地铁风水电安装(机电安装)施工工作内容及要点

一、进场前期

1、了解土建进度,现场排查工作面(生产部),与土建签订场地移交协议;

2、临电(临电方案报审、现场临电搭设);临水建设;下料口选择(搭建下料平台);

3、队伍进场安排;班组库房建设;临水临电交底;

4、地盘管理(进站门禁、集装箱、保安(袖标)、监控、五图一牌);

5、安全部门:与土建临电临水协议、外单位进场安全协议;现场临边/孔洞防护、消防通道、消防器材、警示标语;危险源辨识、专项应急预案(消防火灾、吊装、高空作业、安全用电)编制报审;三级教育培训;组织消防演练、上报安全文明措施费用;

6、编制施工计划。与甲供单位对接到货计划;

7、技术员:根据合同熟悉哪些是自采和甲供材料;与设计对接要电子版送审图和蓝图;现场核实土建孔洞预留;走道综合支吊架采购;编写专项施工方案(电气、暖通、给排水、砌筑);

8、熟悉地铁公司各部门人员情况,熟悉市建委、质监站、安监站主管部门人员;

9、报表工作:指定专业人员:给业主、监理报周报月报;给自己公司报报表;(报业主监理的资料都要经过总工,报给公司的资料要经过项目经理);土建机电协调会问题汇总(生产部);

二、临电布置

1、每个站临电布置:从土建到我们自己的一级箱用3*50+2*25的电缆,从一级箱到二级箱用3*35+2*16的电缆,从二级箱到三级箱用5*16的电缆即可。从三级箱引出给各个可移动手操箱供电(班组自带)。材料:配电箱、电缆、铜鼻子、五指套、电胶布、绑扎带、膨胀螺栓、一级箱护栏(含门)、角钢(角钢用于做电缆挂钩),还有8#塑钢绳、8#钢丝卡头、(300mm长的)钢线拉紧环用于把电缆拉直挂墙。(一级箱需带电表、配电箱内的熔断器和馈出接线端子排需厂家另配一些备用、配电箱带底座且为下进下出)、临时水泵配电箱采购是否采购。临电的维护:主责为站长,安质部督促安全用电,电气技术员负责材料计划,电气班组出1人负责巡检、接线。

2、临电照明:临电照明主线用3*4的电缆,支线采用2*1.5护导线(软线);照明灯具用65W的或者地铁公司检查时换用150W 的灯具,还需配置疏散指示灯具、双头应急灯具、安全出口灯具、LED 投射灯(200W);材料:灯具、灯头(灯帽)、电缆、电胶布、扎带。

3、班组库房搭建,需材料:8#槽钢、40*4角钢、彩钢板、膨胀螺栓、自攻丝。(槽钢、角钢部分用于搭设材料货架)。

三、前期施工

1、根据蓝图先做图纸会审,再清理工程量,核对图纸清单与合同清单是否缺项、工程量是否存在差异;核对各专业图纸是否与建筑图纸布局一致;与设计交流催促图纸进度;

2、各专业现场核实标高、层高,是否与图纸差异,是否满足净

空要求;

砌筑专业:找土建配合弹出车站1m线;砌筑开始砌墙(放线、拉筋、打构造柱等等)(砖、砂石、水泥、钢筋材料进场,砌筑交底、物质部开始报验、送检);搅拌机需加防护,搅拌机配电箱需加防护;水泥砂浆配合比标示牌挂在搅拌机墙附近;与暖通对接,预留出大风机、冷水机组、组合式空调器运输通道;预留土建打风道夹层的通道;系统房间门的尺寸是否满足要求;根据设备基础图做基础;

暖通专业:1、根据图纸标高,接合实际,跟踪砌砖进度预留好风管套管;2、有界面的公共区风管提前吊装(注意标高);3、风管过楼梯标高、风管穿中板的孔洞尺寸及位置、轨道风口数量、站台板下风口数量及尺寸、风道夹层标高是否会存在问题;与砌筑对接,预留出大风机TEF/TVF、冷水机组、空调柜等大型设备的运输通道;环控机房风管布局重新优化;跟踪设备基础图纸出图;

给排水专业:核实公共区、设备区地漏孔洞预留,是否留偏;轨行区地漏管与广告灯箱位置是否冲突,与铺轨排水沟是否对应。(如有冲突,是否水管做弯还是另开孔——设计、业主明确);公共区地漏谁采购,谁做;公共区是否有直饮机;核实各水泵房土建是否做了集水坑,(站台)板上是否预留水管孔洞,位置是否偏离(与土建核对图纸);污提设备、水泵(一般甲供)到货计划;

电气:核对土建孔洞预留(电缆井、站台板配电箱、水泵房);关注土建区间进度;采购线管、疏散灯盒子开始敷设,明敷暗敷要求;图纸上标注出哪些房间有门禁、静电地板、吊顶、离壁墙、吸音墙、

砖墙;桥架穿墙孔洞、配电箱暗装孔洞是否提前预留,是否砌筑图纸上有;明确门禁、VRV室内机控制器线管是谁施工;灯具采购、电线采购;甲供配电箱到货计划,核实哪些是甲供、哪些是设备自带配电箱;

四、施工阶段

㈠、一般施工区域要紧度:⑴没界面时,做土建刚开始移交的;⑵站台各供电房间;注意预留供电设备通道;⑶各系统房间:信号、专用通信、民用通信、车控室、屏蔽门;⑷环控通风机房、风室。

㈡、一般步骤

1、一般电气施工步骤:站内:⑴敷管、桥架(扁铁),注意弱电接地下引管暗敷,疏散指示灯盒,弱电接地箱/排;⑵穿电线、金属软管、装吊杆灯(照明、疏散、安全出口灯)(灯具线管需在风管安装完后);(吊灯方式是丝杆吊还是吸盘线管);⑶地面打基础前,预埋设备接地扁铁;环控柜、EPS柜基础槽钢;⑷电缆井桥架,配电箱、手操箱安装,下引桥架,走道桥架,站台板下电缆支架、照明;⑸400V电缆放缆、环控柜馈出放缆,系统单位房间接地电缆放缆,区间放缆;接线;电缆固定;⑹给系统单位、主废水泵、扶梯送电,环控柜、区间照明送电;⑺吊灯房间开始吊顶、装灯,可考虑照明电线进箱;⑻环控设备调试【风机风阀、空调器、仪表箱、动态平衡阀、风机盘管、蝶阀、水流指示器】;⑼智能照明敷设,调试;⑽EPS、水泵、污提调试;

区间电:线管支架、线管、防水线盒、电线、跨接地线、装灯(照明、

疏散)、检修箱电缆挂钩、检修箱和检修箱电缆(区间是否设计照明分箱)、区间水泵箱及电缆。

2、砌筑一般施工步骤:

五、施工注意要点把控!

砌筑:

1、及时画出标高线;

2、注意催促土建风道夹层的施工;跟进土建站台板、柜顶风道、离壁沟进度;落实土建移交(生产部);

3、与土建协调设定吊装孔位置,搭设吊装平台;(是否做签证)

4、走道打垫层前,联系AFC是否预埋走道线槽;

5、气灭管道、综合监控桥架墙面开孔;

暖通:

1、更新风管标高,现场标高是否满足要求,是否有柱子、斜面、楼梯冲突;根据风管的大小制作穿墙套管(翻边2公分),暖通班组安排专人跟踪砌筑定位并配合安装穿墙套管;

2、有界面的区域,风管开始吊装(一般都是先做公共区,不管图纸怎么变化,公共区风管走向一般是不会变的);

3、设备区走廊的综合支吊架采购;

4、来的风管,注意刮伤;风管吊上去前保持清洁干净;吊好但未能及时对接的风管,管口需用彩条布封好;

5、设备区房间风管密集,有多层风管时,注意吊顶房间风口下引管的位置,是否有其他风管阻挡下引,提前调整位置;

6、风阀穿墙距墙15~20公分为宜,注意执行机构检修空间;

7、安装风口注意不要用拉铆钉;

8、空调机房风管布局要合理,与冷水机房对接处注意标高尽量靠上(为了避免分集水器位置成品制件位置不够用);

9、并排走向的水管注意波纹补偿器位置要错开(保温不好包);

10、施工前,先了解隧道通风系统的原理,清楚隧道风机及排热风机的功能。在地铁的隧道通风系统中,隧道风机排热风机正转方向均为排风,也就是风机就位后,风机标识箭头方向应该指向风亭方向;

11、检查风道回路是否通畅,风道是否有检修门,并注意检修门的开启方向与风压的关系;

12、大风机的混凝土基础要预埋钢板;

13、片式消音器安装注意横平竖直,安装完成后应将顶面未充满风道部分用铁皮封死;

14、组合风阀的四面均应该有结构柱,组合风阀拉杆与机构把柄安装完成后应竖直方向保持一致,拉杆不得竖直方向倾斜;

15、卧式组合风阀安装时,风阀的框架要找平;

16、电气设备上方严禁安装送风百叶风口;

17、风机进出口在风道内的增加防鼠网;

18、组合式空调器软接长度控制到15~20公分;

19、风道内大风机正上方是否有到冷却塔的水管经过,如果经过水管是否可以移位置;如果不移位置,考虑水管(含支架)标高大于大风机消声器高度;

20、风机风阀安装前应考虑接线端子方向,保证接线施工方便

21、注意综合支架采购叫厂家配钻头(一般为专业的钻头)!

给排水:

1、注意室外给水管进站位置、污水池位置是否变动;

2、对接广告灯箱位置与水管是否冲突;

3、出入口是否设置有防爆地漏?

电气:

1、核实土建预留预埋:电缆井位置尺寸、人防门门孔、站台板下接地端子位置数量、结构墙过线孔,特别注意风道有集水泵总箱的

2、门禁房间有多个过道门,是否每个过道门都有门禁;门禁墙面线管由谁敷设?

3、落实各房间各设备的标高(注意开关、插座、灯具);墙上暗敷的线管,达到多少高度时可用明敷;线管敷设技术交底明确;抹灰前就

应需埋管;离壁墙侧会打水沟,插座线管不能从地面到墙穿过水沟,应考虑从另一墙面到此离壁墙;离壁墙侧的插座线盒盒面应小于离壁墙完成面;线盒买镀锌的防止生锈,使用的一般线盒需做防锈处理;线管套丝后在安装前需刷防锈漆;哪些区域可以开始明敷线管(如风道、环控机房)?注意墙面开关线盒标高、间距需保持一致,线盒嵌墙不要太深;

4、设计明确桥架型式(梯形、带孔槽式、封闭槽式、),业主是否对桥架颜色有要求(武汉:公共区黑色,设备区黄色Y08);桥架支吊架图纸是否有要求【角钢、丝杆】;桥架内应急与非应急是否分开(特别是竖井内);注意公共区桥架标高;电缆井内下引桥架用梯式还是其他;电缆井下引与水平桥架接头是否用成品;电缆井最好设计两趟桥架;

5、核实图纸配电箱数量是否遗漏,哪些配电箱是厂家自带,配电箱安装高度怎样统一,进出线方式,明装暗装,配电箱尺寸确定,配电室配电箱安装是否按从低到高安装;落地安装的配电箱基础槽钢预埋,预埋离装修完成面高度;熟悉配电箱到货进度,周期,到货数量,安装进度,桥架贯通进度;

6、站台板下照明是低压,一般是交流;站台板下照明线管是否为PC 管(塑料管),还是钢管。

7、VRV室内机控制器,墙面线管、穿线是否由风水电施工;VRV室内机电源是否由风水电施工;

8、落实区间剖面图;

9、风道内桥架支架尽量多使用角钢支架,防止风机启动时桥架晃动;

10、公共区:1、是否设计了弱电接地箱,如设计了是否给公共区装修提资预留门;2、公共区地面导向和插座、墙面插座和设备、顶部设备定位由公共区装修单位标注定位后实施,注意各标高;3、公共区从柱子上引线管时,尽量线管斜上,避免公共区装修包柱子做踢脚线时线管不满足完成面要求(包括墙面!);4、公共区圆柱子如设计疏散指示,应与设计沟通安装方式;5、公共区可能设计暗藏灯带、柱子也可能会设计暗藏灯带,注意不要遗漏回路;6、公共区与顶部导向、AFC接口;眉头灯箱供电;

11、空调器、冷水机组、冷冻泵冷却泵、集水分水器等会做水沟的基础应在打基础前把接地扁铁嵌入基础内;落地风机、组合式消声器、组合阀等无排水沟基础的设备在打垫层前引到位即可;打垫层前完成落地柜、EPS柜、环控柜槽钢基础及引到墙面的扁铁;打垫层前组合风阀也需引接地到位;环控机房手操箱安装应避开拖把池;

12、配电室内如设计环形扁铁,则EPS或者落地配电箱不能贴墙安装,避免环形扁铁不能连通(或者:EPS贴墙或者落地配电箱贴墙时,此处的环形扁铁按过门处做法实施);

13、配电室、环控电控室内如设计环形扁铁,注意插座、弱电接地箱底标高不要与环形扁铁冲突;环形扁铁过门处伸出地面时应用弧形扁铁(班组自行加工);

14、配电箱连桥架开孔位置,在放缆前应做护口处理(一般包一圈电缆皮),护口处理材料始终设置,不要掉了,拉线压头时起保护作用。

15、压接电缆头,五指套一般在桥架内,离配电箱300mm内,热缩管要求从五指套开始缩;压接固定时保证热缩的每个相线、零线、地线无破损;保证箱内线缆有余量;热缩管要求用黄绿红、蓝、双色!(地线不能用黑色)

16、各房间门接地由谁施工,门接地扁铁接口位置在哪。材料:镀锌扁铁、镀锌圆钢。注意电缆井是否接入50*5接地扁铁;

17、电缆放缆要有滑轮,每个回路电缆两端都要包起来; 放缆前做好放缆顺序表,竖井内排列美观,最好先放粗的电缆;如果电缆在竖井要分层布置,放最内侧的电缆时,在电缆下弯处抬高留余量,防止第二层电缆无下穿位置;

18、电线的每一个接头头子都要搪锡处理(含顶板的线头);

19、EPS应设置重复接地,是否设计明确;(一般接到站台板下)

20、注意桥架、线管过人防门施工方式,线缆穿人防门方式!

21、合理布置环控机房手操箱位置,手操箱位置不能与下排风管、拖把池位置冲突;机房灯具在机房大样形成后才开始施工;

22、站台板下电缆支架,哪些区域是我们采购,哪些共用供电支架?支架是否采购成品?区间支架,厂家现场测量;站台板下支架应避开检修孔;

23、所有结构墙面安装的配电箱不贴墙,离墙1cm(保护下引桥架);一般指:公共区的、出入口的、风道的;

24、灯具应避开设备正上方安装;嵌入式灯具,吊顶板开孔前应根据灯具样品开孔,开孔不要过大;

注意有接口的电缆提前批到货:出入口扶梯和卷帘门、站内直梯、电动蝶阀、到IBP盘线缆、接地电缆

注意配电室、环控室的进出管理登记制度

注意有特殊工艺的,如矿物绝缘电缆接头,叫厂家配专业工具。

墙面需预埋的有:1、开关插座线管线盒;2、LEB与结构柱联通,与设备基础联通;卫生间LEB需埋上引管至吊顶以上,保证水管等接地;3、暗敷的弱电接地箱线管【一般为塑料管】;4、车控室智能照明屏预留;5、环控室环形接地电缆下引管(也可明装做桥架);6、暗装配电箱;7、穿墙桥架套管(是否提前做?)

地面内预埋:1、接地扁铁;2、基础槽钢;3、水泵箱到集水坑线管;

4、到组合阀执行器线管(尽量预埋);

5、疏散指示;

6、照明插座线管;

7、公共区线管;

需求材料:

1、需配合预埋采购的材料:线管或塑料管(含照明、疏散、接地、空调室内机、门禁、智能照明、排气扇)、疏散指示灯盒子、弱电接地箱、设备基础接地扁铁、设备基础槽钢。辅材:线盒、管卡、直接、锁扣、跨接地线、装灯吸盘。

各部门工作内容

生产部:

部门有生产副经理、生产管理员、站长。

生产部内容:1、负责土建场地移交【满足:垃圾、积水、淤泥清理;安质部负责签协议】;2、负责施工界面场地规划,安排班组人员进场;3、负责规划班组下料口位置、下料平台搭设位置、班组库房位置、材料堆放位置;4、规划设备预留通道、施工通道;5、负责交叉施工协调,合理安排施工工序;6、负责班组进度落实;7、负责与土建、公共区装修问题协调【每周协调会】;8、跟进进度规划大型材料到场;9、负责垃圾堆放及转运出站;10、组织每周生产例会;

11、与业主对接现场生产问题;

站长:1、负责站内与各施工单位协调【外单位进场需与项目部签订进场协议】;2、负责站内全面巡查施工;3、负责监督临电临水施工、使用和巡检【技术员负责临水临电材料采购和布局规划】【合同中某班组出专职人员,负责站内临电临水施工、新增、二次移动、拆除、监督外单位临电使用、临电巡检;(X万元/站:含临水临电)】;

4、督促班组整改安全隐患【安质部主责】;

5、负责规划材料堆放位置及二次材料搬运位置;

6、负责站内临时排水、临时通风、临时除湿;

7、负责落实班组班前讲话并形成记录存档【班前讲话由班组自己组织实施,项目部按月收回】;

8、监督站内保安工作【办公室主责】;

9、负责安排保洁员打扫卫生、垃圾堆放【垃圾不要与工装、土建混在一起!】,负责安排清理积水;【合同约定安全文明施工费中含4个

专职保洁员】;10、上报需协调棘手问题给生产部;11、配合生产部督促班组施工进度;12、陪同业主、监理、项目部领导检查工地;13、负责写施工日志;14、监督轨行区施工;15、配合办公室抄电表水表;

安质部:

部门有:安质部长、安全员、群众安全员;

内容:1、前期:安监站质监站备案;危险源辨识,针对危险源辨识编写应急预案(一般有:消防火灾、吊装、高空作业、用电)、安全保证体系、质量保证体系;2、采购站长安全员袖标、安全帽,办理进场人员证件,安装安全警示牌;3、负责现场五牌一图挂墙;4、现场临边、孔洞防护材料采购,落实班组安装(含在安全文明施工费用内);5、收集报审班组电工焊工证;6、负责采购安全文明施工用品、应急消防物质;7、组织各站消防安全演练;8、负责项目部班组三级教育工作;9、负责外单位进场签订任何协议【含安全文明施工、房间移交、设备移交】;10、负责现场巡视并落实整改各班组存在的安全质量问题,如班组不重视可开罚款单;11、上报安全文明施工资金使用计划和使用情况;12、编写安全周报;13、负责收集完善班组班前安全讲话记录【各班组自己填写】;14、每周组织安全检查;15、监理安监站质监站检查问题回复【含的技术问题可由技术员提供回复资料】;16、陪同业主、监理、项目部领导检查工地;17、组织安全培训;18、与轨行区管理单位签订协议;负责轨行区安全管理;19、消防安全器材巡检;

1、建设部合同备案;

2、项目部资质、合同人员报监,八大员报监;

3、签订班组合同;

4、收集各班组资质;

5、购买项目部保险;

6、落实班组购买农民工保险,项目部备案,班组体检;

7、配合综合部监督农民工工资发放;

8、配合物质签订材料采购合同;

9、根据工程部验工工程量,向业主验工,给班组验工;10、设计变更工程量合价;

物资部:

部门有:物质部长、材料员、库管员、资料员;

1、编制物质管理办法;

2、清理甲供乙供材料,注意业主监理指定乙供厂家;

3、根据业主合同或者图纸型号、数量,市场询价,编制签订材料采购合同;根据各部门采购计划,安排材料进场;

4、进场材料质量控制与材料报验,各设备仪器仪表资质报验;

5、需复试的材料,送检(一般为业主监理指定检测单位);

6、现场签收各类材料,并交付班组【技术员前期可配合验货;各类材料卸货(含吊装,请吊车费用)、搬运、堆放、二次搬运由班组负责;如需吊装,安质部现场监督安全】;

7、根据现场进度,跟踪催促甲供材料进场,甲供材料报验【供货商资料齐全后才签开箱单,不能全部签完!后续调试维护】;

8、现场材料挂牌;

9、负责监督站内材料堆放整齐,成品保护;10、定期清理材料使用情况;11、各部门提的计划,及时跟踪到货情况;12、编制各站材料到货台账;13、有需求时联系厂家现场指导班组安装;14、给公司上报需求资料;15、废品处理;

部门有:工程部长、各专业技术员(每站1个)、资料员;

内容:1、编写临电临水方案、临时通风、夏季雨季冬季施工方案;编写专项施工方案【(报监)前期工作】;2、根据现场布置采购临电临水材料、班组库房货架材料,临电临水交底;3、编写技术交底,完成检验批划分;4、图纸会审设计交底;5、现场核查与图纸优化;6、清理工程量,对比与业主合同差异,提出新增和减少项;7、提供工程量、型号给物质部,以便物质合同谈判【也可按业主合同签,不定】;8、资料员报各类资料;9、负责排施工计划、甲供材料到货计划(业主会主持甲供材料到货计划会议);10、根据进度和施工工序,计划材料;11、编制周计划,掌握生产计划完成情况【如进度滞后,可及时给生产反映,增加作业人员】;12、熟悉图纸,及时解决现场技术问题;13、解决与外单位技术接口问题;14、与设计沟通,落实解决现场设计问题;15、给班组验工,向业主验工;16、编制材料计划台账,辅材总控计划;17、根据进度,编写竣工资料(隐蔽验收、检验批等);18、落实设计变更资料,现场签证资料;19、设备标示牌;20、现场质量大检查【每周大检查】;

负责管理:工程部、物资部、安质部、工经部

1、负责施组的编写;

2、安排各部门编写前期开工需报审的资料;

3、负责与监理业主沟通协调现场技术问题;

4、负责与设计院领导沟通;

5、负责协调各部门对接冲突【主要物质与工程部】;

6、负责处理站内所有棘手技术问题;

7、督促竣工资料的编写;

8、督促签证资料的完善;

综合办公室:

1、租房;采购集装箱,安装站内监控;

2、安装进施工区门禁;

3、配置各站保安【每站2人,一个负责门禁,一个站内巡视】,并负责管理;

4、检查保安站内巡视记录和人员进站登记记录;

5、负责收取外单位交的临电与押金费用【XXXX元/专业包干】;

6、检查班组驻地安全用电;

7、负责落实农民工工资发放【班组发放】;

8、生产周例会记录与纪要编写;

9、组织各公司文件学习;10、管理车辆使用;11、员工各类费用报销;12、办公用品采购与发放;13、交各站临电临水费用;14、组织每周项目部工地大检查【各部门负责】;

班组:

1、服从项目部安排的工作;

2、临水临电安装、拆除等;

3、文明施工;

4、材料卸货、吊装、运输、堆放、保护、看守等;

水电安装工程施工办法完整版

欢迎阅读 安 装 工 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3

施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 1 2 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC 10 1 2 3 4 5 三、施工准备 1、图纸会审 在了解设计意图和施工图纸的基础上,由项目经理组织有关人员对图纸集中会审,通过会审对图纸上存在的问题在施工前以书面形式提出,求得业主、监理、设计单位解决,并按正常的签证和审批手续。

施工过程中出现设计变更时,将原图已完成的部分请监理部门认可后再行拆改。必要时请业主代表参加。 2、现场设施准备 按土建施工现场平面布置要求,设置临时办公和材料堆放场地, 3 面积约 准则。 3 4 5 施工机具的选用以提高机械化施工程度,减轻劳动强度,加快工程进度为前提,选用功能适用、效率高的施工机具。 6、对所有施工人员明确安装质量,技术要求和施工规范、验收标准。 7、施工前根据验收规范的要求,做好技术交底和施工前的准备工作。 四、施工配合

工作总结 工程师工作总结 2020建筑电气工程师工作总结

2019建筑电气工程师工作总结作为一名建筑电气工程师,需要有着丰富的专业知识和实操能力,而且需要认真对待工作,这样才不会在工作中出现失误。以下是由小编为大家整理的“2019建筑电气工程师工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。 2019建筑电气工程师工作总结(一) 时光飞逝,转眼间已经是20xx,我在公司感受甚多,收获甚多。进入xx公司,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作 在xx的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说xx是我们对xx公司的第一印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅。 十月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名

技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经验教训,把存在的疑惑,不懂的方面都记录下来,并且抓紧时间解决处理,做好记录,以便日后遇到同样的事情,能够更快的解决处理好。认真学习箱变知识,使自己在今后的工作中,能够更好的完成领导布置的工作和任务,使自己更快的成熟起来。 四、自我评价 虽然我参加生产劳动和技术学习的时间不是很长,但在思想上和技术上都得到了很大的提高和进步。既丰富了知识,又提高了自己的

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

建筑工程水电安装合同

建筑工程水电安装合同 合同编号 甲方(发包人):_________________________________________________ 乙方(承包人):_________________________________________________ 因工程建设需要,甲方建筑安装总承包施工水电施工工程内的安装工程劳务分包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:城3#、4#、5#、6#楼及B、C区地下室工程 2、工地地点: 二、承包内容: 承包范围:城3#、4#、5#、6#楼及地下室B、C区水电安装工程(施工蓝图、工程联系单、设计变更)。0.000以上结构主体工程、装饰工程、附属工程的水电预埋、安装进出___ 材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸、一切配合和设计变更等内容。 _______________ 基础及主体工程:防雷接地、水电预留、预埋。(防雷:避雷引下线焊接、均压环 焊接、卫生间等电位焊接、电梯井、强电井、阳台栏杆、铝合金门窗防雷接地抽头焊接等工作。强弱电:按工程联系单、施工蓝图或设计变更进行管线、盒、箱的预留、预埋及桥架洞的预留等工作。给排水:雨、污、废、空调、给水、立管洞的预留,水井至住户给水管道的压槽等工作)。 2、装饰工程:防雷接地:屋面接闪器(避雷带)、外露金属管道及铁构件的防雷接地焊接、卫生间等电位盒安装、阳台栏杆、铝合金门窗、桥架、电器设备防雷接地焊接。强弱电:二次配管(线盒、电箱安装二次开槽凿洞补槽补洞及场地清理工作)、开关、插座、灯具、配电箱(动力及照明)、桥架、管内穿线、电缆敷设(电缆头制作安装、电缆穿剌线夹安装,从配电房至楼层的电缆安装)安装及调试等工作;公共部位的灯具、桥架、开关、插座、电箱等电气设备安装。注:如弱电管内不穿线但是管必保证畅通。给排水:污、废、雨水管道至室外污水井及雨水井。排水管道安装、地漏、雨水斗、卫生间二次排漏、洁具安装。给水从一期接入。管道安装、阀门、水表等安装工作。排水管道均按规范要求做通球实验。给水均按图纸设计要求做压力实验。给水管道在穿墙穿楼板时必须加装套管。 水井、电井的封堵、二次修洞补洞(排水管道补洞必须保证不渗漏)等安装工作。

水电安装施工管理心得及经验总结

项目水电安装施工管理心得与经验总结 施工管理是施工企业管理水平的体现,直接维系和制约着企业的发展。水电安装工程施工是指按照一定的工艺和方法,将不同规格、型号、性能、材质的设备、管路、线路等有机组合起来,满足使用功能要求的项目,对于总承包施工企业,施工管理的内容是研究如何以高效益实现项目目标,以项目经理负责制为基础,按照施工项目的内在规律进行有效地计划、组织、协调和控制、以适应内外部环境,组织高效施工,使生产要素优化组合,合理配置,保证施工生产的均衡性,应用现代化的管理技术和手段,实现项目目标和使企业获得良好的综合效益,以下是我多年来在作为总包方在施工管理中的总结。 一、在管理项目重点注意几方面事项 水电安装工程项目管理控制包含总包对各专业分包的合同管理、采购管理、资源管理、质量管理、进度管理、成本管理、施工现场职业健康、安全与环境管理、试运行管理、竣工验收管理等内容。在施工管理过程中结合实际情况要注意以下几方面事项。 1.合同管理 合同管理是整个施工管理的核心,是建设工程施工管理的重要内容之一。一个建设工程施工的实施,往往有许多单位共同参与,参与各方通过合同履约,达到工程项目建设的目的。 施工承包合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款组成。施工承包合同文件除合同外,一般还包括:中标通知书,投标书及其附件,有关的标准、规范及技术文件,图纸,工程量清单,工程报价单或预算书等。 施工合同管理的前期阶段需要进行合同分析,重点分析合同风险.制定风险对策,分解、落实合同任务,分析合同中的漏洞,解释有争议的内容,具

体分析包括:合同的法律基础.承包人的主要任务.发包人的责任,合同价格.施工工期.违约责任,验收,移交和保修,索赔程序和争执的解决。 2.成本管理 水电安装工程造价的控制是贯穿于整个安装工程由始至终的一个最重要的内容之一。在我国建筑工程领域,长期存在概算超估算、预算超概算、竣工结算超施工图预算的“三超”现象,除开自然因素的影响外,人为因素的影响是可以尽量减小甚至完全消除的。水电安装工程的造价虽占总造价的比例不高,但安装工程的系统多,主要有给排水、消防喷淋、照明动力、通风空调、计算机网络、弱电工程等,技术含量高,涉及的管理部门多,安装造价往往很难控制,因此,做好安装工程的造价控制是整个工程项目的关键所在。 造成水电安装工程造价失控的主要原因在于设计和实施过程中控制管理措施不到位,人为影响因素较大等,因此,加强水电安装工程造价的控制与管理,实施动态控制,将工程造价始终控制在预算或者合理的范围之内。具体措施有:①制定先进合理的安装工程造价控制目标。②择优确定专业分包单位,防止少数垄断性行业任意抬价。③灵活运用多种材料、设备询价体系。④严格把握安装工程变更签证。⑤建立健全的管理制度,加强对造价管理人员的考核管理。 ⑥做好竣工结算工作,把好工程造价控制最后一道关。 在施工及预算的执行过程中,必须以批准的施工图预算作为标准,严格按合同的规定执行,按机电设备安装施工程序层层把关,力求实现预算造价。 3.进度管理 水电安装项目施工管理是一个十分复杂的过程,不但要配合土建主体施工,还要配合装饰装修施工,同时还要确保自身水电安装施工进度。为此,项目部要建立以项目经理为责任主体,包括生产副经理、合同预算部负责人、各分包专业、分包负责人和作业班组长参加的施工进度控制体系。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

建筑工程施工经验小结

建筑工程施工经验小结刚出道的朋友,可以看看这个,很有借鉴参考的价值:首先一个单位工程施工组由一个项目经理部组成,人员组成一般为: 项目经理,土建工长、电气工长、水暖工长、质检员、资料员、材料员、安全员、预算员、实验员等。责任分工: 项目经理:负责协调甲方和施工单位、施工单位和监理、施工单位和包工队及其施工对内部的关系;负责施工进度和质量的总体控制,施工方案和施工组织的编制等。 土建工长:负责土建方面的现场管理。土建方面的洽商的编写,施工中人员的使用,土建施工中质量的保障。 电气工长:负责电气方面的现场管理。电气方面的洽商的编写,施工中人员的使用,电气施工中质量的保障。 水暖工长:负责水暖方面的现场管理。水暖方面的洽商的编写,施工中人员的使用,水暖施工中质量的保障。 质量检查员:施工过程中施工质量的监督。(包括:土建质量检查员,水暖质量检查员,电气质量检查员) 资料员:施工中各种材料的进场报验,使用申请;施工中各种资料的收集整理,汇编等。 材料员:工程材料的订购,进场。 安全员:工程中安全制度的宣传,编制及施工中的安全管理。 实验员:到实验室做各种规范要求需要的材料实验和技术实验。 预算员:工程前的预算及工程后的结算工作。预算员要经常到现场,要作到对实际工程量作到心中有数,能够现场估价。还要能够及时结算,更多的为本公司节省利润。施工中要求个人员相互配合,相互协调。既要作到各付其责,也要作到相互统一。主要的目的都要为公司赢利,为公司谋利,为公司节约材料,节省工时。施工人员可灵活调配和使用。很多情况下无须配满全部人员。施工中容易出现使承包方受损失的环节: 材料进场前:要对目前工地的使用材料有所了解(是甲方指定的材料,还是设计指定的材料,还是本方指定就可以;要对要使用的材料的质量,数量都要作到心中有数;对材料的市场价格要有所了解)注意的环节:材料员和材料经销商之间的默契的沟通。比如说,材料经销商对某种材料开出的价钱为100元,这个价钱已经是很高的了,完全可以往下侃下一部分价钱(比如80元就可以成交),可是材料员却要以120元的买回来,这样材料员就挣了20元,而且材料经销商也赚了,这是一

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

建筑水电安装合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建筑水电安装合同

编号:FS-DY-20558 建筑水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_____元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产

品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

水利水电工程建筑专业技术工作总结-技术个人工作总结

水利水电工程建筑专业技术工作总结-技术个人工作总结 本人于1999年6月毕业于XXXXX大学,取得水利水电工程建筑专业工学学士学位。 1999年7月进入XXXXX设计研究院参加工作,被分配到原设计二分院。 自参加工作来,我先后承担过多项施工建设监理、项目规划、预可行性研究~技施阶段施工组织设计、招标设计等任务,经历了多个电站从预可研、可研、招标及施工详图阶段的施工组织设计工作,期间先后担任过施工导流、施工总布置项目主设人、项目副设总、设代处负责人等技术职务。平时自觉学习吸收行业最新科技成果,积极参加各种专业培训,通过了全国水利工程建设监理工程师、建设工程咨询工程师资格考试。较为系统的掌握了水利水电工程施工专业项目规划、工程设计、招标设计、合同管理及现场处理等业务。主要工作简历如下: 1999年~2000年承担XXXXX水电站施工监理工作;2001~2002年主要参与XXX水电站施工辅助企业设计工作;2003年~2004年主要参与XXX水电站施工导流及施工总布置设计工作;2005年主要承担XXX水电站施工总布置设计工作;2006年~2007年主要承担XXX、XXX、XXX水电站施工总布置设计工作;2008年至今主要承担XXX水电站施工组织设计工作。2004年12月获得工程师技术职务以来主要工作业绩简述如下: 1、XXX水电站 XXX水电站位于金沙江中游,混凝土重力坝最大坝高159m,装机5×60MW,库容约20.7×108m3。我于2005年1月~2005年5月主要承担工程可研阶段施工总布置和转运站主设人工作,对施工总布置、对外交通设计和外来物资储运设施规划进行了深入的思考和探索,熟悉了相关的政策法规、行业规范,取得了一定的工程设计经验。 2、XXX水电站 工程位于贵州省南盘江支流XXX市境内,装机100MW,混凝土重力坝最大坝高约103m。我于2005年6月~2006年6月主要承担该工程可研阶段施工总布置及施工导流设计。全程经历了可研阶段项目施工组织设计过程,对施工专业需掌握的专业知识和与其他专业的沟通有了更深入的认识。 3、XXX水电站 XXX工程位于云南省南盘江干流XXX县境内,装机2×50MW,混凝土重力坝最大坝高61.3m,库容约0.5×108m3。我于2006年11月~2007年2月主要承担该工程技施阶段施工总布置及导流建筑物结构设计,并担任现场设代。现场工作期间与地质、水工等专业积极配合,参与导流明渠左岸边坡蠕滑变形治理设计,边坡加固处理效果良好,取得了一定的软土边坡治理设计经验。 4、XXX水电站 工程位于XXX江中下游河段,混凝土双曲拱坝最大坝高292m,装机4×60MW,库容约150×108m3。本人于2007年3~2007年6月主要承担技施阶段坝身导流底中孔结构复核计算工作,并参与了前期导流底中孔坝身预应力锚索结构设计和产品校审工作,其中采用坝身预埋钢套管成孔的锚索结构获XXX院科技进步二等奖,工程已经历泄洪考验,完成情况良好。 5、XXX水电站 工程位于云南省XXX县境内,装机3×33MW,混凝土面板堆石坝最大坝高77m,库容约0.85×108m3。我于2007年7月~2008年2月主要承担该工程可研、技施阶段施工总布置设

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装工程施工方案73448

目录 一、工程概况 1-1、工程简介 1-2、主要工作内容 1-3、安装工程特点 1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范二、安装工程施工组织安排 2-1、施工准备工作及技术准备 2-2、施工进度安排和主要资源计划 2-3、设备安装工程施工程序及施工方法三、安装工程质量标准 3-1、室内管道安装 3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装 3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装 3-4、卫生器具安装 3-5、电气线路敷设 3-6、电气器具、设备安装工程 3-7、避雷网及接地装置安装 四、施工配合 4-1、安装与各工种之间的配合 4-2、安装与土建配合 4-3、安装与装饰的配合 4-4、安装与建设单位的配合 4-5、安装与监理公司的配合 五、工期、质量、安全生产技术措施 5-1、工期保证措施 5-2、质量保证措施 5-3、安全保证措施 5-4、安全技术措施 5-5、冬、雨季施工措施 六、工程回访及保修 1 50

一、工程概况 1-1、工程简介 常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。 1-2、主要工作内容 1-2-1、管道部分: 室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。 一、生活给水: 1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg. 2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h. 3.供水方式:由市政给水直接供给. 4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接. 二、生活排水系统 1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂. 2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i 50

建筑水电安装施工方案

目录 1、工程概况1 1.1工程简介---------------------------------------------------------------- 1 1.2水电工程概况------------------------------------------------------------ 1 1.2.1生活给水系统-------------------------------------------------------- 1 1.2.2排水---------------------------------------------------------------- 1 1.2.3配电房。------------------------------------------------------------ 1 1.2.4照明、动力系统------------------------------------------------------ 1 1.2.5照明灯具------------------------------------------------------------ 1 1.2.6防雷---------------------------------------------------------------- 2 1.3主要工程量。------------------------------------------------------------ 2 1.4工程特点. --------------------------------------------------------------- 4 a、施工技术、质量要求高,比较复杂------------------------------------------- 4 2、编制的依据 4 3、施工准备4 4、电气工程主要施工方法6 4 .1配电箱、柜的安装 ------------------------------------------------------ 7 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 ------------------------------------------------ 8 4.3、管路敷设--------------------------------------------------------------- 9 4.4管内及金属线槽内配线工程 ------------------------------------------------ 9 4.5电缆敷设的施工方法 ----------------------------------------------------- 10 4.6灯具安装--------------------------------------------------------------- 10 4.6.1、作业条件: ------------------------------------------------------- 10

相关文档
相关文档 最新文档