文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨天施工二十一项雨季施工防护措施确保安全

雨天施工二十一项雨季施工防护措施确保安全

雨天施工二十一项雨季施工防护措施确保安全
雨天施工二十一项雨季施工防护措施确保安全

雨天施工,二十一项雨季施工防护措施确保安全

雨季施工主要思路

首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次全面的检查。最后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。具体防护措施

一、办公区排水

1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。

2、室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。

二、施工现场排水

1、雨季来临前,着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300×500(b×h)排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。

2、整理施工现场,保证排水畅通。

3、检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在

较短的时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场的集水井就近为原则作为现场排水集中点。

三、生活区

1、雨期来临之前项目后勤人员应对生活区的临时房屋进行检查,检查内容主要包括:是否存在漏雨、稳固、雷击等隐患,发现问题及时进行整改。

2、检查食堂、厕所等的排水沟,及时疏通污水管道。大雨来临前要清理化粪池,避免化粪池因大雨袭击而溢出。

3、施工现场人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面300mm以上,并用灰砂砖做大放脚,以保证该部分结构的安全。室内地面应高出室外100mm以上,防止雨水等浸入。

四、原材料及半成品的储存和堆放

1、钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。

2、水泥要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。其它材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。

3、所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,应不得在边坡旁堆放易散落的材料。

五、土石方工程

1、刚铺完尚未夯实的灰土,雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。

2、如遭雨水淋浸泡,则应将积水处的松软灰土除去并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土,应在晾干后再夯打密实。石灰、土要准备好塑料薄膜遇雨时进行覆盖。

六、边坡工程

1、雨期施工时禁止在边坡一米范围内堆放材料。

2、在雨期施工前检查边坡是否有偏移、裂纹,并用水泥砂浆找坡坡向排水沟,保持边坡四周无积水。

3、做好坡边沉降记录,遇到大雨以上天气应随时测量。

七、钢筋工程

1、钢筋根据工程进度适量进场,钢筋原材存放不得过多,现场的原材料应做到先进场的先使用,后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,锈蚀和污染的钢筋须清理后方可使用,进入现场的钢筋原材及成品钢筋要分规格堆放整齐,并垫离地面200mm以上,遇雨时用塑料布临时加以遮盖。

2、雷雨天气严禁进行焊接工作,若遇特殊情况施焊时,必须有必要的防雨措施,防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋连接性能的改变,从而影响工程质量。

3、绑扎完成的钢筋如遇雨天,雨后钢筋视情况进行除锈除污,不得

把锈蚀及粘上污泥的钢筋用于工程中。

八、模板工程

1、现场堆放的模板、木方要码放整齐,并垫离地面200mm以上,用

苫布盖好,避免因日晒雨淋引起变形。

2、支立好的墙模,如遇大雨未浇筑混凝土,应进行遮盖,防止因雨

淋而造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况,合格后方可浇筑混凝土。

九、混凝土工程

要准确掌握天气预报,混凝土浇筑尽量避开雨天,如遇时应采取如下

措施:

1、混凝土浇筑中遇到大雨时,将已浇筑的混凝土振捣密实并根据规

范要求在合适位置及时留置施工缝后立即停止浇筑,并用塑料布覆盖,并将塑料布与钢筋绑扎牢固,防止被风吹走。顶板混凝土浇筑中如遇

小雨时及时振捣抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。2、雨后对临时

施工缝加强处理,将留浆、薄弱处剔除,将梁、板、墙中的污物、积水清理干净经过验收后方可继续浇筑混凝土。

3、为把好混凝土质量关,雨期施工期间,要求混凝土搅拌厂家根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量,保证混凝土的质量。并定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场,水泥仓库,检查砂、石的

含泥量,水泥的防雨情况。严禁将含泥量超标的砂、石和失效的水泥用于工程中。

十、砌筑抹灰工程

1、雨季期间砌筑前,要检测各种砖或砌块的含水率。既不要干砖上墙,又要防止过量吸水。要防止砌块被雨水淋得太湿或被雨水浸泡,下雨时要用塑料布将砌块(砖)覆盖,含水量较多的砌块(砖)应待适当晾干后再用。遇中、大雨时应停止施工,砌筑表面应采取防雨措施。

2、砌筑时如出现浆水顺墙面流淌现象,说明砌块(砖)的含水量达到饱和,则应选择干砖与湿砖搭配砌筑,或用稠度较小的砂浆。

3、水泥应入库存放,库内地面应砌筑高于室外地面300mm的砖地垄墙,在墙上铺脚手板,铺垫油毡,防止水泥受潮。水泥库四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水流入库内。

4、砂石堆场要有良好的排水措施,防止下雨时泥土流入砂场内。

5、砂浆搅拌应集中,搅拌站应搭设防雨棚,运送砂浆的车辆要作防雨盖以防雨水进入砂浆内。

6、项目试验员根据天气情况,定期对砂、石含水率进行测量,要求施工前对砂、石含水率进行测量,及时调整配合比,严格控制砂浆稠度。

7、下雨时,禁止露天砌筑作业。在零星小雨中必须砌筑时,应适当减少砂浆稠度。

十一、屋面工程

1、屋面工程施工赶在雨季时,要密切注意当地近期天气预报,抢晴天施工,严禁在雨中进行防水施工作业。对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。

2、屋面保温材料在运输存施过程中,严禁雨淋并防止受潮。

3、屋面上铺筑保温层时,宜划成小施工段,及时做好上部找平层,以防突然降雨淋湿和浸泡保温层。

4、穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等细部节点,应随时做好临时封闭遮盖,防止雨水侵入。

5、在粘铺防水层时,施工前应根据所用材料的技术工艺要求认真做好找平层含水率的测试和粘结试验,符合技术要求后方可施工,以确保防水层铺粘质量。

6、雨水水落管等应争取及早安装,以防止屋面雨水顺外墙面冲刷,污染外装修。内排水的雨水管安装前,应先做好临时排水道路,防止雨水不能通畅排除而积存在管内。

十二、防水工程

1、外墙防水工程禁止在雨天施工,防水基层含水率必须在规范要求的范围内(≤4%)。

2、垫层混凝土施工时,按要求做好排水坡度,并在坑边设置积水坑,

及时抽水。

3、卫生间、消防泵房等通风不畅部位的防水施工应采取通风和排风措施,保证空气流通,做好个人防护,同时做好防火消防工作。

4、外墙防水施工时,应密切注意边坡土体的稳定性,每次雨后应检查边坡的位移情况,位移较大时应停止施工。

十三、装饰工程

1、室内装修最好在屋面楼地面工程完成后再做,或采取先做地面,堵严各种孔洞、板缝,防止上层向下漏水。并封好窗井口及电梯井口,各层楼梯间作好挡水埂。

2、室外抹灰应及时注意遮盖,防止突然降雨冲刷,降雨时严禁进行外墙面装修作业。

3、安装好的门窗,应有人负责管理,降雨时应及时关闭并应插销,以防止风雨损坏。

4、各种门窗和细木制品以及其它各类龙骨及装饰材料、玻璃、配件等,在运输、存放过程中要严禁雨淋和受潮,以防止粘接、变形或生锈。

5、石膏条板、纸面石膏板、石膏覆面复合板以及其它请质隔墙材料严禁雨淋、浸水和受潮,以防材质变性造成质量隐患。

6、外墙涂料应在晴天组织施工。

十四、幕墙工程

1、不应在大风、大雨气候下进行幕墙施工,雨天以及雨后未干燥情况下不得进行密封胶施工。

2、用于幕墙工程的电气设备及电动工具必须做绝缘电压试验。并在雨期施工前检查其绝缘装置是否完好,不符合要求的要及时整改。

3、上到楼上的铝板和铝塑板必须要固定牢固,防止大风吹下伤人。十五、临电安全

1、雨季期间应定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。

2、现场临时供电线中采用三相五线制配线,机电设备闸箱、灯具、设有防雨淋设施。所有机电设备必须设单一开关,严禁一闸多用,并安装漏电保护器,停工时应拉闸停电,闸箱应加锁,在使用前,应检查和测试。

3、配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。

4、从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。

十六、塔吊基础及吊装

1、塔吊雨天后应及时进行线路检查和路基检查,并进行空车运转,确定无问题后方可正式吊装。

2、观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。

3、高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底

鞋上高空操作。塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。

4、塔吊基础四周挖200mm×300mm的排水沟与现场临时排水沟连接,内侧抹灰,沟底向临时排水沟方向设5‰的流水坡度。

5、塔基上设置四个沉降观测点,定期及雨后进行沉降观测,发生问题及时处理。

十七、脚手架工程

1、检查外架特别是高处的外架已设计并安装了较完善的避雷装置。

2、雨季防滑,在工作面、马道等人员通行的地方设必要的防滑设施。

3、在距脚手架外立杆外设一排水沟,及时将雨水排走,以免脚手架基础被雨水浸泡造成地基沉陷。设专人在雨前检查立杆垫木是否有效,有无塌陷;雨后基础有无沉陷,立杆有无下沉,脚手架有无变形,如有不正常之处,须迅速加以加固和修整。

4、大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理,有安全隐患的整改合格后方可投入使用。

5、脚手架地基应坚实,立杆下应设通长垫木或垫块。

6、在外架上搭设的回填土施工用的专用通道,必须严格按照

JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范中门洞开设的构造要求进行拆除与搭设,同时必须经现场安全员检查验收通过后方可使用。

十八、道路工程

1、搞好施工地段的排水系统,防止雨水长期浸泡路基,下雨时应指派专人巡视,发现积水或阻塞的地方及时疏通放水。在两侧路肩上每隔5—10m挖一道横向排水沟,将雨水排至边沟。

2、集中力量,缩短路段,加快施工进展,切忌全面铺开。二灰碎石施工时,应注意天气变化情况,保证摊铺和碾压成活等工序,抢在下雨之前完成,防止摊搞好的二灰碎石未经碾压即遇雨被灌,无法继续施工。

3、因地制宜,采取必要的防雨措施。压实后的二灰碎石层对防雨能力有一定的功效,因此,当路基成活后,应尽快将砾石层做好,二灰碎石到场后,突然降雨,来不及摊铺碾压时,可临时攒成大堆,表面拍实,或用苫布覆盖。

十九、绿化工程

1、绿化土及排盐淋层施工时如遇下雨天气,立即停止作业,待水分达到要求时再进行施工,防止绿化土被机械碾压成泥。

2、树木、草皮施工时要注意在栽种前不被雨水冲刷,防止自带土被水冲刷掉,导致植物成活率低。

3、土壤施肥避开下雨天气。

二十、设备安装工程

1、对原材料及半成品的防护,能进入仓库或楼层的要垫高码放并保证通风良好,尤其是进场的保温材料严禁被雨淋和浸泡,必须及时采取防雨水等措施。机电库房应有防进水措施,宜在存放电气材料或其

他须防潮材料设备的库房设置排风机,保持库房内通风。

2、对露天堆放的材料如管道、或设备应垫高,遇雨时用塑料布覆盖。

3、进场的机电设备开箱后必须要采取防雨措施,并应尽量减少露天存放。

4、设备预留孔洞应做好防雨措施,如施工现场地下部分的设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。

5、剪板机、套丝机等机电加工设备应有防雨设施。

6、雨天时不应进行室外电焊作业;室内电焊作业应注意作业区的干燥;雨季电焊作业前宜烘干焊条;在狭小空间焊接操作时,应有有效通风措施。

二十一、防雷击

1、为保护建筑物、机电设备、人、畜免受雷电破坏及伤害,一般采取装设避雷针、避雷带、避雷器、引下线及接地极组作防雷电保护。

2、建筑施工工地的临时工棚、施工作业平台、宿舍,要求按实际情况采取防雷接地保护措施。设置避雷针、引下线及接地级组作防雷电保护。

3、要求避雷装置必须有良好接地,必须定期检查测量接地装置的接地电阻,其独立接地极接地电阻不大于4欧,否则应及时处理。

4、对防雷接地装置进行定期巡查,并加强日常维护,重点检查接地线有无损伤、碰断及腐蚀现象。

5、雷电季节内,观察雷电活动的情况,雷电交加天气,施工人员应转移入室内,不得安排露天高空及

室外作业。

6、在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。

7、现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹等扛在肩上。

8、当雷电频繁、闪电强烈时节,人员不得靠近防雷装置,如:避雷针、避雷器、引下线附近,不要在大树下面避雨,切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带点设备或其他类似金属装置,以防雷击伤人事故发生。

9、机械设备防雷措施塔吊等现场施工设备安装时应做好接地,建筑工程基础形成后,塔吊须和地基防雷接地做好共地连接。塔吊供电系统电源PE线和塔吊做共地处理。外用电梯导轨顶端、底部分别接地。配电箱内安装适配的电涌保护器(SPD)。

雨季施工应急预案

津南区渌水道(双林农场) A地块公共租赁住房项目 雨 季 施 工 应 急 预 案 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 河北大元建业集团股份有限公司 年月

为了加强安全生产管理,贯彻落实本单位生产安全救援预案管理机制,进一步完善安全事故应急救援预案,在发生汛期突发事故时,能做出快速反应及时、有效地实施救援,预防和最大限度地减少人员伤亡和财产损失,提高施工现场员工的自身安全防护意识意识,特制定如下雨季施工应急救援方案: 一、建立本单位防汛救援组织机构 组长:许云飞、杨猛 副组长:李栋、苏金明 组员:柳伟勇、李永博、朱凤祥、于世良、于春利、朱保国王艳凤、王丽、刘园、巩亚东、李宁、袁凤祥二、组织机构人员的职责: (1)组长职责: 1)全面领导应急准备及应急救援工作; 2)主动向应急领导小组提供危险源现场基本情况、对周边环境的可能影响情况、事故发生后果和其它的一些可能发生的情况等; 3)向应急领导小组提供技术资料和咨询,以便做好事故应急救援准备; 4)及时通报危险源或现场的危险物质的变化情况,以利于及时修改、补充和更新事故应急救援计划; 5)加强安全生产教育培训,提高管理、作业人员的防范意识,确保本单位所有在事故应急救援中需发挥作用的人员明确他们

在本单位应急预案中的职责; 6)指定应急情况协调负责人,具体负责应急小组联络; 7)负责维持事故现场秩序;定期组织本单位事故应急预案的演练。 (2)副组长职责: 1)领导制定事故应急预案并负责组织实施; 2)负责事故现场指挥; 3)负责和事故的主管人员联系,通报事故现场的态势。 4)确保参与事故应急救援的各外埠施工单位和人员熟悉各自的职责和任务,并能顺利完成任务。 (3)组员职责: 1)在现场指挥的统一领导下,具体安排组织事故应急预案的组织和实施;按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,力争将损失降到最低程度;根据事故发生状态,部署应急预案的实施工作,对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施; 2)根据预案实施过程中存在的问题和危险源的变化,及时对预案进行调整、修订、补充和完善;确保让所有参与应急预案的组织和人员知道他们应尽的职责;指派专人和项目经常保持联系,使事故应急预案不断得到更新和完善; 3)根据事故发生灾害情况,发现有危及周边单位和人员的险情时,立即组织进行人员和物资疏散工作;由各外埠队紧急调用各类物资、设备、人员和占用场地,事故救援工作结束后应及时

雨季施工安全措施及操作办法

康和新城住宅小区一标段工程 雨季施工方案 清泉建筑建材有限公司康和新城项目部

康河新城住宅小区雨季施工方案 工程概况 康和新城住宅小区一标段工程位于烟台市芝罘区西部,东临楚绣东路,西临电厂东路。由地下车库A区与七栋住宅地下二层小棚组成,地上部分包括9#住宅11层, 13#住宅11层,14#住宅11层,27#住宅11层,30#住宅18层,31#住宅18层,34# 住宅18层,会所两层,总建筑面积约72755.93平方米。 烟台地区雨季为7—9月,雨季施工时,注意收听当地天气预报,做好预防准备工作。 施工准备 2.1组织准备 为了保证在雨季施工期间,在发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工领导小组。 组长:程昊 副组长:王岩 组员:张顺延、姜大勇、徐恒飞 雨鞋20双污水泵4台塑料布1000M2 铁锹20只手推车 20辆防水电缆200m 编制袋200个2.3技术准备 雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工计划, 为施工提供技术准备2.4现场准备 根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的工程项目提早或延后安排,对必须在雨季施工的工程项目制定有效的措施,晴天抓紧室外作业,雨天安排室内工作,注 意天气预报,作好防讯准备。遇到大雨、大雾、雷击和6级以上大风等恶劣天气, 应停止露天高处、起重吊装等作业。 作好施工现场的排水工作,根据施工总平面图、排水总平面图,利用自然地形确

定排水方向,按规定要求挖好排水沟,确保施工现场排水通畅,严格按防汛要求设 置连续通畅的排水措施和其它应急设施,防止泥浆、污水、废水流到周边马路上;基坑边缘挖好截水沟,防止洪水冲入现场,雨季设专人负责,及时疏通排水系统, 确保施工现场排水通畅 最高机械设备上的避雷针,保护范围按照60度计算,能够覆盖在内的设备可以不设置避雷装置,避雷针长度为1-2米,接地线可用截面积12平方毫米的铜导线 检查大模板堆放场地,保证对方场地高于现场地面。钢筋堆放场地进行夯实, 并高于现场地面200mm用垫木将钢筋架起,避固免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库,加工棚等的防情况,保证现场内棚库不渗漏。 检查现场各种机具、设备的防雨设施,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置灵敏有效,定期检查线路的绝缘情况, 做好记录。 三、雨季施工技术措施3.1基槽防雨与排水 土方大开挖时,在基槽的西北和西南角设2m K 2m K 2m的集水坑,槽底操作面向集水坑方向设2%。的流水坡度,操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。 3.2回填土施工 基坑回填土连续进行;雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将 回填土的含水量控制在设计要求范围内,当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时,挖出晾晒 后重新回填。 3.3钢筋工程 对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用250mm 砖垛支 垫,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋;进现场的钢筋要堆码整齐,下雨 时盖塑料布进行保护,加工钢筋尽量利用无雨天气施工。 3.4模板工程 大模板存放场地设置排水坡度,将雨季及时排到排水沟内,防止场地内积水,大模板堆放、 吊装、运输、装拆、存放,稳固可靠。

雨季施工安全措施专项方案

雨季施工安全措施专项方案 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 5、成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记

录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 二、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,

夏季雨季施工应急预案

北外滩水城十六街区工程 夏季雨季防汛应急预案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 北外滩水城十六街区项目部 2015年5月20日 为确保施工现场安全渡汛,杜绝重大特大事故的发生,确保一旦发生汛情,能够及时有序、科学地采取相应有效措施,迅速排除汛情造成

的危险,最大限度地减少人民生命和财产损失,特制定建筑施工现场防汛应急预案。具体如下: 一、防汛工作坚持预防为主 1、提前预防,能有效减少汛期给建筑工地现场的材料、以及已建好的建筑物、生活区板房和人员的伤害。 2、现场预备沙袋等物品,用于堵水和引流方向。 3、汛期安排专人对施工现场场内道路、彩板房地基及周边排水措施进行巡视,及时掌握稳定性、渗漏等情况,发现问题及时汇报,并组织抢险处理。 4、生活区、道路进行硬化处理。 5、彩板房前面面设置排水沟。 6、基坑周边设有挡水台,防止雨水、汇水流入基坑内,基坑内雨水采用污水泵进行排水。 7、汛期施工准备好必要的物资。清单如下

二、组织机构 成立北外滩水城十六街区施工现场防汛应急小组。应急小组职责:服从公司统一指挥和安排,负责施工现场防汛应急抢险救灾的指挥、部署、实施;及时汇报抢险救灾情况,妥善解决、协调抢险救灾工作及善后工作。 应急小组下设组长,副组长,徐燕同志为应急小组组长。全面负责施工现场的防汛应急抢险救灾工作。具体负责建筑施工现场灾情报告,及时通知防汛应急领导小组及成员单位立即赶赴事故现场,协调各专业处置组的抢险救援工作,及时传达防汛应急领导小组关于防汛抢险救援的指示,确保通讯联络畅通。 应急小组又分为应急抢险组、医疗救护组、信息采集组。 (一)应急抢险组:组长 xxx,成员 xxx xxx 具体负责根据事故现场情况制定的防汛抢险救援方案,按照方案迅速组织抢险队伍进行抢险救援。 (二)医疗救护组:组长 xxx ,成员 xxx xxx 具体负责组织有关医疗单位迅速展开对受伤人员的现场急救、协调120救护车将受伤人员转移到医院救治。 (三)信息采集组:xxx

雨季施工保证措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 雨季施工保证措施(最新版)

雨季施工保证措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 8.1一般保证措施 一般保证措施包括以下内容: (1)根据职责,项目部对所辖区域的具体情况配备充足的抢险物资和救援器材,物资部门对储备物资的数量、品名、存放地点、联系人、联系电话进行检查核对。 (2)配合主管部门组织好抢险队伍,对重要设施设备做到有专人负责。 (3)备齐备足防洪物资、排水设备,储备施工资料,保证汛期施工的连续性。做好施工现场排水措施,防止材料、设备和临时设施被淹。 (4)机电设备的电闸箱或开关采取搭棚防雨、防潮措施,并安装接地保护装置。 (5)对水泥、钢材等怕雨淋或易受潮结块的材料,采取进库存放或垫高保护措施。

(6)加强施工便道、施工场地的维护,保证物资运输,减少雨季对施工进度的影响。 (7)雨季施工由专人负责收集天气情况信息,及时传递雨情,根据天气预报,合理安排工序,提前做好防护工作。 (8)成立防汛领导小组。在雨季来临之前,项目部建立雨季施工领导小组,责任到人,分片管理。在雨季施工期间定期检查,严格按照雨季施工“雨前、雨中、雨后”三检制,对发现的问题及时进行整改。 (9)成立防汛抢险突击队,平实施工作业,雨时防汛抢险。每个施工现场均要备足防汛器材、物资,包括雨衣、雨鞋、铁锹、纺织袋、水泵等,做到人员设备整齐、措施有力、落实到位,防涝抢险专用物资任何人不得随意调用。 (10)与当地气象水文部门取得联系,及时获得气象预报,掌握汛情,以便合理的安排和指导施工。同时制定现场雨季值班表,建立雨季值班制度。安排专人负责协调与周边部门、企事业单位的防汛事宜,做到既有分工,又有合作,保证雨季排水通畅,减少损失。 (11)项目部设专人负责防汛工作,在雨季来临前组织一次全面大检查,重点检查临建、施工道路、排水系统、临时供电等方面的防

雨季施工应急预案(模板)

XX项目 施工现场防汛应急预案 编制人: 审核人: 编制单位:XX有限公司 年月日

目录 第一章编制目的 第二章工程概况 第三章雨期施工应急组织机构和管理系统第四章汛前要求 第五章其他应注意的问题 第六章雨期施工预控方案 第七章预防措施 第八章应急保卫工作 第九章值班制度 第十章保安制度 第十一章应急预案的具体实施内容 第十二章受影响区域的疏散机制 第十三章事故报告及预案的评审 第十四章应急预案的终止与善后工作 第十五章保障措施 第十六章通讯联系

雨季施工应急预案 第一章编制目的 XX市最近几年为降雨多发地区,多雨季节通常出现在5、6、7、8月份。本工程在此期间正在大面积施工土方开挖工程及地下工程,应采取预防和急救措施。以保证基础工程的正常施工和基础结构的安全。 第二章工程概况 本工程总规划用地面积约13万平方米;其中地上建筑面积约18万平米,地下建筑面积约18.5万平方米,地上四层地下两层;框架结构形式;目前本项目处于施工准备阶段。 第三章雨期施工应急组织机构和管理系统 1、成立防汛领导小组、建立雨季值班制度 在雨季来临之前,项目部建立雨季施工领导小组,由项目经理任组长,项目副经理亲自组织雨季防汛工作的实施,并配有专门的防汛人员。我们项目部防汛工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的十六字方针,切实落实防汛行政首长负责制的岗位责任制,一定做到责任到位、指挥到位、任务到位、措施到位,把防汛工作搞好。具体组织机构见下图: 雨情分类 日降雨量:24小时降雨量 1)小雨:指日降雨量小于10毫米或12小时降雨量小于5毫米; 2)中雨:指日降雨量10一24.9毫米或12小时降雨量5一9.9毫米;

冬季雨季施工安全措施

冬季雨季施工安全措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季、雨季施工安全措施冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施 为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最

低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、深基坑开挖、混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。

雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

第八章雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施 工措施 第一节雨季施工保证措施 1、在进入雨季施工前,要根据工程的实际情况编写切实可行的雨季施工方案,并成立防汛领导小组,配备齐应用器具,要有雨季施工记录。基础工程安排在雨季前施工,生产、生活设施布置在地势较高处,不能布置在排洪通道内。 2、工地应备设防雨设施,并做好材料防雨措施。 3、原则上雨天不能浇筑砼,若正在浇筑时遇雨且必须连续浇筑时,工作面上要有遮雨工具,在浇筑大体积砼时,要提前注意天气预报,争取一次浇完,大雨天禁止浇筑砼。 4、各种用电设备要提前作好遮雨蓬,其他机械设备在不用时也应停在遮雨的地方。 (1)施工期间的防汛措施 (2)经理部成立防洪领导小组,由项目经理任组长,项目副经理任副组长,下设防洪办公室,每个作业队成立防洪抢险队,由作业队长担任防洪抢险队队长,抢险队选择身体强壮、责任心强、有经验的人员参加。 (3)制定各项防洪工作制度,对防洪工作作出具体安排。将防洪工作责任进行分工,责任层层分解到人头。 (4)与当地气象部门加强联系,了解近期气象预报,掌握雨汛情况,做到心中有数,一旦遇到灾害性天气,及时做出部署。

(5)汛期到来之前,对施工段、基坑以及坡面、排水设备进行检查,对检查后发现的问题和隐患应布置处理。 (6)及时做好疏通清理工作,做到沟不积水、涵不堵塞、涵沟相连,在施工中被损坏的排水设施应在洪汛到来之前予以恢复。 (7)在汛期,施工用的机具、材料、设备等,放置在不易被水淹没的高处,因施工需要或地形限制设在低洼处时,采取有效的防淹措施。 (7)防洪值班员每天与当地气象部门取得联系,并将气象预报及时通知有关人员和单位,并严格执行雨前、雨中、雨后检查制度,对防洪工作情况了如指掌。 (8)防汛期间领导干部24h轮流值班,防汛重点施工项目设专用通讯工具,以便及时了解现场情况。准备充足的器材、运输工具及劳动力,以备抢险。 第二节冬季施工措施 冬季施工前,认真组织有关人员分析冬季施生产计划,根据冬施项目编制冬季施工措施,所需材料要在冬季施前准备好。 做好施工人员的冬季施工培训工作,组织相关人员进行一次对施工现场过冬准备工作的全面检查,包括临时设施、机械设备及保温措施等各项工作。 大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的 更换补充以及其它检修保养工作,以便在冬季施工期间运转正常。 冬季施工中要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排

风雨季施工应急预案

一、编制依据: 序号名称备注 1 泰禾海沧H2013P04地块3#地块C1、C2项目施工图 2 泰禾海沧H2013P04地块4#地块C1、C2项目施工组织设计 3 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 4 建筑施工安全检查标准JGJ95-99 5 职业健康安全管理手册 6 公司颁发的《安全施工手册》公司风、雨期施工方案 7 危险源辨识和评价控制程序 8 应急准备和响应控制程序 二、工程概况 工程名称:泰禾海沧H2013P04地块3#地块C1、C2工程 建设单位:泰禾房地产集团有限公司 设计单位:厦门新区建筑设计院有限公司 监理单位:福建宏业建筑监理有限公司 施工单位:中城建设有限责任公司 泰禾海沧H2013P04地块3#地块C1、C2工程位于厦门市海沧区新阳北路,本工程由2栋33层住宅(H=110M)、以及整体2层地下室组成.采用管桩基场地±0.000为黄海高程7.75m。现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构体系,总建筑面积96618㎡,其中地下建筑面积约20818㎡,地上建筑面积75800㎡。地下室防水除设备房、地下室种植顶板等级为一级外,其余主体部分防水等级二级. 设计等级:工程设计等级一级,抗震等级为二级及三级,安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度七度。 三、台风季节施工安全措施 ㈠、天气情况 厦门位于北纬24度26分,东经118度04分,地处福建省南部,属亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,雨量充沛。全年无霜期326天,年平均气温19.6℃,年降雨量900~2100毫米。风向受地貌影响很大,风速由沿海到山地递减显著,6~9月为台风季节,最大风力可达12级。

建筑工程雨季施工安全措施

建筑工程雨季施工安全措施 一、雨期施工总要求 (1).确保信息畅通。由于雨季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行 (2).防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 (3).科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 (4).快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 二、雨季施工准备措施 (1).合理安排作息时间。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业人员撤到安全地方。 (2).做好现场排水。 (3).雨季施工现场应处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (4).保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙

砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (5).原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (6).严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。 三、各重点分项雨季施工安全措施。 (1).基础工程: 1).雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制; 2).对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。 3).雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成,雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;如被雨水浸泡后的基础,应做必要挖方回填等恢复基础承载力的工作;重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。 (2).混凝土工程: 1).模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉; 2).遇到大雨应停止浇筑混凝土,已浇筑的部位应加以覆

浅谈雨季施工的组织准备及安全防范(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈雨季施工的组织准备及安 全防范(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅谈雨季施工的组织准备及安全防范(标 准版) 摘要:土建施工绝大部分工作是露天作业,季节变化对施工的影响很大。夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,确保雨季施工安全和工程质量目标,保障企业生产安全,具有重大意义。 关键词:施工准备技术措施施工安全 一、雨季施工准备工作 1、所属各单位要及时组织建立雨季施工管理领导小组,根据在建工程特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题,确保工程施工顺利进行。

2、防雨材料准备 雨季施工前,尤其进行基础、主体和屋面施工的单位应根据工程情况准备一定数量的防雨、排水材料和机具以备急用。 3、临建设施维修 现场临时设施,如职工宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行检查检修,做好防漏和排水措施,以防遭雨淋和浸泡;现场道路和排水应结合施工,场内道路应起拱,两侧有排水沟,并根据实际情况,做好焦渣、砾石、灰土或混凝土路面,雨季期间对道路实行专人维护,保证畅通。 4、原材料及半成品的储存和堆放 水泥应存入库房,垫起离地约30cm,离墙亦应在30cm以上,且做到先收先发,后收后发,库房应不漏不潮,尽量封闭;临时露天暂存水泥也应用防雨篷布盖严,堆垛要垫高50cm,四周设排水沟,垛底采取防潮措施;施工现场砂石料堆放地应浇筑一层素混凝土;钢筋堆放场尽量采用混凝土地面或在其下加垫枕木,上用防雨篷布盖严,严禁遭雨水浸泡;对木门、窗、扇、石膏板、轻钢龙骨等怕

冬季、雨季施工安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季、雨季施工安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3563-27 冬季、雨季施工安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施

为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。

雨季施工安全技术措施

. 雨期防汛施工安全技术应急预案 编制: 审核: 审批: 世达建设集团有限公司 2015年6月

一.工程概况 本工程建筑面积56085.46㎡,地上7层,地下0层。建筑高度23.50m,结构形式为框剪结构,今年雨期施工的项目为基础以及主体结构工程。二.雨期施工准备工作 1、组织准备 项目部成立24小时值班雨期施工领导小组,组成如下: 组长:金环铁真 副组长:连志梁金勇 成员:林超少阳福旺 2、技术准备 雨期到来之前,组织有关人员按照案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。 3、材料准备 表15-1

4、雨季施工原则 4.1、雨季前,认真做好雨季施工准备,清楚所承担工程(生产)的任务量、工程(生产)特点,落实雨季安全有效措施和需要的有关器材,做到有备无患。 4.2、雨季施工要突出预防为主,抢先施工的思想,力争把土工程、基础工程、现场施工的三通一平及大件拉运等工作抢在雨季前,现场施工和生活区的临时建筑、构筑物、塔式吊车等均检修、加固,防汛器材应及早备齐,放在指定地点,保证防洪排水机械处于完好备用状态,保证随时使用。 4.3、雨季生产施工要有密计划,本着先重点后一般;先室外后室;先地下后地上;先低洼后高地的原则,在施工力量的部署上,要适当集中人力、物力、分期、分批、适时的抢先完成一部分任务,给安全生产创造条件。 4.4、雨季施工做到预先有措施,做到有雨能防、有水能排、雨过能干、尽量做到不停工、不停产、连续施工、确保到手的生产任务及工程项目不因事先考虑和策划不同而停工待料,影响工程施工进度。 4.5、在雨季施工中,我们格遵守各项有关的安全操作规程、安全标准、技术措施和施工案,克服麻痹松懈思想和侥幸心里,保证雨季安全生产。 5 、现场准备 雨施前,整理施工现场,由于现场施工运输破坏的现场排水坡度重新修整好,

雨季施工的防护措施方案

雨季施工的防护措施 一、雨季施工组织措施 1、项目经理全面负责本项目的雨季、汛期的工程质量、职工健康、施工安全、财产安全和环境保护;组建防汛抢险队伍,制定防汛、质量和安全环保生产责任制,并组织落实;完善施工现场安全防护和环保设施,做好资源配置和督促检查工作。 2、项目总工程师主持编制并组织实施本项目的雨季施工组织技术措施和防汛抢险预案;架子队技术负责人负责实施,并进行雨季施工技术安全环保交底并组织落实;质检员、安全员负责检查雨季施工技术安全环保措施和防汛抢险预案的落实情况、工程质量和施工安全环保情况。 3、项目部根据雨季施工、防汛、防暑、安全防护、环保所需采购必要的材料器材、器具和防护劳保用品等物资。 4、项目部明确一名资料员收集气象预报信息,逐日记录天气情况。当有高影响天气(大风、暴风、暴雨、雷电、冰雹)时,必须立即报告项目经理,以便采取紧急应对措施。现场工程师的施工日志中必须明确记载气候情况,当施工工艺有温度、湿度要求时,尚需记录施工时的环境温度和湿度。 5、项目安全总监应针对本工程的情况和雨季、暑天特点,组织对本工程项目的职工、工人进行有针对性的安全环保知识教育。各架子队技术负责人进行技术安全交底时,必须进行雨季施工的技术安全环保交底。

6、雨季来临前,要认真分析雨季施工生产,根据施工项目,编制雨季施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。 二、雨季施工准备工作 1、项目部在雨季来临前,要对项目的环境状况、场地情况进行认真细致的调查和掌握场地标高情况,了解场地汇水情况、排水走向,做好场地的挖高垫低,施工道路必要的场地硬化,保证施工道路和施工场地坚实,现场运输道路畅通。材料堆放地点和固定机械安放地点高于周围场地,整个场地排水流畅无积水现象。雨季施工时在道路两侧设置排水沟,在低洼积水处设置涵管泄水或设积水坑用泵集中排水。 2、项目部对工程测量用主控制桩和水准基点桩进行认真检查,要求采用混凝土桩或木桩包混凝土,有足够埋深,桩周土体坚实,埋设稳固,无积水现象。 3、项目部对材料堆放棚、加工棚和现场职工办公室、宿舍等临时设施工程,在雨季来临之前,进行一次认真检查,进行维护整修清理,做到场地干燥,屋面不漏、水落管不堵、排水流畅,室不潮,通风良好,周围不积水,并符合防火、防洪、防风、防爆、防震等要求。 4、项目部对施工用电线路,电气装置和机械设备要进行认真检查和维修。要求施工用电必须采用接零保护系统,按照三级配电、二级漏电保护配置,线路无破损,接头良好,用电设备的金属外壳必须与保护零线连接。新建建筑、机械设备和设施要安装防雷装置,当防雷接地兼作重复接地时,避雷接地电阻满足国家相关规要求。

雨季施工措施及安全注意事项范本

整体解决方案系列 雨季施工措施及安全注意 事项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-17466雨季施工措施及安全注意事项 Rainy season construction measures and safety precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 本工程施工期间正值本地区雨季时节,为保证工程质量和施工人员安全,特对雨季施工中一些需要注意事项予以说明。 一、基础工程 1.雨季到来之前,完成基础工程,做好基础回填。若需在雨期施工时工作面不宜过大,应分期逐段开挖后及时浇砌筑,及时验收回填。 2.基槽(坑)内必须有排水措施,若不能做到有效排水,必须四周挡土,上部用防雨布覆盖,以防雨水流入基(槽)坑内,浸泡地基。基(槽)坑内的积水应及时抽出或组织人工排水。 3.未完成砌筑的边坡,严禁场内排水沟从坡面排水,以防冲刷造成水土流失。

二、砌体工程 1.砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不可超过 1米。 2.遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面两层砖。 3.稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应架设临时支撑或及时浇筑圈梁。 4.砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。砌体砂浆的拌和量不宜过多,以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷。 5.雨后继续施工,须复核已完工砌体垂直度和标高,并检查砌体灰缝,受雨水冲刷严重之处须采取必要的补救措施。 三、钢筋混凝土工程 1.模板隔离层在涂刷时注意防雨,以防隔离层被雨水冲掉。 2.遇到大雨应停止浇筑砼,已浇部位应加以覆盖。现浇

雨季现场施工安全措施有哪些

雨季现场施工安全措施有哪些? (一)雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。 (二)各重点分项雨季施工安全措施。 1、土方工程和基础工程。 土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响。因此在雨期施工时注意以下几点: (1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。 (2)防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上50cm细石混凝土;也可用塑料布遮盖边坡;

(3)雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成,雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作;重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。 (4)为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;位于底下的池子和地下室,施工时应考虑周到。如预先考虑不周,浇捣后,遇有大雨时,往往会造成地下室和池子上浮的事故; (5)对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出; (6)对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放置条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽(坑)或管沟内,或者埋没已完工的一些基础构筑。 基础施工完毕,应抓紧进行基坑四周回填工作。停止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。抗浮稳定系数不应小于1.2。以防止出现基础上浮或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直到施工上部结构荷载加上满足抗浮稳定系数要求时为止。当遇大雨,水泵不能及时有效的降低积水高度时,应迅速将积水灌加到箱形基础之内,以增加基础的抗浮能力。 2、砌体工程: 砌体的整体稳定性多取于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量,这两项都会在雨期施工时受到较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几个要点: (1)雨季施工不宜使用过湿的砖石,以避免砂浆流失,影响砌体质量,砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不宜超过1m; (2)遇大雨必须停工,墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面的两皮砖; (3)稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应加设临时支撑或及时浇筑圈梁,以增加

雨季施工安全防护措施

雨季施工安全防护措施 1教育和检查机制 雨季作业前,要对施工作业人员进行雨季作业安全交底,加强施工作业人员雨季施工的安全防范意识。 安排专人及时收听天气预报,并负责组织人员实施防雨保护措施的落实。下雨后认真组织安全检查,必须经工长、安全员对现场进行细致的检查,确认可以保证安全生产后,施工作业人员才能进入施工作业场地。 检查要重点注意基坑边坡的稳定、围护围档设施的状况、作业场地的条件、机电设备设施的绝缘状况等。 2作业场地要求 对施工现场及构件加工场地应根据地形对排水系统进行疏浚,根据情况预先设置水泵便于及时抽走积水;对大型机械、车辆行走的道路,必要时重新进行铺垫。 3原材料及半成品防护 对原材料及半成品场地应制作水泥地面,并要垫高码放,以防止场地雨后泥泞积水,降雨前要及时用防雨布进行遮盖保护。 4机电设备防护 (1)现场电器设备要有防雨、防潮、防淹措施,电动机械、设备、手持式电动工具,都必须安装在漏电保护器下,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并专机专用。 (2)各种电器设备经常进行绝缘、接地、接零保护的检测,发现问题及时处理,尤其在雨后对设备电缆线路等检查无问题后,方可合闸施工作业。 (3)在空旷场地,雷雨天气严禁进行高大型机械设备的施工(例如打桩机等);人员不许靠近高大型机械设备,避免遭受雷击产生的跨步电压伤害。易燃易爆仓库等应设置临时避雷装置。 (4)各作业队安排人员在下雨中作业时,要避免使用电器设备。雷雨天气严禁施工。 (5)雨天现场必须要有值班电工,下雨时要对电器设备进行检查,要保证将不使用的电器设备的电源断开。从事特种作业的电焊工、电工必须持证上岗,雨中、雨后地面潮湿情况下必须要保证自身使用的绝缘防护用品(绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆等)性能良好,不潮、不漏、不破。 (6)严禁非专业电气工作人员乱接、乱动电气设备,严禁非专职人员擅自拆卸和修理电动工具和电气设备;为避免触电事故发生,移动电焊机(包括移动电焊机把线、地线)、

雨季施工方案及措施87713

雨季施工安全措施 一、工程概况 二、雨期施工总要求 1、施工队要根据工程进度,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添置必需的防雨设施,不得中断的施工部位必须搭设防雨棚,备好机具,修整道路和完善排水设施,保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失 5、全面的防护施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 7、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对高边坡、隧道口、脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动防汛应急预案。 三、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在洞内作业时应有通风降温措

雨季施工应急预案与预防措施_secret

雨季施工应急预案和安全措施 审核: 批准: xx公司xx高速路基项目部 xx年xx月xx日

雨季施工应急预案与预防措施在雨季即将来临之际,以“全面防范、突出重点,以防为主、常备不懈,落实责任、万无一失”为防汛工作的指导方针,结合本项目实际,特制定本预案。 一、成立雨季施工应急领导小组: 组长:xx 副组长:xx 组员:xx 响应领导小组办公室设在项目部综合办公室。 雨季施工值班电话:xx(传真)。 二、响应领导小组的分工和职责 1、组长xx、段新胜全面负责本标段的雨季施工防汛工作,是防汛抢险工作的第一责任人。 2、副组长xx全面负责本标段的雨季施工防汛日常工作,对雨季施工防汛工作负直接领导责任。 3、副组长xx责箱梁预制厂和拌和站的雨季施工防汛工作,对所辖范围负直接领导责任。 4、副组长xx负责雨季施工防汛物资的储备和机械的调遣工作,保证雨季施工防汛所需物资到位和抢险机械到位。 5、组员xx负责雨季施工防汛应急预案的制定,组织全员学习防汛有关文件、规章制度和抢险知识,并结合实际情况组织防汛抢险演练,对雨季施工防汛工作负组织责任。

6、组员xx负责编制雨季施工防汛经费计划,并监督计划的实施。 7、组员xx负责雨季施工防汛经费及时足额到位,确保专款专用,不得挪用。 8、组员xx负责制定雨季施工防汛应急响应措施和纠正预防措施,并对实施情况跟踪验证。 9、组员xx负责检查雨季施工防汛预案和预防措施的实施情况,对发现的问题组织有关人员进行整改。 10、组员xx负责K102+800~K107+400段路基、桥梁、河道及其驻地的雨季施工防汛措施的实施,对所辖范围负直接责任。 11、组员xx负责K107+400~K112+000段路基工程、桥梁、河道及其驻地的雨季施工防汛措施的实施,对所辖范围负直接责任。 12、组员xx负责主线桥及其驻地的雨季施工防汛措施的实施,对所辖范围负直接责任。 13、组员xx负责拌合站及其驻地的雨季施工防汛措施的实施, 对所辖范围负直接责任。 三、雨季前施工现场大检查 雨季来临之前,项目部组织雨季施工响应领导小组成员,对施工现场进行安全大检查,着重检查各基(沟)坑顶是否设有挡水围堰,用电线路是否绝缘良好,电焊机等用电机械接地是否灵敏有效,场地排水是否畅通,材料库房是否漏雨以及消防器材是否齐全等,检查应有重点,应查细,对施工现场的每个死角不能放松,检查时应由安监人员做好记录,及时整理经领导批准后通知各施工队负责人进行限期

相关文档
相关文档 最新文档