文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 匝间保护专用PT分析

匝间保护专用PT分析

匝间保护专用PT分析
匝间保护专用PT分析

匝间保护专用PT接地故障分析匝间保护专用PT一次绕组经发电机中性点配电变接地,如图:

图(1)

1.在发电机发生单相接地故障时,一次电压向量分析如下:

a*aUb

应用对称分量法分析:

A相:

)(3

121C B A A U U U U ???++=αα 0)(3

122=++=???C B A A U U U U αα )(3

10C B A A U U U U ???++= 0021=++=???A A A A U U U U

B 相:

1213

1A B U U α=,03122==A B U U α,00A B U U = 01021B B B B B B U U U U U U ?

????+=++=;

C 相: 1131A C U U α=,03

1222==A C U U α,00A C U U = 01021C C C C C C U U U U U U ?????+=++=;

发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现零序电压,发电机中性点电位升高为0000C B A U U U U ===,若PT 接线如图(1)示,则:

10000'

A A A U U U U U U =-=-=-= 10010'

B B B B B U U U U U U U =-+=-= 10010'

C C C C C U U U U U U U =-+=-= 设PT 变比为1,则PT 二次线电压为:

'''

'''B A B A U U U U -=-

'''

'''C B C B U U U U -=- '''

'''A C A C U U U U -=- 由此可见PT 二次相电压、线电压依然对称。

若PT 一次绕组直接接地,由上述分析可得: 0000'

=-=-=U U U A A 010'

B B B B U U U U U +=-= 010'

C C C C U U U U U +=-= 设PT 变比为1,则PT 二次线电压为:

1101''0'

'''B A B B B A B A U U U U U U U U -=--=-=- 110101'''

'''C B C C B B C B C B U U U U U U U U U U -=+--=-=- 1101''0'

'''A C C C A C A C U U U U U U U U -=--=-=- 由此可见PT 二次相电压不对称、线电压依然对称。

2.当发电机发生两相相接地故障时,一次电压向量分析如下:

Uc

A 相:

C C B A A U U U U U ????=++=2213

1)(31ααα C C B A A U U U U U ????=++=ααα3

1)(3122 C C B A A U U U U U ????=++=3

1)(310 0021=++=???A A A A U U U U

B 相:

1213

1A B U U α=,03122==A B U U α,00A B U U = 0021=++=?

??B B B B U U U U ;

C 相: 1131A C U U α=,03

1222==A C U U α,00A C U U = 00213U U U U U C C C C =++=?

??;

若PT 接线如图(1)示,则: 0000'

U U U U U A A -=-=-= 0000'

U U U U U B B -=-=-= 000023'

U U U U U U C C =-=-= 设PT 变比为1,则PT 二次线电压为: 0)(00'''

'''=---=-=-U U U U U U B A B A 000''32'

'''U U U U U U U C B C B -=--=-=-

000''3)(2'

'''U U U U U U U A C A C =--=-=-

若PT 一次绕组直接接地,由上述分析可得: 0000'

=-=-=U U U A A 0000'

=-=-=U U U B B 000303'

U U U U U C C =-=-= 设PT 变比为1,则PT 二次线电压为: 0'''

'''=-=-B A B A U U U U 00330'

'''U U U U C B -=-=- 00303'

'''U U U U A C =-=-

三段式过流保护

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。(3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意: (1) 在最大运行方式下整定后,在最小运行 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。(2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取~。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验: 式中: X1——线路的单位阻抗,一般Ω/KM; Xsmax——系统最大短路阻抗。 要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护

整定 计算 原则: 不超 出相 邻下 一元 件的 瞬时 速断 保护 范围。 所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取~; △t——时限级差,一般取; 灵敏度校验: 规程要求: 3、定时限过电流保护 定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备 以及相邻线路或元件的远后备。 动作电流按躲过最大负荷电流整定。

式中: KⅢrel——可靠系数,一般 取~; Krel——电流继电器返回 系数,一般取~; Kss——电动机自起动系 数,一般取~; 动作时间按阶梯原则递推。灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥~ 作远后备使用时,Ksen≥ 注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端; 4、三段式电流保护整定计算实例 如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。试对AB线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。 解: (1)短路电流计算

实验三三段式电流保护实验

实验三三段式电流保护实验 【实验名称】 三段式电流保护实验 【实验目的】 1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电 路原理,工作特性及整定原则; 2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器 的功用; 3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。 【预习要点】 1.复习无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护相关 知识。 2.根据给定技术参数,对三段式电流保护参数进行计算与整定。【实验仪器设备】

【实验原理】 1.无时限电流速断保护 三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。图3-1曲线1表示在最大运行方式下发生三相短路时,线路各点短路电流变化的曲线;曲线2则为最小运行方式下两相短路时,短路电流变化的曲线。 图3-1 瞬时电流速断保护的整定及动作范围 由于本线路末端f1点短路和下一线路始端的f2点短路时,其短路电流几乎是相等的(因f1离f2很近,两点间的阻抗约为零)。如果要求在被保护线路的末端短路时,保护装置能够动作,那么,在下一线路始端短路时,保护装置不可避免地也将动作。这样,就不能保证应有的选择性。为了保证保护动作的选择性,将保护范围严格地限制在本线路以内,就应使保护的动作电流I op1.1(为保护1的动作电流折算到一次电路的值)大于最大运行方式下线路末端发生三相短路时的短路电流I f.B.max,即 I op1.1 I f.b.max,I op1.1=K rel I f.b.max 式中,K rel—可靠系数,当采用电磁型电流继电器时,取K rel=1.2~1.3。 显然,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其

第六节 变压器的零序电流保护

二、变电所多台变压器的零序电流保护

每台变压器都装有同样的零序电流保护,它是由电流元件和电压元件两部分组成。正常时零序电流及零序电压很小,零序电流继电器及零序电压继电器皆不动作,不会发出跳闸脉冲。发生接地故障时,出现零序电流及零序电压,当它们大于起动值后,零序电流继电器及零序电压继电器皆动作。电流继电器起动后,常开触点闭合,起动时间继电器KT1。时间继电器的瞬动触点闭合,给小母线A接通正电源,将正电源送至中性点不接地变压器的零序电流保护。不接地的变压器零序电流保护的零序电流继电器不会动作,常闭触点闭合。小母线A的正电源经零序电压继电器的常开触点、零序电流继电器的常闭触点起动有较短延时的时间继电器KT2经较短时限首先切除中性点不接地的变压器。若接地故障消失,零序电流消失,则接地变压器的零序电流保护的零序电流继电器返回,保护复归。。若接地故障没有消失,接地点在接地变压器处,零序电流继电器不返回,时间继电器KT1一直在起动状态,经过较长的延时KT1跳开中性点接地的变压器。 零序电流保护的整定计算: 动作电流: (1)与被保护侧母线引出线零序电流第三段保护在灵敏度上相配合,所以 (2)与中性点不接地变压器零序电压元件在灵敏度上相配合,以保证零序电压元件的灵敏度高于零序电流元件的灵敏度。 设零序电压元件的动作电压为U dz.0,则 U dz.0=3I0X0.T 零序电流元件的动作电流为 动作电压整定:按躲开正常运行时的最大不平衡零序电压进行整定。根据经验,零序电压继电器的动作电压一般为5V。当电压互感器的变比为nTV时,电压继电器的一次动作电压为 U dz.0=5n TV 变压器零序电流保护作为后备保护,其动作时限应比线路零序电流保护第三段动作时限长一个时限阶段。即 灵敏度校验:按保证远后备灵敏度满足要求进行校验 返回 第二节微机保护的硬件框图简介 微机保护硬件示意框图如下图所示。

三段式电流保护的设计(完整版)[1]

学号 2010 《电力系统继电保护》 课程设计 (2010届本科) 题目:三段式电流保护课程设计 学院:物理与机电工程学院 专业:电气程及其自动化 作者姓名: 指导教师:职称:教授 完成日期:年12 月26 日

目录 1 设计原始资料........................................................................................................................................ - 3 - 1.1 具体题目..................................................................................................................................... - 3 - 1.2 要完成的内容............................................................................................................................. - 3 - 2 设计要考虑的问题................................................................................................................................ - 3 - 2.1 设计规程..................................................................................................................................... - 3 - 2.1.1 短路电流计算规程.......................................................................................................... - 3 - 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 .......................................................................................... - 4 - 2.2 本设计的保护配置..................................................................................................................... - 5 - 2.2.1 主保护配置...................................................................................................................... - 5 - 2.2.2 后备保护配置.................................................................................................................. - 5 - 3 短路电流计算........................................................................................................................................ - 5 - 3.1 等效电路的建立......................................................................................................................... - 5 - 3.2 保护短路点及短路点的选取..................................................................................................... - 6 - 3.3 短路电流的计算......................................................................................................................... - 6 - 3.3.1 最大方式短路电流计算 .................................................................................................. - 6 - 3.3.2 最小方式短路电流计算 .................................................................................................. - 7 - 4 保护的配合及整定计算........................................................................................................................ - 8 - 4.1 主保护的整定计算..................................................................................................................... - 8 - 4.1.1 动作电流的计算............................................................................................................ - 8 - 4.1.2 灵敏度校验...................................................................................................................... - 9 - 4.2 后备保护的整定计算................................................................................................................. - 9 - 4.2.1 动作电流的计算.............................................................................................................. - 9 - 4.2.2 动作时间的计算............................................................................................................ - 10 - 4.2.3 灵敏度校验.................................................................................................................... - 10 - 5 原理图及展开图的的绘制.................................................................................................................. - 10 - 5.1 原理接线图............................................................................................................................... - 10 - 5.2 交流回路展开图........................................................................................................................- 11 - 5.3 直流回路展开图....................................................................................................................... - 12 - 6 继电保护设备的选择.......................................................................................................................... - 12 - 6.1 电流互感器的选择................................................................................................................... - 12 - 6.2 继电器的选择........................................................................................................................... - 13 - 7 保护的评价.......................................................................................................................................... - 14 -

三段式零序电流保护(精)

实习(实训报告 实习(实训名称:电力系统继电保护课程设计学院: 专业、班级: 指导教师: 报告人: 学号: 时间: 2017年 1月 5日 目录 1设计题 目 ...............................................................................................................................3 2分

析设计要求 (4) 2.1设计规定 (5) 2.2本线路保护 计 .......................................................................................................................6 2.3 系统等效电路图.............................................................................. . (7) 3三段式零序电流保护整定计 算 ............................................................................................8 3.1 三段式零序电流保护中的原则 ...........................................................................................9 3.2 M侧保护 1零序电流保护Ⅰ段整定 (10) 3.3 N侧保护 1零序电流保护Ⅰ段整 定 (11) 4 零序电流保护评 价 ..............................................................................................................12 4.1原理与内容………………………………………………… . …………………………… .13 4.2零序电流保护的优缺点………………………………………………………………… ..13 5 总 结 (1) 4 参考文 献 .......................................................................................................................................... 15 1设计题目 如图 1所示为双电源网络中,已知线路的阻抗km X /4. 01Ω=, km X /4. 10Ω=,两侧系统等值电源的参数:

1、三段式电流保护的作用分别是什么它们各自有什么优缺点(精)

1、三段式电流保护的作用分别是什么?它们各自有什么优缺点? 答:瞬时电流速断保护作为本线路首端的主保护。它动作迅速、但不能保护线路全长。 限时电流速断保护作为本线路首段的近后备、本线路末端的主保护、相邻下一线路首端的远后备。它能保护线路全长、但不能作为相邻下一线路的完全远后备。 定时限过电流保护作为本线路的近后备、相邻下一线路的远后备。它保护范围大、动作灵敏、但切除故障时间长。 2、影响距离保护正确动作的因素有哪些? 答:(1)短路点的过渡电阻; (2)保护安装处与短路点间的分支线; (3)线路串补电容; (4)保护装置电压回路断线; (5)电力系统振荡。 3、图示单侧电源组成网络,线路1L 、2L 上均装设三段式电流保护,已知1L 正常运行时最大负荷电流为120A ;2L 的过电流保护的动作时限为2s 。计算线路1L 的三段式电流保护的动作电流、动作时限并校验保护的灵敏度。(保护I 的可靠系数取1.2,II 的可靠系数取1.1,III 段的可靠系数取1.2,自启动系数取 2.2) Ω=Ω ==1413 max .min ..S S S X X E 3 解: 1、计算短路电流: K1点的最大短路电流:)(475.180 4.0133/1151min .)3(max .1kA L x X E I AB S S K =?+=+= K1点的最小短路电流: )(250.180 4.0143/11523231max .)2(min .1kA L x X E I AB n S S K =?+?=+?= 同理可以得到: K2点的最大短路电流:)(862 .0)3(max .2kA I k = K2点的最小短路电流:)(737 .0)2(min .2kA I k = K3点的最大短路电流:)(609 .0)3(max .3kA I k =

零序电流保护课程设计

零序电流保护课程设计文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

电力系统继电保护课程设计 指导教师: XXXX 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年7 月 7日

1 设计原始资料 具体题目 系统接线图如下图,发电机以发电机-变压器组方式接入系统,开机方式为两侧各开1台机,变压器T6 1台运行。参数为: φ115/E = 1.G3 2.G35,X X ==Ω 1.G1 2.G15,X X ==Ω 1.T1 1.T45,X X ==Ω 0.T10.T415,X X ==Ω 1.T615,X =Ω 0.T620,X =Ω A-B 50(138%)km L =?+B-C 40km,L =线路阻 抗120.4/km,Z Z ==Ω 0 1.2/km,Z =Ω I rel 1.2,K =II rel 1.15K =。 系统接线图 试对1、2进行零序保护的设计。 要完成的内容 ⑴ 请画出所有元件全运行时三序等值网络图,并标注参数; ⑵ 分别求出1、2零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的定值,并校验灵敏度; ⑶ 保护1、2零序Ⅰ、Ⅱ是否需要方向元件。 2 分析要设计的课题内容(保护方式的确定) 设计规程 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,110~220kV 有效接地电力网线路,应按下列规定装设反应接地短路和相间短路的保护装置。 ⑴ 对于接地短路: ① 装设带方向和不带方向的阶段式零序电流保护; ② 零序电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应装设一段或两段零序电流保护作为后备保护。 ⑵ 对于相间短路:

①单侧电源单回线路,应装设三相多段式电流或电压保护,如不能满足要求,则应装设距离保护; ②双侧电源线路宜装设阶段式距离保护。 本设计的保护配置 主保护配置 电力系统正常运行时是三相对称的,其零序、负序电流值理论上是零。多数的短路故障是不对称的,其零、负序电流电压会很大,利用故障的不对称性可以找到正常与故障的区别,并且这种差别是零与很大值得比较,差异更为明显。所以零序电流保护被广泛的应用在110kV及以上电压等级的电网中。 后备保护配置 距离保护是利用短路发生时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,该比值反应故障点到保护安装处的距离,如果短路点距离小于整定值,则保护装置动作。 在保护1、2、3和4处配备三段式距离保护,选用接地距离保护接线方式和相间距离保护接线方式。 3 短路电流及残压计算 等效电路的建立 将本题中的系统简化成三序电压等值网络,即正序网络如图1所示;负序网络如图2所示;零序网络,图3所示。

零序电流保护课程设计

电力系统继电保护课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 XXX 姓名: XXXX 学号: XXXXXXXXX 指导教师: XXXX 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年7 月 7日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 系统接线图如下图,发电机以发电机-变压器组方式接入系统,开机方式为两侧各开1台机,变压器T6 1台运行。参数为: φ115/E = 1.G3 2.G35,X X ==Ω 1.G1 2.G15,X X ==Ω 1.T1 1.T45, X X ==Ω 0.T10.T415,X X ==Ω 1.T615,X =Ω 0.T620,X =Ω A-B 50(138%)km L =?+B-C 40km,L =线路 阻抗120.4/km,Z Z ==Ω 0 1.2/km,Z =Ω I rel 1.2,K =II rel 1.15K =。 系统接线图 试对1、2进行零序保护的设计。 1.2 要完成的内容 ⑴ 请画出所有元件全运行时三序等值网络图,并标注参数; ⑵ 分别求出1、2零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的定值,并校验灵敏度; ⑶ 保护1、2零序Ⅰ、Ⅱ是否需要方向元件。 2 分析要设计的课题内容(保护方式的确定) 2.1 设计规程 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,110~220kV 有效接地电力网线路,应按下列规定装设反应接地短路和相间短路的保护装置。 ⑴ 对于接地短路: ① 装设带方向和不带方向的阶段式零序电流保护; ② 零序电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应装设一段或两段零序电流保护作为后备保护。 ⑵ 对于相间短路:

三段式电流保护和零序电流保护习题

三段式电流保护和零序电流保护习题 一、 简答题 1. 继电保护的基本任务和基本要求是什么,分别简述其内容。 2. 后备保护的作用是什么,何谓近后备保护和远后备保护。 3. 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证动作的选择性,依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性。 4. 功率方向继电器90度接线方式的主要优点。 5. 中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征。 6. 简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。 二、计算题 1.如下图所示35kV 电网,图中阻抗是按37kV 归算的有名值,AB 线最大负荷9MW ,cos 0.9?=,自启动系数 1.3ss K =。各段保护可靠系数均取1.2(与变压器配合时取1.3),电流继电器返回系数为0.9,变压器负荷各自保护的动作时间为1s 。计算AB 线三段电流保护的整定值,并校验灵敏系数。 ~ S A B 6.39.4Ω Ω C 10Ω 30Ω 30Ω 12Ω 1 T 2 T D E 2. 如图所示35kV 单侧电源放射状网络,确定线路AB 的保护方案。变电所B 、C 中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护,线路A 、B 的最大传输功率为MW P 9max =,功率因数为9.0cos =?,系统中的发电机都装设了自动励磁调节器。自起动系数取1.3。 3. 网络如图所示,已知:线路AB(A 侧)和BC 均装有三段式电流保护, 它们的最大负荷电流分别为120A 和100A ,负荷的自起动系数均为1.8;线路AB 第Ⅱ段保护的延时允许大于1s ;可靠系数2.1,15.1,25.1===I I I I I I rel rel rel K K K ,

三段式零序电流保护

实习(实训)报告 实习(实训)名称:电力系统继电保护课程设计学院: 专业、班级: 指导教师: 报告人: 学号: 时间: 2017年1月5日

目录 1设计题目 (3) 2 分析设计要求 (4) 2.1设计规定 (5) 2.2本线路保护计 (6) 2.3 系统等效电路图 (7) 3 三段式零序电流保护整定计算 (8) 3.1 三段式零序电流保护中的原则 (9) 3.2 M侧保护1零序电流保护Ⅰ段整定 (10) 3.3 N侧保护1零序电流保护Ⅰ段整定 (11) 4 零序电流保护评价 (12) 4.1原理与内容 (13) 4.2零序电流保护的优缺点 (13) 5 总结 (14) 参考文献 (15)

1 设计题目 如图1所示为双电源网络中,已知线路的阻抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,两侧系统等值电源的参数: 相电动势: kV E E N M 3115 == 各电源阻抗: Ω==521M M X X ,Ω==1021N N X X ,Ω=80M X ,Ω=150N X 。 设计要求:决定线路MN 两侧零序电流速断保护Ⅰ段的整定值及保护范围。 图1 双电源网络

2 分析设计要求 2.1 设计规定 根据电力工程设计手册上的相关规定,电力系统的继电保护装置必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。对于110kV及以上电压等级有效接地电力网络线路,应按照规定装设反应接地短路和相间短路的保护装置。 (1)对于接地短路:装设带方向和不带方向的阶段式零序电流保护;零序电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应色一段或两段零序电流保护作为后备保护。 (2)对于相间短路:单侧电源单回线路,应装设三相多段式电流或电压保护,如不能满足要求,则应设距离保护;双侧电源线路宜装设阶段式距离保护。 2.2 本线路保护设计 在电力系统中,当发生接地故障时,通过变压器接地丶构成短路通路,故障相流过很大的短路电流。110kV及以上电网,为中性点直接接地系统;3~35kV及以上电网,为中性点不接地或不直接接地(小接地电流系统)。中性点直接接地电网,正常运行及发生相间短路时,均没有零序电压和电流;发生接地短路时将出现很大的零序电压和零序电流。出现零序电压和零序电流是接地故障有别于正常运行和相间短路故障的基本特征。 电力工程手册相关规定表明110kV及以上电网,在中性点直接接地系统中,单相短路接地故障几率占总故障率的70%~90%,所以如何正确设置接地故障的保护是该系统的中心问题之一。 零序电流保护指利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。零序电流保护中,中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,根据零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中,由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围,致使零序电流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长,灵敏度很低。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器,可以用来实现短路接地保护。 该系统网络是两端电源中性点直接接地110kV系统,因此发生单相短路接地故障时,系统中会出现零序分量,而正常运行时无零序分量,故可利用零序分量构成接地短路的保护。

三段式电流保护的整定及计算汇总

第1章输电线路保护配置与整定计算 重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。 难点:保护的整定计算 能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。 学时:4学时 主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。 辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护。 一、线路上的故障类型及特征: 相间短路(三相相间短路、二相相间短路) 接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路) 其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见。相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零,保护安装处母线电压降低;接地短路的特征: 1、中性点不直接接地系统 特点是: ①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等。 ②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序电流超前零序电压90°。 ③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成,零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。 ④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压。 ⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

因此中性点不直接接地系统中,线路单相故障可以反应零序电压的出现构成零序电压保护;可以反应零序电流的大小构成零序电流保护;可以反应零序功率的方向构成零序功率方向保护。 2、中性点直接接地系统 接地时零序分量的特点: ①故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,中性点接地变压器处零序电压为零。 ②零序电流的分布,主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。 ③在电力系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。但电力系统正序阻抗和负序阻抗要随着系统运行方式而变化,将间接影响零序分量的大小。 ④对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 二、保护的配置 小电流接地系统(35KV及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应相间短路故障;由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视为异常运行状态,一般利用母线上的绝缘监察装置发信号,由运行人员“分区”停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路数较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流或零序方向保护反应接地故障。 对于短线路、运行方式变化较大时,可不考虑Ⅰ段保护,仅用Ⅱ段+Ⅲ段保护分别

三段式电流保护整定计算(答案)

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路AB装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。 s III s .s x min .s x 已知:线路AB正常运行时流过的最大负荷电流为230A;B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为A k 509 .1 )3( max . = KB I、A k 250 .1 )2( min . = KB I,A k 722 .0 )3( max . = KC I、A k 612 .0 )2( min . = KC I,A k 638 .0 )3( max . = KD I、A k 542 .0 )2( min . = KD I;整定计算使用的可靠系数:25 .1 = I rel K、1.1 = II rel K、15 .1 = III rel K; 自启动系数:5.1 A = st K;返回系数85 .0 = re K;时间级差s5.0 = ?t;并且,电流II段的灵敏度系数应大于1.2,电流III段作为远后备及近后备时的灵敏度系数应分别大于1.1、1.5。 解:对保护1的三段式电流保护进行整定计算。 (1)电流I段(瞬时电流速断保护): 动作电流计算,kA 886 .1 509 .1 25 .1 )3( max . 1. = ? = = KB I rel I op I K I 动作时限计算,s0 1 = I t 校验灵敏性, 最小保护范围计算为: % 5. 51 % 100 ] 14 886 .1 2 3 115 3 [ 80 4.0 1 % 100 ] 2 3 [ 1 (%) max . 1. 1 min . = ? - ? ? ? ? = ? - = s I op AB p x I E l x lφ % 20 ~ 15 (%) min . > p l,可见满足要求。 (2)电流II段(限时电流速断保护): 动作电流计算, (1)与保护2的I段配合时:kA 993 .0 ) 722 .0 25 .1( 1.1 2. 1. = ? ? = =I op II rel II op I K I (2)与保护3的I段配合时:kA 877 .0 ) 638 .0 25 .1( 1.1 3. 1. = ? ? = =I op II rel II op I K I

零序电流保护课程设计

零序电流保护课程设计 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

电力系统继电保护课程设计 指导教师: XXXX 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年7 月 7日

1 设计原始资料 具体题目 系统接线图如下图,发电机以发电机-变压器组方式接入系统,开机方式为两侧各开1台机,变压器T6 1台运行。参数为: φ115/E = 1.G3 2.G35,X X ==Ω 1.G1 2.G15,X X ==Ω 1.T1 1.T45,X X ==Ω 0.T10.T415,X X ==Ω 1.T615,X =Ω 0.T620,X =Ω A-B 50(138%)km L =?+B-C 40km,L =线路 阻抗120.4/km,Z Z ==Ω 0 1.2/km,Z =Ω I rel 1.2,K =II rel 1.15K =。 系统接线图 试对1、2进行零序保护的设计。 要完成的内容 ⑴ 请画出所有元件全运行时三序等值网络图,并标注参数; ⑵ 分别求出1、2零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的定值,并校验灵敏度; ⑶ 保护1、2零序Ⅰ、Ⅱ是否需要方向元件。 2 分析要设计的课题内容(保护方式的确定) 设计规程 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,110~220kV 有效接地电力网线路,应按下列规定装设反应接地短路和相间短路的保护装置。 ⑴ 对于接地短路: ① 装设带方向和不带方向的阶段式零序电流保护; ② 零序电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应装设一段或两段零序电流保护作为后备保护。 ⑵ 对于相间短路: ① 单侧电源单回线路,应装设三相多段式电流或电压保护,如不能满足要求,则应装设距离保护; ② 双侧电源线路宜装设阶段式距离保护。 本设计的保护配置 主保护配置 电力系统正常运行时是三相对称的,其零序、负序电流值理论上是零。多数的短路故障是不对称的,其零、负序电流电压会很大,利用故障的不对称性可以找到正常

电力系统继电保护课程设计三段式电流保护的设计

电力系统继电保护课程设计 题目: 三段式电流保护的设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 设计时间: 1 设计原始资料 1.1 具体题目 如图1.1所示网络,系统参数为?E =115/3kV ,1G X =15Ω、2G X =10Ω、3G X =10Ω, 1 L =2L =60km 、3L =40km 、C B L -=50km 、D C L -=30km 、E D L -=20km ,线路阻抗0.4Ω/km ,I rel K =1.2、 II rel K =III rel K =1.15,max C B I -=300A ,max D C I -=200A ,max E D I -=150A ,ss K =1.5,re K =0.85。 图1.1 系统网络图 试对线路BC 、CD 进行电流保护的设计。

1.2 要完成的内容 (1)保护的配置及选择; (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑); (3)保护配合及整定计算; (4)保护原理展开图的设计; (5)对保护的评价。 2 设计要考虑的问题 2.1 设计规程 2.1.1 短路电流计算规程 在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如下。 (1)系统运行方式的考虑 除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。 (2)短路点的考虑 求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。 (3)短路类型的考虑 相间短路保护的整定计算应取系统最大运行方式下三相短路电流,以作动作电流整定之用;而在系统最小运行方式下计算两相短路电流,以作计算灵敏度之用。短路的计算选用三相短路或两相短路进行计算均可,因为对保护所取的残余而言,三相短路和两相短路的残余数值相同。 若采用电流电压连锁速断保护,系统运行方式应采用正常运行方式下的短路电流和电压的数值作为整定之用。 (4)短路电流列表 为了便于整定计算时查考每一点的短路时保护安装处的短路电流和,将计算结果列成表格。 流过保护安装处的短路电流应考虑后备保护的计算需要,即列出本线路各短路点短路时流过保护安装处的短路电流,还要列出相邻线路各点短路时流过保护安装处的短路电流。 计算短路电流时,用标幺值或用有名值均可,可根据题目的数据,用较简单的方法计算。

相关文档