说明

2001版《有色矿山井巷工程预算定额》,已于2001年10有颁发执行。为了能更准确的使用本定额,我们将在使用中可能遇到的有关问题整理成册,以问题解答的形式与2001版《有色矿山井巷工程预算定额》配套使用。《有色金属工业工程建设预算定额》:

第四册矿山井巷工程问题解答

直接费部分:

一、井筒绕道掘砌套什么定额?

答:岩石条件允许和井筒一次施工,可直接套用井筒掘砌予目。

二、反井永久支护套用什么定额?

答:套用立井井筒相应支护定额。

三、立井井筒采用双层井壁时,如何选用定额?

答:外壁应视井筒结构而定,如为一般混凝土或混凝预制块时,选用相应条件的立井井筒支护定额;如为大型预制块砌外壁时,应根据设计和施工组织设计编制补充定额。内壁选用相应条件的立井井筒定额,定额的砼消耗量调为106m3,劳动力不作调整。

四、永久支护采用树脂锚杆时,套用什么定额?

答:永久支护采用树脂锚杆时,套用相应条件倒楔式锚杆支护定额,增加锚固剂。锚杆长度1.5m,增加127kg/100根;2m增加180kg/100根;2.5m增加233kg/100根。硐室按相应平巷定额,人工调1.1系数。

五、立井井筒与管子道连接处套用什么定额子目?

答:套用相应条件的巷道子目,其劳动及机械台班消耗量以1.1系数调整。

六、预留梁窝与锚杆同时出现的井筒装备怎样套用定额子目?

答:按每层罐梁的预留梁窝与锚杆笔所占的比例,分别套用相应条件子目。

七、井筒中的管缆梁套用什么定额?

答:套《有色金属工业工程建设预算定额》第三册中井下钢管道安装相应子目。

八、竖井反掘,采用吊罐法掘引井,然后刷大砌壁,怎么套用定额定额?

答:引井套用溜井吊罐法掘引定额,刷大套用竖井相应条件的刷大定额,砌壁套用竖井相应定额。

九、放炮母线是电缆还是电线?

答:除立井井筒掘进使用小电缆10mm2,其余项目均用4mm2铝芯橡皮绝缘电线。

十、与竖井一起施工的一期工程,其深度超过400米时,能否按直费定额第一章第4条执行?

答:可以。

十一、斜井、斜巷因设计变更需要全部刷大,其刷大部分的工程否可按有关系数调整?

答:斜井超过500米m时,斜巷超过300m时,其超过部分的刷大工程量可按斜长调整系数调整,涌水量不作调整,如属局部刷大不作任何调整。

十二、定额中没有暗斜井调整系数,是否可以套用暗立井的调整系数?

答:可以按相应的斜井定额,掘进人工乘1.2,支护人工乘1.1系数执行。

十三、定额中没有斜井、斜巷的木间壁子目,如何套用定额?

答:可套用平巷的木间壁定额,其人工按第六章说明第五条的系数调整。

十四、付中段的范围指哪些?

答:付中段即盲中段,它具有下列条件:1、与中段运输不在一个水平上;

2、出渣需要通过提升或溜井才能到达中段;

3、材料、人员、设备需经过、斜通道提运才能到达。

十五、逆坡掘进时,施工机械和工作面排水费是如何考虑的?

答:逆坡掘进时,施工机械降效巳在机械台班产量中综合考虑。逆坡工作面的排水费包括在1.5%的其他机械费中,但当逆坡掘进尺超过100m而需设置转水站时,其转水站发生的费用,按实际情况另增编预算。

十六、一个矿井中各区段岩石硬度系数不同时,如何选用定额?

答:可按工程量加权求出的f系数平均值选用定额。

十七、防水闸门硐室,防火闸门硐室,粉矿回收硐室,胶带输送机接头硐室的掘砌套用什么定额?

答:粉矿回收硐室,胶带输送机硐室可以按翻车机硐室定额套用。其余硐室均按定额第五章第五条说明执行。

十八、巷道内铺混凝土路面怎样套用定额?

答:套用铺砌地面定额,厚度在100mm以内时,劳动力调1.1系数,厚度超过100mm时,其超过部分,定额中混凝土按106m3计算,劳动力不作调整。

十九、金属调节风门安装套用什么定额?

答:套用防火门安装定额。

二十、钢支架制作定额是临时支架还是永久支架?

答:定额是按永久金属支架制作条件制定的,但也适用于临时金属支架制作。

二十一、中央水泵房、充电硐室、消防列车硐室掘砌工程如何套用定额?

答:套用>7Τ电机车硐室掘砌定额。若掘进断面>25m2时,套用相应条件的大断面硐室定额。

二十二、井下炸药库如何设计要求喷射混凝土支护怎样套定额?

答:按一般硐室套用定额。

二十三、锻钎机台班中的烘炉加热费怎样计算?

答:已包括在内定额内。

二十四、底拱回填套用什么定额?

答:底拱回填可套用相应条件的平、斜巷壁后充填的毛(片)石砂浆充填定额,其劳动力以0.85系数调整,材料中如不用砂浆充填,应扣除砂浆量。

二十五、大冒落一处厚度在大于0.8m以上,冒落体积大于20m3时,怎样计算费用?

答:大冒顶(指冒落平均厚度在大于0.8m以上,一处冒落体积在20m3以上这两个条件同时具备的冒顶)处理发生的费用按实际发生的人工、材料、机械台班计算直接费,按辅助费补偿公式计算辅助补偿费,并按相应的综合费率计取综合费。

二十六、加工非标件的工程量如何计算?

答:井筒装备、井下各类门、金属支架、金属模板、井圈等的工程量计算按设计图纸的主材几何尺寸,以吨计算重量,均不扣除孔眼切肢、切边的重量。计算钢板重量时,按矩形计算,多边形按长边(或最长对角线)计算。加工损耗按6%计算。

二十七、短掘短砌的标准是什么?

答:在不良岩石层中施工,掘砌长度在5m(包括5m)以内,算短掘短砌。

二十八、在不良岩石层中采用短掘短砌施工方法施工,直费定额怎样调整?

答:直接费定额中的人工、机械均以1.1的系数调整。

二十九、定额中砌筑材料的配合比是否考虑了砂子膨胀系数?

答:砌筑材料的砂子是按过筛净砂考虑,即考虑了砂子膨胀系数。

三十、壁后注浆定额中材料消耗没有止浆塞,而在施工中止浆塞耗用量大,定额可否调整?

答:按批准的施工组织设计(或施工方案)的耗用量增加制作,运输损耗6%计入

定额中,但不得计算止浆塞备用量。

三十一、锚喷支护巷道,是否全部都给喷射混凝土临时支护?

答:在特殊岩石层中施工,经批准的施工组织设计规定需要喷射混凝土作临时支护,经建设单位各设计认可,才能套用喷射混凝土临时支护定额。在实际施工时,采用分次喷射混凝土作业时,第一是紧跟工作面的喷射混凝土,是永久支护的一部分的不能按临时支护处理。

三十二、位于特殊岩层的交岔点、马头门、硐室,巷道,为施工安全,需首先架设临时支架,进行永久支护时拆除不了,砌在碹内,其临时支架是否编入预算。

答:按批准的施工组织设计要求,需先架设临时支架,进行永久支护又不能拆除的,可视同永久支架编入预算。

三十三、井筒装备安装超过400m时,能否用系数调整?

答:可按定额说明中砌壁的调整系数调整。

三十四、怎样计算巷道永久木支架的密背背板工程量?定额与施工图不符时,怎样换算?

答:可按下列公式计算1、有腿支架的背板数量:(L2+L4+L5)÷b5×S0×L6×n

2、无腿支架的背板数量:(L5÷b5)×S0×L6×n式中:L2、L4____支架腿长(m)

L5_支架梁长(m)、(如有梁窝时,L5净长)b5__背板宽度(m)

S0_背板长度(m)(为何花背板时,按设计要求增加搭接长度)n_每m支架数(架)按施工设计的工程量换算背板的定额量,其他不调。

三十五、定额允许超挖量多少?在计算片冒时是否扣除这一部分?

答:定额中己包括了法定的超挖量,局部超过和每侧的局部超宽不应大于设计规定150mm(平均不应大于75mm)。在计算片冒时不扣除这部分。

三十六、在矿仓、溜井工程中采用刷大3-5m,支护3-5m,能否按短掘短砌调整系数1.1的系数?

答:短掘短砌是指在不良的岩石中所采取的施工方式,可调1.1的系数。要正常的岩石中采取的3-5m刷大与支护,不应调1.1系数。

三十七、吊罐法定额中钻吊罐孔的钻杆钻头,摊销量包括在哪里?

答:包括在定额中其他材料费里。

三十八、喷射混凝土支护中耗用的高压胶管、胶管接头、搅料管喷头、水环等费用包括在哪里?

答:已包括在其他材料费里。

三十九、斜井斜巷、平硐平巷的墙基础和水沟掘砌,调不调涌水和滴水系数?

答:凡采取一次成巷施工的,按墙基础及水沟所在所在的位置,相应的调涌水和滴水系数。

四十、使用高标号水泥,定额配比是否可以换算?

答:不可以换算。

四十一、马头门与交岔点的工程量怎样计算?

答:马头门拱基线倾斜段的工程量分别求其最大和取小断面,然后算出平均断面。倾斜段的长度从混凝土墙与井筒混凝土壁相交点起算。因倾斜段拱基线为倾斜的,计算拱部混凝土工程量时,其长度调1.15系数。

马头门与车场的分界线以推车机硐室距井筒的远端混凝土墙为准,如为单面马头门,一面有堆车机硐室时也套用马头门定额。

四十二、水沟定额是否考虑了施工掘进误差和壁后充填?工程量如何计算?

答:水沟定额中已考虑了施工掘进误差和壁后充填,因此水沟掘砌工程量应按设计断面计算。

四十三、在大断面硐室和大断面平硐中需要搭设临时脚手架,采用什么定额?

答:如高度大于2m时,可按施工组织措施要求,编制补充定额。

四十四、斜井及巷道及铺轨,混凝土轨枕设计上采用TG型螺栓扣件连接,怎样调整定额?

答:定额中的混凝土轨枕扣件是木栓道钉,设计采用螺栓扣件时,扣除道钉量,其人工按1.15系数调整。扣除按设计品种、数量加损耗计算。

损耗:螺栓2%

弹簧垫圈4% Φ16垫圈4%

铁座1% 扣板1%垫片(橡胶)% 螺母2%

四十五、辅轨工程中枕木是否已考虑了防腐?

答:在材料的预算价格中已经考虑了。

四十六、有些工程由于设计原因,道渣及轨枕消耗量比定额多,还有些工程供应的钢轨单根长度比定额短(定额轨道根长度为8m)致使鱼尾螺栓的消量增加,遇到这些情况,定额是否允许调整?

答:铺轨过程中,遇到上述情况时,其道渣、轨枕、鱼尾螺栓,垫圈等量允许按设计量和辅设的单根钢轨长度作相应调整,劳动力定额不变。

交岔点工程量计算办法如下:

四十七、铺轨过程中,施工图要求增加轨距拉杆,防爬设施如何选用定额?

答:按设计要求加轨枕的钢筋含量与定额不同,人工以1.05系数调整。

四十八、钢筋混凝土轨枕的含量与定额不同,能否以设计用量调整?钢筋混凝土轨枕的规格不同怎样套用定额?

答:可以按设计用量调整钢筋含量。规格不同,以设计混凝土量加损耗制作与辅轨定额。

四十九、施工单位和生产矿山在同一区域作业,是否调整工效?

答:施工单位和生产矿山在同一区域作业,对施工单位整体进度有影响,应按定额人工工日数以1.1系数调整。

辅费部分:

一、按双井筒开拓设计的矿井,如果由于某种原因的影响,不能同时施工两个井筒时,是否可以选用相应条件的单井筒定额?

答:定额中的单双井筒开拓方式是指在一个工业广场范围内实际施工的是单井筒还是双井筒,而不是指设计的开拓方式,因此,如果设计是双井筒开拓,但由于某种客观原因的制约而不能同时施工两个井筒时,则应选用相应的音井筒定额。

二、立井月进度指标是从哪段开始计算的?

答:是从基岩段开始计算的。即从井颈第一壁座以下开始计算的。

三、风井在主付井井筒落底前,提前进入巷道期,如何确定安全矿井涌水量?

答:风井施工区在主、付井井筒落底前,提前进入巷道期其实测涌水量只是全矿井的一部分,在编制预算时,仍按设计涌水量和定额规定的扣减比例计算预算涌水量,结算时,风井区实测涌水量资料齐备,其平均涌水量按下列办法进行换算。

1、巷道工程量<20000m的矿井,根据风井提前进入巷道期,根据该风井区的实测涌水量乘系数,即为全矿井涌量。

2、巷道工程量<40000m的矿井,当一个风井提前进入巷道,根据该风井区的实测涌水量乘以2.5系数;当两个风井提前进入巷道期,而主、付井井筒仍不落底时,则根据两个风井区实测平均涌水量之和乘以1.88系数。

3、巷道工程量>40000m的矿井,当一个风井提前进入巷道期,根据该风井区的实测涌水量乘以3.75系数;当两个风井提前进入巷道期,而主井、付井筒尚未落底时,则根据两个风井区实测平均涌水量之和,乘以1.88.系数调整。

4、当主、付井区进入巷道期即取消上述调整系数,而用主、付井区和风井区实测平均涌水量之和编制预算。

例:某矿井巷道工程量35680m,有南、北两个风井,主付井井深分别为550m和525m,南风井深386m,北风井井深350m。北风井于0年元月进入巷道区,井下实测涌水量为25m3/h;南风井于02年3月进入巷道期,井下实测涌水量为38m3/h;主、付井于02年10月进入巷道期,实测涌水量为56m3/h,求各期的全矿井涌水量。

北风井元月至3月全矿涌水量为:Q=25×2.5=62.5m3/h

南、北风井3月至10月全矿井涌水量为:Q=(25+38)×1.25=78.75m3/h

主付井到底进入巷道期全矿涌水量为:Q=25+38+56=119m3/h

四、立井井筒期高扬程吊泵如何调整辅助费定额?

答:经批准的施工组织设计规定用高扬(H>250m)吊泵排水时,第一类费用当涌水量<30m3/h时,以1.56系数调整,>30m3/h时以1.7系数调整。动力消耗均以1.35系数调整。辅助人工数均以0.75系数调整。

五、立井马头门附近的部分巷道,在施工组织设计中规定在井筒临时改装前,用吊桶提升施工时,如何选用定额?

答:可选用立井井筒期一般硐室定额。

六、立井壁座工程如何计算辅助费?

答:立井壁座工程,其大于立井井筒部分的掘进体积,可选用第一期特殊硐室定额。七、立井井筒绕道套用哪一项辅费定额?

答:立井井筒绕道不论是和井筒一道施工还是单独施工,均套用一般特殊硐室定额。八、竖井反掘采用吊罐法打引井,然后再刷大砌壁,如何套用定额?

答:吊罐法打引井按吊罐法天溜井选用定额,井筒刷大按相应条一般硐室40%计取辅助费,砌井壁按立井井筒套用定额。

九、暗立井施工前的施工准备工作费用如何计算?

答:辅助费的制定是与矿井建设的总工程相联系的,所有工程的施工准备工作都在定额中综合考虑了,不得单独计算。

十、立井延伸辅助费应如何计取,井深如何确定?

答:分以下四种情况:1、在原明井的井底的基础上向下延伸,按相应条件的明井净径套用明井的辅费定额,井深按井口标高至最终延伸井底(包括井底水窝)后再增加100m(即增加一个井深档次)。

2、从原生产水平中段,采用预留保安岩柱,在明井相对应的位置施工盲竖井时,按竖井特征计取辅费。

3、暗立井方式延伸明井到井底后,当拆除保护盘或打通保护岩柱,与上面的明井贯通后,原暗立井所控制的工程不再通过立井方式而发生第二次倒运了,而由明井一次性提升,则按明井条件套用相应的定额。井深从井口算至最底基建水平。

4、明井延伸若采用反掘的施工方法中,按竖井反掘选用定额。

十一、双平硐在同一工业广场,由于某种原因不能同时施工,是否按双平硐套用定额?答:本定额是按单独一条平硐施工编制的,如为两条以上的平硐,分别按相应的技术特征套用平硐定额。

十二、大于45m2的平硐,平巷调整系数如何计算?

答:按相邻两档调整系数的差值用等计算调整系数。

十三、一条平硐长700m,500m处又分出条巷道,其硐身长度如何计算?

答:按平硐硐口至交岔点的长度计算。

十四、排洪硐等工程,设计要求壁后注浆周边打排水孔,而平硐一期工程辅费定额中并不包括注浆和打眼的费用,怎样计取辅费?

答:平硐贯通前按施工组织设计天数计算辅助费、补偿费,贯通后按实际发生的人照明、运输费用计算辅助费补偿费。

十五、多中段开拓,如果各中段都有独立通地表的出口,是否所有通地表的中段平硐都按平硐一期工程计算辅费?

答:仅有通地表的出口一个条件,不能确定是否按一期工程计算辅费。

1、平硐必须是从外向里正方向掘进。

2、具有独立的辅助系统。

十六、两次支护是否计取辅费?如何计取?

答:凡设计认可的两次支护都应计取辅费,第一次支护形式套用相应条件定额。第二次支护按相应的定额用下表系数调整:

此条对巷道维修的支护工程同样适用。

十七、巷道期工程提升系统仍利用施工设备进行施工设备进行施工时,是否应另计设备折旧摊销费?答:巷道期工程的设备也是按施工设备考虑的,故不能再计取折旧摊销费。如果一期工程结束后即进行永久设备的安装,在施工巷道期工程时施工单位利用了永久设备进行施工,建设单位同样不得向施工单位收取折旧摊销费。这些设备的维修则应由施工单位负责。

十八、进行永久支护时,蝙临时支护无法拆除的,直费可视同永久支架编入预算,辅费怎么办?

答:辅费定额是按总工期综合编制的,临时支护所发生的费用直接费己考虑,但没有影

响施工工期,或影响极少,属总工期幅度差之内,故不得计取辅费。

十九、先喷射混凝土,然后再架设锚杆,最后进行混凝土砌碹,是否按三次支护计算辅费?

答:分别按锚喷混凝土支护和砌混凝土支护计算辅费,只能计算两次。

二十、处理井下巷道冒落时,辅助补偿费的天数如何确定?

答:由施工单位提出处理的施工方案,经建设单位和施工单位双方共同商定合理的工期。或按实际处理天数。

二十一、单独施工平巷水沟,应如何计算辅助费?

答:如果是违反了一次成巷地原则单独施工水沟者,不得计取辅费,如果是由于设计原因或建设单位管理原因造成的单独施工水沟时,可按相应巷道辅费定额的8%计算费用。

二十二、施工单位的排水费设备是设计涌水量配备的,如果按定额规定扣减计算费用,那么实际发生的费用就收不回来,怎么办?

答:排水设备虽然是按设计涌水量配备的,但并不是施工初期一次全部都装上了。而是随着工程的进展,涌水量的增大逐渐增加的。因此,采用扣除的办法计算排水费用比不扣减的办法要合理一些,至于扣减的比例的否恰当,则还要通过实践的检验,同时,由于井下岩层地岩性多变,涌水量情况比较复杂,涌水量与巷道掘进量的多少没有一定的规律。因此采用“线性增长的平均法”计算排水费用也有一定的问题,有待进一步改进,希望各单位在施工中认真探讨并注意积累资料,为以后修编定额提供依据。基于上述情况,施工单位应认真做好测水工作,按定额说明第二十一条要求完备、齐全测水资料,按实测平均涌水量按月调整预算。

二十三、涌水量测定的时间是如何规定的?如突遇很大的涌水,是否可作为实测涌水量的依据?

答:涌水量的测定规定为每旬测定一次,(是指每10天实测一次,每是按时间均匀地分测三次。)然后按月、季、年调整预算。如突然突然遇很大的涌水,不可作为常规实测涌水的依据,但其排水发生的费用可按特殊事故给予补偿。

二十四、井下施工用水是否计算在全矿平均涌水量中?

答:全矿平均涌水量是以井下水仓入口处测定的数据为准,这个井下总入口处指什么位置?

答:指井下集中排水泵附近的井下水仓入口处。

二十六、支护形式变更,原支护拆除费用如何计算

答:按经批准的施工方案中拆除天数,计取补偿费。

二十七、道岔长度如何取定?

答:按下表取定:

注:道岔长度已乘2倍。

二十八、辅助费补偿费是否按费用定额计取有关费用?

答:辅助费的补偿是属于直接费性质的费用,所以应该计取施工管理费和其他一切有关费用。

二十九、关于尾工期辅助费定额计量单位的解释。

答:设备、设施以吨为单位;辅轨以单轨(2根轨道)延长米为单位;管道以单根延长米为单位;线路以单独能发挥作用的一根或一组的延长米为单位。

三十、如何计取供热取暖费?

答:供热系统附加定额是按全矿总工程量的费用。因此只有在施工单位承包矿井的全部工程时,才能准确的反映定额水平。但在实际中大量存在着只承包一部分工程的情况,对此情况可以下方法加以解决。1、施工单位在非取暖期承包了一部分工程的,不应计取取暖费。2、施工单位在取暖期承包了一部分工程的,不论供热系统情况,一律计取取暖费。计取方法:定额有规定的按定额规定计取,定额无规定的,建设单位和施工单位双方协商解决。

三十一、独立巷道施工中,为施工服务的调车场的各种费用如何计算?

答:凡设计承认的,各种费用的计算与正式工程相同。

三十二、为主平硐硐身施工服务的措施工程,算第几期?

答:经设计部门同意的措施工程,且具有独立的辅助系统则可以算第一期工程。

三十三、巷道工程量超过最大档值时,如何使用定额?

答:按最大档值子目选用定额。

三十四、竖井、斜井辅费尾工期的单位(吨/100m)是什么意思?

答:凡是以重量为单位的项目均按(吨)计算,以延长米为单位的项目均按(m)计算。

其它部分:

一、井巷工程临时设施费如何取费?

答:考虑井巷工程前期准备阶段施工设备(施)等安装发生费用较大,辅费定额在编制时将部分主要设备(施)的安装费单独拿出来作为临时设施费,定额中已不包括这些设备(施)的安装费,这些井巷专用特殊临时设施包括以下项目:

1、地面卷扬机房及卷扬机安装(含第一根钢丝绳的主材费及安装费);

2、压风机安装;

3、地面机车库及修理间;

4、扇风机房及扇风机安装;

5、地面矸石栈桥;

6、地面翻笼房;

7、地面炸药及雷管库;

8、锻钎机房;

9、金属井架、悬吊设备设施(指稳车,吊盘,天轮)安装(包括第一根钢丝绳主材及安装费);井巷工程临时设施费除按建军筑工程费率计取外还应包括以上专用特殊临时设施费,这些项目由施工单位依据相关定额编制预算,经业主审批后包干使用,临时设施产权属施工单位。

二、第一根钢丝绳的长度如何计算?

答:第一根钢丝绳的长度应为井深,回头绳长度,井口绕天轮至卷筒之间的长度,卷筒上须永远保有三圈磨擦圈长度及使用前和使用期间抗拉强度试验所需切除长度之和。别处,还受出厂长度的影响。回头绳长度按5m计算;使用前抗拉强度试验按3m计算;使用期间取用钢丝绳与天轮磨擦区间的绳段进行抗拉强度试验,为简化计算,均按井架高度另加8m计入钢丝绳总长度。

三、井筒装备工程、工程费率怎样计算?

答:根据计标(1985)352号文第五条第一款规定:间接费定额与直接费定额一般应配套使用,执行什么直接费定额就采用相应的间接费定额。各专业部结合特点补充制定的预算定额,仍应按间接费定额中包括了大部分内容,而供水、供风、排水管道、动力电缆、电气控制及通讯电缆等则需要套用第三册矿山机电设备安装工程定额,同时都要使用辅助费定额。因此,井筒装备的间接费应按使用的直接费定额区分。即套用井巷工程直接费定额及相应辅助费定额的部分按井巷工程取;而管缆工程因直接费是套用矿山机电设备安装工程,故间接费应按安装工程工程取费,其相应有套用辅费子目部分的直接费仍应按井巷工程取费。

四、地面辅轨在工业广场外不属于辅费范围内,定额规定广场范围多大?广场外的照明、运输费用如何计算?

答:井下运输每条运输线的最大运距为900m,当一条窄轨运输的运距(从井口算起)超过900m时,900m以外的运输费用按实计算。如用汽车运矸或二次转矸,可根据定额所列汽车运距调整表按实际运距调整。

五、窝工费包括哪些内容,如何计算?

答:窝工费包括生产工人的工资,停置设备台班费中的第一类用以及管理费和实际发生的其他费用。

六、直接费定额中的幅度差,辅费定额中的自然影响系数,是指外部影响还是内部影响?外部影响考虑了多长时间?

直费中的幅度差包括了施工中难免的内部和时间的外部影响,辅费中的自然影响因素包括施工中遇到的各种客观影响和短时间影响。无论是直费还是辅费,其外部影响中的临时性停水、停电及其它由建设单位原因而影响的时间,一次在三小时内(不含三小时)月累计在二十四小时以内的均已包括在直接费的幅度差和辅助费的自然影响因素内。当一次超过三小时,全计窝工费、设备停置费以及实际发生的其它费用。每次虽然不超过三小时,每月累计超过了二十四小时,其超过部分的时间,也应计取窝工费、设备停置费以及实际发生的其它费用。

七、采用进口施工设备和材料时,价差如何调整?价差是否计取其他费用?

-答:当使用国家调配的进口施工设备和材料时,可以调整该设备的折旧摊销费差价及材料费差价。其差价在年终结算时分摊到各单位工程中去。差价不计取其他费用。另外,预算定额不包括的较贵的国内材料也只计差价不计取其他费用。

设备的折旧与摊销价的计算公式如下:C=(B2-B1)×Z÷∑M×M1M2.......M m

式中:C-摊入每个单位工程的折旧与摊销费差价(元)

B2-进口设备或材料的价格(元)B1-国内各类设备或材料的价格(元)

Z-定额规定的年折旧及摊销率(%);(折旧及摊销率从辅费预算基础资料查阅)

∑M-全年完成工程量,包括硐室工程量(m3)

M1M............Mm-各单位工程全年完成工程量

八、在有酸性水、盐碱等腐蚀的矿井施工时,施工设备及周转材料受损时,(如轨道、管道、水泵、电机车、矿车等),在应用定额时,如何调整?

答:由于影响程度与酸碱度、工期等多种因素有关,应由施工单位根据实际损失记录,报业主审定,如难以据实核算时,一般可按工程造价的3%.~5%计取。

九、水、电单价如何计算?

答:由于影响水、电价的客观因素很多,而目前还没有一个比较合理的计算方法,因此,仍按各地区的现行水、电价执行,地方无现行水、电价可参照下述方法来计算。水的预算价格计算办法:1、水的预算价格=[基本水价÷(1-损耗率)]+摊销费

式中:摊销费-是指水池,供水管道等的维护修理费用。摊销费按每m3用水0.02元计算。损耗率-是指施工用水在储存、输送处理过程中所造成的水量损失。按总供水量的10%计算,基本水价一般按下列三种方法来计算。

(1)如果外购水直接作为施工用水时,其基本水价按当地有关部门批准的购入水价计算。(2)水系外购:施工企业需要设置一级或多级转水泵供水时,可按购入水价另加各转水泵站的设备(包括备用数)所发生的全部费用除以施工期总用水量,即为基本水价。(3)如由施工单位自设供水工程,基本水价可根据施工组织设计确定的高峰用水量所配置的供水系统的设备(包括备用数)所发生的全部费用除以施工期总用水量,即为基本水价。说明:(1)计算施工期间用水发生的全部费用不应包括国家投资的大型临时工程(如水源井、泵房、场内外供水管道路等)发生的费用。

(2)供水系统为一级供水,计算施工期间的总用水量按全部水泵的总出水量计算(不包括备用数)。供水系统为一级供水,但供水量中有一部分不通过最后一级,而由其他各组分别供水时,其总用水量应按各级供水量之和计算。

2、当无水源时,采用汽车或其他运输工具运水,可按运输工具的台班费用(包括装水容器)计算水的预算单价。电力预算价格计算办法:

1、外购电力预算价格。电力预算价格=基本电价×(1+损耗率)+摊销费

式中:基本电价-指经当地有关部门批准的购入电价。

损耗率-35kv高压线路和变配电设备的损耗率为5%,6kv与10kv输电线路和变配电设备的损耗率为8%,施工企业同时管理35kv线路时,其综合损耗为:

(1÷0.95×0.92)×100%=14.4%施工企业只管6kv与10kv线路时,其损耗率为:(1÷0.92-1)×100%=8.7% 摊销费-施工企业同时管理35kv,10kv与6kv线路时为0.03元kw'.h,施工企业只管10kv与6kv线路时为0.02元/kw.h

2、柴油发电机电力预算价格:电力预算价格=固定费用+可变费用

式中:固定费用包括机械台班费中第一类用,机上人工工资。可变费用即柴油消耗费用,柴油单价按当地预算价格计算。

各种容量发电机的固定费用、可变费用按下表数值取定。