文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审记录-地下停车库

图纸会审记录-地下停车库

图纸会审记录-地下停车库
图纸会审记录-地下停车库

图纸会审纪要

建施:

1、建施-02:地下车库B版图中定位坐标有误?

答:已发电子版,变更随后。

2、建施01中定位坐标为首层外墙皮交点坐标与建施02中注:为轴线交点不符?

答:以轴线交点为准。

3、承台防水是否按照车库图纸节点做法一样全部包裹起来?然后延伸至250厚钢筋混凝土筏板上?

答:是。

结施:

1、结施-03、04、05、06:后浇带位置是否应避开承台?

答:是,改在楼与承台间。

2、结施-0

3、0

4、0

5、06:地下部分防水混凝土P

6、P8分界线定位不明确,与上部板后浇带位置不统一,如何施工?(因为基础后浇带与上部板后浇带位置一样)

答:按后浇带位置分界P6、P8(结施15、17),同时避开承台,与第4条相符。

3、结施-03、0

4、0

5、06:承台梁是否在承台内贯通?

答:贯通。

4、结施-03、04、0

5、06:承台梁与各楼相连处承台梁钢筋是否进入相应楼基础一个锚固长度LaE?

答:是。

5、结施-11、12、13、14说明中标高3.900m范围不详?

答:按图纸梁标高施工。

6、结施-02基础设计说明第9条中板顶标高-0.4m是否应为-0.05m?该筏板

第1页

是否应有C15混凝土垫层厚0.1m?

答:均是。

7、结施02中说明9是否应同3-47#相应说明,有防水筏板250厚,但结施01中

八.1配筋不详?若有配筋,是否通长布置?

答:有配筋通长布置。

8、5.1m与3.9m梁相接处,详见下图:

9、载体桩桩头进入基础50mm,防水如何施工?

答:详见下图:

第2页

10、图纸设计钢筋为普通钢筋,但在说明中要求钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,钢筋最大力下总伸长率不应小于9%,要满足上述要求,应选用牌号带“E”的钢筋。

答:楼梯必须选用满足上述要求的钢筋,其余部位可以选用普通钢筋。

第3页

某高层住宅及地下车库图纸会审

表C2-1-1 图纸会审记录 工程编号:1 工程名称8会审日期及地点2012.7.9施工方会议室 总建筑面积 28095.4㎡结构类型钢筋混凝土 剪力墙结构 专业结构 主持人888 记录内容: 1、结施-1 1、第五大条3混凝土强度等级说明无窗台压顶混凝土强度等级标注,窗台压顶混凝土强度等级是否按C20施工? 答:强度等级按C20施工。 2、结施-2 1、筏板二排附加筋,在没有形成网片时,分布筋怎么配? 答:二排附加筋分布筋配12@150mm。 2、筏板放射筋外端是否做弯折? 答:放射筋端部做15d弯折。 3、筏板钢筋铺设方向X、Y,X是否为长向,Y是否为短向? 答:X为东西向,Y为南北向。 3、结施-3 1、D轴上LKQ3墙体下方伸出的墙垛,在建施-5图中此处无垛,按结施施工图施工还是按建施施工图施工? 答:按结施施工图施工。 2、-1层剪力墙及暗柱不能落在-2层剪力墙处时,-2层墙加厚同-1层。 4、结施3、7 1、S轴上间10轴-18轴/50轴-42轴处外墙上标注轴线外150,是否以此处为准。 答:是 5、结施5 1、节点悬板活门1预留洞平面图中N轴总宽度550mm及悬板活门2预留墙平面图与5-5剖面宽度500mm差50mm,总宽度按500mm宽还是550mm施工? 答:总宽度按550mm施工。 建设单位签章代表: 设计单位签章 代表: 监理单位签章 代表: 施工单位签章 代表:

表C2-1-1 图纸会审记录 工程编号:2 工程名称8会审日期及地点2012.7.9施工方会议室 总建筑面积 28095.4㎡结构类型钢筋混凝土 剪力墙结构 专业结构 主持人888 6、结施-14 1、楼梯剖面图有TL2而建施-16 1-1剖面图看不到TL2,按结施施工图还是建施施工图施工?答:按结施施工图施工。 7、结施-15 1、D轴下方/2轴右侧顶板厚度220mm改为250mm,配筋14@200双层双向。 8、结施-16 1、结施16未注明板顶标高-1.000m是否改为-0.100 答:是 9、结施-16、17、18、19 1、异形柱GZ3、GZ6、GZ7是否改为长方形柱 答:取消建施图GZ3、GZ6、GZ7上的填充墙。 10、结施-19 1、1轴、59/M轴旁GZ4(南侧), 2、58/H旁GZ8、30/D两侧GZ4与建施-10、1 3、15施工图不符,建施图中为加气混凝土砌块,按结施施工图还是建施施工图施工? 答:按结施施工图施工。 11、结施-23、24 1、结施23中12/S轴KL19(1)、48/S轴KL19a(1)梁与建施-4施工图不符,结施24中1 2、48/S轴KL23(1)梁与建施-4施工图不符? 答:将KL19(1)、KL19a(1)、KL23(1)改为上翻梁,梁底同板底标高。 12、结施-26、27、28、29 1、LL1、LL3、LL4200x600mm(+0.200)与建施-17施工图不符,按结施施工图施工还是建施施工图施工? 答:按结施-25、26、27、28施工图施工。 建设单位签章代表: 设计单位签章 代表: 监理单位签章 代表: 施工单位签章 代表:

图纸会审记录(完整版)

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 项目名称:上海市外高桥保税区F2-03地块综合服务楼会审 时间 会审地点 参加会审人员建设单位: 设计单位:上海建筑设计研究总院有限公司监理单位: 施工单位:龙象建设集团有限公司 主持人记录人

建设单位: (公章) 代表:设计单位: (公 章) 代表: 监理单位: (公 章) 代表: 施工单位: (公 章) 代表: KJ-207 工程 名称 外高桥保税区F2-03地块综合服务楼 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 施工 单位 龙象建设集团有限公司 图号对图纸存在的疑问设计答复S-01-02 集水井大样图尺寸及放坡比例未注明. S-01-02 地下室底板高低跨的做法? S-13-05 A-03-02 L轴交12-13轴处的排水沟位置与梁重叠. 3轴交D-F轴处的排水沟位置与梁重叠. 注明:S-13-05建筑地下一层平面图中排水沟深300. A-05-09建施图中排水沟深60. A-07-02 地下室外墙大样中,挡土墙砖胎膜为120.是否改为240. S-01-02 电梯井及集水井是否同底板厚.

GBZ1-2墙和柱尺寸不符 GBK2-3图和钢筋不符 GBZ5-5平面上与节点不符 GBZ6-6柱节点少尺寸 GBZ6-5柱节点少尺寸 总平面图上的建筑物坐标角点不够 地下一层KL-B.2原位标注跟梁号钢筋不符按哪做。 地下一层KL-C.1 C轴交10轴原位标注钢筋不符 C轴交11轴梁没有标注 A-07-02 地下二层地坪做法:40厚细石砼无标号 A-07-02室外马路做法重300厚碎砾石是否可改为水泥稳定层A-03-03 一层平面图H轴交13轴处门型号无。 A03-04 二层平面图7轴交8轴处墙体尺寸无。 15-01 钢柱柱底增加预埋螺栓,以便于第一节钢柱的固定,详见节点图。 15-01 钢梁与钢梁铰接详图-1(单剪)的节点,把主梁连接板外伸,便于安装,详见节点图。 15-02 为了便于制作安装,所有钢柱的牛腿伸出尺寸由原设计2H修改为1H(H为主梁截面高度)。在此前提下,低跨牛腿统一长度600mm,高跨牛腿H=600mm以下(含 600mm,)统一长度600mm,高跨H=600以上长度按1H。 设备层图设备层吊柱上部与三层牛腿连接在工厂制作完成,下部在施工现场先栓接后焊接。另外设备层吊柱连接的钢梁连接段经放样后确定统一为900mm。 (详见设备层吊柱制作安装优化方案图)

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

教你怎么图纸会审的详细步骤

教你怎么图纸会审的详细 步骤 The final revision was on November 23, 2020

图纸会审的步骤 图纸会审的重点和内容: 1、图纸会审的原则:图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点内容(一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审;(二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。(三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。(四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。(五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。(六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。(七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。(八)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。(九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。(十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。(十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般内容(一)表达不规范,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。(二)施工做法是否具体,与施工质量验收规范、规程等是否一致。(三)地质勘探资料是否齐全。(四)施工图纸与说明是否齐全。(五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。(六)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致。(七)建筑节能、防火要求是否满足。(八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示方法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规范要求等。(九)地基处理方法是否合理。(十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如何取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E. 对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。 3)土建 A. 土方工程 ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高; ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求; ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏; ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等会不会产生不利影响。 B. 地基与基础工程 ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。 ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺; ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验; ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响; ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施;

监理图纸会审专题会议纪要

图纸会审专题会议纪要 由建设单位宜兴市澄希置业有限公司组织,监理单位及施工单位、设计单位于2017年9月30日9:00~11:00对无锡宜兴城东X2-1地块工程进行图纸会审及设计交底答疑,并召开图纸会审及设计交 底的专题例会,各与会单位:江苏恒鸿建设咨询有限公司、宜兴市 澄希置业有限公司、中天建设集团有限公司、中国建筑技术集团有 限公司。 本次图纸会审及设计交底专题会议主要内容如下: 裔伟:本次会议主要就无锡宜兴城东X2-1地块工程地下室图纸会审进行设计解答及设计交底,请各参建单位提出各自审阅图纸 后存在的疑问,请监理单位做好本次设计交底的记录工作,将图纸 会审问题及设计答复记录成文。 设计单位对本次图纸会审进行解答及交底,内容如下: 1、剪力墙外独立基础未注明部位的底标高均按米施工(图纸设 计说明上有); 2、地下室底板薄膜隔离层尺寸规格按防水图集施工,由甲方指 定; 3、地下室集水井、侧墙板等部位的钢筋配筋等均按结构总说明 第五条,标准图集做法进行施工; 4、对于地下室采光井部位梁统一按照地库图纸施工。 5、其他图纸会审答疑详见图纸会审记录1709001、1709002 中国建筑技术集团有限公司进行设计交底,内容如下: 1、本工程钢筋混凝土梁、柱、剪力墙结构详图均按国家建筑标 准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构 造详图》(16G101-1)的规定表达。其中异形柱框架梁柱节点 做法及相关要求详见国家建筑标准设计图集(06SG331-1)混 凝土异形柱结构构造(一)。 2、本工程钢筋保护层厚度适用环境类别为一类及二a类,请各 参建单位按此施工。 3、底板、承台、基础和基础梁底面下,未注明时应浇捣100 厚素砼垫层,当底板下为淤泥时,可浇捣150厚素砼垫层, 垫层宽出构件外轮廓各向边线100。 4、本工程局部抗震等级为三级,三级抗震的框架和斜撑构件(含 梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E等抗震钢筋。

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的 伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。 12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面 250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

园林绿化工程设计图纸会审情况记录.

园林绿化工程设计图纸会审情况记录(一)穗园绿施管理—5—1 工程名称黄埔东路夏园以西(BRT)段整治工程 —道路红线外绿化整治工程( 1、2标 段)专业承包【标段2】 地点 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 建 设 单 位 广 州 市 黄 埔 区 代 建 项 目 管 理 中 心 工程规模/ 设计 单位 广 州 园 林 建 筑 规 划 设 计 院 工程造价38951561.55 施工 单位 广 州 市 林 华 园 林 建

设工程有限公司 会审时间2011 年 10 月 06 日地点会议室 图纸编号整图会审 参加会审单位名称参加人姓名(签字) 广州市黄埔区代建项目管理中心 广州园林建筑规划设计院 广东省建筑工程监理公司 广州市林华园林建设工程有限公 司 工程负责人: 注:1、设计图纸未经会审不得进行施工,经会审确定后即为正式文件。

2、本“记录”一式份。分送设计、建设、施工等单位份。 3、工程栏“园建工程”和“绿化工程”按面积计,单位:m2,“喷淋工程”按长度计,单位:m。 园林绿化工程设计图纸会审情 况记录(二) 穗园绿施管—5—2 序号审图意见会审决定 1 图YL-A18路北现场原有5 棵大王椰子,有一棵生了虫 长势不好,清理掉,剩下4 棵建议留下,既充分利用资 源,也不影响整体景观效 果。请明确? 同意。 2 图YL-A18路北图中的四季 桂花,招标清单中没有,是 否标注有误?应改为四季茶 花A。请明确? 是四季茶花A。 3 图YL-A18-南边中绿化约 370m2绿化带残破,观感效 果较差,建议适当补植。请 明确? 同意采用清单内的 品种适当补植, 4 图YL-A19 路北边绿地,群众 活动频繁,建议原设计种三 棵加拿利海枣,改种七棵银 海藻。请明确? 同意。 5 图YL-A19(红山路)设计种 植绿化的部分场地,现在是 广场及休闲场地,该部位设 计种植苗木建议调整至YL- A23加油站前种植,根据实 同意调整种植。

人防地下室图纸会审...

裕华美晨人防图纸会审记要 结施-02: 1. 基础底板、基础梁迎水面保护层为50㎜。 2. ( 1轴、15轴)处筏板厚度为500㎜,筏板顶标高为-6.15,-6.15至-5.45之间采用素土夯实,地坪采用05YJ1地2. 3. 四周基础梁外侧均出柱边50㎜,条基板均以梁中布置。 4. 抗水板顶标高由原- 5.75改为-5.65,抗水板外侧与外墙边齐,抗水板设置加强拉钩,拉钩同顶板做法。 5. 3/A-B轴处筏板外边尺寸为750㎜. 6. JZL3(5A)改为JZL3(5). 7. JZL8(1B)、JZL9(1B)应为JZL8(1)、JZL9(1)均伸至柱子外边。 8. JZL2、JZL3、JZL4、JZL6均伸入4#、5#主楼筏板La 锚固。 9. 剪力墙插筋有基础梁的位置均插至梁底,做法采用04G101-3。 10. 承台四周、条基两侧、筏板四周采用砖胎模。 11. 膨胀加强带只在基础上设置,基础梁采用框架梁后浇带加强,加强筋两端各伸出1米。 12. 集水坑做法均参照07FG-01做法,侧壁厚度同底板厚

度。 13、抗水板钢筋、底排筋长方向在下,短方向钢筋在上, 上排钢筋短方向在下,长方向钢筋在上。 14、独立基础网片筋四周第一根钢筋弯锚至抗水板上平,其 余短10%的钢筋,一端弯锚至抗水板上平,相互调头用。 (侧面不设分布筋)。 15、1-1剖面图中,柱连接出基础面40d,不适用,应参照 03G101-1第36页。 16、基础只设置膨胀加强带和沉降后浇带。 温度后浇带只设置在顶板及墙体。 17、筏板封边构造采用04G101-3第43页节点1。 18、JZL端部采用06G101-6第52页,端部无外伸构造节点。 19、加腋钢筋为C12,间距同柱箍筋,分布筋为A8@200。 20. 结施-03 ○A轴交○2-○5轴处KZ纵向尺寸150、450均为300㎜,○A轴交○1-○5轴的横向尺寸150改为450、450改为150㎜. 21、结施-4 ○1轴交○E~○F轴处西侧尺寸是5375,建施尺寸是5300,应按结施施工。 22. 结施-05 ○4-○K/○4-○6、○4-○8处增加剪力墙,为 LKQ-2。 23. 结施-06 外墙AZ柱垛设在内侧,中间支座可以不设 AZ,主楼处AZ柱垛设在人防车库。

地下室图纸会审

宿舍楼棚户区改造项目 图纸会审 一、人防结施01、02 1、集水坑的数量与建施图不符,且没有具体的定位尺寸,图中哪些为基础设计总说明注6中的人防洗消集水坑 2、民用图中有沉降后浇带而人防图中却没有,沉降后浇带现包含有楼板及集水坑?能否取消掉? 3、在民用建施02和人防建施04图中4 ~7/L轴以北有采光井,但人防结施02图中无显示,是设还是不设? 4、独立基础底板与侧壁,DL—1底板与侧壁图纸显示无50厚的防水层?桩基图中防水层为75mm,防水层做法? 5、01/A~A/1~2轴采光井能否直接从筏板上开始,筏板边增大?为方便施工,18~20,27~29/K~L、B~A间筏板能否连通? 6、D/45轴墙角为平的,民用结施04中却为YJZ。 7、DJ中,○2、○3钢筋与筏板、墙基钢筋冲突。 二、人防结施03中 1、19、28/K~J墙体与民用墙体尺寸定位不符。 2、墙顶暗梁指内墙,外墙,LKQ?中间的小转角墙上因为有梁筋锚固,可否不设不设暗梁? 三、人防结施04中:

3、注3中南、北阳台区域梁顶标高为-0.2?从民用结施06中,可知北阳台梁顶标高为700-730=-0.03,结施05中,墙顶标高-0.03,且南阳台为双层梁,双层梁的做法? 4、人防结施04,平时风井临战封堵轻钢结构埋件做法,人防与民用的洞口大小不同,详细做法? 5、人防结施04中,19/K轴北900mm为梁,民用结构04中却为墙。 6、人防结施04与民用结施04中,42 ~46/F,13 ~14/D梁截面不同,2 ~5/B,39 ~45/A,39/C ~D,7/E ~K,11/G ~K钢筋型号不同 7、人防顶板标高为-750,而民用上却为-730?与±0间的做法? 8、人防结施06中,门框尺寸与洞口尺寸、标高不符,2B-2B 剖面为2E-2E,1A-1A、1B-1B剖没用?HMK-1、HMK-2尺寸与结施06平面图中不符,采光井处的窗口尺寸不详? 9、人防结施6中1号出入口楼梯有没有自行车坡道?做法? 10、人防结06中,说明11地梁配筋见民用设计院指哪部分?门剖面图中,t+120仅用 活门槛,是否指HMK1、HMK2? 四、人防建施07中: 1、3-3剖面图39轴向西800mm处得配筋及做法? 2、防爆波电缆井板底标高为-2.75?其下的筏板为-3.95,可否把防爆波电缆井的墙筋直接从筏板上开始做起,底板取消?详图1,双层阳光板防雨棚埋件,图集07FJ02第60页上400指什么? 3、建07中,详图1中板为-0.7,32~33轴为正负零,01/A~A轴为-0.9,窗口尺寸?-0.7向上的墙的厚度及做法?民用为200厚?墙顶标高+300?而民结04中Q9顶为0.47 五、08号建施图

图纸会审(楼梯、地下室)88个爆点

图纸会审(楼梯、地下室)88个爆点 88个爆点 一、平面模板图校对 一、轴线 1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应 2、总尺寸是不是死分尺寸之和 3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线 4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号 5、圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位 二、轮廓与标高 1、结构轮廓与建筑是否一致 2、结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场所 3、结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方 4、天面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑找坡荷载 5、与邻接区域的梁、板连接关系与缝是否正确 6、建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏 三、柱、墙位

1、下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱 2、墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用 3、建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏 4、注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求 四、梁 1、房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系 2、逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确 3、梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。 4、有没有高粱搭在矮梁上 5、有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观 梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等 五、楼电梯 1、有没有注上编号 2、电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊钩 3、楼梯柱是否已表示且定位 4、楼梯起步位置有没有表示

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

教你怎么图纸会审的详细步骤

图纸会审的步骤 图纸会审的重点和内容: 1、图纸会审的原则: 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点内容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审; (二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。 (五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。 (八)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。 (九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。 (十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。 (十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般内容 (一)表达不规范,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。 (二)施工做法是否具体,与施工质量验收规范、规程等是否一致。 (三)地质勘探资料是否齐全。 (四)施工图纸与说明是否齐全。 (五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。 (六)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致。 (七)建筑节能、防火要求是否满足。 (八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示方法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规范要求等。 (九)地基处理方法是否合理。 (十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如何取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明;

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号:001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录 1 J-01 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 明确,门窗表中也无标注。 距地300mm高 2 J-01、03 J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层, 而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按 J-01中11.10做细石砼保护层。 按J-01说明施工 3 J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 同意修改为陶粒 4 J-04 1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施 工。 按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 位,否则承台内无法施工。 已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 强弱电井不是开洞,是后 浇的;请明确对不上的位 置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准 签 字 栏 建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:

地下室基础部分图纸会审纪要

地下室基础(土建)部分图纸会审纪要

二、地下室基础补充部分: 1. 结施-35 3#汽车坡道详图: 1#楼自行车坡道1-1剖面左上角1-G~1-J轴、竖向有两个上下同标注10.50板面标高、下者10.50应为9.20(黄海高程) 2. 结施-27 丙防护单元详图 3.结施-21地下室墙柱布置图(一)结施-21 a.Y-B交X-1/13,X-15,X-17,X-19轴、框柱600*730无编号旡配筋、柱配筋是否参照DKZ13、 寸尺按平面。 b.X-19交1-1/OA~1-A轴墙柱剪力墙无配筋; 剪力墙是否按Q1, 柱600×1520配筋按****? 4. 结施-15(修B) 顶板梁(X向) 配筋图(一); 1- 4~1-6交1-E~1-G轴上1-KL17(2)240*650调整为1-KL17(1)240*1250;C8﹫ 200(2)3C20;4C20;N8C12 5. 结施-05(修A) 基础平面图(二) a.建议6#、7#、8#、9#、10#、11#楼基础板底下降与梁底标高施工(板面5.20黃海标高)、 高差部分采用二次回填至设计标高。 b.8#楼8-18~8-22交8-E轴高低跨分界部位,设墙下梁400*1550;C8﹫200(4)4C20; 4C20;G8C12;轴线居低跨方向120 C. 8#楼电梯井壁墙北向其中一处, 未完全受力搁置到桩顶上, 壁墙应伸入搁置到桩顶上, 壁 墙配筋加长,做法按电梯井详图;平面详附图一。 d.8#楼8-1~8-39交8-B轴上3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、4a-4a、3-3剖面、平面尺寸统一为B 轴线外侧540+内侧800=1340(宽)施工。 e. 8#楼8-1~8-39交8-B轴上3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、4a-4a、3-3剖面;梁底筋统一为17C25; 上部钢筋及构造钢筋按各剖面配筋施工;其余不变。 f.6#楼6-4~6-24交6-B轴上1-1、5-5;平面尺寸统一为900+540=1440(宽)施工。

图纸会审基本知识

图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 2会审的程序 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。(1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。 (4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2000第5.2.2条“项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会纪要进行签认。”由此可证,图纸会审和设计交底由建设单位主持。 监理工程师对施工图审核的原则和重点

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要该如何记录才是正确的呢?下文是图纸会审工作会议纪要,欢迎阅读! 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期: 图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx

设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 整理单位:四川华达建设监理有限公司 20XX年3月22日 图纸会审工作会议纪要三 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室 主持人:xxx 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:xxx 2.监理单位:xxxxxx 3.设计单位:xxxxxx 4.施工单位:xxxxxxxxx