文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆电力建设总公司两路广场施工组织设计方案

重庆电力建设总公司两路广场施工组织设计方案

重庆电力建设总公司两路广场施工组织设计方案
重庆电力建设总公司两路广场施工组织设计方案

重庆两路广场(希尔顿酒店商务大厦)工程

重庆电力建设总公司

一九九八年五月八日

目录

第 1 工程概况 (1)

1.1 建筑概况 (1)

1.2 地基及基础概况 (2)

1.3 结极概况 (2)

1.4 施工环境及条件 (4)

1.1.4 施工"三通一平" (4)

1.4.2 交通、人流 (4)

1.4.3 临时设施用地 (4)

1.4.4 工程质量 (4)

1.4.5 工期 (4)

第 2 章施工准备 (4)

2.1 施工组织保证体系 (4)

2.2 技术准备 (5)

2.3 生产准备 (6)

第 3 施工部署 (6)

3.1 施工区段的划分 (6)

......................................................................................

6

3.2

施工顺序及施工流向

3.2.1 工程总体施工顺序 (6)

3.2.2 施工流向及穿插作业 (8)

3.3 目标 (8)

3.3.2 质量目标 (8)

3.3.3 安全目标 (8)

第 4 主要施工方案及施工方法 (9)

主要施工机具选择 (9)

4.1

4.1.1 垂直运输 (9)

4.1.2 混凝土的浇筑设备 (10)

4.2 施测方案 (10)

4.2.1 平面控制 (10)

4.2.2 建筑物竖向控制 (11)

4.2.3 高程控制与传递 (13)

4.2.4 沉降观测 (13)

4.3 地基及基础施工方案 (14)

4.3.1 人工挖孔桩的施工方法 (14)

4.3.2 筒体片筏基础的施工方法 (15)

4.4 外脚手架施工方案 (16)

4.5 主体结极施工方案 (16)

4.5.1 模板工程 (16)

4.5.2 钢筋工程 (18)

4.6 水池施工方案 (18)

4.7 混凝土施工方案 (18)

4.7.1 混凝土配制 (18)

4.7.3 混凝土浇筑方案的选择 (19)

4.7.4 混凝土养护 (19)

4.8 围护结极及装饰工程施工方案 (19)

4.8.1 垂直运输 (19)

4.8.2 竖向施工层划分 (20)

4.8.3 施工顺序 (20)

4.8.4 施工工艺的选择 (20)

4.8.5 水磨石楼、地面施工工艺 (23)

4.9 施工用电、用水的供应方法 (23)

4.9.1 施工用电 (23)

4.9.2 施工用水 (24)

第 5 章施工平面布置 (25)

5.1 垂直运输机械的布置 (25)

5.2 临时设施的布置 (25)

5.3 施工用电、水的布置 (25)

5.4 施工安全防护 (26)

第 6 章施工统筹网络计划 (26)

第 7 章机具设备、周转作业用料及劳动力计划 (26)

7.1 主要机具设备计划 (26)

7.2 周转作业用料计划 (26)

7.3.1 劳动力动态图 (26)

7.3.2 各工种高峰期劳动力数量 (26)

第 8 章质量措施 (26)

8.1 工程质量目标及保证体系 (26)

8.1.1 工程质量目标 (26)

8.1.2 质量保证体系 (26)

8.2 质量保证措施 (27)

8.2.1 施工准备阶段的质量管理 (27)

8.2.2 施工阶段的质量管理 (27)

8.2.3 竣工阶段的质量管理 (29)

8.2.4 用户使用阶段的质量管理 (29)

8.3 质量管理点明细表 (30)

第 9 安全管理及措施 (30)

9.1 安全管理 (30)

9.1.1 安全管理的目标 (30)

9.1.2 安全管理的原则 (30)

9.1.3 建立安全保证机极 (30)

9.1.4 安全生产责仸制 (30)

9.1.5 安全管理制度 (31)

9.2 安全措施 (31)

9.2.1 重点防范的安全措施 (31)

第 10 章工期保证措施 (32)

第 11 章现场保卫措施 (33)

第十二章协调、配合与服务 (33)

12.1 工程协调 (33)

12.2 配合与服务 (33)

第 13 章采用的主工技术标准、规范目录 (34)

附表一水磨石常见质量问题及预防措施 (35)

附表二主要机具设备计划 (36)

附表三主要周转作业用料计划 (37)

附表四各工种高峰劳动数量 (37)

附表五质量管理点明细表 (38)

附图 01 施工平面图 (39)

附图 02 施工用水布置图 (42)

附图 03 施工用电布置图 (45)

附图 04 施工防护及通道 (48)

附图 05 外脚手架封闭 (49)

附图 06 施工组织机极 (50)

附图 08 人工挖孔桩施工示意图 (53)

附图 09 模板、泵送混凝土示意图 (55)

附图 10 工程目标工期控制网络计划 (57)

附图 11 劳动力动态图 (58)

附图 12 项目管理创优工程程序框图 (59)

第 1工程概况

重庆两路广场(希尔顿酒店商务大厦)工程位于重庆市渝中区中山三路

131 号,区位优势明显,商业价值显著。属旧城改造开发性项目。工程由九三建筑设计院设计。工程东邻中山三路,北邻劳动大道。工程占平面东西宽 41.5m,南北长 101m。

本工程由五层地下室,八层裙房和两栋塔楼组成,一栋公寓式写字间,一栋为五星级酒店。地下五层,高 18.6m,地上裙房 8 层,两栋塔楼均为 27 层,裙房与塔楼间设技术夹层,屋顶设电梯机房层及水箱层,工程全高 130.75m。

2

工程总建筑面积 101644m ,

整个工程的竖向交通设置为:塔楼以下电梯十一部,疏散楼梯四至六

跑,商场每层设上下自动扶梯一部。塔楼共设电梯九部,疏散楼梯四跑。

该工程项目包括:土建工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程。

1.1建筑概况

重庆两路广场(希尔顿酒店商务大厦)工程是一个集办公、宾馆、餐饮、娱乐为一体的综合性智能化高层公用建筑项目。地下五层为设备用房,地下四

至二层为车库,地下一层、一层、三层为商场及酒店的配套房,二层为商场、

酒店大堂、写字楼大堂入口,四层为商场及西餐厅,五至八层为开敞式写字间

及酒店的餐饮娱乐用房,公寓八层以上为公寓式写字件,酒店九层为桑拿、游

泳池、九层以上为客房。

建筑外装饰外正面为大面积喷涂真石漆和干挂石材幕墙。室内装饰设计暂主要明确塔楼以下装饰作法,塔楼部分公寓主房间及酒店标准间均按二次装修考虑。

会议室、夜总会为水磨石面层上铺地毯;卫生间、厨房、淋浴间、粗加工

间、游泳池为防滑地砖;其它为水泥砂浆或素水泥浆收光面。

内墙面:写字间刷高级内墙乳胶漆;厨房、卫生间、粗加工间、淋浴间贴

白磁砖;其它设备用房、仓库、值班室刷白色803 涂料;机房、车房、人防作

水泥砂浆面层。

顶棚:卫生间、无吊顶部分为混合砂浆面刷白色乳胶漆二度,有吊顶部

分为轻钢龙骨石膏板。

屋面:塔楼及裙房采用 851 聚胺脂防水层,并铺地缸砖作上人屋面,屋顶

水箱间屋面为家 5%防水剂混凝土自防水屋面。

门窗:公寓式写字间分户门均为防盗门,户内门作夹板门,酒店客房及酒

店各公用部分用房均作夹板门;通道消防部分采用木质防火卷闸门。窗台板

为木窗台板。

1.2地基及基础概况

根据地质钻探资料,本工程负五层平基面以下,工程地质主要为中风化

到微风化泥质砂岩或砂质岩,无地下水。

本工程基础设计主要为人工挖桩基,片筏基础,其次有条基及独立柱基。

人工挖孔桩基共 51 个,桩径由Φ1200~Φ2300 共五种,桩嵌入深度由 450000~6600,桩芯混凝土强度等级为 C 25。两电梯井筒下片筏基础平面尺寸为:11m×

14.45m 及 11.2m×15.2m,底板厚度为 1400,筏基梁断面为 300×3400~600×

片筏基础下垫层 C 20细石混凝土。

3400,混凝土强度等级为 C 30

1.3结极概况

本工程为钢筋混凝土外框架内筒体结极,柱网尺寸主要为 8m×8.4m 及 8m ×8.1m 两种。裙房及地下室每柱网内楼盖主要为井字梁结极,塔楼每柱网内楼

盖主要为主、次梁结极。

1.3.1 柱:主要为方柱,有边长为 900、1000、1100、1200 四种截面。

随结极变化楼层标高柱截面逐渐收小,每次两边均收 100。北侧裙房重点装

饰区域设 10 根 900 圆柱,屋面上设有 400×400 小柱。

1.3.2 梁:框架梁(主梁)截面主要为 600×550,其次 600×700,600

×900,600×1000,700×900,350×550,400×600 共约七种截面,次梁(井

字梁)截面由 200×300,250×500 至 200×600,250×600 共约九种。

1.3.3 板:地下五层地面结极板厚 100,地下室楼盖板-3.900m 层为 200 厚,其余主要为 100 厚;裙房除 0m 及屋面层板厚 120,其余各层主要为 100 厚;塔楼除屋面胺厚为 120,其余各层主要为 100 厚;电梯筒体结极板厚主

要为 100,筒体管井封堵板厚 80;车道入口坡道板厚有 100、150、200 三种。

1.3.4 层高:负五层层高 4.2m、负四至负二层层高 3.3m,负一层、一层层

高 3.9m,二层层高 4.2m,三至八层层高 3.9m。技术夹层层高 2.2m,9 至

35层标准层层高均为 3m,电梯机房膏.4m,屋顶水箱稿 4.4m。

1.3.5 本工程结极混凝土设计强度等级如下:

A、墙、柱基础顶面(-19.10m)以下为 C 20,-19.10~36.70m 为 C 50,36.70~

69.70m 为 C 40,69.70~84.70m 为 C 35,84.70 以上为 C 35。

B、梁、板:-19.10m(基础顶面)以下为 C 30,-19.10~36.70m 为 C 40,

36.70~ 84.70m 为 C 35,84.70 以上为 C 3

1.3.6 填充墙:非承重墙采用粘土砖、加气混凝土砌块及水泥煤渣空心

砌块。

1.4施工环境及条件

1.1.4 施工"三通一平"

本工程东、北侧临城区主干道,西侧为市政支公路,鼓施工通道便利。场地

内现有市政水源两处。工程增容 315kV 电源可作施工电源。平基工程进展

顺利,预计 5 月中旬局部到位,具备工程预期开工条件。

1.4.2交通、人流

本工程东、西、北三面临公路,车辆往来,人流较多。南面紧靠住宅楼,

为此,施工全过程场地四周必须采取可靠的水平及垂直防护措施。

1.4.3 临时设施用地

2 现场临设场地狭窄,现已解决办公、生活区临设 483m ,施工生产区仅东

2

北侧 300m 左右场地可利用,为此需要将施工生产加工、堆放场地大量内移至本工程楼内布置。

1.4.4 工程质量

按本工程规模及档次,工程质量必须达到优良工程标准。

1.4.5 工期

工程主体要求 99 年 12 月底断水。整个工程要求 2001 年底竣工。

第 2 章施工准备

2.1施工组织保证体系

本工程具有工程规模大、档次高、工期紧迫,地处闹市区、施工场地狭窄的

特点。公司选派精兵强将、配备精良机具、从人力、财力、物力、机具设备等权利以赴,成立了"两路广场工程项目部",由公司总经理领导下项目经理

2.2技术准备

2.2.1 配齐本工程需采用的各种技术标准,规范并组织有关人员及时学习、培训。

2.2.2 认真进行图纸的自审,参加设计交底和施工图会审,把施工上的问题解决在施工前。

2.2.3 辨证施工组织设计,根据设计要、施工规范、精心编制施工组

织设计,优化施工方案,网络计划,从时间、空间、资源、资金等方面进行综

合规划、全面平衡,确定总的施工顺序、施工流向、划分施工段,主要分部工程分项工程施工方法的选择,主要机具的选择,设立质量管理点及采取的主要技术措施与管理办法。除编制本施工组织设计外,还须编制的施工方案及作业设计有:

(1)水系统施工方案

(2)强弱电施工方案

(3)通风工工程施工方案

(4)整体提升外脚手架施工方案

(5)各分项精装修作业设计

(6)游泳池施工方案

2.2.4 进行"三级"技术交底,施工前项目部应组织"三级"技术交底,使各级人员熟悉工程情况、了解设计意图、掌握技术标准及规范和施工方法,在施工过程中做到人人心中有数,确保工程质量,全面完成仸务。技术交底的主要对象是项目部管理人员,作业层的班长和操作工人。

技术交底的主要内容:工程仸务、施工图要点、质量标准、操作规程、施工

方法、施工技术措施、施工进度、工种配合和安全技术等。对新结极、新

材料、新工艺、新机具及特殊要求应进行专门的技术交底。

2.2.5 按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》由技术工程人员和

质量工程师划分单位工程、分部分项工程、编制优良工程规划和质量规划,

建立项目质量保证体系。

2.3生产准备

根据工程施工总平面图、建施图、结极图、工期要求计算出主要工程量,

材料布置塔吊、机具设备,确定周转作业用料计划,编制施工网络进度计划

及劳动计划。现场临时设施的塔建。

具体详见第五章及第七章。

第 3 章施工部署

施工总体部署体现以主体结极为主线,以围护墙、装饰及专业安装为

穿插。抢基础力争底层地下室早上、快上、为上部施工及地下室设备安装创

造良好的条件。

3.1施工区段的划分

本工程以地下室及裙房⑤~⑥线间后浇带设置,划分为两大施工区,后

浇带以北为Ⅰ区,以南为Ⅱ区。

Ⅰ区以 C 轴为界划分ⅠA、ⅠB 施工段,Ⅱ区以 C 轴为界划分为ⅡA、ⅡB 施工段,分别组织流水施工。

3.2施工顺序及施工流向

3.2.1 工程总体施工顺序

重庆两路广场(希尔顿酒店商务大厦)工程工总流程图

强弱电、避雷安装

通风安装、排烟扶梯、电梯安装调试

给排水、燃气安装 水、电、气、空调调试

基础

-5~-1层防水结极

1~8层结极

9~30层结极

屋顶机房水箱

屋面防水

外墙装饰

室外环境及尾工

验收

-5~-1层砌体

3~8层砌体

9~30层砌体

-5~-1层门 3~8层门窗 9~30层 ~2层门窗

-5~-1层抹灰

3~8层抹灰

9~30层 ~2层抹灰

-5~-1层楼地面3~8层楼面9~30层~2层楼面地下室、裙房精装修塔楼精装修

图 3-1工程总体施工顺序

- 7 -

3.2.2 施工流向及穿插作业

平面按Ⅰ、Ⅱ区平行同步进行。Ⅰ区内组织流水:ⅠA~ⅠB,Ⅱ区内组

织流水:ⅡA~ⅡB。

竖向:结极按基础地下室裙房塔楼(±0.000

结极施工完后插入围护结极施工并与结极施工保持同步上升)

室内粗装修在围护结极施工两层后插入。并按地下室及裙房塔楼顺序进行。

室内精装修在粗装修完成四层后插入,并按裙房塔楼进行。

外装饰:按先裙房后塔楼,均由上至下进行。

基础及主体结极、围护结极、装修阶段均应穿插水、电、通风、设备专业

施工。

3.3目标

3.3.1 工期目标

在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工网络计划,采用网络计划

前锋线的动态管理,合理组织,严格控制关键线路节点,确保 1999年12月

25 日前完成主体结极断水,2001 年底工程全面竣工。

3.3.2 质量目标

建立健全质量保证体系,严格质量责仸和质量奖惩制,严格执行技术标准、

规范,以良好的操作质量确保工序质量,以优良的工序质量确保工程质量,

各项技术指标达到设计和规范要求,工程质量整体达到国家标准。

3.3.3 安全目标

工,增加安全监督执法,对关键部位及重要环节应采取相应的安全防护措施,

确保交通,人员和工程无重大安全及人身伤亡事故。

第 4主要施工方案及施工方法

4.1

主要施工机具选择

4.1.1 垂直运输

(1)根据本工程建筑平面尺寸 101m×41.5m 几两座塔楼的情况,考虑垂直运输的吊次及覆盖面,现场在两塔楼西侧设一台臂长 50m 及 42m 的 QTE63 (5012)自升式塔吊。均在平基工程基本结实,人工挖孔桩基开挖前安装,

安装位置详见施工平面布置图。两塔吊主要负责结极部分及钢筋及周边材

料的垂直运输,以及结极断水后配合电梯井内架设的钢管提升平台作为装

饰及安装材料,机具的垂直运输。

两塔吊均座于-18.60m 标高平基面,塔吊基础按厂家提供的基础图浇筑混

凝土。塔吊周围覆盖范围内现有建筑物最高 30m 左右,加上地面高差 19m 左右,超过塔吊设计独立安装高度 45m,应在锚杆档墙上安装临时附着。塔

吊安装范围内场地南北走向 100m 左右,无高空障碍物。故选用 25t 日本汽车

吊(TL—250E)安装塔吊臂及下段标准节满足要求。塔吊拆除时,也选用 25t 日本汽车吊(TL—250E)。

(2)由于本工程主体结极工程量大、工期紧、主体工程仸务重,故穿插

于主体结极山谷阶段的围护结极及装饰工程、安装工程的材料、机具的垂直运

输应另考虑架设钢管井架提升平台。在南、北两筒体合适电梯井内各设一个钢

管井架提升平台。钢管井架提升平台从地下五层地面起,随围护结极及装饰、

安装施工逐层上升,直至肢体结极断水塔吊转入围护结极及装饰、

安装施工垂直运输。钢管井架提升平台搭设下详见作业设计。

4.1.2 混凝土的浇筑设备

由于本工程混凝土工程均考虑外购商品混凝土,混凝土的生产运输、

泵送设备均由商品混凝土生产厂家(搅拌站)按合同条款要求配备。原则是:

设计要求一次性连续浇混凝土,混凝土供应必须保证连续,不得留置施工

缝。并且进场混凝土的质量必须符合设计和《重庆市预拌混凝土质量控制规

程》及有关混凝土规范及标准。

4.2施测方案

根据重庆市规划局于 2 月 16 日在两路广场测设的纵向 QA 轴线和横向1)轴线,布设矩形施工控制网作为建筑物平面控制;以规划局给定的水准点

B M :249.64m 作为高程控制。

4.2.1 平面控制

首先由 OA、①两垂直轴线,用 J 2级经纬仪,采用直角坐标法,定出建

筑物控制矩形,如图 4-2:

4

3

2

①⑩

图4-2 平面控制

在实地将 N 1、N 2、N 3、N 4埋设成标准控制桩。进行矩形精测检查,平差后对点位进行调整,再精确地定出点位。

在矩形控制点的基础上进一步建立施工方格控制网,以便在第一层楼面以下,快捷准确地将轴线投设到楼面上,供给扎钢筋,立模板和浇筑混凝土使用。

E

D

主控线

C

B

A

16800 16800 16800 8400 16500

1 3 5 7 8 10

图 4-3两路广场平面控制网示意图

图中"0"为施工控制点,""为红三角标志,要标注在档墙壁上口或建筑物壁上。此标志作控制方向用,在该项工程中控制点之间的距离误差要求达到±2mm,测角中误差±5〃,其余均按施工测量规程进行。

4.2.2 建筑物竖向控制

在第一层楼面上布置竖向控制点,从第二层到第九层预留俯视孔,其具体位置如图 4-4:

E

3

4

A

1 9

图4-4 竖向控制

第九层楼面上另不止四个竖向控制点,第十层开始预留位置相同的俯视

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

花岗岩广场停车场铺装石材工程施工组织设计方案

花岗岩广场停车场铺装石材施工方案 一、施工的准备工作 1、材料准备 (1)水泥强度等级应为32.5以上普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,进场时必须有质量证书、合格证、检验报告,进场后必须复试且复试合格才能使用。 (2)砂宜采用中砂,含泥量不大于2.0%,泥块含量不大于1.0%。其他要求应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 (3)花岗岩石材进场检查规格尺寸,质量指标符合相应规范标准。 二、地面石材铺装 (一)、工艺流程: 检查水泥、砂、花岗岩石材→试验→技术交底→吊垂直、找规矩弹线→试拼编号→找标高→基底处理→铺抹结合层砂浆→铺装花岗岩板→灌浆→勾缝→检查验收 (二)、操作工艺 1)试拼编号:在正式铺设前,对图纸要求的石材板块,应按图案、颜色、纹理试拼,将非整块板对称排放在靠边框部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周有墙、柱的,弹出面层的上平标高控制线,没有的要设置定位桩。 3)基层处理:把粘在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 4)排出花岗石:按照花岗岩的尺寸,排出花岗岩石材板应放置的位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。 5)铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的1:2.5干硬性水泥砂浆。 6)铺花岗岩石材板:将花岗岩石材板放置在干拌料上,用橡皮锤找平,然后

将花岗岩石材板拿起,在干拌料上浇适量素水泥浆;同时,在花岗岩石材板背面涂厚度约1mm的素水泥膏,再将大理石或花岗石放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平、坐正。 7)铺花岗岩石材板时,应施工图纸规定的铺设方向,先在图案中间按照十字线铺设十字控制板块,然后按照十字控制板块向四周铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。铺贴时应分段、分部位铺贴。 8)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。 9)养护:当花岗岩石材板面层铺贴完应进行养护,面层铺盖一层塑料薄膜,减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发,增强石板与砂浆的粘结牢度,保证地面的铺设质量。养护时间不得小于7d。 10)勾缝:当花岗岩石材板面层的强度达到可上人的时候(结合层抗压强度达到1.2MPa),进行勾缝,应选用同种、同强度等级、同色的掺色水泥膏或专用勾缝膏。颜料应使用矿物颜料,严禁使用酸性颜料。缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝色与石材颜色一致。 11)、当花岗岩石材板面层铺装时,与其它墙、柱或材料不同的交界面留有5mm间隙,详见施工图技术要求。 三、各项管理制度及保证措施 1、施工工艺控制 1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。 2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自蔓序的施工要点、施工标准及施工方法。 3)实行分段施工,与个施工单位做好配合、协调,保证工程质量。 2、工程材料控制 1)工程所使用的材料、成品、半成品进场必须有出厂质量证明文件,并报有

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

广场铺装施工组织设计

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:****************************** 编号:A2 致:************************ (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了******************************* 施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工组织设计方案 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

********************广场铺装工程 施 工 组 织 设 计 编制人:职务(称):项目技术负责人审核人:职务(称):项目经理 批准人:职务(称):公司技术负责人批准部门(章): 编制日期:

目录 a.施工技术方案及关键部位技术措施 b.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 c.劳动力安排计划 d.确保工程质量的技术组织措施 e.确保安全生产的技术组织措施 f.确保文明施工的技术组织措施 g.确保工期的技术组织措施 h.施工总平面布置设计 (附件) 项目管理班子配备情况表 项目管理班子配备情况其它辅助说明资料 总进度计划表

a、施工技术方案及关键部位技术措施 (一)铺装工程 1、工艺流程: 放线挖填土方基底夯实灰土垫层碎石(混凝土)垫层面层铺装现场清理养护 2、施工方法: 当地下管道都以按照国家规定中的规范验收合格后方可进入下一工序进行 施工,即做路床以及路面、绿化等工作。首先测量好水准点,进行清理现场,根据已知的高程进行清理多余的渣土做粗平为下一道工序打下良好的基础。 3、材料说明 (1)灰土所用的土壤以就地取材为主,一般稍粘性的土壤均可利用,其中以亚粘土为好,塑性指数宜在10-15之间,用粘性较差的粉砂土、亚砂土时,宜掺入粘土后再用。 (2)碎石:购买合格成品。 (3)水泥砂浆:现场拌制。 (4)面层材料:采购经业主确认合格的材料。 4、材料准备 (1)在挖槽地段可预留一部分土质较好的土堆放在沿线,以便拌灰使用。所用土壤应事先打碎,人工搅拌时须过2厘米筛,机械搅拌时可不过筛,但土块大于2厘米的含量不得大于3%。 1)灰粉:经过磨细的生石灰粉可直接使用,用块灰时,应在用灰前2-3天进行粉灰,做法是:用水管插入灰堆中的每一处,使水能够均匀充分的吸收,使灰粉粉化。(每处应停留2-3分钟更换一个位置)未溶的灰块继续粉化。 2)准备好的土和石灰粉均匀的交叠堆在路床上,土过干时应随拌随洒水,然后过一遍2厘米筛,至颜色均匀为止。如用平地机,搅拌机搅拌灰土时,进行方向须往返掉换。使用平地机时,刮刀应与路基平齐,其垂直方向应与路拱相符,每拌合约6-8遍,至颜色均匀为止。若需洒水时应在拌和两遍后分两次洒完。每段摊铺的路段越长越好,以减小接茬。一般在200-300米为一段(条件允许的

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

广场地面维修工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 2、工程情况说明 (1) 3、工程做法 (1) 三、施工准备 (2) 1、劳动力准备 (2) 2、机具准备 (2) 3、综合现场准备 (2) 4、材料计划及要求 (2) 四、主要施工方法及措施 (3) 1、施工工序安排 (3) 2、拆除施工 (3) 3、基础处理 (3) 4、混凝土垫层施工 (3) 5、石材面层施工 (4) 五、质量要求 (5) 1、混凝土垫层质量要求 (5) 2、石材面层质量要求 (5) 六、其他施工管理要求 (5) 1、安全保证措施 (5) 2、环保和文明措施 (6)

一、编制依据 1、业主关于本工程的相关介绍及说明 2、现场实际勘察情况 3、相关法规及现行的施工质量验收规。 二、工程概况 1、工程简介 (1)工程名称:大唐芙蓉园西门广场石材地面维修工程 (2)工程地址:大唐芙蓉园西门 (3)施工工期:根据业主要求的施工工期进行施工 2、工程情况说明 园区西门广场多处地面存在石材破损、松动、塌陷等问题。主要原因是由于地面、道路基础下沉导致石材松动,经行人﹑车辆碾压导致破损。故需对塌陷地面重新夯实基础,并更换破损石材恢复地面。 3、工程做法 拆除园区破损、松动、塌陷石材路面面层及其粘接层、垫层,将拆除部位的路基碾平夯实,新做100mm厚C20混凝土垫层,并用50mm厚干硬水泥粘接石材面层(1200×600芝麻灰、600×600芝麻灰)。做法参见《国家建筑标准设计图集---室外工程》(12J003)C2-10B。如下图所示:

三、施工准备 1、劳动力准备 我们将根据施工技术要求和施工进度的计划要求,合理安排劳动力数量及进场时间,确保满足正常施工需要。 2、机具准备 3、综合现场准备 检查施工围的现场情况(包括地下水电管网情况),道路及场运输等条件,落实施工用水用电。 4、材料计划及要求 (1)石材使用计划 根据施工现场情况,计算出需采购数量约400m2。根据施工进度情况,制定材料分批进场计划。 (2)花岗岩石材规格为1200×600×40,600×600×40,颜色为芝麻灰,选购石材要确保石材无缺棱、缺角、裂纹、色斑等缺陷,另外,颜色要尽量与原路面石材一致。 (3)材料的保管 材料进场后,在规划好的场地上按批分别堆放整齐,板底铺100×100mm木方。 (4)现场石材运输 石材进场后应堆放在室外石材一次堆放区,侧立堆放,底下应加垫木方。然后进行二次转运,再用小车运至石材所需区域进行石材二次堆放。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

广场绿化施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施工组织设计 第一章工程总体概况 一、总体概述 本工程为政府广场改造工程。该工程为硬质景观工程和绿化工程。主要景点有:景观铺装、园路等组成。 三、施工条件 1、施工场地拆迁及平整情况:已满足施工要求 2、施工用水、电已接至施工现场 3、有关勘测资料:已具备 二、编制依据 1、本工程采用的主要技术规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《木结构工程质量验收规范》 GB50206-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 2、除以上标准、规范外,工程项目的材料、设备、施工应达到中华人民共和国以及淮安市或行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。 四、总体设想及方案的针对性 根据本工程情况,结合本公司以往的施工经验和工作能力,制定本工程的施工布置。 1.部署思想 加强施工过程中的动态管理,合理安排施工机械、设备和劳动力的投入,在确保每

道工序质量的前提下,立足抢时间争速度,科学地组织流水和交叉作业,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,严格控制关键工序施工工期,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 2.管理体系、劳动力配置 为确保施工的顺利进行,保证工程质量,我们在公司范围抽调管理能力强、施工经验丰富、专业水平高、责任心强的人员组成项目经理部,全权负责施工组织与管理工作,实现对业主的各项承诺。 工程采用项目法施工,做到统一计划,统一资源的调配,统一对外联络。发挥科技优势,充分协调,使人、财、物达到最佳组合,确保施工顺利进行,运用先进的管理技术,加强思想教育,确保后勤、资金供应,理顺分配关系,充分调动职工的积极性,确保工程进度和工程质量。 3.工程目标 (1)质量目标:质量等级为合格,争取优良。 (2)工期目标:按招标工期、或业主对工期的调整要求,按时竣工,工期45天。(3)安全目标:工程施工期确保安全事故为“0”;安全设施完善、杜绝重大伤亡事故,最大限度控制一般事故,做好现场保卫工作和消防工作。 (4)文明施工目标:加强现场管理,加强对施工人员的文明教育,确保标准化文明施工现场。 (5)综合效益目标:创牌子,树典型,以一流的管理,积极苦干的精神,实现合同目标,在地区景观建设写下光辉一页。 4.工程质量 质量是企业的生命,我公司一贯坚持质量第一方针,在该工程的施工管理目标上,严格按各道工序操作的动态管理把好工程质量关,在严格自检、互检、交接检的基础上,虚心听取业主、设计、监理等部门的意见,接受他的对各项工程施工的质量监督,确保工程质量优良。

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

相关文档
相关文档 最新文档