文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)砌体施工专项施工方案

(完整版)砌体施工专项施工方案

(完整版)砌体施工专项施工方案
(完整版)砌体施工专项施工方案

编制人:

审核人:

编制日期:

目录

1.1编制说明 (3)

1.2编制依据 (3)

2.1.工程简介 (3)

2.2.工程概况 (4)

3.1施工顺序 (4)

3.2施工步骤 (4)

4.1技术准备 (4)

4.2劳动力准备 (5)

4.3主要施工机械设备准备 (5)

4.4主要材料准备 (5)

5.1原材料 (6)

5.2砌块 (6)

5.3砌筑砂浆 (6)

5.4构造柱 (7)

5.5墙体拉结筋的设置 (8)

5.6过梁 (8)

5.7圈梁 (9)

5.8植筋 (9)

5.9其他施工要点 (10)

6.1工艺流程 (11)

6.2砌筑前准备 (11)

6.3砌筑施工方法 (12)

6.4预埋管道处理 (12)

6.5关键工序图片 (13)

6.6钢筋混凝土施工 (14)

6.7CAD排版 (14)

7.1质量控制要点 (16)

7.2质量控制 (17)

7.3允许偏差 (18)

7.4成品保护 (18)

8.1文明管理 (19)

8.2文明施工 (19)

一、编制说明与依据

1.1编制说明

为了顺利完成本工程砌体工程,在全面深入、细致地学习有关规范,充分熟悉设计意图的基础上,结合本工程的特点,确保施工优质高效、安全、文明施工的指导原则,编制本施工方案。

1.2编制依据

1.2.1 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

1.2.2 《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3

1.2.3 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006

1.2.4 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008

1.2.5 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》

1.2.6 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013

1.2.7 本工程设计图纸

二、工程概况

2.1.工程简介:

序号项目内容

1 工程名称洛阳定鼎府三期一批工程项目13#15#16#18#楼

2 建设单位洛阳住总宇泰房地产开发有限公司

3 勘测单位机械工业第四设计研究院有限公司

4 设计单位机械工业第四设计研究院有限公司

5 监理单位河南创达建设工程管理有限公司

6 施工单位林州瑞达工程管理有限公司

7 建筑面积98345㎡

2.2.工程概况:

工程名称:建业住总定鼎府三期G-13#、15#、16#、18#楼及车库

建设地点:洛阳市琴书路以北,魏紫路以南,墨香路以东,定鼎北路以西。

建筑面积:13#楼:31439.91㎡;15#楼:19299.33㎡;

16#楼:31374.36㎡;18#17910.54㎡,地下车库约:23386.82㎡;

结构类型及层数:剪力墙结构,13#楼:地下3层、地上32层;

15#、16#楼:地下3层、地上33层;地下车库:地下2层,18#楼地下3层,地上33层。三、施工部署

3.1 施工顺序

各单体在结构层施工完毕后,报请监理单位、甲方单位、质监单位对主体结构验收通过后,从下至上依次进行砌体施工。

3.2 施工步骤

施工准备工作(材料进场等)→放线及验线→构造柱钢筋绑扎→墙体砌筑→墙体顶部斜砌封口处理及构造柱施工。

砌体施工大面积展开前,应先做样板层,根据砌体样板层验收合格后,统一施工方法及质量标准,然后依照样板进行楼层其它部位的砌体施工。

材料存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。

四、施工准备

4.1 技术准备

1、项目技术负责人组织编制、报审施工方案,对现场施工管理人员进行技术交底,交底内容特别应强调墙体的砌筑材料及方式、砂浆要求、拉结筋、构造柱、墙顶斜砌及图纸要求的其他内容等;准备工作及施工放线完成,待验收通过确定具备砌筑条件后方可施

工。

2、在各楼层确定统一标高线,避免标高混乱造成大面积返工,并弹上门窗等各洞口高度的控制线,门窗洞口位置线。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙长度尺寸是否符合排砖模数,并要注意外墙窗边线的上下一条线。

3、在砌筑的前一天,将墙体部位楼板上的砂浆和杂物等清除干净;构造柱钢筋等安装完毕;需提前浇水润湿的砌块应提前浇水润湿。

4、认真学习施工图纸及砌体施工相关的图集、规范、规程、标准等。

4.2 劳动力准备

根据本工程的实际情况,砌体施工选择经验丰富的专业工种人员,分级签订劳务合同,施工前进行入场教育。特殊工种必须进行专业培训,持证上岗,熟练掌握相关施工工艺和操作方法。现场配备两名专业砌筑工长,配备瓦工4人,小工6人。

4.3 主要施工机械设备准备

设备名称单位数量

预拌砂浆罐罐13

25#振捣器台20

小推车台30

切砖机台 5

4.4 主要材料准备

材料名称主要规格

蒸压加气混凝土砌块200厚、120厚

混凝土实心砖MU15非黏土普通实心砖、

砌筑砂浆地面以下采用M7.5预拌砂浆砌筑;地面以上采用M5.0

专用砂浆砌筑。

混凝土C20、C25、

钢筋三级钢筋16、14、12、10、8及φ6

五、设计及施工规定和要求

5.1 原材料

1、块材等进场材料均应有产品合格证、产品性能检测报告、产品进场复检检测报告等;

2、预拌砂浆应有砂浆配合比试验报告;

3、砂浆拌合水,现场采用的施工用水由市政管网统一供给;

4、钢筋及混凝土:

1)钢筋:按照图纸要求。

2)混凝土:构造柱、过梁、压顶等二次后浇构件混凝土标号为C20、C25。

5.2 砌块:

1)蒸压加气混凝土砌块性能应图纸要求及符合《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T11968-2006)中所规定的A3.5级,质量等级为合格品的产品,干密度级别为B06。此砌块的含水率宜小于30%,砌块应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,砌块的相对含水率易为40%-50%。

2)砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。砌块应保证较好的外形尺寸,对严重缺棱掉角的砌块,材料部门应拒收、退回。砌块进场后应按品种、规格分别堆码整齐,堆置高度不宜大于2m,并应用彩条布覆盖,防止雨淋。

3)在场地内设置一处砌块集中加工场地,所有墙体经CAD排版及样板墙砌筑后,明确砌块尺寸,在加工区集中加工上楼。

5.3 砌筑砂浆

1、采用砂浆类别及强度等级:采用 M5专用砂浆砌筑;当填充墙位于土中时,采用MU20混凝土普通砖,M7.5水泥砂浆砌筑;均为预拌砂浆,现场加水搅拌。砂浆配合比应由试验室进行试配确定砂浆配合比。

2、砌筑砂浆的稠度控制在70mm~90mm左右,分层度不应大于20mm。

3、砌筑混合砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,必须在拌成后2h内使用完毕。

5.4 构造柱

1、构造柱设置原则:本工程施工图纸已给出构造柱的具体设置位置,以及图纸说明及规范要求即可。

2、构造柱尺寸:根据图纸要求的长度尺寸,与墙同宽。

3、构造柱钢筋:由于受施工主体模板拆模的影响,每层的构造柱预留钢筋接头采用绑扎搭接,绑扎搭接预留500mm。构造柱的箍筋应在纵向钢筋搭接长度范围内加密,间距100mm且不少于5根箍筋。

4、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,留槎60mm至100mm,并倒角,角度为45度,加设拉结钢筋,应符合设计要求,预留的拉结钢筋位置正确,施工中不得任意弯折。如下图:

5、构造柱模板用φ14对拉螺杆加固,对拉螺杆间距600mm,现浇门窗过梁、窗压顶等水平构件模板用步步紧固定,并在模板内下侧与墙体接触部位贴密封胶条。

6、构造柱浇灌混凝土前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净。振捣时,应避免触碰墙体,严禁通过墙体传振。

5.5 墙体拉结筋的设置

1、砌体填充墙应沿结构构件全高每隔600mm设置2φ6的拉筋,首道拉结筋位置距地面不大于600mm,构造详见11YG002.

2、拉结筋:拉结筋采用后植方法,植筋深度不小于MAX[10d,100mm],植筋经拉拔试验合格后方可砌筑。

3、主体结构植筋示意图:

5.6 过梁

1、洞口的留置应与结、建筑及各专业图纸相配合预留;洞口≥300mm者顶部设置钢筋混凝土过梁,小于300mm洞口采用2?6钢筋压入灰缝加强,钢筋混凝土过梁的规格根据结构施工图纸说明11.6.1中的过梁表及河南省省标图集11YG301过梁表选用,并根据实际施工中砌体模数对厚度进行调整。

2、预制过梁的施工应根据各专业施工图纸洞口尺寸每边支座250mm留置(支座不足250mm的用现浇过梁),有电箱的预留洞口过梁要在过梁上开洞,保证预埋管的正常穿过。

3、植筋:根据图纸要求,砌体填充墙作为支座不满足250mm时,钢筋混凝土过梁要采用现浇形式,过梁主筋植入混凝土结构不小于MAX[10d,100mm]。

5.7 圈梁

墙高大于4m时在墙中部或门窗洞口上沿设置圈梁;砌体不砌至梁、板底时,墙顶必须增设一道通长圈梁;没有混凝土构件的电梯井应设置一道圈梁(与电梯结合)。圈梁的规格与配筋根据图纸要求。

5.8植筋

5.9.1施工工艺:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配置→植筋→固化、保护→检验

5.9.2定位: 按设计要求标示植筋钻孔位置,若遇基材(混凝土柱或剪力墙)上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在混凝土柱或剪力墙的受力钢筋(分布筋)内侧。一般拉结筋两侧离柱或剪力墙边为40mm。

5.9.3钻孔

①钻孔宜用电钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。

②钻孔直径d+4mm.

③当基材强度等级不低于C20,对I级(HPB235)光圆钢筋,钻孔孔深应≥15d, 锚固力即可大于钢筋屈服值。具体钻孔深度应参考此标准,同时应根据实际所需锚固力的大小,现场作拉拔试验确定。

④现场钻孔时钻杆(钻头)的顶端与末端应形成约<20°的夹角,要求成型的植筋孔是内低外略高。

5.9.4清孔

①钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次用压缩空气吹孔,应反复进行3~5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。

②钻孔孔内应保持干燥。

③所用主要器具:空压机、毛刷。

5.9.5锚固胶配置

①SJZ植胶为甲、乙两组份,配胶宜采用机械搅拌。植筋胶:甲组分:粘稠树脂,乙组分:灰白色粉末,配比:甲:乙=100:4。

②植筋胶应现配现用,每次配胶量不宜大于2公斤(注:根据植筋速度确定每次配胶量)

③所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。

5.9.6植筋

①平孔植筋可用细钢筋配合脱胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可以让植筋作业人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞。捣进孔内。

②钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋,应避免回弹。

③锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。

④所用主要器具:手套、细钢筋、脱胶板、手锤。

5.9.7固化、保护

①植筋胶有一个固化过程,植筋后夏季12小时内(冬季24小时内)不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植。

②植筋胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度在25℃左右。2天即可承受设计荷载;若固化温度在5℃左右,4天即可承受设计荷载且锚固力随时间延长继续增长。

5.9 其他施工要点

1、地下室设备用房、主楼管井门口下应设200mm素混凝土高门槛;

2、窗口及安装防火门的门口两侧均应砌筑实心砌块,避免安装门窗时膨胀螺栓无处固定。窗口砌筑时应留出窗台压顶的预留高度,空调预留洞预制块尺寸:厚同墙厚,长、宽减去套管尺寸后均不得小于200mm,并符合砌块模数。

3、根据图纸无特殊要求外,门窗立面均表示洞口尺寸,门窗洞口均安装图纸实际尺寸留置,不缩、放洞口尺寸。

4、不带地下室的楼座,首层轻质隔墙基础见结构施工图;电缆沟根据电业部门后发放的图纸施工。

5、填充墙砌至梁或板附近时,待14d后斜砌至顶部,斜砌角度为45-60度,为倒八字形砌筑,中间位置预制倒三角砼石块挤实。

6、变形缝的做法应符合图纸及图集的要求。

7、且应满足图纸与变更(洽商记录)的其他要求。

8、外檐窗口(百叶窗洞口)及构造柱的施工,必须由楼顶向下挂通线施工。

9、小于200mm宽的墙垛应用C20细石砼浇筑。

六、施工方法

6.1 工艺流程

楼面清理→楼层标高线→楼层放线→验线→构造柱钢筋及拉墙筋的安装→施工材料准备→浇水润湿→排砖→立皮数杆→铺砂浆→砌筑→清理作业面→验收→顶砖塞缝及构造柱浇筑→清理作业面;

6.2 砌筑前准备

1、基层处理:

将要砌墙处地面上的泥土、混凝土浮浆、碎渣用铁锹、凿子铲除,清理干净。

2、放线定位:

在结构混凝土墙柱上弹好0.5m的建筑标高线,依据设计图纸,在楼地面上弹好墙身线、门洞口线;且阳角、洞口竖向应挂垂线,保证洞口垂直度;制作皮数杆。办理好预检手续。

对外墙窗洞口等,应从楼顶向下吊线;同层窗台压顶拉水平通线,并将洞口边线标志在梁柱上,以保证窗的外边线横平竖直。

3、基层找平:

根据放线结果,检查墙身轮廓所在位置楼面是否平整,用M5.0级混合砂浆找平,然后拉线,检查其平整度,若找平厚度超过30mm,用C20细石混凝土找平。

4、拉结筋:

墙体拉结筋、圈梁、过梁、构造柱上部的钢筋均为后植,植筋深度不小于MAX[10d,

100mm]。

5、构造柱、圈梁、过梁的混凝土采用强度等级为C20细石混凝土。

6、砂浆拌制:砂浆采用预拌砂浆,拌合均匀。在砂浆灌上悬挂拌合用水量。

7、材料准备及搬运:

砌块通过施工电梯运输至施工楼层,按照图纸设计要求,将不同规格的砌块沿墙两边堆码整齐,与墙边线应留余一定的操作距离;砌体材料的堆放不宜过于集中,在跳板上堆码高度不应大于三块砌块的高度。

砂浆应随拌随用;砂浆倒在楼面上使用时,底部应采用旧模板预制的盒子装起,严禁直接倾倒在楼面上。

6.3 砌筑施工方法

1、砌筑前,应对墙体下的楼板进行清理,且要洒水湿润。砌筑应根据建筑图纸、结构图纸确定砌体模数。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边拉线,依线砌筑。

2、蒸压加气混凝土砌块应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润,砌块的相对含水率易为40%-50%。砌筑墙面上应适量洒水。

3、砌筑蒸压加气混凝土砌块必须采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、平直架等);其切割应采用专用工具(锯),其切割面不应有切割附着屑,不得用斧子或瓦刀任意砍劈。

4、门窗洞口两侧应选用规格整体预制砼石块砌筑,尺寸为200*300*200。

5、砌筑时,上下皮错缝搭砌,错开长度宜为300mm,搭接长度不易小于砌块长度的1/3。在梁板下口采用实心砖斜砌顶实。墙体转角处及交接处应同时砌起,如不能同时砌起时,则应留斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6、砌筑应从转角处或洞口定位处开始排砖,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并应不小于150mm,竖向通缝不大于两皮砌块。

7、蒸压加气混凝土砌体灰缝应横平竖直,砂浆饱满,砌体灰缝均匀,滚砖角度一致。

6.4预埋管道处理

墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在外墙里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,凿槽时与墙夹角不得大于45度,开槽深度不宜超过墙厚的1/3,管线固定牢固后,用细石混凝土或水泥砂浆填塞,宜比墙面微凹2mm;刷浆宽度统一为5CM宽,敷设在内墙里的管线,应穿入空心砌块内,电箱处用混凝土预制或一次浇筑,空调孔洞要求提前预制,尺寸为200*300*200。

6.5关键工序图片:

6.6 钢筋混凝土施工

1、构造柱施工采用木模板,φ14螺杆@600mm加固,模板与砌体之间采用双面胶封闭,防止漏浆。

2、构造柱封模之前应将模板内的落地灰、砖渣和其它杂物清除干净;浇灌构造柱混凝土前,必须将砌体和模板浇水润湿。

3、构造柱混凝土可以采用分段进行,每段高度不宜大于2.0m,如若墙体有圈梁,则第一次浇灌至圈梁位置。

4、混凝土浇筑要振捣密实。

5、构造柱支模至梁底300mm高处时,用模板支设45°角的混凝土浇筑进料口。在浇筑完混凝土并达到终凝后,将此三角形部分混凝土凿掉。

6、在混凝土施工过程中,要注意对钢筋和砌体的成品保护。严禁随地倾到和遍地洒落混凝土。混凝土流浆要及时清理干净。

6.7 CAD排版

砌筑施工前先用CAD软件进行预排版,保证施工过程有据可依。

七、质量标准及保证措施

7.1 质量控制要点

1、砌块及其他材料的技术性能、强度、品种必须符合设计要求,要有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。

2、产品龄期应超过28d。

3、预拌砂浆品种、强度等级必须符合设计要求,并按规范要求留置试块。

4、砌体构件的混凝土、钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

5、砌体水平、竖向灰缝的饱满度要满足要求,不得出现瞎缝、透明缝。

6、墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处不得留直槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3;本工程根据实际情况已在墙体交接处设置构造柱。

7、砌体日砌筑高度不得超过1.8m,雨期不宜超过1.2m,雨天不宜进行砌筑。

8、上下皮砌块要错缝砌筑,每间(处)两皮通缝不超过三处且不得位于同一面墙上。

9、接槎处砂浆密实,灰缝平直。

10、拉结筋、构造柱、配筋混凝土带符合设计要求。

11、砂浆饱满度及检验方法如下表:

砌体灰缝饱满度及要求检验方法

砌块

水平、

垂直≥80%

填满砂浆,不得有瞎

缝、透明缝、假缝

采用百格网检查块材

底面砂浆的粘结痕迹

面积

12、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔14d 后,再将其补砌挤紧。

13、严格控制其垂直、平整度,顺墙的横线、转角的立线、洞口的立线(即阳角的立线)必须挂到位;外檐各个洞口、阳角(转角)必须从上至下挂通线。

7.2 质量控制

1、填充墙砌体的灰缝砂浆饱满度应符合施工规范≥80%的要求,尤其是外墙,须防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引起墙体渗漏,防止内墙的抗剪切强度不足引起质量通病。

2、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔14d 后,再将其补砌挤紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。方法为:当上部空隙小于等于20mm时,用1:2水泥砂浆掺UEA嵌填密实;稍大的空隙用细石混凝土掺UEA镶填密实;大空隙用砼实心砖呈60°角斜砌挤紧,但砌筑砂浆必须密实,不允许出现平砌、生摆(填充墙上部斜砖砌筑时出现的干摆或砌筑砂浆不密实形成孔洞等)等现象。

3、砌筑时,应向砌筑面适量浇水湿润,砌筑砂浆有良好的保水性,并且砌筑砂浆铺设长度不应大于2m,避免因砂浆失水过快引起灰缝开裂。

4、砌筑过程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正,防止因砂浆初凝造成灰缝开裂。

5、砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,避免因墙体形成通缝削弱其稳定性。

6、砌体施工必须使用独立的施工脚手架或活动架、马镫等,严禁在墙体上留置脚手眼。

7.3 允许偏差

1、砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)的规定。

项序检查项目允许偏差或允许值

主控项目1 砖强度等级按设计要求

2 砂浆强度等级按设计要求

3 水平、垂直灰缝砂浆饱满度≥80%

4 斜搓留置长度不小于高度的2/3

5 直搓拉结钢筋及接搓处理按设计要求

6 轴线位移≤10mm

7 垂直度(每层)≤5mm

一般项目1 组砌方法上下搓缝

2 轴线位移10mm

3 水平灰缝厚度8~12mm(15mm)

4 基础顶面、楼面标高±15mm

5 表面平整度≤8mm

6 门窗洞口高、宽±5mm

7 外墙上下窗口偏移20mm

8 水平灰缝平面度10mm(15mm)

7.4 成品保护

砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边。

搭、拆脚手架时,不得碰撞已砌墙体和门窗边角。

在墙上开洞、开槽时,应弹线切割,并保持块体完整;如有活动或损坏,应进行补强处理。

八、安全与文明施工

8.1 文明管理

1、本工程砌体施工期间安全工作的重点为临边作业安全、高空作业安全和机电设备用电安全,在施工中要切实作好各项安全教育、安全培训、安全交底等工作。

2、砌体施工队伍必须配有专职安全员督检相关的安全生产工作。在砌体施工过程中,安全员要对施工操作面上的安全进行全面检查,检查脚手架是否牢靠,临边及洞口防护栏杆是否按要求搭设,砌块堆码是否按照要求进行。

3、施工人员必须戴好安全帽,在使用脚手架砌筑时,施工人员必须系好安全带,尽量在楼体内侧施工。

4、临边作业时要特别注意砌块的割锯,严禁在临边脚手架上进行砌块的割锯,锯头必须放置在安全地带,严禁临边堆放,以免坠落伤人。

5、手持电动工具使用前必须做空载检查,运转正常后方可使用,所有用电设备在拆修或移动时,必须断电后方可进行。

6、作业面施工时,必须注意现场临电的使用,不得随意拉设电线、电箱。无关人员禁止使用临电设施。现场设施定期检查,保证临电接地,漏电保护器,开关齐备有效。

7、加强“四口五临边”的防护,严禁随意拆除,砌筑后立即恢复。

8、加强对外架的管理,未经技术部同意,严格杜绝拆除外架拉结杆、割除连墙预埋件等。

9、砌块堆放场地必须坚实,码放整齐,堆放高度不超过2m。

10、在砌筑架上砌块最多不等超过3皮砖。

11、施工中要注意防火,每层楼应准备灭火器,放在明显位置备用。

8.2 文明施工

1、本工程施工要确保在砌体及装修阶段,控制好扬尘,可做洒水控制,更应严谨按照公司的管理制度和保证措施控制污染,加大管理和检查监督力度。

2、各种材料进入现场堆码要整齐、美观、不得超高,并布局合理。

3、现场实行责任区包干制度,施工班组长必须对班组作业区的现场文明负责,并落实到专人。

4、砌体砂浆必须采取专用灰盘盛放,不得随地倒放,预拌砂浆的盛放采用砂浆灌,并尽量减少拌置作业的污染。施工楼层应经常洒水防止扬尘。

5、施工现场要安排专人进行清理工作,作到干净、整洁、无污水、杂物污染现场;施工作业面做到活完场地清。

6、每日施工完毕后,要清扫作业面,将洒落的砂浆清理干净,并将碎砌块清扫归堆,从施工楼层运出,且不得向下随意抛扔,应统一堆放清理。

7、土建施工方同机电安装施工人员互相配合,协调合作。

8、要求各作业面施工人员文明施工,施工材料及建筑垃圾运到指定垃圾堆场,不得随意乱扔。加强施工现场、垃圾站的管理,做好剩余材料的分拣、回收工作。

9、合理安排施工作业时间,避免噪音扰民。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

框架结构砌体施工设计方案

**** 22# 楼 砌 体 工 程 专 项 施 工 案 编制单位:***** 编制日期:2015年5月

目录 第一节、工程概况 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、施工目标 (3) 第四节、施工顺序及工期安排 (3) 一、施工顺序 (3) 二、工期安排 (3) 第五节、施工准备 (3) 一、主要材料准备 (3) 二、各种资源计划 (4) 三、技术资料准备 (4) 第六节、拉结筋、过梁制作 (5) 一、拉结筋 (5) 二、过梁 (6) 第七节、施工组织与部署 (7) 第八节、施工工艺及施工法 (8) 一、施工控制流程图 (8) 二、操作工艺 (8) 第九节、质量保证措施 (20) 第十节、安全环保技术措施 (25) 一、安全文明制度 (25) 二、安全技术措施 (25) 第十一节、特殊要求………………………………………………… .26

22#楼为地下二层,层高***m;地上十一层,层高均为***m,建筑总高度为***m,基底占地面积***㎡,建筑总面积为***㎡。 住宅部分的外围护墙采用200厚煤矸多砖及配砖, 煤矸多砖强度等级为MU7.5;厨房卫生间及有水房间均采用100/200厚煤矸多砖及配砖;墙填充墙、隔墙采用100/200厚煤矸大砖及配砖,煤矸大砖强度等级为MU5,。车库所有墙均采用100/200厚煤矸多砖及配砖,外墙均为钢筋混凝土挡土墙。 ±0.000以上采用M5混合砂浆砌筑, 第二节、编制依据 1、本工程的施工合同、施工图纸、设计变更、图审报告及设计交底纪

要。 2、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准规》(GB50300-2013) 4、《煤矸砖及煤矸多砖砌体结构设计与施工技术规程》(DB6B/663-2007) 5、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80—91) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、省工程建设标准《建筑工程施工工艺规程》DBJ 14-032-2004 8、本工程现场实际情况。 9、我公司以前施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 10、我公司现有可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力。 11、、行业及地相关法律法规;强制性技术、质量标准,工艺标准等。 第三节、施工目标 1、检验批的划分及质量目标:施工过程中,标准层每三层为一个检验批,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011)并结合省优质结构工程评选办法的相关要求进行验收,保证填充墙砌体分项工程符合验收规及合格的要求。 第四节、施工顺序及工期安排 一、施工顺序 22#楼竖向施工顺序为:由下至上施工;。 二、工期安排 22#楼砌体施工总工期:80天。 22#楼在3月25日前完成样板层的砌筑,以后按每层4天的进度施工。 必须满足总体进度计划的要施。 第五节、施工准备 一、主要材料准备 1、砖:

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

填充墙砌体施工的解决方案.doc

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心 及室外配套工程 填充墙施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 青岛通力建设集团有限公司 编制时间:二〇一三年四月

工程技术文件报审鲁JL-003

钢筋施工方案审批表

胶南市职教中心体育馆、实训楼、学术中心及室外配套工程 填充墙施工方案 一、编制依据: 1、胶南市职教中心工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、胶南市职教中心工程施工图纸 二、工程概况: 本工程位于胶南市大珠山大学园区胶南市职教中心院内,工程由体育馆、学术中心、实训楼及室外配套工程等三个单体工程组成。

各单体工程的结构形式为框架结构,实训楼1轴至8轴钢筋混凝土独立基础部分为钢结构形式。总建筑面积为26200㎡,各单体建筑面积分别为:体育馆13511.6㎡、学术中心3467㎡、实训楼9221.4㎡。设计使用年限50年,抗震设防烈度为六度。 1.建设概况: 建设单位:胶南市国有资产经营管理有限公司; 管理公司:青岛诚泰建设项目管理有限公司 勘察单位:青岛捷达建筑工程咨询有限公司; 设计单位:青岛市建筑设计研究院; 施工单位:青岛通力建设集团有限公司; 监理单位:青岛建通建设监理有限公司。 2.各单体工程的建设位置及场地条件:相互之间距离较远,需要单独组织施工,具体位置如下: 体育馆:位于该职教中心校园北入口中轴线西侧,体育场东侧; 实训楼:位于职教中心校园东南区域数控实训楼南侧; 学术报告中心:位于职教中心院内中轴线,2#教学楼南侧,人工湖北侧; 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 3.建设规模特点: 体育馆:四层,共设计约3000座位,钢构屋面,最大高度为:22.9米,东西向为:61.30米,南北为:72.8米。

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砖砌体工程施工方案

一、工程概况 本工程建筑面积6270平方米,2层框架结构 1、本工程填充墙砌体设计概况 本工程基础墙体采用Mu15混凝土实心砖,M10的水泥砂浆砌筑,主体采用A3.5B06加气混凝土砌块,M5的混合砂浆砌筑。 容重强度使用部位材料名称规格 长×宽×厚 混凝土实心砖240×190×90 1120 kg/m3Mu15 基础 混凝土多孔砖1120 kg/m3Mu10 主体 特殊部位及节点要求: 1)、本工程构造柱、过梁、小于200的门窗垛用C25混凝土浇筑。女儿墙压顶、二次浇筑挡水线用C25细石混凝土(沿挡水坎长度方向内配ф6@250构造筋,见相应附图)浇筑。空调挑板等结构构件混凝土强度等级同主体,采用自拌混凝土。 2)、所有线盒、箱体超过300的洞口必须设置同墙宽的预制过梁,,墙体顶砖用同墙厚的页岩砖侧砌,并且待墙体完成7天后进行顶砖砌筑。 3)、构造柱马枒槎施工中,应五进五退,先退后进,沿墙高每500mm设两根ф6的拉结筋,伸入墙内不小于1m,门窗位置根据墙垛、门垛长度为准,马枒槎上部阴角部位须将砖块切成45度角,浇筑时留出浇筑口,以保证砼浇筑密实。浇筑完成模板拆除后踢除浇筑口部位多余砼。构造柱断面为200mm×200mm,砼等级为C25,主筋为4ф12,箍筋ф6@200。 4)、砌体施工前必须完成放线验收工作,由项目部提供三条主控线,其余均由班组放线,经检查验收后才允许进入砌筑施工。 5)、过梁全部采用预制过梁,按图集《03ZG313》中2级荷载选用,当洞顶离结构梁或底板小于钢筋砼过梁高度时,过梁与结构梁浇成整体。(后附相应宽度过梁配筋图)6)、厕、厨房墙体全部采用页岩多孔砖组砌;且厨房墙体在结构楼面上作300mm 高C20混凝土挡水线(门洞口除外)。 7)、防盗门门框采用页岩砖组砌,在安装拉片位置组砌砼块,具体组砌方法详附图。 8)、管道井、风井等比较狭窄的房间内侧应随砌随抹灰,表面光滑平整。 9)、所有门窗洞口均按窗型图留设。 :必须满足设计要求和国家有关规范要求,GB13544-2000《烧结多孔砖》,砖进场必须有质保书和按验收批数(烧结普通砖每15万块为一个验收批,多孔砖每3万块为一个验收批,不足的也按一批计,每一验收批随机抽取试样一组,即10块)作试验,

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

砖砌体施工方案--

目录 1、编制依据......................... 错误!未定义书签。 2、工程概况......................... 错误!未定义书签。 3、施工部署......................... 错误!未定义书签。 组织机构........................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备......................................... 错误!未定义书签。 材料准备........................................... 错误!未定义书签。 主要机具准备....................................... 错误!未定义书签。 作业条件........................................... 错误!未定义书签。 4、操作工艺......................... 错误!未定义书签。

5、质量标准......................... 错误!未定义书签。 一般规定........................................... 错误!未定义书签。 主控项目........................................... 错误!未定义书签。 一般项目........................................... 错误!未定义书签。 6、施工注意事项..................... 错误!未定义书签。 7、成品保护......................... 错误!未定义书签。 8、职业安全措施..................... 错误!未定义书签。 9、环保安全措施..................... 错误!未定义书签。

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砌体工程施工方案20180601

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 材料准备 (6) 3.3 现场准备 (7) 3.4 主要施工机械、机具准备 (8) 3.5 人员准备 (8) 3.6 试验准备 (9) 四、砌体工程 (10) 4.1 施工工艺 (10) 4.2 砌筑方法 (11) 五、钢筋工程 (13) 5.1 构造柱及圈梁设置的要求 (13) 5.2 构造柱钢筋绑扎 (14) 5.3 拉结筋的施工 (15) 5.4 过梁施工 (17) 5.5 植筋施工 (17) 六、模板工程 (20) 七、混凝土工程 (22)

八、质量标准及保证措施 (23) 8.1 质量标准 (23) 8.2 质量保证措施 (25) 九、成品保护措施 (27) 十、安全文明施工 (28) 10.1 安全生产措施 (28) 10.2 文明施工措施 (29) 10.3 环境保护措施 (30) 附图:砌体阶段施工现场总平面布置图 (30)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、**施工图 2、**施工组织设计 3、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《钢筋混凝土结构抗震构造详图》11YG002 8、《蒸压加气混凝土砌块墙》12YJ3-3 9、《钢筋混凝土过梁》11YG301 二、工程概况 。。。本工程标高±0.00以下室外用MU15烧结煤矸石砖、M5水泥砂浆。标高±0.00以下室内用A3.5的加气砼块,其体积干容重<6.5KN/m3、M5.0混合砂浆。标高±0.00以上用强度等级A3.5,其体积干容重<6.5KN/m3的加气砼块,M5.0混合砂浆,女儿墙为M10水泥砂浆。砌体施工质量要求为B 级。 除图中单独注明墙体材料及厚度之处外,填充墙厚度同相邻结构墙肢厚度,其他墙体厚度均为100mm或200mm厚加气混凝土砌块墙体。

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

砌体(框架结构)施工方案

砌体(框架结构)施工方案

目录 第一章工程概况 第二章施工准备 第三章施工工艺 第四章质量要求 第五章环境、成品保护措施 第六章安全措施 第七章冬季施工措施 第八章成本控制措施

一、工程概况 2、砌筑材料: MU10级粘土多孔砖(MU10级粘土实心砖),MU10级加气混凝土轻质砌块(以下简称加气块),M7.5混合砂浆和M5混合砂浆(动力中心)。 3、砌筑位置及厚度: 多孔砖240:用于外墙、楼电梯间,机房类。 多孔砖120:用于配餐室,茶水间,卫生间,清洁间,污物室空间。 实心砖240:用于X光室,CT室,MRI,影像科,核医科,放疗科等需防护隔墙。 加气块200:用于地下室除防火分区、机房、卫生间外之隔墙及1-3层病房与病房间隔墙。 加气块150:用于4层及4层以上病房与病房间隔墙。 加气块100:用于管道竖井。 二、施工准备 1、现场准备:结构施工完成,楼层清理完成 室内标高控制500mm线已抄测完成,墙体控制线已放出。 施工材料已进场,具备相应证明文件,并经过复试合格 2、施工人员:施工人员已进场,并经过进场安全教育及专项安全交底 3、施工机具:灰铲、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、皮数杆、水桶、砖夹子、 手推车、灰桶、水平尺、靠尺、搅拌机、砂浆机、磅秤等 三、施工工艺 1、施工流程:

2、施工要求: ①基层清理:根据图纸,清理需要砌筑的位置。要求清除表面浮灰,铲 除浮浆。 ②放样:根据图纸及轴线,弹出墙体宽度及门洞口位置线 ③排砖垒底:在所要砌筑的位置提前浇水润湿,根据墨线位置,第一皮 砖从转角、门边或端部开始进行排砖。通过柱子之间的建筑500线在 第一皮砖找平。 ④墙体砌筑: a.砌筑方式:砖墙240墙采用梅花丁砌法,120墙采用全顺砌法。 加气块墙采用全顺砌法。 b.砌筑砂浆:采用M7.5混合砂浆 水泥:325级普通硅酸盐水泥 砂:采用中砂,含泥量≤5% 配合比:待配合比单申请后另报。 c.砌筑用砖:采用KP1型多孔砖,尺寸:240*115*90(19孔)。实 心砖尺寸为:240*115*53。100、150、200加气块,尺寸:100(150、 200)×300×600。 要求提前一天浇水润湿,砌筑前砖含水率保证在10~15%之间 d.砌筑工艺: (1)砖墙外墙严格按照梅花丁砌筑,上下皮灰缝错开1/4砖长,内墙 严格按照全顺砌法,保证灰缝横平竖直,无游丁走缝现象。加气 块墙严格采用全顺法砌筑,保证灰缝横平竖直,灰缝匀称。

基础砖砌体施工方案

刘南岗安置小区25#楼 基 础 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、质量要求 (4) 四、操作工艺 (4) 五、成品保护 (6) 六、应注意的质量问题 (6) 七、安全技术 (7)

基础砖砌体工程施工方案 一、工程概况: 本工程刘南岗安置小区25#楼,底层框架---抗震墙上六层砌体结构,地上总建筑面积为3967.06㎡,建筑基地面积668.23㎡,建筑总高度22.40米,结构安全为二级,抗震按七度设防,场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,底部框架及抗震墙抗震等级为二级。 ±0.000标高以下采用实心粘土烧结砖,底层框架采用B06级A3.5加气混凝土砌块砌筑,二层以上砖混部分采用KP1型MU10烧结多孔砖,基础垫层砼强度等级为C15,基础、底层框架砼的强度等级为C30, 二层米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备 1、作业条件 1)基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2)已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3)根据皮数矸最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20㎜时,先用细石混凝土找平,决不在砌筑砂浆中掺细石瓦替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 4)常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5㎝左右为宜。 5)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模。 2、材料及主要机具 1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

相关文档