文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿防治自然发火设计

煤矿防治自然发火设计

煤矿防治自然发火设计
煤矿防治自然发火设计

和田七台河实业有限责任公司新疆普阳矿业开发有限公司防止煤层自然发火设计

编写:李兰雪

总工程师:黄广

目录

一、矿井概况 (3)

㈠、瓦斯情况 (3)

㈡、瓦斯成分 (4)

㈢、邻近矿井瓦斯资料 (5)

二、煤层自然发火分析 (6)

三、煤层自燃预测及防治措施 (6)

㈠、煤层的自燃预测 (6)

㈡、人工检测手段和方法 (7)

㈢、自燃发火束管监测系统 (7)

㈣、安全监测监控系统 (7)

㈤、注氮防灭火系统 (8)

㈥、均压通风防灭火 (12)

四、防止煤层自燃发火管理措施 (12)

普阳煤矿防止煤层自然发火设计

一、矿井概况

新疆普阳矿业开发有限公司(以下简称普阳煤矿)位于西昆仑山山麓山涧盆地之中的布雅矿区,距和田县南约120km,属于和田县管辖,为建设矿井,隶属于和田七台河实业有限责任公司。井田东西走向长2.4~4.8km,南北倾斜宽2.9~4.8km,面积为21.98km2。划定矿区范围限定的开采水平为+3027m~+2200m,煤系地层属中生界侏罗系,地层为北东走向倾角8~12°的单斜构造,构造简单。煤种为不粘煤和长焰煤,以不粘煤为主。灰分为 6.97%~39.38%,挥发份34.57%~36.74%。全硫含量为0.3%~4.18%,并存在高硫区。原煤发热量为16.13MJ/kg~30.78MJ/kg,属中高发热值煤。矿井地质资源量6903万吨,矿井设计可采储量为3951万吨,生产能力为90万吨/年,矿井服务年限33.76年。

矿井采用主副斜井和立风井开拓,其中主斜井长723m,倾角25°,担负矿井进风、煤炭提升任务;副斜井长769m,倾角22°,担负矿井进风、行人及辅助运输任务;立风井长228m担负一采区回风及安全出口任务。设计采煤工作面采用走向长臂后退式综采工艺回采。

矿井通风方法为机械抽出式,主要通风机型号FBCDZ—6—No.19B 型,共两台,一台工作,一台备用。通风方式为分区式。

全井煤层可采及局部可采两层,为A2-1、A2-2两层,A2-1平均厚度2.48m,含夹矸数层,属复杂结构煤层,较稳定,全区可采,A2-2平均厚度1.31m,局部可采,层间距0.6m~11m,两层煤具有自然发火倾向,发货期3-4个月,煤尘均具有爆炸倾向性。

㈠、瓦斯情况

依据瓦斯测试分析成果,井田内各煤层瓦斯含量如下:

A2-1煤层瓦斯含量:CH4为0~0.42 ml/g可燃质,CO2为0.03ml/g 可燃质~0.45ml/g可燃质。瓦斯梯度计算数据采用瓦斯分带为氮气—沼气带的7-4、12-2孔瓦斯测试数据,经计算A2-1煤层瓦斯梯度为650m/(m3/t)。

A2-2煤层瓦斯含量:CH4为0.11ml/g可燃质,CO2为0.06ml/g可燃质。

A3煤层瓦斯含量:CH4为0.26ml/g可燃质;CO2为0.11ml/g可燃质

㈡、瓦斯成分

依据瓦斯测试分析成果,井田内各煤层瓦斯成分如下:

A2-1煤层瓦斯成分:CH4为0~17.11%,CO2为0.35%~35.89%,N2为78.57%~97.28%。瓦斯分带属二氧化碳—氮气带和氮气—沼气带。

A2-2煤层瓦斯成分:CH4为3.09%,CO2为0.34%,N2为96.57%。瓦斯分带属二氧化碳—氮气带。

A3煤层瓦斯成分:CH4为16.17%;CO2为7.29%;N2为76.54%。瓦斯分带属二氧化碳—氮气带。

各瓦斯样品测试结果见表。

瓦斯成果表:

㈢、邻近矿井瓦斯资料

根据矿方提供的相邻矿井2012年瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告及新煤行管发[2013]34号:“关于和田县新玉煤矿、和田县天台实业有限公司煤矿瓦斯等级鉴定结果的批复”,新玉煤矿绝对瓦斯涌出量0.19m3/min,相对瓦斯涌出量4.78m3/t;天台实业有限公司煤矿绝对瓦斯涌出量0.13m3/min,相对瓦斯涌出量1.49m3/t。

根据上述各项测试结果及和田地区经贸委下发的《新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局文件新煤行管发[2014]110号》文件可知,普阳煤矿最大绝对瓦斯涌出量为0.26m3/min,小于3 m3/min,即和田七台河实业有限责任公司公司普阳煤矿为低瓦斯矿井。

二、煤层自然发火分析

根据煤的燃点及自燃趋势等级鉴定成果如下:

A2-1煤层氧化样的着火温度为277~320.60℃,原样的温度为306~336℃,还原样的着火温度为322~349℃,还原样与氧化样的差值(△T)为16.0~68℃;A2-2煤层氧化样的着火温度为320~350.08℃,原样的温度为332~352.16℃,还原样的着火温度为336~367.54℃,还原样与氧化样的差值(△T)为16.0~17.46℃。

各煤层属易自燃发火煤层,该井田内露天堆放煤炭的自燃发火期为3~4个月。

三、煤层自燃预测及防治措施

㈠、煤层的自燃预测

1、防止煤层自然发火预测预报采用安全监测、束管监测、人工监测和采样分析的联合预测预报的方法。通过对其标志性气体进行分析,依此判定有无发火迹象。

2、在矿井的自燃危险区建立自燃发火观测站(点),采用束管监测、监测系统在线监测和人工监测实现系统、定期观测。

3、自燃发火观测点:井下所有防火密闭、掘进工作面、采煤工作面、回风隅角、回风流、煤仓、主要巷道和采区回风巷。

4、自燃发火临时观测点:发生有异常现象,为缩小火区范围以便准确查找火源点而增设的观测点。

5、建立井下防止煤层自燃监测系统:在有自燃发火煤层的采煤工作面、主要和采区回风、煤仓、变电所配备温度传感器、co传感器,实现对重点区域温度和co浓度的24小时在线监测,一旦超限,及时采取相应的措施,防止煤层自燃。

6、利用束管监测系统在井下对有发火隐患的密闭、主要采区回风巷和采煤工作面回风流等地点建立了16个束管监测点。

7、以CO气体做为预测预报自然发火的主要气体,辅以空气、水温度指标和空气气味、水雾等表象类特征对火灾进行预测预报,预报温度为110—180℃。各种监测手段结果进行对比分析判断发火危险性。

㈡、人工检测手段和方法

用多种气体检测器、便携式CO监测仪、氧气检测仪检测测点的CO、O2浓度;用温度计测定空气温度;用红外温度测定仪测定煤体表面和密闭内温度。具体由瓦斯检查员和测风员负责检测。采掘工作面、主要和采区回风由瓦斯检查员每班检查2次,密闭等其他地点由测风员按规定要求进行检测。

㈢、自燃发火束管监测系统

矿井安装有JSG-8煤矿自燃火灾束管监测系统,本束管系统经济实用、维护方便。该系统可实现对井下16个地点实现在线监测,可以在微机控制下可将井下任意地点的气体,通过已敷设的束管连续不断的抽至井上气相色谱仪中进行精确分析,实现对CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2等气体含量的在线监测,其分析结果每天报矿长、总工程师、通风副总和技术科审阅,同时,自动存入数据库中,以便今后对各种气体含量的变化趋势进行分析,预报煤炭自燃的趋势。我矿对有发火隐患的密闭、主要采区回风巷和采煤工作面回风流等地点建立了16个束管监测点。

㈣、安全监测监控系统

安装有中煤科工集团抚顺煤矿安全仪器有限公司生产的KJ111R 型安全监控系统,系统整体煤安标志齐全,符合国家有关的规定。我矿按照要求对有自然发火倾向的采掘工作面、采区回风巷、主回风巷、煤仓上部等地点均按要求装备co和温度传感器,其中co传感器7台,温度传感器2台,烟雾传感器1台,负压传感器1台,实现了井下的

24小时连续监测。

㈤、注氮防灭火系统

1、氮气灭火的技术要求:

⑴、氮气源稳定可靠;

⑵、注入的气浓度不小于97%;

⑶、至少有一套专用的氮气输送管路系统及其安全附属设施;

⑷、有能连续不断地监测采空区气体成分变化的观测系统;

⑸、有固定或移动的温度观测站(点)和监测手段;

⑹、有专人定期进行检测、分析和整理有关记录、发现问题及时报告和处理。

2.灭火原理

向已封闭的火区内灌注高浓度惰性气体氮气,排挤与置换火区的空气,降低火区内的氧含量,使燃烧的物体得以冷却,增加密闭区内气体压力,减少新鲜空气的漏入;惰气被可燃物体吸附,能阻止其氧化和燃烧,起到抑制和扑灭火灾的作用。

3.系统组成

因该矿井型小需要的氮气量不大,设计采用井下移动式制氮装置的工艺系统一套。注氮防灭火系统由空分机、精馏塔、低压储罐、加压机、阀门、流量计、输氮管等组成。

制氮系统所用设备型号参数

4.注氮量的确定

确定注氮量主要根据防灭火区的空间大小及自燃程度确定。目前

尚无统一的计算方式,根据国内外经验:

1)防火注氮量一般为5m3/min(氮气);

2)灭火注氮量,原则上最初强度要大,将火势压住,然后逐渐降低强度。若回风敞口,单位时间注氮量不能小于9.2 m3/min(氮气);全封闭时,可控制在8 m3/min(氮气)。设计所选设备能够满足要求。

5.输送压力验算

可按下式计算:

P1={0.0056(Q mnx/1000)2∑(D0/D i)5(λi/λ0)×L i+P22}1/2 式中:

P1——管路初端的绝对压力,MPa

P2——管路末端的绝对压力,取0.2MPa

Q mnx——最大输氮流量,取10 m3/min

D0——基准管径,150mm

D i——相同直径的输氮管径,mm

L i——相同直径管路的长度, km

λ0——基准管径的阻力损失系数,0.026

λi——实际输氮管径的阻力损失系数,查表取0.032

P1={0.0056(Q mnx/1000)2∑(D0/D i)5(λi/λ0)×L i+P22}1/2 ={0.0056×(10/1000)2×(150/75)5×(0.032/0.026)×0.8+0.22}1/2

=0.2 MPa≤0.65 MPa

6.氮气防灭火方法

一般采取沿顺槽埋管方式进行注氮防火。可在工作面进风顺槽外侧巷帮敷设无缝钢管,并埋入采空区内,管路采用法兰盘联结。如采空区埋管兼作注浆管时,则该埋管分别通过三通与注氮、注浆管相连,根据需要,通过埋管注氮或注浆。

采空区埋管管路每隔一定距离预设氮气释放口,其位置应高于煤层地板,一般高20~30cm,并采用石块或木垛加以妥善保护,以免空口堵塞。

为控制注氮地点,提高注氮效果,可采用拉管移动式注氮方式。即采用回柱绞车将埋管向外牵移,埋管移动周期大体与工作面推进速度保持同步,使注氮孔始终在采空区氧化自燃带内注入氮气。据乌鲁木齐矿务局六道湾煤矿经验,埋管距工作面17m之内,采用回柱绞车能够将埋管牵移。

7.系统特点

井下移动式制氮设备安置于距需要防火或灭火区域的就近处,不需铺设专用输氮管路,输送压力损失小。

8、氮气灭火必须有能连续不断地监测采空区气体成分变化的观测系统。

设计采用重庆煤科分院生产的JSG-8型束管监测系统,在采煤工作面采空区侧设3个测点,连续不断地监测采空区一氧化碳、二氧化碳、瓦斯、氧气、风量、风温及氮气等气体成分变化情况。

9、有固定或移动的温度观测站(点)和监测手段

为及时掌握自燃发火动向,采煤工作面布置7个观测点,其中:在采煤工作运输巷、回风巷靠近运输石门、回风石侧布置各布置1个固定观测点;在采煤工作运输巷、回风巷靠近工作面侧各布置1个移动观测点;在采煤工作面靠近采空区侧布置3个临时观测点。

观测站(点)的布置与观测应符合下列求:

①、在矿井的自燃危险区建立自燃发火观测站(点),进行系统的、定期的观测。观测站(点)应设在矿压较小的地点,至少长10m 的一段巷道支护规整、断面不变,巷内无一切风阻物,以便完成气样采集、气体成分、风速测定和风温测定。井下观测站(点)分为固定

观测点、移动观测点和临时观测点三种。

②、采区、工作面固定观测站(点):在采区、工作面的进回风流都必须各建立一个观测站(点),并符合井下测风站的要求。其观测站(点)的位置应使进风观测点能控制全部进风流,回风观测点能控制全部回风流,即两个观测站(点)间不允许有其它的进风流和回风流。

③、移动观测点:在工作面的进回风巷内距工作面10~20m处设置,并随工作面的推进而移动的观测点。

④、临时观测点:发生有异常现象,为缩小火区范围以便准确查找火源点而增设的观测点。

⑤、各观测站每星期至少采取2次气进行分析,根据分析结果,采取措施防止煤层自燃。

10、预筑防火墙

预筑防火墙位置选择布置在采运输石门内,预选构筑防火墙的要求:

(1)采煤工作面形成生产和通风系统后10天内,按设计确定的位置和规格,构筑好防火门门墙,并与采区同时移交和验收。

(2)防火门墙的构筑应符合下列要求:

①防火门材料必须使用不燃性的材料构筑;

②墙体厚度不小于600mm;

③墙体四周应井壁按实,掏槽深度不小于300mm;

④墙体无重缝、干缝,灰浆饱满不漏风;

⑤防火门采用“内插拆口”结构;

⑥防火门口的断面,符合行人、通风、运输要求。

(3)封闭防火门所用的板材厚度不得小于30mm,每块板材宽度不得小于300mm,拆口宽度不得小于20mm,并要外包铁板。

(4)封闭的防火门所用的材料,排列摆放要整齐,指定专人长期进行检查,发现如有变形或丢失要及时更换和补充。

㈥、均压通风防灭火

我矿一般采用通风设施风压调节法进行均压防灭火。主要是在有条件的地点,利用现有巷道,通过砌筑风门,使采煤工作面的皮带顺槽和轨道顺槽的密闭同在进风侧或同在回风侧,减少因存在压差而引起的漏风。

四、防止煤层自燃发火管理措施

1、人的感官可以察觉的自然征兆

①巷道中出现雾汽或巷壁“挂汗;

②风流中出现火灾气味,如煤油味、松香味、臭味等;

③从煤炭自燃点流出的水和空气较正常的温度高;

④当空气中有毒有害气体浓度增加时,人们有不舒服的感觉,如头痛、头晕、精神疲乏等。

2.仪表检测

有下列情况之一者,定为自燃发火:

①煤炭自燃出现明火、火灾烟雾、煤油味等;

②煤炭自燃使环境空气、煤层围岩及其它介质温度升高并超过70℃;

③采空区或风流中出现一氧化碳(CO),其浓度已超过矿井实际统计的临界指标,并有上升趋势。

有下列情况之一者,定为自燃发火隐患:

①采空区或井巷风流中出现一氧化碳,其发生量呈上升趋势,但尚未达到矿井实际统计的临界指标。

②风流中出现二氧化碳(CO),其发生量呈上升趋势,但尚未达到矿井实际统计的临界指标。

③煤炭、围岩及空气和水的温度升高,并超过正常温度,但尚未达到70℃;

④风流中氧(O2)浓度降低,其消耗量呈上升趋势。

3、工作面在回采过程中,尽量不留顶煤,浮煤必须清理干净,提高回采率,减少采空区遗煤。

4、在工作面上下两端头处设置挡风帘,控制和减少采空区漏风量。

5、巷道布置要为防灭火工作创造条件。分层开采的区段巷道布置采用重叠布置式或内错式,有条件的可采取巷帮充填技术的无煤柱开采方式。

6、合理安排发火煤层的生产接续时间,发火煤层工作面形成后要尽快投入生产,争取在自然发火期内采出封闭;同一区段内上分层回采结束后要及时开采下分层,以减少漏风氧化时间。

7、回采工作面结束后必须在45天内封闭采空区,并及时进行“两道一线”(即进风道、回风道、停采线)注氮。

8、随着工作面的推采要及时封闭轨、运中联络巷;工作面回采结束后要限期撤出所有设备材料,尽快封闭。

9、火区密闭一定要掏槽,进行抹面和勾裙边,健全观察孔和注浆孔,并安装U型水柱计,进行压力观测。

10、选择通风设施的建筑位置时,要充分考虑均压通风的要求,防止在采空区进回风侧形成较大压差。

11、开展防灭火预测预报工作,要严格按规定对发火煤层采空区密闭每旬进行一次检查,检查内容:密闭内外气体成份(包括CH4、CO2、CO、O2)、密闭内外压差和温度等,同时检查密闭的质量情况。防灭火检查要同时填写密闭检查箱记录、检查员手册、防灭火检查记录(地面台帐),并做到“三对口”。每旬检查结束后,区长、技术员

要审查防灭火检查记录并签字。检查结果由检查人、技术员、通防副总或总工程师签字后,每月上报集团公司通防处备案。检查箱记录和检查员手册要保存一个季度以上,防灭火检查记录要保存至密闭报废注销。

12、每天对安装束管监测系统地点的气体成份化验分析一次,并形成监测日报表,报矿长或总工程师签字。

13、要定期对监测数据进行分析,查找发火隐患。

防治煤层自然发火技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8463 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防治煤层自然发火技术 措施正式样本

防治煤层自然发火技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、概况 根据煤层鉴定报告,我矿所开采的17#煤层属于 不易自然煤层,为了我矿的安全生产工作提高,特制 定以下防治煤层自然发火的技术措施。 二、开采煤层自燃预测及防治措施 (一)煤的自燃预测分析 煤矿在开采过程中未发生过煤层自燃现象。从开 拓方式和采煤方法方面分析,设计采用合理的开拓方 式和采煤方法,做到少切割煤体,尽量减少浮煤与空 气接触时间,以防患于未然。

从通风方面,设计采用中央并列式通风系统,通风系统简单,通风断面合理,使矿井阻力降低,减少漏风,易于调节风量,使得在发生火灾时便于控制风流,隔绝火区。 (二)煤的自燃预防措施 1、开拓开采方面的措施 ○1 巷道布置与开采顺序 装有主皮带的斜井设计采用粗料石砌碹支护,碹体与煤层间用片石填充严密。 ○2 运输和回风下山间留设30m的保护煤柱,留设煤柱充足,保护开采,减少漏风。 ○3 运输与回风下山之间尽量少贯通,如需贯通,使用后采用永久性密闭。 ○4 矿井在首产投产区,10#煤层厚度为1.8m,设计采用走向长壁机采、全部垮落法管理顶板,工作

综合预防煤层自然发火要求措施

综合预防煤层自然发火安全技术措施 我矿现采煤层有自然发火倾向,属于自燃煤层,为了确保矿井安全生产,杜绝火灾事故的发生,根据《煤矿安全规程》有关规定及上级相关指示精神,特制定本措施。 一、消防系统 我矿地面建有2座容量为500m3的静压水池作为井下消防和洒水之用,并建立了井下消防管路系统,管路由副斜井进入,主管采用φ159mm无缝钢管,主井、副井、井下主要大巷、掘进工作面和综采工作面均设消防洒水设施,主要大巷每隔100m设置一个三通阀门,胶带巷道每隔50m设置一个三通阀门且阀门设立在人行道侧。井下主要硐室、材料库及井底车场设置消防器材和工具。井下主水平设有消防材料库,并存放有消防材料。 二、预防外因火灾的措施 (一)加强火源管理的措施 1、井口不准堆放木料等易燃物,及时清理易燃物,更不准长时间存放坑木、棉纱、布头、各种油类等易燃物。 2、井口由运搬工区负责,该区域要安专人负责物料和火源的检查。 3、井口附近的电缆检查维修由机电科负责,严格按照岗位责任制和检查维修制度的要求进行检查,发现问题及时处理,严禁电缆、开关、插销、接线三通等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花,继而引燃可燃物。

4、井口附近烧焊,必须制定专门安全措施,审批后按措施要求执行,烧焊完成后,施工地点应再次用水喷洒,并由专人在工作地点检查1小时,发现异状,立即处理。 5、矿安检处必须严格按要求,对井口附近进行巡回检查,严禁井口房附近20m有烟火、电炉、大灯泡取暖等。 6、井上必须设置标准的消防材料库,并由轨道直通井口,材料、工具的种类、数量必须符合有关规定(详见消防材料、工具配备表),并经常进行检查和更换。 7、完善各种岗位责任制、包机负责制和检查维修制度,做到分工明确,处理及时。 8、机电运输专业管理人员,必须按有关规定对机电设备、皮带运行状况、各部件完好情况等,进行检查,发现问题及时处理,防止出现电器失爆、机械摩擦、撞击等产生明火。 (二)杜绝火源的措施 1、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉,井口房和通风机附近20m 围,不得有烟火或用火炉取暖。 2、对井下的电焊,气焊作业一定要制定安全措施,布置安全检查,在井下和井口房,严禁采用可燃材料搭设临时操作间,休息间。 3、井下变电所,配电室,材料库要使用不燃材料砌筑,井口、硐室等必须按要求安设防火门。 4、加大科技投入,对带式输送机、硐室防灭火系统实现监测监控。 5、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措施示范文本

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为积极预防控制大南湖二矿储煤场堆煤、排矸场排弃 矸石时可能发生的煤炭自燃,做到防患于未然。特编制 《大南湖二矿预防煤炭和矸石自燃发火的安全技术措 施》。 一、矿区煤层自燃发火分析 (1)当采场煤层揭露、储存在煤场和低热值的风氧化 煤排弃至排土场以后,煤炭的水分很快散失,煤风化破 碎,增大和氧气的接触面,煤炭开始氧化发热。 (2)由于自然条件等原因,煤发热后的热量不能很快 散失掉,致使煤体的温度继续升高,从外表看,其现象就 是水蒸汽状。

(3)当达到煤的着火点时,煤开始自燃发火,煤炭由原来的氧化阶段发展到燃烧阶段,将产生大量的热量,煤炭开始剧烈燃烧起来,表面现象有烟出现,扒开表面就出现明火。 二、排土场、临时储煤场自燃发火分析 1)排土场 (1)风氧化煤没有按规定集中分区排放。 (2)风氧化煤集中排弃工作线长度超过规定长度。 (3)风氧化煤没有按规定及时分层压渣覆盖掩埋。 (4)风氧化煤覆盖掩埋厚度不符合要求,覆盖封堵不严、不实。 (5)未对采场运至排土场的高温发热煤和已自燃发火煤进行及时掩埋覆盖。 (6)冬季在排土场采用明火取暖或烘拷设备,引发风化煤的自燃。

防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3740 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施正式 样本

防止采空区自然发火的封闭及管理 专项措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据《贵州省煤田地质局实验室检测报告》鉴 定,我矿开采的XX煤层自燃倾向分类结论:三类, 不易自燃。但矿井必须以预防为主。为了防止采空区 自然发火,特制定防止采空区自然发火的封闭及管理 专项措施。 一、根据本矿实际,造成采空区自然发火的主要 因素有: 1、采空区浮煤多,氧化自燃发火。 2、瓦斯积聚达到爆炸条件后爆炸起火。 3、工作面的可燃材料在废弃后丢进采空区长时

间氧化自燃发火。 二、采空区主要防灭火措施 1、提高回采率,加快回采速度。回采工作面结束后,在45天内进行永久性封闭,以阻止残煤氧化自燃。 2、采取有效措施使整个采空区顶板冒落并压实,特别是切眼及停采线、各种煤柱附近,以减少漏风。 3、工作面的可燃材料在废弃后不能丢进采空区内,要回收到地面,防止废弃材料在采空区长时间堆积后氧化自燃。 4、加强通风管理,防止工作面和采空区瓦斯积聚。 5、采面上下尾巷随工作面推进及时采取临时封闭措施,减少采空区漏风。

防治煤层自然发火管理示范文本

防治煤层自然发火管理示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防治煤层自然发火管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条矿井延伸新水平和采区、开采新煤层 时,必须对所开采煤层的自燃倾向性进行鉴定。 第二条开采容易自燃和自燃煤层的矿井,必 须采取综合预防煤层自然发火的措施,并遵循以下规定: (一)工作面必须采用后退式开采。不应随意停采, 因故长期停采的,必须对工作面进行封闭或制定专项防火 措施,报分公司通风管理部备案。 (二)放顶煤开采时,必须有防灭火专项措施,专项 措施随设计报公司审批;并且在作业规程中明确规定预防 煤层自燃的具体措施。 (三)煤柱留设必须要考虑防火需要,应视煤层硬 度、裂隙发育以及采场压力等情况留设足够宽度的煤柱,

防止煤柱漏风导致自燃。 (四)必须开展自然发火的预测预报工作。 第三条在采区、工作面设计时,其巷道布置、通风系统、通风设施(风门、调节、密闭等)等方面要满足防灭火的要求,特别是工作面结束封闭密闭墙的位置要在设计时预先选择。设计过程中做到避免过多产生废巷、联络巷。 根据自然发火期的长短合理确定工作面设计参数,确保工作面的推进速度满足防火要求。在日常的通风系统调整时,要充分考虑有利于防灭火的需求,合理选择通风设施的位置,使其附近的采空区密闭处于同压状态,或尽可能减小进回风侧密闭间的压差。 第四条项目部(矿)必须建立健全注浆防灭火系统。地面建永久性注浆站,其容量必须满足矿井的最大注浆量要求,主干管路敷设到各采区甩道口。支管敷设

煤炭自然发火的原因

煤炭自然发火的原因 关于煤炭自然发火的原因,许多专家学者从17世纪至今做了很多的研究工作,但是没有得出一致的结论。对于煤的自燃原因,人们经过长期的辩论得出一系列的学说,其中主要包括:黄铁矿作用学说、细菌作用学说、酚基作用学说、自由基作用学说以及煤样复合作用学说。 在这些学说中,煤氧复合作用学说是被大家普遍认可并得到推广的。该学所认为煤与氧之间的物理与化学结合是导致煤自燃的主要原因,这种结合称为煤与氧的复合作用,煤与氧在复合作用下产生大量的热量,最终导致煤的自燃。经过大量的实验室研究与现场实践,该学说已得到国内外学者专家的广泛认可。 在煤体氧化放出热量与向周围散热的矛盾运动中,遗煤发生自燃。当煤体氧化放出的热量大于其向周围环境散失的热量时,采空区热量得以积聚,温度不断增高,导致采空区发生自燃。随着科技的不断进步,人们对煤氧复合作用的认识从单一的一种结构、步反应,逐渐向多步反应多种结构转变。对于煤的低温氧化过程,用单纯的化学反应很难对煤的氧化过程及其伴随的热效应作出判断。目前,没有形成一种能够对低温条件下煤氧复合产物及释放热量进行测算的方法,不能对煤氧化产生的烷烃、CO、CO2、醛等气体成分的产生作出合理解释,因此,煤氧的复合作用学说还只是一种解释煤自燃的假说。尽管如此,该学说还是被人们普遍认可并成为指导煤炭自燃防治工作的依据。 徐州吉安研发的普瑞特防灭火技术集凝胶、黄泥灌浆、三相泡沫、氮气和阻化剂的防灭火优点于一体,特别是继承了泡沫的扩散性能和凝胶良好的固水特性。一方面,水浆生成泡沫之后,缓慢形成凝胶,能把大量的水固结在凝胶体内,避免了浆液中大量水流失或者溃浆的缺点,大幅度提高了浆水在采空区里的滞留率;另一方面,形成的凝胶能以泡沫为载体对采空区的高、中、低位火源或浮煤大范围全方位的覆盖,且能固结90%以上水分并形成凝胶层,防火时能持久保持煤体湿润并隔绝氧气,灭火时能长久地吸热降温,防止火区复燃。

煤层自燃发火事故处理措施

煤层自燃发火事故处理措 施 Revised by Hanlin on 10 January 2021

煤层自燃发火事故处理措施(1)立即启动《矿井灾害预防和处理计划的预案》,成立抢险救灾领导小组,组织全矿员工进行抢险救灾。 (2)根据火灾情况采取强有力的措施 1、快速封闭灾区措施: ①是回采工作面进回风巷道内必须提前构筑好防火密闭墙框架,为快速封闭作好准备,发生煤层自然发火时立即封闭火区。 ②是救护队随时有备用的快速封闭气囊,以便迅速对火区进行封闭,发生煤层自然发火时立即封闭火区。 2、快速灭火措施:由于矿井基建期间未配备灭火的主要设备设施,若发生火灾时,及时调用临近的龙滩公司已配备的两台JXZD-600型制氮装置,并对火灾进行灭火,防止事故的扩大。 (3)、采空区自然发火预防:

1、采煤工作面生产前,必须编制防灭火设计。设计中要包括:监测手段、监测方法、监测内容、均压防灭火等内容,并严格按设计施工。 2、采掘工作面作业规程中必须有防止自燃发火的专项措施,并严格按措施执行。 3、按设计或作业规程要求向采煤工作面供风,必须定期进行测定和调节工作面风量,防止因风量过大造成采空区漏风。 4、提高回采工作面煤炭回采率,减少采空区的可燃物。 5、采煤工作面初采、收尾时,必须采取措施,使开采线、停采线的顶板冒落严实。 6、减少向采空区的供氧量,及时封闭通向采空区的巷道。 7、通风设施的位置选择必须合理,防止出现漏风,有利于预防自燃发火。 8、为了提高防火墙、密闭墙的严密性,必须进行掏槽和用不燃性材料构筑,使其起到有效的作用。

9、施工防火墙时,必须留有观测孔和措施孔,以便于观测密闭内的气体成份和气温,了解其变化情况。 10、按照监测制度每七天检查一次封闭区,每天检查回采工作面上隅角气体浓度,若发现CO、气温增加,氧气浓度发生变化或出现其它异常现象,应立即向矿总工程师汇报,进行处理。 11、回采工作面及采空区作为防火管理重点,必须加强检查,通风科领导要经常性对各个采空区密闭进行检查,利用仪器仪表监测CO、温度等情况,以便及时采取措施。必要时研究采用喷浆、注氮、注胶特殊的措施堵塞裂隙,隔断漏风通道,降低采空区氧含量。 12.工作面采用上隅角挂挡风帘,采空区喷洒阻化剂、减少工作面浮煤等针对性措施防止自然发火,工作面日推进速度不得小于作业规程中防灭火规定的日推进速度,做好工作面的防火工作。 13、通风科要指定专人充填地表裂隙情况,防止地表裂隙漏风。 14、通风科要严格执行自燃发火预测预报制度,通风技术人员必须认真审阅并报矿总工程师审批。

防止煤层自燃发火安全技术通用措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A61684 防止煤层自燃发火安全技术通用措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防止煤层自燃发火安全技术通用措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 我矿3下煤层和16上煤层经中国煤科总院抚顺分院鉴定属于自燃煤层,自然发火期为3~6个月,最短发火期20±3天,为了防止煤层自然发火,杜绝井下发生自然发火事故,特编制《防止煤层自然发火安全技术通用措施》,审批后,必须严格执行。 一、不同地点防火处理措施 (一)布置在煤层中的开拓巷道 采用砌碹或锚喷,碹后的空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实,或用无腐蚀性、无毒性的材料(如凝胶)进行充填处理。

防止采空区自燃发火设计方案及技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止采空区自燃发火设计方案及技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3771-18 防止采空区自燃发火设计方案及技 术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、采面生产接继情况: 20xx年度我矿正常生产时有二个回采工作面和5个掘进工作面,42201回采工作面10月正式开始回采,预计20xx年12月份底回采完毕,1005运输巷掘进工作面预计于20xx年12月与回风巷贯通,8101-1掘进工作面计划于20xx年4月下旬开始,于20xx年7月份形成工作面。 二、采空区发火重点预防区域 工作面和下列地段有煤层自燃发火的可能: 1、1003采煤面20xx年5月份投产,目前正在回采,计划20xx年5月份采完,如果采空区浮煤清理不干净,再者工作面推进速度缓慢,采空区封闭不严实,工作面采空区就有可能发生自燃发火。

防治煤层自然发火技术措施(2021版)

防治煤层自然发火技术措施 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0446

防治煤层自然发火技术措施(2021版) 一、概况 根据煤层鉴定报告,我矿所开采的17#煤层属于不易自然煤层,为了我矿的安全生产工作提高,特制定以下防治煤层自然发火的技术措施。 二、开采煤层自燃预测及防治措施 (一)煤的自燃预测分析 煤矿在开采过程中未发生过煤层自燃现象。从开拓方式和采煤方法方面分析,设计采用合理的开拓方式和采煤方法,做到少切割煤体,尽量减少浮煤与空气接触时间,以防患于未然。 从通风方面,设计采用中央并列式通风系统,通风系统简单,通风断面合理,使矿井阻力降低,减少漏风,易于调节风量,使得在发生火灾时便于控制风流,隔绝火区。

(二)煤的自燃预防措施 1、开拓开采方面的措施 ○1巷道布置与开采顺序 装有主皮带的斜井设计采用粗料石砌碹支护,碹体与煤层间用片石填充严密。 ○2运输和回风下山间留设30m的保护煤柱,留设煤柱充足,保护开采,减少漏风。 ○3运输与回风下山之间尽量少贯通,如需贯通,使用后采用永久性密闭。 ○4矿井在首产投产区,10#煤层厚度为1.8m,设计采用走向长壁机采、全部垮落法管理顶板,工作面回收率设计为95%,丢煤少,推进方式为后退式,漏风少,有效地地减少了煤的氧化。 从周边邻近矿井开采情况看,采用本方法在设计的服务期限内没有发生自燃现象。 ○5回采工作面结束后,尽快封闭采空区,进行永久性密闭,并确保闭墙质量。

预防煤层自然发火措施

横山县波罗镇槐树峁煤矿 预防煤层自燃发火安全技术措施 (2019年度)

编制时间:2019年12月 编制部门:通风科 目录 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期--------------1 二、煤层自燃预测及防治措施--------------------------1 (一)、煤的自燃的预测-------------------------------1 (二)、建立自然发火束管监测系统---------------------3 (三)、巷道布置与开采顺序方面措施-------------------4 (四)、采煤工艺的措施-------------------------------4 (五)、通风方面的措施------------------------------5 (六)、防治巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火术措施--6 三、防灭火系统-------------------------------------7

(一)、灌浆--------------------------------------8 (二)、阻化剂防灭火工艺-------------------------10

预防煤层自燃发火安全技术措施 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期 1、煤的自燃倾向性及自燃发火期 根据本矿井2019年度3号煤层自燃倾向等级鉴定报告,3号煤层属自燃煤层(自燃倾向分类为Ⅱ级), 煤炭自燃倾向等级鉴定结果表 二、煤层自燃预测及防治措施 (一)煤的自燃的预测 一)、建立观测系统 为及时掌握自燃发火动向,必须做好观测站(点)的建设,气样的采集、分析、记录和火灾的判断,矿井应建立预防自燃发火观测系统,观测站(点)的布置如下图所示。在采煤工作面设置共设5个观测点,其中:固定观测点2个,设在W1141运输顺槽、回风顺槽测风站;移动观测点3个,工作面上隅角支架后方和靠采煤工作面侧。

防治煤层自然发火管理规定

防治煤层自然发火管理规定 第一节一般规定 第一条、生产和在建矿井必须制定矿井防治自然发火措施;矿井安全生产第一责任人和分管领导要从人、财、物方面给予保证,配备防灭火工作所需的仪器、设备;建立专门的防灭火队伍,配齐人员。 第二条、矿井必须建立健全各级防灭火齐抓共管责任制。矿长负全面领导责任;矿总工程师负责制定本矿防灭火工作规定、技术措施、组织新技术推广应用等;采掘等副矿长对分管范围内防灭火措施落实情况负责;副总工师对各分管范围内防灭火技术负责。 1、各矿通风区是防灭火业务技术的主管部门。 2、矿其他部门的防灭火职责,应根据本矿的部门责任划分,确定各单位的防灭火职责和任务。 第三条、矿井在安排年度、季度、月度工作计划时,必须同时按排防灭火计划。 第四条、井下每一生产水平均要按规定设立消防材料库,各矿井下消防材料库,应按下表规定配齐消防材料(各矿可根据需要适当增加),并要定期检查与更新;材料、工具不得挪作他用。 消防材料库物资配置表 序号 材料名称 单位 数量 1 瓦石 块 500 2 黄沙 立方米 15 3 黄泥 立方米 5 4 熟石灰 Kg 1000

5 砖 块 2000 6 Φ20㎜分胶管米 300 7 Φ50㎜胶管 米 200 8 铁铲 把 20 9 手镐 把 10 10 牙钳 把 大小各三把 11 螺丝、螺帽 若干 12 12#铁丝 米 200 13 2、4、6寸铁钉Kg

各5 14 扒钉 个 50 15 小桶 个 10 16 泡沫、四氯化碳灭火器 个 各10 17 各种管接头(变头) 个 各10 18 木大板 块 50 19 5、10吨手拉葫芦 个 各1 20 5吨千斤顶 个 2 第五条、建立矿井防治自然发火工作检查制度及防治自然发火预测预报制度、对检查的问题或隐患及时采取措施处理。 第六条、新建矿井的所有煤层的自然倾向性由地质勘探部门提供煤样和资料,送国家授权单位进行鉴定,生产矿井的新采区及延深新水平时,必须对所有煤层的自然倾向性进行鉴定,

预防煤层自然发火安全技术措施

预防煤层自燃发火安全技术措施 煤矿井下的火灾有两种:一种是内因火灾,即由于煤炭自燃着火引起的火灾;另一种是外因火灾,即由于外部火灾,如电气明火、油脂着火、机械摩擦、电焊、放炮、吸烟等各种明火及瓦斯煤层爆炸引起井下支架、背板、皮带、电缆、煤炭等可燃物着火引起的火灾。 目前我矿矿区内有可采煤层2#、5#、6#共三层,属于高瓦斯突出矿井。为了预防煤层自燃发火,特编制本安全技术措施,望各单位遵照执行。 第一章:防治矿井外因火灾安全技术措施 1、矿井的所有地面建筑、煤堆、矸石堆、木料场等处要指定防火措施和制度,并必须符合国家有关防火的规定。木料场、矸石堆、炉灰场距离进风井不得小于80m,木料场距离矸石堆不得小于50m。不得将矸石堆或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 2、矿井均必须按《煤矿安全规程》的要求设计和建立地面消防水池和井下消防管路,并在矿井、水平和采区投产同时投入使用,并保证供到用水点,管中的水压不低于4kg/m2,水量不小于0.6m3/min。地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。 3消防管路的下列地点必须设置三通和阀门:

(1)所有斜井和平峒井口; (2)井底车场附近主要硐室内; (3)井底车场、主要进回风大巷、采区上、下山、工作面顺槽等每隔100m处; (4)带式输送机每隔50m处,皮带机头、机尾附近15m以内; (5)其他易发生火灾的地点。 三通和阀门的位置应便于使用和检修,必须有明显易辨的标志,其出口禁止射向电气设备。 4、矿井进风井井口应装设防火铁门,防火铁门必须严密并易于关闭,打开时不妨碍提升、运输和人员通行,并应定期维修;如果不设防火铁门,必须有防止烟火进入矿井的安全措施。 5、井口房和通风机房附近20m内,不得有烟火或用火炉取暖。在井下和井口房,严禁采用可燃性材料塔设临时操作间、休息间和使用灯泡、电炉取暖。 6、严格执行井口检身制度,严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井。 7、井下严禁带电作业和带电搬迁设备。井下机电设备检修或搬迁前,必须切断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验。只有当巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可进行导体对地放电。 8、电气设备的接地保护、漏电保护、过电流保护、煤电钻

防治煤层自然发火管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.防治煤层自然发火管理正 式版

防治煤层自然发火管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一条矿井延伸新水平和采区、开采新煤层时,必须对所开采煤层的自燃倾向性进行鉴定。 第二条开采容易自燃和自燃煤层的矿井,必须采取综合预防煤层自然发火的措施,并遵循以下规定: (一)工作面必须采用后退式开采。不应随意停采,因故长期停采的,必须对工作面进行封闭或制定专项防火措施,报分公司通风管理部备案。 (二)放顶煤开采时,必须有防灭火专项措施,专项措施随设计报公司审批;

并且在作业规程中明确规定预防煤层自燃的具体措施。 (三)煤柱留设必须要考虑防火需要,应视煤层硬度、裂隙发育以及采场压力等情况留设足够宽度的煤柱,防止煤柱漏风导致自燃。 (四)必须开展自然发火的预测预报工作。 第三条在采区、工作面设计时,其巷道布置、通风系统、通风设施(风门、调节、密闭等)等方面要满足防灭火的要求,特别是工作面结束封闭密闭墙的位置要在设计时预先选择。设计过程中做到避免过多产生废巷、联络巷。 根据自然发火期的长短合理确定工作

防止煤层自然发火设计

贵州省龙腾焦化有限责任公司瓮安县银堂煤矿 防止煤层自然发火设计 2016年3月

瓮安县银堂煤矿防止煤层自然发火设计 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期 1、煤的自燃倾向性及自燃发火期 根据本矿井D煤层自燃倾向等级鉴定报告,D煤层属自燃煤层(自燃倾向分类为Ⅱ级),矿井揭煤后立即采样送有资质的单位补作鉴定。在未作鉴定前,按容易自燃煤层进行管理。 煤炭自燃倾向等级鉴定结果表 煤层编号 全硫 St.d(%) 水分 Mad % 灰分 Ad% 挥发 分 Vdaf % 焦渣 等征 真相 对密 度 煤的吸氧量 (cm3/g)干煤 自燃倾 向分类 D 2.64 1.60 42.44 14.8 9 1.67 0.56 Ⅱ级备注一类:容易自燃;二类:自燃;三类:不易自燃 二、煤层自燃预测及防治措施(一)、煤的自燃的预测 一)、建立观测系统 为及时掌握自燃发火动向,必须做好观测站(点)的建设,气样的采集、分析、记录和火灾的判断,矿井应建立预防自燃发火观测系统,观测站(点)的布置如下图所示。在

采煤工作面设置共设7个观测点,其中:固定观测点2个,设在靠近上山侧;移动观测点2个,设在靠采煤工作面侧,移动观测点3个,设在采煤工作面靠采空区侧。 工作面 固定观测站移动观测点临时观测点 一氧化碳增量法预测工作面火灾示意图 观测站(点)的布置与观测应符合下列求: 1、在矿井的自燃危险区建立自燃发火观测站(点),进行系统的、定期的观测。观测站(点)应设在矿压较小的地点,至少长10m的一段巷道支护规整、断面不变,巷内无一切风阻物,以便完成气样采集、气体成分、风速测定和风温测定。井下观测站(点)分为固定观测点、移动观测点和临时观测点三种。 2、采区、工作面固定观测站(点):在采区、工作面的进回风流都必须各建立一个观测站(点),并符合井下测风站的要求。其观测站(点)的位置应使进风观测点能控制全

II886 1工作面防治煤层自然发火设计及安全技术措施

淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 Ⅱ886-1工作面防治煤层自然发火设计及安全技术措施 通风区 编制日期:2015年10月

Ⅱ886-1工作面防治煤层自然发火设计及安全技术措施 厚煤层分层开采,当开采下分层时,上分层采空区遗煤易造成煤炭自燃,对开采层带来较大危害。Ⅱ886-1工作面为上分层开采工作面,为加强掘进、回采、收作期间防火管理工作,防止煤层自然发火事故,特编制Ⅱ886-1工作面防治煤层自然发火设计及安全技术措施。 一、开采煤层自然发火情况 Ⅱ886-1工作面为8煤层一分层开采,由重庆煤科院对8煤层所做自然发火实验结果,得出以下结论:8煤层为容易自燃煤层,煤尘具有爆炸性。根据研究和现场实际确定煤层自然发火标志气体是CO气体,辅助指标为C2H4。 二、Ⅱ886-1工作面开采源头设计 1、开采程序 将8煤层分成若干与煤层层面平行的分层,然后逐层开采。先采上分层(Ⅱ886-1工作面),依次按下行顺序回采各分层,垮落法处理采空区。上分层开采后,以下的各分层在已经垮落的顶板下开采。为确保下分层开采安全,上分层要铺设人工假顶或形成再生顶板。 2、回采巷道布置 目前分层开采沿用保留护巷煤柱,下分层内错式布置。 3、始采线、停采线位置 Ⅱ886-1工作面和下分层工作面之间,始采线、停采线的位置要统筹兼顾,合理安排。采用内错式布置,下分层始采线要避开上分层始采位置垮落应力集中区,同时停采线位置不能超过上分层停采线位置以及避开高负压地带。始采线、停采线位置确定之后不能随意调整。 4、减少小眼个数 工作面设计时,减少小眼个数,使回采结束后减少漏风通道。Ⅱ886工作面机、风巷各使用一个小眼。做好小眼的封堵工作,复用的小眼将遗煤清理干净,用工字钢密排并用阻燃皮带铺实,不复用的小眼用水泥浆灌实。 三、Ⅱ886-1工作面掘进期间防治煤层自然发火技术措施 1、超前探查 巷道掘进过程中要进行超前地质探查,既能掌握前方煤层赋存状况,又能控制巷道与上区段煤柱距离。 地质探查孔可以兼做防火观测点及措施孔。作为防火观测点时应在钻孔施工完毕后,先下套管,后下束管,对束管进行保护。作为措施孔时,若温

预防煤层自然发火安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6937 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 预防煤层自然发火安全 技术措施正式样本

预防煤层自然发火安全技术措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 煤矿井下的火灾有两种:一种是内因火灾,即由 于煤炭自燃着火引起的火灾;另一种是外因火灾,即 由于外部火灾,如电气明火、油脂着火、机械摩擦、 电焊、放炮、吸烟等各种明火及瓦斯煤层爆炸引起井 下支架、背板、皮带、电缆、煤炭等可燃物着火引起 的火灾。 目前我矿矿区内有可采煤层2#、5#、6#共三 层,属于高瓦斯突出矿井。为了预防煤层自燃发火, 特编制本安全技术措施,望各单位遵照执行。 第一章:防治矿井外因火灾安全技术措施

1、矿井的所有地面建筑、煤堆、矸石堆、木料场等处要指定防火措施和制度,并必须符合国家有关防火的规定。木料场、矸石堆、炉灰场距离进风井不得小于80m,木料场距离矸石堆不得小于50m。不得将矸石堆或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。 2、矿井均必须按《煤矿安全规程》的要求设计和建立地面消防水池和井下消防管路,并在矿井、水平和采区投产同时投入使用,并保证供到用水点,管中的水压不低于4kg/m2,水量不小于0.6m3/min。地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。 3消防管路的下列地点必须设置三通和阀门:

防治采空区自燃发火设计方案及措施

防治采空区自燃发火设计方案及措施一、采面生产衔接情况: 我矿正常生产时有1个回采工作面,4201综采工作面预计2014年7月初结束回采。4202综采工作面预计2014年7月上旬正式开始回采,预计2015年7月份底回采完毕。 二、采空区发火重点预防区域 工作面和下列地段有煤层自燃发火的可能: 1、4202综采工作面2014年7月份投产,计划2015年7月份采完,如果采空区浮煤清理不干净,再者工作面推进速度缓慢,采空区封闭不严实,工作面采空区就有可能发送自燃发火。 2、4201工作面采空区也存在有自燃发火的可能。 三、防治采空区自燃发火设计方案 (一)、概况: 现我矿主采4#煤层,自燃等级Ⅱ级,属自燃煤层,矿井采煤工作面采空区采用以喷洒阻化剂、黄泥灌浆、注凝胶为防灭火方法,以及束管监测预报系统、传感器监测系统和人工检测的防灭火系统。(二)、黄泥灌浆防灭火 灌浆防灭火技术已在我国有自燃发火危险的矿井中得到普遍应用,也取得了良好的效果。灌入的泥浆能够吸热降温,对煤体有包裹作用,起到隔氧降温目的,同时能胶结顶板、降低采空区空隙率、增加漏风阻力。 1、灌浆防灭火特点 灌浆就是将水和浆材按适当的比例混合,制成一定浓度的浆液,

沿输浆管路借助于自然压差或泥浆泵输送到井下,然后通过钻孔或专门的灌浆引管向可能或已经发生自燃的区域灌注,以防止自燃火灾的发生或治理火区。其主要作用是(1)利用浆液的渗透作用和粘着力可使浆液覆盖在煤体表面,其中的固体物沉淀后可充填于浮煤缝隙之间,包裹浮煤,从而隔绝氧气与煤体的接触,防止氧化;(2)浆液中的水分有助于增加煤的外在水分,抑制煤自热氧化的发展,同时有利于已经自热煤体的散热。 灌浆防灭火技术在我国具有自燃发火危险的矿井得到了普遍应用,并取得了较好的防灭火效果,由于综放工作面开采的4-1号煤层为自燃煤层,设计采用灌浆防灭火技术。 2、采用灌浆防灭火的适用条件 1、煤层为自燃-容易自然煤层。 2、煤层采用仰斜开采的方法。 由于综放工作面煤层为自燃煤层,开采方式也是仰斜开采,故该方法适用于本矿。但由于这种方法具有以下缺点:(1)浆体只流向地势低处,不能向高处堆积,对高位火作用有限;(2)不能均匀覆盖浮煤,容易形成“拉沟”现象;(3)易跑浆和溃浆,恶化工作环境,影响煤质。故综放工作面在使用时应与其他防灭火方法配合使用。 灌浆防灭火方法主要注重于“灭”,即煤层出现自燃发火征兆时而使用,若煤层无自燃发火征兆时,主要以喷洒阻化剂方法为主,但灌浆系统应每隔7-10运行一次,以保证该系统的可靠性。 3、灌浆材料选择 灌浆材料必须满足以下要求: 1、不含可燃物或助燃物;

煤层自燃发火安全措施示范文本

煤层自燃发火安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤层自燃发火安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为防止发生矿井火灾事故,确保矿井安全生产和公司 财产及员工生命安全不受侵害,根据《煤矿安全规程》和 上级主管部门有关指示精神,结合我矿安全生产实际,制 定矿井防灭火措施如下: 一、井上防灭火措施 ㈠建立健全防灭火组织 组长:胡利平 副组长;黄学富: 成员:刘胜兵、黄仕询、徐安胜、江再发、姚顺富。 2、矿成立义务消防队 3、防灭火领导小组具体负责对消防器材的检查和对防 火重点地点的消防监督检查,实行定期检查和不定期抽

查,检查每月一次,抽查不定次数,随时进行,及时发现消防隐患,限期落实整改措施。 ㈡配齐配足消防设施 各重点防火部位配备必要的防火设施和器材、油库、木料场等场所配备干粉灭火器两部,必要时应配有消防栓、水枪、水龙带,设置专用灭火水池和消防泵;配电室、绞车房配备干粉灭火器、消防沙箱、灭火锨等。 ㈢完善落实防火制度 1、完善防火检查制度,消防器材、设备维护保养制度,消防教育培训制度,火灾隐患整改制度,各重点防火部位建立消防管理制度。制定灭火预案,让职工清楚一旦遇到火源,知道怎样扑救。 2、木料场、油库部位位置明显的“禁止烟火”警示牌,20米范围内严禁烟火。 ㈣及时有效处置火险

防止自然发火设计

肥城白庄煤矿有限公司防止煤层自然发火设计 编写:姜庠洲 技术科: 安监处: 总工程师: 时间:2012年7月15日

白庄煤矿防止煤层自然发火设计 一、矿井概况 肥城白庄煤矿有限公司(以下简称白庄煤矿)位于山东省肥城市境内,肥城煤田的西部,隶属于山东能源肥城矿业集团公司。白庄煤矿1979年1月建成投产,原设计能力为30万t/a, 1998年扩建后设计生产能力为90万t/a,2011年核定生产能力为140万t/a。井田面积15.0698km2,现有可采储量2451.2万t。 矿井开拓方式为立井多水平分区开拓,分三个水平,-150m水平现已收缩完毕,无采掘活动。-250m水平和-430m水平为生产水平,-250水平开采煤层为3煤层,-430水平主要开采7、8、9、10煤层。采煤方法为走向长壁后退式,全部垮落法管理顶板。 矿井通风方式为中央边界抽出式。新、老副井进风,南、北风井回风。南风井安设两台型号为FBCDZ№28型轴流式通风机,北风井安设两台型号为FBCDZ№24型轴流式通风机。 全井共有五个可采煤层,即3、7、8、9、102煤层,平均厚度9.6m;井田内各可采煤层爆炸指数均在35~45%,具有爆炸危险。 根据《关于印发<2011年度全省煤矿瓦斯等级鉴定结果审查意见>的通知》,山东省肥城矿业集团有限责任公司白庄煤矿瓦斯绝对涌出量1.73m3/min,相对涌出量0.65m3/t,二氧化碳绝对涌出量9.77m3/min,相对涌出量3.64m3/t,为低瓦斯矿井。 二、煤层自然发火分析 根据煤炭科学研究总院抚顺分院2005年11月15日对该矿所提供的3、7、8、9、10煤的自燃倾向性鉴定结果,3、9、10煤属于Ⅱ类自燃;3煤层最短发火期试验为60天,9煤层最短发火期试验为66天,10煤层最短发火期试验为55天。

预防煤层自燃发火安全技术措施

预防煤层自燃发火安全技术措施 一、煤的自燃倾向性类别、煤的自燃发火期 二、煤层自燃预测及防治措施 (一)、煤的自燃的预测 (二)、巷道布置与开采顺序方面措施 (三)、采煤工艺的措施 (四)、通风方面的措施 预防煤层自燃发火安全技术措施 一、煤的自燃倾向性类别 1、煤的自燃倾向性及自燃发火期 根据本矿井15号煤层自燃倾向等级鉴定报告,15号煤层属自燃煤层(自燃倾向分类为Ⅱ级)。 二、煤层自燃预测及防治措施 (一)、煤的自燃的预测 一)、建立观测系统 为及时掌握自燃发火动向,必须做好观测站(点)的建设,气样的采集、分析、记录和火灾的判断,矿井应建立预防自燃发火观测系统,观测站(点)的布置如下图所示。在采煤工作面设置共设7个观测点,其中:固定观测点2个,设在靠近上山侧;移动观测点2个,设在靠采煤工作面侧,移动观测点3个,设在采煤工作面靠采空区侧。 观测站(点)的布置与观测应符合下列求:

1、在矿井的自燃危险区建立自燃发火观测站(点),进行系统的、定期的观测。观测站(点)应设在矿压较小的地点,至少长10m的一段巷道支护规整、断面不变,巷内无一切风阻物,以便完成气样采集、气体成分、风速测定和风温测定。井下观测站(点)分为固定观测点、移动观测点和临时观测点三种。 2、采区、工作面固定观测站(点):在采区、工作面的进回风流都必须各建立一个观测站(点),并符合井下测风站的要求。其观测站(点)的位置应使进风观测点能控制全部进风流,回风观测点能 控制全部回风流,即两个观测站(点)间不允许有其它的进风流和回风流。 3、移动观测点:在工作面的进回风巷内距工作面10~20m处设置,并随工作面的推进而移动的观测点。 4、临时观测点:发生有异常现象,为缩小火区范围以便准确查找火源点而增设的观测点。 5、各观测站每星期至少采取2次气进行分析。 6、一般防火监测探头的观测气样为:一氧化碳、二氧化碳、瓦斯、氧气、风量、风温及氮气等。 7、在KJ160N矿井安全监控系统中须配备温度传感器、CO传感器,随时监测采掘工作面风流中的温度和CO浓度,一旦超限,及时采取相应的措施,防止煤层自燃。 二)、其它 1、人的感官可以察觉的自然征兆

相关文档