文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 改简易喷锚护坡施工方案

改简易喷锚护坡施工方案

改简易喷锚护坡施工方案
改简易喷锚护坡施工方案

1.工程概况

1.1 建筑基坑概况

绿城南湖生态城中央商务区一期工程基坑支护工程,本设计方案基坑开挖深度:按5.0m考虑(注:基坑深度为估算值,届时以设计图纸为准)。

1.2 地质概况:

详见《唐山绿城南湖生态城中央商务区一期工程岩土工程勘察报告》。

1.3 编制依据

1.3.1 甲方提供的有关资料。

1.3.2设计参数则参照

CECS22-90 《土层锚杆设计与施工规范》;

GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》;

JGJ120-99 《建筑基坑支护技术规程》等。

1.3.3 河北省唐山市施工现场管理标准和文明施工的有关规定。

2.设计方案

2.1 简易锚喷计算书

2.1.1天然放坡支护

2.1.2基本信息

2.1.3放坡信息

2.1.4超载信息

2.1.5土层信息

2.1.6土层参数

2.1.7设计结果整体稳定验算

天然放坡计算条件:

计算方法:瑞典条分法

应力状态:总应力法

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 0.40m

天然放坡计算结果:通过上述计算说明:本基坑边坡整体稳定安全系数大于1.3,边坡坡体是安全稳定的。

2.1基坑护坡设计方案

根据施工场地的地质条件、基础深度及施工现场条件,本着满足工程目的、便于施工、有利工期、造价合理、技术可靠的原则,对基

坑采用简易锚喷支护方案,地面荷载取10kN/m2。

(1) 锚喷支护(剖面1-1)

边坡坡角为68°(1:0.75)设置2排打入式土钉,基坑深度为5.0m,土钉横向间距为2.0m。纵向间距为2.0m。

第一层土钉长度0.6m,距现状地面2.0m;

第二层土钉长度0.6m,距现状地面4.0m。

(2)、土钉的角度

向下倾角10度。

(3)、土钉钢筋的类型、直径

土钉钢筋为Ф16 。

(4)、面板

钢板网为40×40mm,护坡面板厚8cm, C20细石混凝土。

(5)、土钉为打入式,采用“T”字形构造固定钢板网,锚喷支护的顶部铺1.0m宽的反水板,反水板上插入 0.5m长的地锚。

2.2局部基坑护坡设计方案

靠学院路东南角约40m长处基坑,因考虑主体结构施工需要,基坑边坡上口线2米外布设施工主道路,主要用于施工材料的运送。受现场条件限制,该段基坑边坡上部(3米以上)放坡为1:0.4,下部(3米以下)为1:0.1。(具体位置附图)

2.2.1锚喷计算书

[ 验算简图 ]

------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ]

-------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

[ 坡线参数 ] 坡线段数 2

[ 土层参数 ] 土层层数 3

[ 超载参数 ] 超载数 1

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3

[ 坑内土不加固 ]

[ 内部稳定验算条件 ]

考虑地下水作用的计算方法:总应力法

土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500

************************************************************** [ 验算结果 ]

*************************************************************

[ 局部抗拉验算结果 ]

[ 内部稳定验算结果 ]

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度: 80(mm) 混凝土强度等级: C20

配筋计算as: 15(mm) 水平配筋: d6@200

竖向配筋: d6@200

配筋计算as: 15

荷载分项系数: 1.200

[ 计算结果 ]

编号深度范围荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2)

1 0.00 1.40 0.0 x 0.000 138.6(构造) 141.4 y 0.000 138.6(构造) 141.4

2 1.40 2.80 1.9 x 0.134 138.6(构造) 141.4 y 0.157 138.6(构造) 141.4

3 2.80 4.20 4.6 x 0.330 138.6(构造) 141.

4 y 0.387 138.6(构造) 141.4 4 4.20 5.00 32.3 x 0.409 138.6(构造) 141.4 y 1.894 138.6(构造) 141.4 结论:根据上述计算结果表明,坡体整体安全系数大于 1.3,坡体安全稳定。

2.2.2局部基坑护坡设计方案

(1)土钉墙(剖面2-2)

边坡坡角为84°(1:0.1),基坑深5.0m。

土钉采取梅花状布置,土钉横向间距为1.5m。纵向间距为1.4m。

第一层土钉长度4.0m,距自然地坪1.4m;

第二层土钉长度6.0m,距自然地坪2.8m;

第三层土钉长度4.0m,距自然地坪4.2m。

(2).土钉的角度

向下倾角10度。

(3).土钉的直径

土钉直径为100mm。

(4).土钉钢筋的类型、直径

土钉钢筋为Ф16。

(5).土钉注浆液

注浆液为水泥浆,水灰比为0.45-0.50,水泥浆强度为M10。(6).面板

钢筋为φ6.5、行列距200×200mm的钢筋网,面板厚80mm,为C20砼。土钉之间采用一根Ф14钢筋相拉接。

(7)、坡顶反水板口处设挡水墙,高度为12㎝,1/2砖墙。并在离坡顶口1m 左右处设排水沟,排水坡度为千分之三,沟宽20㎝,具体详见图1-2。

(8)、为排除基坑边坡及基坑内雨水,在基坑四周设置排水沟,并在转角处设置集水井,具体详见图1-2。 3、 施工方案 3.1施工组织机构

本工程由公司抽调精干的专业人员组建工程项目经理部,设立工程技术、质量安全、物资动力及综合办公室等部门。

项目组织机构

3.2 施工准备

A. 准确放出结构边线、开挖边线。

B. 做好施工中各种材料的计划和供应计划。

C. 挖探槽,查明拟建场地的地下障碍物。 3.4 施工用电

施工高峰用电量50kw 。 3.3 施工用水

施工期间需提供1处每小时流量3m 3 自来水。 3.4 劳动力准备

按照施工进度计划及工程量配备劳力,并安排进场时间,用工高峰时现场劳动力为40人。 3.5 施工进度计划

护坡施工预计13天完成(随土方开挖)。 3.6施工流程

开挖工作面→修正边坡→土钉施工→绑扎钢板网片→喷射混凝土→养护→设置坡顶,坡顶挡水墙、坡脚排水设施。 4.护坡施工工艺

4.1基坑边坡应分段分层开挖,每次超挖深度不得超过50㎝,

开挖,边人工修整边坡,边喷射混凝土,人工修整坡时,坡面不平整不大于5㎝。

4.2土方开挖必须与土钉施工密切配合,土钉施工时必须分层进行土方开挖,每层挖土深度与土钉垂直间距相匹配,保证每层土方开挖的超挖量不超过50㎝,一则便于土钉施工,二则避免超挖造成边坡塌方。

4.3修坡结束后确定土钉孔位,然后进行土钉施工。

4.4喷射混凝土应分段分片依次进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,喷射厚度为80mm,喷射时,喷头与受喷面应垂直,宜保持0.6mm~1.0mm的距离,喷射手应控制好水灰比,保持砼表面平整、湿润光泽,无干斑或流淌现象。要严格按施工配比进行配料,面层砼厚度要满足设计要求,坡面不许有钢网外露现象。

4.5喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间依气温环境条件,一般为3d~7d,根据现场实际情况可适当调整。面板砼强度等级C20,砼最大骨料不大于1.5cm,喷层厚度不小于80mm。

4.6遇到坡面有渗水现象时,面层上要安装导流管。

4.7基坑四周坡顶设变形观测点,随着基坑的开挖定期进行观测,发现异常要及时采取有效措施。

4.8基坑监测

4.8.1监测的内容:基坑坡面的位移、沉降监测。

4.8.2监测的目的

4.8.2.1基坑变形监测的主要目的是及时掌握基坑坡面的稳定性,预防出现基坑塌方,保证施工安全,确保工程的工程质量目标、工程进度目标的顺利完成。

4.8.3监测项目

基坑监测项目表

4.8.4监测仪器

基坑监测:水准仪、经纬仪

4.8.5监测方法

4.8.

5.1基坑坡面监测的方法如下:

1、在基坑四周边坡顶端距基坑边部0.5米的距离上延基坑边线方向每25-50米设以观测点;同时记录这些点的标高和这些点与初始方向线的垂直距离;以后观测的数值与初始值比较的差值就是变化值;对每次得到的变化值进行分析,确定基坑变形的情况。

2、监测时间为:开挖前1次,开挖过程中及护坡完成后7天内基坑每天监测一次,边坡稳定后每15天观测一天,雨后加强观测频率。

4.8.6监测结果的处理

对于基坑监测的结构,每天要分析整理,确定变化情况;如发现异常变化,应及时上报,并提出处理方案。

4.8.7 出现异常变化的应预案

如基坑出现易导致塌方的变形,则应采取边坡加固的方法进行处理,具体方法是加打锚件进行加固,如已塌方则应采取码放草袋子并喷砼护坡的方法进行护坡。

4.8.8基坑深度15m内监测预警值为基坑深度的3%(变形3cm)。

4.9坡顶挡水墙、坡脚排水沟施工方法

4.9.1坡顶反水板施工后,在坡顶口20㎝-30㎝处砌挡水墙,高度12㎝,宽度12㎝,并用1:2水混砂浆抹灰,砌墙时必须拉线砌筑,保证挡水墙顺直。

4.9.2坡脚排水沟施工时先拉线再进行人工挖沟,排水沟坡度必须保证排水沟流水顺畅。在基坑转角处挖1m*1m*0.8m大小集水井,集水井四周用砖围砌,配置足够水泵,下雨时确保基础不积水。

5. 施工管理各项保证措施

5.1 工程质量管理与质量保证措施

5.1.1 牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,严格按质量

保证体系有关程序文件执行。全面开展质量管理意识教育,把质量看成是提高企业信誉和经济效益的重要手段,牢固树立对工程质量负责、对业主负责的思想,贯彻生产必须抓质量的原则,把工程质量作为考核干部和队伍的一项重要指标。

5.1.2 在加强作业队自检、互检和专检的基础上,公司技术设计部和质量管理部还要定期对工程进行联合检查。

5.1.3 对施工中易发生的质量通病,采取有针对性的措施,详细交底,并监督检查。

5.1.4 做好各施工环节的质量检查, 严格执行技术交底制、隐蔽工程验收制,坚持三检制及岗位责任制。设专、兼职质检员,严格检查施工班组的施工质量,出现任何质量事故时,应及时填写质量事故报表,组织质量事故分析会,并按规定及时上报。

5.1.5 按监理要求,技术、质检员分期呈报工程报验单及有关质检资料,对监理提出的质量问题及时传达到施工班组,并监督班组进行整改。

5.1.6 做好测量工作,按甲方交给的开挖线,并经甲方复核确认无误后,方可进行施工。

5.1.7 坚持按图纸施工, 工程设计变更一律以设计单位书面通

知为准,任何口头通知无效。工程洽商问题在办好签证后再施工,不得擅自施工。

5.1.8 所有机械设备材料必须符合标准,并具有出厂合格证,严格按现行规范进行验收。

5.2 安全管理及保证措施

建立以项目经理为首的有专职安全员及各专业工长、施工班组长等人员参加的安全领导小组,负责施工现场安全及文明生产的管理,监督和协调工作。贯彻“安全第一,预防为主”的方针,现场安全领导小组应定期组织现场安全文明生产检查,发现问题及时整改。建立安装现场保卫小组,落实防盗措施,并由分公司公安部门协助项目组搞好治安、消防及保卫工作。

5.2.1 安全防护

5.2.1.1 各种施工、操作人员须经安全培训,不得无证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

5.2.1.2 施工中所用机械、电气设备必须达到国家安全防护标准,自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

5.2.1.3 加强施工的监控测量,及时反馈量测信息,依照量测结果情况,及时调整支护,确保施工安全及地面建筑物的安全。

5.2.1.4 基坑开挖时,四周距坑边2.0米内不允许出现超过设计地

面堆载,以免引起边坡的过大位移。

5.2.1.5 支护结构顶外地面应做防水面层处理,做排水坡面或排水沟。

5.2.2 临时用电

5.2.2.1 所有施工人员应掌握安全用电的基本知识和所用设备性能,用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

5.2.2.2 电缆、高压胶管等应尽量架空设置,钻机行走时,一定要有人提起电缆高压胶管同行。不能架起的绝缘电缆和高压胶管通过道路时,一定要采取保护措施,以免机械车辆压坏,发生事故。5.2.2.3 所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

5.2.2.4 施工现场所有用电设备,必须按规定设置漏电保护装置,要定期检查,发现问题及时处理解决。

5.2.2.5 现场内各用电设备,尤其是电焊、电器设备、电动工具,其装设使用应符合规范要求,维修保管专人负责。

5.2.2.6 电气焊人员应经专业安全技术教育,考试合格持证上岗。

5.2.2.7 施工现场焊、割作业必须执行用火证制度,并切实做到用火有措施,灭火有准备。

5.2.3 机械安全

5.2.3.1 各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤害的发生。

5.2.3.2 机械安装时,基础必须稳固,吊装机械臂下不得站人,操作时,机械臂距架空线要符合安全规定。

5.3 文明施工、环保、消防管理措施

5.3.1按照公司及业主CI战略的要求,对现场围墙、大门、办公室以及现场场容标牌等均按要求统一规范管理。

5.3.2 施工现场成立以项目生产经理为首的消防、环保领导小组,按照“预防为主,防消结合”的方针,加强对职工的宣传教育,建立健全现场环保及消防管理的规章制度,遵照北京市有关的施工现场文明施工,环境保护及消防工作条例进行生产场容管理,每周一次对工地进行全面检查,发现问题及时解决,对火灾隐患,一经发现坚决消除。

5.3.3 施工现场内应严格按照施工平面布置图、施工现场消防布置图进行布置,并悬挂安全文明生产、消防保卫,场容环保管理制度牌及施工平面图板;严格制定执行成品保护措施,以免造成不必要的返工浪费;进入施工现场严禁发生打架斗殴,酒后操作等违章违纪现象。

5.3.4 设专人对施工现场24小时进行清理,水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在库内或严密遮盖,施工生产的垃圾杂

物应及时清理集中堆放,及时装袋运出场外,防止污染场容环境。

5.3.5 现场消防工作应以防为主,防消结合,为保证消防安全,施工现场内严禁吸烟,所有明火使用都要开用火证,使用气压焊、气割设备时,氧气、乙炔瓶及明火间距要满足安全要求,并要有专人监护。

5.3.6 电气设备及线路要经常检查,防止发生因线路材料老化等原因,引起的带电起火;易燃易爆危险品应在通风良好的专门仓库存放,保持一定间距并远离火源。

5.3.7 现场内按消防布置图在设有醒目标志的地方配置足够的灭火器材,设专用消火栓;任何消防器材及设备均不得埋在损坏或挪作他用;保持现场道路畅通并满足消防道路的要求。

5.3.8 合理调整安排工序,作到文明管理、不扰民施工在施工中可将钻机夜间安排在远离居民区的地方施工,以减少施工钻机的扰民。

5.4 工期保证措施

5.4.1贯彻企业计划管理以竣工为目标的总精神,编制施工进度网络控制计划,并以制定和实施日、周计划为保证,实现本工程工期目标管理。

5.4.2根据本工程施工总体部署,为保证满足现场施工需要,在本工程施工前与劳务分包签订分包合同时,明确农忙、节假日现

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

山体护坡锚固及锚喷施工方法

山体护坡锚固及锚喷施工方法 山体护坡锚固及锚喷施工方法提要:挂网喷浆护坡面积约18516m2,锚钉选用Φ20Ⅱ级钢筋,锚钉进入土层设计长度为2m,且入基岩深度不小于1m,锚钉孔径100mm 来自 山体护坡锚固及锚喷施工方法 1山体护坡锚固分为土钉支护护坡和挂网喷浆护坡两种类型。 、土钉支护护坡 土钉支护面积约52614m2,土钉选用Φ20Ⅱ级钢筋,土钉进入土层设计长度为5m,且入基岩深度不小于3m,土钉孔径100mm,喷射混凝土面层厚度为150mm,强度不低于c20。土钉支护护坡的实质亦即是挂网喷浆。 基坑开挖采取从上到下分层修建的施工工序。施工中要重视水的影响,在地表和支护内部设置适宜的排水系统以疏导地表径流和地表、地下渗透水。当地下水的流量较大,在支护作业面上难以成孔和形成喷射混凝土面层时,要在施工前降低地下水位,并在地下水位以上进行支护施工。 考虑到施工作业周期和降雨、振动等环境因素对陡坡开挖面上暂时裸露土体稳定性的影响,采取随开挖随支护,以减少边坡变形。其具体施工方案如下。

⑴、挂网喷浆施工顺序 修整边坡坡面→制作安装排水设施→第一次喷射砼→布置土钉孔位→土钉成孔、安装、注浆→安放钢筋网→第二次喷射砼→养生→喷固坡防水剂。各部分工序在保证主要施工顺序的情况下,统筹进行。 ⑵、修整边坡坡面 边坡开挖时即要注意坡面的平整,控制开挖质量,避免超欠挖现象出现。但喷锚支护施工前,还是要对坡面进行必要的平整,清除松散堆积体、坡面强风化层、危岩块等,此外对坡面局部较凸出处或较陡段,要进行刷坡,使坡面尽可能平顺,且岩性相对完整,以便喷锚支护施工的进行。 修整坡面按已划分的工作段,由每一段一端向另一端逐渐推进,尽快创造挂网喷射工作面,利于下步工序进行。修整坡面采用人工开挖,以保持边坡面山体的完整。对破碎且不平整的边坡,将松散的浮石和岩渣清除,凹陷太大处,在取得监理工程师同意后,用浆砌片石补砌凹处,将其处理成较光滑的岩面,在软硬岩分界处的空洞进行勾缝处理,用高压水冲洗受喷面。边坡表面风化岩体的清方和整理均从上至下进行。对于坡面的孤石和松动危岩在原处破碎然后清除,避免破坏工作平台。 ⑶、脚手架搭设 沿已清理好的边坡面,按已划分的工作段首先搭设第一

边坡喷锚施工工艺方案

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 二、施工资源配置-----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1、材料-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 2、施工机械设备-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 3、施工人员配置-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 二、施工组织方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1、总体施工组织安排-------------------------------------------------------------------------------------------------1 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------------------------------------------------------1 3、技术准备工作-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.1、准备工作-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.2、锚杆施工-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.3、网片制作安装-----------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.4、卸水空设置--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.5、喷射混凝土--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.6、施工注意事项-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 四、施工质量控制措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 五、质量安全控制措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 六、施工安全保证体系-----------------------------------------------------------------------------------------------------7 七、环保及文明施工-------------------------------------------------------------------------------------------------------10 1、环保措施------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 2、文明施工------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

喷锚施工方案

一、编制说明 (1)南京地铁一号线南延线工程花神庙车站施工设计图(送审稿); (2)《南京地铁一号线南延线工程XK01标花神庙站岩土工程详细勘察报告》; (3)本标段工程所在地的工程地质、水文地质及地理、气候条件。 (4)工程所在地的现场踏勘资料。 (5)我单位既有施工能力、技术水平以及从事同类或类似工程的施工经验。 (6)设计、施工所涉及的规范、规程、标准以及南京市地方有关行业法规和法令等。 主要采用的技术标准、规范和规程如下: 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999); 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-1996); 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2001); 《工程测量规范》(GB 50026-93); 二、工程概况 2.1 工程地理位置、周边环境及工程范围 2.1.1 工程地理位置及周边环境 花神庙车站位于雨花大道和规划玉兰路之间的宁南大道地下,车站设于路侧,宁南大道为规划红线60米的城市主干道,北侧为江苏舜天国际研发中心办公大楼;车站东北侧为翠岛花城小区。围护结构距两处楼房较远,场地开阔。花神庙车站平面示意图如图2.1-1所示。 图2.1-1 花神庙车站平面图 车站设有三个出入口,其中三号为预留出入口(路南侧),在车站两端设有两组共八个风亭,考虑和江苏舜天国际研发中心景观结合,风亭均设置为低矮敞口式,电梯和2号出入口合建,冷却塔在2号出入口西侧,靠近2D号风亭。车站有效站台中心里程为K4+44,车站总长192.04m,车站顶板覆土2.3m~4.2m。车站标准段结构外包尺寸为18.8m×12.69m(宽×高),基坑开挖深度为16.4m。 2.1.2 工程范围 本次施工范围为花神庙车站主体工程(起点里程K3+933.780,终点里程K4+129.420,包括2号风道)以及1号风道附属工程围护结构施工。工程范围内所有管道已经改移完毕。 围护结构采用人工挖孔桩,桩径1.0米,桩间中心距视主体结构不同为1.5~1.6米,花神庙车站全站共计389根。

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

边坡锚喷支护施工工艺及方法

边坡锚喷支护施工工艺及方法 一、施工工艺流程 二、施工方法 1、搭设施工脚手架及操作平台 (1)脚手架搭设 根据土方开挖分层高度(2米左右),本次边坡支护工程脚手架搭设高度在3米左右,脚手架钢管采用φ48x3.0mm 钢管,钢管横向、纵向及竖直方向间距均为1.5m 。坡角第一根立杆顶入排水沟沟底,沿坡面的每根立杆及水平杆,都将其打入山坡土层或岩层内固定;顺坡面斜杆搭设三层,在架体下部作为斜撑,斜撑撑在水平地面上。锚杆在施工作业层铺设脚手板,以便于放置锚杆施工机械及施工。脚手架搭设形式见图。 施工准备 测量放样 边坡稳定检查 施作堑顶水沟 防护加固 机械开挖运输 机械凿打开挖运输 挂网喷护 边坡整修 监理验收通过 否 是 土 软石 石方 锚杆钻孔注浆 肋柱施工 下一级边坡施工 拆除脚手架

脚手架搭设形式 (2)搭设要求 ①在脚手架搭设前,必须先放出锚杆和肋柱的位置,以设与脚手架发生冲突。 ②脚手架严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的要求进行搭设。 ③脚手架所用钢管质量要好,无破损和变形现象,上下对齐。 ④此工程属于高边坡工程,搭设施工平台采用竹跳板搭设,故搭设过程中注施工安全、扣件间的螺丝松紧程度、跳板两端应牢牢固定在脚手架上,禁止搭“瞎子跳、悬挑跳”。 ⑤根据现场地形情况看地基均属于硬质页岩,采用人工对基底松动部分进行彻底清理并在地基上凿开凹凼,确保施工脚手架基础坚固。 ⑥脚手架及平台搭设要稳固,具有抗冲击、振动能力。 (3)搭设方法 ①立杆要求 柱距1.50m,每根立杆应垂直不得歪斜。 联结必须采用对接扣连结,不得用直角扣件搭接,本工程满铺跳板操作面。 接头每相邻两立杆互相错开1000mm以上,同一截面直接头数量不得大于50%。 ②对横杆的要求 纵向水平杆,横向水平杆要求平直,纵向水平杆用直接头错开连接且接头不得大于50%。 纵向水平杆应采用对接扣件,设在立杆内侧,连接不小于3根立杆. 纵向水平杆接头:相邻纵向水平杆不宜设在同一步距内,同一跨距内应错开距离,要求≥1000(规范为500)。 横向水平杆每一排立杆设一根,横向水平杆设于纵向水平杆之下。 对斜撑的要求:每三排立杆设一根斜撑,为确保整体性在1.80m高与纵向水平杆连

护坡喷锚支护

、工程概况及编制说明 二、编制依据 三、设计施工参数 四、施工准备 五、施工部署 六、施工方法及工艺流程 七、主要工序施工方法 八、质量保证措施 九、施工进度及保证措施 十、安全文明施工措施 十^一、冬季施工措施 第二部分土方开挖施工方案 一、施工准备 二、施工机械及劳动力 三、土方开挖 四、质量措施 五、安全措施 附:施工现场平面图 质量保证体系 技术管理体系

质量管理体系

一、工程概况及编制说明 1、工程概况:本工程为山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司的设备库护坡北侧。护坡设计, 采用喷锚护坡型式。护坡长度约为180米,护坡面积约为5500平米。 2、编制说明:本施工组织是按照山西汾水水保工程咨询有限公司设计的图纸及各种规范规 程,结合现场实际条件与我公司的实际经验编制。 二、编制依据 ⑴《山西汾水水保工程咨询有限公司》设计的图纸 ⑵《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ⑶《锚杆喷射混凝土支护技术规程》(GB50086-2001) ⑷《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2004) ⑸《砼结构设计规范》(GB50010-2002) ⑹《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97) ⑺《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) ⑻《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) ⑼《砌体结构设计规范》(GB20003 —2001 ) 三、设计施工参数 3.1护坡施工参数 ⑴本工程建筑下未做勘察,本工程参照附近山西春城煤矿勘察设计有限公司提供的主体设计,承载力特征值fak=200kpa,基槽开挖后需进行钎探,如承载达不倒设计要求,需通知设计单位进行基础处理。因无现状地形资料,基础底高程可根据现场情况进行适当调整,但必须坐落于设计持力层。如遇到特殊地质情况,需甲方提供详细勘察资料后方可进行基础处理。 ⑵抗震设防烈度为6度。 ⑶建筑结构的安全等级:四级。 (4)设计基本地震加速度值:0.05g (5)结构设计使用年限:50年

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

喷锚护坡施工方法

喷锚护坡施工方法 搭设支架后清坡后,进行施工放样,按设计角度进行钻孔,钻孔完成后,进行清孔,安装锚杆注浆后进行砂浆养护。施工工艺为:清坡→搭设脚手架→安放钻机→钻孔、清孔→锚杆制作→注浆、安放锚杆→挂网→喷射混凝土。 一、人工清方 由于局部坡面垮塌,一部分堆积在道路旁,一部分在坡面上时刻有滚落得危险。为保障车辆及行人安全,需要清方。该工程清方量约为11920m3。 施工测量控制桩经监理工程师复核后,按照设计坡率边坡进行边坡放线,然后清方。清方以人工清除为主,对坡面陡崖采用人工清除,为了边坡稳定,不使用放炮作业,且清方时要求不得有大的凹坑等,不得有大于20cm的突带,另外,清方后斜坡坡率不得小于1:0.2。 清方时尽量减少人工松动危岩而造成危岩的整体崩落、弹跳、冲击。 清除前应做好崖脚及周围的安全防护工作,设专人负责。 二、搭设脚手架 脚手架搭设前应先检查现有边坡稳定情况,将边坡上的松石、危石彻底清除,确定安全后再搭设脚手架。钢管支架应置于坚硬稳定的岩石上,不得置于浮渣上,立柱间距为1.5m-2m,架子宽1.2m-1.5m,横杆高度为1.8m,以满足施工操作需要。搭设管扣要牢固稳定,钢管与坡面之间必须楔紧,相邻钢架之间应连接牢靠,以确保施工安全。 三、锚杆施工 本工程所有锚杆均采用1ф25HRB335钢筋,锚杆孔径ф91mm,间距200cm×200cm,采用M25水泥砂浆灌浆,灌浆压力0.3-0.5Mpa。 1、钻孔 按设计要求,锚孔为2×2m 方型布置,孔径为91m。在孔位确定后,用XK300液压钻机进行钻孔,钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致(设计要求保持与水平15°角),并在同一轴线上,然后方可将所有紧固件拧紧,就绪后方可开钻专业。在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数和钻进速度,不能损伤岩体结构,以避免岩层裂隙扩大,防止埋钻、卡钻等。 钻孔结束后,拔出钻杆和钻具。用一根含标尺的聚乙烯管符核孔深,并以高风压吹孔,或高水压洗孔。待孔内粉尘吹洗净,且孔深达到要求时,拔出聚乙烯

边坡喷锚施工方法文档

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 二、施工资源配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1、材料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、施工机械设备----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3、施工人员配置----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工组织方案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1、总体施工组织安排 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、材料来源和机械、人员组织 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、技术准备工作----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.3、网片制作安装 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.4、卸水空设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.6、施工注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工质量控制措施 ------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 五、质量安全控制措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 六、施工安全保证体系 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 七、环保及文明施工 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1、环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、文明施工 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

基坑喷锚支护工程施工方案

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程施工组织设计 总经理: 总工程师: 项目经理: 编写人: 审核人:

中铁xxx集团有限公司xx站项目经理部 2010年6月

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚 支护工程施工组织设计 1.工程概况 1.1 工程名称:汉宜铁路xx站站房工程。 1.2 工程地点:xx市xx区郢城镇荆北村xx火车站。 1.3 建设单位:沪汉蓉铁路湖北有限责任公司。 1.4 勘察单位:。 1.6 基坑施工单位:。 1.7 总包单位:xx集团有限公司。 1.8 基坑周边环境: 本基坑开挖线周长约115m,场地地坪标高在~ m之间,场地上部为人工填土层,下部与坑底为粘土层。填土层土质松散,易被雨水。 1.9 基坑安全等级: 汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程两层地下室挖深约为6.5m。从开挖线与周围构筑物距离对比看,本基坑安全等级为二级。 1.10 技术要求: 拟建的汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程,基础拟采用钻孔桩桩基础。基坑边坡采用放坡挂网喷砼支护,止排水用集中明排方式。 基坑边坡技术要求:放坡坡率1:1,坡面打设土钉,土钉采用二级16螺纹钢筋,土钉长度1.0m,间距2.5m*2.5m;挂100mmX50mm钢板网(厚度2.0-3mm);喷射坡面混凝土度5-8cm;安装坡面排水管等。 2. 施工组织设计编制依据和原则 2.1 编制说明:

依本工程特点,结合我公司在全国各地及湖北地区施工经验,为便于指导组织和施工,达到安全、高效地完成本基坑喷坡支护施 工任务,特作此施工组织设计。 2.2 编制依据: 2.2.1我公司制定的有关施工质量管理及安全生产、文明施工的相关制度、 程序。 2.1.2 《工程详细勘察报告》。。 2.3 本施工组织设计遵循的主要规程规范: ⑴《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) ⑵《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ⑶《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) ⑷《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) ⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94 ⑹《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) ⑺《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96: 97) ⑧《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.3 编制原则: ⑴精心组织、精心施工。确保按合同要求保质保量完成施工任 务; ⑵根据施工现场环境条件及设计要求,确定合适的施工方法, 合理调配机械设备及人力、物力资源; ⑶合理安排施工顺序,作好工序衔接,减少因工序衔接不良而 产生的时间间歇与窝工。 2.4 场地工程地质条件简介: 2.4.1 地地层自上到下简述如下: 3. 主要工作量: 主要工作量见下表三:

锚喷支护施工工艺及操作要点

锚喷支护施工工艺及操作要点 A、施工工艺及操作要点 1、原材料备制 ①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。 ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。 ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。 ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~ 1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50; ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。 2、锚杆孔的施工 ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝; ②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜; ③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面; ④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;

⑤锚杆孔应保持直线; ⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。 3、锚杆安装 ①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。 ②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。 ③钻孔注浆的饱满程度,是确保安装质量的关键,工艺要求注浆管插到距孔底5~10㎝,并随砂浆的注入而缓慢匀速拔出,就是为了避免拔管过快而造成孔内砂浆脱节。砂浆不足时应重注砂浆。这都是为了保证锚杆全长为足够饱满的砂浆所握裹,保证其锚固效果。 ④普通砂浆锚杆安装后不久,随意敲击杆体将影响砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,降低锚杆的锚固力。普通砂浆三天所能达到的强度为28天强度的40%左右,因此,规定三天内不得悬挂重物,不但是为了保证锚固质量,也是为了防止发生安全事故。 砂浆锚杆施工工艺流程图

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

深基坑喷锚支护专项施工方案

基坑支护施工方案 一、工程概况 本工程由深圳市腾凯实业有限开发,位於深圳市宝安区宝民北路与上川路交界外,地块呈东北—西南走向的长方形,长约92米宽约48米,总用地面积4473.36平方米,总建筑面积21600平方米,其中计容积率建筑面积为3.9,周边住宅,社区文化和物质生活配套齐全,交通便利,是居家和商业的黄金地段,本项目定位为精品住宅区,本工程建筑高度小于80M,由2栋22层塔式住宅一字形排列展开,地下一层平时设计为小汽车库及设备房,其中包括平战结合的一个人防防护单元,一层二层为商业,三层为架空花园及社康中心,四层至二十二层为一梯六户住宅,本工程为高层住宅小区,为一类高层,建筑物耐火等级一级,地下室的耐火等级为一级,防火等级为二及,建筑抗震烈度按七度设防,人防地下室设防等级为甲类五核六级人防,建筑物设计使用年限为50年,基础为预应力管桩,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架。 本工程基坑开挖深度为±0.00以下5.6m。 基坑支护安全等级:基坑西南侧深度为2.6m~3.7m,为浅基坑,其它各侧深度为 4.3m~7.3m,且紧靠道路及民房,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-96,基坑西南侧为三级,东北侧为一级,其它各侧为二级。

支护结构为:土钉墙及加强型复合土钉墙支护结构。 项目概况: 一)场地地层条件及周边条件 1、场地工程地质条件 根据钻孔揭露结果,基坑土方开挖范围内分布的地层自上而下依次为: 1)人工填土 主要由第四纪残积(砾质)和碎石、石块、建筑垃圾经人工回填而成,顶部为停车场砼面,层厚为0.10~2.50m。 2)第四纪冲洪积层 (1)砂混粘土:可塑状,切面粗糙,具有高等干硬度和高等韧性,内含30%~35%中细砂。岩芯呈土柱状,层厚1.00~3.30m。 (2)中细砂:松散至稍密状态,颗粒级配比较差,下部不均匀,含10%~30%粘性土。岩芯呈散砂状、土柱状,场地内仅ZK1、ZK11见此层,层厚5.40~5.80m。 3)第四系残积层

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

相关文档