附件1:铝合金门窗工程技术统一标准

1适用范围

本技术要求适用于自治区重大公益性项目片区民族风情街(南地块)项目(一期)所有铝合金门窗的制安工程招投标及现场施工指导。若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向广西民旺房地产开发有限公司提出,由广西民旺房地产开发有限公司做最终决定,否则视为接受。

2依据

除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于:(1)《工程建设标准强制性条文》

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)

(3)《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210)

(4)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327)

(5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)

(6)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)

(7)《建筑结构荷载规范》(GB50009)

(8)《建筑抗震设计规范》(GB50011)

(9)《钢结构设计规范》(GB50017)

(10)《建筑物防雷设计规范》(GB50057)

(11)《铝合金建筑型材》(GB5237-2008)

(12)《铝合金门窗》(GB/T8478-2008)

(13)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)

(14)《建筑玻璃应用技术规程》 (JGJ113-2015)

(15)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)

(16)《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T 8484-2008)

(17)《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T 8485-2008)

(18)《建筑外窗采光性能分级及检测方法》(GB/T 11976-2002)

(19)《铝合金门窗设计、施工及验收规范》(DBJ 15-30-2002)

(20)建筑安全玻璃管理规定国家发改运行 [2003]2116号

(21)铝型材、玻璃、五金、密封材料等国家技术标准

(22)铝合金门窗施工图设计任务书(设计说明)

3材料要求

3.1铝型材

3.1.1铝型材材质要求

(1)门窗铝型材采用国产优质品牌生产的高精级别的铝型材,符GB5237《铝合金建筑型材》的要求,型材厂家须提供不少于10年质保的质量保证书。

(2)铝合金型材一般采用6063-T5或T6,型材强度、表面处理方式和颜色须符合设计和定样要求,各种铝型材须经万科设计师和项目部确认样板。

(3)铝型材阳极氧化膜应符合AA15级规定,平均膜厚≥15μm,局部膜厚≥12μm;电泳涂漆铝型材复合膜应符合B级要求,局部膜厚≥16μm;粉末喷涂型材须采用阿克苏粉末喷涂,涂层最小局部膜厚≥40μm;氟碳喷涂铝型材采用三涂处理,平均膜厚≥40μm,最小局部膜厚≥34μm。

3.1.2铝型材设计要求

(1)门窗、框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用型材壁厚应经计算或试验确定,主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚,门型材不小于2.0mm,窗型材不小于1.4mm。玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚应不小于1.0mm,厚度≥21mm的玻璃,压线厚度不小于1.1mm。铝型材壁厚详见设计图纸型材线密度表。

(2)混凝土预制构件内预埋门窗框须满足预制构件厂生产需要,窗框厚度不小于1.6mm,门窗边框高度不低于35mm,以保证预埋深度。

(3)门窗边框必须带凹槽,严禁采用方通做边框料。

(4)50窗横料、下框料应带凹槽排水,非窗眉正下方的开启扇上横料应有滴水线。

(5)根据计算受力需要,50窗中竖挺、中横挺优先采用加强中挺。

(6)拼樘型材应采用整体型材,避免采用两种型材拼接。

(7)外墙采用石材、木材装饰,内墙采用石材、瓷砖装饰,收口较高时,应采用附框或加高边框。(8)室内精装修窗边帖砖或石材,收口较高时,窗框须采用高边框。

(9)预埋附框应采用带企口型材,窗框与附框须错缝连接并采用不锈钢螺丝可靠连接,接缝打胶密封。(10)推拉门室内挡水板高度不低于25mm(高度自排水槽上平面计算)。

3.2玻璃

3.2.1玻璃材质要求

(1)门窗玻璃原片采用国产优质品牌生产的浮法玻璃,钢化玻璃、中空、夹胶玻璃的深加工厂家为均为国产优质品牌。

(2)夹胶玻璃胶片采用国产优质产品。

(3)磨砂玻璃采用普通喷砂处理,如需采用药水蚀砂须在设计图纸内特别说明。

(4)Low-E玻璃必须采用汽车级以上浮法原片。应按照节能要求、根据厂家提供的玻璃参数选择Low-E 玻璃,华南夏热冬暖地区宜采用遮阳型Low-E中空玻璃。

3.2.2玻璃设计要求

(1)所有玻璃需进行强度和刚度复核,玻璃挠度控制值为1/60的短跨长度。

(2)固定玻璃扣线全部从室外安装。