一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法

1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房

分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入

2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上(左图)

隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关(右图)

3、浅蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的接线端

4、将中性接地线用导线引出到PE端子作为保护零线

注:该类刀闸已不允许使用,本文主要介绍线路布置走向,还请理解!

5、从第一级漏电保护器“N”出线端接引到工作零线接线端

6、从第一级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关

二、总配电箱到分配电箱的接法:三路分三路为例

1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(L1、L

2、L3)三相线

淡蓝色工作零线从工作零线接线端引出

黄绿双色PE保护零线从PE端子引出

总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零五线之间架设的安全距离

2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上

淡蓝色N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板

3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上

4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器

5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关

PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出

从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线

从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。

7、分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线作保护连接

三、单相末级开关箱线路接法

1、引入线可选用任意一条相线(以红色线为例),接入到单相开关箱的隔离开关

2、将淡蓝色的N线也接入到单相开关箱的隔离开关,将黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上

3、从隔离开关的接线端引出红色相线和蓝色N线到漏电保护器的接线端子上

4、红色相线和蓝色N线从漏电保护器接线端引出,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出

四、三相末级开关箱线路接法

1、黄、绿、红三相线分别接入到三相开关箱的隔离开关。黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。从隔离开关的接线端引出黄、绿、红三相线到漏电保护器的接线端子上

2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出

五、末级开关箱设置要求

1、固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m(下图)

2、移动式末级开关箱其中心与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m(右图)

3、单相开关箱与三相开关箱应分开设置

六、施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。

1基本要求

(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

2总配电箱(柜)

内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

总配电柜示意图

总配电柜端子板接点图

总配电柜柜门电气连接点图

四回路配电柜电气系统图

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2? 2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支 架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m ;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板 上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

临电-各种临时配电箱系统图

HD11/31-600 DZ20-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L2总配电箱系统图

L2 -1600×1000×400(高×宽×厚) HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L3总配电箱系统图 Z2 -1100×1650×360(高×宽×厚)

HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/1总配电箱系统图

HD11/31-200 DZ20Y-255/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 JSP-Z/7总配电箱系统图

HD11/31-400 DZ20Y-400/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-/Z/4 总配电箱系统图

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关

临时用电配电箱规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 临时用电配电箱规范 篇一:施工临时用电配电箱标准做法 施工临时用电配电箱标准做 法 篇二:最新工地临时用电配电要求 最新工地临时用电配电要求 施工现场配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分gb7251.4对建筑工地用成套设备(acs)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx标准及《用电安全导则》gb/t13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设n线、pe线端子板,

进出线必须通过端子板做可靠连接。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接;pe线必须通过pe线端子板连接。pe线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为pe线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合gb/4048.2-20xx、gb6829以及jgj46-20xx标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400a-630a具有隔离功能的dz20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的dz20系列160a-250a透明塑壳断路器,配备dz20l(dz15l)或lbm-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电 流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30ma.s,最好选用额定漏电动作电流100-200ma,额定漏电动作时间大于0.1s,其动作时间为延时动作型。 三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) 可用内设200a-250a具有隔离功能的dz20系列透明塑

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集(完美版)

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电, 应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准, 以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、 户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关 设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设 备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现 场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属 电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推 广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过 载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、 电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电 流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

《安全管理》之施工现场临时用电配电箱系统的配置

施工现场临时用电配电箱系统的配置 施工现场临时用电配电箱系统的配置 总配电箱、分配电箱、开关箱必须要有重复接地; 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s; 现场总配电箱、分配电箱应配锁并由专人负责; 施工现场使用三相五线制; 配电方式;三级配电,两级保护; 三级配电;总配电箱、分配电箱、开关箱; 两级保护;(1)开关箱的保护。漏电保护动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s. (2)总配电箱的保护。漏电保护动作时间大于30mA,动作时间大于0.1s. 分配电箱漏电保护动作电流是75mA,(开关箱漏电保护动作电流30mA的1.5倍)动作时间不大于0.1s.所以,分配电箱不可直接用电设备; 总配电箱、分配电箱安装中心点距地面的距离应为1.4~1.6米。箱内必须分设N 线端子板和PE线端子板; TN-S供电系统的特点如下。 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 2)工作零线只用作单相照明、单相负载回路中。 3)专用保护线PE不许断线,专用PE线是黄绿双色 4)工作零线不得与重复接地线连接,而PE线与重复接地相连接,与漏电保护器不

得相连接,所以TN-S系统供电上必须安装漏电保护器。 5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。 什么是三相五线制? -------在三相五线制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电接线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色。这种供电系统称为TN—s方式 开关箱、移动箱重点要求 开关箱不宜上锁。 移动箱必须要有电气零连接(PE线)。 移动开关箱中心点距地面的距离应为0.6~1.6米。 移动电缆线盘要有安全可靠的漏保开关,要确认是否完好可用。 220V配置的开关箱,必须使用三芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 380V配置的开关箱,必须使用四芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 220V和380V混合配置的开关箱,必须使用五芯电缆线,保证有一根良好的PE线。开关箱、移动箱的用电设备必须:“一机、一闸、一漏保 关于施工现场TN-S系统重复接地的设置问题 三相五线制 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。 中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。 TT接地方式:

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 2014-10-03 10:58 系统分类:经验体会专业分类:施工监理浏览数:20393 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏

临时配电箱与开关箱要求

临时配电箱与开关箱要求 1、“三级配电两级保护”要求 三级配电是指配电室配电屏或总配电箱配电一级;分配电箱分支供配电一级,开关箱供用电设备一级。三级配电的目的是:(1)有利于现场电气系统的维护和检修;(2)分级供电使线路布线合理系统化;(3)便于及时处理线路分段设备故障,不扩大停电范围。 两级漏电保护是指配电室配电屏或总配电箱设置一级漏电保护装置,用电设备的开关箱设置一级漏电保护装置。两级漏电保护器的参数要相匹配。两级漏电保护的目的是:(1)是TN-S系统用电设备漏电技术保证系统;(2)当第一级漏电保护器失灵,第二级可起到漏电后备保护作用;(3)可以减少施工现场因只有一级漏电保护,如漏电动作,扩大停电范围,保证不了安全供电。有的施工现场设置了三级漏电保护,这样其保护范围,按供电系统要求,更合理化。 2、开关箱(末级)漏电保护器 在施工现场临时用电系统中,对于防触电保护来说,仅仅采用TN-S接零保护系统还是不完备的,还必须设置漏电保护器,因为当电气设备的正常带电部分对不带电部分的金属外壳发生漏电时,保护零线只能为漏电电流提供通路和降低电气设备外壳的对地电位,当漏电严重,但漏电电流值尚未达到相关线路短路保护电器的短路动作电流额定值时,保护零线上将会长期间持续不断地流过较大的漏电电流,因此电气设备的金属外的对地电位也随之升高,如人体与之相接触会受到不同程度的触电伤害。增加漏电保护器就会当线路发生较小的漏电时,即能迅速切断电源,保证了操作时不会发生触电伤害。开关箱是三级配电的末级,是直接控制用电设备的供电电源,操作也较频繁,因此,必须装设漏电保护器,做为系统的第一级漏电保护。 漏电保护器失灵从外观上检查只能按试验按钮,看自动开关是否跳闸,如不跳闸可能其限流电阻烧坏或者其它控制线路出现问题,这种情况必须及时更换漏电保护器。但动作时间是否符合规定要求,确无法确定,因此必须加强在使用中的定时检查,使用时可选择具有反时限型漏电保护器。 3、漏电保护器参数合理匹配 在一般情况下第一级(开关箱)漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA,动作时间应小于0.1S,如工作场所比较潮湿或有腐蚀介质或属于人体易接触其外壳的手持电动工具,其漏电动作电流应小于15mA,其动作时间小于0.1S,而作为第二级(分配电箱)(如设置三级漏电保护)其值应大于

临时用电配电箱设置

临时用电配电箱设置 配电箱及开关箱 一、配电箱及开关箱的设置 1.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 2.开关箱应由末级分配电箱配电。 3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。 4.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。 5.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。 6.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。 7.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。 8.配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器 安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。

9.配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 10.配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 11.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 12.配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。 13.配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。 二、电器装置 1.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器,必须符合“三级配电两级保护”的要求。 2.总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,基漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断或分路自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。 3.总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。 4.分配电箱应设总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器,总开关电器的额定值,动作值整定值应与分路开关额定值,动作整定值相适应。 5.每台设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一开关电器直接控制2台以上用电设备。 6.开关箱人的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备,

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编版

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必

须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列 160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380

NM-100∕3300 备用(60A) B一级箱 HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 )

施工现场临时用电配电箱标准化图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集, 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。2总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。 总配电柜示意图

建筑工地临时配电要求规范

建筑工地临时配电设计规范 目录 l 第一章:常用术语与代号 l 第二章:临时配电系统与配置 l 第三章:《施工现场临时用电安全技术规范》摘要 l 第四章:临时配电方案与施工组织设计 l 第五章:临时配电的通病与防治 l 第六章:临时配电的管理措施 第一章常用术语与代号 ★术语 1.低压:交流额定电压在1kv及以上的电压 2.外电线路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路 3.工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地为工作接地 4.重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地 5.接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体 6.接地装置:接地体和接地线的总和 7.电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接 8.配电箱:一种用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱 9.开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置 ★代号 DK——电源隔离开关;H——照明器; L1、L2、L3——三相相线;M——电动机; N——中性点、线,工作零线;PE——保护零线; RCD——漏电保护器、漏电断路器;T——变压器; TN——电源中性点直接接地时电气设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统; TN-C——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统; TN-C-S——工作零线与保护零线前一部分合一后一部分分开设置的接零保护系统; TN-S——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统; W——电焊机 第二章临时配电系统与配置 ◆临配电系统: 国际上和全国各大设计院普遍采用国际电工委员会(IEC)标准规定的系统形式。按IEC的规定,低压配电接地接零系统划分为IT方式、TT方式、TN方式3种基本形式系统。TN方式又可以细分为TN-C、TN-S和TN-C-S这3种方式。

临时用电施工配电箱及开关箱设置要求

工作行为规范系列 临时用电施工配电箱及开关箱设置要求 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号:FS-QG-71177 临时用电施工配电箱及开关箱设置 要求 Requireme nts for the distribute n box and switch box for temporary power con structi on 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分 配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或 380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供 电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作, 钢板厚度应为1.2?2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应 做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不 得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤 作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装 设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、 开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m;移动式分配电箱、开 关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电 箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm室外应高出地面200mm 以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。

施工临时用电规范新

施工临时用电规范新 Revised by Chen Zhen in 2021

施工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方电工完成。 2、现场电工应做到如下几点: (1)、必须持证上岗,有高度的安全用电责任感和对工作极端负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有较强的集体意识,互相监督服从统一指挥。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 (4)、掌握技术,精益求精,防止不懂装懂,害人害己。 3、各类用电人员应做到如下几点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品,检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)、负责保护所用的开关箱,负载线和保护零线,发现问题及时报告解决。 (5)、经外观检查认定有关配电箱,用电设备,电气线路和保护设施完好后方可进行操作。 (6)、配电箱,开关箱操作后出现异常现象,应立即拉闸断电,进行检查处置。 (7)、搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行。 二、架空线的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。 3、架空线的导线选择不仅要通过负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。 (1)、保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 (2)、保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 (3)、保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。 (4)、保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 (5)、重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 (6)、保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。 4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

相关文档
相关文档 最新文档