文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂工程主要施工技术方案

某污水处理厂工程主要施工技术方案

某污水处理厂工程主要施工技术方案
某污水处理厂工程主要施工技术方案

主要施工技术方案

◆施工测量

◆桩基工程

◆围护工程

◆轻型井点降水

◆土方工程

◆明、暗浜处理

◆模板工程

◆钢筋工程

◆混凝土工程

◆砌筑工程

◆沉井工程◆箱函工程◆安装工程

第一节施工测量

1.1 标高引测

由业主提供的水准控制点,用DS3水准仪将标高引至施工场地内较为稳固的地方作为一个永久型的标高控制点,该标高控制点需经施工监理复核后方可使用,并且需定期对该点复核。

各单体施工时,根据永久型标高控制点引测出单位工程标高控制点,经复核后方可投入使用,基础施工时,用水准仪配合竹桩控制挖土标高。

上部结构施工时,将标高引测至底层柱上,每层通过经检验的钢尺引测至楼板排架上,作为结构施工时的依据。

结构完成后每个楼层内引测1m标高控制线作为装饰、安装等施工的标高控制线。

1.2 轴线引测

由业主提供的城市坐标点,用J2-1经纬仪和测距仪引至施工场地内,用钢钉固定在砼地坪上形成轴线控制网,轴线控制网需经施工监理复核后方可使用,并且需定期复核。

基础施工时,用J2-1经纬仪和测距仪将轴线引测至底板垫层上和底板面上,并形成90°封闭回路,轴线相互之间控制距离在30m 以内,以便于用钢卷尺复核。

上部结构施工时,在基础顶板面上做四个轴线控制点(即轴线

的十字交叉点),每个楼层施工时,在这些控制点上方各开一个150×150方孔,用俯视法将轴线控制点引至每个楼层上,作为下一个楼层的轴线尺寸控制依据。

1.3 沉降观察测量

1.3.1在地上部分施工时,在规范规定的部位设置沉降观测点,定期观测,构筑物每隔12m及转角处设一沉降观测头子。

1.3.2 在一层结构完成,砼模拆除后,即进行沉降观测点的设置,并用精密水准仪采用往返水准的方法测定其初始值。以后定期或根据需要测量其标高。前后标高的差值就是该段时间里的沉降量,消除因沉降而引起的施工误差。

1.3.3 沉降观测结构阶段每施工一层测一次,地下或地上的水池结构蓄水期每星期观测一次,直至沉降稳定。蓄水后连续一周每天观测一次,以后每周观测一次直至沉降稳定。装饰阶段每月观测一次至竣工验收,资料及时报送监理、业主。

第二节桩基工程

本工程生物絮凝反应池及平流沉淀池、配水井采用0.25×0.25×12m砼预制方桩抗浮,出口泵房下部出水高位井采用φ600钻孔灌注桩,地基基础位于层的采用深层搅拌桩加固。

2.1预制抗拔桩

2.1.1施工机械

根据工程实际情况,沉桩机械采用二台IPD-90型履带式桩架,配合吊机采用W1001履带吊2.1.2 抗拔桩供应

本工程所需抗拔桩均由工厂预制,根据施工进度送至现场堆放。

2.1.3 沉桩施工

2.1.

3.1沉桩工艺流程:

2.1.

3.2 沉桩前,先对场地进行平整,清除各种障碍物,对堆桩及施工场地铺设15cm厚道渣。

2.1.

3.3 施工前,根据设计图纸测放轴线桩位,设置轴线控制点和水准基点,交监理复核签证,桩位中心设置临时标桩。

2.1.

3.3 如工程桩顶标高不同,在施工需根据不同桩型设置相应标记,防止混淆桩型。

2.1.

3.4 起吊桩时采用二点吊,吊点应按照设计要求,驳桩严禁远距离拖拉。

2.1.

3.5 插桩前应对桩位样桩进行复核。在确认样桩准确的情况下方可插桩就位。

2.1.

3.6 插桩就位后,用两台经纬仪相互交叉成90o测导杆和桩的垂直度,桩插入土中的垂直度偏差不得超过桩长的0.5%。

2.1.

3.7沉桩以标高控制为主,贯入度控制为辅。

2.1.

3.8在沉桩过程中,如发现下列情况者应及时与各有关方面研究情况,确定是否继续施工:

(1) 最后贯入度大于设计要求较大,桩顶标高无法控制。

(2) 最后贯入度小于设计要求,不能达到设计要求标高。

(3) 桩发生明显的偏差和移动。

(4) 桩身露筋和桩有明显裂缝,超过规范。

(5) 桩顶破碎,桩身突然弯曲,无法沉入土内。

(6) 地面明显的沉降或隆起。

2.2 钻孔灌注桩施工

2.2.1 施工准备

2.2.1.1 场地准备

平整场地、铺设硬地坪。硬地坪做法为15cm厚道碴。在制作硬地坪时完成泥浆沟系统。

2.2.1.2机械准备

根据施工场地的地质情况,选择一台GPS-15型工程钻机施工,桩机进场前做好维修保养工作。

2.2.2 施工工艺选择

根据地质情况,选用正循环成孔,正循环二次清孔的施工工艺。

2.2.3 测量放线

根据测量定位点,测放出桩位,并采用短木桩或油漆做好标记。

2.2.4试成孔

在正式施工前,按照施工组织设计确定的施工工艺进行试成孔,数量为2根,成孔后检测成孔直径、深度、沉渣厚度、孔壁稳定等指标,如不符合要求应对施工工艺进行调整或采取其它措施。

2.2.5成孔

2.2.5.1 护筒埋设

护筒采用钢板卷制。按桩位中心线找正中心点,护筒中心与桩位中心偏差不大于20mm, 并保证护筒垂直, 挖土采用人工挖至原状土为止, 护筒与孔壁之间用粘土分层填实,以防地面水流入造成护筒下移塌孔。护筒应进入原状土内200mm。

2.2.5.2 钻机就位

应准确、水平、稳固, 钻机转盘中心、天车中心与护筒中心应三点一线。用游动滑车吊准主动钻杆,钻进时发现偏斜, 应及时纠正。

2.2.5.3 钻头及钻进参数

根据地层岩性特征, 钻经进中破碎岩土以切削为主, 钻头结构为单环三翼刮刀钻头。

钻进参数: 钻压10--15KN, 钻数20--47r/min,泵量150m3/h。

2.2.5.4钻孔

操作钻机掌握好钻进参数, 要注意有无异常情况, 如主动钻杆摇晃较大, 此时应放慢进尺, 待穿过硬土后方可正常钻进。钻进时应严格控制钻进速度, 其钻进速度应与送浆、排渣能力相适应, 钻速应低于供浆和排渣速度, 避免造成埋钻, 加接钻杆时应先停止钻进,将钻具稍提离孔底, 待泥浆循环几分钟, 再停泵加接钻杆, 成孔施工应一次不断地完成, 不得无故停钻。成孔至设计孔深后, 先进行初步清孔, 然后会同工程有关各方对成孔各项要求进行检查验收,合格后方可进行下一道工序。

2.2.5.5 泥浆护壁

钻进中维持一定的泥浆粘度是防止缩径、塌孔并及时携带出孔内钻渣的重要措施。本工程采用原土造浆,泥浆平均密度在1.15--1.20、粘度20S左右。做好循环泥浆净化工作和经常性的泥浆性能测试, 一旦发现所设计的性能指标与孔内情况不相适应, 出现孔壁不稳定或缩径时, 应及时向甲方代表和监理研究, 对性能作适当调整。

2.2.6 清孔

彻底清除孔底沉渣, 是保证桩基承载能力的重要措施之一。本工程采用正循环两次清孔清除孔底沉渣的工艺。当钻进达到设计孔深后, 将钻头提离孔底150--200mm, 开动泥浆泵进行正循环清孔, 时间不小于20min。当下好钢筋笼和灌注导管后, 利用导管正循环进行第二次清孔, 要求清孔后, 孔底沉渣不超过100mm, 清孔后至混凝土灌注的时间间隔不应超过30min。如超过30min,应重新清孔达到要求后方能进行混凝土灌注。

2.2.7 桩孔验收

桩孔终孔后, 先按设计要求自检, 然后再请甲方、监理代表对终孔深度、沉渣、泥浆性能等各项指标进行验收。验收合格后, 做好现场填表签证工作。

2.2.8钢筋工程

2.2.8.1 钢筋笼制作

钢筋笼采用环形模具制作,两节钢筋笼对接处接头错开, 箍筋与主筋缠绕间距均匀, 50%以上采用点焊。

2.2.8.2钢筋笼吊放

钢筋笼采用桩机自身吊放,钢筋笼吊放入孔保持垂直状态, 对准孔口中心轻放、慢放, 遇阻应上下轻轻活动或停止下放, 查明原因进行处理, 严禁超高猛落碰撞和强行下放。分段钢筋笼连接,钢筋主筋搭接采用单面焊接, 焊接长度为10D, 焊缝宽0.7d, 厚度不小于0.3d。钢筋全部下入后,按设计要求检查安放位置标高, 并作好记录。

符合要求后, 将钢筋笼固定牢固, 防止钢筋笼因自垂下落或灌注时导管上下振动造成钢筋错位。

2.2.8.3 保护层垫块

为保证钻孔灌注桩主筋混凝土保护层厚度,在钢筋笼上设保护层垫块。垫块采用素砼制作,每节钢筋笼上设2组,每组3块,匀称地分布设置在同一截面的主筋上。

2.2.9混凝土工程

2.2.9.1 混凝土拌制

混凝土采用商品混凝土,混凝土浇灌前须做好混凝土的联系工作,保证混凝土连续供应。商品混凝土到现场要做好坍落度测定,做好验收工作。

2.2.9.2混凝土灌注

孔口准备工作就绪后, 即可开始灌注, 初灌注时, 先在导管内安放好隔水塞, 隔水塞应下在导管内泥浆面以上,用8--10#铅丝悬挂在漏斗上, 先搅拌0.2m3 水泥砂浆(1:1.5)到入初灌斗内, 然后按计算的初灌砼量剪断铅丝把砼一次投入孔内, 孔口大量出泥浆, 说明初灌成功, 然后可按工序进行连续灌注作业。

(1)灌注过程要连续进行, 不得中断, 尽量缩短灌注时间, 以防孔内顶层砼失去流动性, 顶升困难, 造成质量事故。

(2)灌注过程中应设专人负责检测记录工作, 随时注意观察管内砼下降及孔内返水情况, 测量孔内砼面上升高度,每次做记录, 及时提升和分段拆卸上端导管, 导管下口在砼内埋置深度宜控制在

4—6m, 任何情况下不得小于2.5m, 不得大于10m。一次拆卸导管不得超过6m。对控制导管埋深, 做到勤提勤拆, 并能提高砼灌注速度, 不仅保证灌注质量, 也是预防卡管的重要措施。

(3)砼灌注中应防止钢筋笼上拱, 砼面进入钢筋笼底端3米左右, 灌注速度应适当放慢。

(4)在提升导管时, 应保持轴线垂直, 防止接头卡挂钢筋笼。

(5)灌注完毕后, 提升导管应缓慢使砼面口慢慢弥合,防止拔快, 造成泥浆混入, 形成混泥芯。

(6)浇灌每根桩要由专人取样制作试块, 每根桩制作一组(三块), 编号并注明取样时间, 记在砼灌注记录中。试块制作24小时后脱模,置于20℃±3℃水池中进行养护28天, 按时进行试验, 并将试压结果归档备查。

2.3 深沉搅拌桩地基加固

2.3.1 施工准备

2.3.1.1 场地准备

(1) 平整场地,在搅拌桩施工位置开挖基槽,基槽深1m左右。

(2) 在施工场地内,靠近搅拌桩施工部位搭设临时水泥库及搅拌桩拌浆后台。

2.3.1.2 机械准备

(1) 本工程搅拌桩采用二台桩机施工。

(2) 施工前机械进场拼装就位。

(3) 拼装完成后进行试运转,保证机械状态良好。

2.3.2 测量放线

根据测量定位控制点,测放出桩位,并用短木桩做好标记。

2.3.3 施工工艺流程

桩机就位→预搅下沉→喷浆搅拌上升→重复搅拌下沉→重复搅拌上升→桩机移位

2.3.4 施工工艺

2.3.4.1 桩机就位

桩机自行到达指定桩位,对中。保持桩架垂直和水平。施工时两台桩机从一点往两个相反方向开打。

2.3.4.2 预搅下沉

待搅拌头的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松卷扬机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制。如下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利钻进。

2.3.4.3 制备水泥浆

待搅拌头下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。

2.3.4.4 提升喷浆搅拌

搅拌头下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按设计确定的提升速度提升搅拌头。

2.3.4.5 重复上、下搅拌

搅拌头提升至桩顶标高时,集料斗中水泥浆应正好排空。为使软

土和水泥浆搅拌均匀,应再次将搅拌头边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌斗提升出地面。

2.3.4.6 清洗

向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中的残存的水泥浆,基本干净。

第三节围护工程

本工程出口泵房下部出水高位井埋深达6.7m,为确保基坑安全采用深沉搅拌桩加土钉墙联合支护,其余建、构筑物采用自然放坡及沉井等措施。

3.1深沉搅拌桩施工

深沉搅拌桩采用φ650双排桩深10m,施工工艺详见第二节

3.2 土钉墙施工

土钉采用五道φ48钢管

3.2.1 施工工艺

制锚

放线开挖修坡安放锚杆注浆编网喷砼开挖下一层

3.2.2 周边放样

施工前,进行基坑周边放样,并请监理复核。土方开挖前,再一次对周边放样复核。

3.2.3 木钉制作、成孔

3.2.3.1 采用Φ48国标焊接钢管。

3.2.3.2 钢管土钉按照设计标准加工制作,钢管上梅花形钻8mm 孔,间距250~300mm。

3.2.3.3 土钉成孔采用洛阳铲人工凿孔,成孔后放入钢筋,钢管采用冲击锤直接打入。

3.2.3.4 土钉定位误差上下左右均小于100mm, 倾角误差小于3°。如遇障碍,应设法避开。

3.2.4 注浆

3.2.

4.1 锚管注浆,先用高压水清孔,然后从钷管底部开始注浆,边注边拔管,最后进行口部高压注浆,最后封孔。

3.2.

4.2 注浆泵必须压力恒定,注浆压力取0.5~0.8Mpa,流量不大于5L/min, 水泥用量30~50Kg/m。

3.2.5 编制钢筋网

按设计要求绑扎或点焊双向钢筋网。钢筋定位误差小于20mm 相邻钢筋接头错开500mm,土钉头部焊螺纹钢井字压在钢筋网上,钢筋网片、联系筋土钉、井字架之间用点焊联接。

3.2.6 喷射砼面层

喷射砼面作业应按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》

(GBJ86-85)要求执行。

在土方开挖、修坡之后,喷射面层砼,先初喷50mm,在钢筋网编焊工作完成后再喷射50mm面层砼进行,喷射总厚度100mm,石子粒径5~15mm,砼标号为C20。喷射砼应掺加速凝剂,砼初凝小于10min,终凝小于30min。其配比为:

普通水泥:砂石=1:4~1:5;

砂率:45%;

水灰比:0.4~0.45;

速凝剂:3~5% 水泥。

第四节轻型井点降水

本工程旋流沉淀池、出口泵房基础埋深大于4m,基坑开挖前必须预降水,考虑布置二套轻型井点降水。

4.1 工艺流程

施工准备→开挖冲孔沟→布置总管、轻井泵→水冲孔→插入支管→灌砂→连接支管、总管、轻井泵→封土→试抽→正常抽水→填平冲孔沟

4.2 施工要点

4.2.1 施工场地在施工前应做好平整工作,放好施工灰线,若有地下管线等应事先出书面通知或明确标示出位置,也可提供施工图。

4.2.2 井点支管的埋设,选用冲水管冲击成孔后再沉放井点。支管的施工方法,冲孔直径为30cm。井点支管长6m,滤头长1.2m,支管间距1.6m。

4.2.3配合打设轻井的起重设备两台履带吊。

4.2.4井点冲孔施工时,应保持孔径上下均匀、垂直,冲孔深度应比滤管底加0.5米深为宜,井点支管应置于孔的中央,四周适时填入中粗砂至距地面自然土以下1米深度,以上部分用粘土填实封闭支管四周防止真空泄漏。

4.2.5井点用砂,颗粒直径为0.3~0.5毫米,含泥量不得超过3%。

4.2.6为了确保支管的抽水质量,冲孔操作时,当冲孔深度达到设计深度时,不应急于拔出冲孔枪头,应让枪头在孔内冲翻二分钟,让清水将污水基本排出后再拔出冲孔枪头,并随即灌入一反斗车中粗砂,然后再可将支管插入。

4.2.7井点集水总管布设就位和支管打设完成以后,在两者没连接完成之前,应用木塞或塑料布包裹裸露的管口丝牙,防止异物入内或施工不小心碰坏管口。当总管和支管连接完成以后,应检查弯管等各部件接口是否紧配、严密,防止漏气。

4.2.8冲孔作业时,应事先挖好导流的排水沟,并使排水沟通畅,汇集到集水井中的水,应及时采用强排水的方法排出,防止满溢影响工地环境文明。

4.2.9开机抽水后,应经常检查支管是否漏气或“死井”,发现问题应及时用水冲洗,逐个疏通。

4.2.10值班人员应经常检查水泵的真空度及压力的使用情况,在抽水的过程中,应对流量、真空度进行观察统计,并作好记录。

4.2.11井点主机布置定当应搭设临时机房,防止运转设备意外损坏,便于值班人员清保维修机器,防止雨天设备受潮漏电。

第五节土方工程

5.1 挖土

5.1.1 机械选择

挖土机械采用三台1.6m3反铲挖土机施工。

5.1.2 施工要点

5.1.2.1 挖土前严格检查灰线位置,土垫层宽度每边按构筑物的位置加宽500mm。

5.1.2.2 挖土采用大开挖,放坡系数1:0.75。

5.1.2.3 挖除的土方均采用外运。

5.1.2.4基坑四周设排水沟,宽300mm,深300mm,并每隔一定距离设500mm深集水井,用潜水泵进行强排水。

5.1.2.5当挖至设计要求的土层时,经监理、设计验收合格后并办理好隐蔽手续后应立即进行土料回填。

第六节明、暗浜处理

6.1 施工流程

抽水→定位放线→浜中淤泥挖除→地基验槽→虚铺第一层砂垫层→机械夯实→贯入测试或环刀法测试密实度→符合要求后方可进行上一层虚铺→……依次进行,由下而上→直至最后一层(即最上一层)→检验符合要求,隐蔽验收。

6.2 施工方法

6.2.1采取挖土机将浜中淤泥清除干净,进行放坡开挖,开挖至老土层后,请监理单位、设计单位进行验槽。

6.2.2验槽符合要求后,立即进行砂垫层的回填夯实。

6.2.2.1 基坑底高度不一时,基坑底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实,分层铺设时,接头应形成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5m~1.0m,并注意充分夯实。

6.2.2.2当坑深大于1.5m时,为防止坑边淤泥从坑底涌入,采取抛大石块的方法,待边坡稳定后再进行回填夯实。

6.2.2.3 回填用料要求:

(1) 砂:选用颗料级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,细度模数

2.5~

3.0之间,含泥量不超过3%,砂中不得含有杂草、树根等有机杂质。

(2) 碎石用自然级配、质地坚硬的碎石、粒级在50mm以下,其含量应在50%以内,含泥量不大于5%,不得含有植物残体、垃圾等杂物。

(3) 回填用料采取砂中掺入50%的碎石,采用搅拌机混合均匀。

(4) 施工时最优含水率8~12%。

6.2.2.4砂垫层应分层铺设,分层夯实:第一分层厚度150mm,其余分层厚度为200mm。

6.2.2.5各分层施工方法

(1)在基坑内预先安好3m×3m的网格标桩,控制每层砂垫层的铺设厚度。

(2)用蛙式打夯机进行夯实,夯实要做到交叉重叠1/3, 防止漏夯。

(3)每层夯实后,都应进行砂垫层密实度(干重度)的检验工作,检验符合要求后,方可进行上一层的虚铺和夯实工作,依次重复进行,直到施工完毕。

6.2.2.6砂垫层质量的检验

(1)先采用简易测定方法来指导夯实遍数,将20mm直径,长1250mm的平头钢筋举离砂面700mm自由落下,插入深度不大于根据该砂垫层的控制干重度测定的深度为合格,检验点间距应小于

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

塔设备现场施工及组织方案(三段卧式组对立式试压)

现场施工及组织方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一.编制说明………………………………………………第 3页二.方案制定的依据………………………………………第 3 页三.现场组织机构…………………………………………第 4 页四.现场机具……………………………………………第 6 页五.施工方案………………………………………………第 7 页六.安全质保管理…………………………………………第 17 页七.附件……………………………………………………第 19 页

一、编制说明 由于塔器设备长,受公路运输条件的限制,设备必须在车间加工成半成品后运输到施工现场,再现场完成卧式合拢缝焊接,局部热处理,立式水压试验等制作过程。 本方案是专为项目——解析塔和浓缩塔设备现场组装的施工方案,是根据吊装专业提供的吊装方案编制的。 二、方案制定的依据 2.1商务合同 2.2图样及技术要求 2.3 执行的主要技术标准、规范 TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》 GB150.1~150.4-2011 《压力容器》 NB/T47041-2014 《塔式容器》 NB/T47014-2011 《承压设备焊接工艺评定》 NB/T47015-2011 《压力容器焊接规程》 HG/T20584-2011 《钢制化工容器制造技术规定》 HG/T20585-2011 《钢制低温压力容器技术规定》 10053-GS-EQ-C03 《现场组装低温钢塔器制造通用技术规定》

2.4 公司《压力容器制造质量保证手册》及其配套的程序文件(管理制度) 三、现场组织机构 为了满足现场制造的需要,经公司总经理办公会研究,决定成立“项目组”,由项目部经理全面负责整个项目的管理和组织协调工作。

桥梁工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制说明 二、项目管理机构配备情况 三、施工准备及资源配备计划 四、施工总平面布置及临时用地 五、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 六、雨季、高温季节的施工措施 七、管线保护措施 八、施工进度计划及工期保证措施 九、工程质量管理体系及保证措施 十、安全生产管理体系及保证措施 十一、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 十二、文明施工、文物保护体系及保证措施 十三、项目风险预测与防范,事故应急预案 十四、其他应说明的事项 2、附表: (1)拟投入本工程的主要施工设备表; (2)拟配备本工程的试验和检测仪器设备表; (3)劳动力计划表; (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图; (5)施工总平面图; (6)临时用地表。 3、项目管理机构: (1)项目管理机构组成表; (2)项目经理简历表; (3)项目技术负责人简历表; (4)其他主要项目管理人员简历表; (5)项目管理机构配备情况辅助说明资料。

第一章编制说明 1.1工程概况 1、工程名称:靖西市化峒镇现代高标化柑橘园进办道路等三个项目(同德乡罗果桥) 2、建设地点:同德乡罗果桥 3、工程工期:90日历天 4、质量要求:工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。 5、安全文明:确保达到安全、文明工地要求 6、承包方式:本工程绝不转包 7、项目概况:靖西市化峒镇现代高标化柑橘园进办道路等三个项目(同德乡罗果桥),设置一座桥梁37米,(一)混凝土标号:行车道板采用C30混凝土、桥墩身采用C30混凝土,桥台基础采用WC20片石混凝土、扩大基础采用C25混凝土,铰缝用C30小石予混凝土,盖梁、台帽用C30混凝土,桥面铺装用C40防水混凝土。(二)钢筋:直径≧12mm,采用Ⅱ级钢筋。直径?12mm者,采用Ⅰ级钢筋。(三)支座:采用板式氯丁橡胶支座,规格为Ф200×35mm。 1.2编制依据 1.靖西市化峒镇现代高标化柑橘园进办道路等三个项目(同德乡罗果桥)招标文件; 2.2005年《广西省建设工程工程量清单计价规范》及现行有关规范、规程和文件; 3.我单位现场调查的有关资料; 4.我单位现有的施工技术力量、机械设备和历年来工程建设经验。 5.本着“质量第一、安全第一、确保工期、造福一方”的原则。 1.3编制原则 1.严格遵守《招标文件》规定的技术规范、计划工期条款要求,严格执行建设部现行的施工技术规范检验评定标准。 2.严格遵守《招标文件》规定的工期,有效集中施工力量,按期完工、按期交付,使建设单位尽快发挥经济效益。 3.结合本工程具体情况,积极采用先进的施工技术和施工工艺,达到提高劳动效率,提高工程质量,加快施工进度,降低工程成本,提高经济效益的目的。 4.科学合理安排施工计划,制订好雨季、高温季度、农忙季节施工技术措施,组

维修改造工程施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 1.1 工程概况 项目名称:*****学生宿舍维修工程 建设地点: 项目概况:*****学生宿舍维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算; 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准; 保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。 1.2 编制依据 *****学生宿舍维修工程设计图纸及工程量清单。 现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。 国家现行的施工技术规范与操作规程: 《建筑给水排水设计规范》 《供配电系统设计规范》 《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 《综合布线系统工程验收规范》 《建设工程项目管理规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 编制原则 遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。 坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排

组塔架线施工方案

110kV**线*改造工程 施 工 方 案 **公司 *年*月*日

批准:审核: 校对: 编写:

一、编写依据 1、本工程施工图纸及设计文件 2、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 3、《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002) 4 、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-2005) 5 、《电力工作票技术规范》(Q/CSG10005-2004) 二、工程概况 本工程为**改造工程,从**杆新建一回110kV线路,. 三、施工组织机构 现场组织管理机构如下图: 现场管理机构图 四、拆除旧砼杆、旧导地线部分 1、拆除前准备工作 1.1组织施工负责人对线行认真校对跨越需停电线路双编名称、地段并记录无误。 1.2在需跨越的电力线、通讯线、村道两旁搭设跨越架,设置标示牌。 1.3检查拆除砼杆的所有杆根、拉线足是否有异常。 1.4在耐张杆*杆大号侧、**杆小号侧导线横担应打好临时拉线,特别是**杆必须打好牢固的内角临时拉线。 1.5在**杆大号侧**杆小号侧各对应导线挖2m×0.6×2地锚3个,地锚棒出土坑角

度应小于45°。 2、申请停电工作 2.1严格执行“二票”制度,按停电计划表提前办理所需停电线路申请手续。 2.2停电施工计划安排如下: 1)旧线路拆除:5天; 2)新建线路组立铁塔:10天; 3)新建线路放紧线及附件安装:5天; 计划申请停电时间:***年*月*日至*日共*天,具体停电时间以调度批复为准。 2.3相关线路接调度停电命令后,现场负责人速派人对该停电线路进行验电、挂接地线。 3、松线、拆杆安全、文明施工技术措施 3.1松线前在**已挖好的地锚处对应导地线进行装设固定导地线拉线各一组。 3.2旧线路上的所有金具拆除后将导地线放入滑车轮内,并检查过线滑轮转动是否正常。 3.3牵引地锚应牢靠,并设专人看护。统一指挥,通讯畅通,施工人员精神应集中,各杆及跨越线路、道路派专人看守,线行下不得有人、畜逗留。 3.4杆上作业人员必须带好安全帽,系好安全带,穿胶底鞋,传递物件必须使用绳索,不得抛掷,地面作业人员不要在杆塔下方停留。 3.5倒杆前应将直线杆上全部瓷瓶卸下,选择好倾倒方位,挖好定向马槽沟,绑好定向拉绳。做好防止毁坏林木及农作物的措施,特别是做好新基础的防护措施。 3.6倒杆要统一指挥,剪断拉线作业的人员速度应一致,现场其他人员必须远离杆高1.2倍以外距离。 3.7田地处倒落的砼杆石碎及绝缘瓷瓶碎片应清理干净,原拉线捧应深挖0.6m切断并回填土,同时原杆穴好应回填土,防止伤及人、畜,做到工完场清文明施工。 五、铁塔组立部分 1、施工条件 本工程100%杆塔位于丘陵中,线路经过的地区地形条件相对较好。因此,本工程铁塔组立采用外拉线抱杆分解组塔和内拉线悬浮式抱杆分解组塔两种方法。 2、杆塔型号: 直线塔型:ZM1-12、ZM1-15、ZM1-18、ZM1-27、ZM1-30。 转角塔:JG1-15、JG3-15。 3、杆塔明细表

塔器水压试验方案

压力容器水压试验施工方案 装置名称: 设备名称:脱重组分塔 设备位号:PT-DC-202 编制单位: 编制: 审核: 编制日期: 2013 年 10月 15 日 业主会审 项目负责人: 年月日HSE 专业 : 年月日 部门经理: 年月日

一、项目名称、概况 1、设备简介 (1)设备名称:脱重组分塔 (2)设备位号:PT-DC-202 二、施工内容 ⑴安装盲板配合脚手架搭拆 ⑴拆装法兰盲板 ⑵拆装仪表 ⑶拆装临时试压管线、安装试压泵、压力表。 ⑷试压 ⑹清理现场 三、施工验收标准、质量管理程序文件 1、施工标准、规范 ⑴TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》 ⑵GB ~GB 《压力容器》 ⑶⑶JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ⑷SH 3505-1999 《石油化工施工安全技术规程》 ⑸HG/T 21514~21535-2005 《钢制人孔和手孔》 ⑹NB/T47014-2011 《承压设备焊接工艺评定》 ⑺NB/T470015-2011 《压力容器焊接规程》 ⑻Q/YPMC-M01-2012 《质量手册》 ⑼Q/YPMC-QP01~33-2012 所有相关程序文件和管理制度 2、施工技术资料 ⑴设备图纸 ⑵压力容器安装、维修、改造委托书 ⑶压力容器安装、维修、改造施工方案

四、试验前的准备 1)试压用工器具、垫片、盲板、手段用料等应准备齐全。 2)塔体上所有焊缝无损探伤合格,人孔、接管及相关接塔管线安装完毕,塔器的 随机检验资料必须齐全且合格、有效,均合格后方可允许进行试验。 3)塔在压力试验前,进行外部检查,塔器外壁必需保持干燥,特别是塔器焊道,要 检查几何形状、焊缝、连接件等须符合图纸要求,管件及附属装置必须齐备, 操作灵活,螺栓等紧固件必须紧固完毕,盲板安装齐全、牢靠。 4)封闭所有接管及辅件孔,螺栓全部齐全并旋紧,装好压力表以及有关阀门(各 接点位置见示意图)。 5)水压试验必须用量程相同的并经过校验的合格并在有效期内的压力表,压力表 量程为0~5Mpa(上、下部),精度等级为1.6G,表盘直径150mm。 6)将所有人孔封闭;除设置的进水口和排气管口以外,其余管口用盲板密封。其 中,所有的液面计口、差压计口、测温口均加法兰盲板封闭;已安装管线的管 口,在连接设备的管线管口法兰处加设盲板,盲板及使用垫片具体规格见附表1: 盲板及垫片一览表。 7)需要检查的部位劳动保护无法看到的需要搭设脚手架或临时平台。 8)试验前,所有人孔、接管补强圈焊缝均应封闭。 9)每一台塔器试压时均须在塔顶和塔下部各设置1块压力表,上、下部放置在下 图所示的管口,标高为塔器顶部向上300mm处。 10)塔顶均设置排气阀,放置在塔顶部。 11)试压时表的读数以顶部压力表读数为准,下部压力表校核。 试压示意图 五、水压试压 1)接好进水管路(如上图) 2)打开进水阀,向塔内注水,同时打开顶部排气阀;等水充满整个塔器时,关闭进水阀和 塔顶部排气阀门。 3)启动试压泵,缓慢上升水体压力,升至试验压力的25%时关闭进水阀,保压10分钟,观 察所有焊接接头和连接部位进行泄漏检查,无泄漏为合格。

桥梁桩基础施工安全专项技术措施方案实用版

YF-ED-J5784 可按资料类型定义编号 桥梁桩基础施工安全专项技术措施方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

桥梁桩基础施工安全专项技术措 施方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况 河池至都安公路起自河池市肯研,接在建 的六寨(黔桂界)至河池高速公路和宜州至河 池高速公路,止于都安县,接都安至南宁高速 公路,全长93.834公里。河都三标起点桩号为 K52+000.134,途经亮峒、独山、弄劳、顺安、 弄王,歪愿、弄勒、加红、六坡,终于桥独村 西北面100米处,终点桩号为K71+315,路段全 长19.323Km。其中桥梁工程:大中桥2002.55 米/10座,涵洞及通道1550米/35道(盖板涵

1254米/26道、圆管涵296米/9道); 区内地下水为松散岩类孔隙水和岩溶水,以岩溶水为主。地下水对钢筋混凝土不具腐蚀性,地下水埋藏较深,对中期及桥梁施工影响不大,路线位于桂北山区,属亚热带季风湿润气候区,气候一般较温和,夏季炎热多雨,冬季较温暖润湿,光照较少,温度较大,年平均气温在21℃左右;年降雨量为1300~2400mm,雨季为4~9月份,降雨量占全年降雨量的78%;枯水期为10月份至次年3月份,每年4、9、10月为平水期。降雨呈南多北少,海拔低处多高处少,在时空上具颁布不均的特点。 为做好桩基的施工安全,我部编制了针对人工挖孔和钻孔灌注桩的安全技术方案,确保施工过程中的安全。其施工安全技术措施如

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

常用塔器制作安装施工方案

常用塔器制作安装施工方案

塔器制作安装施工方案: 我公司承建贵公司的塔器的制作安装工作,已进入施工准备阶段,根据目前现场基本条件和设计要求,特编制施工方案如下,请审议。工程概况:我公司主要负责现场制作安装项目,总重量为Kg,_--年月日止年月的工期日,塔内件为不锈钢和碳钢组合件。 一、现场制作安装基本程序 1、塔体下料和预制按照设计和设计标准进行下料。筒体料预制,预制前视管口位置对钢板进行排列。取筒体直径展开长度,加工艺留量下料,并单边开设30 坡口,预制的单片弧板应与筒体的弧度相同。 2.下料时应保证每块板的两边要平行,对角线相等。 3、安装正装工具对基础进行放线,检查对角螺栓的位置,用经纬仪测°量标高是否正确,用标高为依据调整基础的水平度,并打出基础基准十字线。所有塔器现场安装采用正装,由底座

逐步向上制作安装,采用每4-6 米为一段向上组对主筒体。在空中作业进行组对和焊接时,汽车吊作为主要的施工工具,现场施工的台塔用25 吨吊车将筒体吊之塔高20 米左右,然后再用50 吨吊车进行吊装工作,距塔顶10 米左右时用110 吨吊车进行起吊,施工临时工作平台与工位祥见附图。 二.吊装注意事项 在每段筒体制作完成后,用吊车把上部塔体吊装到下部塔体上,由于起重重量较大并且是高空作业,在吊装前应做好以下工作: a、对下部塔体的上口水平找正,以确保整个塔体的垂直度,并焊接导向板,使上部筒体正确就位。 b、下部塔体的上部搭焊临时平台其标高应低与腰缘1100mm 左右,宽度不小500mm 便与施焊。 c、吊耳,吊耳厚度不小于40mm,宽度应大于300mm,四点吊装,保证吊装安全。超过额定负荷不吊(必须吊的物件,经有关部门研究审批,采取有效措施,方可吊运); d、信号不明,重量不明,光线暗淡不吊;

交通桥施工方案 (1)

分部工程施工措施计划 一、工程项目 本分部主要为坝顶的交道桥桥宽4.0m桥长112m。根据项目划分情况交道桥0+000~0+112(XWY01-06)为一个分部工程。 二、施工措施计划 1.交道桥施工总体方案 交道桥由T型梁、钢筋混凝土桥墩、栏杆等组成,全长为112m,宽为4.0m。T型梁在工地预制厂现浇预制完成,支护采用小钢模板配合木模进行,现浇完成后养护28天后采用吊机吊装到桥两跨的桥帽上,在交通桥基础段搭建满堂红脚手架作为支撑,现浇C25混凝土,采用40软轴振捣器振捣密实,桥面铺设混凝土整面、压光。 1.1 交道桥施工工程 1.1.1 测量与放样 交道桥施工前,由项目部测量组进行墩身轴线及墩身四周位置尺寸精确放样,工队根据放样成果用墨线或红油漆标出墩身轮廓位置,误差不得大于±1㎜ 1.1.2施工工艺流程: 1.2混凝土运输 (1)利用坝体左岸交通道路修筑上坝道路,上坝道路路宽不小于4m,路面采用砂砾石填筑路面。 (2)混凝土由人工装至小型机动翻斗车直接上坝面运输至施工部位。 1.3、搭设操作台架 从溢流坝反弧段的底部开始采用Ф50钢管、碗扣搭设双排井字架,排架间距0.5m,距墩身钢筋净距1m 搭建脚手架到施工位置。为增强排架刚度,墩身中间设拉杆,水平间距2.0m,竖向间距3.0m,均与排架连接牢固。在脚手架的周围铺设防护网防止安全事件的发生。 1.4 钢筋施工要求

运至工地的钢筋必须按不同型号分别堆放,使用前必须经监理在场一起按规定取样送检,合格后方能使用。 钢筋加工下料应根据设计图纸的要求,技术员开出的下料单用粉笔划出需要的长度,以便剪切。 钢筋的剪切方式常用手动剪筋机和自动剪筋机两种,一般直径在20mm以下的用手剪,20mm以上的钢筋用自动剪筋机。 钢筋的弯曲工作在钢筋加工场中按技术员提供的下料单下料制作加工。加工好的钢筋按不同的物件、编号分别堆放,以便使用时不易拿错。当钢筋的长度不足设计长度时,按设计要求用焊接法接长,其最小搭接长度不应小于设计和规范规定。 钢筋安装前应首先熟悉图纸,其次测放点线高程、清理仓面,注意和有关工序的配合。放线应从中心点开始,向两侧量距放点,排筋要注意先后次序,防止顺序颠倒造成返工,钢筋的绑扎必须平直均匀,位置准确。根据实际墩身操作高度,钢筋按照《山西省夏县温峪引水工程水源大坝技施》设计图纸进行绑扎,钢筋搭接采用焊接,焊接焊缝应符合双面搭接焊焊缝长度为5d要求,同时应符合焊缝接头在钢筋同一截面不大于50%,错开距离大于35d。 1.5模板施工要求 安装模板时,要注意杆件是否平直、支撑是否牢固、刚度和强度、稳定性是否达到设计要求,有无发生变形走样的可能。板外模采用统一钢制模,对照墩身坡度选取正确的模板,正确拼装墩身模板,按照施工高度,墩顶部分进行模板逐段拼装。模板按照此要求进行合理调整。 模板拼装前将模板满涂脱模剂。对照墩身轮廓线,采用绷线法调直,吊垂球法控制其模板面垂直度及位置准确。外模板支撑通过背架、槽钢连接成整体,内模采用方木与墩身内井式架四周挤密、撑实,确保模板稳定牢固、尺寸准确。模板底口四周与垫层间缝隙要进行封堵 为便于拆模,与砼接触的模板表面均应刷脱模剂,其脱模剂应不影响砼的表面质量和外观。 模板拆除时,不承重模板,应在砼强度确定其表面棱角不因拆除模板而受损坏时为准,一般当砼强度到达25kg/cm2时方可拆除;承重模板应在砼有足够的强度能承受自重及其他荷载时方能拆除。模板拆除程序:后支的先拆、先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 1.6混凝土施工要求 砼施工工艺流程图详见附图1。

一、施工方案与技术措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况

220KV输电线路组塔施工方案

7.1组立抱杆 7.1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图7.1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图7.1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃 (3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。

(5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度不能为抱杆全长时,在组立好塔腿后,再利用塔腿采用倒装方法接长抱杆。7.2塔腿吊装方法 7.2.1单吊散装塔腿 (1)对于根开大且半边塔腿较重或各塔腿不连成整体的塔号,塔腿段应采用单腿主材吊装的方法。此方法是将各腿的主材或组合角钢主材装上一些辅助材(斜材和水平铁,各塔腿不连成整体的,可以连上和塔腿相连接的塔身主材),分别逐腿吊装。主材的顶端应悬挂好开口滑车并穿入Ф12.5的钢丝绳,以便主材组立后用来提升其他水平铁和斜材。 (2)起吊单腿主材的长度视抱杆高度而定,但起吊的单腿主材组合高度不宜超过12m。当单腿主材组立就位后,特别是吊装高度超过10m或重量较重的组合角钢主材时,必须及时设置二条临时拉线,拉线应呈八字型设置,并用双钩或葫芦收紧拉线后才能松出起吊绳时,以防止主材向塔身倾斜。四个塔腿的主材组立完后,再将四侧及内侧的各种斜材、水平铁组装好才能拆除临时拉线。 7.2.3吊装注意事项 (1)若主材上预留有施工孔时,抱杆拉线、承托绳、固定腰环等应挂在施工用孔上,避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。(2)在满足起吊重量和起吊高度的前提下,尽量与塔身上段组成片起吊。单吊塔腿下段时,必须连接好四根水平铁、塔腿的人

塔器组对施工技术方案教程文件

塔器组对施工技术方案 1、概述 神木化学工业有限公司20万吨/年甲醇项目三标段空分装置中大型塔类设备主要包括精馏塔、粗氩塔Ⅰ、粗氩塔Ⅱ及精氩塔;粗氩塔暂按分两段到货,现场组焊。由于本次招标未提供设计图纸和资料,根据我公司以往类似工程的施工经验,所有塔器均采用空中组对方法,减少地面组对的难度,同时有利于保证施工进度的顺利实现。 精馏塔是本工程制氧、制氮的核心设备,粗氩塔Ⅰ、Ⅱ是制氩的主要设备,三塔的安装和焊接难度都很大。根据我公司类似工程的经验,我公司拟采用三塔同冷箱安装交叉进行,立式组焊,采用我公司成熟并获得优秀推广工法的“双面同步氩弧焊工艺”进行焊接。设备的吊装详见《大件设备吊装方案》。 三塔的施工主要特点:设备材质为不锈钢(暂按不锈钢考虑),在安装焊接过程中必须加强保护。设备体积大,安装高度高,设备安装在冷箱内,吊装空间狭小,吊装难度大,特别是下塔是本次安装吊装的难点和重点。 2、编制依据 2.1 本工程招标文件 2.2 澄清文件 2.3 GB150-89《钢制压力容器》 2.4 JB4710-92《钢制塔式容器》 2.5 JB4730-94《压力容器无损检测》 2.6 HGJ211-85《化工塔类设备施工及验收规范》 2.7 GBJ236-82《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》 3、塔器组焊程序

备注:粗氩塔组焊不含塔体中段施工部分。 4、设备验收 4.1验收、组对、检查时所使用的测量及检查仪器与量具的精度均需符合国家计量局规定的精度标准,并按期检验合格。 4.2材质合格证及设计文件上要求的对材质的各种检验报告、塔设备产品合格

证(无损探伤报告、修补记录、硬度测试报告、焊接接头的晶间腐蚀倾向试验报告及酸洗、钝化报告)等必须齐全。 4.3塔设备的检查验收 4.3.1塔设备的外形尺寸、分段尺寸符合设计文件及双方核定的分段尺寸和相关标准要求,塔体上应无超过设计文件或规范要求的局部损伤和局部变形。塔器外形尺寸允许偏差择自JB4710-92表7-1 4.3.2塔筒体不圆度均为e≤25mm,不圆度的测量应在筒体外表面,且距离接管和人孔补强圈100mm以上,测点不得选择在焊缝、附件或其它隆起部位;筒体的凹陷处要求过渡圆滑,其凹入深度以母线为基准测量,不得超过该处长度或宽度的1%;筒体表面鹦鹉机械损伤,对严重的尖锐伤痕应进行修磨,并使修磨范围内斜度至少为3:1。 4.3.3塔筒体分段处的外圆周长允许偏差±15mm,且应以保证环缝对口错边量不超标,端面不平度应≤2mm。 4.3.4在设备0°、90°、180°、270°纵向组装线部位拉φ0.5mm细钢丝测量分段筒体的不直度,ΔL应≤20mm。 4.4塔设备管口方位和标高接管长度、法兰面倾斜度应符合设计文件和相关标准要求。 4.4.1根据设备管口方位图和塔体上0°、90°、180°、270°四条纵向安装线逐一核查设备的各主要管口方位与设计文件是否一致。 4.4.2底节以设备基础环地面为基准线,顶节以顶部主管口法兰面为基准线逐一核查各主要管口标高。 4.5坡口加工应与图纸相符;坡口表面不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷;现场如需要对坡口进行加工时,应避免用火焰切割,如用火焰切割对坡口进行加工时,应对坡口表面磁粉或渗透探伤。 4.6内件及附件的验收 4.6.1内件及附件的交附应有明确的装箱清单,装箱清单应写内件、附件的型号、规格、材质、数量。 4.6.2内件及附件的外形尺寸,加工精度应符合设计文件及标准要求,无运输

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

桥梁工程施工方案与技术措施【精编版】

第五章施工方案与技术措施 第一节:施工测量 本标段工程为郑州市三环快速化项目京广路互通立交工程第七标段工程,WS 匝道、ES匝道为圆弧型,结构设计复杂,对测量工作要求更高,测量作为一项施工控制的关键性工作,必须建立一整套严格的控制体系和方法,以保证施工质量。 一、测量机构的设置 项目部设测量队,属工程部管理,队长由具有类似工程测量施工经验的测量工程师担任,共配测量工程师二名,测量技术人员三名,施工队设测量组由具有类似工程施工经验的测量技术人员担任。 项目部测量队负责工程范围的控制桩复测,桥梁、道路控制网的测设,桥梁桩基、墩柱基础、建筑物的施工放样,以及对桥梁、道路、排水等施工队测量放样进行复核和各项测量工作的协调。 二、测量仪器的配备 工程中配备全站仪2台,J2经纬仪2台,普通水准仪3台。 三、施工测量控制: 施工测量控制采用建立导线、水准控制网的方法进行。 根据设计院所提供的导线控制点和水准控制点,进行线路控制桩的复测,复测成果经现场监理认可后,按照施工需要加密导线控制点和水准点建立施工导线控制网和水准控制网。 所有加密控制控制点设置在施工作业范围以外位置高,视线良好的位置,每个控制点保证三个点以上的通视,控制点的数量根据现场施工需要定,位置选定

后,用全站仪经过实测和导线闭合差计算确定各控制桩点坐标,编制成果表报监理复核。以此作为全线轴线测量控制的基点。

加密的水准点,桥梁部分全部设在桥位附近。 控制网要定期进行复核,如发现控制点被破坏或移动,要及时恢复,控制网的布置和复核均采用全站仪和S1级水准仪。 四、施工测量放线的方法: 1、下部结构的测量: 本工程的桩基、承台、墩柱、立柱均利用导线网测定,为了确保下部结构的测量精度,测量时直接从控制点测设至墩位,测设时应力争不设转点,以避免转点造成的误差。 桩基复核:根据施工图纸,从控制点直接用全站仪测设每根桩基的中心位置。 承台放样:根据施工图纸计算出承台纵横轴线坐标,每轴线3至4点,测量时从控制点直接设置承台纵横轴线。测完后用经纬仪设置保护桩,保护桩用混凝土浇筑加以保护。 墩柱放样:根据承台轴线桩测设墩柱纵横轴线。如发现承台轴线桩被破坏或位移迹象,从控制点直测轴线,立柱纵横轴线用红三角标注在已浇筑完毕的承台上。 2、上部结构箱梁施工的测量 确保施工过程中轴线和标高的准确性是施工箱梁测量的重点。梁的轴线仍采用坐标控制,根据施工图,首先测设桥纵轴线和桥墩横轴线,然后按照纵横轴线划出梁位,并用钢尺复核跨径,做到心中有底,如跨径有问题,应及时向有关负责人汇报。

道路施工方案与技术措施

第五章施工方案与技术措施 第一节工程总体施工方案 一、工程总体施工方案 施工准备:2017年5月19日—2017年5月25日 雨、污水管线施工:2017年5月19日—2017年7月15日 沥青混凝土路面工程:2017年7月20日—2017年8月20日 各工序开工前准备工作: 1、技术准备 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关施工技术规范、检验评定标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求,要全员充分了解现场情况。 测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、测量准备工作: 2.1对所交点的中心桩和水准点进行复核,认真填写测量复核记录,上报驻地监理工程师进行验收。 2.2验收合格后进行中心桩的拴点和临时水准点引测工作。中心桩的拴点应设置保护措施,临时水准点设置在固定可靠的柱桩上,桩点设明显标志并妥善保护。 2.3测量人员应认真学习复核图纸,掌握有关数据并做好内业工作。 2.4施工完成后应配合有关部门进行竣工测量。 第二节施工方案与技术措施 一、排水工程施工方案 1、道路挖探 通过对设计图纸的认真研究和现场实际勘察,施工前,根据业主提供的现况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面调查,找出与规划位置相矛盾的管线,全部进行挖探,挖探深度与排水管道沟底设计标高相同,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,与各相对应管线单位达成施工保护共识后,对其进行填埋。并在现场做出明显标记,派专人保护巡查,防止施工中受到损失。积极与业主、监理及管线管理单位协商,编制每条管线详细的改移及保护措施,若在单位挖探过程中发现的管线高程不能满足正常施工

组塔专项现场施工方法

组塔专项施工方案 2016年03月01日 巴中笔山-镇龙35kV新建线路工程 (一标段N1-N31) 4.2作业方法和要求 1钢管抱杆规格、结构.........................................5页2钢管抱杆的吊装方式.........................................5页3钢管抱杆组塔要求...........................................5页4钢管抱杆的组装.............................................6页5钢管抱杆的竖立.............................................6页6钢管抱杆的固定.............................................8页7钢管抱杆的提升.............................................8页

8塔材的吊装.................................................9页9钢管抱杆拆除..............................................12页10塔材组装要求.............................................13页11作业活动的分工和职责.....................................15页5质量标准及验收....................................15页 6危险点分析及控制措施...............................16页 7安全文明与环保要求.................................17页 2.2本公司制定的程序文件 ?《送电线路施工过程控制程序》(编号:MP16) ?《高处作业控制程序》(编号:MP21) 3作业准备 3.1作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 铁塔吊装组立所需的主要工器具由公司机具站发放;对于自购的工器具,必

两器一塔脚手架搭设施工技术方案

一.工程概况及施工组织: 青岛大炼油工程 290万吨/ 年重油催化裂化装置“两器一塔”即沉降器、再生器与分馏塔,它是该装置最高最大最重的关键设备 , 也是制作安装工程量最大的设备。 设被告分别为55m 61.4m; 39.8m。设备直径分别为6.8m; 8.2m、11.4m、 13.24m; 5.2m、9.2m因此,编制并做好“两器一塔”脚手架搭设施工技术方案极 为关键 , 因为它对于保护进行现场设备制作安装职工的生命安全起到根本保证作用。 1.1 编制依据: 1.1.1 、中华人民共和国建筑工业行业标准《门式钢管脚手架》 (JG13-1999)。 1.1.2 、中华人民共和国行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ128-2000)。 1.1.3 、中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)。 1.1.4 、青岛大炼油工程 290万吨/年重油催化裂化装置“两器一塔”施工图纸要求。 1.1.5 、青岛大炼油工程项目部施工总体统筹进度计划安排。 1.2 施工组织: 1.2.1 、选拔 35 名经过技术培训、考核合格并持有《中华人民共和国特种作业操作证》(架 子工)上岗证的职工,进行该脚手架搭设。 1.2.2 、单位负责人对参加脚手架搭设的全体人员进行施工方案的技术交底和安全教育。 1.2.3 、工程进度须与各个设备的施工进度保持一致。二、钢管脚手架搭设 2.1 脚手架主体搭设 2.1.1 、塔体脚手架是圆柱型钢管脚手架,其立杆应垂直稳放在混凝土基础或金属底座上, 在其之间应铺设50mn厚木板,立杆间距根据各个设备的平面布置图和计算书设置。钢管立杆、大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。 2.1.2 、脚手架側面、转角处以及每隔离 6~7根立杆应设剪刀撑和斜支杆,剪刀撑和斜支杆 与地面的角度是 45~60度。如果架子高度在 7 米以上或无法设斜支杆时,高度每隔 4 米,水平每隔 6 米,脚手架小横杆必须与设备主体连接牢固。 2.1.3 、脚手架板的铺设宽度不得小于 1 米,脚手架板须铺满,离设备外壁距离是 20~30 厘

桥涵施工方案与技术措施

1、主要施工方法 土方开挖与回填 土方开挖 本工程土方工程单体构筑物土方工作量小,分布比较零散。 在进行土方开挖前,对基坑的开挖边线作详细的查对。施工时必须严格按照施工图纸及规范进行施工。在使用人工开挖时,采用分层开挖法,开挖时由中间向两侧,先深后宽。边坡处先挖成台阶状以控制边坡,待完工时再进行削坡。 基坑坑底高程、边坡等要达到设计要求,严禁超挖。基底和边坡表面要平整,边线直顺,曲线圆滑。 使用机械开挖土方时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,机械开挖后,再用人工修整,达到设计图纸要求的坡度和平整度。 弃土要放置合理,不能随意堆弃。 根据土质情况,最大垂直开挖深度 1.0 —1.5米cm;深度为3.0 — 5.0米时,应开挖为复式梯形断面,层间戗台宽度 1.0米,各级边坡1:1--1:0.5 ;地面废 土堆放在基坑口线1.0米以外。 土方开挖计划采用人工开挖的方式进行施工,在条件许可的情况下,也可采用农村改装的小型挖掘机进行开挖。土方开挖应在无水的情况下施工。因此,对于有积水的开挖面在开挖前采用基坑集中抽排的办法进行排水。开挖土方应在 测量放线的范围内开挖,建筑物基础土方开挖还要在放样时考虑开挖边坡,开挖过程中应避免边坡稳定范围内积水而造成塌陷。对于开挖或拆除的弃渣,需分别 运至指定地点堆放。对于经批准可以利用的渣料则按使用要求堆放到工作面附近。对于沟槽的土方开挖,须在开挖时保留5cm以上的预留保护层,待砌筑时削除。建筑物基础土方开挖后,立即进行基础砌筑,避免基础面土壤受拢动和侵蚀软化。 土方回填 填方材料要用能被压实到规定密度的土石填方材料,基坑回填要分层夯实, 每层厚度不大于30厘米,干容重达到设计要求。 对于填筑在建筑物下用作土模的土料,要在建筑物达到设计强度的70%寸, 方可清除。

相关文档
相关文档 最新文档