文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新瑞虎1.6S 车型空调系统散热不良引起噪声过大问题民间解决方案

新瑞虎1.6S 车型空调系统散热不良引起噪声过大问题民间解决方案

新瑞虎1.6S 车型空调系统散热不良引起噪声过大问题民间解决方案
新瑞虎1.6S 车型空调系统散热不良引起噪声过大问题民间解决方案

新瑞虎1.6S车型空调系统散热不良引起噪声过大

民间解决方案(教程)

索引

1、问题现象

2、原因分析

3、解决方案

4、安装教程

一、问题现象:

瑞虎1.6S,在怠速速或低速速行驶时,比如堵车或过红绿灯时,由于发动机舱设计缺陷,存在空调系统散热不良的问题,主要表现在由于散热不良空调系统压力增大,从而造成:轻则造成压缩机和电子风扇产生过大的低频噪声,和造成车辆启动或行进无力,易熄火,重则造成空调系统泄压,引起车主或乘客恐慌(楼主就被吓到过,路边停车时开空调,发动机舱突然喷白烟出来)。

在高速行驶时,由于受车辆行进产生的由前往后的自然风散热(风压较大),空调系统工作没问题,风扇高速挡也不会常常启动,所以,一切正常。

二、原因分析:

1.6S所谓的空调噪音是由于带增压的发动机体增大了,而且还增加了一个压缩空气进气散热网箱,使原本就布局紧凑的发动机舱更紧凑了(请看上图右侧与空调冷凝器并排的东东,由于这个东东的存在,空调冷凝器的面积就被迫缩小了。

由于后吸风扇的存在,(位置正好在蓄电池的前方)吸风扇的效率要高于吹风扇,再加上蓄电池附近有比较多的空隙,使风路更畅通,所以S虎的发动机水循环和进气散热是没问题的。

由于空调冷凝器的左侧的后面是增压发动机,基本没有什么缝隙,直接就是发动机壁,而且空间非常狭窄(请看上图),没法为前电子风扇提供有效的风路,开空调后导致前电子风扇排风通路受到严重阻碍(吹风式电子风扇本身就效率不高),引起热风回流(把通过发动机散热水箱的热风反射回来重新被吸入,造成恶性循环,发动机正常工作时的温度是90度左右,而冷凝器如果超过60度左右风扇就会高速狂转不停)从而加热空调冷凝器,冷凝器无法正常对已气化的冷媒降温(由气态转化成液态,从而排出热量,完成热交换),由于气化的冷媒不能有效液化,冷媒在高压管路中的体积就一直保持膨胀状态(物理现象,同质量的物质气态体积比液体大),就会导致空调系统压力过大,引起压缩机负荷过重,从而产生嘶揭发闷的低频噪声,并且影响动力,同时,造成制冷力下降,风扇高速款转不止,严重时还可能从泄压保护口喷出冷媒,以防空调爆管,长期工作在这种情况下,空调压缩机寿命受到严重威胁。

其实厂家在设计阶段就应该知道这散热方式存在一定问题,所以在车头采用了一个比较大尺寸的14英寸吹风式电子风扇,可没想到,因为风路的严重堵塞,大风扇不但没有达到预期的散热效果,反而引起热风回流,还不止如此,由于风扇叶片较长,在高速运转时风扇叶片尖端还会发出令人非常讨厌的低频涡流共振声,从而与空调压缩机一起,组合成1.6S特有的“噪声源最佳组合”干扰着车主的听觉,影响着车主的驾车体验,伤害大众的身心健康,导致了车友们对奇瑞的投诉。

三、解决方案:

为了解决此问题,通过学习,在车友的帮助下,终于实验了一套基本有效的解决方案,目前改装了两台车,运行数月,一切正常。

措施一:

我们通过一个能装4个小风扇的支架,把原本集中在冷凝器中心的风力分散在的4周,就能更有效的把风往被发动机挡住的4个边上吹,再加上支架本身有聚风作用,从而改善了风扇的吹风通路,加强了散热效率。

措施二:

在最容易回流的左侧加了一块回流挡板,进一步减少了热风回流的恶性循环,从而再次加强了散热效率。

由于使用了4个小口径小功率风扇,即使高速转动,也不会再产生令人反感的大风扇叶尖产生的涡流震动声。

本方案在设计时本质不破坏原车任何结构的原则,尤其是在线路方面做了充分的考虑和论证,最大功率时也没有让风扇全部速运行,而是,一对高速时,另一对还是低速,使整个运转电流控制在原车线路足额余量之中。这样既能达到要求又能不破坏原车线路。

经过实验证明,改善后的空调散热系统,虽然还没有达到非常富余的理想散热效果,但已是非常不错了,压缩机不会那么嗷嗷响了,风扇的ON ON ON声消失了,S虎终于安静了。

设计过程花絮:

测量安装尺寸,制作模版

分析风扇嗡嗡声产原因

测试行驶中风扇高低速切换状态

测试冷凝器进出管温度

用CAD设计改装风扇结构

改装风扇电路草图

拿到的改装费风扇结构样品

第一次测试,发现性能不错,噪音和风力都达到预期改装花絮:

准备动手改装第一台1.6S,拆除原车风扇

全手工打造安装角码

主体部分基本完成

成品OK,那时还不是套件,接线很乱四、安装教程:

重要作业指导思想:

1、不要急躁,要小心谨慎行事,太急了容易出错,反而更慢。

2、仔细阅读教程,特别注意安装细节,比如角码安装的位置和方向等等。

3、一定要注意安全,特别是要把车停在平地上,拉好手刹,熄火挂上档位,防止溜车发生危险

4、作业时特别留意不要损伤原车部件,特别是不要戳到空调冷凝器等脆弱部件,否则将造成不必要的损失

5、特别指出,主要改装风扇组件与空调冷凝器的安装间隙,必须保证有安全间隙,否则可能在行驶中造成故障。

6、请自行检查加固风扇组件所有螺丝。

这是已单体安装完成的散热风扇改装套件

以上两张图是右下角的安装角码(耳朵),注意,是两颗螺丝,角码贴在风扇主体的内存安装,大螺丝先如图所示安装好。

以上两张图是右上角的安装角码,也是贴着风扇主体内侧安装。

风扇主体的下孔安装,只需上一颗螺丝,注意,铝制防回流板要固定其中。

小贴士:因空间较小,安装有点难度,需要耐心,最好车主在家预先安装好,省的到修理厂增加工时费。

要固定其中。

小贴士:因空间较小,安装有点难度,需要耐心,最好车主在家预先安装好,省的到修理厂增加工时费。

用一字螺丝刀撬起中网的6可卡子和用套筒把固定前包围(俗称保险杠)两颗螺丝取下。

拆中网:向汽车正前方用力拔出中网,注意不要用力过猛。

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

大型商场空调设备维修保养规程

大型商场空调设备维修保养规程 (一)日常保养 1.空调主机⑴每小时按操作规程中运行检查所列项目对主机进行检查,并记录《空调运行记录表》内。 ⑵每班检查压差装置的工作状况,核对压力表读数是否正常。 ⑶每周清理机组外表及主机环境。 2.空调水泵 每3 个小时应做下列检查 ⑴水泵、电机轴承温度及运转有否异常响声及振动。 ⑵压力表读数是否正常(商场系统0.4~0.58Mpa ) ⑶联轴器有否异响、跳动及漏油,联垫有无磨损。 ⑷阀门开关位置是否正常。 ⑸排除不正常漏水现象(每分钟6~8 滴为正常,超过即为漏水)。 ⑹每周清理泵组外表及机房环境。 3. 空调器⑴每天检查电机及风机各轴承温度及机组运转有无异常声响及振动。 ⑵每周检查风机皮带张紧度。 ⑶每周检查并清洗除尘网。 (二)月保养 1.主机 ⑴更换不正常仪表。 ⑵检查制冷剂及溶液是否有泄漏。

⑶分析机组运行情况。 2.水泵 ⑴轴承加油 ⑵地脚螺栓及主要连接螺栓是否有松动。 3.空气调节器 ⑴检查风机皮带的磨损情况。 ⑵检查并清洗表冷器。 ⑶检查各种阀门是否正常。 (三)年度保养 1.主机 ⑴检查各仪表的正确可靠性(由专门计量部门检查)。 ⑵全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能。 ⑶检查保养安全装置及附属部件(由锅检所检测)。 ⑷清洗机油过滤器,每2年更换一次冷冻机油。 ⑸检查全部溶液阀片是否完好。 ⑹配合变配电专业人员模拟实验各安全装置的性能及保养电器设备。 2.水泵 ⑴检查所有运动部件的损耗情况,整个系统的密封情况,水管的 完好情况 ⑵做好叶轮、泵壳及所有附件的防锈保养工作。 ⑶启动前对叶轮、轴承座、电机等主要联接螺栓全面紧固,运转48 小 时后再重新检查一次。

空调机组维护保养规程

目的:规范空调机组的操作程序,保证空调机组正常运行 范围:适用于空调机组的操作、维护保养。 责任:空调岗位操作人员负责空调器的使用、维护保养,QA负责监督检查。 内容: 1运行前的检查 1.1检查新风、回风、出风阀门,应在调定的位置。 1.2检修门应关闭。 1.3各电流表、电压表的指针应在合适的位置。 1.4检查风机是否转动灵活,无异常后方可合闸运行。 2运行 2.1开机运行时必须先开送风系统,后开回风系统和排风系统。 2.2运行时发现风机有异常声音应关机检查,排除故障后方可再开机。 2.3关机时必须先关回风系统和排风系统,后关送风系统。 2.4空调系统运行时,要作好运行记录。 3工艺条件 3.1严禁新风、回风、出风阀门在全关闭状态下运行。 3.2在运行中不准打开检修门,若必须打开时则应先停机,以保证安全。 3.3运行期间应注意洁净室内的温湿度、洁净度等,防止结露和产生静电,确保洁净室的洁净度。 4维护保养 4.1风机每周检查一次,每月维护一次,并检查皮带的磨损情况,必要时更换,电机、风机轴承维护时加注润滑脂。 4.2空调系统初效过滤器及滤袋每三个月清洁一次或当终阻力达到初阻力的一倍时清洁。

4.3空调系统中效过滤器及滤袋每六个月清洁一次或当终阻力达到初阻力的一倍时清洁。 4.4高效过滤器应一年检漏一次。每三个月测出口风速一次,出口风速应大于0.35m/s,否则应及时更换。 4.5维护时检查组和空调机组的电气设备,不得有漏电现象发生。 4.6维护时检查密封条是否老化或损坏,风机软接头是否破损,如有应及时更换。 4.7空调器的内箱体每月擦拭清洁一遍。 4.8每日在生产结束后操作臭氧发生器1小时对整个系统进行全面灭菌。 5注意事项: 5.1当新风温度低于0℃时,开机前应开预热盘管或采取其它相应预热措施,以防止机组盘管冻裂。 5.2机组的送风温度不应超过80℃(加热),若超过此温度,应及时采取措施,以免电机轴承损坏。 5.3停机时:当气温低于0℃时,应及时排尽管内残留水;如果不能吹尽,应在管内加入防冻液。

机房消音方案

机房消音方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

机房消音方案 一、机房现场概述 因机房运行时产生较大的噪音,从科学性与适用性考虑,采用治理措施,以达到降低车间噪声和工作环境噪声的目的。 1、空调机组两台,系统循环泵两台。整个机房内为多声源,分部大,且车间主 体为全钢结构,墙面为彩钢材料,这样就是机房形成了典型的混响噪声。 2、机房内四面围墙,机房面积平米(长8.36米、宽5.77米、高3.6米)。墙 体面积110平米,棚顶面积平米。开两扇窗面积平米,留一扇门(1.5米X2.1米)。 二、设计原则 控制噪音环境,除了考虑人的因素之外,还须兼顾经济和技术上的可行性。充分的噪音控制,必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。 本方案控制噪音的措施针对的是传音途径,阻断噪声传播,改变声源已发出的噪声传播途径。 以此为依据,根据机房现场的现有条件进行噪声治理,且所有的降噪设备不得影响正常的生产和设备检维修。另外降噪设备不能影响车间的正常工作与安全以及尽量在不影响机房运行生产情况下施工。 三、设计依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB12348-2008 各类厂界噪声标准值列于下表: 等效声级Leq(dB(A))

各类标准适用范围的划定 Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。 Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 Ⅲ类标准适用于工业区。 Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域。 各类标准适用范围由地方人民政府划定。 四、处理方法 1.机房内墙壁、棚顶安装吸声结构达到机房降噪效果。 2.封堵墙壁孔洞,使机房的噪音得到有效的控制。机房门用吸声板贴护,装 双层玻璃,并作密封处理。 3.主机基础隔声处理(压缩机下装15mm减震垫等);管道隔振处理(装球 式软接头等),隔绝机房固体传声。 五、选材及具体方案 墙面与顶部选材 机房专用吸声板产品针对机房噪声高频谱宽,高频好隔声低频难隔声的特点,从吸声板流阻、孔隙率、结构因子、厚度、密度、表面、安装等方面反复优化,专用于机房吸声。

洗衣机运行过程中电机噪声大的原因及解决方案

洗衣机运行过程中电机产生噪声的原因及解决方法 0.引言 随着国民经济的发展,人民的生活水平不断提高,希望从繁重的家务劳动中解放出来,洗衣机作为家庭中的助手,受到广大消费者的喜爱。目前世界上主要流行的洗衣机有波轮式、滚筒式、搅拌式,我国生产的主要为前两种,其中生产量和社会拥有量最庞大的为波轮洗衣机】 【1。波轮洗衣机因为结构简单、耗电少、洗涤力强、成本低、便于维修等优点较适合我国广大居民的消费水平和洗涤需要,在国内使用最为广泛。洗衣机如果运用不当或者出现故障时会出现很大的震动和噪声,本文将以国内应用最为广泛的波轮式洗衣机为对象对产生震动和噪声的原因做全面性的阐述并提出解决方案。 1.洗衣机运行过程中噪音的来源 电机是洗衣机的动力,也是洗衣机的噪音源。电机的震动通过传动皮带和底座传到洗衣机的转动系统和箱体部分,产生洗衣机的噪音。 细分之后,电机的噪音可分为三种:电磁噪音、机械噪音和空气摩擦声。电磁噪声是指电机在运行中,定子和转子之间的脉动磁拉力、七夕不均匀产生的单向磁拉力等使定子产生周期震动而发生的噪音。机械噪音是电机在运行中,旋转部分和静止部分因震荡和摩擦而发出的声音。震源是轴承和旋转系统质量不对称而产生的周期震动。空气摩擦噪音是电机在运行时,转子上的风扇和叶片对空气产生冲击和摩擦而产生的声音。对洗衣机来说,转子上仅有铸铝小叶片,对空气的冲击和摩擦作用很小,因此可以忽略不计。

2.降低噪音的方法 (1)降低电磁噪音的方法由于电机加工和装配不良造成定子和转子气隙不均匀,电路中产生高次谐波,是引起电磁谐波大的主要原因。由于磁路系统设计等方面的原因,电磁噪音是无法完全消除的,只能通过调整、检修来降低电磁噪音。气隙的均匀性受零、部件精度及装配精度的影响,一般来说由于加工工艺的限制,转子的外圆与定子的内圆都不完全呈圆形,都有一定的椭圆度,转子轴的轴线与转子的外圆中心线也有一定的不同轴度,上下端盖的轴承中心线和定子内圆的中心线也不完全重合和平行,所以气隙的不均匀性总是存在的。增大气隙可以削弱由于气隙不均匀而产生的单向磁拉力,但是气隙是电动机进行能量转换的媒介,气隙增大将导致电机输出转矩下降。洗衣机电机的气隙一般为0.3mm,在电机已选定型的情况下,要想降低电磁噪声,只有通过减小气隙的不均匀性来解决。

空调设备维护保养规程

1主机系统设备 1.1检查各仪表工作状况是否正常; 1.2日常检查冷水机组的蒸发压力、冷凝压力、油压是否正常; 1.3在长时间的停机过程中,必须给机组通电,保持排气装置在运行状态(仅为制冷系统); 1.4清洗中央空调水系统所有的水过滤器; 1.5润滑导叶控制连接机构的轴承,球节点和支点,根据需要滴几滴轻油; 1.6对油过滤器截止阀的O形圈进行润滑; 1.7用冰水槽校验蒸发器制冷剂温度传感器的精度是否在容许的范围内; 1.8清洗冷凝器铜管内壁,清洗蒸发器铜管内壁; 1.9检查启动接触器的磨损情况,检查所有控制及安全装置的设置及运行是否正常,检查电机绕组的绝缘。 2.新风柜 2.1 清洗空气过滤器1-2次; 2.2 更换破损过滤器; 2.3 检查出风口避震软连接,如有破损则更换。 2.4 查轴承是否良好,若磨损严重,则进行更换; 2.5 检查机壳及附属设备的油漆是否剥落或腐蚀,若出现损坏,则应用优质防锈漆重新油; 2.6 清洗风机叶轮和轴,若轴上有锈斑,则用砂皮将其磨光; 2.7 检查接水盘中有无淤泥或其他外来物,若有应清除,以保证排水畅通; 2.8 检查附属阀门(包括风闸)是否工作正常,如有损坏,则更换; 2.9检查管系是否漏气、漏水; 2.10 清洗翅片,拆卸外壳后,用水枪将清洗药水喷入翅片间,浸润数分钟,再用清水冲洗干 净。 2.11 检查电机绝缘电阻,相间及相地间都应大于0.5兆欧姆。 3.冷却水塔 3.1 运转时是否有异响和振动; 3.2 塔内水流及水位是否正常; 3.3每周检查皮带张紧度,当标尺头距弹簧平面达1.5毫米,应调整到尺头与弹簧头平齐。 3.4 检查电机、减速器及风扇联接器上的螺丝及销子是否坚固; 3.5更换齿轮箱减速器内的润滑油;

空调机组隔音降噪方案

郑州小区空调机组隔音方案 河南广宇隔音科技有限公司二○一六年三月

目录 1 概述................................................... 2 设计依据............................................... 3 噪音分析与治理........................................ 4 工程预算............................................... 5 治理效果............................................... 6 环境、经济和社会效益 ................................... 7 售后服务与承诺.........................................

1 概述 小区位于郑州市,小区内空调机组位于商户楼上,紧邻居民区。空调机组正常工作时,噪声值严重超标且影响北侧居民正常居住。空调机组声源处分贝数为85dB,高于国家对噪声值的限定标准,为此邀请我司技术人员对现场勘察,经勘查做出如下方案以供评审: 2 设计依据 2.1 现场调查及实测的有关资料数据; 2.2 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93); 2.3 《噪声作业分级》(LD80-1995); 2.4 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 2.5 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2002); 2.6《声环境噪声标准GB3096-2008》 2.7《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 2.8 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-88》 2.9 《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004); 3.0 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)。 3 噪音分析与治理 3.1噪音影响 噪音不仅使人烦躁,而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉听觉、智力等都有不同程度的影响。

罗茨鼓风机维护检修规程(完整)

罗茨鼓风机维护检修规程 总则 本规程适用于我车间罗茨鼓风机的维护检修使用。本规程规定了罗茨风机完好标准、鼓风机的维护、检修周期与检修内容、检修方法与质量标准、试车与验收。 一、设备完好标准 1.主要结构及性能参数简述: 主要结构:罗茨鼓风机由主油箱、齿轮部件、后轴承座部件、墙板、机壳、主动轴、从动轴、叶轮、密封部件、前轴承座部件、调整垫片、 副油箱、甩油盘、挡油环等零部件组成。 主要技术性能规范: 风机型号3L54WD 流量 51m3/min 出口静压 30000Pa 转速 1480r/min 2.设备完好标准 (1)零部件 ①零部件齐全,质量符合要求。 ②仪表、信号连锁和各种报警安全附件齐全完整,灵敏准确。 ③基础、机座稳固可靠,地脚螺栓和各部螺栓连接符合要求。 ④设备、管道、管件、阀门、支架等安装合理、牢固完整、标志分明、 铭牌清晰。 ⑤设备的防腐完整有效。 (2)设备性能

①设备润滑良好,润滑系统畅通,润滑油符合要求。 ②设备无异常振动、松动、杂音等不正常现象。 ③各项运行参数均在指标控制范围以内。 ④能够满足生产要求。 (3)设备环境 ①设备应清洁,无油污、灰尘,无漏油、漏气,各密封点无泄漏。 ②设备周围地坪、楼板、拦杆平整完好,道路畅通。 ③设备周围排水沟畅通,无积渣。 二、维护与保养 1.日常维护 (1)保持设备整洁卫生。 (2)注意润滑情况是否正常,主要润滑油的质量和油位,经常倾听鼓风机运行是否有杂音。 (3)经常观察各个仪表工作是否正常稳定。 (4)风机、电机的响声和振动是否正常。 (5)严格执行润滑管理制度。 2.定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)定期检查泵的入口过滤器。 (3)鼓风机机体内部有无漏水、漏油现象。 (4)定期检查各部分的螺栓是否松动。 (5)定期检查冷却水是否畅通。 (6)定期检查并做好记录

中央空调外机噪声治理

我们在使用中央空调时,有可能会出现空调外机噪声比较大的现象。如果噪音大的 话,我们根本无法正常的休息。那么中央空调出现噪声我们应该如何处理呢?空调外机的噪声治理措施有哪些呢? 一般情况下,中央空调机房的噪声源主要有以下几点:空调主机及压缩机噪声;轴流排风机噪声;循环水泵噪声;设备基础支撑与地面,管路与墙面及天花板刚性连接所产生的共 振噪声;进出水管中水流及摩擦产生的噪声。其中,尤以机箱的低频噪声最甚,低频噪音具有声波长、穿透力强、衰减慢的特点,在空气传声的同时极易激发墙体构件及与之相连的 硬性结构的结构传声。 同时,空调机房存在以下一些问题: 1、同型号机组作业时产生同频共振(机器自身包括基础平台没有减震、阻尼隔音处理); 2、机房狭小、墙体表面房顶光洁无明显吸音体,容易形成反射声波与原声波(入射声波)声能增强叠加; 3、管道外壳过于光洁对入射声波形成硬反射,同时声波在透射管壁后与管道内噪音形成混响噪音,而这种混响噪音以空气传声的形式与管道震动的结构传声共存又会加重机房 内部的混响噪音; 4、所有管线、管道进出房间过程与墙体均为硬性连接,一定程度上起到了负面声桥的作用; 5、电缆、通信光缆地沟空腔没有做吸音阻尼处理,与外界相连是空气传声的主要途径,同时声波击打地沟侧壁又会激发整个地基的框架结构传声; 6、窗户玻璃隔音量较低主要还体现在框架的硬性安装上; 7、为保证机房通风散热保持干燥的要求往往要安装通风散热设备此时的通风系统又会形成新的噪音源,风机的隔音也是不容忽视的环节。 因此,南昌佳绿环保采取的具体治理措施有: 1、墙面及吊顶做隔音吸音处理; 2、机房门窗使用隔声门窗; 3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头; 6、管道内水流及摩擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。 中央空调外机降噪处理选南昌佳绿,免费设计方案,专业的施工团队,一次选择,终 生受益,让您远离噪音的伤害,还您一个健康的空间。

暖通空调维修保养规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 暖通空调维修保养规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

暖通空调维修保养规程 1目的 规范暖通、空调系统维修、保养工作,确保暖通空调系统各项性能完好,以保证大厦的正常供冷、供热。 2适用范围 适用于有相关设备的大厦暖通空调系统的维修保养操作。 3职责 3.1运行人员负责暖通空调系统的运行、巡视和故障的申报。 3.2维修人员负责暖通空调系统的维修保养。 3.3工程部主管负责组织监督维修保养情况。 4实施程序 4.1机房管理制度 4.1.1系统、设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 4.1.2机房内机电设备,仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入机房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4.1.3各类控制开关按钮、阀门应有明显的操作标志,标志简单易懂、正确无误。 4.1.4各阀门、仪表应定期检查,发现问题及时处理,确保控制性能良好。 4.1.5各设备的动力柜及控制柜应定期保养,保证正常动力供应及控制运作。 4.2离心式冷水机维修保养 4.2.1每月 第 2 页共 7 页

4.2.1.1调试运行系统的各部件,如主机、出入水阀门、水泵、主机配电柜、接触器等。 4.2.1.2带负荷运行,检查不正常的声响、振动及各系统参数如冷冻水出入水温度、冷却水出入水温度、冷媒温度压力等。 4.2.2每年 4.2.2.1在换季前后确保冷冻机油加热器的正常通电以保证油温在正常范围。 4.2.2.2检查控制电路元件。 4.2.2.3检查冷冻油的颜色,干净为无色,若变黄色或黑色则需更换冷冻油,和油过滤器,油泵过滤芯等,以及看图镜检查制冷剂中所含水蒸汽的含量,若超标则更换相应的干燥过滤器,液体冷媒过滤器等。一般情况下,在机组使用的第一年需要更换以上配件,往后则可视情况两年一换。 4.2.2.4检查压缩机马达绝缘性能。 4.2.2.5检查及清理电子控制屏。 4.2.2.6每次保养后,带负荷运行制冷机组,检查电脑数据设置及参数,特别是检查冷媒运行温度,冷凝器及蒸发器的出入水温度。 4.2.2.7检查不正常的声响、振动。 4.2.3换热器维护保养 4.3换热器维护保养 4.3.1清洁设备表面。 4.3.2有堵塞现象则用清洗换热器翅片。 4.3.3检修冷暖水切换开关阀门开关的灵活性和漏水情况。 4.4冷却塔检修保养 第 3 页共 7 页

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

无刷电机电磁噪音振动的最主要原因分析和有效解决途径

这个板块中关于噪音的问题非常多。在此我总结了1下,只从最常见发生机率最大也是刚刚开始做无刷最容易忽视的情况做1个分析和有效解决方案,我看好多的噪音求助就属于我下面要说的噪音种类了。先说这种情况下的原因,解决方案相信大家看完了就应该知道怎么做了。 所有的电动机均呈现某种形式的齿槽效应。 齿槽效应越低电动机转动越平稳。 在电动机和电动机的铁芯结构中的磁体所产生的非均匀磁场形成了齿槽效应:当转子中的磁体切割定子齿时产生磁力。当磁力从1个齿转到另外1个齿时,磁力帮助或阻止转动,使转子有规律的加速或者减速。不均匀的磁拉力产生的齿槽效应。电动机转动不平稳会引起速度脉动和转矩脉动、效率损耗、振动和噪音。速度脉动是指全过程内的速度变化或者速度波动;而转矩脉动则描述了全过程内的转矩变化,槽中绕铜导线将增加这一效果。而从1个齿到另外1个齿的不平衡拉力也在转子中产生了径向偏差,根据这一个产生的齿槽效应的强弱,相应幅度的电磁振动和电磁噪音将随之出现。这种情况在无刷电机中表现最为明显。 根据这个基础在保证满足基本性能要求情况下,调整相关参数或气隙或磁钢磁场强度或者其他,只要是减弱齿槽效应的就可以,相对来说已经做好的电机调气隙是最方便的,直接降低了气隙磁密,这样可以解决或者削弱90%(这里不是说噪音的幅度是说电磁噪音的种类)以上的电磁噪音,只不过需要牺牲其他方面的性能。具体调整矛盾的程度自己把握控制。 至于为什么,因为不管是电枢结构或者是电磁参数不当或者材料共振频率或者其他原因所形成的电磁振动噪音最终要表现于外时,必须得通过1个途径,那就是气隙。控制了气隙也就可以直接影响电磁振动。这里要说明一下电磁振动是电磁噪音的声源,他们本为1体,只不过因为其他相关原因表现出来的幅度不同而已。 这里我有点疑惑,这个相对于做过成熟的无刷设计者来说应该是众所周知了的问题吧?为什么没人把它明白的说出来,这个论坛上我没见到人说,只看见到处的噪音求助和讨论。 强磁无刷哦,比如我拿个例子来说,我以前做了个2.2kw的永磁无刷,磁钢是4mm厚,气隙1.0,做出来的电机那个电磁噪音无法抑制,什么加厚磁轭,什么控制机座的共振频率,什么改齿宽1系列减弱电机因齿槽效应的的方法来改都不行,照样噪音,后来把通过把转子外径车小了,1步1步的做到了1.6气隙才噪音才变没了,好了,这个时候的电机性能拿去和以前的1.0气隙的性能比却没降多少哦,知道为什么没?呵呵,原来是4mm的磁钢太厚了,材料过剩浪费了,就是说设计方案好多都存在输出过剩,设计出来后电机性能比设计的性能高的多哦,所以减了后并不降低多少的,这个样机我后来用了2.5mm的磁钢,气隙1.7mm,绕组稍微补偿了点,结果是性能ok,空载电流才0.14A(原来的空载电流是现在的10倍)负载电流也比原来的低,振动噪音全过。 重申:在这个论坛上叫喊噪音的做无刷电机的估计都是把气隙磁密取的过高来设计电机的,而在强磁电机设计中要想取合适的电机磁密,就只能加大气隙来适应,所以在有些时候能用粘接磁的地方就别用烧结磁了,浪费了。硬要用烧结磁的话就只要加大气隙,不然产生的振动噪音就n难搞定。 当然有相关特殊要求的的电机不在此列。 小无刷电机或者其他常规电机的情况和大无刷电机的不一样的 电机由于在加工过程中所带来的误差造成感应电动势的不完全对称、永磁材料的不一致、电

中央空调维修保养规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.中央空调维修保养规程正 式版

中央空调维修保养规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好,特制定本规程。 (一)冷却塔维修保养:专业人员每半年对冷却塔进行一次清洁、保养。 1、用500V摇表检查电机绝缘电阻应不低于0.5兆欧,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5兆欧以上时则应拆修电机线圈。 2、检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常摩擦声则应更换同型号规格的轴承。 3、检查皮带是否开裂或磨损严重,如

是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 4、检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 5、清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 6、检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 7、拧紧所有紧固件。 8、清洁整个冷却塔外表。 (二)风机盘管维修保养:专业人员每隔半年对风机进行一次清洁、保养。 1、检查风机是否转动灵活,如有阻滞

中央空调室外机噪声处理方案

中央空调室外机噪声治理方案 一、概述 百商大楼位于苏州东路北侧。其车库入口顶板上安装有2台大型室外空调机组。空调机组工作时制冷噪音太大,噪声源位置低,噪声传播远,产生的噪音直接影响附近的居民正常生活、办公。为此,乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司特委托我方进行此中央空调室外机噪声治理工作。 二、执行标准: 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工商企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等。 三、保护目标: 保护目标为百货广场东、北两侧40米百商太阳城居民小区 四、治理方案 根据现场实地勘测,根据乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司要求,制定治理方案。由于各噪声源点多而集中,因此采用既经济又有效的隔声屏障方法进行处理。即在室外机四周一定距离设置隔声屏障。 1、隔声屏障的原理:从声音的物理特性可知,一定波长的声 波在空气中传播时,如果遇到障碍物,有一部分经过障碍物边缘产生衍射。如果在正对噪声传来的途径上,设立一道与声波波长相比有足够大小尺度、隔声性能较好的屏障,就能在它的背后某

一定距离范围内形成低声级的声影区。因声波波长大得多,所以声学上产生的影区没有明确的界限。 2、隔声屏障材料、结构本身的隔声性能:如果隔声材料、结构本身隔声很差,传播在它一个侧面上的声波能够容易投射过去,在另一侧有较大射声,甚至超过经隔声屏障边缘衍射达到的声压级,那就不能形成明显的声影区,隔声屏障的隔声量比所需声影区的声级衰减值至少大10dB(A),才足以排除透射声的影响。在面对噪声源一侧,做高效的吸声处理,对降噪有好处。同时,还应注意构造制作密封,不可有洞孔或缝隙。 3、隔声屏障的尺寸大小:隔声屏障的尺寸应尽可能做的比声源尺寸大,若以点声源计,则屏障长大于屏障高3-5倍就能近似当作无限长。隔声屏障的高度是一个主要尺度。对于一定波长的声波传播来说,声源经隔声屏障顶端到接受者的最短连线距离和屏障高成正比。相对来说,隔声屏障越高,波长越短,在声影区范围内的噪声级也降得更低一些。 由上述特性,确定在楼顶的室外机安装隔声屏障,隔声屏障由6cm后夹心彩钢板组成,内侧粘贴30mm厚吸音棉。隔声屏障板材由槽钢连接,固定在地面上。要求强度能达到抵抗当地气象台发布的8~10级大风。并具有一定的防火阻燃性能。隔声屏障上还必须留有隔声门,以便进出,方便设备维修保养。

电机电磁噪音原因与处理

电机电磁噪音原因与处理 电机产生电磁噪声的主要原因是谐波分量,尤其是那些频率和机座频率比较接近的谐波,这些谐波有可能引起共振而导致震动过大,产生很大的噪声。 选择合理的气隙,异步电机因为需要从电网上吸收无功电流建立励磁磁场,所以异步电机气隙不能太大,否则电机的功率将会降低。但是也不能太小,太小了则给生产制造增加困难,并且有可能因定转子同心度不够产生的单边磁拉力导致轴变形而造成定转子擦铁。 增加槽数,但是这将会使电机的铜材料用量增加和绝缘材料用量的增加,即增加电机的成本。一般为了消除齿谐波,异步电机一般都会采用转子斜槽。同步电机因转子斜极不方便而采用定子斜槽,通常都斜一个定子齿距。磁性槽楔在中小型电机中通常都不采用。在实际生产过程中,中小型电机降低噪声的主要方法还是选择合适的槽配合和选择合适的气隙以及斜槽。另外机械结构的加工精度以及装配都会对电机的噪声产生很大的影响。 所以异步电机降低电磁噪声的方法: 1)合理选择气隙磁密。 2)选择合适绕组形式和并联支路数 3)增加定子槽数以减少谐波分布系数 4)合适的槽配合 5)利用磁性槽楔 6)转子斜槽 对于已经生产出来的产品电磁噪音较大: 1)适当增加机座断面惯性矩,避开共振区; 2)同步凸极机可以通过计算,适当增加或减小极靴宽度来改善磁场分布,使得基波更接近正弦波,从而降低高次谐波分量,达到降低电磁噪音的效果; 3)选择更加适当的定子绕组接线轮换数,可以有效的降低电机绕组产生的反转波,从而降低噪音; 4)对于齿谐波含量较高的,可以采用磁性槽靴。 至于新设计的电机:

1)选择合适的槽数配合; 2)选择合适的极距; 3)增加并联支路数; 4)凸极机的,要选择合适的极靴宽度; 5)在电机性能保证的情况下,适当降低气隙磁密; 6)通过工艺保证定转子的同心度,使得单边磁拉力趋于零。

空调机组减振降噪设计方案及实例

空调机组减振降噪设计方案及实例 空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计: 一、机房隔音 二、进出风消音 三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震

减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。 空调机组减振降噪实例 某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。具有以下优良性能:(1)中央空调系统为集中式空调,整个制冷循环系统中的制冷压缩

空调机房隔音施工方案

空调机房隔音施工方案 空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的最根本的办法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、减震等办法。 澳飞驰,中国首家专业隔音材料整体提供商,一站式提供墙体、吊顶、地板、门、窗专业隔音材料!更多“安徽合肥空调机房隔音施工方案”信息,认准澳飞驰!!! 由于该党校的空调机房为已经建设成型的房间,整个设备以及相关的管道线路都已经铺设完毕。故依据现场情况分析,在已经成型的基础上,做好机房内墙壁的吸音隔音处理是工作的关键。 工程主要由五个步骤构成:墙面找平、防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装和玻璃丝布的铺装,隔音板的安装,墙面密封、粉刷。 一、墙面找平 墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的隔音效果。墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度1.5-2cm。待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。 1与最凹进点相差不能超过10mm。 二、sps卷材防潮

对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响。防潮一般采用SPS防水卷材,在找平层干燥后施工,施工方法可用烘烤或冷粘,要求厚薄均匀,。防潮层施工完成后一定要充分干燥。 三、龙骨的安装 龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨。轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80 cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm。安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。 四、吸音玻璃棉的铺装 轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。龙骨中填充玻璃棉可以提高墙体隔声2-3分贝。填充的玻璃棉厚度一般为龙骨空腔厚度的75%左右。比如,在100龙骨中填充75毫米厚的玻璃棉。 五、玻璃丝布的铺装 玻璃丝布的主要作用是防止吸音玻璃棉纤维外漏,辅助作用是平整、固定吸音玻璃棉。采用的玻璃丝布目数不应低于12目。施工时,将玻璃丝布在吸音玻璃棉表面抻平绷紧,使玻璃丝纤维束呈正经纬状。玻璃丝布表面不出现褶皱现象,平整度误差5mm。 六、隔音板的安装

马达电磁兼容(EMC)的解决方法

马达电磁兼容(EMC)的解决方法 马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。 不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已彻底完成设计并组装完毕时发现。这时考虑电磁兼容是十分困难的。制造商不仅面临着时间上的紧迫而且项目预算已经用完,责任工程师已经调到其它项目上,不能随时解决有关的问题。 解决这些问题的最好时机是在产品的设计阶段,而不是产品开发周期最终阶段。许多试验是可以在产品装入最终机壳之前进行的。 电容 电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。尖峰电压主要是由马达电刷产生的。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在两根引线之间。如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。但是这种由电刷产生的随机噪声通常是差模的。 尽管这样,在电刷与地之间接入电容会有很大效果。电容安装什么位置或怎样连接主要取决于所面临的噪声的种类。电压尖峰是由电刷与换向片触点的断开产生的。尖峰的幅度可以通过将电刷材料换成较软的材料或增加电刷对换向片的压力来减小。但是这会缩短电刷的寿命周期和其它一些问题。 要使电容具有较好的滤波效果,它与噪声源的公共地之间的联线要尽量短。自由空间中的导线的电感约为每英寸1nH。如果电刷产生的噪声频率为50~100MHz,与电容连接的导线的长度为4~6英寸,那么即使不考虑电容的阻抗,仅导线电感的阻抗也已经有: XL=2πf L=3.77 总阻抗还需要加上电容(0.1μF)的阻抗,XC=1/2πf C=0.159Ω。 从结果可以看出,单看电容的阻抗,这是一个非常好的旁路型滤波器。但是由于引线电感的影响,已经根本不起滤波器的作用了。如果将导线的长度缩短为1英寸,则电感的阻抗仅为0.628Ω,这时滤波电容的效果提高了20%。 用马达外壳做接地端时,壳体上的漆必须去掉,以便导线能够良好的与地接触。依靠连接螺钉的4、5个螺纹来连接不是一个好办法。即使产品的外壳是金属的,将滤波器件直接安装在噪声源上,而不是靠近噪声源或外壳的某个位置,是一个聪明的选择。这消除额外的引线长度,使噪声回到噪声源的阻抗最小,具有最佳的滤波效果。 电源线滤波器 在许多产品中,电源线滤波器都必要的。电源线滤波器安装正确时,是一种简捷的解决干扰的方法。电源线滤波器保证了电网免受产品内部噪声的污染。但

空调维修保养操作规范

1 空调维修保养操作规范 1.1为了节约能源,保障与改善空调制冷效果,延长空调使用寿命,去除空 调内部异味及细菌病毒污染源,特制定公司各门店空调维保清洗规范。 1.2 所有空调内机过滤网每月定期清洗一次,并记录在表; 1.3 空调清洗表格范本按总部统一模式制作; 1.4 每月的空调清洗,场所总经理必须安排行政人员监督检查,并监督检查 人员与总经理在清洗记录表上签字; 1.5 每年9月份至11月份各子公司对空调系统统一做一次全面检查并维护 保养; 1.5.1 空调维保内容 1、清洗送、回风口及回风口过滤网; 2、清洗盘管回风箱及过滤网; 3、清洗电机涡轮滚筒; 4、清洗表冷器组; 5、清洗电机表面; 6、清洗冷凝水盘; 7、疏通冷凝水管; 8、电线检查是否老化; 9、空调主机散热器清洗; 10. 制冷剂测量; 11.各项恢复,试机运行。 1.5.2空调维保流程 1、开启电源,检测风机盘管是否正常运转; 2、用工具拆下风机盘管回风箱及过滤网; 3、拆下电机及涡轮; 4、清洗过滤网及回风箱表面尘土; 5、清扫电机表面及涡轮叶片的尘土;

6、 用喷壶给表冷器喷洒翅片专用清洗药剂进行清洗; 7、 2-5分钟后,用高压水枪或喷壶用清水将表冷器组翅片冲洗洁净; 8、 清洗冷凝水盘; 10、疏通冷凝水管; 11、安装电机、涡轮、回风箱及过滤器; 12、拆下回风口并擦洗干净; 13、清洗回风口过滤器; 14、安装回风口及回风口过滤网; 15、清洗送风口; 16、电线端头与电源检查。 风机盘管清洗工作流程图 开机检查 取下吊顶检测口 取下过滤网并清洗 取下电机及回风箱并清洗 取下冷凝水管出水端,置于水盆内 取下电机及风箱 检修电机及部件并清洗 表冷器喷洒清洗药剂 取下吊顶检测口 取下过滤网并清洗 用清水冲洗表冷凝器至洁净 清洗冷凝水盘 疏通冷凝水管 开机检查 清洗送回风口并恢复 结束清洗并撤离 故障修复 记录症状并做检修方案

发电机房噪声治理设计方案

九佛医院 建设项目发电机房噪声治理工程 设 计 方 案 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 公司地址:广州经济技术开发区开发大道783号建设大厦1202~1204室TEL:FAX:(020)82208253 设计时间:2008年3月25日

目录 第一章综述 (3) 1.1.发电机房噪声特点 (3) 1.2.设计执行的规范与标准 (3) 1.3.设计范围 (3) 第二章工艺设计 (3) 2.1.减震 (3) 2.2.隔声 (4) 2.3.吸声 (4) 2.4.进、排风消声 (4) 2.5.排气消声 (4) 第三章工程报价 (4)

第一章综述 1.1.发电机房噪声特点 建设单位设有一台150KW备用发电机,在紧急情况下使用,柴油发电机组安装投入使用后,主要噪声为发电机房运行时机件的往复运动产生的机械噪声;柴油机工作时空气爆炸所产生的气动噪声;旋流、局部负压、共鸣、混响等产生的噪声;轴流排风风机产生的气动噪声和机械噪声。(机组旁边的综合噪声约在105~110dB(A)之间,机组尾气排放口的噪声约在110~115dB(A)之间)。其废气量取决于市电供应状况。此外,柴油发电机的类型和燃油品质也直接影响着柴油发电机组的燃烧状况,其直接影响着烟量的多少和烟气烟色的浓度变化。 1.2.设计执行的规范与标准 1.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准; 2.《噪声与振动控制工程手册》; 3.建设单位提供的其他相关技术资料。 1.3.设计范围 九佛医院150KW发电机房噪声治理工程,不包括发电机安装及发电机房相关土建工作。 第二章工艺设计 备用柴油发电机运行时产生的噪声达110dB(A),如不进行处理,会对周围的声环境产生很大的影响,根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的要求,需要对备用发电机噪声进行处理,具体处理措施如下: 2.1.减震 发电机组运行时产生的振动属于一种稳态振动,消除这种振动,可以采用机组底座加装复合式减震胶进行减振,使减振系数达到4.8,橡胶减振器不仅在轴向,并且在横向及回转方向均具有隔离振动的性能,机组底座安装橡胶减振器用以降低机组运行时产生的振动;另外,在废气排放管出口处安装不锈钢减震玻纹管,以减少管道产生的共振将声音向外传播。橡胶减振器和减震玻纹管都是设

相关文档