文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈使用差压式液位变送器测量液位

浅谈使用差压式液位变送器测量液位

浅谈使用差压式液位变送器测量液位
浅谈使用差压式液位变送器测量液位

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 浅谈使用差压式液位变送器测量液位

当用差压式液位计来测觉液位时,若被测容器是敞口的,气相压力为大气压,则差压计的负压室通大气就可以了,这时也可以用压力计来直接测鱼液位的高低。若容器是受压的,则衙将差压计的负压室与容器的气相相连接。以平衡气相压力pa的静压作用。

测量液位时一般情况况下我们要选择一个参考点来计量初始零液位.这时我们就涉及到零点迁移的问题。

应用差压变送器测量液面时,如果差压变送器正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑.测压仪表不一定都能与取压点在同一水平面上:又如

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测压仪表,必须安装隔离罐.用隔离液来传递压力信号,以防测压仪表被腐蚀,这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。差压变送器测量液位安装方式主要有三种,为了能够正确指示液位的商度,差压变送器必须做一些技术处理-即迁移。迁移分无迁移,负迁移和正迁移。

无迁移

将差压变送器的正负压室与容器的取压点安装在同一水平面上。

负迁移

为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液绕,并充以隔离液。为了使仪表输出和实际液面相对应,就必须把负压室引压管线这段液柱产生的静压力消除掉,要想消除这个静压力,就要调校差压变送器,也就是对差压变送器进行负迁移,这个静压力叫做迁移量。

调校差压变送器时,负压室接输入信号,正压室通大气。假设仪表的程为30Kpa 迁移量P ,gH=30kPa, 调校时,负压室加压30kPa, iJ1, 整差压变送器零点旋钮使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器鱼程旋钮,直至输出为20mA, 中间三点按等刻度校验。当液面由空液面升至满液面时,变送器差压由6 P=- 30kPa 变化至u P=Ok Pa, 输出电流值由4mA 变为20mA。

正迁移

在实际测虽中,变送器的安装位览往往与瑕低液位不在同一水平面上,如图

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 所示。容器为敞口容器,差压变送器的位置比最低液位低h 距离,t; P=P = P gH+ P gh。

当11=0 时,A P= p gh, 在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于,oA。当H=Hma x 时,A P= p gH+ p gh, 变送器输出也远大于

20mA, 因此,也必须把

p gh 这段静压力消除掉,这就是正迁移。

如果现场所选用的差压变送器屈智能型.能够与I-IART 手操器进行通讯协议,可以直接用手操器对其进行调校。

测量范围、量程范围和迁移量的关系

差压变送器的测世范围等千琵程和迁移世之和,即测虽范围=茧程范围+迁移世。如图4 所示,a 世程为30kPa, 无迁移虽,测虽范围等于世程为30kPa: b 世程为30kPa, 迁移盘为- 30kPa, 测菇范围为- 30-- 0kPa: c 世程为30kPa, 迁移呈为30kPa, 测拉范围为30- 60kPa。

由此可见庄、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移盘的特性曲线沿表示输入掘的横坐标平移。吓迁移向吓方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。

综上所述,正、负迁移的实质是通过调校差压变送器,改变量程的上、下限

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 值,而量程的大小值不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移.好比在负压室培加p gh 迁移量、而正迁移好比在负压室减少p gh 迁移量。

从以上分析中可以了了解差压变这器梢液面正、负迁移的原理.这祥在实际应用中,就可以根据生产装置的工艺情况和仪表的使用条件及周围环境等灵活应用,对液面的测量方法进行相应的改进。

成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP3351系列双法兰双法兰液位计采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65,传感器防护等级达到IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

液位变送器原理

液位变送器分类: 1、浮球式液位变送器 2、浮简式液位变送器 3、静压或液位变送器 液体中某一点的静压力与该点到液面的距离成正比,即:P=ρgh。其中:P~被测点的压力(压强)、ρ~介质密度、g~重力加速度、h~被测点到液面的高度。 对已确定的被测介质及地点,ρ、g为常数,故被测点到液面的位置的变化只与被测的压力(压强)有关。 压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压(两个压力的差),但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要一台即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力/差压变送器,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到一百多兆帕(一般情况)。差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。隔离型压力/差压变送器主要是针对特殊的被测量介质设计和使用的,如果被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型压力/差压变送器需要取出介质,会将导压管膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型变送器通常作成发兰式安装,即在被测设备上开口使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般也不会造成结晶和堵塞。当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,,这样测量是有保障的,即选用插入式发兰变送器。隔离型变送器有远传型和一体型之分。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的安装支架上;另一种形式是外膜盒与变送器做成一体直接由发兰安装在设备上。对于隔离型它还可以作成螺纹连接型,即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面,只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台,便可将变送器直接拧到设备上,安装非常方便。隔离型压力/差压变送器的制作复杂,材质要求也较高,所以它的价格通常是普通型的3~4倍。

投入式液位变送器

投入式液位变送器 编辑 投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC 标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。 目录 1特点 2工作原理 3主要技术指标 4选型 5优势分析 6相关产品介绍 7特点 8典型应用领域: 9正确安装 10调试方法 1特点 稳定性好,精度高 投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。 2工作原理 用静压测量原理: 当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po 式中:

3主要技术指标 测量范围:0.3~110m 精度:0.2、0.5、1.0级 工作温度:-20~80℃ 输出信号:二线制4~20mADC 电源电压:标准24VDC(12~36VDC) 不灵敏区:≤±1.0%FS

负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 防护等级:IP68 防爆标志:ExiaⅡCT4-7 4选型

5优势分析 投入式液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。 特点: 结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。 安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。 调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。 用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。 主要技术指标 有效检测范围:0-0.2-20m 精度:0.5级、1级、1.5级 承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下) 工作温度:-50~240℃ 环境温度:-20~75℃ 适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质 输出信号:4-20mA、二线制 供电电源:负载电阻0-750Ω DC24V 固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。 现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度

压力变送器的应用及选型

压力变送器的应用及选型 一、概述 在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型(本质安全型)和隔爆型之分;按应用工况,变送器的主要种类如下: 低(微)压/低(微)差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和使用介质等方面考虑。实际应用中分为直接测量和间接测量两种;其用途有过程测量、过程控制和装置连锁等。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单发兰变送器、双发兰变送器、插入式发兰变送器等。 二、压力/差压变送器介绍 压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压(两个压力的差),但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力/差压变送器,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到一百多兆帕(一般情况)。 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1 制作 从压力/差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。

投入式液位计

投入式液位计测量原理 投入式液位计是一种测量液位的压力传感器.是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。 投入式液位计适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。 工作原理: 用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po 在公式中: P :变送器迎液面所受压力 ρ:被测液体密度 g :当地重力加速度 Po :液面上大气压 H :变送器投入液体的深度 同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的

Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。 一、超声波液位计的特性 1、选用专业超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命 长,测量距离远; 2、任意点上下限设定,倒值设定,(可在测距范围内任意设定两点间的距离对应4—20MA或0—5V,传感器可方便安装调试,适应各种信号连接要求 )。距离准确度在线标定可用于水、酒、糖、饮料 等液位控制。 3、输出方式有4--20MA或0-5V输出,0—10V 输出。数字信号:RS232(三线)/ RS485(任选其一,在定货时约定)二次示仪表为智能型数字显示仪表,有多种功能,其中上下限设定功能可使 液位及物位实现自控及报警。 4、距离或深度数据直接由LED数码管显示,便于现场测定,并 带有温度显示。 5、全封蔽设计,可用于野外,可直接对液体进行测定。

压力液位变送器说明书

目录 一、产品用途 (1) 二、产品特点 (1) 三、技术指标 (2) 四、物理性能 (3) 五、工作原理 (3) 六、零点和量程的调整 (3) 七、选型方法 (4) 八、外型尺寸 (5) 九、安装使用注意事项 (7) 一、产品用途 本产品广泛用于石油、化工、污水处理、城市供水、机械、冶金、电力、科研等企事业单位,

实现对液体、气体或蒸汽压力的测量,并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性液体、气体、蒸汽压力的测量与控制。 二、产品特点 1、准确度高,稳定性好。除进口原装传感器已用激光修正外,还对整机在使用温度范围内的综合性 温度漂移、非线性进行精细地补偿,因此在使用温度范围内非线性不,温度稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65和防爆保护iaⅡCT5可用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶和腐蚀介质。 4、4~20mA Dc标准电流信号输出,二线制工作,带负载抗干扰能力强。 5、体积小、重量轻,安装、维护、使用方便。 三、技术指标 被测介质:液体、气体、蒸汽 测量范围:表压0~2kpa~60Mpa 绝压0~100 kpa~35Mpa 负压-100 kpa~1.0Mpa (液位)0~10米~100米 输出:4~20mA DC 二线制 精度:0.25%F.S 0.5%F.S 电源电压:12~36V DC 稳定性:优于±0.2%FS年 机械保护:IP65 使用温度:-20~+80℃ 存储温度:-40~+125℃ 过载极限:额定量程的1.5~3倍 相对湿度:小于95% 负载电阻:不大于750Ω 安装位置:无影响 零点温度系数:小于0.02%/℃ 满程温度系数:小于0.02%/℃ 四、物理能量

投入式液位变送器如果正确安装

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 投入式液位变送器如果正确安装 投入式液位变送器应该如何正确的安装,下面永浩机电给大家重点介绍一下AL201W型液位变送器的正确安装方法。 AL201W型压阻式液位变送器是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪器。该变送器选用经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式OEM 传感器及变送器专用电路装入一个不锈钢壳体组成。一体化的结构和信号的标准化,为现场使用和自动化控制提供了方便。变送器顶部的钢帽一方面起保护传感器膜片的作用。另一方面能使液体流畅地接触到膜片。防水电缆与外壳密封连接。通气管在电缆内。防护等级为IP68,可长期投入水中使用。 AL201W 型压阻式液位变送器具有体积小、重量轻、长期稳定性好,适用于石油、化工、医药、冶金、电厂、矿山、城市供排水、水文勘探等领域进行水位或液位测量与控制。为便于现场安装和观察,可根据客户要求配装接线盒和指示表。

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 二、安装 2.1安装前检查 变送器安装前应注意: (1)安装地点的液体可能产生的静压力是否会超过变送器的量程。 (2)所测液体是否与变送器的结构材料相适应。 (3)所测液体是否会堵塞变送器的进液孔。 2.2安装方法 变送器的安装方向为垂直向下安装。 在动水中使用时,必须注意使感应面与水流方向平行。 2.2.1在静水中安装 在水池中的安装方法如图六所示。

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 为防止水泵打水时的冲击力抖动变送器和损坏变送器,变送器应远离液体出入口安放。否则应采用图七所示的方法,用钢管保护。 在深井中的安装方法如图七所示。 一般用插钢管的方法。要求钢管不能打弯,内径必须大于30mm,在钢管的不同高度上打若干小孔,便于上下提动和水通畅进入。必要时,可在变送器上缠绕钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。 图六图七 2.2.2 在动水中安装(如河道、库区等) 需加静水装置 方法之一,在水道中插入钢管(见图八) 要求钢管壁稍厚一些,并在其上不同高度打若干小孔,起到阻尼水波和消除动水压力的影响。方法之二:若为清水域的砂石水床,以浅埋为好。(见图九)5

静压式液位变送器标定

1 静压式液位变送器标定 一、实验目的 1、认识A3000实验装置上的各类检测、控制仪表; 2、了解A3000实验装置上的压力、流量、液位、温度检测仪表,掌握其工作原理和安装使用方法; 3、掌握用压力变送器测量液位方法和使用条件; 4、掌握静压式液位变送器的标定方法; 二、实验原理 液体具有静压现象,其静压力的大小是液柱高度与液体重度的乘积。gH p ρ=表。如图所示,当 液体密度确定后,通过测出容器底部所受的静压力,就可得到容器中液体的高度。 图1 静压式液位测量原理图 三、实验设备 A3000过程控制实验装置(详细介绍请参考附录和仪表说明书) 四、实验步骤与说明 (1)认识A3000过程控制实验装置上的各种检测、控制仪表,了解其功能。 (2)观察管道上的压力变送器、涡轮流量计、电磁流量计、热电阻温度传感器和测量水箱液位的压力变送器,注意其测量安装方式,并画出安装示意图(简易)。 (3)向水箱注水,到达测量液位时,停止进水。等待液位平稳后再记录数据,填入表1。 表1 静压式液位变送器标定 五、数据分析及思考 (1)测量水箱液位的压力变送器零点和量程是多少? (2)计算此液位变送器的最大误差、灵敏度(mA/cm )、线性度。

(3)阅读A3000实验装置上FB0803扩散硅压力变送器、ALT-P压力变送器、电磁流量计和涡轮流量计的说明书,简要说明其工作原理、技术指标、接线方式。 六、预习和实验报告要求 (1)复习压力检测原理、流量测量原理、静压式液位测量方法、误差理论、仪表特性等相关基础知识,详细阅读实验指南做好实验计划和预习报告。 (2)预习报告即为实验报告的前三项,包括实验原理、仪表说明书学习、实验内容、实际计划或者简要的实验步骤。 (3)实验报告采用统一格式手写。 2

静压式液位变送器、静压式液位传感器

静压式液位变送器、静压式液位传感器 一、概述 静压式液位变送器采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准 4-20mA电流或RS485信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。静压式液位变送器精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。 静压式液位变送器DATA-51系列广泛地应用于城市供排水、污水处理、水池、油池油罐、水文地质、水库、河道和海洋等领域。 型号意义: 示例说明: DATA-5102(10mH2O)表示为唐山平升电子生产的4~20mA,精度为0.5%,量程为10m的静压式液位变送器。 二、特点 ◆灵敏度高,响应时间≤1ms。 ◆精度等级高,可达0.1级。 ◆全不锈钢密封结构,IP68防水。 ◆聚氨酯导气电缆,耐高温、耐腐蚀。 ◆体积小巧,便于安装、投放。 三、工作原理 静压式液位变送器采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。传感器所处位置的水压通过接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电

阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 四、性能指标 型号:DATA-51系列 测量介质:液体(对不锈钢壳体无腐蚀) 量程:0~7,10,20,35,70,100m 输出信号:4~20mA / RS485; 供电电源:12~28V DC(4-20mA输出) 5~28V DC(RS485输出) 4-20mA型液位计负载电阻(Ω):RL≤(U-8)/0.02(U为电源电压)RS485型液位计温度测量范围:-10℃~80℃(功能可选) 精度:±0.5% FS.、±0.1% FS; 环境温度: -10℃~80℃ 存储温度: -40℃~80℃ 过载能力:150%FS 稳定性能:±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 温度精度等级:±0.2%FS; 防护等级:IP68 结构材料: 外壳:不锈钢316L 密封圈:氟橡胶 传感器外壳:不锈钢316L 膜片:不锈钢316L 电缆:φ7.2mm聚氨酯专用电缆 五、接线图

投入式液位传感器、投入式液位计说明书

投入式液位传感器、投入式液位计 使用说明书 一.概述 投入式液位传感器(投入式液位计)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。投入式液位传感器DATA-51系列精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。 投入式液位传感器广泛地应用于城市供排水、污水处理、水池、油池油罐、水文地质、水库、河道和海洋等领域。 防护等级:IP68。 型号意义: 示例说明: DATA-5102(10mH2O)表示为唐山平升电子生产的4~20mA,精度 为0.5%,量程为10m的水位计。 二、外形结构(单位:mm): 通讯类型:1—串口; 2—4~20mA; 精度:0—0.5%; 1—0.1%; DATA-5 1 ××(×m H 2 O) 量程:0—×,单位:m(一般在标牌中标注) 采集类型:水位; 唐山平升电子生产的变送器系列产品

三、工作原理 投入式液位传感器中的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 四、性能指标 型号:DATA-51系列 测量介质:液体(对不锈钢壳体无腐蚀) 量程:0~5,10,15,20,25,30m 输出信号:4-20mA;RS485 供电电源:12/24V DC 精度等级: 0.1%FS;0.5%FS 环境温度 -10℃~80℃ 存储温度 -40℃~85℃ 过载能力:150%FS 稳定性能:±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 防护等级:IP68 结构材料:外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封圈:氟橡胶 传感器外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 膜片:不锈钢316L 电缆:φ7.2mm聚氨酯专用电缆(配套2米,超出部分按长度加价)五、接线图 六、注意事项 1.当收到投入式液位传感器时请检查包装是否完好,并核 对变

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

投入式液位变送器、投入式水位变送器

投入式液位变送器、投入式水位变送器 投入式液位变送器(投入式水位变送器)采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4-20mA 电流或RS485信号对外输出。 投入式液位变送器(投入式水位变送器)DATA-51系列广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。 特点: ◆ 灵敏度高,响应时间≤1ms 。 ◆ 精度等级高,可达0.1级。 ◆ 全不锈钢密封结构,IP68防水。 ◆ 聚氨酯导气电缆,耐高温、耐腐蚀。 ◆ 体积小巧,便于安装、投放。 技术参数: 量程:0~5,10,15,20,25,30m 或定制 精度等级:0.1%FS ;0.5%FS (可选) 稳定性能:±0.05%FS/年;±0.1%FS/年 过载能力:150%FS 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 防护等级:IP68 输出信号:RS485、4-20mA (可选)

供电电源:9V ~36V DC 环境温度:-10℃~80℃ 存储温度:-40℃~85℃ 结构材料:外壳:不锈钢316L 密封圈:氟橡胶 膜片:不锈钢316L 电缆:φ7.2mm 聚氨酯专用电缆 电气连接: 外形尺寸: 投入式液位变送器(投入式水位变送器)选型: 型号 精度 通讯接口 备注 DATA-5101 0.5% RS485 1.订货时,请说明量程。 2.产品标配2米电缆,超出部分需另付费用。 DATA-5102 0.5% 4~20mA DATA-5111 0.1% RS485 水位计 红色 黑色 蓝色 白色 电源+ 电源- RS485(A)输出 RS485(B)输出 水位计 黑色 红色 电源+ 4~20mA 输出 RS485输出接线图(四线制) 4~20mA 输出接线图(两线制) 液位变送器DATA-51系列 液位变送器 DATA-51系列 145 Φ27.5 单位:mm

液位压力变送器

液位式液位变送器 使用说明书

液位变送器由压阻式传感器和信号转换模块组成,传感器的核心部件为单晶硅片,当单晶硅片受压时,本身的电阻率要发生变化,通过半导体平面工艺在硅片上扩散形成四个电阻,连接成斯通电桥,在恒定电流作用下,可输出与液位信号成正比的电压信号,信号转换模块将传感器的电压信号经过处理,转换成4-20mA标准信号。 1)应用范围:可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、 2)水井、地热井、矿井、工业水池、油池、水文地质、 3)水库、河道、海洋等场合 4)技术参数: 1、输出形式:4mA~20mA1V~5V0V~5V((不带显示型) 2、供电电源:DC24V(12V~32V) 3、准确度:±0.5%±0.25% 4、介质温度:-20℃~70℃ 5、环境温度:-10℃~60℃ 6、响应时间:≤100ms 7、负载能力:电流型≤500Ω(不带显示)≤250Ω(带显示)电压型: 输出阻抗250Ω 8、可重复性:±0.1%F·S 9、长期稳定性:±0.1%F·S/y 10、非线性:±0.2%F·S 11、热力零点温漂:±0.02%F·S/℃ 12、过载压力:2倍量程

13、电气连接:电缆连接或端子连接 14、测量介质:油、水等与316不锈钢兼容介质。 15、防护等级:IP68避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。简单、 经济耐用 液位变送器尺寸示意图: 产品接线示意图榔头形: 不带显示型接线图(探头型)

基本型按键操作说明(不叠加HART,数码管显示): 基本型液位变送器菜单按键比较单一,不提量程更改功能,只提供简单的清零功能。 调零:按住“SET”和“〉”键五秒,LCD闪烁,则调零成功。快捷清零功能会自动选择是0数值清零还是量程0点清零,其中量程零点清零范围为量程的正负10%范围;0数值清零是0数值附近的量程范围的正负10%。 按键操作说明(智能型为叠加HART协议绿色液晶屏): 菜单1更改液晶显示:正常显示时,长按住S键,显示在电流、主变量、百分比之间切换,出现需要的显示时松手即可;此时可能每隔3秒显示跳变一次,当出现不需要的变量时,重复以上操作一次即可。 菜单2更改单位:正常显示时,长按Z键,屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手,按S键,把数字改成“00002”,按M键一次,液晶左下角显示数字“2”。每按下S键一次,右下角单位切换一个,直至需要的单位出现,按M键保存。菜单3更改量程范围:正常显示时,长按Z键,屏幕上5个0依次闪烁。等最右位闪烁时松手,按S键,把数字改成“00003”,按M键一次,液晶左下角显示数

压力液位变送器说明书

目录 一、产品用途????????????????????????????????????1 二、产品特点????????????????????????????????????1 三、技术指标????????????????????????????????????2 四、物理性能????????????????????????????????????3 五、工作原理????????????????????????????????????3 六、零点和量程的调整????????????????????????????????3 七、选型方法????????????????????????????????????4 八、外型尺寸????????????????????????????????????5 九、安装使用注意事项????????????????????????????????7 一、产品用途 本产品广泛用于石油、化工、污水处理、城市供水、机械、冶金、电力、科研等企事业单位,

实现对液体、气体或蒸汽压力的测量,并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性液体、气体、蒸汽压力的测量与控制。 二、产品特点 1、准确度高,稳定性好。除进口原装传感器已用激光修正外,还对整机在使用温度范围内的综合性 温度漂移、非线性进行精细地补偿,因此在使用温度范围内非线性不,温度稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65 和防爆保护iaⅡCT5 可用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶和腐蚀介质。 4、 4~20mA Dc 标准电流信号输出,二线制工作,带负载抗干扰能力强。 5、体积小、重量轻,安装、维护、使用方便。 三、技术指标 被测介质:液体、气体、蒸汽 测量范围:表压0~2kpa~60Mpa 绝压0~100 kpa~35Mpa 负压-100 kpa~1.0Mpa (液位)0~10 米 ~100 米 输出: 4~20mA DC二线制 精度: 0.25%F.S0.5%F.S 电源电压: 12~36V DC 稳定性:优于± 0.2%FS 年 机械保护: IP65 使用温度: -20~+80 ℃ 存储温度: -40~+125 ℃ 过载极限:额定量程的 1.5~3 倍 相对湿度:小于95% 负载电阻:不大于750Ω 安装位置:无影响 零点温度系数:小于0.02%/℃ 满程温度系数:小于0.02%/℃ 四、物理能量

液位变送器优缺点

工业领域中测量液位、物位的仪表许多,要测量液位,除了常用的投入式液位计以外,还有浮球液位计,超声波液位计,雷达液位计,磁翻板液位计、电容液位计等,尽管这些仪表外形不一样,原理各异,可是都是测量液位的常用仪表,面临品种如此之多的仪表,怎么能疾速的找出各种仪表特色呢,下面就对在各类场所中常用的液位仪表做一个简略优缺陷剖析,期望对您有所帮助。a投入式液位计的长处主要是测量精度高;设备便利;信号可远传遥控;可以经过挑选不一样的材料反抗各种介质的腐蚀;合适用于防爆场合;价钱适中。缺陷表明为:测量信号需求换算;无法测量逾越125℃的高温介质温度;测量介质的密度必需均匀共同。b浮球液位计是一种依托浮力原理测量液位的办法。通常是经过浮球与刻度尺合作的方法,使观测者可以直观读取液位的高度。长处:可以疾速、直观地读数;价钱低廉;设备简洁。缺陷:精度低;设备受容器形状布局的约束比拟大;不合适用于腐蚀性强、有危险性的介质;无法完成远传和调理。c磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁力浮子,股动容器外部的磁力翻板翻转完成信号变换和液位显现。长处:可以疾速、直观地读数;价钱较低;可完成远传和调理。缺陷:精度低;设备杂乱;量程约束;设备体积比拟大。d 电容式液位计是运用电容两极板间电容值改变测量液面的凹凸。长处:体积较小,简单完成远传和调理;适用于具有腐蚀性和高压介质。缺陷:介质和液面上部的介电常数必需坚持稳定才华精确测量;测量规模受金属棒长度约束;对容器原料有较高的需求;被测介质具有导电性。e雷达液位计是经过勘探本身宣布的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面方位。长处:可以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响;精度较高;与介质无直触摸摸;耐腐蚀性强;可在真空环境中运用;设备简洁。缺陷:价钱尊贵;受容器几许布局和材料特性影响;简单受电磁波搅扰。f超声波液位计是经过勘探本身宣布的超声波被液面反射后的信号换算液/物面方位的长处:与介质无直触摸摸;耐腐蚀性强;精度较高;设备简洁。缺陷:价钱比拟尊贵;超声波受传输前言的气体成分影响较大;受容器几许布局特性影响较大;不适用于有气泡或悬浮物的介质;简单受电磁波搅扰。g气泡法是经过气源镇定器底部向介质内充气。供气体系内的吹气压力只要与容器底部的液体静压平衡时,气体才会从气管内进入容器构成气泡。这时测量供气体系内的气压可换算出测量点的静压,进而得到液位值。长处:耐腐蚀性强;可以测量高温介质。

浅谈使用差压式液位变送器测量液位

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 浅谈使用差压式液位变送器测量液位 当用差压式液位计来测觉液位时,若被测容器是敞口的,气相压力为大气压,则差压计的负压室通大气就可以了,这时也可以用压力计来直接测鱼液位的高低。 无迁移 将差压变送器的正负压室与容器的取压点安装在同一水平面上。 负迁移 为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液绕,并充以隔离液。 正迁移 在实际测虽中,变送器的安装位览往往与瑕低液位不在同一水平面上,如图

投入式液位变送器的日常维护和故障诊断

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 投入式液位变送器的日常维护和故障诊断 AL201W型投入式液位变送器适用于石油化丁、冶令、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。可现场显示实际液位并远传输出4 - 20 mA 、RS485 、HART等标准信号。下面给大家介绍一下,液位变送器的日常维护和故障诊断。 1.运行 顾客不需要对变送器进行任何调整即可投入运行。 在投入运行前,务请再严格检查安装,电气连接是否正确。接通电源,投入运行。

官方网址https://www.wendangku.net/doc/6f8878019.html, 变送器接通电源即可工作,但预热30 分钟后的输出信号较稳定可靠。 2.维护 AL201W型液位变送器一般不需经常定期维护,但为了收到良好的使用效果,提高使用可靠性,请注意以下几方面的维护工作。 (1)经常检查接线连接是否牢靠,电缆是否有破损老化现象。 (2)视液体情况定期清洗钢帽和膜片腔(小心!) (3)严禁用强力拉扯电缆线或用金属等硬物捅压膜片。 3.故障诊断 AL201W型液位变送器是一体化全密封结构,内部没有可动部件,具有长期的稳定性和可靠性。 若出现无输出,输出过小或过大,输出不稳定等故障,应首先关断电源,再次检查安装、接线是否符合说明书要求,电源电压是否正确,通气管是否通畅。 若仍不能排除,则可能是变送器损坏,请向本公司咨询。 如果您想要了解更多关于投入式液位变送器方面的信息?成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择! 成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。 成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领

压力式水位传感器、压力式液位传感器

压力式水位传感器、压力式液位传感器 一、概述 压力式水位传感器(压力式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。压力式水位传感器精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。 压力式水位传感器DATA-51系列广泛地应用于城市供排水、污水处理、水池、油池油罐、水文地质、水库、河道和海洋等领域。 型号意义: 示例说明: DATA-5102(10mH2O)表示为唐山平升电子生产的4~20mA,精度为0.5%,量程为10m的压力式水位传感器。 二、特点 ◆灵敏度高,响应时间≤1ms。 ◆精度等级高,可达0.1级。 ◆全不锈钢密封结构,IP68防水。 ◆聚氨酯导气电缆,耐高温、耐腐蚀。 ◆体积小巧,便于安装、投放。 三、工作原理 压力式水位传感器采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。投入式水位传感器、投入式水位变送器

投入式水位传感器、投入式水位变送器 一、概述 投入式水位传感器(投入式水位变送器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA 电流或RS485信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。投入式水位传感器精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。 投入式水位传感器(投入式水位变送器)DATA-51系列广泛地应用于城市供排水、污水处理、水池、油池油罐、水文地质、水库、河道和海洋等领域。 型号意义: 示例说明: DATA-5102(10mH 2O)表示为唐山平升电子生产的4~20mA ,精度为0.5%,量程为10m 的投入式水位传感器。 通讯类型:1—串口; 2— 4~20mA ; 精度:0—0.5%; 1—0.1%; DATA-5 1 ××(× m H 2 O ) 量程:0—×,单位:m(一般在标牌中标注) 采集类型:水位; 唐山平升电子生产的变送器系列产品

二、工作原理 投入式水位传感器采用的传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。传感器所处位置的水压通过接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 三、特点: ◆灵敏度高,响应时间≤1ms。 ◆精度等级高,可达0.1级。 ◆全不锈钢密封结构,IP68防水。 ◆聚氨酯导气电缆,耐高温、耐腐蚀。 ◆体积小巧,便于安装、投放。 四、性能指标 型号:DATA-51系列 测量介质:液体(对不锈钢壳体无腐蚀) 量程:0~7,10,20,35,70,100m 输出信号:4-20Ma / RS485; 供电电源:12~28V DC(4-20mA输出) 5~28V DC(RS485输出) 4-20mA型水位计负载电阻(Ω):RL≤(U-8)/0.02(U为电源电压) RS485型水位计温度测量范围:-10℃~80℃(功能可选) 精度等级:±0.2%FS; 环境温度: -10℃~80℃ 存储温度: -40℃~80℃ 过载能力:150%FS 稳定性能:±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 防护等级:IP68 结构材料:

压力变送器和差压变送器的区别

压力变送器和差压变送器的区别 在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下: 低(微)压/低差压变送器; 中压/中差压变送器; 高压/高差压变送器; 绝压/真空/负压差压变送器; 高温/压力、差压变送器; 耐腐蚀/压力、差压变送器; 易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。 2 压力/差压变送器介绍 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1 制作 从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。 隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的

相关文档