初灌量计算

钻孔灌注桩初灌量计算

钻孔灌注桩2010-05-19 10:00:17 阅读642 评论0 字号:大中小订阅

砼开浇时采用隔水栓分隔泥浆与砼,孔口料斗内将装满砼并在孔口平台上储备好足够的砼保证初灌量再开浇,以满足开浇后使导管底端埋入砼中0.8m以上.

初灌量计算公式:

V ≥ 0.25πh1d2+ 0.25πkD2h2

〖附注:砼初灌量计算依据:参照上海市标准《钻孔灌注桩施工规程》

(DBJ08-202-92)第7.3.7条。〗

式中:V---砼初灌量(m3)

h1---导管内砼柱与管外泥浆柱压力平衡所需高度

h1=(h- h2)γw/γ c (m)

h---桩孔深度(m)

h2---初灌砼下灌后,导管外砼面高度(m)

γw---泥浆密度

γc---砼密度

d---导管内径(m)

k---砼充盈系数

D---桩孔直径(m)

以A标段钻孔嵌岩灌注桩φ1000嵌岩2D为例, h2=1.3m,γw=1.20t/m3,γc=2.40 t/m3,k=1.2,d=0.23m,h=42.5m,D=1.0m,代入公式计算,则可得V不小于2.08m3,因此,只要满足初灌量大于2.08m3即可。其他桩型参照计算。

蒸发量计算的基础知识

冷却塔蒸发量计算的基础知识 总冷却循环水量的蒸发量=E + C ☆基础热力学☆基础空气调节学 E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600 E : 蒸发量kg/h Q : 风量CMM X1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) △t : 冷却水出入口的温度差℃ L : 循环水量kg/h §局部蒸发量C 这是由冷却水塔本身结构上所引起。当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量 C 占全部冷却循环水量的0.1%。 凉水塔补水=蒸发量+排污量+飘散损失+泄漏一般凉水塔内水份的蒸发量不大,约为进水量的1~2.5%. 1、蒸发量计算的基础知识 总冷却循环水量的蒸发量=E + C ☆基础热力学☆基础空气调节学 E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600 E : 蒸发量kg/h Q : 风量CMM X1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) △t : 冷却水出入口的温度差℃ L : 循环水量kg/h §局部蒸发量C 这是由冷却水塔本身结构上所引起。当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量 C 占全部冷却循环水量的0.1%。

钻孔灌注桩计算书

桩基础计算 一.钻孔灌注桩单桩竖向承载力计算 1.桩身参数 ZH1 桩身直径d=600mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n d2=0.2826m2 岩土力学参数 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+U ?刀q sik ? Li =1400x0.2826+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =1874.58kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=937.29kpa,取Ra=920kpa ZH2 桩身直径d=600mm,扩底后直径D=1000mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n D2=0.785m2 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+u?刀q sik ? Li =1400x0.785+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =2577.94kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=1288.97kpa,取Ra=1250kpa

二.桩身强度验算 1 ?设计资料 截面形状:圆形 截面尺寸:直径 d = 600 mm 已知桩身混凝土强度等级求单桩竖向力设计值基桩类型:灌注桩工作条件系数:£ = 0.70 2 混凝土:C25,f c = 11.90N/mm 设计依据:《建筑地基基础设计规范》 2 ?计算结果 (GB 50007-2011) 桩身横截面积 2 2 A d 600 A ps = n = 3.14 X = 282743 mm H 4 4 单桩竖向力设计值: Ra < A ps f c' c = 282743 1X.90 0(70 = 2355.25K N 故桩身可采用构造配筋。 由《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 4.1.4条,灌注桩正截面配筋率取0.5%,桩身 配筋计算:As=0.5%x3.14x300x300=1413m 2,实配 6 C 18 三.桩数选择 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)公式(5.1.1-1 ) 1) 对于ZH1,考虑覆土及承台自 重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =803.65KN >634KN,满足 对于ZH2,考虑覆土及承台自重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =1051.28KN > 962KN,满足 2) 本工程荷载效应标准组合N最大值为1382KN,根据《建 筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.1.1 及5.1.2 条,初步选用ZH1 其中 F k=1382KN , G=20x1.2x3x3+26x1.2x3x1=309.6KN, M xk=-212KN.m, Yi=0.9m, Xi=0 , Ra=920kpa Ni=( F k + G k)/n ± (M xk X Yi)/ 刀Yi 2 ± (M y k x Xi)/ 刀Xi 2 ( 5.1.1-2) Ni w 1.2Ra ( 5.2.1-2)故n >( F k+G k)/{1.2Ra-(M xk X Yi)/ 刀Yi 2} =(1382+309.6)/{1.2x920+212x0.9/(0.9 x2)}=1.38, 取2根ZH1能够满足要求

冲孔灌注桩计算方式

冲孔灌注桩计算 首灌量= 桩的截面积×H+V, H = 导管离孔底的高度(一般为30~35㎝)+80㎝,V是导管中高出H部分的混凝土量,它是用来抵消泥浆反压力的 算砼理论方量=桩截面积×(有效桩长+超灌高度H) 理论方量:终孔深度×3.14×半径×半径 充盈系数K:1.25~1.5充盈系数K=实际方量÷理论方量 实际方量:(终孔深度+超灌量1~1.5m)×3.14×半径×半径×充盈系数K 孔深=主钻杆长度+副钻杆长度+钻头长度-机高-余尺 桩底标高=地面标高-孔深 有效桩长=设计桩顶标高-桩底标高 钢筋笼顶标高=设计桩顶标高+锚固长度(承压桩35D,抗拔桩40D) 吊筋长度=机台面标高-钢筋笼顶标高 机台面标高=地面标高+机台高 钢筋笼长度=钢筋笼顶标高-钢筋笼底标高(放到底的钢筋笼:钢筋笼底标高=桩底标高) 桩笼长=孔深+锚固长度+加上焊接总长度+接头错开的长度 钢筋笼总长度=有效桩长+钢筋搭接长度+锚固长度 桩笼长=设计桩顶标高+钢筋笼锚固长度(35D) -(地面标高-孔深) 砼浇注面标高= 体积(方量)=桩孔的截面积x(导管到孔底的距离(0.2~0.4m)+导管埋入混凝土中的深度(1m))+导管内混凝土的高度(孔深/2.4)

初灌方量T(m3)=初灌后孔内砼体积T1(m3)+初灌后导管内砼体积T2(m3) 充盈系数k=1.4、泥浆比重按1.15、混凝土比重按2.45、 导管每米混凝土方量按0.049m3 T1=k×孔内每米砼方量(m3/m)×1.5m T2=[(孔深m×泥浆比重)/砼比重]×导管内每米砼方量(m3/m) Φ800初灌方量T(m3)= T1+T2=1.4×0.70336×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3 φ1000初灌方量T (m3)= T1+ T2 =1.4×1.099×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3 φ1200初灌方量T (m3)= T1+ T2 =1.4×1.583×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3

蒸发量计算

玻璃钢冷却塔技术手册之二(玻璃钢冷却塔性能参数) 发布者:admin 发布时间:2010-10-31 10:30:26 二、 玻璃钢冷却塔性能参数 2.1 冷却效能 部分人有一个错误的概念,就是以冷幅作为玻璃钢冷却塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。 热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下: 热量=循环水流量×冷幅×比热系数 热量负荷和玻璃钢冷却塔的效能是没有直接关系,所以无论玻璃钢冷却塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。 若一座玻璃钢冷却塔能适合以下之条件而运作: i)出水温度为32℃及37℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 27℃ iv)逼近=32-27=5℃ v)冷幅=37-32=5℃ 计算其热量应为3600000Kcal/HR 此玻璃钢冷却塔也能适合以下之条件有效地运作: i)出水温度为33℃及43℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 23℃ iv)逼近=33-23=10℃ v)冷幅=43-33=10℃ 计算其热量应为7200000Kcal/HR

从上述举例可显示出相同玻璃钢冷却塔可在不同热量下运作,而热量的差别示极大,所以不能单靠冷幅来衡量玻璃钢冷却塔的效能。 前文提及玻璃钢冷却塔的散热量直接受环境湿球温度影响,而以上两列因环境湿球温度有差别,导致逼近不同,所以同一冷却水塔能在以上两条件下运作如常,证明玻璃钢冷却塔的效能是直接与逼近有密切关系而不能单以冷幅计算。 2.2 蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明: 令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2 (℃)------------(1) 式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×100% ------------ (2) 式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃ 则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1 ℃ ---------- (3) 式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。 2.3 漂水耗损量 漂水耗损量的大小是和玻璃钢冷却塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。 2.4 放空耗损量 由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这

钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报

问题3、钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定。 一、关键词:钻孔灌注桩工程量的计算、清单报价的确定。 二、摘要:根据《计价表》的要求计算各分项工程的工程量;根据《清单计价规范》计算清单工程量;确定清单项目所包含的计价表内容;确定清单的价格。三、相关知识点: 《计价表》相关知识 钻孔灌注桩相关的工程项目有:钻土孔、钻岩孔、灌混凝土以及泥浆外运,钢筋按钢筋工程计算。 钻土孔按自然地面至岩石表面的深度乘设计桩截面积以立方米计算; 钻岩孔以入岩深度乘桩截面积以立方米计算; 混凝土灌入量以设计桩长(含桩尖长)另加一个直径(设计有规定,按设计要求)乘桩截面积以立方米计算;地下室基础超灌高度按现场具体情况另行计算; 泥浆外运的体积等于钻孔体积以立方米计算。 《清单计价规范》相关知识 灌注桩的工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。工作内容包括成孔、固壁;砼制作、运输、灌注、振捣、养护;泥浆池及沟槽砌筑、拆除;泥浆制作运输;清理、运输。 四、举例 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩,C25混凝土现场搅拌,土孔中充盈系数为1.25,自然地面标高―0.45m,桩顶标高-3.00m,设计桩长12.00m,桩进入岩层1m,桩直径600mm,计100根,泥浆外运5km。 1、试计算与桩相关的工程量,并按《计价表》的规定计价。 2、试确定钻孔灌注桩的工程量清单(项目编码、计量单位、项目特征描述),并确定工程量清单的综合单价。 解:1、(1)按《计价表》规定计算各工程项目工程量 ①钻土孔 [(3-0.45)+11]×π×0.32×100=383.12 m3 ②钻岩孔 1×π×0.32×100=28.27m3 ③土孔灌C25混凝土(11+0.6)×π×0.32×100=328m3 ④岩石孔灌C25混凝土 1×π×0.32×100=28.27m3 ⑤泥浆外运 383.12+28.27=411.39m3 (2)确定定额基价

循环水蒸发量计算

我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。 1.计算所需数据:(机组在300MW工况下) 冷却塔循环水量36000t/h? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 循环水温升9.51℃ 凝汽器循环水进水温度20℃? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 空气湿度61% 循环冷却塔的端差5℃(端差为冷却塔循环水出水温度与大气湿球温度之差) 循环水浓缩倍率3.0 2.影响冷却塔耗水量因素分析: 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 2.1循环水的水量平衡: 水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。 循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]公式1 PBu:补充水量占循环水量的百分率,% P1:蒸发损失水量占循环水量的百分率,% P2:风吹损失占循环水量的百分率,% P3:排污损失占循环水量的百分率,% 在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因

人工开挖基槽工程量计算规则

人工开挖基槽工程 1、打预制钢筋混凝土桩按设计桩长(包括桩尖)以延长米计算。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。 2、接桩:电焊接桩按设计接头以个计算。焊接桩接头钢材用量设计与项目不同时,可按设计用量换算。 3、送桩:按送桩长度以延长米计算(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m 计算)。送桩后孔洞如需回填时,按“A.1土石方工程”相应项目计算。 4、钻孔灌注混凝土桩按下列规定计算。 (1)钻孔按实钻孔长度乘以设计桩截面面积计算,灌注混凝土按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)与超灌长度之和乘以设计桩断面面积以立方米计算。超灌长度设计有规定的,按设计规定;设计无规定的,按0.25米计算。 (2)泥浆运输按成孔体积以立方米计算。 5、人工挖孔混凝土桩按下列规定计算。 (1)挖土按实挖体积以立方米计算。如设计无混凝土护壁者,挖土尺寸按设计桩身直径加200mm计算,项目中包括垂直运输及100m以内水平运输。 (2)设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以立方米计算。设计无混凝土护壁者,护壁厚度按100mm,高度按孔身高度计算。 (3)扩大头如需锚杆支护时,另行计算。 (4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下,按设计图示尺寸以立方米计算,混凝土护壁已另列项目,不得 重复计算。 6、打孔(沉管)灌注桩按下列规定计算。 (1)混凝土桩、砂桩、砂石桩、碎石桩、CFG桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计规定桩径,如设计无规定时,桩径按钢管管箍外径截面面积计算。 (2)扩大桩的体积用复打法时按单桩体积乘以次数计算;用翻插法时按单桩体积乘以1.5系数。 (3)打孔后先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖按A.4“混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目计算。灌注桩按设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)乘以钢管管箍外径截面面积计算。断面面积计算。 7、深层搅拌桩、喷粉桩、振冲碎石桩、夯扩灌注桩按设计桩长乘以设计断面面积以立方米计算。振冲碎石桩填料调整量项目,按下列公式计算: 填料调整量=实际桩口填料量体积-1.35×设计振冲桩体积(3.1A.8) 碎石容重取定为1.48t/m3。 8、钢护筒的工程量按护筒的设计重量计算。设计重量为加工后的成品重量。设计重量不明时,可参考表3.1A.5的重量进行计算: 表3.1A.5 不同桩径每米护筒重量计量单位:m3 9、钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。钢筋笼运输及安装区别不同长度按相应项目计算。 钢筋笼的钢筋有主钢筋、箍筋和加强箍组成,如图3.1A.8、9所示。 钢筋笼重量=主筋重量十箍筋重量十加强箍重量。 (1)主筋重量=直立钢筋长(加弯钩)×根数×单位重量(3.1A.9) (2)加强箍箍筋(圆形)=(圆箍中心周长十搭接长度)×根数×单位重量 =〔π×(D-2C-2d1-d)+5d 〕×根数×单位重量(3.1A.10) 式中:D—桩直径 d1—主筋直径 d—箍筋直径

桩基础工程工程量的计算

桩基础工程工程量的计算 1、 清单项目设置及使用说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中: 1 砼桩3项(常用项目3项,预制钢筋混凝土桩,接桩,混凝土灌注桩) 2 其它桩4项(常用项2项,砂石灌注桩和灰土挤密桩) 3 地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 2、 掌握预制桩和灌注桩的施工过程,清单项目中应包括的工程内容。土的级别对桩的施工产生影响。 预制桩 预制厂预制—桩检验—运桩—施工现场堆放—打桩、桩机就位—起吊预制桩—稳桩—打桩—接桩—截桩头—浇筑承台—养护 掌握几个名词:预制桩、喂桩、送桩、接桩等 (喂桩是对于预制桩而言的,指的是吊桩到设计孔位的过程) 灌注桩 成孔—安装钢筋笼—灌注桩身材料成桩 凿桩头:凿桩头的原理是在桩身混凝土浇筑过程中,由于在振捣过程中随着混凝土内部的气泡或孔隙的上升至桩顶部分,桩顶一定范围内为浮浆,或是水下砼浇筑时的泥浆、灰浆混合物,为了保证桩身砼强度需将上部的虚桩凿除。 3、试桩按相应的桩基础项目编码最好单独列项。 4、清单编制时,运桩、打桩、凿桩头、泥浆外运、钢筋笼安装等不单独列项,应包括在主体项目中。 5、桩里面的钢筋:如灌注桩的钢筋笼、锚杆、锚杆及土钉支护的钢筋网片、预制桩钢筋等在钢筋砼工程中列项。 6、本分部工程各项目适用于工程实体。如仅作为深基坑支护时,可以列入措施项目清单中,不应该在分部分项工程量清单中反映。 7、各类桩的砼充盈量在报价时应考虑。 砼充盈量(系数):实际施工中钻孔有偏差,以及由于土壤不密实,填充其孔隙部分所需的砼部分。 8、注意:打压桩、成孔机械进出场费列入措施项目中。 二、主要清单项目工程量计算 1、砼桩:包括预制钢筋砼桩、砼灌注桩等,其工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)以m计算或按根数计算。

循环水蒸发量计算

循环水蒸发量计算 我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。 1.计算所需数据:(机组在300MW工况下) 冷却塔循环水量36000t/h 循环水温升 9.51℃ 凝汽器循环水进水温度20℃空气湿度61% 循环冷却塔的端差5℃(端差为冷却塔循环水出水温度与大气湿球温度之差)循环水浓缩倍率3.0 2.影响冷却塔耗水量因素分析: 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 2.1循环水的水量平衡: 水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。 循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]公式1 PBu:补充水量占循环水量的百分率,% P1:蒸发损失水量占循环水量的百分率,% P2:风吹损失占循环水量的百分率,% P3:排污损失占循环水量的百分率,% 在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因素);P2的大小取0.1%(机组冷却塔中装有除水器时);P3的大小主要取决于循环水系统所能达到的浓缩倍率。 水量平衡的另一种数学表达式为: M=E+B+D [2]公式2 M:补充水量,t/h; E:蒸发损失量,t/h; B:风吹损失量,t/h;的D:排污损失量,t/h 其中:自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为: E=k×△t×Qm [2]公式3 k:与环境大气温度有关的系数,%;△t:循环冷却水温升,℃;Qm:循环水量,T。若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水量则保持不变的。 由公式1和公式2可以推出:B=Qm×P2 公式4) D=Qm×P3 公式5 2.2循环水的盐量平衡: 循环水系统的盐量平衡过程是:机组在运行过程中,由于循环冷却系统中水的蒸发作用,循环水中的溶解盐类不断浓缩,因此就需要通过排污等方式降低溶解盐类。当循环冷却水系统中进入和失去的盐类达到平衡后可得: K=(P1+ P2+ P3)/( P2+ P3)[1]公式6 由以上两个平衡过程的分析可以得出,影响循环水冷却塔耗水量的主要因素为:环境温度,空气湿度,机组出力,浓缩倍率。 3.影响耗水量因素的定量分析:

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1.计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2.打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3.静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4.螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5.接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6.送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m)以立方米计算。 7.打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作和运输按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8.钻(冲)孔灌注桩和旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

混凝土初灌量计算

① 砼初灌是水下桩砼灌注的关键环节,初灌后导管埋深≥0.8m ,初灌量根据导管底部距孔底0.5m ,不同桩径按公式分别计算,采用不同的初灌斗进行灌注。 初灌砼量计算按下式计算:D V 4π ≥2h 2k+4 πd 2h 1 初灌量计算示意图(图6-9) 式中: V -混凝土初灌量(m 3); D -桩孔直径(m ); h 2-导管埋管深度,一般不小于0.80(m ); d -导管内径,取0.25m 或0.30m ; k -混凝土充盈系数,岩溶区取1.3; h 1-孔内砼达到埋管高度时,导管内砼柱与导管外水柱压力平衡所需的 高度(m ),即:h 1 = (h-h 2)c w γγ 式中: h -桩孔内液面至孔底深度(m ); γw -泥浆比重(KN/m 3); γc -砼比重(KN/m 3 )。

②本项目暂按桩长6-30m估算,计算出桩径φ1000、1200、1400、1600、1800、2000mm的初灌注量分别为1.00 m3、1.50 m3、1.90 m3、2.50 m3、3.20 m3、3.60m3。因此,现场准备数个1.0m3、1.5 m3、2.5 m3初灌斗,根据桩孔初灌量大小选择使用;同时,采用砼泵连续向初灌斗内输入砼。 ③混凝土灌注斗用4-6mm钢板制作,有足够的刚度,不漏浆、不挂浆,灌注时泄流顺畅;灌注斗下部锥体夹角不大于800,与导管的连结可靠。 (4)隔水塞和砼初灌 ①本项目采用球胆作为隔水塞。初灌前,将隔水塞放入导管内,压上灌注斗底部导管口盖板,然后倒入砼;待砼量灌注斗内砼满足初灌量时,提升导管口盖板,此时砼即压住球胆冲入孔底。初灌砼灌注球胆见图6-10示。 初灌砼灌注球胆示意图(图6-10) ②灌注球胆随砼灌入孔后,其可能浮出孔口,可重复利用,破损漏气的球胆不再使用。

泄漏液体蒸发量计算

关于环境风险评估中泄漏液体蒸发量的计算 建设项目环境风险评估导则中关于泄漏液体蒸发量的计算有计算说明,但不是很详细。笔者在这里分享一下关于泄漏液体的蒸发量计算的心得,希望与各位共同探讨、分享。 1.泄漏设备分析 不论建设期,还是施工期,由于设备损坏或操作失误引起有毒有害、易燃易爆物质泄漏,将会导致火灾、爆炸、中毒,继而污染环境,伤害厂外区域人群和生态。因此泄漏分析是源项分析的主要对象。泄漏必然涉及设备,在建设项目环境风险评价中只有少数几种类型生产设备是泄漏的重要源。可概括为以下10种设备类型: (1)管道。包括管道、法兰、接头、弯管,典型泄漏事故为法兰泄漏、管道泄漏、接头损坏。 (2)挠性连接器。包括软管、波纹管、铰接臂,典型泄漏事故为破裂泄漏、接头泄漏、连接机构损坏。 (3)过滤器。包括滤器、滤网,典型事故为滤体泄漏和管道泄漏。 (4)阀。包括球阀、栓、阻气门、保险、蝶型阀,典型事故为壳泄漏、盖孔泄漏,杆损坏泄漏。 (5)压力容器、反应槽。包括分离器、气体洗涤器、反应器、热交换器、火焰加热器、接受器、再沸器,典型事故为容器破裂泄漏、进入孔盖泄漏、喷嘴断裂、仪表管路破裂、内部爆炸。 (6)泵。包括离心泵、往复泵,典型事故为机壳损坏、密封压盖泄漏。 (7)压缩机。包括离心式压缩机、轴流式压缩机、往复式/活塞式压缩机,典型事故为机壳损坏、密封套泄漏。 (8)贮罐。包括贮罐连接管部分和周围的设施,典型事故为容器损坏,接头 泄漏。 (9)贮存器。包括压力容器、运输容器、冷冻运输容器、埋设的或露天贮存器,典型事故为气爆、破裂、焊接点断裂。 (10)放空燃烧装置/放空管。包括多岐接头、气体洗涤器、分离罐,典型事故为多岐接头泄漏,或超标排气。 2.泄漏物质性质分析 对于环境风险分析,应确定每种泄漏事故中泄漏的物质性质,与环境污染有关的性质有相(液体、气体或两相)、压力、温度、易燃性、毒性。由上述性质结合的几种泄漏物在环境风险评价中特别重要,即:在常压下的液体、受压下的液化气 式中: Q L ——液体泄漏速度,kg/s; C d ——液体泄漏系数,此值常用0.6-0.64; A——裂口面积,取与储罐相连管道截面积; P——容器内介质压力,Pa; P 0——环境压力,Pa; L d Q C A =

桥梁工程量计算规则

桥梁的工程量计算 桥梁工程量计算规则 预算基价项目的工程量计算规则: ㈠桩基 钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算; 钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算; 钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。 焊接桩型钢用量可按实调整。 陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。 支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量. 船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。㈢㈣㈤㈥ 灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。 ㈡现浇混凝土 混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积),不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。㈢预制混凝土

预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量以在预算基价中考虑。 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。 预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝土数量,当梁长在16m以内时,可按设计计算体积增加7%,若梁长大于16m时,则增加9%计算。如设计图以注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。 预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。安装预制构件已m3为计量单位的,均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。 ㈣砌筑 砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算,嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。 ㈤挡墙、护坡 1.块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。 2.浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。 3.浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。 4.砂石滤沟按设计尺寸以m3计算。 ㈥立交箱涵 1.箱涵滑板下的肋楞,其工程量并入滑板内计算。 2.箱涵混凝土工程量,不扣除0.3m3以下的预留孔洞体积。

工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

(1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 ⑵、中截面面积不好计算。 ⑶、重叠地方不好处理(同平整场地)。 ⑷、如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)、素土垫层的体积(2)、灰土垫层的体积(3)、砼垫层的体积(3)垫层模板

工程量计算规则桩与地基基础

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

钻孔灌注桩初灌量计算书

钻孔灌注桩初灌量计算书 砼开浇时采用隔水栓分隔泥浆与砼,孔口料斗内将装满砼并在孔口平台上储备好足够的砼保证初灌量再开浇,以满足开浇后使导管底端埋入砼中0.8m以上,初灌量计算公式: V ≥ 0.25πd2h1+ 0.25kπD2h2 〖附注:砼初灌量计算依据:参照上海市标准《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92)第7.3.7条。〗 式中:V---砼初灌量(m3) h1---导管内砼柱与管外泥浆柱压力平衡所需高度 h1=(h- h2)γw/γc(m) h---桩孔深度(m) h2---初灌砼下灌后,导管外砼面高度,取1.3~1.8(m) γw---泥浆密度,取1.05~1.15*103kg/m3 γc---砼密度,取2.3*103kg/m3 d---导管内径(m) k---砼充盈系数,取1.2 D---桩孔直径(m) 例子1 以钻孔灌注桩φ800,h=30m为例,h2=1.3m,γw=1.15*103kg/m3,γc=2.30 *103kg/m3,k=1.2,d=0.23m,D=0.8m,代入公式计算,则可得V不小于1.38 m3,因此,只要满足初灌量大于或等于1.38 m3即可。 例子2 以钻孔灌注桩φ800,h=40m为例,h2=1.3m,γw=1.15*103kg/m3,γc=2.30 *103kg/m3,k=1.2,d=0.23m,D=0.8m,代入公式计算,则可得V不小于1.59 m3,因此,只要满足初灌量大于或等于1.59 m3即可。 例子3 以钻孔灌注桩φ800,h=50m为例,h2=1.3m,γw=1.15*103kg/m3,γc=2.30 *103kg/m3,k=1.2,d=0.23m,D=0.8m,代入公式计算,则可得V不小于1.79 m3,因此,只要满足初灌量大于或等于1.79 m3即可。

灌注桩首灌计算原则

导管底口距孔底应保留 0.4m 使砼能从间隙中流出 则计算公式为 V >n d2h1/4+ n D2hc/4 砼的初灌量。 导管的直径。 孔的直径。 导管内砼柱的高度 计算原则 1.0m V d D h1 h1=rw(h-1.4)/rc 。 hc 取1.4米 rw 取 11kn/m3 rc 取 24kn/m3。 灌注水下混凝土是混凝土桩施工的重要工序。在灌注混凝土过程中 导管底口埋入砼深度取 ,应重点注意以下几点: ,要特别注意吊 ,位置居中,严禁碰撞孔壁,以免产生 (1) 钢筋笼和钻孔的中心要对应 ,定位要准确。如果是不放到孔底的钢筋笼 环、吊钩的强度及牢固性。钢筋笼吊放时要保持轴线顺直 坍孔。钢筋笼安放到位后应立即安设导管。 (2) 在灌首批混凝土之前最好先配制 0. 1?0. 3m3水泥砂浆放入滑阀以上的导管和漏斗中 然后再放入混凝土 ,确认初灌量备足后,即可剪断铁丝,借助混凝土重量排除导管内的水,使滑 阀留在孔底,灌入首批混凝土。 (3) 注意首批混凝土量必须满足导管埋深不能小于 1. 5m ,所以漏斗和储料斗及漏斗和输 ,导管内混 Vd = n d2 ? Hd / 4 ,会导致泥水从导 送泵的混凝土储存数量要充足。根据导管内混凝土压力与管外水压力平衡的原则 凝土必须保持的最小高度为:Hd = Rw Hw / Rc 。而管中混凝土的体积就应为 (d 为导管直径)。首批混凝土若埋深不足,混凝土下灌后不能埋没导管底口 管底口进入。如果出现这种导管入水现象应立即将导管提出 用空气吸泥机或抓斗机清出,然后重新下导管灌注。 (4) 首批混凝土灌注正常后,必须连续进行,不得中断。否则先灌入的混凝土达到初凝 ,将阻 止后灌入的混凝土从导管中流出,造成断桩。同时在灌注过程中,应经常用测锤探测混凝土面 的上升高度,并适时提升、逐级拆卸导管,保持导管的合理埋深。此时要注意 ,混凝土灌到孔口 不再返出泥浆时可以微向上提动导管 ,而如果要提升导管 0. 5?1m 以上才能灌入混凝土就 应该拆除部分导管。要注意观察孔口是否返出泥浆。当混凝土接近钢筋笼时 ,宜使导管埋得 较深。要注意正确控制导管埋深,如果导管埋人混凝土过深,易使导管与混凝土间摩擦阻力过 大,致使导管无法拔出造成事故。而提管过程中要缓缓上提 ,如过猛易使导管被拉断。所以埋 管深度一般应控制在 2?6m,或使用附着式震捣器,使导管周围的混凝土不致过早的初凝。 同 时应注意灌注速度。 (5) 为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌 达到设计强度 70 %时,将其凿除。在灌注将近结束时 稀释泥浆,将部分沉淀土掏出,使灌注工作顺利进行。 以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。 以上是灌注混凝土时易出现问题的各个基本步骤 ,将散落在孔底的混凝土拌合物 0. 5?0. 8m 高度,待桩顶混凝土强度 ,如出现混凝土顶升困难,可在孔内加水 在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢, 拌制后,应在1. 5h 之内尽量灌注完毕。再如清孔须彻底 泥;又如在灌注过程中,当导管内混凝土不满含有空气时 斗和导管,不得将混凝土整斗从上面倾入管内 胶垫而使导 管漏水。 ,同时要注意其他一些事项。比如混凝土 ,如果清孔不彻底会造成混凝土中夹 ,后续混凝土宜通过滑槽徐徐流入漏 ,以免在导管内形成高压气囊 ,挤出管节间的橡 实验经验告诉我们,混凝土灌注时要分工明确,密切配合,统一指挥,快速、连续施工。一气呵 成、快速灌注成功的桩往往质量比较好 ,而灌灌停停的桩则容易出现质量问题。因此 ,水下 混

案例分析:钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定

案例分析:钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定。 一、关键词:案例分析、钻孔灌注桩工程量的计算、清单报价的确定。 二、摘要:根据《计价表》的要求计算各分项工程的工程量;根据《清单计价规范》计算清单工程量;确定清单项目所包含的计价表内容;确定清单的价格。 三、相关知识点: 《计价表》相关知识 钻孔灌注桩相关的工程项目有:钻土孔、钻岩孔、灌混凝土以及泥浆外运,钢筋按钢筋工程计算。 钻土孔按自然地面至岩石表面的深度乘设计桩截面积以立方米计算;钻岩孔以入岩深度乘桩截面积以立方米计算; 混凝土灌入量以设计桩长(含桩尖长)另加一个直径(设计有规定,按设计要求)乘桩截面积以立方米计算;地下室基础超灌高度按现场具体情况另行计算; 泥浆外运的体积等于钻孔体积以立方米计算。 《清单计价规范》相关知识 灌注桩的工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。工作内容包括成孔、固壁;砼制作、运输、灌注、振捣、养护;泥浆池及沟槽砌筑、拆除;泥浆制作运输;清理、运输。 四、举例

某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩,C25混凝土现场搅拌,土孔中充盈系数为1.25,自然地面标高―0.45m,桩顶标高-3.00m,设计桩长12.00m,桩进入岩层1m,桩直径600mm,计100根,泥浆外运5km。 1、试计算与桩相关的工程量,并按《计价表》的规定计价。 2、试确定钻孔灌注桩的工程量清单(项目编码、计量单位、项目特征描述),并确定工程量清单的综合单价。 解:1、(1)按《计价表》规定计算各工程项目工程量 ①钻土孔[(3-0.45)+11]×π×0.3×100=383.12 m ②钻岩孔1×π×0.3×100=28.27m23 23 ③土孔灌C25混凝土(11+0.6)×π×0.32×100=328m3 ④岩石孔灌C25混凝土1×π×0.32×100=28.27m3 ⑤泥浆外运383.12+28.27=411.39m (2)确定定额基价 2-29 钻土孔177.38元/m3 2-32 钻岩孔749.58元/m3 2-35换土孔灌C25混凝土307.13元/m3(换充盈系数和砼强度) 2-36换岩石孔灌C25混凝土272.07元/m3(换砼强度) 2-37 泥浆外运76.45元/m (3)各工程项目造价 ①钻土孔383.12×177.38=67957.83元 ②钻岩孔28.27×749.58=21190.63元 ③土孔灌C25混凝土328×307.13=100738.64元