数据中心单独接地和公共接地的探讨

浅谈数据中心的公共接地与单独接地 防雷接地对数据中心也是非常重要的,那么接下来就和大家探讨下。 目前有两种接地方式:单独接地和公共接地。 在过去很多年,IT设备供应商从自身设备的安全考虑,往往提出其设备要单独接地。经过调查发现,要求单独接地的理由主要有以下两个。 (1)如果不单独接地,设备间的故障电压降互串,导致IT设备外壳带电,造成人员触电事故。 (2)IT设备的电子线路易受干扰,要求单独接地。 但是在某些情况下IT设备单独接地就会起不到作用了,比如说正常情况下,设备的外露导电部分为接地点我,电源侧和其他设备出现的接地故障电压不互串,达到了IT设备要求单独接地的目的,但当实施了单独及接地的IT设备自身发生接地故障或建筑物遭受雷击时,单独接地在保证设备和人员安全就得不到保障。所以说,单独接地是不行的,不能解决问题。 那么,有什么办法解决以上问题吗?当然有,那就是采取等电位连接方式,也就是公共接地。消除电位差的唯一方式就是做等电位连接,使IT设备的基准电位与建筑物的电位保持一致,没有了电位差,设备与人员的安全就得到了保障。《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)规定了保护性接地(防雷接地、防电击接地、防静电接地、屏蔽接地等)和功能性接地(交流工作接地、直流工作接地、信号接地等)宜公用一组接地装置,其接地电阻应按其中最小值确定。机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等均应做等电位连接并接地。数据中心常用的三种等电位连接方式为S型(星型结构、单点接地)等电位连接,第二种是M 型(网型结构、多点接地)等电位连接;最后一种是SM型混合接地。 S、M混合型等电位连接网络

防雷接地计算规则及解释说明word版本

一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

接地数字地,模拟地,信号地区别与接法

接地:数字地,模拟地,信号地区别与接法 除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线: (1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。 (2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。 (3)信号地:通常为传感器的地。 (4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。 (5)直流地:直流供电电源的地。 (6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。 以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法: (1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。 (2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。 (3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。 (4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。 (5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利

※防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)

※防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。

防雷接地的计算问题汇总

防雷接地的计算问题汇 总 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.在工程中什么情况下需要设置跨接线,工程量怎么计算 ———跨接线,就是两个网或点之间的连接线。 要求是用40×4mm扁铁连接。如网的基础有伸缩缝就要设置跨接!! 工程量计算是论处的! 2.不是分户外和户内的吗怎么区分户外户内啊我看定额里面这两个差了很多钱纳我拿不准,还有就是均压环敷设利 用敷设具体怎么算啊依照什么为依据啊 ——建筑物分内外,按此分。是分户内、户外的,最简单的区别方法是:安装时是否挖土。均压环按图示意,按圈梁延米计算 1)、的室内室外是按照建筑物区分的,室内的多为明敷设,室外的多为暗敷设。 2)、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁长度计算的 3. ①利用主体结构作工程量计算: 计算利用主体结构作工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体作,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 工程量85×6=510m ②设计利用基础作网网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主单根延长米L乘以设计要求利用基础根数n: L×n---------(a)全长 ⑵、被利用全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6--------(b)连接处 ⑶、被利用单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6--------(c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d)--------焊接处总量 注:以上式中6为建筑单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作网"网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物中设计的电阻测试断接板,可按跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④调试工程量计算 根据规范: a.单组极,极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加极" target=_blank>极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.网,网由多根极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,极无论多少,不再计算调试费用。网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50= 本工程网可按5个系统计算调试费用。

建设工程防雷设施验收规范

建设工程防雷设施验收规范-气象局防雷办2010-03-21 19:45第一节一般规定 1.1 新建防雷工程防雷设施竣工验收应在防雷检测、验收部门的参与下,由建设单位主持,施工、监理等单位参加共同进行。 1.2 防雷设施验收包括下列部分 1、防直击雷的防雷装置部分(包括接闪器、引下线、接地装置) 2、等电位联结(包括建筑物外屋面金属物、高层均压环、各种入户管道、电力线和信息线路外皮的等电位连接、室内各种金属管道、电梯、步行梯、各层等电位箱、电源箱的等电位联结) 3、供电系统及低压配电保护(包括供电方式、电器预留接地、SPD电涌保护器) 4、屏蔽装置(包括各种屏蔽网、屏蔽室) 1.3 防雷设施验收前,建设单位应向气象监督机构提交验收申请报告,并附下列文件: 1、设计说明和防雷设计图纸(1基础防雷平面图、2屋面防雷平面图、3立面图、4四置图、5高层均压环设置图、6防雷施工大样图、7总配电图、8 SPD安装系统图) 2、施工阶段修改防雷设计的修改图纸及说明 3、隐蔽工程的图纸及施工验收记录。 4、接地装置的接地电阻测量记录单。 5、安装避雷器的系统安装图。 1.4 防雷设施验收原则:被检防雷设施应与设计一致并符合技术规范的要求。已装防雷装置所用材料、安装位置、焊接面、整体布局与设计图纸要求相符,如有修改应有修改图纸和说明,其修改部分应达到技术规范的要求。 1.5 防雷系统中所使用的防雷产品应符合国家标准的要求,产品的规格、型号、技术参数应符合设计要求。 第二节建设工程防雷设施技术要求和指标 2.1 基础接地技术要求和指标 基础接地分为人工接地和自然基础接地两种。 2.1.1人工接地装置是指非利用建筑物基础桩地梁,而用角钢、扁钢或专用成品制作件,

避雷针计算方法

众所周知,雷是一种常见的自然现象。雷电击中物体会产生强烈的破坏作用。防雷是人类同自然斗争的一个重要课题。安装避雷针是人们行之有效的防雷措施之一。 避雷针由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要进一步使雷电流在流入大地时均匀地分散开去。 避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的。这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,这就是避雷针的保护范围。 单支避雷针的保护范围如图1所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。 避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。 式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap; rx=(1.5h-2hx)p。 式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米); hx—被保护物的高度(米); ha—避雷针的有效高度(米);

p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。 h≤30米时,p=1。 图1中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。 我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m, 避雷针在地面上的保护半径 r=1.5h=1.5×30=45(m), 避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径 rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。 随着所要求保护的范围增大。单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。两支等高避雷针的保护范围如图2所示。 每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。这个最低点O离地面的高度为 式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m); h——避雷针的高度(m); D——两避雷针之间的距离(m); p——高度影响系数。 两避雷针之间高度为hx水平面上保护范围的一侧的最小宽度 bx=1.5(h0—hx).

防雷引下线施工方案

防雷引下线敷设施工方案 一、施工准备 1.技术准备 1)充分熟悉相关图纸及设计要求; 2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; 3)编制技术交底。 2.技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 二、施工工艺 1.利用主筋(直径不小于Φ16mm)作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0.5m处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室接地干线敷设 1)如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐标轴线位置,然后随砌墙将事先预制好的50mm×50mm的方木 样板放入墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,将支持架放入也中,同 时撒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。如果 在现浇混凝土上固定支架,先根据图纸要求弹线定位,钻孔,支持架 做燕尾埋入孔中,找平找正,用水泥砂浆进行固定。 2)支持件埋设完毕后,可敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁固定,经过隔墙时穿越预留孔,接地干线连接处应 焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。 3)于接地干线外表面刷黄绿相间油漆标识。 三、质量标准 1.变电室内明敷接地干线应符合下列规定: 1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修; 2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250mm~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10mm~15mm; 3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置; 4)接地线表面沿长度方向,每段15mm~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹; 5)变压器室、高低压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 2.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 3.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。 4.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头到穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线 应对地绝缘。

避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准

避雷引下线和变配电室接地干线敷设 一、特点和适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 二、施工准备 1、技术准备 2. 1. 1施工前应进行技术交底工作: 2.1. 2配备相应的施工质虽验收规范。 2、材料准备 3.3辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3、主要机具 常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4、作业条件 2.4. 1避雷引下线暗敷设作业条件: 1)利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.4.2避雷引下线明敷设作业条件: 1)支架安装完毕。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3)土建外装修完毕。 2.4. 3接地干线作业条件: 1)支架安装完毕。 2)保护管已预埋。 3)土建抹灰完毕。 2.4.4支架安装作业条件: 1)各种支架已运到现场。 2)结构工程已经完成。

3)室外必须有脚手架或爬梯。 三、材料质量控制要点 3.1防雷引下线暗(明)敷设 3.1.1焊接而不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。 3.1.2漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 3.1.3主筋错位,应及时纠正。 3.1.4引下线不垂宜,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。 3.2接地干线安装。 3.2.1扁钢不平直,应重新进行调整。 3.2.2接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。 3.2.3焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改 3.2. 4漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 四、施工工艺 4.1避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)一支架安装一避雷引下线敷设固定一避雷引下线连4. 1接一防腐处理一标识一检测验收 4.2避雷引下线敷设应符合下列规泄: 4.2. 1接地引下线扁钢截而不得小于25mmX 4mm;圆钢直径不得小于12mm。 4.2. 2接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试。 4.2. 3断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.4利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。现浇混凝上内敷设引下线不做防腐处理。 4.2.5建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。 4.2.6接地引下线沿建筑的外墙敷设时,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能宜线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0. 1倍。引下线也可以暗装,但截而应加大一级,暗装时还应注意墙内苴它金属构件的距离。 4. 2.7明敷接地引下线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5?1.5m,垂直直线部分 1.5?3m,弯曲部分0. 3?0. 5nu

防雷接地系统工程施工方法.docx

防雷接地系统工程施工方法 10.21.1防雷接地系统特点及施工流程 本建筑为二类防雷,利用建筑底板主体作为接地体,在屋面设置10 m×10m Φ12镀锌圆钢避雷网,沿女儿墙敷设Φ12镀锌圆钢避雷带,为防止侧击雷, 45m及以上建筑外圈钢筋焊接成均压环,外墙所有不应带电的金属 体和均压环连接。 在变配电所内设总等电位箱,引出—50×5镀锌扁钢至各局部等电 2 位箱,局部等电位箱至个接地点采用6mm铜芯线穿Φ 15PVC管敷设。 对进出本建筑物的各类管道均进行可靠的等电位联结,医用气体管道、安装高度小于 2.4 米的灯具、线槽的盖板等都可靠接地。 根据本工程的特点,拟采用以下的施工流程: 底板钢筋接地网格焊接 地阻值偏大 接地电阻测试 增打接地极利用柱筋引下线焊接均压环焊接等电位接地母线敷设 接地电阻测试屋面避雷网焊接门窗管道接地等电位箱盒安装地阻值符合避雷带焊接局部等电位联接

10.21.2防雷系统施工 本工程设计为二级防雷,防雷接地和其他各种接地组成共同联合接 地,接地电阻小于 0.5 Ω; 10.21.2.1在底板筋绑扎完成后,在地下 3 层底板下侧沿建筑周圈 焊接 -80 ×8 镀锌扁钢,并和底板内的不小于Ф 16 的主筋焊接成10m×10m 的网格,并和地下室建筑物外墙钢筋焊接作为自然接地体,同时和所有 的框架柱内的不小于Ф 16 的两条主筋焊通,焊接的搭接长度大于 6 倍的钢筋直径,且双面焊接; 10.21.2.2 在- 1.0m的位置,将外墙框架柱内的主筋引出外墙 1.0m,并做防腐处理 ,选择设置引下线的位置,进行接地电阻的测试,若接地电阻大于0.5 Ω,则在这些引出点增打接地极,直到接地电阻值满足设计要求;

避雷引下线敷设标准

ICS Q/ZXJZ 避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准

目次 1 适用范围.............................................................. 2 引用标准 ............................................................... 3 施工准备 ............................................................... 4 操作工艺 ............................................................... 5 质量控制 ............................................................... 6 质量标准 ............................................................... 7 成品保护 ...............................................................

避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.2 镀锌钢材有扁钢、圆钢等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3.4 作业条件 3.4.1 避雷引下线暗敷设作业条件: 3.4.1.1 利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 3.4.1.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 3.4.2.1 支架安装完毕。 3.4.2.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2.3 土建外装修完毕。 3.4.3 接地干线作业条件: 3.4.3.1 支架安装完毕。 3.4.3.2 保护管已预埋。 3.4.3.3 土建抹灰完毕。 3.4.4 支架安装作业条件: 3.4.4.1 各种支架已运到现场。 3.4.4.2 结构工程已经完成。 3.4.4.3 室外必须有脚手架或爬梯。 3.5 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4 操作工艺 4.1 避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连接→防腐处理→标识→检测验收 4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1 接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于 12mm。 4.2.2 接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试点。断接 卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 4.2.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

接地数字地模拟地信号地区别与接法

接地数字地模拟地信号 地区别与接法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V 电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对

防雷接地工程量计算

防雷接地工程量计算本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量. 防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2、避雷网安装

各种电源和接地符号区别

DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)~~~~~~ VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管) VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier) VSS:地或电源负极 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VPP:编程/擦除电压。 详解: 在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压: VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压,D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd ! VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。 有些IC 同时有VCC和VDD,这种器件带有电压转换功能。 在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS,这显然是电路符号 除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。

防雷接地计算规则

防雷接地计算规则 一、防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五.半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

独立接地

一.独立接地 独立接地:是指对需接地的系统分别建立独间的接地网,各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是电磁环境特别恶劣的情况下。缺点是儿立的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易损坏。相对于共同接地方式,采用独立的计算机网络系统遭遇雷击的几率高行多,同独立接地对设计和施工都带来一定的困难。 二、人工接地体制作安装 人工接地体分垂直和水平安装两种。接地极制作安装,应配合土建工程施工,在基础土方开挖的同时,应挖好接地极沟并将接地极埋设好。 (一)垂直接地体制作垂直接地体,截取长度不小于2.5m的L50×50的角钢、DN50钢管或?20圆钢,圆钢或钢管端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端应加工成尖头形状,尖点应保持在角钢的角脊线上并使两斜边对称制成接地体,如下图所示。 垂直接地体制作图 接地体制作好后,在接地极沟内,放在沟的中心线上垂直打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于两根接地体长度之和,如下图所示,即一般不应小于5m,当受地方限制时,可适当减少一些距离,但一般不应小于接地体的长度。 垂直接地体做法 (a)钢管接地体;(b)角钢接地体 1—接地体;2—接地线 采用大锤打入接地体时,应一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接地钢管或角钢顶端打劈,应按下图,制成保护帽套在接地体的顶部。 使用大锤敲打接地体时,要把握平稳,不可摇摆,锤击接地体保护帽正中,不得打偏,接地体与地面保持垂直,防止接地体与土壤间产生缝隙,增加接触电阻影响散流效果。 敷设在腐蚀性较强的场所或土壤电阻率大于100Ω·m的潮湿土壤中接地装置,应适当加大截面或热镀锌。

防雷接地工程量计算

防雷接地工程量计算 MEB 箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装” 项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“ 10m ”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加 3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。三、接地跨接线以“10 处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基” 为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套” 为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“ 10m ”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“ 10 套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“ 10m ”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“ 10 处”为计量单位,每处按 2 根主筋与2 根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过 2 根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2 ”为计量单位,按 基础尺寸计算工程量. 防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1 )定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷 针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。2、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算 式如下:避雷网长度=按图示尺寸计算的长度X (1+3. 9%)式中3.9%――为避雷网转弯、