文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对变压器油中氢气含量异常分析的探讨

对变压器油中氢气含量异常分析的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6e18471005.html,

对变压器油中氢气含量异常分析的探讨

作者:王娟,王攀,刘爱菊

来源:《科技传播》2011年第23期

摘要新投入运行的变压器在电场、热的作用下,由于油中水分解和绝缘材料热分解等原因引起H2升高,变压器内部绝缘材料老化引起H2升高,电弧放电、火花放电、油和固体绝缘过热、局部放电等也会引起H2增长,变压器在安装运输吊芯检查时会造成变压器受潮,使H2升高。

关健词变压器;变压器油;氢气含量

中图分类号TM4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)56-0131-02

0引言

根据国内外大量变压器运行历史资料统计,投入运行后的变压器故障率与运行时间呈现宏观规律,变压器的故障率与运行时间关系分为三个阶段,即第一阶段运行初期阶段故障率,由于各部件磨合不善一些制造、安装和调试过程中遗留的问题逐步暴露,变压器出现故障的可能性较高。第二阶段运行稳定期阶段故障率,变压器经过长一些时间运行,随着对暴露问题的处理及运行人员对设备性能的逐步熟悉和掌握,设备故障率逐渐降低,变压器故障率进入稳定期。第三阶段运行劣化期阶段故障率,变压器处于年久运行的服役后期,由于某些部件出现磨损、侵蚀、松动、功能下降,绝缘老化明显、泄漏电流增加、绝缘电阻下降、油中溶解气体组分变化、局部放电增加等原因影响,故障率会明显增加,使变压器再次出现故障的高发期

(>20年)。因此在新投运变压器运行后的初期,要特别注意加强设备运行监视,严格按有关规程(导则)要求对变压器进行色谱监测和分析,缩短监测周期,严密关注数据变化,避免事故发生。

而近几年,在加强设备运行监视过程中,发现新投变压器H2增长较快,为此,本文以石洞站2#变压器为例进行分析。

1 变压器技术参数及运行情况

石洞站2号主变压器为SSZ10 -50000/ 110 ,2007年12月出厂。2008年 l月投入运行。

2008年1月30日,变压器投运前对该主变油进行色谱分析,测试结果正常。

2 变压器油中H2含量超标原因分析

2.1色谱试验数据分析及氢气含量超标情况