一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共45题)

1. 下列说法中,正确的是( )。 (A)电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量;

(B)电能表采用直接接入方式时,电流、电压互感器二次应接地; (C)电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接可靠; (D)电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器二次侧必须分别接地。答案:D

2. 电源( )加于旋转式相序指示器相应端钮时,指示器旋转方向与所标箭头方向一致。 (A)VUW ; (B)WVU ; (C)WUV ; (D)UWV 。答案:C

3. 在用钳形表测量三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形表中

测量的读数为20A ,则实际线电流为( )。

(A)34.64A ; (B)20A ; (C)11.55A ; (D)10A 。答案:B

4. 利用万用表测量直流电流时,分流电阻为100Ω和10Ω两电阻并联,若测量100Ω电阻的电流

为2A ,则实际电流为( )。

(A)2A ; (B)20A ; (C)0.2A ; (D)22A 。答案:D

5. 利用万用表测量交流电压时,接入的电压互感器比率为100/1,若电压读数为20V ,则实际电

压为( )。(A)20V ; (B)2000V ; (C)0.02V ; (D)2020V 。答案:B

6. 利用万用表测量交流电流时,接入的电流互感器比率为10/1,若电流读数为2A ,则实际电流

为( )。 (A)2A ; (B)20A ; (C)0.2A ; (D)22A 。答案:B

7. 指针式万用表在不用时,应将档位打在( )档上。

(A)直流电流; (B)交流电流; (C)电阻; (D)最大交流电压。答案:D

8. 利用兆欧表测量绝缘电阻时,应将G 端子( )。 (A)接地; (B)接测试点; (C)接泄漏

电流经过的表面; (D)任意接一端。答案:C

9. 用兆欧表进行测量时,应使摇动转速尽量接近( )。

(A)60r/min ; (B)90r/min ; (C)120r/min ; (D)150r/min 。答案:C

10. 配电电器设备安装图中被称作主接线图的是( )。

(A)一次接线图; (B)二次接线图; (C)平剖面布置图; (D)设备安装图。答案:A 11. 电能表应安装在电能计量柜(屏)上,二只单相电能表相距的最小距离为( )。 (A)100mm ; (B)80mm ; (C)40mm ; (D)30mm 。答案:D 12. 实行功率因数考核的用户应装设( )电能表。

(A)最大需量; (B)分时; (C)无功; (D)预付费。答案:C

13. 上下布置的母线由上而下排列应以( )相排列。

(A)W 、V 、U ; (B)V 、W 、U ; (C)U 、V 、W ; (D)W 、U 、V 。答案:C

14. 同一建筑物内部相互连通的房屋、多层住宅的每个单元、同一围墙内一个单位的电力和照

明用电,只允许设置( )进户点。 (A)1个; (B)2个; (C)5个; (D)10个。答案:A

15. 配电室的耐火等级不应低于( )。(A)一级; (B)二级; (C)三级; (D)四级答案:C 16. 一台公用配电变压器供电的配电装置接地必须采用( )。

(A)保护接零; (B)保护接地; (C)工作接地; (D)重复接地。答案:B

17. 《供电营业规则》规定,用户用电设备容量在( )kW 以下者,一般采用低压供电。 (A)50; (B)100; (C)200; (D)250。答案:B

18. ( )及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接

点和熔断器。(A)110kV ; (B)220kV ; (C)35kV ; (D)10kV 。答案:C

19. 设在墙上的计量箱,其装设高度通常以表箱下沿离地( )左右为宜。 (A)0.5m ; (B)0.6m ; (C)1m ; (D)1.8m 。答案:D 20. 在低压配线中,频繁操作的控制开关要选用( )。

(A)低压自动空气开关; (B)接触器; (C)刀闸; (D)带灭弧罩的刀闸。答案:B 21. 运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。对35kV 及以上电压互感器二次回路

电压降至少每( )年检验一次。(A)1; (B)2; (C)3; (D)5。答案:B

22. 客户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准设计和安装( ),并做到随其负荷

和电压变动及时自动投入或切除,防止无功电力倒送上网。 (A)无功电能表; (B)无功补偿设备; (C)负荷调整电压装置; (D)四象限无功电能表。答案:B

23. 电压互感器额定二次功率因数应为( )。

(A)0.8; (B)0.8~1.0; (C)1.0; (D)与实际二次负荷的功率因数接近。答案:D

单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

24. 防雷保护装置的接地属于()。

(A)保护接地类型; (B)防雷接地类型; (C)工作接地类型; (D)工作接零类型。答案:A

25. 在检测三相两元件表的接线时,经常采用力矩法(跨相去中相电压法)。其中将U、W相电压对调,电能表应该()。(A)正常运转; (B)倒走; (C)停走; (D)慢走一半。答案:C 26. 三相三元件有功电能表在测量平衡负载的三相四线电能时,若有U、W两相电流进出线接反,则电能表将()。(A)停转; (B)慢走2/3; (C)倒走1/3; (D)正常。答案:C

27. 三相四线三元件有功电能表在测量平衡负载的三相四线电能时,若有两相电压断线,则电能表将()。(A)停转; (B)少计2/3; (C)倒走1/3; (D)正常。答案:B

28. 用直流法测量减极性电流互感器,正极接P1端钮,负极接P2端钮,检测表正极接S1端钮,负极接S2端钮,在合、分开关瞬间检测表指针向()方向摆动。

(A)正、负; (B)均向正; (C)负、正; (D)均向负。答案:A

29. 在三相三线电能计量装置的相量图中,相电压相量与就近的线电压相量相位相差()。

(A)0°; (B)30°; (C)60°; (D)90°。答案:B

30. 在穿心互感器的接线中,一次相线如果在互感器上绕四匝,则互感器的实际变比将是额定变比的()。(A)4倍; (B)5倍; (C)1/4倍; (D)1/5倍。答案:C

31. 电流互感器额定二次负荷的功率因数应为()。

(A)0.8; (B)0.8~1.0; (C)0.9; (D)1.0。答案:B

32. Ⅱ类计量装置适用于月平均用电量或变压器容量不小于()。 (A)100万kWh、2000kV A;

(B)10万kWh、315kV A; (C)100万kWh、315kV A; (D)10万kWh、2000kV A。答案:A

33. 某用户月平均用电为20万kWh,其计量装置属于()。

(A)Ⅰ类; (B)Ⅱ类; (C)Ⅲ类; (D)Ⅳ类。答案:C

34. 35kV电气设备带电部分至接地部分、不同相的带电部分之间的室内安全距离不小于()。

(A)125mm; (B)250mm; (C)300mm; (D)400mm。答案:C

35. Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的()。(A)0.2%; (B)0.25%; (C)0.5%; (D)1%。答案:A

36. 两只单相电压互感器V/v接法,测得U uv=U vw= 50V,U uw=100V,则可能是()。

(A)一次侧U相熔丝烧断; (B)一次侧V相熔丝烧断; (C)二次侧熔丝烧断; (D)一只互感器极性接反。答案:B

37. 三只单相电压互感器Yy0接法,测得U uv=U uw= 100V,U vw=57.7V,则可能是()。

(A)二次侧U相极性接反; (B)二次侧V极性相接反; (C)二次侧W相极性接反; (D)二次侧熔丝烧断。答案:A

38. 两只单相电压互感器V/v接法,测得U uv=U uw= 100V,U vw=0V,则可能是()。

(A)一次侧U相熔丝烧断; (B)一次侧V相熔丝烧断; (C)一次侧W相熔丝烧断; (D)一只互感器极性接反。答案:C

39. 两只单相电压互感器V/v接法,测得U uv=U uw= 0V,U vw=0V,则可能是()。

(A)一次侧U相熔丝烧断; (B)一次侧V相熔丝烧断; (C)二次侧熔丝全烧断; (D)一只互感器极性接反。答案:C

40. 利用直流法测量电压互感器极性,如图A-2所示,若在UV、VW、UW端合上开关瞬间,三只对应电压表分别向负方向摆动,则该互感器是()。

(A)Yy0接法; (B)Yy6接法; (C)Yy9接法; (D)Yy12接法。答案:B

41. 利用直流法测量电压互感器极性,如图A-3所示,若在合上开关瞬间,三只电压表均向正方向摆动,则该互感器是()。

(A)Yy0接法; (B)Yy6接法; (C)Yy9接法; (D)Yy12接法。答案:A

42. 三相额定容量不超过100kV A的变压器,应急时可短时间超载运行,但负载率以不超过满载的()为宜。 (A)20%; (B)30%; (C)50%; (D)10%。答案:B

43. 下列不影响电能计量装置准确性的是()。 (A)一次电压; (B)互感器实际二次负荷;

(C)互感器额定二次负荷的功率因数; (D)电能表常数。答案:D

44. 供电企业供电的额定电压:高压供电为()。

(A)380V; (B)1000V; (C)10kV; (D)10、35(63)、110、220kV。答案:D

45. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须装设接地线,接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于()。

(A)20mm2; (B)25mm2; (C)30mm2; (D)35mm2。答案:B

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共48题)

1. 暗式电能表箱下沿距地面一般不低于0.8m,明装表箱不低于1.5m。()答案:×

2. 进表线应无接头,穿管子进表时管子应接表箱位置。()答案:×

3. 电压相序接反,有功电能表将反转。()答案:×

4. 自动空气断路器前必须安装有明显断开点的隔离开关。()答案:√

5. 计费电能表装置尽量靠近产权分界点;电能表和电流互感器尽量靠近装设。(答案:√

6. 低压接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。()答案:√

7. 城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,5个工作日内送电。()答案:×

8. 非居民客户向供电企业申请用电,受电工程验收合格并办理相关手续后,7个工作日内送电。()答案:×

9. 35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器答案:√

10. 腰带是电杆上登高作业必备用品之一,使用时应束在腰间。()答案:×

11. 预付费电能表是在普通电子式电能表基础上增加微处理器及IC卡接口、表内跳闸继电器、显示器等部件构成的。()答案:√

12. 对一般的电流互感器来说,当二次负荷的cos?值增大时,其误差是偏负变化答案:×

13. 用"相量图法"判断电能计量装置接线的正确性,必须满足三相电压基本对称,负载电流、电压、cos? 应保持基本稳定,负载性质明确。()答案:√

14. 具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。()答案:√

15. 理论上说,当用两功率表法测量三相三线制电路的有功功率或电能时,不管三相电路是否对称都能正确测量。()答案:√

16. 安装式电能表的标定电流是指长期允许工作的电流。()答案:×

17. 电缆外皮可作为零线。()答案:×

18. Ⅰ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量互感器的准确度等级分别为0.5S级、2.0级、0.2S级。(答案:√

19. 三相三线有功电能表,由于错误接线,在运行中始终反转,则更正系数必定是负值。()答案:√

20. 我们通常所说的一只5A、220V单相电能表,这里的5A是指这只电能表的额定电流。()答案:×

21. 220V单相供电的电压偏差为额定值的+7%、-10%。()答案:√

22. 实际负荷改变,电流互感器所接二次负荷随之改变。()答案:×

23. 三相四线制供电系统的中性线上,不得加装熔断器。()答案:√

24. 电能表安装处与加热系统距离不应小于0.5m。()答案:√

25. 对照明用户自备的电能表,供电公司不应装表接电。()答案:√

26. 对用户不同受电点和不同用电类别的用电应分别安装计费电能表。()答案:√

27. 装设在110kV及以上计量点的计费电能表应使用互感器的专用二次回路。()答案:√

28. 当电能表和互感器由用户提供时,应在安装前先送到供电部门电能计量室进行校验。()答案:√

29. 机电式电能表的运行寿命和许多因素相关,其中最主要的是电压元件的寿命。答案:×

30. 低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。()答案:√

31. 对造成电能计量差错超过10万kWh及以上者,应及时上报省级电网经营企业用电管理部门。()答案:√

32. 经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流(至少每季测试一次)大于0.1%I N (额定电流)时,也应采用三相四线有功、无功电能表。()答案:√

33. 电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则易引起高电压,危及人身与设备安全。()答案:√

34. 中性点有效接地系统应采用三相四线有功、无功电能表。()答案:√

35. 电压互感器接线的公共点就是二次侧必须接地的一点,以防止一、二次绝缘击穿,高电压窜入二次回路而危及人身安全。()答案:√

36. 中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表。()答案:√

37. 最大需量表能指示出两次抄表周期中的用户需量最大值。()答案:√

38. 供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置。答案:√

39. 对范围变化较大的负荷,为提高轻负荷运行计量的准确度,可选用S级电流互感器答案:√

40. 低压计量装置应符合相应的计量方式:容量较大和使用配电柜时,应用计量柜;容量小于100kW时,应用计量箱。()答案:√

41. 一次接线图也称主接线图,它是电气设备按顺序连接的图纸,反映了实际的连接关系。()答案:√

42. 在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。()答案:√

43. 供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,可以不在凭证上签章。()答案:×

44. 计费电能表配用的电流互感器,其准确度等级至少为0.2级,一次侧工作电流在正常运行时应尽量大于额定电流的2/3,至少不低于1/3。()答案:×

45. 用户可自行在其内部装设考核能耗用的电能表,该表所示读数可作为供电企业计费依据。()答案:×

46. 直接接入式单相电能表和小容量动力表,可直接按用户所装设备总电流的50%~80%

来选择标定电流。()答案:×

47. 供电企业对查获的窃电者,应予制止,但不得当场中止供电。()答案:×

48. 临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。()答案:√

三、简答题(请填写答案,每题5分,共9题)

1. 何谓熔断器的分断能力和保护特性?

答案:答:按题意分述如下。(1)熔断器分断能力是指熔断器能切断多大的短路电流。(2)保护特性是熔断器通过的电流超过熔体额定电流的倍数越大,熔体熔断的时间越短,反之熔断的时间越长。

2. 在送电前怎样校对核查电力电缆线的相位?

答案:答:新装电缆竣工交接时或运行中的电力电缆加装接线盒或终端头后,必须检查电缆线的相位。其方法很多,一般较简单、使用较多的是用万用表或兆欧表、电池灯。(1)先将电缆芯一端的单根接地,用万用表、兆欧表或电池灯查找另一端的相通芯线,两端均做好标记。(2)再换另一根芯线,用同样方法查找,也做好标记。

(3)全部芯线均核对完后,用黄、绿、红色标在电缆头的引线上。

3. 什么叫变压器的不平衡电流?

答案:答:由于三相负荷不一样造成三相变压器绕组之间的电流差,称为变压器的不平衡电流。

4. 进户线产权及维护管理是怎样划分的?

答案:答:按题意作如下回答。(1)公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。(2)采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与用户协商确定。(3)供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。

5. 电力生产与电网运行的原则是什么?

答案:答:其原则如下。(1)电网运行应当连续、稳定、保证供电可靠性。

(2)电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。

6. 一台三相异步电动机铭牌上标有:额定功率(P n)、额定电压(U n)、额定电流(I n)、额定转速(n n)、额定功率因数的含义是什么?

答案:答:这些参数的含义分述如下。(1)额定功率(P n):在额定运行情况下,电动机轴上输出的机械功率(kW)。(2)额定电压(U n):电动机的定子绕组,在运行时允许所加的线电压值(V)。(3)额定电流(I n):在额定运行情况下,定子绕组所通过的线电流值(A)。

(4)额定转速(n n):在额定运行情况下,电动机的转动速度(r/min);

(5)额定功率因数:在额定运行状态下,定子相电压与相电流之间相位角的余弦值(cos?)。

7. 使用活络扳手时,要注意些什么?

答案:答:要注意以下一些事项。(1)应按螺母大小选用适当大小的扳手。(2)扳动大螺母时,手应握在手柄尾部。(3)扳动较小螺母时,手应握在近头部的地方,并用拇指调节蜗轮,收紧活络扳手的扳唇。(4)活络扳手不可反过来使用。(5)不得当撬棒或锤子使用。

8. 电力电线长期过载运行,其后果是什么?

答案:答:其后果如下。(1)导线伸长弧垂增大,引起对地安全距离不合格,风偏角也加大。(2)导线截面变小或发生断股,使导线拉断力减弱。(3)接头接触电阻变大,发热甚至烧坏造成断线。(4)线路电能损耗增大。

9. 绝缘材料有哪些性能指标?

答案:答:有如下性能指标。(1)绝缘强度。(2)抗张强度。(3)比重。(4)膨胀系数。

四、计算题(请填写答案,每题5分,共9题)

1. 有一电流互感器,铭牌标明穿2匝时变比为150/5。试求将该电流互感器变比改为100/5时,一次侧应穿多少匝?

答案:解:按题意有

I1N1=I2N2

N2==3匝

答:变比改为100/5时,一次侧应穿3匝。

2. 某高压用户,TV为10kV/0.1kV,TA为50A/5A,有功表常数为2500r/kWh,现实测有功表6r需30s。试计算该用户有功功率。

答案:解:按题意有

P ==288(kW)

答:该用户此时有功功率为288kW。

3. 某三相低压平衡负荷用户,安装的三相四线电能表U相失压,W相低压TA开路,TA变比均为500/5。若抄回表码为200(电能表起码为0),试求应追补的电量?W。

答案:解:U相电压失压,W相TA开路,表示U组、W组元件力矩为0,只有V相力矩工作。故三相计量表上有一相工作,二相未工作,因此应追补的电量是已抄收电量的2倍,即应追补的电量

?W =200××2=40000(kWh)

答:?W为40000kWh。

4. 有一只单相电能表,常数C=2500r/kWh,运行中测得每转的时间是4s,求该表所接的负载功率P是多少?

答案:解:按题意有

P ==360(W)

答:该表所接的负载功率为360W。

5. 已知三相三线有功表接线错误,其U 相接线形式为,,W 相为,,请写出两元件的功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正确接线时的功率表达式为P =U p-p I p-p cosφ)

答案:解:按题意有

P U=U WU(-I U)cos(30°-φ)

P W=U VU(-I W)cos(90°-φ)

在对称的三相电路中:U WU=U VU=U p-p,I U=I W= I p-p,则

P inc=P U+P W=U p-p I p-p[cos(30°-?)+cos(90°-?)]

=

更正系数

K ===

答:P U=U WU(-I U)cos(30°-?),P W=U VU(-I C)cos(90°-?),P inc =,K =。

6. 已知三相三线有功表接线错误,其接线形式为:U 相元件,,W 相元件,,请写出两元件的功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正确接线时的功率表达式为)

答案:解:按题意有

P U=U VW(-I W)cos(30°-φ)

P W=U UW I U cos(30°-φ)

在对称的三相电路中:U VW=U UW=U p-p,I U=I W= I p-p,则

P inc=P U+P W=U p-p I p-p[cos(30°-?)+cos(30°-?)]

=2U p-p I p-p cos(30°-?)

=

更正系数

K ===

答:P U=U VW(-I W)cos(30°-?),P W=U UW I U cos(30°-?),P inc=2U p-p I p-p(cos30°-?),

K =。

7. 今校验某厂三相三线有功电能表,测得接入第一元件有功功率为65W,接入第二元件有功功率为138W,三相电压、电流平衡,分别99.5V,1.5A。试计算该厂功率因数cos?。

答案:解:按题意有

cos? ==0.714

答:cos?为0.714。

8. 用2.5级电压表的300V档,在额定工作条件下测量某电压值,其指示值为250.0V。试求测量结果可能出现的最大相对误差r,并指出实际值U的范围。

答案:解:按题意绝对误差

?U=±2.5%×300=±7.5V

最大相对误差

r =±×100%=±3%

实际值U的范围为

(250-7.5)≤U≤(250+7.5)

即在242.5V与257.5V之间。

答:r为±3%,U在242.5V与257.5V之间。

9. 测量实际值为220V的电压时,A电压表的指示值为220V、B电压表的指示值为201V;测量实际值为20V的电压时,C电压表的指示值为19.5V。试分别求它们的绝对误差和相对误差。

答案:解:绝对误差

?U A=220-220=0(V)

?U B=201-220=-19(V)

?U C=19.5-20=-0.5(V)相对误差

r A

=×100%=0

r B

=×100%=-8.6%

r C =×100%=-2.5%

答:它们的绝对误差?U A为0V、?U B为-19V、?U C为-0.5V;相对误差r A为0、r B为-8.6%、r C为-2.5%。

五、绘图题(请填写答案,每题10分,共3题)

1. 用三只单相有功电能表(电压线圈额定电压为380V)改装成跨相90°接法的三相四线无功电能表,其电能之和应乘以系数1/3,画出其内外部(直接接入)接线图。

答案:答:如图E-49所示。

图E-49

2. 画出有附加电流线圈的三相两元件无功电能表(直接接入式)内外部接线图。

答案:答:如图E-51所示。

图E-51

3. 画出内相角60°型(DX2型)无功电能表的内、外部接线图。

答案:答:如图E-52所示。

图E-52

六、论述题(请填写答案,每题10分,共3题)

1. 怎样装设接地线?

答案:答:当验明设备无电后,对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分之间应符合安全距离的规定。装设接地线时,必须由两人进行,先接接地端,后接导体端;拆接地线时,与此顺序相反。接地线应采用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。

2. 试述常用熔断器的特点和使用范围?

答案:答:熔断器的额定电压和额定电流应与被保护电路相配合,熔断器熔丝或熔体的额定电流不应大于熔断器的额定电流。

一般常用的熔断器是RC型瓷插式熔断器。它结构简单、更换熔丝方便,广泛应用于照明、电热电路及小容量电动机电路中,由于它没有特殊的灭弧装置,所以能分断的短路电流小。RL 系列螺旋型熔断器,熔管内填充石英砂,额定电流和分断短路电流能力大,所以常用在动力回路中作保护。RTO型熔断器,切断电流能力更大,常用于配电室保护配电线路。

3. 在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成哪些安全技术措施?

答:在带电的电压互感器二次回路上工作时要采取以下安全措施。(1)严格防止相间短路或接地,工作时应使用绝缘工具,戴手套。(2)接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。

在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成以下安全技术措施。

(1)停电。(2)验电。(3)装设接地线。(4)悬挂标示牌和装设遮栏。

电工技术考试试题及答案

电工技术考试试题答案 一、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻 (A)。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现(A)。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应(B)。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C) A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备(A)。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须(B)。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时(A)。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为(C)电工/焊工。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为(A)。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A)。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行。 A、1h过负荷35% B、1.5h过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起(A)作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由(B)组成 A、二次回路各元件 B、各种继电器

中级电工鉴定试题

宜宾市南溪职业技术学校 国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划 电子技术应用专业 中级维修电工鉴定试题 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单 位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答 案。 3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 一、选择题(第1~60 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分): 1. 一含源二端网络,测得其开路电压为100V,短路电流10安,当外

接10Ω负载电阻时,负载电流是( )。 (A) 10A (B) 5A (C) 15A (D) 20A 2. 一含源二端网络测得其短路电流是4A,若把它等效为一个电源,电源的内阻为2.5Ω,电动势为( )。 (A) 10V (B) 5V (C) 1V (D) 2V 3. 在正弦交流电的解析式i=I m Sin(ωt+φ)中,φ表示( )。 (A) 频率(B) 相位(C) 初相位(D) 相位差 4. 正弦交流电路中的总电压,总电流的最大值分别为U m和I m,则视在功率为( )。 (A) U m I m(B) U m I m/2 (C) 1/2U m I m(D) 2U m I m 5. 电力系统负载大部分是感性负载,要提高电力系统的功率因数常采用( )。 (A) 串联电容补偿(B) 并联电容补偿(C) 串联电感(D) 并联电感 6. 用普通示波器观测频率为1000H Z的被测信号,若需在荧光屏上显示出5个完整的周期波形,则扫描频率应为( )H Z。 (A) 200 (B) 2000 (C) 1000 (D) 5000 7. 欲精确测量中等电阻的阻值,应选用( )。 (A) 万用表(B) 单臂电桥 (C) 双臂电桥(D) 兆欧表 8. 发现示波管的光点太亮时,应调节( )。 (A) 聚焦旋钮(B) 辉度旋钮 (C) Y轴增幅旋钮(D)X轴增幅旋钮 9. 电桥使用完毕后应将检流计锁扣锁住,防止( )。 (A) 电桥丢失(B) 悬丝被振坏(C) 烧坏线圈 (D) 烧坏检流计

11-063电力行业技能鉴定题库装表接电计算

11-063_计算_装表接电工_全部100 电力行业技能鉴定题库 1、(La5D2001) 一直径为3mm,长为1m的铜导线,被均匀拉长至5m(设体积不变),求电阻是原电阻的几倍 解:JF001 答:导线拉长5倍,电阻增长25倍。 2、(La5D3002) 在图中,电动势E=8V,内阻R0=1Ω,R1=2Ω,R2=3Ω,R3=Ω。求:(1)电流I,I1和I2;(2)电路的路端电压Uab。 解:JF002

答:电流I为2A,I1为,I2为;电压Uab为6v。 3、(La5D3003) 在如图所示电路中,电动势E=100V,内阻R0=Ω,电阻R1=Ω R2=95Ω求:(1)电路总电流;(2)电阻R1和R2上电压;(3)电源总功率;(4)负载消耗的功率。 解:JF003

答:电路总电流,为1A;电阻R1、R2上的电压U1为、U2为95V;电源总功率P1为100W;负载消耗的功率P2为。 4、(La5D3004) 电阻R1和R2相并联,已知两端电压为10V,总电流为5A,两条支路电流之比为I1:I2=1:2。求电阻R1和R2。 解:JF004 答:电阻R1为6Ω,R2为3Ω。 5、(La5D4005) 如图所示电路中,R1=10Ω,.R2=20Ω,电源的内阻可忽略不计,若使开关S闭合后,电流为原电流的倍,则电阻R3应选多大

解:JF005 答:电阻R3应选20Ω 6、(La5D4006) 有一只量程为U1=10V,内阻为Rv=10kΩ的级电压表,若将其改制成量限为300V的电压表,问应串联多大的电阻 解:JF006 答:应再串联的电阻R阻值为290kΩ。 7、(La5D4007) 某用户的单相电能表配有TA,TA二次线单根长5m,横截面积^2。求20℃时,二次线总电阻为多少若TA二次电流为4A.问二次线消耗的功率为少(20℃时ρ=Ω·mm^2/m)。解:JF007

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

电工技能鉴定初级工试题库附答案—-技能考试

一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

中级电工技能鉴定考核试题库

中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。() 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。() 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不

接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。() 11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。() 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() 17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()

装表接电职业技能鉴定试题库选择题(第二版)含答案

装表接电职业技能鉴定试题库 1选择题 L a5A1001 我国现行电力网中,交流电压额定频率定多少(A)。 A、50Hz B、60Hz C、80Hz D、25Hz L a5A1002 DSSD331型电能表是(A)。 A、三相三线全电子式多功能电能表 B、三相四线全电子式多功能电能表 C、三相三线机电式多功能电能表 D、三相三线机电式多功能电能表 L a5A1003 关于电能表铭牌,下列说法正确的是(B)。 A、D表示单相,S表示三相,T表示三相低压,F表示复费率 B、D表示单相,S表示三相高压,T表示三相低压,F表示复费率 C、D表示单相,S表示三相低压,T表示三相高压,F表示全电子 D、D表示单相,S表示三相,T表示三相高压,F表示全电子 L a5A2004 对于单相供电的家庭照明用户,应该安装(A)。

A、单相长寿命技术电能表 B、三相三线电能表 C、三相四线电能表 D、三相复费率电能表 L a5A2005 电能表铭牌上有一圆圈形标志,该圆圈内置一数字,如1、2等,该标志指的是电能表(B)。 A.耐压试验等级 B.准确度等级 C.抗干扰等级 D.使用条件组别 L a5A2006 根据欧姆定律,导体中的电流I的大小(C)。 A、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成反比 B、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成正比 C、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成反比 D、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成正比 L a5A3007 380/220V低压供电系统中,380V指的是(A)。 A、线电压 B、相电压 C、电压最大值 D、电压瞬时值 L a5A3008 某一单相用户使用电流为5A,若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内,则读数为(D)。 A、5A B、10A C、52A D、0A

装表接电(第二版)高级工题库及答案计算题

La3D1018 某感性负载,在额定电压U 为380V ,额定功率P 是15KW ,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ ,求该感性负载的直流电阻R 和电感L 各是多少? 解:设负载电流为I ,则 A U P I 7.984.03801015cos 3=??==? 设负载阻抗为 Ω===85.37.380Z ,I U Z 则 则 m H H f X L R Z X Z R L L 2.110112.0)502(53.3253.354.14.085.3cos 22 ==?==Ω =-= Ω =?==ππ? L a3D2019 一个2.4H 电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗? 一个2μF 的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗 fL wL X L π2== ,所以,感抗为1500Ω时的频率为 HZ L X f L 5.99)4.214.32(150021=??==π 容抗 fC wC X C π21 1 ==,所以,容抗为2000Ω时的频率为 HZ C X f C 8.39)102200014.32(12162=????==-π L a3D3020 电阻R 1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R 2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R 1+R 2 误差为 △R=△R 1+△R 2=2-1=1Ω ∴ 合成电阻的实际值为 R=R 1+R 2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω L a3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 X L =8Ω组成,电源的线电压是380V ,求相电流φI ,线电流I ,功率因数 φcos 和有功功率P 。 解:① 设每相的阻抗为|Z|,则 Ω=+=+=8.12810222 2L X R Z

电工技能大赛试题

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ).

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定考试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

维修电工中级试卷正文及答案

职业技能鉴定国家题库 维修电工中级理论知识试卷1003 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《维修电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、判断题(第1题~第160题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填 “×”。每题0.5分,满分80分。) 1.( )职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。 2.( )企业文化对企业具有整合的功能。 3.( )职业道德是人的事业成功的重要条件。 4.( )职业道德活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。 5.( )市场经济条件下,应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。 6.( )市场经济条件下,根据服务对象来决定是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。 7.( )职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有随意性的特点。 8.( )电路的作用是实现电流的传输和转换、信号的传递和处理。 9.( )一般规定正电荷移动的方向为电流的方向。 10.( )流过电阻的电流与电阻两端电压成正比,与电路的电阻成反比。 11.( )几个相同大小的电阻的一端连在电路中的一点,另一端也同时连在另一点,使每个电阻两端都承受相同的电压,这种联结方式叫电阻的并联。 12.( )电流流过负载时,负载将电能转换成热能。电能转换成热能的过程,叫做电流做的功,简称电功。 13.( )电解电容有正,负极,使用时正极接高电位,负极接低电位。 14.( )交流电是指大小和方向随时间作周期变化的电动势。交流电分为正弦交流电 和非正弦交流电两大类,应用最普遍的是正弦交流电。 15.( )线电压为相电压的3倍,同时线电压的相位超前相电压30°。 16.( )变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种直流电的静止设备。 17.( )启动按钮优先选用绿色按钮;急停按钮应选用红色按钮,停止按钮优先选用红色按钮。 18.( )二极管具有单向导电性,是线性元件。 19.( )CW7805的U 0=5V ,它的最大输出电流为1.5V 。 20.( )Y-D 降压启动的指电动机启动时,把定子绕组联结成Y 形,以降低启动电压,限制启动电流。待电动机启动后,再把定子绕组改成D 形,使电动机降压运行。 21.( )按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相断路事故。在实际工作中,经常采用按钮,接触器双重联锁正反转控制线路。 22.( )游标卡尺测量前应清理干净,并将两量爪合并,检查游标卡尺的松紧情况。 23.( )测量电压时,电压表应与被测电路串联。电压表的内阻远大于被测负载的电阻。多量程的电压表是在表内备有可供选择的多种阻值倍压器的电压表。 24.( )电动机是使用最普遍的电气设备之一,一般在70%-95%额定负载下运行时,效率最低,功率因数大。 25.( )钻夹头用来装夹直径12mm 以下的钻头。 26.( )触电的形式是多种多样的,但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外,可大致归纳为三种形式。 27.( )在爆炸危险场所,如有良好的通风装置,能降低爆炸性混合物的浓度,场所危险等级可以降低。 28.( )在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有两种。 29.( )对于每个职工来说,质量管理的主要内容有岗位的质量要求,质量目标,质量保证措施和质量责任等。 30.( )劳动者患病或负伤,在规定的医疗期内的,用人单位不得解除劳动合同。 31.( )某一电工指示仪表属于整流系仪表,这是从仪表的测量对象方面进行划分的。 32.( )从提高测量准确度的角度来看,测量时仪表的准确度等级越高越好,所以在选择仪表时,可不必考虑经济性,尽量追求仪表的高准确度。 33.( )仪表的准确度等级的表示,是仪表在正常条件下时相对误差的百分数。 34.( )电工指示仪表在使用时,准确度等级为5.0级的仪表可用于实验室。 35.( )非重要回路的2.5级电流表容许使用3.0级的电流互感器。 36.( )电子仪器按功能可分为超低频、音频、超音频高频、超高频电子仪器。 37.( )X6132型万能铣床的动力电源是三相交流380Ⅴ,变压器两侧均有熔断器做过载保护。三个电动机还有热继电器做短路和缺相保护。 38.( )X6132型万能铣主轴在变速时,为了便于齿轮易于啮合,需使主轴电动机长时间转动。 39.( )X6132型万能铣床工作台的左右运动时,手柄所指的方向即是运动的方向。 40.( )X6132型万能铣床工作台变换进给速度时,当蘑菇形手柄向前拉至极端位置 且在反向推回之前借孔盘推动行程开关SQ6,瞬时接通接触器KM3,则进给电动 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

电工技术期末考试试题及答案

电工技术期末考试试题及 答案 Prepared on 22 November 2020

一.选择(30分、3分/题) 1.已知如下电路图,其中元件吸收功率,且i>0,则u ( )。 A:u>0 B: u<0 2.对称三相电路Y—Y形连接,电源的线电压380V,负载的阻抗为6-j8,则线电流I为()。 A:38 B:22 C:-22 D:-38 3.正弦交流电路如图,若f=1/,则电路的阻抗角为()。 A:45 B:-45 C:135 D:-135 4.在电路暂态分析中,下列结论成立的是()。 A:换路前后电容两端的电流不变B:换路前后电感两端的电流不变 C:换路前后电感两端的电压不变D:换路前后电阻两端的电压不变 5.如图一电感线圈,有功功率为10kW,功率因数为,接在220V,50HZ的交流电源上。若将功率因数提高到,需并联多大的电容。(其中并联电容前后的电路阻抗角均为正)()。 A: 913uF B:845uF C: 754uF D:656uF 6.两组线圈的异名端为() A:ac和bd B:ab和cd C:bc和ac D:ad和bc 7.交流信号源电动E=80V,内阻为400,负载电阻为,4,当信号源输出最大功率时,变压器的变比为()

A:1 B:10 C:100 D:-10 8.在第7题中信号源输出的最大功率为() A:0.16 B:8 C:6 D:4 9.如图,B点的电位() A:1 B:-1 C:2 D:-2 10.已知电流i=52cos (314t+50 ),写出该电流量的有效值为( )。 A:5 B:-5 C:52 D:-52 二.判断(10分、1分/题) 1.叠加原理适用于任何电路的运算。( ) 2.并联电路发生谐振时,在输入电压不变的情况下,电路的电流达到最大值。( ) 3.Y-Y连接三相电路中,中线电流为零,可以去掉。() 4.谐振电路中的品质因数越高,电路的选择性越好。( ) 5.熔断器可用于电路的短路和过载保护。() 6.36V的电压为人体的安全电压。() 7.直流电机可通过变频变极进行调速。() 8.电压源模型和电流源模型的等效关系只是对外电路成立。() 9.戴维宁定理实质是将复杂的电路问题简单化处理。() 10.理想电流源的电流随着其两端电压的改变而改变。( ) 三.计算题(60分、12分/题) 1.求电流I。

中级电工技能鉴定考核试题库

中级电工技能鉴定考核试 题库 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

中级工知识要求试题 一、是非题 1、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。()

5、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的25%,吸收比大于。() 7、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8、10kV的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9、35kV的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10、10kV供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。()

11、为避免保护零线(PE线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于1的季节系数。() 15、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16、测量绝缘电阻的吸收比,可以用15s(分子)和60s(分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。()

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定测试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,测试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 (A)产品标准; (B)工艺标准; (C)管理标准; (D)服务标准。 答案:C 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

电工技能竞赛考试试题含答案)

电工技能竞赛试题 单位:姓名:得分: 一、填空题(每空2分,共30分) 1. 电流产生磁场,其方向用(右手螺旋定则)来确定,其强弱决定于通过导体电流和周围介质的状况。 2. 可控硅原件一般采用哪两种保护措施(过流保护)和(过电压保护)。 3.三相交流电与三相负载按一定的接线方式连接,所组成的电路称为(三相交流电路)。 4. 变压器调压方式有(无激磁调压)和(有载调压)两种。 5. 异步电动机在空载时的功率因数通常小于(0.2)。 6. 短路是指供电线路中不同相的导体不经过负载而直接发生(金属性端接)或者(一相导体对地短接)。 7. 变压器并列运行的条件(变压器的接线组别相同)、(变压器的变比相同)和变压器的短路电压相等。 8.设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小、性质严重程度,分为(一般设备事故)、(重大设备事故)和(特大设备事故)三类。 9. 设备事故造成经济损失在20万元级以上的是(特大设备事故)事故。 二、选择题(每题2分,共24分) 1. 市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是( D )的观念。 A、树立职业理想 B、强化职业责任 C、干一行爱一行 D、多转行多受锻炼 2. 职业道德通过( A ),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 3.变频器与电动机之间一般(B)接入接触器。 (A)允许(B)不允许(C)需要(D)不需要 4. 人体( B )是最危险的触电形式。A、单相触电 B、两相触电 C、接触电压触电 D、跨步电压触电 5. 一般规定正电荷移动的方向为( B )的方向。 A、电动势 B、电流 C、电压 D、电位 6.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 7. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。 A. 75 B. 85 C. 95 D. 105 8.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。 A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1 9. 维修电工以( A ),安装接线图和平面布置最为重要. A、电气原理图 B、电气设备图 C、电气安装图 D、电气组装图 10. 线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用( B )。 A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线 B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线 C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线 D.截面不小于25平方毫米的铝芯导线 11. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用来( D )定子绕组上的启动电压。 A、提高 B、减少 C、加强 D、降低 12. 钻夹头的松紧必须用专用( D ),不准用锤子或其它物品敲打。 A、工具 B、扳子 C、钳子 D、钥匙 三、判断题(每题2分,共12分) 1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬时值遵循欧姆定律。(√)2.触电者没有其他致命外伤,呼吸停止,心脏停止跳动,则认为触电者已经死亡,可停止施救。(×) 3.在厂房内敷设电缆时,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如

装表接电考试试题十一 附答案

-技师装表接电工 试卷满分:100

一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 2.用户若需要装设备用电源时,可( A)。 A.另设一个进户点 B.共一个进户点 C.选择几个备用点 3.计量有功电能表高精度是指准确等级为(A )级及以上的有功电能表. A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0。 4.现场测得三相三线电能表第一元件接Ia、Ucb,第二元件接Ic、Uab,则更正系数为(D )。 A. B. C. D.无法确定 5.三相三线60°内相角无功电能表,若断开C相电压,电能表将会(C )。 A.正常 B.停转 C.慢走一半 D.快走一半 6.在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表( D)。 A.走慢

正常C. D.停转 7.电压互感器V/v接线,当U相一次断线,若Uvw=100V,在二次侧空载时,Uuv=(A )V。 A.0 B.50 C.57.7 D.100 8.在φ=(B)时,三相三线有功电能表第二元件功率是第一元件功率的2倍。 A.20度 B.30度 C.60度 D.90度 9.三相四线电能表接入电路时误把电源中性线(N线)与W相电压线接反,若电能表电压线圈可以承受此线电压,能正常工作,则此时电能表功率为正确接线时的(D )倍。 A. B.1/ C.3 D.2/3 10.敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C )倍。 A.5 B.10 C.15 D.20。 11.当三相三线有功电能表,二元件的接线分别为IaUcb和IcUab,负载为感性,转盘(C )。 A.正转 B.反转 C.不转 D.转向不定。 12.作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的(C )。 A.1/3

相关文档
相关文档 最新文档