文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂膜防水工程工艺及质量标准

涂膜防水工程工艺及质量标准

涂膜防水工程工艺及质量标准
涂膜防水工程工艺及质量标准

1.0适用范围

集团开发的新建、改建、扩建项目的防水工程的地下、厨卫间、阳台及屋面防水层。

2.0编制依据

《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2011

《地下工程防水技术规范》GB50108—2008

《地下工程渗漏治理技术规范》(JGJ/T212-2010)

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

《聚氨酯防水涂料》(GB/T19250-2003)

《聚合物水泥防水涂料》(JC/T894-2001)

《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001)

《深圳建筑防水构造图集A、B》(SJ-A、SJ-B)

《建筑防水工程技术规程》(广东省标准DBJ15-19-97)

集团和城市公司相关程序文件、标准等。

3.0施工工艺

3.1施工准备

3.1.1材料

3.1.1.1涂膜防水材料必须有出厂合格证明,产品说明书,检验报告,材料的

品种、规格、性能等应符合国家现行标准和设计要求。并需经见证取

样送检合格。

3.1.1.2涂膜防水材料为多组分材料时,配料应按配合比规定准确计量、搅拌

均匀,每次配料量必须保证在规定的可操作时间内涂刷完毕,以免固

化失效。

3.1.1.3涂料防水层按设计要求可采用反应型、水乳型、聚合物水泥基防水涂

料,或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。其厚度应符合设计和规

范要求。

3.1.2施工机具

3.2作业条件

3.2.1穿过防水层的管道、设备及预埋件安装完毕。

3.2.2防水基层已经完工,并通过验收。

3.2.3地下结构基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。

3.2.4基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。

3.2.5防水涂料严禁在雨天、雪天、雾天施工;五级风及其以上时不得施工。

3.2.6预计涂膜固化前有雨时不得施工,施工中遇雨应采取遮盖保护措施.。3.2.7严冬季节施工环境温度不得低于5℃。

3.2.8溶剂型高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料的施工环境温度

宜为-5~35℃;水乳型防水涂料的施工温度必须符合规范规定要求,施工环境温度宜为5~35℃。

3.2.9涂膜防水工程施工方案已审批,已进行了技术交底,施工机具准备完成。

3.3工艺流程

4.0各施工工序质量控制要点

4.1基层采用水泥砂浆找平时,配比应符合设计要求,基层的阴阳角、管根等部

位应做成半圆弧形,屋面柱脚设置水泥砂浆泛水。

4.2女儿墙的交接处做圆弧、套管防水需做加强处理。

4.3涂料涂刷之前需先在基层面上涂刷一层与涂料相容的基层处理剂,待其表

面干燥后,随即涂刷防水涂料。涂料与基层必须粘贴牢固。

4.4多组分防水涂料应按规定配比、计量准确、机械搅拌至均匀,不得有沉淀、

分层现象。

4.5涂膜应根据材料特点,分层涂刷至规定厚度,在涂刷干燥后,方可进行上

一层涂刷,每层的接搓(搭接)应错开,接搓宽度30~50mm,上下两层涂膜的涂刷方向要交替改变。涂料防水层的施工缝(甩槎)应进行搭接。

4.6当结构有高低差时,在平面上的涂刷应按“先高后低.、先远后近”的原则

涂刷。立面则由上而下,先转角及特殊加强部位,再涂大面。

4.7有纤维增强层时,在涂层表面干燥之前,应完成纤维布铺贴,涂膜干燥后,

再进行纤维布以上涂层涂刷。

手工抹压施工喷涂施工

4.8所有收头均应密封材料密封,宽度不得小于10mm。收头处的胎体增强材料应

裁剪整齐,收头采用凹槽做法,不得出现翘边、皱折、露白等现象。

4.9当采用细石混凝土保护层时,一般采用细砂或卷材作为隔离层。

5.0质量标准及验收方法

5.1涂料防水层的基层应牢固,基层表面应洁净、平整、干燥,不得有空鼓、松

动、起砂和脱皮现象。

5.2涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,不得有流淌、皱折、

鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,胎体增强材料封边牢固无翘边。

5.3涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的

80%。检验方法为:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。

5.4涂料防水层的抽查数量应按涂层面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不

得少于3处,

5.5防水层验收时应留胶样。

5.6涂料防水层不得有渗漏或积水现象,采用淋水或蓄水试验方法检验:

5.6.1外墙、铝合金门窗淋水试验:喷水压力为0.2~0.3MPa(2~3KG),喷嘴

与被喷部位之间距离为25cm,喷淋时间不少于15分钟。

5.6.2防水工程雨天检查验收:下大雨后逐一检查屋面、外墙、门窗有无渗水现

象,检查记录有签字确认。

6.0成品保护措施

6.1防水施工完成后,严禁凿孔打洞或重物冲击。

6.2防水施工完成后应尽快进行保护层施工,保护层做法应符合设计要求。

6.3侧墙涂料防水层的保护层可采用水泥砂浆、聚苯板、砌砖做法,应与防水层

粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致,对于种植屋面防水层采用防根刺的卷材保护层,铺贴应平整,搭接宽度应符合要求。

7.0容易出现的质量问题

7.1涂膜防水层的基层裂缝、下沉、不平整。

7.2细石混凝土保护层与防水层之间未设隔离层或保护层厚度不足。

7.3双组分防水涂料操作时配料不准确,搅拌不充分、均匀,出现凝胶现象。

7.4胎体外露、涂料未浸透胎体,覆盖不完全。

7.5涂膜防水层厚度不足、涂刷不均匀、表面有气泡现象。

局部起皮、气泡、基层未清理干净

工序倒置,后开线槽破坏防水层防水细部处理不到位

地下防水工程质量控制要点

地下防水工程质量控制要点 为了使地下防水工程能够在施工过程中确保施工质量,符合设计以及规范的要求,结合地下防水工程“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的施工原则,指导工程部人员在施工中明确控制重点,从而提高施工质量,减少渗漏隐患的发生。编制本质量控制要点: 一、施工前的准备工作: 1、承包人应结合现行标准规范以及施工图纸的具体要求,编制地下防水工程施工专项方案,并上报监理机构及发包人现场工程部审核;杜绝无方案或虽有方案但未批准就施工的现象。 2、工程部应按如下要求审核地下防水工程施工专项方案: 1)施工工艺(模板支撑体系、钢筋工程绑扎、防水砼浇捣、防水层施工等)能否满足规范及设计图纸有关工程质量方面的系列要求; 2)各工作内容不同工艺过程的质量检查标准是否清楚,关键质量点的保证措施是否到位并具有可操作性; 3)场地布置(包括场内交通组织、场地排水、安全围护)及标化建设等,是否满足国家、浙江省及杭州市(含开发区)的相关规定以及正常工期的要求等; 4)人、材、机的配置能否满足施工质量、进度及安全施工的要求;工程施工所用工具、机械、设备应配备齐全,并经过检修试验后备用; 5)施工组织(包括工作段划分)及工期计划能否满足总工期的要求; 6)应急预案是否全面到位,应急措施是否具有可操作性; 7)如地下室结构模板工程为高大模板支撑系统的(高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统),其专项施工方案应按杭州市的有关规定进行论证,通过论证后方可作为现场施工的依据。 3、工程部所需做的各项准备工作。工程部人员(包括安装专业)应在地下防水工程施工前做好下列各项工作: 1)熟悉图纸、把握设计意图,明确施工重点及难点(以及可能采取的相应的质量保证措施); 2)熟悉相关标准规范图集,了解地下防水工程施工的主要施工工艺、方法,和主要施工要求(包括验收标准);熟悉材料验收标准(包括取样试验要求等)、把好材料验收关; 3)熟悉地下防水工程施工期间,常见的安全问题及防范措施等; 4)分析讨论地下防水工程施工期间,潜在的质量及安全危险因素,把握关键环节及主要因

围界工程施工工艺和质量验收标准

机场围栏 《围界工程施工工艺和质量验收标准》 (HMJ/GF 2006—003) 1 总则 1.1为加强围界工程施工的质量管理,统一围界工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.2本标准为企业质量验收标准,适用于本公司承揽施工的机场围栏基础及安装工程的施工质量控制和验收。 1.3本质量验收标准与《场道维护工程施工验收统一标准》HMJ/GF 2006--001 配套使用。 1.4机场围界工程施工的验收除应符合本标准外,尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。 1.5施工工艺部分为施工指导性文件。如同设计或现场环境条件不符,经请示公司技术负责人同意后,可进行调整。 2 基本规定 2.1工程所用的材料应有合格证书、产品性能检测报告。水泥、骨料、钢筋等应有材料性能的进场复验报告。 2.2在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 2.3拌制混凝土、砂浆用骨料不得含有有害杂物。砂浆用砂含泥量不得超过5%。 普通混凝土所用骨料应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 2.4砖砌体砌筑前,砖应提前浇水润湿。 2.5砖砌体临时间断处补砌时,必须将接茬处表面清理干净,浇水润湿,并填实砂浆,保持灰缝平直。 2.6当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 2.7在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: (1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; (2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; (3)箍金、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; (4)预埋件的规格、数量、位置等。 2.8拌制混凝土、砂浆用水宜采用饮用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定。 2.9混凝土、砌筑砂浆配比应通过试配确定。现场拌制时,各组份材料应采用重量计量。 2.10混凝土、砂浆必须搅拌均匀,且应随拌随用。 水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内用完。当施工现场最高温度超过30℃时,应分别在拌成后2小时和3小时使用完毕。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

聚氨酯涂膜防水施工工艺标准

聚氨酯涂膜防水施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水、厨卫防水和屋面防水工程采用聚氨酯涂膜防水施工的工程。 2 施工准备 2.1 材料及要求 2.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,按组分可分为单组份(S)和多组分(M)两种,按力学性能分为1型和2型,产品外观为均匀粘稠体,无凝胶、结块。其物理性能见GB/T19250-2003表1和表2。 2.1.2 辅助材料: 2.1.2.1 二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 2.1.2.2 水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 2.1.2.3 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电动搅拌器。 2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 ℃,操作5 2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度 不应低于时严禁烟火。 3 施工工艺流程: 做保护层闭水或淋水试验→→涂膜防水层施工→基层处理附加层→ 4 操作要点 基层处理:涂刷防水层施工前穿过基层的管洞口应保证封填密实,先将基层表4.1

防水层(SBS)卷材施工质量验收标准

防水层(SBS)卷材施工质量标准 施工工艺流程 基层处理→阴阳角加强层施工→防水层施工→防水保护层施工→回填。 基层要求: 1)基层不允许有凹凸不平及起砂现象; 2)基层阴阳角处应用水泥砂浆抹成圆弧形; 3)基层应干燥,含水率小于9%为宜。检查时可用高频水分测定计测定,也可用厚为1.5~2.0mm的1m2卷材覆盖基层表面,放置3~4小时,若覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕,则可施工防水层. 防水层施工 1)在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。 2)卷材的展开时,将卷材的一端粘贴固定在预定的部位,再沿着基准线铺展,对卷材不要绷的过紧,而要在松驰的状态下;每隔一米画一条基准线,以此顺序保证卷材边对线齐平,铺贴卷材时不允许拉伸卷材,也不得有皱折存在。 3)对于阴阳角部位、管子根部以及排水口等部位,应再附加一层或两层卷材,并应先做细部。 4)每当铺完一段卷材后,应立即用干净而松软的长把滚刷从卷材的一端开始向卷材的横向顺序用力地滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气,要边铺边压实以排除空气,在排除空气前尽量不要踩踏卷材。 5)卷材末端的收头处理时,为了防止卷材末端的剥落或渗水,末端收头必须用封口胶封闭。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得互相垂直铺贴。

6)两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm。 7)对于复杂部位加强处理,立面和平面交接处的阴阳角,先做一层500mm的附加层,而后才能大面积施工。 8)铺贴卷材时,先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面交接处应交叉搭接。在平面与立面的转角处,接缝应留在平面上距立面不小于600mm处。 立面防水层施工: 1)卷材应竖向进行铺贴。 2)铺贴立面卷材时,应自下而上铺贴。 3)立面搭接应采取错茬搭接,搭接长度不小于150mm。 4)立面卷材施工完后,在卷材外侧用50mm厚的聚苯乙烯保护板作保护层。采取边铺板边进行土方回填的施工顺序。 5)防水卷材铺贴完成经检查合格后,立即进行保护层施工。 材料存放 1)材料进入现场应存放在通风室,严禁接近火源。 2)防水卷材应横向顺序码放,高度不超过五层,不得倾斜和横压。 3)施工前,应准备好喷灯和施工中所需用各种施工工具,如汽油、笤帚、小平铲、剪刀、抹子、合尺、弹线包、手套等。 质量标准 高聚物改性沥青卷材(SBS)卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 卷材防水层严禁有渗漏现象。 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻

施工项目重要流程及质量标准及工艺要求

施工项目重要流程及质量标准要求 一、拆除部分 1、拆除前必须对工人进行安全教育,灌输安全意识并做好相应的保护措施。 2、严禁对原有建筑结构进行破拆。如甲方要求,必须要求甲方出具书面凭证,乙方不承担其相应后果。 3、明确拆除部位后,必须对保留部分的门窗进行相应的保护,并对所有给排水管道进行保护性封堵, 以免造成部分的损坏及管道堵塞,造成不必要损失。 4、对飘窗部分的拆除应注意对门窗的保护,交接处必须先切割后再拆除。 5、对阳台铲灰部分不得铲除最外侧梁底部分,以免后期施工造成危险。 6、对外墙及挑空部分的拆除,必须做好防溅落防护工作,拉出警戒线、告示牌,并要求工人做好相应 安全保护措施,以防造成意外损失。 二、砌墙粉刷部分 1、新旧墙体交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层,平面交接处需拆除不小于100mm宽度,90°交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层不小于新砌墙体宽度,并按墙体高度间隔60cm布置墙体拉结筋。 2、在砌砖前,有砖砌体地面基层应用水清理干净,地面弹出砖砌体线,要注意墙体方正度。 3、新砌墙体拉结筋选用不小于6厘钢筋,长度40cm—50cm,45°入墙折平并使用建筑植筋胶(或干桂AB胶)粘结。新砌墙体长度长度4m,在长度的中间部位必须按墙体高度间隔600mm平行放置两条墙体拉结筋,以防新砌墙体中间断裂。砌墙前,先固定所有拉结筋。 4、墙体砌筑前应先对红砖充分浇水湿润,使用1:3水泥砂浆砌筑,砖缝砂浆饱满,不得出现明显透光,砖缝砂浆不得低于砖面10mm。要求砖缝横平竖直,水平砖缝误差不得大于±10mm,垂直砖缝误差不得大于±15mm,墙面碎砖不得大于10%。 5、新砌墙体砌筑应分二次到顶,间隔时间应大于12小时,顶砖必须采用45°斜砌,以防后期墙体下沉造成墙体开裂。 6、厨房、卫生间、阳台新砌墙体,砌筑前必须浇筑C15细石混凝土防水过梁,高度不得小于150mm,浇筑前必须拆除交接处原有水泥砂浆粉刷层,并浇水冲洗干净交接处。 7、门窗洞口需预制C15钢筋细石混凝土过梁,长度至少大于门窗洞口长度200mm,过梁高度不得小于100mm,过梁钢筋采用两条不小于8mm圆钢,预制时间应大于24小时。小于1500mm使用2条3*3角铁作为过梁;大于1500mm,使用混凝土过梁。 8、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体横向制作粉刷标准线(俗称“冲筋”),按墙体高度2.8m以下不得少于两条。 9、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体充分浇水湿润,并对平面新旧交接处布置铁丝网,铁丝网宽度不得小于150mm,网格必须使用钢钉进行有效固定,网格网眼大小应采用6mm—10mm规格。 10、在新砌红砖墙体充分浇水湿润后使用1:3水泥砂浆粉刷,粉刷时必须使用2.5m长铝合金拉平后,用木质砂板拉毛。严禁压光。 11、墙体粉刷后视气候情况应对新砌墙体进行浇水养护。夏、秋季施工必须浇水养护3—7天,以防后期乳胶漆墙面出现龟裂。 三、土工部分 A.找平、防水分部 1、施工中产生的孔洞及原废弃管道洞口必须用水泥砂浆(堵漏王)多次进行封闭,并做好防水处理。 2、有防水要求的地面找平时,地面用水冲洗干净,先刷一层水泥砂浆,门洞下方和阴角处应做成圆弧形(结合地面完成高度),找平层需有一定坡度往地漏方向。 3、地面找平: 1)、找平的施工流程:基层处理→找标高→弹墨线→洒水湿润→抹灰饼、做标筋→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→2m长铝合金杆搓平→贴抹子压第一遍→收浆→养护(注意:不能压光,不能洒干水泥粉,过程中必须湿浆拌,不能用干拌)。 2)、在做找平之前,必须对地面基层进行处理,将基层上灰尘清理干净。 3)、找标高,用墨线在墙面周边弹出1m的施工基准线,并根据施工现场实际的找平高度设置找平墩(宽

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

装饰装修工程施工工艺及验收标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装

工程样板工艺及质量标准

1.0适用范围 本工艺标准适用于集团、城市公司开发建设的新建、改建和扩建工程的样板引路实施和验收。 2.0编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量验收规范》GB50210-2001 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 集团和城市公司相关程序文件、标准及合同 3.0术语 3.1样板引路:工程质量事前控制的重要手段,在实施样板引路过程中,能及 时发现存在的问题,并加以改进和优化,样板引路是打造星河精品的有效保障。 3.2工程样板:指在工程建造过程中,为在大面积施工前统一施工做法、细部 处理、检验设计质量、选材型号、颜色、材质,发现施工、监理过程的难点、重点,而按照设计交验标准建造的一种样板。直接服务于房地产策划、工程、销售人员;服务于设计、施工和监理单位,是服务于建造过程的中间检验产品及示范标准。工程样板包括交楼样板、产品验证样板、施工工艺样板、材料样板(样品)及销售展示样板。 3.3交楼样板:在满足规范、施工图纸要求、销售附图要求、使用功能要求的 前提下,在各分部分项工程大面积施工前分阶段完成样板,完成的成品作为竣工验收标准。 3.4销售展示样板:包括样板展示区、精装修展示房、情景展示房、清水样板 房(交楼样板)、营销展示用的工艺工法样板间等,方案设计完成后,由营销管理部门在《样板房展示区策划方案、选址》中明确,对代表户型、电梯厅或大堂装修、毛坯标准层、精装修标准层等位置进行选定。

防水工程质量检查标准

一、防水混凝土 1.质量检查重点 1.1.防水砼的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定以及有关标准规定。 1.2.防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关规定。 1.3.施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏。 1.4.砼表面应平整,无漏筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。 1.5.允许偏差项目 地下防水砼工程允许偏差

注:1)上表允许偏差系高层大模、高层框架地下室,如其他工程,可使用其它混凝土结构的允许偏差值。 2)H为墙的全高 2.预控措施 见混凝土工程质量标准 3.质量缺陷及整改措施 3.1.穿墙套管部位渗漏 3.1.1.穿墙套管处焊接止水环:套管与止水环应满焊严密,套管位置应安装正确,管道与套管间用防水材料填嵌密实。 3.1.2.在穿墙套管迎水面处用放水材料进行二次加强处理 3.2.止水带(片)、变形缝处渗漏 3.2.1.在不受水压的地下防水工程中,结构的变形缝应用加防腐掺合料的沥青浸过的毛毡、麻丝或纤维板填塞严密。并用有纤维掺合的沥青等材料封缝。在卷材防水层外,应增加二层抗拉强度较高的卷材,如沥青玻璃布卷材或无胎卷材等。 3.2.2.在受水压的地下防水工程中,当温度经常低于50度时并不受强氧化作用时,结构的变形缝可采用橡胶或塑料止水带。当有油类侵蚀时,应用相应的耐油橡胶

或塑料止水带。止水带应采用整条的材料,如必须接长或结成环状时,其接缝应焊接或胶结。 3.2.3.在受高湿高水压的防水工程中,结构变形缝宜采用2-3mm厚钢板制成的金属止水带,金属止水带的焊接接缝应紧密平整,经检验合格后方能安装。 3.2. 4.采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝时,止水带的位置应正确,圆环的中心线在变形缝的中心线上,止水带应固定,浇筑混凝土前,应将泥土杂物清理干净,浇筑时注意不被砼冲击、挤压、以免变形。 3.2.5.采用夹板安装在预埋螺栓上的可卸式止水带与夹板、预埋件之间,均应用石棉纸板或金属片衬垫严密。 3.2.6.采用埋入式金属止水带时,其二侧边缘应有可靠的锚固措施。 3.2.7.止水带的接头应尽可能设置在变形缝的水平位置,不得设置在变形缝的转角位置,金属止水带在转角处应作成圆弧形。 3.2.8.埋设时把止水带的中部夹在端模上,同时将沥青麻丝钉在端模上,并把止水带的翼边用铁丝固定在侧模板或钢筋上,然后浇筑砼,带砼达到一定强度后,拆除端模并用铁丝将止水带另一翼固定在侧模或钢筋上,再浇筑另一侧砼。 3.3.混凝土墙板对拧螺栓孔洞处渗漏 在混凝土墙板螺栓孔迎水面剔凿成宽50mm,深度50-80mm的喇叭口,再采用C20细石混凝土分两次填堵密实,然后采用放水材料二次加强渗漏部位。 二、卷材防水层 1.质量检查重点 1.1.基层表面应平整、牢固、阴阳角处呈现圆弧形或钝角,冷底子油应涂布均匀,无漏涂。 1.2.卷材防水层铺贴方式和搭接、收头符合施工规范的规定,粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤和空鼓等缺陷。 1.3.卷材防水层的表面应平整,不得有皱折、空鼓、气泡、翘边和封口不严等缺陷。

(完整版)《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

施工工艺质量标准

第一部分质量工艺标准 一、建筑专业质量工艺标准 1.土方工程 1.1 挖方 1.1.1顶面标高偏差(mm): 柱基、基槽、基坑、管沟 0~-50 机械挖方及场地平整±50 人工挖方及场地平整±30 地(路)面基层 0~-50 1.1.2几何尺寸偏差(mm): +200~0 1.1.3表面平整偏差(mm):≤20 1.2 填方 1.2.1 回填土(料)应符合设计和规范要求,质检人员要跟踪监督检查,发现问题应及时纠正; 1.2.2 确认定位测量和高程测量已完成,基底杂物、积水应清除,管道回填土要按设计要求进行管道下方所垫砂层的检查,隐蔽工程验收签证单已办理签证手续。 1.2.3 回填时应严格按图纸中技术要求或规范要求,进行分层夯实,并要保证边缘部位的压实质量; 1.2.4 填料含水率应严格控制在施工规范要求之内。对不符合规范、技术要求的行为要按有关奖惩条例进行处理,以确保回填质量。 1.2.5分层压实系数必须符合设计要求。 1.2.6顶面标高偏差(mm) 人工填方±20 机械填方±50 场地平整±50 1.2.7表面平整度(mm):≤20mm

2.钢筋混凝土工程 2.1 钢筋工程 2.1.1 钢筋的品种、级别、规格数量、连接及加工制作的形状、尺寸应符合设计和施工验收规范要求。 2.1.2 钢筋表面应平直、洁净,不应有损伤,油渍、漆污、片状老锈和麻点等,骨架和受力钢筋间距偏差±10mm,排距偏差±5mm。 2.1.3 对于大型设备基础(如汽机基座、锅炉基础、烟塔环基等)的多层粗钢筋绑扎,应通过专门设计设置铁马凳和支架,并加斜撑固定钢筋位置,防止倾倒。 2.1.4 严格控制钢筋保护层厚度、预留孔洞和预埋件的位置、数量,符合设计及验收规范要求。钢筋保护层厚度宜采用成品塑料卡环或预制混凝土垫块来进行控制,不准采用随浇随提保护层的办法。 2.1.5 负弯矩筋采用钢筋支凳搁置,间距为600~900mm,浇筑混凝土时应不断检查板负弯矩筋高度,严禁破坏钢筋支凳,确保钢筋位置正确。 2.2 模板工程 2.2.1 为提高火电工程建设钢筋混凝土外观工艺水平,应使用大模板和定型钢模板支模工艺,模板接缝严密不应漏浆,木模板应浇水湿润,但不应有积水。确保混凝土拆模后表面光滑平整、棱角整齐、尺寸准确。 2.2.2 模板及其支撑结构应有足够的强度、刚度和稳定性,经过计算进行设置,严禁产生不允许的变形,特别是梁柱接头处支撑结构的设计。预埋件、预留(孔)洞应齐全、正确、牢固。表面平整度≤5mm。模板支承体系的螺栓必须拧紧,不准有遗漏和松动现象。确保混凝土结构的外形尺寸、平整度,防止松动跑模。 2.2.3 模板必须清理干净,并按规定均匀涂刷脱膜剂,不准使用变形及带有混凝土的模板。模板内表面清理干净,无杂物。 2.2.4 模板安装(支撑结构、轴线、截面尺寸、预埋件及孔洞中心、标高)允许偏差:板面平整±2mm, 四边平直±2mm,几何尺寸-2mm,对角线之差3mm,孔洞位置±2mm,板面翘曲≤1/1000,模板边平直3mm。 2.2.5 模板制作前应做好放样工作,特别是梁、板、柱交接点的放样,预埋件及预留孔洞应留设正确,模板拼缝小于 1.5mm,模板接缝(拼缝)处要采取密闭措施防止泌浆(如加防水胶带)。梁板按设计要求起拱。

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

工程施工方法及工艺标准

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开 长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝 扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚 管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011试题

<<地下防水工程质量验收规范>>(GB50208-2011) 试题 一、单选题 1、防水混凝土结构厚度不应小于()。 A、200mm B、250mm C、300mm D、180mm 正确答案:B(P10 4.1.19节) 2、卷材防水层基层阴阳角应做成圆弧或45℃坡角,在转角处、变形缝、施工缝、 穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于()。 A、250mm B、300mm C、350mm D、500mm 正确答案:D(P12 4.3.5节) 3、泵送混凝土在交货地点的入泵塌落度,每工作班至少检查( )次。 A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案:B 4、采用热熔法施工的高聚物改性沥青防水卷材,施工环境气温条件为不低于 ()℃。 A、-10 B、-5 C、0 D、5 正确答案:A (P6表3.0.11 防水材料施工环境气温条件) 5、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养 护时间不得少于()天。 A、7 B、14 C、28 D、3 正确答案:C(P21 5.3.8节) 6、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于()的静止裂缝、贯穿性裂缝等 堵水注浆。 A、0.05 B、0.1 C、0.2 D、0.3 正确答案:C(P36 8.2.1节) 二、多选题 1、原建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制、禁止使用技术》第659号

公告中,明确为禁用产品的是() A、焦油型聚氨酯防水涂料 B、自粘聚合物改性沥青防水卷材 C、遇水膨胀止水胶 D、水泥基渗透结晶型防水涂料 E、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 正确答案:AE 2、地下防水工程的施工,应建立各道工序的()的制度,并有完整的检查记 录。 A、监理验收 B、自检 C、交接检 D、专职人员检查 E、质监站检查 正确答案:BCD 3、对于防水混凝土的配合比,以下说法正确的是() A、水泥用量不宜少于260kg/m3 B、水泥用量不宜少于300kg/m3 C、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 D、水胶比不得大于0.55,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 E、砂率宜为35%~40% 正确答案:ACE 4、以下说法错误的是() A、地下工程防水等级为二级的工程其防水标准为不允许漏水,结构表面无湿渍 B、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 C、卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊短边搭接缝,后焊长边搭接缝 D、高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,施工时卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开 E、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构

《地下防水工程质量验收规》-GB50208-2011

《GB50208-2011》地下防水工程中,防水材料施工环境气温条件:高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材:冷粘法、自粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃;有机防水涂料:溶剂型-5~35℃,反应型、溶乳型5~35℃。 《GB50208-2011》主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。《GB50208-2011》地下建筑防水工程,混凝土拌制和浇筑过程控制,泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 《GB50208-2011》防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组。 《GB50208-2011》大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3 处。 《GB50208-2011》防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

按地下防水工程施工质量验收规范

按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),两幅卷材短边和长边的搭接宽度均 不应小于100mm。 双面自粘防水卷材施工工艺 一、空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。)施工 工艺流程:基层处理-→节点加强处理-→空铺卷材-→长、短边搭接粘结-→质量验 收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除, 5)粘上聚苯板保护 二、水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理-→抹水泥(防水)砂浆-→揭掉自粘防水卷材下表面的隔离 膜-→铺自粘防水卷材-→拍打卷材上表面、提浆-→晾放(24小时至48小时)-→ 对接口密封-→节点加强处理-→质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应 注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷 材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行 对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上 层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的 空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所 需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔 离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷 材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 1)节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 自粘卷材防水系统施工工艺 2010-3-2210:21【大中小】【打印】【我要纠错】 一、空铺粘易贴防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。 )

相关文档