以人为本的理念,保证居住小区二次供水的安全性,本导则以居住规模在7000人以上视为居住小区。

5.4.2为保证二次供水的用水量和安全可靠规定了引入管直接从市政管网接水的要求。

5.4.3高层住宅二次供水室外管道位置应根据管线综合确定,其平面与竖向布置在满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《室外给水设计规范》GB50013、《城市工程管线综合规划规范》GB50289及不同管材行业标准要求的同时,尚应满足安全、安装与维修的要求。

5.4.4为方便室内管网及设施的安装、使用及检修维护,高层住宅内应设置专用的给水管道井及相应的照明排水设施(地漏及专用排水立管)。

5.4.6预留消毒设施接口是指未设置水箱的叠压供水设备,当叠压供水设备设有水箱,应设置消毒设备。

38

6 设备设施

6.1 水池(箱)

6.1.2为确保二次供水水质不被污染。二次供水水箱宜优先选用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材质。要求对不锈钢水箱焊缝进行抗氧化处理是为了确保不锈钢水箱的质量。混凝土水池内壁要求选用符合国家生活饮用水卫生标准的易清洁的材料铺砌或涂覆,是为了便于水箱清洗,同时增强混凝土水池的抗腐蚀性。

6.1.6对容积大于30m3进行分格是为了当水池(箱)清洗消毒或维修时,保证不间断供水;对容积不大于30m3且须保证不间断供水的水池(箱),可进行分格或设置备用水池(箱)。

6.1.7本条文的规定主要考虑水池(箱)的储水安全和便于水池(箱)的检修、清洗消毒。

6.1.8本条文的规定是为便于水池(箱)的安装、维护和修复。底部架空有利于泄水管的设计与安装,架空的高度应满足检修的要求。对于钢筋混凝土结构的水池(箱)底部可以不架空。

6.1.9本条文的规定均考虑了水质安全和供水可靠性,其中第2款水箱进水管如低于溢流管,在水位失控时易造成水倒流污染,规

39

定水箱出水管管底距水箱底部的距离,尽量减少水箱底部沉淀物从出水口流出,以保证二次供水水质;第3款水箱选择顶部进水是为了增大水箱的有效容积;第4款是为了保证水池(箱)检修方便、储水稳定、泵房安全与节水;第5款对溢流管管径的规定可保证排泄水池(箱)的最大入流量,在溢流管出口末端设置不锈钢滤网是为了防止昆虫、蚊蝇等小动物进入,造成水质污染;第6款泄水管设置在底部便于检修和清洗消毒时尽快将水箱内的水排净;第7款应有不小于0.2m的空气间隙是为了防止造成虹吸回流污染;第8款水箱设通气管,是为了保护设备正常供水时不受损坏。安装微孔过滤器是为了防止水与大气接触造成对水质的污染。

6.2 压力水容器

6.2.2本条规定压力水容器应选用材质,是为保证二次供水的储水不受污染。对不锈钢焊缝进行抗氧化处理,是为了确保压力水容器的质量。

6.2.3气压给水设备采用气水隔离,一是可以避免储水被空气污染;二是可以杜绝气体溶解和溢出。

6.3 水泵

6.3.2本条文规定了二次供水设施中水泵选择的事项,其中第2、

40

3款是为了满足系统节能要求;第3款规定宜采用多台工作泵是指在水泵机组功率较大时,同一供水分区水泵台数设计宜为2-4台,以达到节省能源和运行费用的目的;在用水低谷或流量变化时,为更好地符合管网特性曲线所要求的水泵工作点,宜设置一台小流量水泵。水泵型号不宜太多,是为了便于运行控制。同一生产厂家便于以后水泵的维修管理,同时便于并联曲线的绘制,以掌握水泵的运行情况。

6.3.4水泵出水管上应装设压力表、止回阀和阀门是为了便于检查每一台水泵的运行状况和故障时检修;同时应考虑水锤对供水系统安全的影响。

6.3.5非自灌吸水的水泵要实现自动控制比较困难,整个系统的供水安全性得不到保证,所以不宜采用。

6.4 管道与附件

6.4.1本条文的规定是为了确保二次供水安全。二次供水的埋地给水管道为泵后加压给水管道,材质应比城镇供水管网耐压强度高,其承压能力应与二次供水水泵相匹配,并有可靠的连接性能,同时要考虑管道所埋设位置的地面荷载。给水管道的材质与管道的使用寿命和二次供水水质密切相关,因此,应选用环保、

41

管内壁耐水腐蚀、不结垢,管外壁耐地下水和土壤腐蚀的管材与管件。二次供水的室内明敷给水管道应选择外观整洁、便于布置的管材,室外挂墙或天面明装管道宜采用金属管。为安装方便、便于维护,要尽量选择同一种管材。

6.4.2涂覆颜色是为了将高、中、低线加以区别,便于管理与维护,具体颜色的选择应根据当地供水部门的要求执行。标识应制作二次供水字样和高中低供水字样,以示区别。埋地供水管线敷设在绿化带中应采用标示桩进行标示,在路面下应采用铝片并刻供水字样进行标示。

6.4.3本条文规定是为了确保二次供水水质安全,防止水质污染。二次供水管道的连接不仅要符合本条的要求,尚应符合现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的相关规定。6.4.5在二次供水工程中,阀门与水接触部分的材质与水质密切相关,必须符合国家生活饮用水卫生标准。要选择不易生锈、关闭灵活、经久耐用的阀门,尤其在泵房内的阀门,应满足系统正常维护与水箱清洗消毒的需要,能保证在潮湿环境下长期有效的使用。二次供水设施经常出现因浮球连接杆折断、浮球阀失控的情况,致使水池(箱)里的水大量溢出,造成水资源大量浪费,泵房设备被浸泡损坏,使正常供水受到影响。究其原因主要是浮

42

球、连接杆的材质大多在水池(箱)中浸泡后锈蚀,不仅容易损坏,而且污染水质。因此本条规定必须采用耐腐蚀材质的浮球、连接杆,确保长期稳定使用。

6.4.7设置自动排气装置是为了防止水流气阻,确保二次供水系统的供水安全和设施安全,自动排气装置应安装在具备排水条件的位置,不能安装在不具备排水条件的用户室内,以防止自动排气装置故障造成的损失。

6.5 消毒设备

6.5.1在二次供水系统中大量使用水池(箱),对于城镇供水安全十分必要。但水池(箱)中的储水直接与空气接触,最易受污染。为确保二次供水水质符合国家生活饮用水卫生标准,应从严要求,设置消毒设备。

6.5.2根据目前消毒设备的使用情况,本条文中列出了目前可采用的消毒设备,宜优先选用紫外线消毒器,随着消毒技术的发展,将会出现新的安全可靠的消毒设备。

6.5.5次氯酸钠稳定性差于氯气,见光分解,随着次氯酸钠溶液温度升高,浓度会慢慢降低,影响有效氯成分,故次氯酸钠溶液对室内环境温度要求较高,宜配置空调设备。由于臭氧的氧化性

43

极强,对许多材料具有强腐蚀性,因此要求臭氧处理设施中臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触池以及臭氧尾气消除装置中所有可能与臭氧接触的材料能够耐受臭氧的腐蚀,以保证臭氧净水设施的长期安全运行和减少维护工作。

6.5.6由于要求排入环境空气中的气体所含臭氧的浓度要小于0.1μg/L,因此应设置臭氧尾气消除装置。

44

7 泵房

7.0.1泵房设置于地面以上,可避免受地下潮气影响,延长水泵电机的使用寿命。同时也便于泵房排水。

7.0.2本条文规定的第1款规定是为了便于二次供水接收管理;第2款是为了避免噪音扰民问题的出现,合理设置居住建筑的泵房位置;第3款生活饮用水贮水池上方,应是洁净且干燥的用房,不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等需经常冲洗地面的用房,以免楼板产生渗漏时污染生活饮用水水质。第4款建筑物内的泵房应采取下列减振防噪措施:

1应选用低噪声水泵机组;

2吸水管和出水管上应设置减振装置;

3水泵机组的基础应设置减振装置;

4管道支吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声措施;

5泵房的墙壁、天花板应采取隔音、吸音处理。

7.0.9地下泵房,特别是设在建筑地下室的泵房,必须有可靠排水系统,是为了保证泵房的运行安全。

7.0.10泵房内要求设置通风装置,是为了满足二次供水设备,尤其是电控系统、消毒设备对通风的要求,同时也为了改善操作人员的工作环境。

45

二次供水工程技术标准

二次供水工程技术标准 1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语 2.1二次供水secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水式。 2.2 二次供水设施secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水式。 2.5生活饮用水drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量maximum hourly water consumption 最高日用水时间,最大一小时的用水量。 2.8引入管service pipe,inlet pipe

城市公共设施规划标准规范-(GB50442-2008)

1 总则 1.0.1为提高城市公共设施规划的科学性,合理配置和布局城市各项公共设施用地,集约和节约用地,创建和谐、优美的城市环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于设市城市的城市总体规划及大、中城市的城市分区规划编制中的公共设施规划。 1.0.3城市公共设施用地分类,应与城市用地分类相对应,分为:行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研设计和社会福利设施用地。 1.0.4城市公共设施用地指标应依据规划城市规模确定。城市规模与人口规模划分应符合表1.0.4的规定。 城市规模与人口规模划分标准 1.0.5城市公共设施规划用地综合(总)指标应符合表1.0.5的规定。 城市公共设施规划用地综合(总)指标 1.0.6各项城市公共设施用地布局,应根据城市的性质和人口规模、用地和环境条件、设施的功能要求等进行综合协调与统一安排,以满足社会需求和发挥设施效益。

1.0.7有专项发展要求的特色城市,其相应的公共设施规划用地标准若突破本规范的规定,需经论证报上级主管部门批准。但不得突破城市公共设施规划用地综合(总)指标。 1.0.8城市公共设施规划除应符合本规范外,还应符合国家有关标准的规定。

2 术语 2.0.1城市公共设施用地city public facilities land use 指在城市总体规划中的行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生,教育科研设计、社会福利共七类用地的统称。 2.0.2行政办公用地administrative office land use 指党政行政机关、党派和团休等市属机构,以及非市属的行 政管理机构和其它办公设施用地。 2.0.3商业金融用地commercial and financial land use 指城市居住区级以上(不含居住区级)的商业和服务业、金融和保险业等设施的用地。 2.0.4文化娱乐用地cultural entertainment land use 指城市各类文化和娱乐设施用地,主要包括:广播电视和出版类、图书和展览类、文化艺术和游乐类等设施的用地。 2.0.5体育用地sports land use 指市级和区级体育场馆及训练场地等设施用地。 2.0.6医疗卫生用地medical and sanitary land use 指医疗、保健、防疫、康复、急救、疗养等设施用地。 2.0.7教育科研设计用地education and scientific research land use 指有固定校址和用地范围的高等院校、中等专业学校、科研 和勘察设计院所、信息和成人高等培训学校等设施用地。 2.0.8社会福利用地social welfare land use 指为孤儿、残疾人、老龄人等社会弱势群体所设置的学习、

二次供水设施技术及相关问题阐述

二次供水设施技术及相关问题阐述 发表时间:2016-11-25T16:27:31.930Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:陈卓[导读] 摘要:水是人们的生命之源,想要保障人们的生存和发展,需要做好水资源的管理工作,尤其是饮用水的相关管理工作。天津自来水集团有限公司天津 300054摘要:水是人们的生命之源,想要保障人们的生存和发展,需要做好水资源的管理工作,尤其是饮用水的相关管理工作。随着现代经济的不断发展,对于高层建筑来说,二次供水工程已经成为了重点工程建设工作之一。作为能够缓解城市供水压力,在城市供水系统中不可或缺的部分,二次供水的设施应当不断进行研究,不断进行技术的改良,切实解决在设施中存在的种种问题,避免安全隐患的产生,在 保证生活饮水质量安全的同时,需要保证人们正常的饮水不会受影响。关键词:二次供水;设施技术;问题 1 二次供水设施对于饮用水水质的影响 1.1 二次供水设施的应用二次供水设施是城市供水的重要基础设施之一,对于城市现代化的建设具有重要意义。随着现代社会发展水平的不断提高,城市建设已经成为了现代化建设的重要任务,建筑行业迅速发展,各种新建住房也越来越多,想要保障这些区域的用水情况,需要做好二次供水各种。二次供水设施主要是用来解决高层建筑、供水管网末梢以及一些特殊性区域用水的问题,对于城市化建设过程中的公众用水情况产生重要影响。在具体的城市二次供水工程进行当中,二次供水的设施主要有水塔、水泵、地下水池、二次加压泵站以及一些屋顶水箱等,这些供水设施在实际使用过程当中,存在着种种问题,影响到了饮用水的水质状况。城市政府在进行二次供水设施的建设时,没有运用整体的宏观控制概念进行总体的规划工作,导致城市建设过程当中的二次供水工作逐渐处于失去控制的状态,从而造成众多的房地产开发地区无序进行开发的现象。由于上述历史原因,造成目前二次供水设施设计不符合标准、材料质量差、漏损严重、设备运行不稳定等一系列问题普遍存在,容易导致二次污染,存在水质安全隐患。 1.2 对于饮用水水质的影响在城市二次供水设施的设计、建设过程存在问题,同时又没有能够及时进行监督和管理,在很大程度上容易导致饮用水的水质情况受到影响。二次供水设施的不够完善,极容易造成在进行供水的过程当中,无法对供水设施进行定期的清洗和消毒,同时二次供水的技术含量较低,多采用简单的水箱、水池或者水塔之类的设备,在饮用水的传送过程中,将会在很大程度上加大水质发生变化的概率。再者,在二次供水设施进行供水的过程当中,外界污染物容易影响到水质,造成饮用水水质出现变化,从而影响到人们的生命健康。 1.3 二次供水技术欠缺造成的影响二次供水设施的建设,能够为人们的生活提供重要的饮用水资源,但同时二次供水技术的欠缺也对人们饮用水的水质造成严重影响。二次供水需要完善的供水技术来进行指导实施,保证供水过程的各个环节都达到了相应的安全标准。二次供水工作中相关专业技能的缺乏,导致供水过程中的各种有害物质得不到及时的净化处理,从而将已经发生污染变化的饮用水直接提供给人们。在缺乏有效的二次供水管理技术的状况下,没有专门的技术人员或者专门的监督部门对于二次供水的水资源进行检查、监督,极容易导致已经受到污染的水资源直接投入到人们的生产生活中进行使用,使其成为人们的饮用水,从而给人们的生命健康造成严重威胁。 2 关于优化改造二次供水的系统 2.1 关于供水系统卫生监督的加强随着科技的发展,在二次供水系统中较常使用的是微机控制的变频速水泵。其不仅避免了对高位水箱的设置,在一定程度上还起到了节能环保的作用,进行加压对于市政的供水。蓄水池中放入专用的电子消毒器,对供水的管道进行消毒处理通过具有紫外线功能的消毒设备,做好卫生监督的工作对二次供水的系统,降低二次污染在供水系统中出现的概率。需要加强二次供水系统中各个环节的监管工作,避免安全隐患的出现。 2.2 关于提高饮用水的质量通过优化的选材措施由于过去使用的镀锌和铸铁的管道对于饮用水的污染是有部分原因的,随着经济的发展,在进行二次供水设施修建中可以使用不锈钢管、金属复合管等,应当摒弃对塑料管的使用,在管道使用时必须满足防腐蚀的条件。不锈钢的材料也可以用于蓄水池的修建,混凝土不能暴露在室外。 2.3 关于清洗消毒的标准规定清洗消毒工作在二次供水设施中是非常重要的一个环节,其保证着饮水质量的安全。对于消毒清洗的工作,物业公司应当合理的安排,对于操作人员的选择必须同时具备健康证和上岗证,并做好相关的记录。在每一次进行清洗消毒的过程后,都需要提取一定量的饮水样本送往相关的检验部门,要确保饮水的质量达到规定标准,如果送检样品不过关,需要组织员工进行再次消毒,确保水质符合标准为止。相关的职能部门应当做好各个建筑中消毒清洗的检查工作,确保物业公司按照规定的标准执行,确保居民引用水安全。对于常见的消毒方法有二氧化氯、高级化学的氧化组合工艺和臭氧消毒等几类。 2.4 关于二次供水设施的改造公共用水的高度必须和高层用户用水点相持平,当发现不持平时,就需要进行对二次供水设施的改造,如:安装高位水箱。间接加压对高层建筑的供水设施,利于二次污染的降低。变频加压的供水设施作为直接的供水设备,对于水质的保证和污染的降低方面都有很大贡献。 3 结束语随着社会的不断进步,经济的不断发展,城市化的脚步逐渐加快,人们生活饮水的需求不断提高,以致市政部门逐渐扩大了城市供水系统建立的规模。由于不断增多的高层建筑,原有市政的管网水压已经满足不了高层建筑的居民对于生活用水的需求了。想要逐步增强饮用水的水质情况,使其能够真正成为公众生活的饮用水,需要对于二次供水所使用的各项设施进行有效管理,同时还需要加强二次供水过程的控制和管理工作。参考文献:

二次供水工程技术标准

天津市二次供水工程技术标准 二次供水工程技术标准 1.总则 1.0.1 为保障社会公众利益,确保二次供水安全,提高我市二次供水设施的建设水平,特制定《天津市二次供水工程技术标准》。 1.0.2 本标准适用于本市行政区域内新建、扩建、改建工程中二次供水的设计、施工、验收与监督。 1.0.3 二次供水工程的设计、施工与验收除应执行本标准外,尚应符合国家、行业、地方现行有 关标准的规定。 1.0.4 以下标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。《钢制压力容器》 《电气控制设备》 《生活饮用水卫生标准》《生活饮用水标准检验方法》 《二次供水设施卫生规范》 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 《建筑给水排水设计规范》 《通用用电设备配电设计规范》《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 J《微机控制变频调速给水设备》 9《泵的振动测量与评价方法》 J《泵的噪声测量与评价方法》《住宅设计标准》 《管网叠压供水技术规程》 2.术语 2.0.1 二次供水secondary water supply 当市政给水不满足用户对水压、水量要求时,将城市供水经过储存、加压后,通过管道给水的方式。2.0.2 二次供水设施secondary water supply installation 为二次供水设置的水箱、水泵、阀门、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备、供水管道、泵房等设施。 2.0.3 水箱通气管water tank vent pipe 为使水箱与大气相通而设置的管道。 2.0.4 水箱溢流管water tank overflow conduit 为防止水箱内的水超出允许的最高水位而设置的放水管。2.0.5 水箱泄水管water tank exhaust pipe 为排空水箱内的水而设置的管道。

无锡公共设施配套标准规划指引

无锡市社区公共服务设施配套规划设计标准 (征询意见稿) 无锡市规划局 2007年11月

1.总则 1.1 为使无锡社区公共服务设施(配套公建)更切合当前实际,适应未来发展需求,满足居 民的物质和精神生活需求,全面提升无锡的生活环境质量,实现城市规划编制和管理的标准 化、规范化,依据《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93),参照相关标准与指标,按 照以人为本、分级配套、分级落实、分级管理的原则制定《无锡市社区公共服务设施配套规 划设计标准》(以下简称标准)。 1.2 标准是无锡市编制控制性详细规划社区配套公共服务设施的技术标准,江阴和宜兴市可参照执行。 1.3 标准适用于市(区)级以下居住用地公共服务设施配套的规划设计;市(区)级公共服务设施由相关的专项规划确定配置要求。危旧房改造区、历史文化保护区等特殊地区社区公共服务设施应因地制宜,具体研究。 1.4 在具体的规划编制和建设管理中应用本标准时,应综合考虑用地情况、周边设施条件、行政管理要求等因素的制约和影响,对配置标准可作适当调整;新建地区的社区公共服务设施配置应严格执行本标准;,老城区的社区公共服务设施设置项目依据本标准,各项设施的配置水平可在本标准的基础上适当降低。 1.5 社区公共服务设施配置除执行本标准外,还应符合国家、省和无锡市现行的有关标准、规范和条例。 2.社区公共服务设施的分级和分类 2.1社区公共服务设施的分级 2.1.1对应社区的管理体制,社区公共服务设施按街道社区级和基层社区级两级配置,控制规模及对应行政、规划管理应符合附表2-1的规定。 附表2-1 社区公共服务设施分级与行政规划管理一览表 2.1.2街道社区由交通干道和自然地理边界围合形成,人口规模一般为5万人左右;对应行政管理中街道的管辖和规划管理中控规编制单元的管理。 2.1.3基层社区是由城市支路以上道路或自然地理边界围合形成,人口规模一般为1~1.5万人;对应行政管理中居委的管辖和规划管理中街坊的管理。 2.2分类与控制要求 2.2.1按照使用功能,社区公共服务设施分为八类:(1)教育设施;(2)医疗卫生设施;(3)

B3-1 二次供水远程监控系统技术方案.

二次供水设备远程监控系统 技术方案书 上海创韬自控科技有限公司 二零一五年七月二十八日

目录 1设计依据 (2) 1.1建设远程监控的发展要求 (2) 1.2设计原则 (3) 1.3系统概述 (5) 2系统组成原理 (6) 2.1中控室 (7) 2.1.1硬件 (7) 2.1.2 软件 (8) 2.2二次供水设备终端定义 (9) 3供水设备远控软件的功能定义 (11) 3.1数据流程规划 (11) 3.2通信服务程序的定义 (11) 3.3对供水设备的兼容性 (12) 3.4对泵站或测压点数据操作的实时性及简易性 (13) 3.5对供水设备或测压点监测信息的完整性 (14) 3.6设备的历史数据报表及曲线分析 (16) 3.7疑点分析 (18) 3.8设备的远程控制及报警机制 (18) 3.9分级管理 (20) 3.10设备的安保管理 (21) 3.11设备云图 (22) 3.12运营情况分析 (23)

3.13移动终端数据浏览 (23) 4系统软硬件技术细节描述 (24) 5项目实施质量的保证——行动偏差表 (27) 附录A 部分成功案例 (29) 附录B 数据变量采集表在兼顾数据完整的情况下,又预留50个变量作为后期使用 (32)

1设计依据 1.1建设远程监控的发展要求 饮水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件,供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。 池州全市现有已经正式运营自来水二次供水泵站约有十多座,由于各二次供水泵站地理分布遥远,泵站的运行情况、水质数据等信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法实时反馈到自来水公司,大多依靠定期向行业主管部门提交人工填写的纸质报表或电子报表的方式进行管理,这些方式效率低、准确性差,反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题,行业主管部门不能及时发现,存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此,迫切需要建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控系统。 建立“池州城市二次供水远程监控系统”信息管理平台,实时在线监测全区各二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标,将数据汇总到池州市自来水厂,进行实时监控,及时、准确地掌握泵站运行信息,以便及时发现问题,并讯速做出反应,另一方面,还可以通过对历史数据的分析,对自来水生产工艺提出改进、调节建议。 预计5年内接入本系统的二次供水设备的数量超过500套;且本设计可容纳供水设备的总套数不设上限。 本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

条文说明关于发布杭州市高层住宅二次供水设施技术标准导则-38页精选文档

杭州市新建高层住宅二次供水设施 技术标准导则 (试行) 条文说明 第 29 页

目次 1 总则........................ 错误!未定义书签。 3 基本规定 (31) 4 水质、水量、水压 (35) 5 系统设计 (37) 6 设备设施 (48) 6.1 水池(箱) (48) 6.2 压力水容器 (50) 6.3 水泵 (50) 6.4 管道与附件 (52) 6.5 消毒设备 (54) 7 泵房 (57) 8 控制、保护及安防系统 (59) 8.1 控制 (59) 第 27 页

8.2 保护 (60) 8.3 安防系统 (60) 9 调试与验收 (61) 9.1 调试 (61) 9.2 验收 (62) 第 28 页

1 总则 1.0.1二次供水是整个城市供水的组成部分,是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。随着我市建设的快速发展和高层住宅数量越来越多,二次供水的安全稳定,特别是水质安全已经成为当前高层住宅供水安全中的薄弱环节。根据国家现行标准、规范和规程的要求,落实“五水共治”,保障人民生活用水安全可靠。规范二次供水设施技术标准,确保供水工程的建设质量和标准,保障二次供水的安全稳定运行,制定了本导则。 1.0.3规定了本导则的适用范围,明确提出本导则适用于新建和扩建高层住宅生活饮用水二次供水工程的设计、安装、调试及验收。 1.0.4已建的高层住宅二次供水设施是按照当时的 第 29 页

规范、标准及当时的建设条件建设的。改建时如完全按照本导则执行难度较大,所以本导则只作为改造工程的参照标准。 1.0.6高层住宅二次供水工程范围是根据《杭州市城市供水管理条例》第三十二条“推进居民住宅区的二次供水设施专业化管理,实现供水抄表到户”的要求给出的。 第 30 页

安徽省合肥市城市住宅小区二次供水工程技术标准

1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规范我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.1二次供水 secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水方式。 2.2 二次供水设施 secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备 water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水 pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水方式。 2.5生活饮用水 drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日用水时间内,最大一小时的用水量。

南京市公共设施配套规划标准

南京市公共设施配套规划标准 1 总则 为在城市建立完备、安全、便捷、高效、舒适的公共服务设施配套体系,全面提升南京城市规划建设水平和生活环境质量,实现城市规划编制和管理的标准化、规范化,根据《南京市城市规划条例》以及其它相关法律和法规规定,制定本标准(以下简称《标准》)。 本《标准》以国家、省、市和部门的有关规范及标准为依据,吸取有关公共设施配套规划、建设的成熟经验,参照同类城市技术标准与准则,并结合南京市城市发展的目标要求和实际情况制定。 本《标准》主要用于指导南京城市规划编制和建设管理,并为公共设施实施和运营管理提供参考。新建地区编制规划时应依据本《标准》提出的标准和布局形式安排各类公共设施用地。新建地区进行具体的建设管理时,应按编制的规划和本《标准》控制预留用地,保证公共设施的配套建设。

在进行已建成区的更新改造时,应结合人口情况和实际需求,在既有设施基础上进行优化完善,鼓励功能混合、提高使用效率,保证设施配套的服务水平,对设施的布局形式不做硬性要求。 保障房片区的公共设施配套,要根据人口规模和结构进行针对性核算,保障基本公共服务的均等性。 基于发展基本公共服务的要求,遵循公益性设施优先、集约节约用地、复合利用空间、因地制宜、合理布局的原则,进行公共设施配套规划。 在具体的规划编制和建设管理中应用本《标准》时,应衔接各类相关专项规划,并应综合考虑以下因素:行政辖区及其管理要求、各类设施服务范围和人口规模、现状及周边用地和设施情况等,设施项目、规模及布局可结合实际作适当调整。 本《标准》提出的公共设施配套标准中涉及用地的为刚性规定,新建地区规划建设时必须予以保证,已建成区尽量通过用地盘整达到标准。用地上配套公共设施的开发建设强度,可根据服务范围内住宅的开发强度和人口规模做适当调整。

小区二次供水监控平台方案

二次供水数据监控中心项目 技 术 方 案 XX有限公司

技术方案 1.项目概述 项目背景 //// 项目现状 公司现有约 500 套增压设备和约 400 个泵房,分布在全市 340 余个小区。增压设备分两种:叠压增压泵组和带水箱增压泵组;目前通信方式有两种: 类型 1、无水箱设备通讯方式为 GPRS/CDMA 无线通信; 类型 2、带水箱设备通讯方式为光纤有线通信; 项目需求 本项目所建平台总体目标用于我公司供水范围的二次供水设备的数据和图像的实时监控。本次项目工作包括服务器机房及中控室建设(位于水司设备维护中心办公楼内),接入10套二次供水泵房数据(分散于5个住宅区)。建设好的平台应易于修改,以适应设备、控制原理或二次增压泵站配置的变化。系统主要包含二次增压设备实时数据、历史数据及曲线查询和报表打印等功能,通过集成、整合、汇总、显示、查询等方式提供二次增压监控必要的数据支撑和辅助分析服务,将有助于提高监控人员对数据的分析能力,进一步规范二次增压设备日常维护各项流程,确保供水系统安全、经济的合理运行。具体需求如下: 1.设备已安装于各二次增压泵房,按甲方提供的通讯协议1,通过GPRS/CDMA方 式接收叠压设备的运行数据至二次供水数据监控中心的前置机,并将接收的数据写入中心数据存储服务器 2.从中心数据存储服务器提取数据并实时在客户端展示各站点数据,软件接入二次 供水设备能力大于800套; 3.PLC操作控制前置机:使用工业组态软件,通过TCP/IP工业以太网协议读取西门 子S7_300PLC数据并展示,能对现在增压设备进行控制及参数设置,同时要将数据写入中心数据存储服务器; 4.视频客户端:显示各二次增压泵站现场图像;

杭州市公共服务设施配套标准及规划导则

v1.0 可编辑可修改杭州市公共服务设施配套标准及规划导则

目录 编制说明 1 总则 (3) 2 公共服务设施分类、分级和配置要求 (3) 3 市级和区级公共服务设施配置的规划导则 (4) 4 居住区公共服务设施的配置标准 (9) 附录:术语、用词说明及参考文献(规范) (18) 《杭州市市区公共服务设施配套标准及规划导则》条文说明

1 总则 【目的和依据】为突出以人为本,满足居民日益提高的物质和精神文化需求,科学合理地配置城市公共服务设施,有效使用城市土地资源,进一步提高城市规划编制和管理的标准化、规范化水平,结合本市实际情况并考虑城乡发展需要,制定《杭州市市区公共服务设施配套标准及规划导则》。 【适用范围】本标准适用于杭州市中心城区(指七区)公共服务设施,特别是新建居住区公共服务设施的规划、设计、建设和管理。在对城市旧区进行更新改造时,可依据本标准的基本原则和要求,进行必要的调整,以确保配套公共服务设施规划切实可行,并达到应有的标准和服务水平。 杭州市辖县级市的中心城区可参照本标准实施。 城市特殊功能区域,如风景名胜区、前湾保税港区、港口、出口加工区、高新技术产业区等的相关内容,另行规定。 【配置原则】本市公共服务设施的配置与相关规划,应遵循系统、兼容、创新、继承以及适度超前或相对稳定的原则。 【强制性要求】本标准中涉及公共服务设施用地的内容或规定应为强制性要求,在城市规划实施时,须优先安排并与其它建设工程同步予以落实;当公共服务设施无独立占地要求时,其建筑面积应作为强制性要求予以落实。 【相关法规】本市中心城区公共服务设施的配置应当严格执行本标准,并符合国家、省和市现行有关法律、法规及标准的规定。 2 公共服务设施分类、分级和配置要求 【公共服务设施分类】按其用地性质或使用功能,本标准将市、区级公共服务设施分为七类:(1)教育;(2)医疗卫生;(3)文化;(4)体育;(5)商业金融;(6)社会福利;(7)行政办公;将居住区级以下(含居住区,下同)公共服务设施分为八类:(1)教育;(2)医疗卫生;(3)文化娱乐;(4)体育;(5)商业金融服务;(6)社会福利与保障;(7)行政管理与社区服务;(8)市政公用。 【公共服务设施分级】综合考虑建设规模以及投资、布局方式等,可将公共服务设施分为五级:市级、区级、居住区级、居住小区级、居住组团级。

基本公共服务设施配套标准规划指引

南京市农村地区基本公共 服务设施配套标准规划指引(试行) (市规划局 2011年9月) 1、总则 1.1为了全面推进城乡统筹发展,实现城乡基本公共服务均等化,在农村地区建立布局合理、配套齐全、功能完善、服务便捷的基本公共服务设施体系,并推动农村地区规划编制与管理的标准化、规范化,特制定本指引。 1.2本指引以《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《江苏省村庄规划导则》等国家、省、市相关法律和法规以及各相关部门的技术标准和规范为依据,按照南京城乡统筹发展的目标和要求,参照同类城市农村地区的技术标准与准则,与南京经济社会发展水平相适应而制定。 1.3本指引适用于南京市行政区域范围内新市镇和新社区的规划编制和管理工作。编制规划时,应依据本指引合理安排基本公共服务设施项目和规模。 现状新市镇和新社区的更新改造,可参照本指引优化和完善基本公共服务设施配套,提高配套标准和服务水平。 1.4本指引是城乡规划主管部门基于城市总体规划,按照城乡统

筹、社会公平、运行高效、兼容配置的原则,综合考虑行业特点、实施管理等因素,对农村地区各类基本公共服务设施提出的配套要求,着重于对农村地区的规划、建设和管理进行指导。 1.5新市镇、新社区进行规划编制和管理除执行本指引外,还应符合国家、省和市现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。 1.6本指引将根据试行的情况进行修订和完善,必要时进行版本更新。 2、术语 2.1农村地区 南京市城市总体规划确定的中心城区(含主城、副城)、新城规划建设用地范围之外的地区。 2.2基本公共服务设施 具有基本公共服务功能的一系列设施的总称,包括教育、卫生、文体、社会保障、行政管理、商业等社区服务设施和市政设施。 2.3新市镇 农村地区镇街的镇区,规划人口规模一般在 2 万人以上。按照南京的实际情况,可分为两类:(1)有行政建制的现状涉农街道或建制镇的镇区(镇街政府所在地),为其行政区域内的政治、经济、文化中心;(2)虽已撤销行政建制但规模较大且功能较为齐全的镇区。 2.4新社区

社区公共服务设施配置标准

重庆市工程建设标准 DBJ/T50- -2009 社区公共服务设施配置标准Standard for community public facilities (报批稿) 重庆市建设委员会 2009年3月

根据宜居重庆建设的统一部署,结合《“十一五”社区服务体系发展规划》(国家发展改革委、民政部2007版)、《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》(国发[2006]14号)和《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加强城市社区建设的意见》(2007年11月1日)的精神,本标准编制组深入调查研究,认真总结实践经验,参考借鉴了国家和其它省市的相关标准,通过组织专家论证,在广泛征求规划、科研、管理等方面专家意见的基础上,制定本标准。 本标准的主要技术内容有:1 总则;2 术语;3 社区公共服务设施的定义与分级;4社区公共服务设施配置原则与依据;5 标准街道社区;6 标准基层社区; 7 农村社区。 本标准由重庆市建设委员会负责管理,由重庆市规划研究中心负责具体技术内容解释。在标准实施、应用过程中,希望各单位注意收集资料,总结经验,并将需要修改、补充的意见和有关资料交重庆市规划研究中心(重庆市渝中区朝东路1号,邮编:400011,电话:63737611),以便今后修订时参考。 本标准主编单位、主要起草人和审查专家 主编单位:重庆市规划研究中心 主要起草人:余颖刘利宋智王华淳魏英何丹杨李宁审查专家:孟东方周顺元陶坤宏黄天其黄安会董世永廖百茫(按姓氏笔画)

1 总则 (5) 2 术语 (6) 3 社区公共服务设施分级 (7) 4 社区公共服务设施配置原则与依据 (8) 4.1 社区公共服务设施配置原则 (8) 4.2 社区公共服务设施配置依据 (8) 5 标准街道社区 (9) 5.1 标准街道社区公共服务设施的分类 (9) 5.2 标准街道社区公共服务设施的选址 (9) 5.3 标准街道社区公共服务设施配置标准 (9) 6 标准基层社区 (12) 6.1 标准基层社区公共服务设施的分类 (12) 6.2 标准基层社区公共服务设施的选址 (12) 6.3 标准基层社区公共服务设施配置标准 (12) 7 农村社区 (15) 7.1 农村社区公共服务设施的分类 (15) 7.2 农村社区公共服务设施的选址 (15) 7.3 农村社区公共服务设施配置标准 (15) 本标准用词说明 (18)

二次供水数据监控中心项目技术方案

二次供水数据监控中心项目技术方案

技术方案 1.项目概述 项目背景 //// 项目现状 公司现有约 500 套增压设备和约 400 个泵房,分布在全市 340 余个小区。增压设备分两种:叠压增压泵组和带水箱增压泵组;目前通信方式有两种: 类型 1、无水箱设备通讯方式为 GPRS/CDMA 无线通 信;类型 2、带水箱设备通讯方式为光纤有线通信; 项目需求 本项目所建平台总体目标用于我公司供水范围的二次供水设备的数据和图像的实时监控。本次项目工作包括服务器机房及中控室建设(位于水司设备维护中心办公楼内),接入10套二次供水泵房数据(分散于5个住宅区)。建设好的平台应易于修改,以适应设备、控制原理或二次增压泵站配置的变化。系统主要包含二次增压设备实时数据、历史数据及曲线查询和报表打印等功能,通过集成、整合、汇总、显示、查询等方式提供二次增压监控必要的数据支撑和辅助分析服务,将有助于提高监控人员对数据的分析能力,进一步规范二次增压设备日常维护各项流程,确保供水系统安全、经济的合理运行。具体需求如下: 1.设备已安装于各二次增压泵房,按甲方提供的通讯协议1,通过GPRS/CDMA方 式接收叠压设备的运行数据至二次供水数据监控中心的前置机,并将接收的数据写入中心数据存储服务器 2.从中心数据存储服务器提取数据并实时在客户端展示各站点数据,软件接入二次 供水设备能力大于800套; 3.PLC操作控制前置机:使用工业组态软件,通过TCP/IP工业以太网协议读取西 门子S7_300PLC数据并展示,能对现在增压设备进行控制及参数设置,同时要 将数据写入中心数据存储服务器;

(技术规范标准)安徽省二次供水技术标准

安徽省二次供水技术标准 1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规范我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.1二次供水 secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水方式。 2.2 二次供水设施 secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备 water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水 pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水方式。 2.5生活饮用水 drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日用水时间内,最大一小时的用水量。 2.8引入管 service pipe,inlet pipe 将室外给水管引入建筑物的管段。

温州市公共设施配套标准

温州市城市社区暨规划管理单元公共服务设施基本配套规定(试行) (征求意见稿) 温州市规划局 温州市城市规划设计研究院 温州市城市社区暨规划管理单元公共服务设施

基本配套规定(试行) 1 总则 (目的)为建立完备、安全、便捷、高效、舒适的城市社区公共服务设施配套体系,全面提升温州规划建设水平和生活环境质量,实现城市规划编制和管理的标准化、规范化,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》、《城市规划编制办法》以及其它相关法律和法规规定,制定本规定。 (依据)以国家、省、市和部门的有关规范及标准为依据,吸取有关公共设施配套规划、建设的成熟经验,参照同类城市技术标准与准则,并结合温州市城市发展的目标要求和实际情况制定本规定。 (适用范围和应用)本规定适用于本市市区行政区域内居住用地公共服务设施的规划、设计、建设和管理。编制规划特别是编制规划管理单元控制性详细规划时应依据本规定提出的标准和布局形式安排各类公共服务设施。进行具体的建设管理时,应按编制的规划和本规定控制预留用地,保证公共服务设施的配套建设。各县(市)可参照执行。 城市社区公共服务设施配套应与住宅同步规划、同步建设、同时投入使用。 公共服务设施的设置除符合本规定外,还应符合国家、省和本市现行的有关法律、法规、规章、技术规范以及其他强制性标准的规定。 本规定由温州市规划局负责解释。 2 城市社区公共设施的分级和分类 城市社区公共设施的分级 2.1.1 城市社区级公共服务设施分为街道社区级和基层社区级两个级别。 2.1.2街道社区一般指以城市干道或自然地理边界围合的以居住功能为主的片区,在考虑公共服务设施配套时一般对应于街道办事处行政区划范围、一个或几个城市居住区或规划管理单元范围,人口规模为5-10万人左右。 2.1.2 基层社区一般指由城市支路以上道路或自然地理边界围合,在考虑公共服务设施配套时一般对应于居民委员会区划范围、居住小区或规划管理单元小区范围,人口规模约1万人。 城市社区公共服务设施的分类及控制要求

二次供水改造技术标

第一章标书编制综合说明 一、工程概况 本项目实施范围为*********,涉及改造户数5584户,改造建筑面积282640平方米。 主要包括给给水管改造、阀门改造、水箱改造。 二、编制依据 1、招标单位提供的招标文件及招标答疑文件。 2、招标人提供施工图纸。 3、国家执行的施工及验收规范、强制性条文。 4、上海市建筑安装工程施工技术操作规程。 5、相关验收规范。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013)。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)。 6、本公司相关操作规程及同类型工程相关施工经验。 三、工期目标及承诺 目标:本工程投标工期为90日历天,根据招标文件要求暂定开工日期为2015年12月10日。实际开工日期以建设单位批准的开工报告中的开工日期为准。 承诺:如因我公司原因造成总工期延误,工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行。 四、质量目标及承诺 本工程质量等级为:一次验收合格率100%。 承诺:因我公司原因造成质量达不到自报约定给质量等级标准,我单位承担违约责任,并按合同总造价的2%金额执行违约处罚。

第二章工程施工特点、重点与难点的描述及针对措施 一、工程施工特点、重点与难点的描述 主要重点、难点分析如下: 1、根据施工实际情况,二次供水改造需要进户,均需要接到居民水表处(一般安置在厨房内,部分需要穿过客厅才能到达厨房的水表),故与居民的沟通协调显得尤为重要。 2、本工程为存在工期短、工程量大等难点。 3、本工程为居民区施工,居民对施工的干扰较大; 4、楼道成品保护及居民财产保护; 5、环境保护及施工防止施工扰民; 二、采取的针对措施 1、总体设想:根据我公司同类型工程的施工经验,把第1点、第2点、第3点做为工作的重点中的重点工作。 2、针对工程难点采取的针对措施。 1)针对第1点采取的措施: 1、开工前,先与建设单位沟通,由建设单位牵头组织沟通协调小组,主要由建设单位、居委会、业委会、监理及施工单位等各单位的项目负责人组成。制订沟通协调制度、确定协调的时间节点等事宜并将制度逐步落实到实处。 2、对于沟通协调有困难的居民,采取陈述二次供水改造的利弊、多次上门沟通等方式,确保在开工前,小区内的居民支持率、配合率达到98%以上。 3、在开工前先张贴告示,告知居民二次供水的施工内容、开竣工日期、进户等各重要施工的时间节点、居民需要注意的安全注意事项等。 4、立管及横管改造基本上不涉及居民室内,只在楼道内施工,虽然不影响居民正常用水的使用。但在施工过程中必须注意施工给居民带来的影响。要把影响减低到最低,比如楼板、墙体开洞的施工机械噪音较大,选择在上午9:00-11:00施工(此段时间大部分居民已外出上班);因施工产生的垃圾及时清理,地面及时清洗。 5、在施工期间,加强施工安全管理,不单单是指施工人员的安全,还要确保小区居民的安全。比如:在施工期间管道严禁堆放在走道内(防止居民不小心绊倒);管道严禁临时悬吊在楼板下,必须根据设计图纸的固定方式固定在楼板下。 6、进户期间与居民沟通是工作中的重点,在进户前3天,先告知居委、业委会,由居委

山东省二次供水设施技术规范

山东省二次供水设施技术规程 前言 二次供水是城市供水的重要组成部分,由于二次供水设施涉及到饮用水的水量、水压、水质,直接关系到社会公众利益,特制定本规范。 本规范规定了山东省行政区域内二次供水设施的技术要求。 本规范由济南市市政公用事业局提出。 本规范起草单位:济南市质量技术监督局、济南市城市计划节约用水办公室 本规范主要起草人员:王万春、金庆祥、张贡意

1范围 本规范规定了二次供水设施的水量、水压、水质及污染防治、储水设施、动力设施、清洗消毒等技术要求。 本规范适用于山东省二次供水设施的设计、施工、验收。 本规范不含利用活性碳、膜分离等技术对自来水或其他原水做进一步深度净化处理的环节。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规范,然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本规范。 GB 5749-85 生活饮用水卫生标准 GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范 GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范 GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范 GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3 术语 3.1 二次供水 用水单位将城市公共供水或者自建设施供水经过储存、加压及深度净化后,再供给用户使用的供水形式。

3.2 二次供水设施 通过储存、加压及深度净化等方式来保障二次供水水质、水压、水量的设备、管道及构筑物。 3.3 水池 贮存和输配水量的构筑物。 3.4 水箱 贮存和输配水量的开式容器。 3.5 水泵 由动力驱动使水获得能量而增大水压,输送和提升水的机械。 3.6 垂直分区并联供水 建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 3.7 垂直分区串联供水 建筑物各竖向给水分区逐区串级增(减)压供水的方式。 4 技术要求 4.1 建设要求 4.1.1 当公共供水管网的水量、水压不能满足用户要求时,应建设二次供水设施。 4.1.2 建筑高度不超过100m的高层建筑,宜采用垂直分区并联供水的二次供水方式。建筑高度超过100m的高层建筑,宜采用垂直分区串联供水的二次供水方式。

相关文档
相关文档 最新文档