当前位置:文档库 › 人南中心基础新增电梯基坑土方开挖方案

人南中心基础新增电梯基坑土方开挖方案

人南中心筏板基础

新增消防电梯基坑土方挖运施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

目录

第一章编制说明及依据 (3)

第一节编制说明 (3)

第二节编制依据 (3)

第二章工程概况 (3)

第一节工程基本概况 (3)

第二节新增电梯基坑概况 (5)

第三节施工技术措施 (5)

第三章施工安全保证措施 (16)

第一节组织保障 (16)

第二节技术措施 (17)

第三节监测监控 (20)

第四节应急预案 (20)

第一章编制说明及依据

第一节编制说明

原由中国建筑西南勘察设计院提供的“人南中心地下室施工图”由于消防图纸验收未通过,设计单位对原版图纸进行了升级,于2016年6月25日将升版图纸发至人南中心项目部。建设单位要求按新版图纸进行施工。由于施工现场地下室基础筏板垫层已浇筑完毕,若按升版图纸施工,大量土方挖运将对原有筏板垫层混凝土进行破坏。为尽量避免对原有垫层和已经施工的抗浮锚杆的破坏,结合现场实际情况,特编制本施工方案。

第二节编制依据

1、地下室基础1.0升版图(2016年6月25日发)

2、2016年7月1日设计图纸交底会议纪要

3、现场实际施工情况

第二章工程概况

第一节工程基本概况

人南中心项目场地位于成都人民南路三段30号与一环路南三段交汇路口西北侧,交通方便。项目由3栋超高层建筑、商业裙楼及纯地下室部分组成,设5F地下室,第五层地下室地面标高-25.95m。总建筑面积约31万m2。超高层建筑由办公大楼、写字楼和公寓组成,建筑总高度暂定175.9米。纯地下室部分基础采用筏板基础,筏板局部增加柱墩开挖深度,除主楼区域土方开挖深度-29.0m(最深-33.95m)外,其余为-26.9m,纯地下室筏板厚度800mm。现地下室筏板垫层已浇筑完毕,正在进行地下室防水施工。

约31万㎡

地下室5层;层高分别为8.0m、5.4m、4.8、3.9m、3.8m。前期介入完工时间待定

第二节新增电梯基坑概况

地下室基础垫层已浇筑完成,抗浮锚杆已施工完成,现正在进行地下室防水施工。A、B、C 塔楼及裙楼位置共增加六台施工电梯,具体位置详平面布置图。

新增电梯基坑平面布置图

第三节施工技术措施

1.施工机械

①成都神钢SK260LC挖掘机一台

②现代R60-7挖掘机一台

③现代R60-7破碎车一台、神钢SK260LC破碎车一台

大型挖机SK260LC

现代R60-7挖掘机

2.施工工艺

测量放线破碎机破除原有砼垫层基坑土方开挖土方水平翻挖

人工捡底土方清理土方外运验槽基坑斜面关模消防电梯底坑C15混凝土垫层施工

3.土方挖运施工方案

3.1. A塔楼及地下室南侧新增基坑土方开挖

图3.1.1 A塔楼新增基坑平面布置图

图3.1.2 地下室南侧(钢筋房位置)新增基坑平面布置图A塔楼新增电梯基坑东北侧有内支撑柱,大型挖机无法作业,采用一台现代R60-7破碎车进行破碎,一台现代R60-7挖掘机进行土方开挖及翻运。由于A塔楼目前垫层施工已经完成,周边裙楼抗浮锚杆已施工完成,锚杆间距2.3m,两台机械进入塔楼基坑内作业,并进行土方转运,需对基础垫层及抗浮锚杆进行保护。将基坑内所挖土方铺设为便道,将抗浮锚杆及垫层覆盖(覆盖厚度高于抗浮锚杆高度),以便于机械进出及土方翻挖。土方开挖后预留15cm进行人工捡底。将基坑土方转运至场地内集中堆放处,夜

间采用成都神钢SK260LC挖掘机和自卸车进行外运。

图3.1.3 破碎原有砼垫层

图3.1.4 土方开挖现场

图3.1.5 A塔楼土方转运线路

图3.1.6 临时便道

图3.1.7 夜间土方外运

图3.1.8 垫层上土方清理

土方外运后对原有垫层上的泥浆进行清理,修复受损的砼垫层。由于正逢雨季,为保证施工质量,在验槽前对开挖面用薄膜进行覆盖。

3.2. B塔楼新增基坑土方开挖

图3.2.1 B塔楼新增电梯基坑平面布置图

B塔楼新增电梯位置位于土方堆放点旁边,周边抗浮锚杆数量少,采用成都神钢SK260LC破碎机一台、SK260LC挖机一台对基坑进行土方破碎及开挖。

图3.2.2 B塔楼新增电梯基坑现场布置图

由于新增电梯基坑周边设有抗浮锚杆,锚杆间距2.3m,高度大于1m,采用的神

钢SK260LC挖机运输宽度为3.29m。根据现场实际情况,挖机进入基坑内时,会破坏现场两根抗浮锚杆。作业完成后对损坏的锚杆进行修复(如图)。

图3.2.3 锚杆受损位置

破碎机对原有垫层破碎后,挖机进行土方开挖,预留15cm进行人工捡底。采用SK260LC挖机对土方翻挖至场地中土方集中堆放点,夜间采用成都神钢SK260LC挖掘机和自卸车进行外运。

图3.2.4 土方翻挖

图3.2.5 人工捡底

图3.2.6 夜间土方外运

土方外运后对原有垫层上的泥浆进行清理,修复受损的砼垫层。由于正逢雨季,

为保证施工质量,在验槽前对开挖面用薄膜进行覆盖。

3.3. C塔楼新增基坑土方开挖

图3.3.1 C塔楼新增电梯基坑平面布置图

C塔楼新增电梯基坑位于现场西南侧,距离土方集中堆放点较远。对原有砼垫层破碎采用神钢SK260LC破碎机一台,土方开挖采用神钢SK260LC挖掘机一台。采用SK260LC 挖掘机对土方进行翻运。由于基坑周边设有抗浮锚杆,锚杆间距2.3m,高度大于1m,神钢SK260LC挖掘机运输宽度3.29m,根据现场实际情况,机械进入坑内时,需损坏三根锚杆。作业完成后对损坏锚杆进行修复。(如图)

图3.3.2 C塔楼新增电梯基坑位置

图3.3.3 破碎原有砼垫层

SK260LC破碎机对原有垫层破碎后,采用SK260LC挖掘机进行土方开挖,预留15cm

进行人工捡底。

图3.3.4 土方开挖现场(神钢SK260LC挖掘机)

图3.3.5土方翻挖线路

图3.3.6 夜间土方外运

用挖掘机将土方翻挖至场地中央土方集中堆放点。夜间采用神钢SK260LC挖掘机和自卸车进行土方外运。土方外运后对原有垫层上的泥浆进行清理,并修复受损的砼垫层。由于正逢雨季,为保证施工质量,在验槽前对开挖面用薄膜进行覆盖。

3.4.南侧裙楼(钢筋加工房位置)新增基坑土方开挖

由于南侧裙楼现为钢筋加工房,暂无法进行基坑开挖施工。施工措施同A塔楼新增

基坑开挖方案。

第三章施工安全保证措施

第一节组织保障

一、安全保证体系

二、环境保护体系

第二节技术措施一、施工材料

①SK260LC挖掘机一台

②60-7挖掘机一台

③60-7破碎车一台

④SK260LC破碎车一台

二、施工准备阶段的控制措施

(1)重视维护,保障设备能力

①设备进场前应进行检修和维护保养,确保进场设备的完好,保障设备能正常运行,并经验收合格后方可开工。

②配备必要的机修器具、零配件和消耗性材料,做好运行阶段的日常保养,确保主机设备在施工期间的正常运行能力,保障施工顺利进行。并及时做好设备运转、保养、维修工作记录表。

③现场设备必须进行开工前的试运行验收,并挂牌标示验收状态。计量器具应经计量检定,确保在有效使用期内,并及时做好计量器具周期校准、检定计划表,以保证量测数据的准确性。未经验收合格的机械设备和计量器具不得投入使用。

(2)精心编制施工方案

施工方案设计须经总工审批,提交施工监理审批后,才可投入使用。

(3)层层交底,人人参与

施工前,项目部各类管理人员须做好向作业层全体人员的技术、质量、安全和文明施工交底工作,使参加施工的每一个人都知道应该做什麽,怎样去做好。尽量调动每一个人的积极性,争取实施施工中的全面、全员、全过程的质量控制。

(5)设备选型

针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次土方开挖要求的挖掘机。

三、施工阶段的控制措施

(1)做好每一道工序的检查验收:施工交接班质量检验要贯彻下岗检查的规定,严格执行“班组施工三不交制度”,工序检验必须坚持“三检”制度,即操作人员自检,班与班之间互检,质量员和监理专检,检查内容必须有记录和整改措施。

(2)规范施工记录:土方开挖资料由技术人员和现场负责人统一收集、整理、存放,并按要求及时报总承包方和监理验收。各项记录应规范和完整,为竣工资料汇总准备好基础资料。

(3)设备保养:施工期间注意经常维护保养设备和计量器具,并做好记录。

(4)认真验收,确保材料质量:自购的井管、滤料和焊条等材料均应按规定实施进场质量验收,及时填写进场材料验收记录。对验收不合格的产品应予退货,撤离现场或隔离放置并做好不合格标记。只有经验收合格的材料才能投入使用并挂牌加以标识。

(5)加强协调,确保施工基本条件的落实建设单位(或总承包单位)应在保障降

水施工计划用电量的基础上注意供电正常与否,若发生计划停电或线路临时修理停电情况时,应及时预先通知本方,预防降水中途突然停止作业,影响基坑开挖的后果。

①材料、设备在搬运时应轻起轻放,不得相互碰撞,堆放时下垫方木堆放整齐,设置标识。

②施工作业前,采用交底的方式对作业人员进行教育。并记录备案。

(7)不合格品控制及纠正预防措施

①施工中一旦发现不合格品,应及时作出反应,对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置。以防误用、混用。

②材料经验收确定不合格,材料员将评审意见填入施工日记,注明材料的品种、型号、规格、数量、批次、进货单号、生产日期和问题所在。按拒收或换货处理,不合格材料撤离现场前,做好隔离标识。

③对生产作业中发现的工程质量问题,质量员应及时组织有关当事人进行不合格评审,判定其性质,分析其原因,制订整改措施,及时加以落实,并对结果进行验证记录。同时针对不合格原因制订纠正、预防措施,防止同类质量问题再次发生。

四、安全保证措施

(1)施工用电安全

①装设符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的用电系统,以防止触电等事故;

②在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致潜水泵的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

③施工现场应有两路工业用电,降水运行中应保证一路工业用电停电后另一路工业用电能及时使用,保证停电1~10分钟内能将确保降水井的电源得到更换。

(2)基坑安全及周边建筑安全

①在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2-5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止。

②重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m,堆土高不超过1.5m。

③基坑开挖时,两人操作间距应大于3.0m,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人

工作面不应小于6㎡,挖土应由上而下、分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。

④基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。一有危险情形,立即停止施工,消除隐患后,方可继续施工。

第三节监测监控

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天早晚7点观测2 次,水位稳定后应每天观测1次。

在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2-5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止。

第四节应急预案

一、目的

提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。

二、应急领导小组及其职责

应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。

(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。

(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。

(3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备。

(4) 及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。

三、应急反应预案

(1) 事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。

(2) 事故报告

事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管

相关文档