文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构砌体方案

二次结构砌体方案

二次结构砌体方案
二次结构砌体方案

二次结构砌体施工方案

编制:

审核:

签发:

目录

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (3)

2.1 施工图纸 (3)

2.2 工程应用的主要规程、规范、标准 (3)

1、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014); (3)

2、《砌体填充墙结构构造》(12G614-1); (3)

3、《砌体填充墙结构构造(二)》(10SG614-2); (3)

4、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) (3)

5、《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104 (3)

6、《墙体材料应用同意技术规范》GB5074-2010 (3)

2.3工程应用的主要图集 (3)

三、施工准备 (3)

1、技术准备 (3)

2、施工机具准备 (3)

3、施工材料准备 (3)

4、施工作业条件 (4)

四、施工操作工艺 (5)

1、施工流水及工艺流程 (5)

2、施工准备 (7)

3、排砖撂底 (7)

4、砂浆 (7)

5、砌筑施工做法及施工方法 (7)

6、填充墙与结构的拉结 (8)

7、墙体拉结筋 (9)

8、管线及挂件安装要求 (9)

五、质量标准和验收 (10)

六、注意事项 (10)

1、质量保证措施 (10)

2、成品保护措施 (10)

3、安全保证措施 (11)

4、环境保护措施 (11)

5、文明施工措施 (11)

一、工程概况

本工程六合NO.2017G19项目地块1~12#楼单体±0.000以下部位与土壤接触的砌体用MU15混凝土普通砖,Mb10专用砂浆,地下室内部填充墙用MU10蒸压灰砂砖,Mb5专用砂浆;±0.000以上填充墙、自承重墙一般部位用A3.5加气混凝土砌块,Ma5专用砂浆,外墙用MU5轻集料混凝土空心砌块,Mb5专用砂浆,卫生间半砖墙用加气混凝土砌块,Ma5专用砂浆,女儿墙用MU15混凝土普通砖,Mb7.5砂浆。

二、编制依据

2.1 施工图纸

(1)六合NO.2017G19项目地块1~12#楼建筑专业施工图;

(2)六合NO.2017G19项目地块1~12#楼结构专业施工图;

(3)六合NO.2017G19项目地块1~12#楼总建筑专业施工图;

(4)六合NO.2017G19项目地块1~10#楼地下车库建筑专业施工图;

(5)六合NO.2017G19项目地块1~10#楼结构专业施工图。

2.2 工程应用的主要规程、规范、标准

1、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014);

2、《砌体填充墙结构构造》(12G614-1);

3、《砌体填充墙结构构造(二)》(10SG614-2);

4、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

5、《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104

6、《墙体材料应用同意技术规范》GB5074-2010

2.3工程应用的主要图集

三、施工准备

1、技术准备

(1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。

(2)工长和外施队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。

(3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。

(4)组织放线员提前做好砌筑墙体位臵线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位臵,做好砌筑质量的预控工作。

2、施工机具准备

(1)垂直运输机械:SC200×200型室外电梯。(2)搅拌机、翻斗车、磅秤等。

(3)其他:小推车、灰铲、小线、靠尺板、灰桶、盒尺、线坠、托线板、水平尺等。

3、施工材料准备

(1)MU5轻集料混凝土空心砌块用Mb5专用砂浆,按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《干拌砂浆》(88J1-4)中的要求;

(2)A3.5加气混凝土砌块用Ma5专用砌筑砂浆按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《干拌砂浆》(88J1-4)中的要求;

(3)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试。

A、轻集料混凝土空心砌块:设计墙体厚度为100mm/200mm,规格为240mm ×190mm×115mm。养护龄期不得低于28天,应有产品合格证和质量保证书,进场后应见证取样进行强度等级、干燥收缩率、相对含水率检验。

B、加气混凝土砌块:体积密度级别B06,强度级别A3.5。砌块的主要规格为600×100×240mm、600×200×200mm、600×200×240mm。

(4)、试验计划

1)轻集料混凝土空心砌块:每1万块为一验收批,不足1万也按一批计。2)加气砼砌块:以1000块为一验收批,不足1000块也按一批计。

3)水泥:同强度等级每200t为一验收批,不足200t也按一批计。

4)砂子:同一产地、同一规格每200t为一验收批,不足200t也按一批计;每一验收批取样一组(20kg)。

5)砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层或250 m3砌体为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留臵不得少于一组(每组6块)。6)构造柱、配筋带砼:每一楼层每段制作三组试块。

7)钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。

8)试验工做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档

(5)其他材料:拉结筋、预埋件等,提前做好防锈防腐处理。

4、施工作业条件

(1)结构工程已完成,主体结构验收完毕。

(2)模板已拆除,楼地面、门窗洞口、楼梯间清理完毕。

(3)楼层弹出轴线、墙体线、门窗洞口位臵线及标高控制线,经复核无误后,

办理预检手续。清理杂物,放好标高控制线,基层表面应将尘土、杂物清扫干净。(4)准备好照明灯具,做好夜间施工照明的准备。

(5)常温下,应提前2天轻集料混凝土空心砌块及加气混凝土砌块浇水湿润。如气温较低,应减少浇水量,使用时视气温及天气情况适度浇水。

(6)砌筑材料(轻集料混凝土空心砌块、加气混凝土砌块等)需经过复试合格,产品准用证、出厂质量证明、试验报告、说明书及防伪标志齐全。

四、施工操作工艺

1、施工流水及工艺流程

1.1平面区域划分

根据现场实际情况,本项目平面工程共分为三个区,1#、2#、3#、4#、包括①②号地库为A区;5#、6#、7#、8#包括③④号地库为B区; 9#、10#、11#、12-A#、12-B#号为C区,平行流水模式进行施工。

1.2进入结构主体后,工序合理穿插,不断提供工作面

为保证工序能够合理穿插,采取总的“一回头、二回头,三握手”的施工思路,具体如下(以本项目18层高层穿插流水为例):

(1)一次回头:2017年5月5日

结构7层时:结构7层,二次砌筑大面插入。

(2)二次回头:2017年5月26日

结构13层时:结构13层,外墙装饰、外窗安装插入,砌筑已完成至结构6层。

(3)结构封顶:2018年6月25日

结构封顶时:二次结构已完成至结构11层,外窗钢附框安装至9层,机电管线安装至16层。

(4)三次握手:2018年9月19日

各个环节的第一次非常重要,项目部将十八层楼的主要施工节点第一次施工时间细化如下:

移交总包基坑:2017.12.26

●11F出±0.00:2018.1.30

●18F底板浇筑砼: 2018.1.30

●拆除塔吊:11F:2018.8.25(小高层);2018.9.15(高层)

●外架拆除:2018.8.15(小高层);2018.9.08(高层)

1.3施工准备→墙体放线立皮数杆→绑扎构造柱钢筋→植筋验收→拌制砂

浆→排砖撂底及轻集料混凝土空心砌块、加气混凝土砌块砌筑→过梁模板→过梁钢筋绑扎→构造柱、过梁混凝土浇筑→过梁上部轻集料混凝土空心砌块砌筑→构造柱柱头模板及混凝土浇筑→14天后砌上部斜砖

2、施工准备

(1)水电专业须提前安排水电管路的施工。施工后如遇有工程洽商涉及管路变更,应切割墙面,留槽后补,严禁剔凿破坏陶粒砌块。各种预留孔洞,预埋件,按图纸要求设臵,避免之后剔凿。

(2)设臵皮数杆:皮数杆的设臵间距一般设臵在转角处,一般距墙皮或墙角50mm为宜,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

(3)墙体砌筑前,基础墙或楼层表面应清扫干净,洒水湿润。(4)混凝土墙柱与二次结构墙体的接触面应进行清污处理。(5)每天砌筑高度≤1.2米。

3、排砖撂底

依据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。根据墙体各个部位实际状况,排砖撂底,制定合理的、便于操作的组砌方法。

组砌方法应保证上下错缝,交接处能够咬槎搭砌,最小错缝长度应符合规范规定要求(≥90mm)。

4、砂浆

(1)干拌砂浆拌合均匀。

(2)干拌砂浆应随拌随用,当施工期间最高温度超过30度时,应分别在拌成后2h到3h内使用完;超过上述时间的砂浆不得使用,并不应再次拌合使用。

5、砌筑施工做法及施工方法

(1)施工做法参照《墙身—框架结构填充轻集料混凝土空心砌块》(88J2—2)、

《墙身-加气混凝土》(88J2-3)的做法。

(2)砌体施工前,应将地基梁顶面或楼层结构面按标高找平,依据施工图放出轴线、砌体边线和洞口线。

(3)砌块上下皮应错缝搭接,搭接长度不小于90mm(砌筑长度的1/3左右)。(4)轻集料混凝土空心砖与砼交接部位采用顶砌,保证砌块与砼之间的灰浆挤压密实。灰缝内灰浆要饱满,不得出现瞎缝、透明缝。在砌下一皮砌块时,要检查上一皮砌块灰缝是否饱满、密实,如不饱满密实,应填满砂浆挤压密实,再进行下一皮砖砌筑施工。

(5)加气混凝土砌块墙砌筑前,先浇筑C20细石混凝土基座,高150,宽同墙厚。

(6)拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许

砸砖修墙。转角及交接处同时砌筑,不得留直槎;喇叭口两侧交叉砌筑。(7)组砌方法应正确,上下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的砖或砌块不宜使用。

(8)轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体水平缝为8~12mm;加气混凝土水平缝为15mm,竖向灰缝为15mm。

(9)填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3;轻骨料小型空心砌块搭砌长度不小于90mm;竖向通缝不大于500mm。

(10)与框架柱连接的填充墙,沿框架柱全高每隔500 mm插2φ6通长钢筋,后砌隔墙应沿墙高每隔500 mm配2φ6通长钢筋与其两端相交墙体拉接。

(11)设臵在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度不小于700mm,且其水平或垂直弯折长度不小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不小于250mm。(12)转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高度不大于1.2m。拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。(13)轻集料混凝土空心砌块、加气混凝土砌块除底部、顶部和门窗洞口处,不得与其他块材混砌。

(14)砖砌体的转角处和交接处同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而又必须留臵的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀;水平灰缝厚度为10 mm。

6、填充墙与结构的拉结

(1)外填充墙在窗台下部和窗洞顶高度处及内填充墙在门洞顶高度处均应设臵钢筋混凝土圈梁;墙体高度超过4m时,在半高处也应设置圈梁。圈梁截面为墙厚×150,配筋为410, 6@200。当圈梁有高差时,应使高低圈梁搭接,搭接长度为1000,圈梁钢筋直接锚入钢筋砼墙内35d,当在洞口处圈梁代过梁时,过梁下铁按下图配臵,下铁应伸过洞边400,与圈梁钢筋搭接40d。

(2)凡结构设计增设的洞口,待主体施工完成后采用砼空心砖墙填充,凡结构洞口大于建筑门洞口时,需在建筑洞口上方设过梁,完工后用粘土空心砖砌至建筑洞口。

(3)14天后再用斜砌法把下部砌体当墙长大于5米时,墙顶应与梁板有

2 6.5钢筋与膨胀螺栓绑扎在一起,高度为150㎜,用用豆石混凝土填实,顶部再用干硬性砂浆捻实。墙长度≥5m时,墙顶部与梁或板拉结措施

(4)轻集料混凝土墙体长度<5m在楼板底(梁底)斜砌一排砖,以保证轻集料混凝土墙体顶部稳定、牢固。集料混凝土墙体长度<5m时,墙顶部处理措施

(5)填充墙与墙柱采用通长混凝土圈梁及拉结筋进行拉接。

(6)砌块填充墙与钢筋混凝土墙、框架柱、构造柱之间,填充墙与填充墙之间,填充墙与梁板之间应有拉结措施,即沿后砌填充墙全高每隔500 mm设26通长钢筋与钢筋混凝土墙、框架柱、构造柱及其两端相交墙体拉接。

(7)配筋带中的钢筋及拉结筋连接采用搭接,搭接长度不小于50d(不小

于300mm),其末端应做成180度弯钩,弯后平直段长度不应小于3d。(8)构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进。构造柱与楼面交接处,应预留插筋。构造柱上下端楼层处H0/6高度范围内,箍筋间距加密到@100。

(9)构造柱模板采用15mm厚木质多层板,竖向龙骨采用80×100mm木方,间距200mm;横向龙骨采用Ф48钢管,间距600mm。

(10)构造柱必须先砌砖,后浇筑砼,构造柱应有外露面,构造柱模板采用多层板,加固使用钢管及φ12 螺栓加固,墙体砌筑时,在砖缝中预留φ20 硬塑管,支模时将螺栓穿入塑料管内加固模板,支模前清理模板,并涂刷隔离剂,在模板与墙体接缝处粘贴海绵条。

(11)浇筑构造柱混凝土之前,必须将砌体和模板浇水湿润,并将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净。砌墙时应在柱模的底部留洞,供清除模板内杂物用。清除完毕立即封闭洞眼。

(12)门洞口周边做钢筋混凝土抱框,与门窗木框边缝的余量每边为15mm。(13)设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽;宽度超过300mm的洞口上部,加设过梁。

7、墙体拉结筋

墙体拉筋采用环氧树脂植筋的方式进行锚固,锚固完后应按要求进行现场拉拔试验。

⑴严格按上表要求进行打孔,满足孔深及孔径要求。

⑵植筋用的环氧树脂结构胶使用前,将原材料的材质单、出厂合格证、各种证明材料准备齐全,上报监理验收合格后,方可使用。

⑶植筋孔洞打完后,用气泵将孔洞内的灰尘吹干净后,经监理验收合格方可进行下道工序施工。

⑷植筋完成后,经现场拉拔试验合格后方可进行下道工序施工,植筋拉拔试验每植筋3000根做一组。

8、管线及挂件安装要求

(1)在砌块墙上设臵暗线开洞和吊挂件,一定要待砌体墙灰缝达到粘结强度后方可进行。

(2)暗埋管线应先开管槽,管槽的水平长度≤300mm,竖向宽度≤100mm,深度≤D/2mm。管线安装后,需用粘结石膏进行填实。管槽大于上述规定时,应在构造做法上采取增加墙体强度的做法。如墙上有多排垂直管线时,在砌块墙间留出空隙,布管后用粘结石膏填实补平等。

(3)砌块切割应用粗齿锯,支架或管线穿墙时应用电钻,不得用金属錾子或铁锤凿槽手工凿洞。

(4)固定吊挂重物的砌块墙体,砌块空心处应用水泥砂浆填充压实。

五、质量标准和验收

1、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表的规定。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

2、轻集料混凝土空心砌体水平灰缝应为8~12mm,砂浆应饱满,灰缝平直通顺,立缝用砂浆填实。砂浆饱满度及检验方法见下表

砂浆饱满度及检验方法

3、转角处严禁留直槎,其他部位应留斜槎。

4、拉结筋、构造柱,现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

5、各种预埋件符合规定要求。

六、注意事项

1、质量保证措施

(1)把好物质进场质量关,各种原材料要有质量合格证或试验报告,并经复试合格后方可使用。

(2)坚持样板引路制度,施工前要先作样板,经项目部验收合格,然后再大面积施工。

(3)认真做好隐预检工作,特别是构造柱、墙拉筋、抱框等钢筋必需通过隐检验收(未经隐检验收不得进行下道工序施工)。

(4)做好两个交底,即:项目技术组对工长的交底和工长对施工班组的交底。交底必须具体,针对每个分项工程要有质量标准和保证质量的措施。应注意的质量通病:

(5)墙体不通不顺,灰缝不直,砌筑的上下层存在通缝现象。原因分析:未经全面考虑就仓促上马,施工中未按照规范要求施工,造成质量隐患发生。解决方法:砌筑之前,一定要事先进行排砖撂底,砌筑必须架立皮数杆,以校正施工。灰缝应平直通顺,砂浆应饱满,轻集料混凝土空心砌体水平灰缝不大于15mm,立缝用砂浆填实。严格按照配合比申请通知单配制,计量要准确,保证搅拌时间,确保砂浆强度。

(6)墙体顶面不平直:在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。

(7)轻集料混凝土空心砖墙后剔凿:预留孔洞,预埋件应准备预留,预埋防止后剔凿,以免影响质量。应当避免在砌筑施工完毕后剔凿墙体。如需要在墙体上开槽,需用小型切割机械进行施工开槽,保证槽体顺直便于修理。严禁手工剔凿,施工完毕后,用C20细石混凝土进行填补。

2、成品保护措施

(1)暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

(2)焊接的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

(3)手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。陶粒空心砖墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。

3、安全保证措施

(1)严格执行施工安全操作规程,做好施工人员的入场教育,特殊工种(电工、焊工、机工)持证上岗。

(2)工程施工前,工长必须对操作工人进行书面的安全交底。

(3)所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业时要系好安全带,现场内严禁吸烟。

(4)建筑物人员进出口处搭设护头棚,二次结构砌筑施工的架子外侧必须满封密眼网,任何人不得自高处向下投物,防止高空坠物伤人。

(5)施工用电缆、电气线路有可靠接地,漏电保护装臵安全有效,机电设备操作人员使用相应防护用品。

(6)机械设备使用做到定人、定机、定岗位,明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险、配电箱应有门锁及防雨措施。

4、环境保护措施

(1)楼内施工垃圾不得下投,必须采用容器下运到指定地点;现场生活垃圾清运指定地点。

(2)做好有效的防尘措施,干拌砂浆材料应入库存放,防止飞扬,散落的砂浆要及时清理装袋。

5、文明施工措施

(1)现场各种料具、构配件应按施工平面布臵图指定位臵存放,并分规格码放整齐、稳定,做到一头齐、一条线。散料应成堆,界线清楚,不得混杂。

(2)现场设专人负责清扫道路,杂土集中堆放,清理回收有用材料。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

二次结构砌体施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、施工准备 (4) 五、砌体结构施工 (5) 六、质量保证措施 (13) 七、安全文明施工措施 (14) 八、成品保护措施 (15) 九、绿色施工措施 (15)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑物抗震构造详图》11G329-1 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ/130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《工程做法》 08BJ1-1 《框架填充轻集料砌块》 08BJ2-2 二、工程概况 1、工程简述 工程名称:鸿坤理想湾住宅小区项目1#地库、2#车库北段、30#、31#、36#-48#楼工程 建设单位:涿州鸿泰房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位:涿州市工程建设监理有限公司 该项目位于河北省涿州市徐里营村,北至恩义路,南至忠义路,东至腾飞大街,西至润禾街。本工程为鸿坤理想湾住宅小区项目,其中30#、31#、36#、37#、45#-48#均为剪力墙结构,地上25层、地下2层, 38#楼为剪力墙结构,地上8层、地下2层; 39#-44#楼为剪力墙结构,地上7层,地下2层;1、2#车库为现浇混凝土框架结构,地下一层。 2、结构简述 本工程建筑结构安全等级为二级;地上建筑耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。构形式为住宅-现浇钢筋砼剪力墙结构,车库-现浇混凝土框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级三级。 三、施工部署

框架结构二次结构施工方案

通天河生物产业园配套 行政中心工程 二 次 结 构 工 程 施 工 方 案 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (4) 五、施工方法 (7) 六、质量标准 (11) 七、成品保护 (13) 八、质量通病及防范 (13) 九、安全注意事项 (14) 一、编制依据 1、主要规程、规范

2、本工程施工图纸、施工组织设计; 3、施工合同文件。 二、工程概况 本工程是保定市重点建设项目,位于保定市唐县石门乡,我公司参加的通天河生物产业园配套行政中心工程,结构形式为框架结构(基础部分为独立基础形式,上部结构框架结构),-0.100以下待建成及场地完成设计回填后为掩埋结构。地上围护结构墙体外墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU5(天然容重≤14.5KN/m3),内墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU3.5(天然容重≤9.0KN/m3),砌筑

砂浆采用M5水泥砂浆,本工程总建筑面积4304.89㎡。 本次招标活动实行土建总包、安装分包,基坑围护及部分土方开挖工程列入总包范围,并对各专业分包(钢木结构、所有门窗、玻璃栏杆、等室内二次精装饰)、安装等工程实行总包配合、管理,室外道路及管线工程、园林绿化不属于本次发包内容。 建设(招标)单位:河北未名生物技术有限公司 设计单位:重庆博建建筑规划设计有限公司(结构设计)监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司 三、施工准备 3.1质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.3施工准备工作任务划分 3. 3. 1管理人员 由现场经理进行总安排,测量人员及时放线、施工员现场监督、质检员做好质量检测、技术人员在看图纸根据现场施工及时准确做好问题处理。 3.3.2劳动力配置 劳动力均衡需求量如下:

砌体及二次结构施工方案

砌体及二次结构施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、材料准备 四、作业条件 五、质量要求 六、工艺流程 七、操作工艺 八、成品保护 九、安全事项 十、环保措施

一、编制依据 1、本工程施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、混凝土结构工程质量验收规范GB50204-3002 4、江苏省工程建设标准DGJ32/30-2006 5、本工程施工组织设计 二、工程概况 三、材料准备 混凝土多孔砖、加气混凝土砌块、预拌砂浆、拉结钢筋、预埋件等

四、作业条件 1、弹好轴线、墙边线,再弹出门窗洞口位置线 2、按标高立皮数杆。皮树杆上标出门窗洞口、拉结筋、过梁的标高。转角处距墙皮或墙角设置皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 五、质量要求 按照图纸说明和保障房的要求,本工程外墙和厨房、卫生间和电梯井道采用MU10混凝土多孔砖砌筑,内墙采用轻质砌块。轻质隔墙墙长大于3米、水泥砖隔墙大于5米需设置C20钢筋混凝土构造柱,纵筋4根园10二级钢,箍筋园6间距200,砖墙砌体在窗台标高位置设置60mm厚C20箍筋混凝土腰带,内配3根园6二级钢,短向钢筋园4间距300。砌体在墙高中间位置或门顶位置设置120高水平系梁,内配4根园10二级钢,园6箍筋间距200,轻质砌块门垛设置100*墙厚的C20钢筋混凝土边框,2根园10立筋,园6拉结筋间距400锚入墙体不少于200mm。首层和顶层水平系梁按图纸说明施工。 混凝土空心砖和加气混凝土砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》的规定。 。

六、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→砌块就位→校正→镶砖→勒缝 七、操作工艺 1、墙体放线,砌体施工前,应将基础面或楼层面按标高找平,依据砌筑图纸放出第一皮砌块的轴线,墙体边线和洞口线。 2、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、画线。砌块排列上下皮应错缝搭接,搭接长度为砌块的1/2.不得小于砌块高度的1/3.如果搭接错缝长度不能满足规定要求,应根据砌体构造设计规定采用压砌钢筋网片的措施。外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。 3、砌块就位与校正,普通混凝土多孔砖不宜浇水,当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水湿润,龄期不足28天及潮湿的小砌块不得进行砌筑。砌筑就位应先远后近,先外后内,每层开始时应从转角处或定位砌块处开始。应吊砌一皮,校正一皮。墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

框架二次结构施工方案

康泰博17#化学实验楼等3项 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国新兴保信建设总公司五公司2013年10月19日

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (3) 2.1与二次结构混凝土有关的设计概况 (3) 2.2施工图 (3) 第3章施工安排 (4) 3.1施工部位及工期要求 (4) 3.2预拌混凝土 (4) 3.3砌块及砂浆 (5) 3.4劳动组织 (5) 第4章施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (8) 第5章主要施工方法 (10) 5.1流水段划分 (10) 5.2二次结构砌筑施工 (10) 5.3二次结构混凝土施工 (21) 第6章成品保护要求 (24) 第7章质量要求 (25) 第8章安全注意事项 (28) 附图: (1)地下室二次结构构造柱位置示意图 (2)首层二次结构构造柱位置示意图 (3)标准层二次结构构造柱位置示意图

第1章编制依据

第2章工程概况 2.1 与二次结构混凝土有关的设计概况 表2.1 与混凝土有关的设计概况 2.2 施工图 (1)地下室构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地下室二次结构构造柱位置图。 (2)标准层构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地上首层、标准层的二次结构构造柱设置示意图。

第3章施工安排 3.1 施工部位及工期要求 表3.1 工期统计表 3.2 预拌混凝土 本工程混凝土全部采用北京市第五建筑工程有限公司混凝土分公司的预拌混凝土浇筑二次结构混凝土。商品砼搅拌站应提供下列资料: (1)随车提供预拌混凝土运输单、配合比通知单、混凝土氯化物和碱含量计算书。 (2)32天内提供预拌混凝土出厂合格证。 (3)商品砼搅拌站还应保证以下资料的可追溯性: 试配记录、水泥出厂合格证、水泥复试报告、砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、轻集料试验报告、外加剂产品合格证、外加剂材料试验报告、掺合料试验报告、混凝土开盘鉴定(搅拌单位使用)、混凝土抗压强度报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土坍落度测试记录(搅拌单位测试记录)、有害物检测报告。 按以下规定留置试块:每栋楼每次浇筑、每个部位、每种标号取样1次。砼试样应在砼浇筑地点随机抽取而不允许在泵车料斗内取样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100m3时仍应取样一次。 每次取样留置三组试件:一组标养、两种同条件(一组送试,一组备用),

二次结构施工方案砌体

二次结构施工方案砌体 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

二次结构施工方案 一、工程概况 二、编制依据 施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图;(2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图; 工程应用的主要规程、规范、标准

工程应用的主要图集 其它 三、施工安排 施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。

总体施工安排 二次结构计划开始施工日期:2018年05月20日,计划结束日期:2018年06月20日。 现场施工布置 砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置1台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设置1部提升机。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划 劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在60人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和施工队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位置,做好砌筑质量的预控工作。 施工材料准备 (1)加砌块用混合砌筑砂浆,按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《预拌砂浆》(88J1-4)中的要求;(2)90多孔砖用混合砌筑砂浆按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《干拌砂浆》(88J1-4)中的要求; (3)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求 外观质量

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:

设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。

框架结构施工组织方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程 钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90度弯钩扳成135度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。 钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm,无垫层时保护层是50 mm;柱梁的保护层均为25mm,板的保护层为15mm,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm和15mm,中间预埋1个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

14#二次结构施工方案(砌体)

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程金豫花园(2013年工矿棚户区改造)工程1#楼,地下一层,地上十七层单元式住宅,建筑面积19185.53㎡。为剪力墙结构,安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防烈度为丙类,为A级高层建筑。 二、编制依据 2.1 施工图纸 (1)结构专业施工图; (2)总建筑专业施工图; 2.2工程应用的主要规程、规范、标准 2.3工程应用的主要图集 2.4其它

三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分两个施工区域。 3.2总体施工安排 依据施工总进度计划进行施工。 3.3现场施工布臵 砂浆采用专用砂浆,现场设臵一台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设臵1部提升机。 3.4样板间计划 加气混凝土砌块样板间设臵在地上一层。 3.5施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 3.6劳动力计划 劳动力的配臵根据工程量及施工进度安排进行投入,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 4.1技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和外施队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位臵线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位臵,做好砌筑质量的预控工作。 4.2施工材料准备 (1)加气混凝土砌块按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合相关规范中的要求; (2)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求

二次结构施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1设计、技术文件 (2) 1.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程主要简介 (2) 2.2二次结构概况 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2实验计划 (4) 3.3施工作业条件 (5) 4、施工安排 (5) 4.1施工任务划分 (5) 4.2施工总体安排 (5) 4.3施工现场布置 (5) 4.4样板计划 (5) 4.5施工管理组织及分工 (6) 5、主要施工方法和工艺 (6) 5.1二次结构放线 (6) 5.2钢筋植筋与绑扎 (7) 5.3蒸压加气混凝土砌块施工工艺 (10) 6、质量要求 (12) 6.1钢筋植筋与绑扎质量标准 (12) 6.2砌块砌筑质量标准 (13) 7、成品保护 (15) 8、安全、环保、文明措施 (15) 8.1安全保证措施 (15) 8.2环境保护措施 (16) 8.3文明施工措施 (16)

1、编制依据 1.1设计、技术文件 1.2主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1工程主要简介 工程名称:凤祥铭居住宅小区二期工程 工程地点:连云港市凤凰新城学院路西、新建路北。

建设单位:连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 本工程基础采用预应力管桩+承台地梁+筏板,地下室为框架剪力墙结构,主楼部分为剪力墙。 2.2二次结构概况

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2实验计划 3.2.1加气混凝土砌块、混凝土空心砌块:以每次进场数量且不超过10000块为一验收批,不足10000块也按一批计。 3.2.2砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3构造柱、圈梁等砼(本工程全部采用商品混凝土):计划每层浇筑1次,制作一组试块(每组3块)。 3.2.4钢筋原材:根据现场实际情况,每次进场的各种规格钢筋的吨位较难确定,为实现对钢筋的双控,钢筋进场后,按照每种规格不大于60吨取样1组,监理见证取样和送检次数达到100%。 3.2.5钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。 3.2.6试验员做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档。

最新中海花园二次砌体结构施工方案

中海花园二次砌体结构施工方案

精品好文档,推荐学习交流 中海花园一期项目工程 二 次 结 构 施 工 方 案 阳升集团有限公司盐城中海花园一期项目部

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,中海花园一期项目工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程一期项目分为别墅区与高层区,高层区为(10#、11#、12#楼)负下二层,地上三十四层,相对标高±0.00等于黄海高程3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。建筑承包总面积90687.25 m2。

建筑设计概况

二、编制依据 三、施工安排 1、施工任务划分:本工程砌体分项工程计划分三个施工区域、安排三个劳务队伍进行施工。

2、总体施工安排:二次结构计划开始施工日期:2013年12月1日,计划结束日期:2014年7月5日。 3、现场施工布置:混凝土砌块砌筑砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置九台搅拌机;垂直运输:采用塔吊、人货电梯相结合的运输方式。 4、样板间计划:样板间准备设置在10#楼二层201室。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在218人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

二次结构砌体工程施工方案【最新】

二次结构「砌体工程」施工方案 一、工程概况 本工程为地下二层,地上二十五层,总建筑面积32128㎡。建筑物总高度为87.3米,楼层层高1层为5.15米,2~6层为4.2米,7层4.45米,8层以上为3.15米。1~7层为办公,8层以上为住宅。 二、编制依据 1、**************楼设计施工图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 3、《钢筋混凝土结构构造》陕02G02; 4、《钢筋混凝土过梁》陕02G05; 三、设计要求 1、图纸设计要求 四、施工部署 1、施工管理: ①、现场质量管理:制度齐全,并严格执行;施工方有在岗专业技术管理人员,并持证上岗。 ②、砂浆、砼强度:试块按规定制作,强度满足验收要求,离散型小。 ③、砂浆拌合方式:机械拌合,配合比计量控制严格。 2、施工队伍准备: ①、项目部设专职瓦工工长负责砌体工程的施工。

②、劳务队设2个施工班组,每个班组保证15人左右;并且各自设立一名现场领班人,负责管理砌体施工的进度、质量等问题,配合项目部的施工。 3、现场准备: 根据工程特点、现场实际情况和施工需要,设置一台搅拌机,在相应位置做好搅拌机、台秤、砖、砂、石料场的规划,搅拌机要搭设好防护棚。 水泥库做到下部防潮,先进场的先用,后进场的后用,不同时间进场的水泥堆放要单独分开。 4、试验准备: ①、加强标养室的管理,使其满足混合砂浆的养护条件。 ②、砂浆试块按施工进度每2层做一组,一组3块;构造柱、过梁每5层做一组砼试块。 ③、水泥、砂、石、空心砖、粘土砖等材料按规定批次做进场复试,由监理公司见证取样。 ④、及时做好植筋试验。根据砼结构后锚固技术规程(JGJ145—2004,J407—2005)的要求,同规格、同型号基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 5、填充墙施工顺序 随主体结构进度从三层向上砌筑。 五、材料要求 1、粘土砖、空心砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单,进场后必须先按要求做复试,复试合格后方可用于工程中。 2、水泥:采用安康生产的江华水泥,并且水泥应有出厂合格证和进场复试报告。 3、砂石:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%;砂、石进场后要按要求进行复试。

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

二次结构加气块砌体方案

唐山南堡开发区丽馨园小区二期工程承德宏浩建筑安装工程有限公司 目录 第 1 章编制说明 1.1 工程概况 (2) 1.2 编制依据 (2) 第 2 章施工部署 2.1 质量目标 (2) 2.2 施工顺序 (2) 2.3 劳动力配置 (3) 2.4 机械配置 (3) 2.5 材料进场及存放 (3) 第3章施工准备 3.1技术准备工作 (3) 3.2材料准备及材料要求 (4) 第4章施工方法及工艺 4.1墙体砌筑测量放线 (4) 4.1.1控制轴线的测设 (4) 4.1.2楼层内各位置的引线 (4) 4.1.3高程控制线引测 (5) 4.2作业条件 (5) 4.3填充墙砌筑 (5) 第5章质量保证措施 5.1质量保证总体措施 (7) 5.2质量标准 (7) 第6章成品保护措施 (11) 第7章安全、文明施工保证措施 (11)

第1章编制说明 1.1工程概况 工程名称:南堡开发区丽馨园小区二期工程 建设单位:唐山增丰房地产开发有限公司 设计单位:河北天昊建筑设计有限公司 建筑面积:101#楼7411.24㎡;102#楼—107#楼6624.96㎡;108#楼7219.55㎡;109#楼—110#楼8832.29㎡;111#楼9833.48㎡;207#楼4425.28㎡。 建筑层数:地下一层;地上11层。 建筑层高:主体檐高:33.4m。 1.2编制依据 1、丽馨园二期工程施工图纸; 2、《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002); 3、建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2001); 4、砌体填充墙结构构造06SG614-1; 5、混凝土砌块建筑技术规程DB29-85-2004 第2章施工部署 2.1.质量目标 本工程将作为我公司2012年的重点工程,进一步发展良好的社会信誉,确保主体结构达到市优质工程。 2.3、劳动力配置 手推车、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、线坠、卷尺、皮数杆、小水桶、扫把、电锤等; 2.5、材料进场及存放 1、所有材料按计划提前一周进场,材料进场后由搂号负责人、施工员、质检员同时验收、合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 2、砌块等材料按现场楼层需要布置堆放,为减轻楼面荷载,严禁集中堆放。 第3章施工准备 3.1、技术准备工作 1、专业技术人员熟悉图纸,对于图纸有问题的地方及时与设计联系解决。 2、编制主要材料及机具的需要计划,物质设备部门按计划分批按时组织进场。 3、专业技术人员编制分项工程技术交底,并及时向工长及施工人员进行图纸及

砌体结构专项施工方案(中建2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 砌 体 工 程 施 工 方 编制: _________________ 审核: _________________ 审批: _________________

贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 第四章总体施工安排 (4) 4.1植筋施工方法 (4) 4.2构造柱、圈梁、过梁施工 (7) 4.3加气混凝土砌块施工 (10) 第五章材料与质量控制 (12) 5.1 砌块 (12) 5.2构造柱 (14) 第六章质量保证措施及质量通病的分析与控制 (16) 6.1 质量保证措施 (16) 6.2质量通病的分析与控制 (17) 第七章成品保护 (17) 第八章安全文明施工措施 (18)

砌体结构工程专项施工方案 第一章工程概况 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为 50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 第二章编制依据

第三章施工部署 3.1施工准备 工序流程: 3.1.1技术准备 1)施工前应对图纸认真审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌快的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、圈梁、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85% (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 7)按照主体放线十字控制线,上下进行十字控制线复核,墙上抄的建筑1000 m标高控制线,控制线复核正确无误进行施工; 8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由公司总工主持,公司及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置 的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在施工前提前解决

相关文档