受热面膨胀预留间隙记录

锅炉热膨胀系统图

锅炉水压试验前监督检查记录(2014)

火电工程锅炉水压试验前 质量监督检查记录 工程项目_________________________________ 工程规模机组编号_____________ 监检机构 ________________________________ 年月日

锅炉水压试验前监督检查应具备的条件 1.锅炉钢结构、承压部件、受热面、附属管道及其附件、水压试验系统隔离的临时封堵及其 上水临时系统安装完成,并验收签证 2.受监焊口全部检验合格 3.试验用水水质满足要求,废水处理措施符合环保要求 4.水压试验范围内的楼梯、平台、栏杆、沟道盖板等齐全,通道,照明充足 5.办理了具备锅炉整体水压试验条件的签证 1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 序号检查项目检查结果 1.1对建设单位质量行为的监督检查(注明单位) 1.1.1 组织完成具备锅炉整体水压试验条件的签证 1.1.2 工程采用的专业标准清单已审批 按规定组织施工图会检,按合同约定组织设备制造 1.1.3 商进行技术交底并指导安装、处理设备缺陷 对锅炉设备组织了设备监造,并提供了设备监造报 1.1.4 告 1.1.5 以下主要技术文件、资料已收集齐全: ①锅炉产品出厂质量证明文件 ②锅炉安装和使用说明书 ③锅炉热力计算书、承压部件强度计算书 ④承压部件设计修改技术资料 ⑤锅炉压力容器安全性能检验报告 ⑥锅炉钢架沉降观测资料 1.1.6组织工程建设标准强制性条文实施情况的检查 1.1.7无任意压缩合同约定工期的行为 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料 1.1.8 已批准

1.2对设计单位质量行为的监督检查(注明单位)1. 2.1 设计图纸交付进度能保证连续施工 1.2.2 按规定进行设计交底及图纸会检 1.2.3 设计更改、技术洽商等文件完整,手续齐全 1.2.4 工程建设标准强制性条文落实到位 1.2.5 设计代表工作到位、处理设计问题及时 1.3对监理单位质量行为的监督检查(注明单位)1.3.1 企业资质与合同约定的业务范围相符 项目监理部专业监理人员配备合理,资格证书与承1.3.2 担任务相符 1.3.3 完成相关施工的质量验收、隐蔽工程签证 1.3.4 已按规程规定,对施工现场质量管理进行检查 组织编制施工质量验收项目划分表,对设定的工程1.3.5 质量控制点,进行了旁站监理 专业施工组织设计已审查,特殊施工技术措施已审1.3.6 批 1.3.7 组织或参加设备、材料的到货检查验收 1.3.8 设备、施工质量问题及处理台账完整,记录齐全1.3.9 工程建设标准强制性条文执行检查到位 1.4对施工单位质量行为的监督检查(注明单位)1.4.1 企业安装资质与合同约定的业务相符

锅炉故应急预案演练记录表(图表记录)

锅炉反事故应急预案演练记录 演练单位锅炉车间时间2019/03/10 演练内容厂用电中断如何处理? 参演人员锅炉车间运行人员 观摩人员厂长组长工务 演练过程记录组长向总指挥汇报现场设备运行状况、人员到齐、材料工具齐全,总指挥下达演习开始,司炉发现用电中断向组长汇报,并指挥本组人员进行事故处理,完毕后向总指挥汇报演习完毕。 演练效果:整体不错,取得预期效果 改进建议 1 整体协调差 2 进一步完善反事故演习 3 4 5 后续跟踪落实 1 不定期进行反事故演习,使全组人员配合 默契 已完成 2 结合手指口述,完善反事故演习已完成3 4

5 发电厂锅炉车间2012度反事故应急预案演练 一、演习目的和意义:检验生产运行人员处理事故的应变能力及技术水平,对运行人员要根据声光信号反映及表计指示的情况等来判断事故性质和事故可能发生的地点及造成的危害程度,从而确定事故处理的方法,使机组安全经济运行。 二、演习组织机构: 总指挥:姜爱成 安全监督: 演习班组: 锅炉车间运行人员 参加人员:姜爱成袁长正尤洪生洪其举徐源袁长胜 李太权陆荣生 三、演习题目:厂用电中断如何处理? 四、演习安排: 1、通知有关部门参加演习; 2、演习于2019年03 月10日8 时开始; 3、演习人员进入现场,由总指挥下达事故演习开始口令,开始演习。 4、运行人员按照预定方案进行演习操作,直至设备正常运行,完成演习; 5、演习结束后,由领导对事故演习情况进行点评; 五、注意事项: 1、演习人员进入现场戴安全帽、手套和必须得安全防护用品; 2、演习人员必须听从指挥,不得随意操作任何设备; 3、演习过程不得影响正常生产; 4、演习完毕,操作人员退出现场;

锅炉定期检验规则TSGG7002-2015

TSG特种设备安全技术规范TSG G7002—2015 锅炉定期检验规则 Boiler Periodical Inspection Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2015年7月7日

前言 2010年2月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达修订《锅炉定期检验规则》的立项计划。2010年3月,中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)组织有关专家成立了修订工作组并且在北京召开第一次工作组会议,讨论了《锅炉定期检验规则》修订的原则、重点内容、主要问题以及结构(章节)框架,并且就起草工作进行了具体分工,制定了起草工作时间表。2010年8月,在北京召开了各起草小组组长会议,对汇总稿进行讨论。2011年6月,在广东召开全体起草人员参加的会议,形成了《锅炉定期检验规则》征求意见稿。2011年9月,特种设备局以质检特函[2011]79号文征求基层部门、有关单位和专家以及公民的意见。起草组根据征求的意见,研究处理形成送审稿。2013年8月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,起草组根据审议意见修改后形成了报批稿。2015年7月7日,本规则由国家质检总局批准颁布。 本次修订工作的基本原则,是结合《锅炉安全技术监察规程》提出的要求补充、调整相关内容,对原《锅炉定期检验规则》实施过程中出现的与实际工作不相适应的一些问题进行改进,保留原来的行之有效的主体内容,突出定期检验工作的可操作性。 本次修订的主要内容如下: 1.取消原规则中以提示性附录规定的锅炉定期检验报告格式,仅给出锅炉内(外)部检验结论报告和水(耐)压试验报告; 2.修改检验结论,调整检验周期; 3.增加首次内部检验的规定; 4.增加不能按期停炉检验的处理规定; 5.明确电站锅炉范围内管道的检验范围; 6.增加电站锅炉外部检验内容和要求; 7.针对大型电站锅炉的特点,补充相关检验内容; 8.增加对检验过程中发现缺陷处理的原则规定。 参加本规则修订工作的主要单位和人员如下: 中国特种设备检测研究院钱公陈新中王兴胜 曹宏伟窦文宇 国家质检总局特种设备安全监察局李军 河南省质量技术监督局王建华

锅炉定期检验流程

锅炉定期检验流程 现场出具意见书 (有效期15天) 检验申请受理 业务大厅 下达检验任务 确定检验人员 报告审核 (2日) 技术资料审查 内外部检验(5日) 现场记录、出具意见书 出具检验报告(4日) 审批 (2日) 打印报告(1日) 重大问题告知

锅炉定期检验办事指南 一、受理部门: 乌海市特种设备检验所业务大厅受理人:于波 二、适用范围 本指南适用于乌海市行政区域内使用的蒸汽锅炉(生活锅炉、工业锅炉、电站锅炉)、热水锅炉和有机热载体炉定期检验。 三、提交资料 《特种设备定期检验申请单》 四、受理申请 1.申请单位在检验有效期届满前一个月向本所业务大厅申报检验并填写检验申请单。 2.本所自受理检验申请之日起5个工作日内安排现场检验。 五、内、外部检验的有关要求 1.锅炉定期检验包括外部检验、内部检验和水压试验三种; 2.外部检验是指锅炉在运行状态下对锅炉安全状况进行的检验,一般每年进行一次; 3.内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验,一般每两年进行一次,但有下列情况之一的,内部检验周期定为一年: ①新安装锅炉投入运行的; ②移装锅炉投入运行的; ③锅炉停止运行一年以上恢复运行的; ④锅炉受压元件经修理改造后重新运行的; ⑤锅炉的燃烧方式有改变的; ⑥主要受压元件严重腐蚀或主要受热面水垢严重超标或经酸洗处理的; ⑦锅炉出厂资料遗失或锅炉安全技术档案不健全的; ⑧锅炉使用满8年或以上的; ⑨锅炉内部检验结论为“整改后运行”或“限制条件运行”的;外部检验结论为“监督运行”的。 4.小型蒸汽锅炉(水容积不超过50L且额定蒸汽压力不超过0.7MPa的蒸汽锅炉)每两年进行一次外部检验。 六、现场检验 (一)锅炉内、外部检验时现场应准备以下技术资料: 1.锅炉使用登记证; 2.锅炉司炉人员操作证; 3.锅炉出厂技术资料(锅炉图样、锅炉质量证明书、锅炉制造合格证书等); 4.锅炉安装、修理、改造(如有)技术资料(安装质量证明书、安装质量监检证书等); 5.历次定期检验报告; 6.安全附件的检验报告; 7.锅炉运行记录和水质化验记录; 8.其它有关材料或见证。 (二)、锅炉内、外部检验时现场应具备以下条件:

锅炉定期检验规则TSGG7002-2015

锅炉定期检验规则TSGG7002-2015

TSG特种设备安全技术规范T S G G7002—2015 锅炉定期检验规则 Boiler Periodical Inspection Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2015年7月7日 前言 2010年2月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达修订《锅炉定期检验规则》的立项计划。 参加本规则修订工作的主要单位和人员如下: 中国特种设备检测研究院钱公陈新中王兴胜

锅炉房现场检查标准

锅炉房现场检查标准(蒸汽锅炉) 序号项目名称基本要求依据备注 1 设备性能1、设备本体及辅机达到完好要求; 《锅炉房设备安全标准化评定细则》 《煤矿矿井机电设备完好标准》 TSG G7002-2011《锅炉定期检验规则》2、每天进行一次热效率测定,锅炉热效率应达到以下指标:1~2t/h, 达到65%以上;大于2~4t/h,达到70%以上,大于4t/h,达到75% 以上; 《安全质量标准化》 3、必须进行水质软化处理,软化水及炉内水应符合国家标准(GB1576 -79)中的规定给水总硬度≤0.04毫克当量/L,炉水总碱度≤20毫克 当量/L,PH值(25℃)给水>7,PH值(25℃)炉水10~12; 《低压锅炉水质标准》 4、锅炉体保温良好、无漏分、不漏烟,排烟温度不超过250℃,有消 烟除尘装置,排烟度达到体格曼图一级要求,含尘量小于300mg/m3, 热水炉出水温度不超规定; 《安全质量标准化》 5、有专门的水质化验设备; 《安全质量标准化》 TSG G7002-2011《锅炉定期检验规则》6、有技术铭牌(内容齐全,挂放位置醒目)、锅炉使用证,挂完好牌 和责任牌。 《安全质量标准化》 TSG G7002-2011《锅炉定期检验规则》 2 安全设施及保护装置1、每台锅炉应装设两个安全阀,且安全阀整定合格,动作灵敏可靠并 每年校验一次,控制安全阀压力=工作压力+0.196×105Pa,工作安全 阀压力=锅炉压力+0.49×105Pa;省煤器上应安装安全阀。 《安全质量标准化》 TSG G7002-2011《锅炉定期检验规则》2、压力表精度不低于2.5级,表盘直径不小于10cm,压力表应每6个 月校验一次,加铅封,安装合理,并标有最高压力的明显标志,压力表 指示正确; TSG G0001-2009《锅炉安全技术监察规程》 《特种设备安全监察条例》 3、每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少应当装设两个彼此独立的直读式水位表 或双色水位计; TSG G0001-2009《锅炉安全技术监察规程》4、锅炉相应部位(见TSG G0001-2009《锅炉安全技术监察规程》)应 当装设温度测点以测量温度; TSG G0001-2009《锅炉安全技术监察规程》5、蒸汽锅炉锅筒(壳)、立式锅炉的下脚圈和水冷系统的最低处都应 当装设排污阀、每组水冷壁下集箱都应当能够独立排污;排污阀按规定 TSG G0001-2009《锅炉安全技术监察规程》

配合现场检验制度(锅炉)示范文本

配合现场检验制度(锅 炉)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配合现场检验制度(锅炉)示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 准备有关锅炉技术资料: 1.1锅炉制造和安装的技术资料; 1.2锅炉使用登记证和锅炉登记卡; 1.3锅炉房记录(包括:①锅炉及附属设备的运行记 录;②交接班记录;③水处理设备运行及水质化验记录; ④设备检修保养及改造记录;⑤自控及保护装置定期试验 记录;⑥事故记录;⑦单位主管领导和锅炉房管理人员的 检查记录等); 1.4历次的锅炉检验资料,尤其是本次内部检验或修 理、改造后的检验记录和报告; 1.5最近一次安全阀、压力表的检定合格证书。 1.6锅炉安全管理人员、司炉人员和水质化验人员资格

证。 2、锅炉内部检验时应做好以下准备: 2.1提前停炉,放净锅炉内的水,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔装置,卧式燃油锅炉的烟室门和回燃室检查孔的砖块,使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气; 2.2采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及烟、风道并切断电源,对于燃油、燃气的锅炉还必须可靠隔断油、气来源并进行通风置换; 2.3清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物; 2.4拆除妨碍检查的汽水档板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件; 2.5对于需要登高检验作业(离地面或固定平面3m以

2021版申请锅炉定期检验制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版申请锅炉定期检验制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版申请锅炉定期检验制度 1、目的和范围 1、1目的 为使锅炉保证正常的、安全的工作状态,防止由锅炉而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。 1、2范围 1、2、1适合于按国家规定的要求向国家法定特种设备检验检测机构申请锅炉定期检验。 1、2、2也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。 2、职责 锅炉安全管理人员负责向质量技术监督部门报告电梯定期检验工作。 3、定期报检制度

3、1锅炉安全管理人员在锅炉定期检验(外部检验、内部检验、水压试验)合格有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备检验检测机构申请定期检验。 3、2锅炉停用一年后重新启用,或发生重大的设备事故和人员伤亡事故,或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应由锅炉安全管理人员向特种设备检验检测机构申请检验。 3、3锅炉经较长时间停用,但尚未超过一年时间的,有检验有效期内的,锅炉安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验,认为有必要的可向特种设备检验检测机构申请定期检验。 3、4申请锅炉定期检验应以书面的形式,一份报送执行检验的部门,另一份由锅炉安全管理人员负责保管,作为锅炉管理档案保存。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

锅炉定期检验

锅炉定期检验 1.1.1.1 锅炉的定期检验工作包括锅炉运行状态下进行的外部检验、锅炉在停炉状态下进行的内部检验和水(耐)压试验。 1.1.1.2 基层企业应当按照TSG G0001、TSG G7002、DL/T 612、DL 647的规定,安排锅炉的定期检验工作,并且在锅炉下次检验日期前 1 个月向检验检测机构提出定期检验申请。 1.1.1.3 锅炉外部检验每年进行一次,内部检验结合机组检修同期进行,一般每3年~6年进行一次。新投产锅炉一年左右,应结合首次A或B级检修进行首次内部检验。对锅炉安全状况有怀疑或锅炉检修需要时进行水(耐)压试验;因结构原因无法进行内部检验时,应当每3年进行一次水(耐)压试验。 1.1.1.4 由于检修周期等原因不能按期进行锅炉定期检验时,基层企业在确保锅炉安全运行(或者停用)的前提下,经过基层企业主要负责人审批后,可以适当延期安排检验,但是不得连续延期;不能按期安排定期检验的基层企业应当向负

责锅炉使用登记的部门备案,注明采取的措施及下次检验的期限。 1.1.1.5 除正常的定期检验外,有下列情况之一时,也应进行内、外部检验和水压试验: a)停用一年以上且超过定检有效期的锅炉恢复运行时; b)锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时; c)锅炉严重缺水、爆燃等事故引起受热面大面积变形时; d)根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。 1.1.1.6 内部检验应当根据锅炉的具体情况,一般采用宏观检(抽)查、壁厚测量、几何尺寸测量、无损检测、理化检测、垢样分析、强度校核等方法进行。 1.1.1.7 定期检验按照TSG G0001、TSG G7002、DL/T 612、DL 647 中的规定执行。 1.1.1.8 现场检验工作完成后,检验检测机构应当根据检验情况及缺陷、问题处理或整改情况的书面回复,做出检验结论: e)符合要求,未发现影响锅炉安全运行的问题或者对问 题进行整改合格;

锅炉检查记录

锅炉安全检查表 管理编号:序号检查项目检查内容现场检查记录 1 证件有锅炉的产品合格证 有锅炉使用登记证,并固定在锅炉房的醒目位置,其上方有检验有效期的标志 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合 2 安全阀每台锅炉至少装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀) 安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定,排气管上不允许装设阀门。省煤器安全阀上应装排水管,并通至安全地点。排水管上不允许装设阀门在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封 每月对安全阀做手动排气试验,并作记录 3 水位表每台蒸汽锅炉至少装两个水位表,均可正常使用 水位表装在便于观察的地方,并有照明 水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志(红杠)。水位表的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最

高安全水位至少高25mm,正常水位在水位表中间 水位表清晰显示正常水位,每班至少冲洗一次,防止出现假水位 水位表无泄漏 水位表有放水阀门,并有接到安全地点的放水管 水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置 水位表与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的流道直径不小于8mm 4 压力表蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5-3倍,最好选用2倍 压力表表盘直径不应小于100mm 压力表定期进行校验,校验后应加铅封并注明下次校验日期,不允许超期使用。刻度盘上划红线指示出最高工作压力 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响 压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门,以便吹洗管路、卸换、校验压力表;蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管,三通阀门装在压力表与存水弯管之间

锅炉申报定期检验制度示范文本

锅炉申报定期检验制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉申报定期检验制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的和范围 1、1目的 为使锅炉保证正常的、安全的工作状态,防止由锅炉 而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。 1、2范围 1、2、1适合于按国家规定的要求向国家法定特种设 备检验检测机构申请锅炉定期检验。 1、2、2也适合于按单位内部设备管理制度的规定要 求进行的定期检查的报检工作。 2、职责 锅炉安全管理人员负责向质量技术监督部门报告电梯 定期检验工作。

3、定期报检制度 3、1锅炉安全管理人员在锅炉定期检验(外部检验、内部检验、水压试验)合格有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备检验检测机构申请定期检验。锅炉运行记录本 使用单位 锅炉房名称 锅炉编号 20 年月日至20 年月日

说明 1.本记录本适用于锅炉蒸发量≤4吨/时的整装工业锅炉,不适用于余热锅炉。 2.每台锅炉用1个记录本,记录本至少保存2年。每班填写1页,按项目填写,不得缺项,对没有的项目可以不填写。字迹应整齐、清洁,不得乱画、涂改和撕页。 3.锅炉设备概况表:按设备产品出厂质量证明书(或铭牌)填写。锅炉使用证编号、设备注册代码、许可使用压力按锅炉使用登记证填写。锅筒安全阀整定压力、省煤器安全阀整定压力按安全阀校验铅封标牌填写。 4.安全附件、保护装置定期试验记录:按锅炉热态运行时进行试验的实际内容和数据填写。 5.维护保养记录:填写锅炉设备正常运行时的维护保养情况(如转动装置轴承润滑加油,受热面清灰等等)和锅炉停炉期间的保养措施和内容。 6.设备点检记录:由当班人员按规定对锅炉本体、辅机、附件逐项进行检查,根据检查结果填写“I”、“O”、“X”。“I”表示正常;“O”表示存在缺陷,但可以维持正常运行(不影响主要功能);“X”表示不正常(不能发挥功能)。填写“O”、“X”项,必须在缺陷记录表中填写缺陷具体内容以及采取的处理措施。如有本表未列出的检查项目,可以在空格处用手补充。 7.管理部门检查记录:由锅炉房管理人员和单位主管领导填写对锅炉房工作的检查和指导意见。 8.交接班记录:填写本班班中发生和处理的事情,以及需要接班人员注意的事项。交接班人员应对口交接设备,签名确认。 9.运行记录:记录每次锅炉运行开始、停止的时间和锅炉的水位、压力、温度;燃气(油)的压力和温度;锅炉补水开始、结束的时间和锅炉水位。运行中的异常状况和处理。 10.供汽记录:向各用户供汽(供热)开始、结束的时间和蒸汽(热水)的压力、温度、流量。 11.排污记录:锅炉每班至少排污1次,记录每次排污的时间、压力和排污开始、结束的水位。 12.冲洗水位表记录:每班至少冲洗水位表1次,记录每次冲洗水位表的时间和蒸汽压力。 13.燃气、水、电消耗记录:填写每班实际消耗的燃料、水和电。

锅炉房安全检查表

动力设施安全检查表/锅炉房安全检查表锅炉房安全检查表 锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。 锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。 1设备检查 1.1工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。 1.1.1独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。

1.1.2锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5 式中t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃ V——锅炉水容量,[V]为m3 1.1.3锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。 1.1.4锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧 面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。 1.1.5锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小 于0.8m。

1.1.6锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于 0.7m。 1.1.7锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。 1.1.8锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。 1.1.9锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。 1.2锅炉

锅炉自行检查记录表.pdf

锅炉自行检查记录表 内部编号/使用登记证号:检查日期:年月日 检查项目检查结果备注 锅炉本体及其运行状况1 锅炉在检验有效期内。 2 产品铭牌、漆色及其有关标志是否完好。 3 本体、接口(阀门、管路)部位、焊接(粘结)接头部位有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等。 4 外表面有无腐蚀,有无异常结霜、结露等。 5 隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷。 6 检漏孔、信号孔有无漏液、漏气,检漏孔是否通畅。 7 锅炉与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦。 8 支承或者支座有无损坏,基础有无下沉、倾斜、开裂,紧固件是否齐全、完好。 9 排放(疏水、排污)装置是否完好。 10 运行期间是否有超压、超温、超量等现象。 11 罐体有接地装置的,检查接地装置是否符合要求。 12 监控使用的锅炉,监控措施是否有效实施。 13 锅炉运行符合规范要求。 14 能正常有效燃烧。 附属设施15 烟道、通风顺畅,及时排除烟尘。 16 锅炉附属电机运转正常,线路正常。 17 循环泵的联轴器、填料函润滑充分。 18 运转循环泵轴承温度符合要求。 19 燃气管道及燃气参数正常。 20 循环油质量合格。 21 储油槽稳固、无泄漏。 安全附件及仪表22 安全阀是否完好,校验报告是否在有效期内。 23 安全阀是否有泄漏,放空管是否通畅,防雨帽是否完好。 24 压力表是否完好,检定证书在有效期内。 25 压力表外观、精度等级、量程是否符合要求。 26 同一系统上各压力表的读数是否一致。

27 测温仪表是否完好,校验证书是否在有效期内。 28 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配。 29 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定。 30 液位计外观及其附件是否符合规定。 31 液位计的定期检修维护是否符合规定。 32 燃气锅炉紧急切断装置是否完好。 其他33 作业人员是否持证上岗。 34 特种设备作业人员的操作是否符合要求。 35 是否配备了足够的消防应急救援器材且放置合理。 36 锅炉房的操作间是否整洁。 注:检查项目合格的,在检查结果栏打“√”;检查项目不合格的,在检查结果栏打“×”,并在备注中说明存在问题;检查项目不适用的,在检查结果栏打“—”。 检查人员:

日常安全生产检查记录表(1)

常德市武陵贺童泰味酱板鸭厂 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄;□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水) □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产(经营)储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩(网) □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程

□危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高

锅炉房专项安全检查表

君乐宝公司锅炉房专项安全检查表 编号:JLB-AQ-JC-ZX-02 分厂名称:检查人:检查时间: 目的对锅炉房的安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《乳制品生产企业的安全生产标准化规范》的要求。 要求 按照《乳制品生产企业的安全生产标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关部门采取有效的预防措施,并立即向安全管理办公室处或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法检查评价 符合(√、×)不符合及主要问题 1 管理情况主管领导履行每月一次现场检查指导锅炉房的安全管理工作查看记录 2 有锅炉的产品合格证查现场 3 有锅炉使用登记证,并固定在锅炉房的醒目位置,其上方有检验有效期的标志查现场 4 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查现场 5 水质化验人员持证上岗,有操作资格证查现场 6 安全阀每台锅炉至少装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀)查现场 7 安全阀垂直安装,并装在锅筒的最高位置查现场 8 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定,排 气管上不允许装设阀门。省煤器安全阀上应装排水管,并通至安全地点。排水管上 不允许装设阀门。 查现场 9 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查现场 10 水位表每台蒸汽锅炉至少装两个水位表,均可正常使用查现场

锅炉定期检查、检修管理制度

锅炉定期检查、检修管理制度 一、锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗。 二、锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好。 三、按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。 四、每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 五、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。 六、坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。 七、锅炉房如需电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,并切断气源、确认室内无可燃气体、且做好防护措施后,方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。 八、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维护修理。 九、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。 十、维修保养的主要内容: 1.压力表损坏、表盘不清及时更换。

2.跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。 3.转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。 4.检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。 5.检查维修二次仪表和保护装置。 6.清除设备及附属设备上的灰尘。 十一、对安全附件试验校验的要求。 1 安全阀托运放气或放水试验每周至少一次,自动放气或放水试验每三个月至少一次。 2 压力表正常运行进每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力线,校验后铅封。 3 高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置,每月至少作一次报警连锁试验。

锅炉检查记录表

5.1锅炉检查 5.1.1 汽包锅炉的检查 在锅炉汽包人孔打开后,应通知化学专业人员与其它相关部门的人员共同检查后方可进行清理和检修工作。检修工作结束、关人孔门之前,也应通知化学专业人员检查验收。汽包内检查的内容有: a)设备底部有无积水,如有水,应记明其长宽高度以及水色是否浑浊。 b)汽包底部有无沉淀物堆积,记录其部位、状态、面积、高度和颜色,必要时取样烘干称重, 做化学分析。 c)检查汽包内壁、汽侧有无锈蚀和白色盐垢,如有则记录其分布、密度,记述腐蚀点状态 和尺寸(面积、深度)。对白色盐垢,如果附着量很小,可用pH试纸定性测量。如果附着量较大,应取样分析。检查水侧有无沉积物和锈蚀,沉积物要刮取一定面积称其重量,并做化学成分分析。检查水汽分界线是否明显、平整。如果发现有局部“高峰”,应描绘其部位,注意检查该处的汽水分离装置有无缺陷以及查看该回路的热负荷和水循环状况。对腐蚀和结盐严重的部位应拍照,对有腐蚀坑的部位应通知金属专业进行探伤。 d)检查汽水分离装置是否完整,有无旋风筒倾斜、脱落或焊接不严密的地方,其表面有无沉 淀物、结垢或腐蚀。 e)检查加药、排污、给水分配槽、给水洗汽等装置有无结垢、污堵、腐蚀、泄漏等缺陷。 f)检查汽包各连接管内的情况,汽侧管内有无结盐和腐蚀、水侧的降水管管壁有无沉淀物, 记录其厚度、颜色、层次、软硬程度等情况,检查水冷壁上升管、水连接管内有无沉淀物堆积,记录其部位、色泽厚度等情况。以上检查要沿汽包长度选取几个点来比较其有无差别,并刮取代表性垢样进行化学成分分析。 g)若汽包内安装有腐蚀指示片,应检查其沉积物和腐蚀情况,对腐蚀指示片的表面状态进行 描述、拍照,并计算其沉积速率和腐蚀速率。 h)汽包内验收的合格标准是:内部四壁、内部装置及连接管内清洁,锅内装置安装正确、牢 固、齐全、结缝严密,无杂物遗留。 i)锅炉联箱手孔封头割开后,锅炉检修专业应通知化学专业进行检查,查看联箱内有无沉积 物、焊渣、熔瘤等杂物,然后方可清理。检修完毕后清扫干净,化学人员验收合格后封口。 5.1.2直流锅炉的检查 直流锅炉的启动分离器类似中压炉汽包,可参照检查。 5.2水冷壁检查 5.2.1水冷壁割管检查根数、位置及长度要求 a)正常状态下,大修时水冷壁至少割管两根(其中一根为监视管),有双面水冷壁的锅炉, 还应增加割管两根。一般在热负荷最高的部位或认为水循环不良处割取。 b)非正常状态下,如发生爆管,要在爆破口附近(包括爆破口)割取并在其邻近再割取一根 管检查。如果发现炉管外观变色、胀粗、鼓包或测量管壁有明显减薄、有局部火焰冲刷减薄等情况时,要增加对异常管段的割管及检查。 c)割管的长度:锯割时至少0.5米,火焰切割时至少1米。 5.2.2水冷壁割管的标识、加工及垢样制取 a)对割取的管段应做好标记、贴好标签,准确标明该管段的名称、位置和标高,并做好水流 方向和向火侧的方位(双面水冷壁管向火侧注明左右方向标志)。 b)割下的原始管段,如为焊割者,要先去除两端的热影响区,然后进行外观描述和测量记录, 包括内外壁结垢、氧化腐蚀和内外径测量,如有爆破口、鼓包等情况要测量爆破口长度、宽度、爆口壁厚等,对异常的管段的外形应拍照存档,然后分别截取管样,需要做金相检

锅炉申报定期检验制度(正式版)

锅炉申报定期检验制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

锅炉申报定期检验制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、目的和范围 1、1目的 为使锅炉保证正常的、安全的工作状态, 防止由锅炉而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。3、2锅炉停用一年后重新启用, 或发生重大的设备事故和人员伤亡事故, 或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应由锅炉安全管理人员向特种设备检验检测机构申请检验。 3、3锅炉经较长时间停用, 但尚未超过一年时间的, 有检验有效期内的, 锅炉安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验, 认为有必要的可向特种设备检验检测机构申请定期检验。 3、4申请锅炉定期检验应以书面的形式, 一份报送执行检验的部门, 另一份由锅炉安全管理人员负责保管, 作为锅炉管理档案保存。 配合现场检验制度(锅炉) 1. 准备有关锅炉技术资料: 1.1锅炉制造和安装的技术资料; 1.2锅炉使用登记证和锅炉登记卡; 1.3锅炉房记录(包括:①锅炉及附属设备的运行记录;②交接班记录; ③水处理设备运行及水质化验记录;④设备检修保养及改造记录;⑤自控及保护装置定期试验记录;⑥事故记录;⑦单位主管领导和锅炉房管理人员的检查记录等); 1.4历次的锅炉检验资料, 尤其是本次内部检验或修理、改造后的检验记录和报告; 1.5最近一次安全阀、压力表的检定合格证书。

锅炉定期检验规则 1999

锅炉定期检验规则 质技监局锅发1999 202号 第一章 总 则 第一条 为了保证在用锅炉定期检验工作质量,确保锅炉安全运行,防止事故发生,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》(以下简称《规程》),制订本规则。 第二条 本规则是在用蒸汽锅炉和热水锅炉的定期检验及检验管理的基本通则。 第三条 本规则适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉的热水锅炉。 本规则不适用于原子能锅炉。 第四条 锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种: 1、外部检验是指锅炉在运行状态下对锅炉安全状况进行的检验; 2、内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验; 3、水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第五条 锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一般每六年进行一次。 对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。 电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。 只有当内部检验、外部检验和水压试验均在合格有效期内,锅炉才能投入运行。 第六条 除进行正常的定期检验外,锅炉有下列情况之一时,还应进行下述的检验。 外部检验: 1、移装锅炉开始投运时; 2、锅炉停止运行一年以上恢复运行时; 3、锅炉的燃烧方式和安全自控系统有改动后。 内部检验: 1、新安装的锅炉在运行一年后; 2、移装锅炉投运前; 3、锅炉停止运行一年以上恢复运行前; 4、受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后; 5、根据上次内部检验结果和锅炉运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时; 6、根据外部检验结果和锅炉运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。 水压试验: 1、移装锅炉投运前; 2、受压元件经重大修理或改造后。 第七条 当内部检验、外部检验和水压试验在同期进行时,应依次进行内部检验、水压试验和外部检验。 第八条 从事锅炉检验工作的单位和检验人员应按照国家锅炉压力容器安全监察机构的有关规定取得相应项目和级别的资格。