1.手动操作

开机:

(1)检查控制柜是否有电到,没电到打上送电空开。

(2)在控制柜把操作模式打到就地。

(3)点开启按钮,泵开始运行。旋转按钮调整泵运行的HZ大小,顺时针大,逆时针小。(一共10圈,一圈5HZ,一共50HZ)

(4)开启成功,注意观察。

关机:

(1)点击停止按钮,泵停止运行。

(2)待泵停止后,观察是否有异常。把送电空开断开。(一般情况无需断空开)

(3)关机完成。

2、自动操作

开机:

(1)检查控制柜是否有电到,没电到打上送电空开。

(2)在控制柜把操作模式打到自动。

(3)在中控电脑,点开5号泵点击启动→确定。泵开始运行,图标显示绿色。

(4)泵开启后,在频率选择框里输入需要泵运行的HZ大小。(5)开启成功,注意观察。

关机:

(1)在中控电脑选定5号泵,点击停止→确定。

(2)泵开始停止,待泵的HZ变0,图标变红后,观察是否有异常。(3)关机成功。

注意事项:

(1)5号泵有个低运行保护,就是开机一调频率会自动到25Hz,低于25Hz也是25Hz运行,不会比25Hz低。可以调高于25Hz。

(2)开启5号泵的时候如果频率是0,泵的电机会转,是泵的空转没抽水效果。

(3)手动关机的时候如果直接断电没调旋转调整按钮,泵下次开启会是关机前的频率运行。

(4)5号泵控制柜里面有风扇,风扇有个模式转换开关。风扇在自动模式的时候如果泵运行风扇会自动跟着运行。如果在不运行泵的时候需要开启风扇只要打到手动,风扇就会启动。

水泵运行安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水泵运行安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2265-44 水泵运行安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、开泵前,必须检查水泵机组安全装置是否完好、电机接地是否可靠、风道是否畅通、轴承油质油位是否正常,并排气、盘车;盘车时,切断电源,设专人监护。同时,将进水阀、检修阀全开,出水阀全关。 2、开泵时,人、物品要与转动部分保持安全距离;启动后应点开出水阀缓慢增加流量,以保持管网压力稳定,避免爆管。 3、水泵在闭闸情况下运行时间不得超过2~3分钟。进水阀门必须保证全开,严禁采用调小进水阀门的方式控制水泵流量。 4、停泵时,若出现反转,只能用关闭出水或进水阀的方式控制,不得用机械方法将水泵卡住。 5、更换水泵阀门的盘根,须在静压0.03MPa以下,不得带压进行。

6、因进水阀失灵、泵头集气,造成水泵不出水和泵体温度过高时,应按关闭出水阀——停泵——关闭进水阀的程序,使水泵自然冷却,严禁打开阀门和排气阀进冷水降温。 7、检修水泵机组设备时,必须将进出水阀门关闭,以免高压水带动水泵旋转或淹没泵房;并断开电机电源(隔离开关在断开位置),取下操作保险,落实安全、挂牌措施。 8、严禁在电机旁烘烤衣物。 9、气温低于零度时,打开备用水泵排气阀确保常流水,以免冻裂设备。 10、电气设备发生火灾时,不得用水或酸碱性、泡沫灭火器扑灭。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

隔膜式计量泵安全操作规程

隔膜式计量泵安全操作规程 一.操作注意事项 1.使用前检查隔膜式计量泵安全附件是否符合安全规程。 2.泵运转时,不要触摸任何旋转及移动部件。 3.没有解决因保护装置工作而停泵的原因时,不要再开车。 4.电机运转时不得反转(运行前,将冲程量设定为0%,试转)。 5.填料箱需处理时,应停泵参照说明书进行。

6.泵内油安全阀压力的设定参见说明书(即使泵在低于数据表上的排放压力下操作,也必须重新设定油安全阀的压力)。 7.如发生气蚀或安全阀开启,不要再继续运行泵。 8.多罐泵的冲程量调节同单罐泵冲程量调节相同,可分别进行。在运行时的操作同单罐泵一样,维护、检查应分别逐罐进行。 9.定期对泵的运行情况进行检查,如润滑油、液压油的量。 10.P-412A/B气体随动单元调节见其“说明”。 11.此运行程序及说明,适用于泵P-104、P-216、P-412A/B、P-748。 二.开停车程序 1.安装后开车 1.1开车前的检查工作 1.1.1检查曲轴箱内润滑油量是否达到液面计指定的水平,如发现润滑油过多或过少,那么应排放或加入到液面计指定的水平。 1.1.2检查液压油量是否达到补充室油压安全阀(V-070A)的肩部,如发现油少,补加到位。 1.1.3重新设定油安全阀(V-070A)的压力值。 1.1.4检查安全阀和压力表是否安装在排出管路上. 1.1.5确认液体端部件已紧固好。 确认液体端的螺栓已紧固,特别是螺栓B5DA或B1MG应在开车前及开车一天后再紧固两次。 1.2试车及开车 1.2.1调节帽(C01C)或(H03B)使冲程量指示为零(0%)。 1.2.2打开出口阀,关闭入口阀。 1.2.3点动电机检查其转向合格后,打开电机开关。 1.2.4泵起动后进行无负荷试车30~60min,并检查如下项目: ⑴确定冲程量已经设定为零(0%)。 ⑵检查柱塞(PD5A)的移动,如果发现柱塞移动,通过调节帽(CO1C)或手柄(HO3B)以3~4%的量增加或减小,画出柱塞移动量最小时帽或手柄刻度的位置,并检查其是否同冲程量设定为零(0%)时的位置一致,如果发生了不一致的情况,按下面方法调节冲程量指示器(游标指示器)。

SAJ型化工流程泵操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 SAJ型化工流程泵操作规 程简易版

SAJ型化工流程泵操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.应往轴承箱内加注润滑油,油量应控制于油窗中间水平面。 2.开车前用手盘动联轴器,有无在安装过程中产生卡死现象,如有碰擦异常应于消除。 3.要经常检查泵和电机的温升,该泵在开始运转时轴承温升较快,最高温度可达80度至90度,但运转0.5-1小时后即可恢复正常,一般情况下轴承温升不大于50度。 4.检查电机转向是否跟泵上所标的箭头一致,严禁反转。 5.起动前先接通冷却冲洗液,停车时应先停车再关闭冷却冲洗液。

6.冷却冲洗液必须是干净的不结垢的软水,新安装的管道和储罐应冲洗干净。防止有固体物质进入机械密封影响密封效果和寿命。 7.冷却冲洗液的压力为0.1-0.3Mpa,流量为0.63M3/h,流量过小会影响密封的使用寿命。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

计量泵操作规程

1.主题内容和适用范围 1.1本规程规定了计量泵操作、检查维护内容和要求 1.2本规程规定了计量泵异常问题的消除 1.3本规程适用于公司计量泵岗位 2.岗位职责 2.1 负责计量泵的启停操作工作 2.2 负责计量泵的正确使用及日常维护保养工作 2.3 负责计量泵的巡回检查及故障处理工作 2.4 负责计量泵的运行记录的填写工作 3.操作、检查、维护保养内容及注意事项 3.1操作 3.1.1启动前准备和检查 a)检查各连接处的螺栓是否紧固 b)检查油位至油标 c)确认泵的转向 d)盘动,使活塞前后往复移动数次,不得有卡阻现象,手感顺 畅 e)检查调节手轮是否处于零位 f)电机静电接地等相关电气设施良好,符合要求

g)进出口阀是否打开 3.2 启动 a)通过旋转冲程调整螺帽或手柄,将冲程指示调整至零位 b)进出口管路畅通无阻,高点排气 c) 检查泵的运转情况,空载数分钟无异常投入使用 d)根据工艺要求调节流量,从小至大调节,若需从大到小,则 把手轮旋转到低再向大调至所需 e)逐渐加压,加量,每10分钟提高冲程20%。注意:加压时 应边提负荷边观察压力表 f)运行过程中: ○1调节器温度≤65℃,泵头部位温度≤110℃ ○2当泄漏﹥8滴/分时,应旋紧填料压帽 ○3出现异常停机消除 3.3停泵 a)先停电机 b)按要求关闭进、出口阀。但开机前必须打开 3.4日常检查和维护 a)检查转动箱内的油位 b)填料函泄漏是否超标(每分钟不能超过8-15滴)

c)泵运行2000-3000小时,内部易损件更换 d) 长时间停用,缸内介质排放干净,用清水洗干净 3.5注意事项 a)使用前加220#涡轮蜗杆油或50#齿轮油至油标 b)开机前确保出口管路畅通(阀门全开) c)停泵时,先关闭计量泵,在关闭出口阀门 d)运转禁止关闭出口阀 4异常现象及处理

隔膜计量泵操作规程

编号:CZ-GC-09116 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 隔膜计量泵操作规程 Operating procedures for diaphragm metering pump

隔膜计量泵操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一开机前的准备 1.检查站泵内的油质、油量(传动箱内以油标水平中线为准,三阀油杯和隔膜腔内以不得底于红色指示线为准)是否符合要求; 2.检查进出料管路上的焊缝、连接处螺栓、密封面性能等是否完好,检查泵的吸入、排出管道是否畅通; 3.首次起动的泵起动前应盘动连轴器数次,不得有任何卡阻现象,检查站电机旋转方向与泵上剪关是否一致。 4.将泵进行适应性运行,尤其是停车5天以上,启动时一定要从“0”行程启动,(短期停泵可在任意位置起动)无负荷运转5分钟后,再将活塞行程调节到所需位置,进行负荷运转; 5.加压运转:关闭隔膜泵三阀油杯内的放气阀,逐渐增加压力到期额定压力。 二正常运行

1.正常运行中,柱塞密封部位手触感觉不烫,不泄漏,传动箱体内油温不得超过650C。 2.经常检查三阀油杯中的油位、油质是否符合要求,并观察油面有无波动,如发现波动说明阀汇漏。 3.安全阀经调整后严禁旋动调节螺钉,严禁触动补油阀球,保持三阀油杯内油液清洁。 4.经常检查进料液温度(一般≤1000C),出泵料液压力(≤额定压力)。 三停车及其它 1.先将调量机构调到“0”位,曲轴停止转动,但电动机仍在运行,然后切断电源,电动机停止转动。 2.如果泵需较长时间停运,则需对泵内料液排除干净,以防泵体堵塞、锈蚀。 3.伟动箱内一般用20#或30#机械油,伟动箱、三阀油杯内应保持久额定的油位。 4.泵内的润滑油应每隔6个月更换一次,换新油时应将原有油常

水泵工安全技术操作规程

水泵工安全技术操作规程 1、设备启动前,应进行必要的检查。 (1)检查各部螺栓有无松动、是否齐全,联轴节的间隙是否合乎规定。泵的窜量1-4毫米。 (2)润滑油的质量是否合乎要求,油量是否适当,油环转动是否灵活正确。 (3)填料松紧适当,真空表和压力表管上的旋钮要关闭,指针在零位。 (4)检查吸水管路是否正常,底阀没入吸水深度。 (5)检查闸阀和逆止阀开闭是否灵活,开泵前要将闸阀全闭,以降低起动电流。 (6)检查开关柜及启动柜是否完好,电源电压是否正常,接地线是否良好。 (7)盘车2-3转,检查水泵转动部分是否正常。 (8)向泵和吸水管中灌引水,同时打开放气阀,直到放气阀不冒气而完全冒水为止,再关上放气阀和放水阀。 2、设备运行中,操作人员应注意 (1)检查电流、电压和机械声音、轴承和电机温 (2)设备启动、停止需两人操作,一人合闸电源启动水泵,一人开启水泵出水闸门。 (3)工作电压不得超过额定电压的±10%。 (4)工作电流不得超过额定电流。 (5)滑动轴承温度不得超过65℃,滚动轴承温度不得超过75℃。 (6)电机温升不超过80℃。 (7)设备运行中,不得进行任何维修 3、设备停止运行,操作人员应注意。 (1)停送电时要穿带好绝缘保护用具。停送电时,操作人员不得离开现场,并应关闭总电源等候送电。 (2)严禁站在有水或潮湿的地方推电闸,电闸应明显标志出开关方向。 (3)停车时压力表应指向零位,如发现不正常情况立即更换。 (4)停泵时出水闸阀要关上2/3,然后再按水泵停止开关按钮。 (5)吸水井水位降到笼头处要及时停泵,不准开空泵。 (6)停泵前要联系上一级供水站点,说明停泵事由。

计量泵的操作规程

计量泵的操作规程 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

J Y M型隔膜计量泵操作规程1.泵的起动、停止操作 1.1.泵起动前的准备工作 1.1.1在开车前检查各连接处螺栓是否拧紧,不允许有任何松动,检查管道安装是否正确,进出口管路是否畅通。 1.1. 2箱体内加注90#齿轮油,JYM—Ⅰ型油位在离油孔孔底1/3处,JYM—Ⅱ型油位在油尺刻线处,加油30分钟再重新检查油位,并确信出口线路畅通。 1.1.3松开泵头及缸体端排气螺塞,用手转动电机使溶液及油液出现,此过程使空气从泵体内排掉,如果气体封闭在润滑油或泵的液力端,则隔膜泵将不能正常工 作.(针对我厂的物料不允许外放的特点,可采取以下方法对泵头进行排气:将阀 门切换至打循环状态,用手转动或盘动电机后点动来运行,必要时可调节流量至 一定值,来达到排气的目的.) 1.2泵的运转 1.2.1将流量控制旋钮设定在额定的30—40%. 1.2.2在最初起动时检查电机正确转向,泵开动10—20秒,停20—30秒,重复几次.在短暂的工作中,听电机或曲轴的声音,不允许有异常的噪声或振动。 1.2.3运转泵半小时到一个小时使油温升高,检查出口流量。 1.2.4流量调至70%,工作10—20分钟。再降至30—40%运转数分钟,然后再提高到100%运转10分钟,重复几次确保润滑油和液力端的气体被排掉。 1.2.5在泵工作满第一个12小时后,将对泵进行检测和校准,找出在特定工作状态下的确切流量,通常,校准点设在流量的100%、50%、10%之处。

1.3停泵 1.3.1切断电源,停止电机运行。 1.3.2关闭进出口管道阀门,但在泵起动前应注意打开。 1.4泵的行程调节操作 1.4.1本泵通过行程调节旋钮按要求顺时针升高流量,逆时针降低流量,调节范围从0—100%。 2.泵的维护、保养 2.1传动箱润滑油应保持干净,无杂质及指定的油位量,并适时换油,每年换油两次,每48小时检查一次油位,因本型泵液压缸油与箱体润滑油共用,若油位降低,则会影响液压缸补油,影响泵正常工作。 2.2定期清洗过滤器及进出口阀以免堵塞,影响计量精度,装复时上下阀座、阀套切勿倒装或错装。 2.3隔膜每6个月更换一次。 2.4泵若长期停用时,应将泵头内介质排放干净,存放期内泵应置干燥处,并加罩遮盖。

排污潜水泵安全操作规程

编号:CZ-GC-09665 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 排污潜水泵安全操作规程Safety operation procedures for sewage submersible pump

排污潜水泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一.一般规定: 1.未经专门培训,未持操作证人员不得操作水泵设备。 2.水泵运行工必须熟记水泵操作规程。 3.未经培训的检修人员严禁检修设备。 4.严格执行交接班制度。 5.严格遵守劳动纪律,不准脱岗。 二.进入现场 1.进入现场的水泵操作人员必须熟悉《煤矿安全规程》和水泵性能。 2.当班人员与上一班人员手拉手进行交接班,询问上一班存在的问题和当班需解决的问题。 3.进入小水泵工作区域前,要观察小水泵.开关及水仓周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操

作现场。 三.开泵前的准备工作 1.检查出水胶管是否完好,吊挂是否符合标准。 2.清除设备周围的杂物,检查出水管路是否正常,检查水泵没入水中的深度。 3.检查闸阀是否灵活,开泵前把出水闸阀打开。 4.检查该台水泵的启动开关是否正常、完好。 5.检查胶管之间是否用胶管接口器连接牢固。 四.操作过程: 1.水泵运行工将水泵开关手柄,到正转合闸位置后,按下启动按钮,启动水泵。 2.水泵运转期间,检查水泵的运转平稳情况,声音是否正常。 五.完成操作: 1.按下停止按钮,将开关手柄打到分闸位置,切断水泵电源。停止水泵运转。 2.停泵后对设备和周围环境进行一次清扫,清理水泵周围的杂

水泵操作规程及注意事项(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水泵操作规程及注意事项(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

水泵操作规程及注意事项(通用版) 运行前要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用。由熟悉和掌握水泵原理和机械操作规程及方法的专业人员操作,其他人员禁止操作水泵设备。操作人员必须正确地执行安全操作规范: 一、手动启动前的准备工作: 1.检查水源、水位情况,进出水阀门开闭状态。 2.检查水泵控制柜电压表,信号灯等仪表指示是否正常。 3.检查水泵机组是否有空气,有的话应予以排除。 4.检查水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 5.用手盘转联轴器,检查是否平衡轻便,安全罩是否盖好。 6.特别要检查联轴器是否有裂痕,其连接螺丝是否松动。 7.检查填料是否松紧合适,填料压盖不得偏斜。 8.检查地脚螺栓是否松动。

9.水泵附近不得放置任何杂物。 10.确定旋转方向是否正确; 二、启动水泵 1、合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关盖于“手动”位置,启动水泵的启动按钮。 2、水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 3、如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求: A)电机电流不允许超过铭牌额定电流。 B)电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运行。 C)电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限制负荷。 D)泵轴承温度不得超过65℃。

隔膜计量泵操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 隔膜计量泵操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

隔膜计量泵操作规程 一开机前的准备 1.检查站泵内的油质、油量(传动箱内以油标水平中线为准,三阀油杯和隔膜腔内以不得底于红色指示线为准)是否符合要求; 2.检查进出料管路上的焊缝、连接处螺栓、密封面性能等是否完好,检查泵的吸入、排出管道是否畅通; 3.首次起动的泵起动前应盘动连轴器数次,不得有任何卡阻现象,检查站电机旋转方向与泵上剪关是否一致。 4.将泵进行适应性运行,尤其是停车5天以上,启动时一定要从0行程启动,(短期停泵可在任意位置起动)无负荷运转5分钟后,再将活塞行程调节到所需位置,进行负荷运转; 5.加压运转:关闭隔膜泵三阀油杯内的放气阀,逐渐增加压力到期额定压力。 二正常运行 1.正常运行中,柱塞密封部位手触感觉不烫,不泄漏,传动箱体内油温不得超过650C。 2.经常检查三阀油杯中的油位、油质是否符合要求,并观察油面有无波动,如发现波动说明阀汇漏。 3.安全阀经调整后严禁旋动调节螺钉,严禁触动补油阀球,保持三阀油杯内油液清洁。 4.经常检查进料液温度(一般1000C),出泵料液压力(额定压力)。 三停车及其它 1.先将调量机构调到0位,曲轴停止转动,但电动机仍在运行,然后切断电源,电动机停止转动。 第 2 页共 4 页

2.如果泵需较长时间停运,则需对泵内料液排除干净,以防泵体堵塞、锈蚀。 3.伟动箱内一般用20#或30#机械油,伟动箱、三阀油杯内应保持久额定的油位。 4.泵内的润滑油应每隔6个月更换一次,换新油时应将原有油常委会清除,置换干净后再注入新油。 5.保持设备外表清洁、电动机绝缘良好。 6.作好设备运行、停运、事故、维修记录。 第 3 页共 4 页

生产水泵工安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 生产水泵工安全操作规程 示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K997 生产水泵工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、启动前各项检查工作是否做好。 2、检查出水口阀门是否关闭。 3、检查水泵是否有空气,密封材料是否漏气,若有空气需加水直至空气排尽或进行修理。 4、合上电器开关,将控制手柄转至自动位置,按启动按钮,绿灯亮观察启动电流是否正常,待运行8-10秒转至运行指示,黄灯亮,将出水阀门全部打开。 5、停车顺序:先将出水阀门关闭,电流指示下降至空转值;再按停止按钮,红灯亮,水泵停转。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

水泵房安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD816 水泵房安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、非有关人员不得随意进入机房。 2、水泵房水泵工作处于自动控制状态,值班人员应加强巡视,采用看、听、手摸等各种方式严密监视水泵及电机的运行状态。 ①观察各仪表指示读数是否正常,特别是水泵压力表,生活给水泵的正常压力为6.5-7kg/c㎡,若发现压力低于上述数值应立即停机检查,变频泵的最高压力为 6.5kg/c㎡。 ②倾听电机及水泵的运行声响,若发现有异常杂音,应立即停机。 ③触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。

3、检查蓄水池水位不应过低,机房内所有阀门均应处于开启状态,严禁水泵无水空转。 4、不得随意按动变频泵控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水泵正常工作。 5、发现自动液位控制器失灵,应及时停电检查。 6、经常观察检查水泵填料压盖的松紧度(即机械密封处滴水不得过大,但也不能压得过紧而无滴水)。 7、应及时排除控制柜底部布线沟内的积水,保持沟内干燥。 8、经常检查各控制柜内接触器及各控制器件工作是否正常,各仪表及指示灯指示是否准确。 9、应及时排除积水坑内积水。 10、消防给水泵和喷淋给水泵每周应检查一次,启动

水泵维护与检修工安全操作规程

水泵维护与检修工安全操作规程 1、水泵的润滑应采用 3 号钙基润滑脂或 3 号复合钙基润滑脂,不能采用钠基润滑脂,一般每周打开检查一次,每月添油一次。 2、潜水泵运行一段时间后,应定期进行电机密封检查,油腔室 密封检查。 3、潜水泵累计工作 2500 小时后,应视运转状况,更换轴承润 滑脂。 4、应定期检查水泵叶轮磨损情况,若磨损严重应更换叶轮。 5、水泵检修工必须经过专门培训,考试合格后,持证上岗。水 泵检修要求达到国家规定的技术标准,电气设备达到完好防爆的标准。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须切 断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,必须检 查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时方可进行导体对地放电。 7、检修设备时,所有开关把手在切断电源时应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌 并送电。 8、所有的水泵开关必须平稳地搁置于开关架上,不得有倾斜卧 倒等现象。 9、水泵的电缆应用专用电缆钩悬挂,不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,在电缆上严禁悬挂任何物件,如果电缆同

压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持 0.3 米以上的距离,电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道的两侧。 10、盘圈或盘 8 字形的电缆不得带电,否则电流产生涡流,容易产生火灾。 11、橡套电缆的连接(包括绝缘护套已损坏的橡套电缆的修补) 必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。 12、电缆同电缆及电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 13、36V 以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的 金属外壳、铁架等,都必须有保护接地。 14、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能 的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。

计量泵的操作规程

计量泵的操作规程 Prepared on 22 November 2020

水泵岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A66262 水泵岗位安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵岗位安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、操作前,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品。不准赤膊、赤脚、穿拖鞋、串岗、离岗、睡岗、躺卧等湿手不准揿电钮,防止触电。 2、开车前应检查进水阀门、出水阀门是否打开,水位计、压力表是否完好,如有异常必须修复后,方可开车。 3、水泵运转时,操作人员应加强巡回检查。在测试机泵轴承温度时,衣袖口要扎紧,用手背指头测摸。 4、水泵运转时,注意仪表压力、水温、水位、过滤器及开关是否灵活,发现异常应立即停机报修。

水泵工安全技术操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A61405 水泵工安全技术操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵工安全技术操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、水泵操作人员必须经过安全技术培训,经考试合格后方可上岗作业。 二、启动前,应检查水泵及管道的完好情况,发现问题时,必须检修。 三、水泵必须在灌满水后才能启动,禁止无水空转,否则会因摩擦生热造成水泵的损坏。 四、禁止水泵反转,以防因轴套螺母松开而发生事故。 五、在检修水泵时,严格按照机电设备检修规程进行,检修完毕后要确认电机的转向,确认无误后才能进行安装。

六、水泵必须按说明书定期保养和维修。 七、发现紧急情况或有异常声响时,应立即停机,查明原因,待故障排除后方可启动,并做好记录,每次运行,应填好运行情况登记表。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

水泵房操作规程

水泵房操作规程(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

水泵房操作规程 为规范管理,确保水泵房的安全运行,特制定本操作规程。操作人员上在岗前,必须先阅读并熟悉本操作规程,并且按照本规程要求进行操作,以保证设备机械的正常运行和人身安全。 一、设备的调试检查: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动。 2、检查电机和水泵三相电源是否有欠压、缺相、过热保护等。 3、检查水泵、阀门安装是否正确、牢固、可靠,管路是否滴水漏水。 4、检查水泵转动是否灵活,所有接线端子的接头是否压接牢固可靠,相应的端子是否连接正确。 二、设备的试运行: 1、在设备试运行时,至少有两人以上配合进行,其中一人观察水泵电机及管网的情况 另一人在变频控制柜前进行操作。 2、在送电之前,先将控制柜操作面板上的手动和自动选择开关拨至“手动”位置。 3、利用面板上的手动按钮,分别点动各台水泵电机,观察水泵电机的转向是否正确, 如不正确则分别调整各台电机与变频控制柜连接电缆的相序,直至所有水泵电机转 向全部正确为止。 4、手动启动水泵时,应同时检查水泵工作状态、管网、远传压力表和无水控制器是否 正常,若发现问题,应解决后再进行调试。 5、合上柜内所有空气开关,观察柜门上电源指示灯是否正常,将控制面板上手动和自 动选择开关拨至“自动”位置,系统进入变频自动运行状态,设备将自动运行。 三、运行中注意事项: 1、每天必须检查水泵发热和振动情况是否正常,有无杂音,如发现异常现象,应及时 处理。 2、检查水泵各接口以及管网是否有漏水现象,如有漏水及时拧紧或更换。 3、水泵轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,如电机在运行中发出“骨碌 骨碌”声,表示轴承缺油,必须加油;如发出“梗梗”声,表示轴承内外钢圈或滚 珠破损,应停机更换。 4、运行中突然停机或自动停机后,电机发生“嗡嗡”声,则可能是电源缺相或主回路 没有完全断开,应立即关掉相应电机电源,以免烧毁电机和设备;停机后必须查明 原因,排除故障后再启动运行。

计量泵操作规程

1 计量泵操作规程 一、启动前的准备和检查 1、检查确认排液管道上是否安装具有正确设定压力的安全阀。 2、检查确认液体端部件的螺丝拧紧。 3、排出管线畅通。 4、管线应满足正压头,即在高流动性的吸入条件下工作。 5、检查泵的方向,严禁反转。 6、检查机箱内的油位是否到规定位置2/3(46#机械油),不少于1/2。 7、检查柱塞隔膜室的油位(46#液压油),油位应加到把柱塞淹没为益。 8、泵电机静电接地良好,符合要求。 二、启动 1、通过旋转冲程调整螺帽或手柄,将冲程指示调整至零位。 2、打开出口阀。 3、将入口阀打开灌泵,从高点排气,从补液阀呼吸阀处排气。 4、点动电机,检查泵的运转情况。 5、启动电机。 6、在不施加压力的前提下,每隔15分钟提高冲程20%,若没有压力,不要大幅度提高冲程。 注意:检查(1)泵的声音或振动是否异常(2)冲程调节是否自动 7、加压 (1)对于排液压力低于2.0MPa,则泵的冲程长度应逐步增加,每次增加

20%,保持15分钟。 (2)对于排液压力大于2.0MPa,则需特殊加压,保证泵的排液压力逐步增加,每次为最终排压的20%。 (3)在压力不能增加时,按每次增加20%冲程来逐渐提高泵的冲程。 注意(1)加压时,应边提负荷边观察压力表(动作缓慢)(2)检查电流表,严禁超负荷 四、停泵 2 先停电机,按要求关排出阀、吸入阀。 五、日常运转中的检查和维护 1、每天检查曲轴箱,隔膜室润滑油位。 2、填料函是否泄漏。 3、充填室的油位是否达到安全阀肩部。 六、操作注意事项 1、在有气窝或泄压阀泄压情况下,不得继续运转此泵。 2、液体从填料函以外的其它部位泄漏。 3、排出管线堵塞。 4、在泵运转时不要接触旋转或往复部件。 5、当保护设施动作而未查明原因时,不得重新启动该泵。 6、在运转中禁止关闭排出阀。 7、检查温升现象,电动机允许温升为70℃,传动箱内润滑油温度不宜超过65℃,填料箱温度不得超过70℃。如温升过高侧应停机检查,待排除故障后方可再工作。

(完整版)水泵安全操作规程

水泵安全操作规程 运行前要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用。 10.确定旋转方向是否正确; 二、启动水泵 1.合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关盖于“手动”位置,启动水泵的启动按钮。 2.水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每 次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 3.如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求: a) 电机电流不允许超过铭牌额定电流。 b) 电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运行。 c) 电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限制负荷。 d) 泵轴承温度不得超过65℃。 e) 经常巡视出水管上压力变化情况,波动幅度应保持在规定范围内,压力表指示 稳定。 f) 时刻注意电动机和水泵机组在运行中有无杂音和振动,振动值应符合有关规定, 一 三、水泵运转 1.确定运转时有无异常情况(如异常声响,异常气味等)。

泵工安全技术操作规程示范文本

泵工安全技术操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

泵工安全技术操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.遵守劳动纪律,提前做好交接班准备,在接班时经 认真检查设备运转情况,发现问题及时解决。 2.工作时要穿戴好劳动保护用品,长期停止运转的设 备,运转前,首先找电工检查电器设备,确认可以运行时 方可运转。 3.在设备运转前,要认真检查各系统的安全措施,并 手动盘车,确认设备正常方可启动。 4.本岗们工作人员必须熟知设备性能,供电方式、技 术操作规程,防止发生事故。 5.操作人员必须知道工艺流程,防止送错水,给全厂 造成生产事故。 6.设备在运转中,值班人员应经常仔细听设备声音,

观察压力表、电流表、湿度表。指示灯等是否正常;观察水位情况,是否超极限位;注意水泵、电机地脚螺丝是否松动。 7.清扫吸水网时,禁止用吊车将人关下坑,一定要由梯子走下,并注意防止滑跌。在坑内工作时,不许少于两人,地面应有人瞭望、监护。 8.保护罩不得任意拆除、如需拆除,事后必须恢复原状。 9.设备在运转时不准清扫、修理和触及转动部位,防止伤人。 10.临时停电,值班人员不得离开现场,应立即将开关放在零位,等候送电。 11.冬季在停泵时,要做好防冻工作。 12.设备发生故障时,应立即停止运行,并及时汇报有关人员,不得擅自处理。

计量泵的操作规程精编WORD版

计量泵的操作规程精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

J Y M型隔膜计量泵操作规程1.泵的起动、停止操作 1.1.泵起动前的准备工作 1.1.1在开车前检查各连接处螺栓是否拧紧,不允许有任何松动,检查管道安装是否正确,进出口管路是否畅通。 1.1. 2箱体内加注90#齿轮油,JYM—Ⅰ型油位在离油孔孔底1/3处,JYM—Ⅱ型油位在油尺刻线处,加油30分钟再重新检查油位,并确信出口线路畅通。 1.1.3松开泵头及缸体端排气螺塞,用手转动电机使溶液及油液出现,此过程使空气从泵体内排掉,如果气体封闭在润滑油或泵的液力端,则隔膜泵将不能正常工作.(针对 我厂的物料不允许外放的特点,可采取以下方法对泵头进行排气:将阀门切换至打 循环状态,用手转动或盘动电机后点动来运行,必要时可调节流量至一定值,来达 到排气的目的.) 1.2泵的运转 1.2.1将流量控制旋钮设定在额定的30—40%. 1.2.2在最初起动时检查电机正确转向,泵开动10—20秒,停20—30秒,重复几次.在短暂的工作中,听电机或曲轴的声音,不允许有异常的噪声或振动。