文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水厂设计计算书

给水厂设计计算书

给水厂设计计算书
给水厂设计计算书

摘要

本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江黄石段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。净水工程其工艺流程如下:

混凝剂消毒剂

原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池

二级泵站用户

关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。

Abstract

T he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing. The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process , and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows:

Coagulant

resource mix flocculation tank Sedimentation tank

filter clear water tank Secondary pump station user

disinfectant

key words:drinking water supply project,water intake works, water

purification works, flocculation tank,Sedimentation tank, filter.

第一章设计任务书

设计题目

某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计

设计范围

本方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计。

主要设计依据

1.原水水质分析资料及其它项目基础条件等资料;

2. GB 50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范

3. GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

4.CJ/T206-2005《城市供水水质标准》

5.《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

6.建筑给排水设计规范GB50015-2010

主要设计原则

1.原水处理后达到生活饮用水水质GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。

2.工艺技术流程合理、简洁,技术先进、成熟可靠,保证生产安全、稳定、长周期运行,提高给水处理场技术水平和管理水平。

3.优化工艺,为企业持续发展创造有利条件。

4.严格遵循国家、行业的规范、标准和规定。

设计基本资料

(一)给水处理设计规模

给水处理场总设计能力为100000 m3/d,出厂水压:28米水头。

(二)设计水质

1、原水水质:原水取自长江黄石段,按地表水三类水质设计。

水源水位:最低枯水位;最高水位;常年水位。

2、出水要求达到GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

水质情况:

(三)、厂址及场地现状

1、给水处理厂拟用场地较为平整。假定平整后厂区的地面标高为±。

2、气象资料:

1)气温:年平均:℃;

极端最高:℃;

极端最低:℃;

2)年平均相对湿度:77%,

3)风速与风向频率:

年平均风速:米/秒;

最大风速:31米/秒;

夏季最多风向:东风、东南风;

全年主导风向:东风

4)降水量:年降水量:毫米;

最大时降水量:毫米;最大日降水量:毫米。

5) 年平均气压:

设计任务

根据所给的其它原始资料,设计给水处理厂,具体内容包括:

1、确定给水处理厂的工艺流程;

2、选择处理构筑物并通过计算确定其尺寸(附必要的草图);

3、按扩初标准,画出给水厂的工艺平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道及处理构筑物发展的可能性(1#图);

4、按扩初标准,画出给水处理厂工艺流程高程布置图,表示出各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式;

5、编写设计说明书、计算书。

(1)水量计算,确定设计规模;

(2)给水系统选择和给水方案比较——选择水源与取水方式。确定水厂厂址与净水工艺,提出可行的给水系统,并进行方案比较;

(3)取水工程设计;

(4)净水厂设计;

(5)二级泵站设计。

设计成果

1、设计计算书、说明书各一份;

2、设计图纸:给水处理厂平面布置图(1号图)和给水处理厂工艺流程图、高程布置图各一张(1号图)。

3、主要构筑物的工艺图、结构图(剖面图)。

第二章设计说明书

本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江黄石段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。

取水工程

取水位置的选择

给水水源确定后,应进一步确定取水的位置,对于不同种的水体,选择取水位置应考虑的因素也有所不同,但相同的都是尽可能充分利用有利取水条件,避开不利的条件:

(1)取水点在靠河中心较稳定的地方避开了污水排点,水质较好;

(2)取水点处河床稳定,靠近主流,在河水的最低水位时有足够的水深;

(3)取水点有良好的工程地质,地形和施工条件;

(4)取水点较靠近用水用户;

(5)供生活用水的地表水取水构筑物的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁河段。

取水构筑物的选择

根据所确定的取水位置,综合其位置的水深,水位及其变化幅度,岸坡,河床的形状,河水含砂量分布,冰冻与漂浮物,取水量及安全度等因素确定选用河床式自流管及设集水井取水构筑物形式。

河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物特点:

(1)在非洪水期利用自流管取得河心较好的水,而在洪水期利用集水井上的进水孔取得上层水质较好的水;

(2)比单用自流管进水安全可靠;

(3)吸水井设于河岸上,可不受水流冲刷河冰凌的影响;

(4)进水头部升入河床,检修和清洗方便;

(5)冬季保温,防冻条件比岸边好;

取水头部的选择

选用管式取水头部,垂直向上,有如下特点;

(1)构造简单;

(2)造价较低;

(3)施工方便;

(4)设置格栅或其他拦截粗大漂浮物的装置;

自流管取水

采用两根进水管,为保证一条进水管损坏,另外一条能承担70%的流量,为了清理管道淤积的泥沙,采用反向冲洗法,将进水室的一个分格充水至最高度,然后迅速打开自流管上的闸门,利用进水室与河流形成的较大的水头差来进行冲洗。

格栅

格栅设备一般用于污水处理的进水渠道上或提升泵站集水池的进口处,主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物,以减轻后续水处理工艺的处理负荷,并起到保护水泵、管道、仪表等作用。在集水井的进水孔前应设置格栅,拦截漂浮物或悬浮物。按栅条净间隙,格栅又分为粗格栅(50—100mm)、中格栅(10—40mm)、细格栅(3—10mm)。按格栅的清渣方法,

有人工格栅、机械格栅和水力清除格栅三种。

取水泵房

取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。集水间与取水泵房合建,集水间附于取水泵房的外壁。

净水工程

水处理工艺流程的选择

给水处理方法和工艺流程的选择,应根据原水水质及设计生产能力等因素、必要的实验、相似条件下处理构筑物的运行经验以及经技术经济比较后确定。由于水源不同,水质也不同,饮用水处理工艺也多种多样,如表2—1:

根据水源条件等因素经过比较,方案如下:

方案一:当原水浊度较低时,原水采用双层滤料或多层滤料直接过滤,也可以在滤前设一微絮凝池,处理工艺流程为:

混凝剂消毒剂

原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池二级泵房用户

方案二:当原水浊度高、含沙量大时,为了达到预期的混凝沉淀(或澄清)效果,减少混凝剂投加量,应增设预沉池或沉砂池,处理工艺流程为:

助凝剂消毒剂

原水预沉池或沉砂池混合絮凝池沉淀池滤池

清水池二级泵房用户

查资料了解到,长江水源基本属国家地面水标准的II—III类水体,在黄石段地区属水质较好的地表水源,虽然受到了工业废水和生活污水的污染,但仍属于微污染水源,无需特定的生物预处理(报括预氧化、活性炭吸附等),氯消毒可以达到消毒效果,但滤池应具有除铁锰等功效,由于浊度较低,本设计采用一般常规的净水处理工艺,其净水工艺流程如下:

混凝剂消毒剂

原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池

二级泵站用户

混凝剂及消毒剂选择

混凝剂的选择

混凝阶段所处理的对象,主要是水中悬浮物和胶体杂质,是水处理工艺的一个重要环节其完善程度对后续工艺如沉淀、过滤影响很大。其选择应符合以下基本要求:混凝效果好、对人体无害、使用方便、货源充足、价格低廉。

水处理工程常用混凝剂比较,如表2—2:

据设计资料中提供的混凝剂:硫酸铝、三氯化铁(45%)、碱式氯化铝(10%),

以及下表常用混凝剂性质比较,选择碱式氯化铝作为水处理用混凝剂,另外碱式氯化铝本身无害,据全国各地使用情况,净化后的生活用水一般符合国家饮用水水质卫生标准,所以选择碱式氯化铝作为水处理混凝剂是一个较好的选择。且碱式氯化铝具有混凝效果好、对人体健康无害、使用方便、货源充足和价格低廉等优点,因而选择聚合铝作为水处理的混凝剂。

消毒剂的选择

各消毒剂性能,如表2—3:

本设计将选用液氯消毒,它有以下优点:

⑴消毒效果好,且具有余氯的持续消毒效果;

⑵操作简便,投量准确;

⑶不需要庞大的设备;

⑷价值成本较低。

加氯装置

加氯机用以保证消毒安全和计量准确。加氯机台数按最大加氯量选用,至少安装2台,备用台数不少于一台。

在氯瓶与加氯机之间宜有中间氯瓶,以沉淀氯气中的杂质,万一加氯机发生事故时,中间氯瓶还可以防止水流入氯瓶。

混合设备的选择

常用混合方式的主要特点及使用比较,如下表2—4:

混合设备的基本要求是,药剂与水的混合必须快速均匀。

本设计采用混合设施是管式静态混合器,它是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备,具有高效混合、构造简单、安装方便、节约用药、占地小、维修方便、效果好、不增加动能消耗等特点。

絮凝池的选择

絮凝池设计要点

基本要求:原水经过与药剂充分混合后,通过絮凝设备形成肉眼可见的大小的密实絮凝体,进入反应池进行反应,按照混凝理论,反应中主要起絮凝作用。

①为了确保沉淀池的沉淀效果,要有足够的沉淀时间,一般在10-30 min,并控制反应速度,使其平均速度梯度为10-75s-1,使GT值达104-105,以确保反应过程

的充分与完整。低浊、低碱水宜采用较大的T值,粗分杂散杂质含量高的水,宜采用较大的G值。

②反应池一般与沉淀池合建,避免已形成的絮粒在水流经过连接管时被打碎,如需分建,则连接管中的流速应小于 m/s,并避免流速突然升高或水头跌落。

③低浊水缺乏絮聚核心,可以将沉淀下来的一部分泥渣连续地流回到混合池入口,以促进反应过程。

④为使絮粒不至于被破坏或沉淀,反应池入口的速度必须加以控制。

絮凝池型及选择

各种絮凝池特点性能的比较,如下表2—5:

以上几种絮凝池比较,由于100000 m3/d,水量变动小,故本设计采用往复式隔板絮凝池,优点是絮凝效果好,构造简单,施工方便,但容积大,水头损失也较大。沉淀池的选择

沉淀池型及选择

各种形式沉淀池的性能特点及适用条件,如下表2—6:

给水处理中的沉淀工艺是指水中悬浮颗粒依靠重力作用,从水中分离出来的过程。原水经投药、混合、反应等过程,水中悬浮物变成较大的絮凝体,由于该絮凝体颗粒比重大于水,所以沉淀从水中分离出来。

设计采用斜管沉淀池。斜管沉淀池的出水系统应使池子的出水均匀,其布置可采用穿孔管或穿孔集水槽集水。相比之下,平流式沉淀池虽然具有适应性强、处理效果稳定和排泥效果好等特点,但是,平流式占地面积大。而斜管沉淀池因采用斜管组件,使沉淀效率大大提高,处理效果比平流沉淀池要好。

斜管沉淀池设计要点

①斜管断面一般采用蜂窝六边形,其内径或边距d一般取25-35 mm

②斜管长度一般为800-1000mm目前多采用1000mm

③斜管的水平倾角常采用60°

④斜管上的清水区高度不宜小于1米,较高的清水区有助于出水均匀和减少日照影响及藻类的繁殖。

⑤斜管下部的布水区高度不宜小于1米,为使布水均匀,在沉淀池进口除设置穿孔墙或格栅灯整流措施。

⑥集泥区高度应根据沉泥量,沉泥浓缩程度和排泥方式等确定,排泥方式可采用穿孔管或机械排泥。

⑦斜管沉淀池采用侧面进水时,斜管倾斜以反方向进水为宜,采用沉淀池时应注意反应的充分和排泥布置的合理。

滤池的选择

各种滤池的比较,如下表2—7:

由于水厂处理流量较大,通过各方面比较,本设计中选择V型滤池,保证滤池冲洗效果和充分利用滤料排污容量,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。滤后水水质效果较好。

第三章设计计算书

取水工程

进水管

取水管流量确定

采用钢制取水管,设两根取水管并联从长江中取水,当一根停止工作时,其余管

仍能保证75%的设计流量。(取水厂自用水系数为7%)

流速及确定管径的确定 查给排水手册第一册,表11—7, 流速V=s ,DN=600mm , 1000i=。

自流管铺设在河床上,用支墩确定,坡向集水间布置,坡度i=。

格栅

在集水井的进水孔前应设置格栅。栅设置在进水室的进水孔上,用来拦截水中粗大块漂浮物及鱼类。格栅由金属框架和栅条组成,框架外形和进水孔形状相同。栅条可直接固定在进水孔上,或放在进水孔外侧的导槽中,可以拆卸,以便清洗和检修。

(水厂自用水系数取7%) (1)格栅面积

Q —设计流量(3/m s ) c V —过栅允许流速(/m s ) 1K —堵塞系数,采用

2K —栅条引起的面积减少系数: b —栅条净距(mm ),采用30~120mm ,一般采用30~50mm 。 s —栅条厚度(mm )

(2)格栅和进水孔面积按照设计取水量计算,进水流速取c V =s (根据水中的漂 浮物

等情况,查《给水排水设计手册》第一册表4-22得到的),栅条采用扁钢,厚s=10mm,栅条净距b=50mm,计算得:

)

(464.0)(75.167124

275.0101.0710334s m h m Q ==????=

)(238.1)(445824

101.0710334

s m h m Q ==??=2

2148.283

.075.08.0238.1m K K V Q F C C =??=??=

栅条选用S321-1-5,格栅尺寸:B H ?= 2000×1250mm , 每根栅条孔数16,栅条根数30,有效面积。

设置一个进水口,尺寸:11B H ?= 2000×1200mm 。

吸水井

水源水文资料如下:最低枯水位 ;最高水位 。

要求吸水井喇叭口标高一般在最低水位﹙枯水位﹚下~ ,设计取 , 则吸水井喇叭口标高为-=-,为防止井底泥沙吸入,取,则取井底标高为-。要求设计应高出地面20cm 以上,该处取为50cm ,则吸水井井顶标高+=﹙含超高﹚,其中地面标高为。

则吸水井深为:h =+=。 吸水井宽为4m ,长度6m, 即尺寸为L ×B ×H =6m ×4m ×。

取水泵房

流量的确定

扬程的确定

泵房设计为圆形半地下室,总扬程v 0h h +∑+=H H p , 吸水井喇叭口在枯水位最低液面下取,已知资料枯水位标高: ,

即吸水井喇叭口标高为-=-,地面标高为,距地面高度。设计中最高构筑物高度取为10m ,考虑自由跌落送水, 则设计水泵的静扬程H 0=++10=,

粗估总水头损失m h h h d s 0.2=+=∑, v h —安全水头, 则水泵的扬程m H p 05.220.20.205.18=++= 其中:h s ,,h d —吸水管、压水管的水头损失。 泵的选择

查设计手册第11册表1-23,选择单级离心清水泵500S35A 。 水泵参数如下表3—1:

)

(238.1)(445824

101.0710334

s m m Q ==??=

该泵安装尺寸L×B×H=2234mm×1040mm×850mm。

选择4台,3台运行,一台备用。四台泵横向双排布置,每排两个。

为了在城市用水量减少时进行灵活调配,并且节能,选择几台水泵并联工

作满足最高时用水量和扬程需要;而在用水量减少时,减少并联水泵台数或单

泵供水,并保持工作水泵在其高效段工作。

配套电动机

查设计手册第11册,配套电动机型号Y355m

—6,

3

相关参数:功率132kw,转速n=970r/min,机重670kg,工作电压380v。

配套电动机安装尺寸L×B×H=720mm×1040mm×630mm。

起重机

泵和电机总重量=810+670=1480Kg

查给排水设计手册11册,选用起重机:DDXQ—3型电动单梁悬挂起重机。

起重量2t,起升高度12m,起重机跨度,配电压380v。

采用双行布置,便于吸压水官路直进直出,减少水力损失,同时可简化起备。

平面布置要求

①水泵突出部分到墙壁的净距A=最大设备宽度+1m,但不得小于2m;

②出水侧水泵基础与墙壁的净距B应按水管配件安装的需要确定,但考虑出水侧是

管理操作的主要通道,不宜<3m;

③进水侧水泵基础与墙壁的净距D也应根据管道配件的要求确定,但不小于1m;

④电机突出部分与C应保证电机转子在检修时,能拆卸并保持一定的安全距离,其值要求为电机轴长+,但是对低压配电设备C值不小于,对高压配电设备, C值不小于;

⑤水泵基础之间的净距E与C要求相同;

⑥为了减小泵房跨度,也可考虑将吸水阀门设置在泵房的外面。 泵房平面尺寸确定

长度L =×2+×3+++=

采用圆形泵房,则直径取为D =15m 。 泵房高度的确定

地面以上泵房高度7654321h h h h h h h H ++++++= 式中:1h —汽车车厢高度,

2h —水泵与车厢底之间垫层厚度, 3h —吊车与屋面梁之间的安全高, 4h —屋面梁高度, 5h —吊绳高, 6h —水泵或电机高, 7h —电动葫芦高,

所以地面以上高度H=++++++=,地下高度取为3m , 泵房总高度H=+3= 附属设备 (1)排水设备:

采用电动排除积水,沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到集水坑内,集水坑设于泵 房一角,选用型IS65-50-165A 离心泵,一台工作一台备用,配套电机YSF -8026,电动机功率。

(2)通风设备和噪音消除设备:

由于泵房筒体不深,决定采用自然通风,自然抽风的通风方式,在泵房上层设置排风扇。泵房顶层铺设一层棉絮,消除泵房内的噪音。

净水工程

设计水量计算

该市给水厂总体设计规模为100000 m 3/d ,取水厂自用水系数为7%。 设计取水量: )

(238.1)(445824

101.07

10334s m h m Q ==??=

t

K Q T 90g 9000030100000100030301000α==??=??=

混凝剂投加

混凝剂的投加方式:

混凝剂的投加设备包括计量设备、药液提升设备、投药箱、必要的水封箱以及注入设备等,投药设备由投加方式确定。

(1)计量设备:主要有转子流量泵、电磁流量泵、苗嘴、计量泵等,其中苗嘴适用于人工控制,其他既可人工,也可自控。

(2)投加方式:主要有泵前投加、高位溶液池重力投加、水射器投加、计量泵投加等方式。

(3)本设计选用计量泵投加:计量准确,可以实现自控。

计量泵投加示意图:

选用耐酸泵型号25F —25两台,一台工作,一台备用.。参数如下: Q :~ m 3/h ,H :26. 8~, 转速n :2960r/min, 功率P=。 混凝剂投加量

水厂投加药剂数值,如下表3—2:

适当加大混凝剂投加量和助凝剂,可以增强混凝效果,取混凝剂最大投加量 为30mg/L ,另加2 mg/L 活化硅酸。

药剂按最大量的30天用量储存,聚合氯化铝的相对密度为,用量:

(若一日投加三次,则每次投加1t) 则所占体积V=90/=75m 3

活化硅酸所占体积取为,两者总体积为75+=

敞口矩形水池设计计算书

敞口矩形水池设计(4m×5m×2.5m) 执行规: 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=5.400m, 宽度B=4.400m, 高度H=2.800m, 底板底标高=-2.800m 池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土摩擦角30度 地基承载力特征值fak=100.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-5.000m,池水深1.500m, 池水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面30.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.30 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.40 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(35,外35), 底板(上35,下35) 钢筋级别: HRB400, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 2 计算容 (1) 地基承载力验算

管网设计计算书

第一部分给水管网课程设计任务书 一、设计题目: 河北某城镇给水管网初步设计 二、设计原始资料: 1.图纸: 1:5000 城市平面图, 2.地形地貌:地势较平坦,地形标高如图。 3.工程水文地质: 1)工程地质良好,适宜于工程建设;2)地下水位深度2-3m;3)土壤冰冻深度0.7m。 4.气象资料: 1)风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为西南风;2)气温:年平均气温12.70C;夏季平均气温260C,冬季平均气温-30C。 5.用水资料: 规划人口万人,给水普及率100%;城市综合生活用水每小时用水量占最高日用水量百分比如表1所示。 其他用水:绿化浇洒道路按m3计,未预见水量按最高用水量的 %计。 基础数据见附表 表1城市最高日各小时用水量 小时0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 用水量百分比 2.82 2.79 2.93 3.06 3.13 3.78 4.93 5.13 (﹪) 小时8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 用水量百分比 5.11 4.81 4.64 4.52 4.49 4.45 4.45 4.55 (﹪) 小时16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 用水量百分比 5.11 4.92 4.90 4.71 4.29 4.04 3.42 3.02 (﹪)

三.设计任务与步骤 根据所给原始资料,进行城市给水管网工程的规划及给水管网的扩大初步设计。设计 任务与步骤如下: 根据城市的特点,选定用水量标准,确定给水管网的设计流量,根据城市的地形特点,按照管网的布置原则确定方案; 根据布置的管线,确定供水区域的比流量、节点流量和管段流量,在此基础上进行流量分配; 进行管网平差计算,直至闭合差满足规定的精度要求,在此基础上确定控制点,计算从控制点到二级泵站的水头损失、确定二级泵站的水泵扬程;若设置水塔,确定水塔高度; 消防时、最不利管段发生事故时、最大转输时(无对峙水塔或高地则不作此工况)的校核,若不满足要求,应说明必须采取的措施; 根据平差结果确定各个节点的自由水头; 就设计中需要说明的主要问题和计算结果写出设计计算说明书。 设计成果包括设计说明书一份、管网平差、校核结果图和管网平面布置图。 四.课程设计成果的基本要求: 1)课程设计图纸应基本达到技术设计深度,较好地表达设计意图;图纸布局合理、 正确清晰,符合制图标准及有关规定; 2)设计计算说明书应包括与设计有关的阐述说明和计算内容,应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献。内容系统完整,计算正确,文理通畅,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小适宜,书写完整,装订整齐。 根据班级序号,设计使用数据如下: 班级序号25:总人口数:12.2万 道路面积:50万平米 绿地面积:86万平米 工业区一总人口:3200人 工业区一高温车间人数:1200人 工业区一总人口:4800人 工业区一高温车间人数:1500人 工业区一生产用水量每日5800立方米 工业区一生产用水量每日7800立方米

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

水厂计算书

一、设计原始资料 1.源水水质资料: 2.石英砂筛分曲线: 3.厂区地形图(1:500) a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度4.41米,地面标高175.3m,主导风向西南风。城市自来水厂规模为8.8万m3/d。

二、设计规模与工艺流程 1.设计规模 城市自来水厂规模为8.7万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则 水厂设计水量为:Q 0=1.05Q d =1.05×87000=91350 m3/d 一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。 2.水厂处理工艺流程框图(构筑物): ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三、配水井设计计算 1.配水井设计规模为3806.25m3/h=1.06m3/s。配水井水停留时间采用2~3min, 取T=2.5min取,则配水井有效容积为W=QT=3806.25×2.5/60=168.6m3。2.进水管管径D1=1100mm,v=1.13m/s,在1.0m/s-1.2m/s范围内。进水从配水 井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。 每个后续处理构筑物的分配水量为q=1.06/2=0.53m3/s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 3.堰上水头H: 因单个出水溢流堰的流量为q=0.53m3/s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。 矩形堰的流量公式为: 3/2 q 式中q——矩形堰的流量,m3/s; m——流量系数,初步设计时采用m=0.42; b——堰宽,m,取堰宽b=6.28m; H——堰上水头,m。 则有: H=0.1m 4.堰顶宽度B 根据有关试验资料,当B/H<0.67时,属于矩形薄壁堰。取B=0.05m,这时B/H=0.5(在0~0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 5.配水管管径D2=900mm,v=0.84m/s,在0.8m/s-1.0m/s范围内。配水井外径 为6m,内径为4m,井内有效水深H =5.9m,考虑堰上水头和一定的保护高度, 取配水井总高度为6.2m。 四、混合工艺设计及计算 1.混合器设计: 混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

给水厂混凝沉淀过滤消毒设计计算书

给水厂混凝沉淀过滤消 毒设计计算书 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

第二章:总体设计 水厂规模的确定 水厂的设计生产量Q 包括以下两项:供应用户的出厂量Q 1和水厂的自用水量Q 2,一般Q 2只占Q 1的5-10%,所以水厂设计生产量可按下式计算: Q=KQ 1 (式中K= ) 水厂设计计算水量Q 1=50000m 3/d 即 Q=KQ 1=50000 1.0552500?= m 3/d= m 3/h= m 3/s 根据水厂设计水量2万m 3/d 以下为小型水厂,2万~10万m 3/d 为中型水厂,10万m 3/d 以上为大型水厂的标准可知水厂为中型水厂。 净水工艺流程的确定 玉川集聚区是以工业项目为主,从目前情况看用户对水质的要求不高,完全可以靠供给原水满足企业需求。但从长远来看,一方面不同的企业对水质的要求不同,尤其是夏季的洪水季节,当源水水质发生较大的变化时,可能会因为水质的变化影响企业的生产。 所以水厂以地表水作为水源,且水量充沛水质较好,则主要以取出水中的悬浮物 和杀灭致病细菌为目标,经过比较后采用地面水的常规处理工艺系统。工艺流程如图1所示。 原水 混 合 絮凝沉淀池 滤 池 混凝剂消毒剂清水池 二级泵房 用户 图1 水处理工艺流程 处理构筑物及设备型式选择 (1) 药剂溶解池

设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池的底坡不小于,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。 由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。 投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵(柱塞泵或隔膜泵),不必另备计量设备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。 (2)混合设备 根据快速混合的原理,实际生产中设计开发了各种各样的混合设施,主要可以分为以下四类:水力混合、水泵混合、管式混合和机械混合。 在本次设计采用管式混合器对药剂与水进行混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映设施之间的这一段压水管使药剂和原水混合的一种混合设施。主要原理是在管道中增加一些各种结构的能改变水流水力条件的附件,从而产生不同的效果。 在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。管式混合器采用管式静态混合器。 (3)反应池 反应作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。

水厂计算书

水厂计算书 Prepared on 22 November 2020

一、设计原始资料 1.源水水质资料: 2.石英砂筛分曲线: 3.厂区地形图(1:500) a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度米,地面标高,主导风向西南风。城市自来水厂规模为万m3/d。 二、设计规模与工艺流程 1.设计规模 城市自来水厂规模为万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则水厂设计水量为:Q0==×87000=91350m3/d 一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。

2.水厂处理工艺流程框图(构筑物): ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 三、配水井设计计算 1.配水井设计规模为h=s。配水井水停留时间采用2~3min,取T=取,则配水 井有效容积为W=QT=×60=。

2.进水管管径D1=1100mm,v=s,在s范围内。进水从配水井底中心进入,经 等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。每个后续处理构筑物的分配水量为q=2=s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 3.堰上水头H: 因单个出水溢流堰的流量为q=s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取)。矩形堰的流量公式为: 式中q——矩形堰的流量,m3/s; m——流量系数,初步设计时采用m=; b——堰宽,m,取堰宽b=; H——堰上水头,m。 则有:H= 4.堰顶宽度B 根据有关试验资料,当B/H<时,属于矩形薄壁堰。取B=,这时B/H=(在0~范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 5.配水管管径D2=900mm,v=s,在s范围内。配水井外径为6m,内径为4m, 井内有效水深H0=,考虑堰上水头和一定的保护高度,取配水井总高度为。 四、混合工艺设计及计算 1.混合器设计: 混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量为Q0==91350m3/d=s,进水管采用两条钢管,每条钢管流量为1903m3/h,直径DN900,设计流速为s,1000i=,混合管段水头损失h=iL=50×1000=,小于管道

给水管网设计计算书

给水管网课程设计计算书 一、用水量计算 1. 居民区生活用水量计算 按街道建筑层次及卫生设备情况,根据规范采用最高日每人每日综合生活用水,计算出居民区的每人每日用水量,并应用下列公式计算出居民区的最高时流量Q 1 Q 1=k h1 4 .8611i i N q ×f 1 K h1—时变化系数 q 1i —最高日每人每日综合生活用水定额,L/(cap ·d) N 1i —设计年限内城市各用水区的计划用水人口数,cap f 1—用水普及率 街坊面积如下表 街区编号 面积(hm 2) 街区编号 面积(hm 2) 街区编号 面积(hm 2) 1 1.3763 9 1.04015 17 0.96255 2 0.8402 10 0.61865 18 0.52515 3 1.1438 11 0.43365 19 0.46245 4 1.0580 12 0.65865 20 0.1751 5 0.9138 13 0.57015 21 0.91865 6 0.8143 14 0.7460 22 0.71265 7 1.000 15 0.7149 23 0.78130 8 0.2261 16 0.4901 ∑ 17.183 q 1= 200 L/(cap.d) N 1=362人/公顷×17.183公顷=6154人 K h1=1.48 f 1=80% 2.工业企业用水量2Q 工厂作为集中流量,根据所提供的最高日平均流量及工作班次,变化系数,确定单位最大秒流量。 用水单位 生产(m 3/d) 生活(m 3/d) 班次 时变化 系数 最高日(m 3/d) 最高时(m 3/h) 最高时 秒流量 (L/s) 化肥厂 400 25 2 1.8 425 47.81 13.28 磷肥厂 350 25 2 1.4 375 32.81 9.11 化工厂 400 30 3 1.5 430 26.88 7.47

圆形水池结构计算书

无梁板式现浇钢筋混凝土圆形水池结构计算书1、设计资料: 主要结构尺寸: 内径(d):32m 底板厚:0.3m 壁板高:4.15m 壁板厚:0.35m 顶板厚:150mm 底板外挑宽度:400mm 荷载和地质条件: 顶板活荷载:q k=1.5kN/m2 池内水深:4m 地下水深:1.2m(底板以上)底板覆土:0.3m 土内摩擦角:30* 修正后地基承载力特征值:f a=100kPa 水重力密度:10kN/m3 回填土重度取:18kN/m3 钢筋混凝土重度:25kN/m3 钢筋选用HRB235和HRB400 混凝土选用C25,f t=1.27N/mm2,f c=11.9N/mm2

2、抗浮稳定性验算: i )局部抗浮稳定性验算:取中间区格(4×4m 2)作为计算单元,抗力荷载标准值如下: 顶板自重:25×0.15×4×4=60kN 底板自重:25×0.3×4×4=120kN 支柱自重:25×0.3×0.3×3.45=7.76kN 柱帽重:25×[1.42×0.1+31(0.32+0.3×1+12)×0.35]=8.95kN 柱基重:25×[1.52×0.1+3 1 (0.42+0.4×1.1+1.12)×0.35]=10.9kN 池顶覆土重:18×4×4×0.3=86.4kN ΣG k =60+120+7.76+8.95+10.9+86.4=294.01kN 局部浮力:F 浮=11)(A h d w ?+γ=10×(1.2+0.3)×4×4=240kN K= 浮 F G k ∑=24001 .294=1.23>1.05满足局部抗浮要求 ii)整体抗浮验算: 顶板自重:π(16+0.35)2×0.15×25=3149.32kN 顶板覆土重:π(16+0.35)2×0.3×18=4535.02kN 壁板自重:2π(16+0.35/2)×0.35×4.17×25=3708.24kN 悬挑土重:π[(16+0.4+0.35)2-(16+0.35)2]×[(18-10)×1.2+18×3.5]=3019.77kN 池内支撑柱总重:45×(7.76+8.95+10.9)=1242.5kN 底板浮重:π(16+0.35+0.4)2 ×0.3×(25-10)=3966.35kN ΣG k =3149.32+4535.02+3708.24+3019.77+1242.5+3966.35=19621.2kN 总浮力:F 浮=A h d w ?+)(1 γ=10×(1.2+0.3)×π(16+0.4+0.35)2 =13221.2kN K= 浮F G k ∑=2 .132212 .19621=1.48>1.05满足整体抗浮要求

给水厂设计计算书

摘要 本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制围为城市供水工程场界区的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。净水工程其工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池 二级泵站用户 关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。 Abstract T he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing. The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process , and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows: Coagulant resource mix flocculation tank Sedimentation tank filter clear water tank Secondary pump station user disinfectant key words:drinking water supply project,water intake works, water

水厂计算书.

自来水厂计算书

目录 1、取水泵房 (3) 1.1 设计参数 (3) 1.2 设计要求 (3) 1.3 设计流量的确定和设计扬程估算 (3) 1.4 泵的选择 (4) 1.5 泵房布置 (4) 1.6附属设备选择 (4) 1.7泵房整体设计 (4) 2、加药间设计计算 (5) 2.1 设计参数 (5) 2.2 设计计算 (5) 3 混合设备计算 (7) 3.1设计参数 (7) 3.2 设计计算 (8) 4 水力澄清池设计计算 (8) 4.1 设计参数 (8) 4.2设计计算 (9) 5 重力式无阀滤池计算 (14) 5.1 设计水量 (14) 5.2 设计数据 (15) 5.3 计算 (15) 6 消毒设计计算 (18) 6.1设计参数 (18) 6.2加氯机及漏氯处理 (18) 6.3加氯间及氯库设计计算 (19) 7、清水池 (19) 7.1 设计数据 (19) 7.2 计算 (19) 7.3 清水池布置 (21) 8 吸水井 (21) 8.1 设计要点 (21) 8.2 吸水井的设计 (21) 9、二级泵房的确定 (22) 9.1 流量设计 (22) 9.2 扬程 (22) 9.3 选泵 (22) 9.4 泵房布置 (23) 9.5泵房附属设备 (24)

1、取水泵房 1.1 设计参数 (1)进水管采用自流管设计,管内流速应考虑不产生淤积,一般不宜小于0.6m/s。必要时,应有清淤措施。 (2)自流管一般不得少于两根,当事故停用一根时,其余管仍能满足事故设计流量要求(一般为70%-75%的最大设计流量)。 (3)自流管一般埋设在河底以下,其管顶最小埋深一般应在河底以下0.5m。 (4)当河流水位变化幅度不大时,岸边式集水井可采用单层进水孔口。当河流水位变化幅度超过6m时,可采用两层或三层的分层进水孔口。 (5)为确保取水头部在最低水位下能取到所需水量,淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度应符合规定:顶部进水时,不得小于0.5m;侧面进水时,不得小于0.3m。 1.2 设计要求 (1)设置两根DN325钢管(做好防腐处理)作为自流管,埋设在枯水位以下0.75m,采用侧面进水。 (2)在自流管前端5m处设置拦污网(渔网或竹筏),拦截河水中漂浮物。避免其进入管道,堵塞自流管。 1.3 设计流量的确定和设计扬程估算 1、设计流量Q 考虑到输水干管漏损和厂区本身用水,采用自用水系数α=1.05,则Q=10000×1.1=11000m3/d=458m3/h 取460 m3/h =0.128 m3/s 2、设计扬程 (1)泵所需静扬程HST: 在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),自流管道的水头损失为0.31m。此时吸水井中最低水位标高115.00-0.31=114.69m。泵所需静扬程HST为: 枯水位:HST=140.45-114.69=25.76m (2) 原水输水干管的水头损失Σh: 设计采用两根DN325钢管并联作为原水输水管,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量,即Q=0.75×0.064=0.048m3/s ,查水力计算表得管内流速v=0.56m/s,1000i=1.58,所以Σh=1.1×1.58×10-3×1000=1.74m (式中1.1为局部损失而加大的系数)。 (3)泵站内管路中的水头损失hp: 粗估为2.00m 安全水头为2.00m

XX市给水厂设计计算书

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 3 4 3 222 /3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.3763600 24101.305.134/ /34=???=?==???=?=

《自来水厂设计》大纲

二、设计的性质、目的和任务 给水工程设计是给水排水工程专业为配合《水质工程I》课程的学习而设置的一个必修环节。通过本次设计,巩固学生的学习成果,加深对《水质工程I》内容的学习与理解,使学生学会应用规范、手册与文献资料,进一步了解设计原则、方法及步骤,掌握自来水厂设计的方法。在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型自来水厂工艺设计。 三、设计的基本环节及主要内容 1.设计基本知识介绍:设计原则、方法、步骤介绍;设计任务及要求;设计中具体问题介绍;平面布置及高程计算。 2. 方案比选:通过方案比较,确定自来水厂处理工艺系统。 3. 处理构筑物设计计算:包括混合、絮凝池、沉淀池(澄清池)、滤池、清水池、吸水井等生产构筑物,以及加药间、加氯间、二泵房等生产建筑物的设计计算,确定各构筑物和建筑物的形式、个数及尺寸;机械设备确定型号、台数。 4. 混凝沉淀(澄清)、过滤主要构筑物:施工及大样图绘制(任选一种构筑物) 5. 自来水厂平面布置:平面布置、平面图绘制(比例为1:200~1:500)。 6. 自来水厂高程布置:高程计算、高程图绘制(纵向比例为1:100~1:200)。 7. 设计文本编制:设计说明书、设计计算书编制。 四、设计的基本要求及能力训练 课程设计开始之前,必须认真阅读课程设计任务书,复习教材有关部分章节以及熟悉所用规范、手册、标准图等有关文献资料。所做设计应力求设计原则与方案选定能够贯彻国家的有关方针政策;论证正确合理、设计计算正确;熟练掌握CAD绘图工具、做到计算机绘图及手绘图图面整洁;说明书简明扼要、文理通顺;保证在规定的时间内质量良好的完成所规定的设计任务。 在教师指导下,学生对自来水厂的主体构筑物、辅助设施、计量设备及水厂总体规划、管道系统做到一般的技术设计深度,并绘制规范的施工及大样图,培养和提高学生的计算能力、设计和绘图水平;同时锻炼和提高学生独立工作能力以及分析和解决工程问题的能力。 五、考核方式与成绩评定 本课程采取的考核方式:审核学生所完成的课程设计成果,含课程设计说明书和计算书一份及设计图纸2张(2号图纸)。根据其设计成果的质量,采用“优、良、中、及格、不及格”5级评分方法。

给排水钢管道支架强度计算书

表1━各种型号规格管材支架安装选型及材料对照表

3-内筋嵌入式衬塑钢管支架的最大间距 附件:给排水钢管道支架强度计算书 一.每组支架承载说明: 按水管内盛满水,考虑水的重量,管道自重及保温重量,再按支架间距均分,得出附表之数据(为静载状态)。 二.膨胀螺栓在C13以上混凝土上允许的静荷载为: M10:拉力6860(N) M12:拉力10100(N) M16:拉力19020(N) M20:拉力28000(N) 三.丝杆允许静荷载: 1.普通螺纹牙外螺纹小径d1=d-1.08253P d:公称直径 p:螺距:M10为1.5mm;M12为1.75mm;M16为2mm;M20为2.5mm; 2.M10丝杆的小径为:d1=10-1.08253*1.5=8.00mm; M12丝杆的小径为:d1=12-1.08253*1.75=10.1mm

M14丝杆的小径为:d1=14-1.08253*2=11.8mm M16丝杆的小径为:d1=16-1.08253*2=13.8mm M20丝杆的小径为:d1=20-1.08253*2.5=17.3mm 3.取丝杆钢材的屈服极限为允许静载极限,其屈服极限为: бs=220至240Mpa 取бs=220Mpa=220N/mm2. 4.按丝杆最小截面积计算,丝杆允许拉力为:P=S×бs M10丝杆:P10=3.14×(8/2)2×220=11052N M12丝杆:P12=3.14×(10.1/2)2×220=17617N M14丝杆:P14=3.14×(11.8/2)2×220=24046N M16丝杆:P16=3.14×(13.8/2)2×220=32890N M20丝杆:P20=3.14×(17.3/2)2×220=51687N 10#槽钢:P#=1274×220=280280N 四.两管给排水钢管道支架受力分析: (一)DN80给排水钢管道支架强度校核: 1.按附表所示,每组支架承受静载为:99.35Kg=974N 考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2; 考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2 2.受力分析: 按附图支架详图,及图1~3中的受力分析: p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*974/2=702N Fay=Fby=p=702N 3.膨胀螺栓,丝杆强度校核: a.M10膨胀螺栓所受的拉力为:702N,小于M10:6860N,为允许荷载的10% 故:强度满足要求.。 b. M10丝杆所受的拉力为702N,小于P10:11052N 为允许荷载的7% 故:强度满足要求. 4.L40角钢横担强度校核: 从图3中可以看出,最大弯距 Mmax= pa=702*0.15=105.3N·M 等截面的L40角钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处 最大正应力为:бmax=Mmax*Ymax /Iz

水池设计

矩形水池计算 设计资料: 池顶活荷P1=2.0(KN/m^2) 覆土厚度ht=500(mm) 池内水位Hw=4000(mm) 容许承载力R=150(KN/m^2) 水池长度H=5000(mm) 水池宽度B=4000(mm) 池壁高度h0=4000(mm) 底板外伸C1=200(mm) 底板厚度h1=300(mm) 顶板厚度h2=150(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=200(mm) 地基承载力设计值R=150(KPa) 地下水位高于底板Hd=2000(mm) 抗浮安全系数Kf = 1.10 一.地基承载力验算 ( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1) = (5 + 2 * 0.2+2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 + 2 * 0.2 ) =27.84(m^2) ( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4) = ( 5 + 2 * 0.2 ) * ( 4 + 2 * 0.2 ) =23.76(m^2) ( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18 = 2.0 + 0.5 * 18

=11 (KN/m^2) ( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4 = 25 * ( 5 + 2 * 0.2 + 4 )* 2 * 4 * 0.2 =376 (KN) ( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1 = 25 * 27.84 * 0.3 =208.8(KN) ( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2 = 25 *23.76 * 0.15 =89.1 (KN) ( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1 =376 +208.8+89.1 +0 =673.9 (KN) ( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1 = ( 5 * 4 * 4 * 10) / 27.84 =28.73(KN/m^2) ( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3 = 23 * 0.1 =8.26(KN/m^2) ( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd =11 + 673.9 / 27.84 + 28.73 + 8.26 = 72 (KN/m^2)

相关文档