文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用管材及连接方式

常用管材及连接方式

常用给水管材

1 钢管

钢管应用历史较长,范围较广,输水工程一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。螺旋焊接钢管采用卷板,利用螺旋管焊接生产线一次成型。国内已可生产DN2540mm螺旋焊接钢管。螺旋焊管受加工工艺影响,管材存在较大残余应力,这部分残余应力与管道运行期间工作应力组合后,降低了管道承受内压的能力。另外,螺旋焊接管的焊缝较直缝焊管的焊缝长,这就意味着薄弱环节多,可靠性差。但由于输水工程管道内压一般不算太高,即使螺旋焊接管存在上述问题也不影响其应用。

2 铸铁管

按材质可分为灰口铸铁管和延性铸铁管,由于灰口铸铁管口径不大、材质不稳定,因此事故较多,在输水工程中基本不采用。延性铸铁管也称为球墨铸铁管,其强度比钢管大,延伸率也高出10%。另外,现有些厂家生产的球墨铸铁管没进行退火处理,称为铸态球墨铸铁管,其材质的性能除延伸率低于球墨铸铁管外,其余性能指标均与球墨铸铁管相似,价格也低,应用也较多。

3 预应力混凝土管

按生产工艺分成两种,一种因加工工艺分为三步,通常称为三阶段预应力混凝土管;另一种方法是一次成型,通常称为一阶段管。预应力混凝土管因加工工艺简单、造价低、较适合我国的经济状况而应用普遍。但管材制作过程中存在弊病,如三阶段管喷浆质量不稳定,易脱落和起鼓;一阶段管在施加预应力时不易控制(特别在插口端部),且因体积重量大造成运输安装都不方便,使其应用受到了限制。

预应力混凝土管口径一般在2000mm以下,工压在0.4~0.8MPa。口径大、工压高的工程应用时要慎重。

4 预应力钢筒混凝土管PCCP

这是一种钢筒与混凝土制作的复合管,管心为混凝土,在其外壁或中部埋入厚1.5mm钢筒,在管芯上缠绕环向预应力,采用机械张拉缠绕高强钢丝,并在其外部喷水泥砂浆保护层。该管的特点是由于钢套筒的作用,抗渗能力非常好。管子的接口采用钢制承插口,尺寸较准确,并设橡胶止水圈(单胶圈或双胶圈),因而止水效果好,安装方便。

预应力钢筒混凝土管的管径一般为DN600~3600 mm,工作压力为0.4~2.0MPa,其中DN1200mm以下

一般为内衬式,DN1400mm以上通常为埋置式。PCCP管材的行业标准已颁发,设计规范与工程建设标准已在编制,其应用前景广阔。

5 玻璃纤维增强热固树脂夹砂管(玻璃钢管)

玻璃钢管的特点是强度较高,重量轻,耐腐蚀,不结垢,内壁光滑阻力小,在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接也采用承插式,并设置胶圈,安装很方便。玻璃钢管相对而言壁薄,为柔性管道,对基础与回填要求较高。

玻璃钢管行业生产标准已颁发,施工验收标准和设计规范在编制中。玻璃钢管水头计算的内壁粗糙系数设计时现一般取η=0.009,寿命一般为50年。

6 塑料管

塑料管一般是以塑料树脂为原料、加入稳定剂、润滑剂等,以塑的方法在制管机内经挤压加工而成。由于它具有质轻、耐腐蚀、外形美观、无不良气味、加工容易、施工方便等特点,在建筑工程中获得了越来越广泛的应用。主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等等。

塑料管有热塑性塑料管和热固性塑料管两大类。热塑性塑料管采用的主要树脂有聚氯乙烯树脂(PVC)、聚乙烯树脂(PE)、聚丙烯树脂(PP)、聚苯乙烯树脂(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、聚丁烯树脂(PB)等;热固性塑料采用的主要树脂有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、呋喃树脂、酚醛树脂等。

钢管

钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。无缝钢管可用于各种液体、气体管道等。焊接管道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道等。

1、焊接钢管

1.1 低压流体输送用焊接钢管与镀锌焊接钢管

低压流体输送用焊接钢管,是由碳素软钢制造,是管道工程中最常用的一种小直径的管材,适用于输送水、煤气、蒸气等介质,按其表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材

壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管用。

1.2 直缝卷制电焊钢管

直缝卷制电焊钢管,可分为电焊钢管和现场用钢板分块卷制焊成的直缝卷焊钢管。能制成几种管壁厚度。

1.3 螺旋缝焊接钢管

螺旋缝焊接钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管两种。

a.螺旋缝自动埋弧焊接钢管按输送介质的压力高低分为甲类管和乙类管两类。甲类管一般用普通碳素钢Q235、Q235F及普通低合金结构钢16Mn焊制,乙类管采用Q235、Q235F、Q195等钢材焊制,用作低压力的流体输送管材

b.螺旋缝高频焊接钢管螺旋缝高频焊接钢管,尚没统一的产品标准,一般采用普通碳素钢Q235、Q235F等钢材制造。

2、无缝钢管

无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷拔(轧)管。冷拔(轧)管的最大公称直径为200mm,热轧管最大公称直径为600 mm。在管道工程中,管径超过57mm时,常选用热轧管,管径小于57mm时常用冷拔(轧)管。管道工程常用的无缝钢管有以下三种:

2.1 一般无缝钢管

一般无缝钢管简称无缝钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造,用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。

无缝钢管按外径和壁厚度供货,在同一外径下有多种壁厚,承受的压力范围较大。通常钢管长度,热轧管为3-12.5m,冷拔(轧)管为1.5-9m。

2.2 低中压锅炉用无缝钢管

低中压锅炉用无缝钢管是用10号、20号优质碳素钢制造。

铸铁管

用铸铁浇铸成型的管道。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。按铸造方法不同,分为连续铸铁管和离心铸铁管,其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。柔性接口用橡胶圈密封,

连续灰口铸铁管的公称口径为75~1200毫米,采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。直管长度有4米、5米及6米;按壁厚不同分LA、A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200~1000毫米,有效长度有5米及6米;按壁厚不同分P、G两级。强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力,

球墨铸铁管与灰口铸铁管相比,强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力,有效长度有5米及6米;按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。

管与管之间的连接,采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接口用橡胶圈密封,允许有一定限度的转角和位移,因而具有良好的抗震性和密封性,比刚性接口安装简便快速,按铸造方法不同,劳动强度小。

预应力钢筒混凝土管

预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder Pipe)简称PCCP,是目前世界上使用非常广泛的非金属-金属复合管材,是一种新型的钢性管材,是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合结构,具有钢材和混凝土各自的特性。它是带有薄钢筒的高强度混凝土管芯缠绕在管芯外的预应力钢丝,喷以水泥砂浆保护层,两端分别焊有钢制承口圈和插口圈,同钢筒焊在一起,承插口有凹槽和胶圈形成了滑动式胶圈的柔性接头。

根据钢筒在管芯中位置的不同,预应力钢筒混凝土管可分为两种:内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCPL)、埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE)。预应力钢筒混凝土管(PCCP)具有合理的复合结构,管材在工作状态下,由管芯中(外)的薄钢板承担管材的抗渗功能,由缠绕在管芯外的预应力钢丝和管芯的混凝土壁承受管材的内水压和外载荷(动、静载荷),广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、工业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。

性能特点:

1、内衬钢筒使管子更坚固且不漏水;

2、带密封胶圈的插口钢圈焊接在钢筒上;

3、槽内嵌入密封胶圈保证良好的接头密封;

4、钢筒外衬混凝土可有效的防止腐蚀;

5、光滑内壁保证最小的摩阻系数;

6、外缠预应力钢丝增加管材应力;

7、外衬砂浆保护预应力钢丝免于锈蚀和损坏;

8、钢体钝化防止腐蚀;

9、在现场可方便快捷地对管材开孔;

10、生产非标长度的短管满足铺设要求。

混凝土管

用混凝土或钢筋混凝土制作的管道。用于输送水、油、气等流体。混凝土管分为素混凝土管、普通钢筋混凝土管、自应力钢筋混凝土管和预应力混凝土管四类。按混凝土管内径的不同,可分为小直径管(内径400毫米以下)、中直径管(400~1400毫米)和大直径管(1400毫米以上)。按管子承受水压能力的不同,可分为低压管和压力管,压力管的工作压力一般有0.4、0.6、0.8、1.0、1.2兆帕等。混凝土管与钢管比较,按管子接头型式的不同,又可分为平口式管和承插式管。

混凝土管的成型方法有离心法、振动法、滚压法、真空作业法以及滚压、离心和振动联合作用的方法。为了提高混凝土管的使用性能,中国和其他许多国家较多地发展预应力混凝土压力管。这种管子配有纵向和环向预应力钢筋,因此具有较高的抗裂和抗渗能力。80年代,中国和其他一些国家发展了自应力钢筋混凝土管,其主要特点是利用自应力水泥(见特种水泥)在硬化过程中的膨胀作用产生预应力,简化了制造工艺。混凝土管与钢管比较,可以大量节约钢材,延长使用寿命,且建厂投资少,铺设安装方便,已在工厂、矿山、油田、港口、城市建设和农田水利工程中得到广泛的应用。

给水用聚乙烯(PE)管材

1.名称及简介

给水用聚乙烯(PE)管材(英文名称Po1yethylene pipes for water supply)是以聚乙烯树脂为主要原料,采用挤出成型工艺生产。管材应采用PE80级和PE100级聚乙烯混配料原料生产.也可采用管材级基础树脂加母料的方法生产PE63级管材。给水用聚乙烯(PE)管材的外观、规格尺寸和标志应符合GB/T13663一2000《给水用聚乙烯(PE)管材》标难的要求。

2.外观

给水用聚乙烯(PE)管材的外观颜色市政饮用水管材要求为蓝色或黑色,黑色管上应有蓝色色条。色条沿管材纵向至少有3条。其他用途水管可为蓝色和黑色。暴露在阳光下的敷设管道(如地上管道)必须是黑色。

管材的内外表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整,并与管轴线垂直。

3.规格尺寸

聚乙烯给水管材按照材料分为PE63、PE80和PE100三个等级。不同等级原料生产的管材分别对应不同的公称压力。

管材的长度,直管长度—般为6m、9m、12m,长度的极限偏差为长度的+0.4%,-0.2%;如果采用盘管,盘管盘架直径应不小于管材外径的18倍。

4.标志

管材出厂时应有永久性标志,且间距不超过2m。标志至少应包括生产厂名和/或商标、公称外径、“标准尺寸比”或“SDR”、材料等级(PE100,PE80或PE63)公称压力(或PN)

生产日期、采用标准号、“水”或“water”字样(仅适用于饮水管)。

玻璃钢夹砂管(RPM)

1名称及简介

玻璃纤维增强塑料夹砂管(英文名称G1ass fiber reinforced plastic mortar pipe)是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以不饱和聚配树脂、环氧树脂等为基体材料,以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料,按一定工艺方法制成的管道,通常简称玻璃铜夹砂管(RPM)。玻璃钢夹砂管生产工艺有3种:定长缠绕成型工艺、离心浇铸成型工艺、连续缠绕下艺。

定长缠绕成型工艺是在长度一定的管模上,采用缠绕工艺在整个管模长度内由内至外逐层制造RPM管的一种生产方法;离心浇铸成型工艺是把玻璃纤维、树脂、石英砂等按一定要求浇铸到旋转着的模具内,加热固化后形成RPM管产品的一种生产方法:连续缠绕工艺是采用缠绕工艺逐段制造RPM管,由此可形成任意长度的RPM管产品的一种生产方法。在此工艺中采用环向缠绕。

目前我国尚无玻璃纤维增强塑料夹砂管的国家标准,给水用玻璃纤维增强塑料夹砂管材的外观、规格尺寸和标志应符合建设部发布的城镇建设行业标准CJ/T3079-1998《玻璃纤维增强塑料夹砂管》的要求。

2.外观

玻璃钠夹砂管的内外表面应光滑平整面应平整,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡,管端面应平齐、无毛刺,外表面无明显缺陷。

3型号和规格尺寸

(1)基本分类方法玻璃纤维增强塑料夹砂管根据产品的工艺方法、压力等级和管刚度进行分级分类。

①工艺方法:Ⅰ——定长缠绕工艺;Ⅱ——离心浇铸成型工艺;Ⅲ——连续缠绕工艺。

②压力等级PN:给水用玻璃钢夹砂管压力等级分为:0.1MPa、0.6MPa、1.0 MPa、1.6MPa、

2.0MPa和2.5MPa。

③管刚度等级SN:管刚度等级分为1250N/m2。2500N/m2、5000N/m2、10000N/m2。

(2)规格尺寸

①玻璃钢夹砂管规格尺寸分为外径系列和内径系列两种。

②管的标准有效长度为6m、12m,长度偏差为±0.005L(L为管的有效长度)。

③内衬层,内表层厚度应不小于0.5mm,内表层和次内表层厚度应不小于1.2mm。

4.标志

玻璃钢夹砂管至少应在一处做上标志,在正常装卸和安装中字迹仍应保持清楚,标志应包括下列内容:生产厂名和商标、产品标志、批号及产品编号、生产日期。

PE管

PE管目前中国的市政管材市场,塑料管道正在稳步发展,PE管、PP-R管、UPVC管都占有一席之地,其中PE管强劲的发展势头最为令人瞩目。PE管的使用领域广泛。其中给水管和燃气管是其两个最大的应用市场。

PE树脂,是由单体乙烯聚合而成,由于在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同,可得出不同密度的树脂,因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。在加工不同类型PE管材时,根据其应用条件的不同,选用树脂牌号的不同,同时对挤出机和模具的要求也有所不同。

国际上把聚乙烯管的材料分为PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五个等级,而用于燃气管和给水管的材料主要是PE80和PE100。我国对聚乙烯管材专用料没有分级,这使得国内聚乙烯燃气管和给水管生产厂家选择原材料比较困难,也给聚乙烯管材的使用带来了不小的隐患。

因此国家标准局在GB/T13663-2000新标准中作了大量的修订,规定了给水管的不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度,并且去掉旧标准中的拉伸强度性能,而增加了断裂伸长率(大于350%),即强调基本韧性。

给水管网常用管材性能比较

1.离心球墨铸铁管综合性能较好,有强度高,延伸性好,抗腐蚀,耐老化等特点,使用寿命达50~80年,由于较重,运输、安装不是很容易。

2.钢管耐高压,韧性好,管壁薄,管身长,接口少,抗震性能好,但耐腐蚀性差,刚性连接接头的防腐处理很难进行,相对使用寿命短。

3.铜管具有优良的性能,易于安装,经久耐用,安全卫生,口径小,但价格较高。

4.不锈钢管综合力学性能好,耐腐蚀,口径不大,但价格高。

5.预应力钢筋混凝土管耐腐蚀,不污染水质,承插连接,但重量大,运输安装不方便。

6.预应力钢筒混凝土管有较高的强度和刚度,耐腐蚀,不污染水质,承插连接,密封性能好,寿命长,与水泥管相比有较好的抗渗性,运输和安装不方便,施工时需要吊装工具。

7.塑料管道质轻,易于运输安装,耐腐蚀,内壁光滑、水头损失小,节约运行成本,对水质无二次污染,生产、安装、使用中可大量节能,使用寿命在50年以上,安装费用低,安装省时,有的品种更适合非开挖铺设和管道的修复工程,有的品种可以卷盘运输节省运输费用。有的材料耐高温、低温能力低,有的管道需要较大壁厚才能与金属管道有同等的耐压等级,壁厚增加的成本在经济上使其反而处于劣势。

8.塑料与金属的复合管道既有金属高的承压、强度和刚度,又有塑料管的优点,综合性能优越。如铝塑复合管最大的优势是结合了金属和塑料的长处,具有耐高低温、耐压、耐腐蚀、质轻、抗气体渗透等优点。管材级聚乙烯具有长期耐破坏性耐环境应力,经过共聚交联可大幅度提高其耐热性,但其最大的缺点是强度和弹性模量较低,通过与金属材料复合可弥补此缺陷。

9.玻璃钢夹砂管质轻,强度高,运输安装方便,内壁光滑,水头损失小,输水能力强,耐腐蚀,但耐冲击性差,施工地基条件要求高,密封性一般,相对易老化。

UPVC管

UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在

熔融状态下的催化降解和氧化分解。

UPVC管特点:

1、物化性能优良。用PVC生产的管材及管件,耐腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小(较同口径铸铁管流量提高30%)。耐老化,使用寿命长(据国家建设部测试资料说明,使用年限为40-50),是建筑排水、化工排污的理想材料。

2、质轻实用,安装方便。重量只有同口径铸铁管的1/7,可大大加快工程进度和降低施工费用。

3、内壁光滑,排水流畅,管道不易阻塞。检查口设计独特,检查操作方便,不需任何工具。

4、节约建筑费用。使用UPV管比使用同样规格的铸铁管的综合造价低,维修费用更低。

ABS管

(1)名称及简介

ABS即为丙烯睛-丁二烯-苯乙烯塑料,它综合了丙烯睛、丁二烯、苯乙烯共聚物各组分的特点,三种织分的共同作用使之成为一种综合性能良好的树脂:丙烯睛提供了良好的耐腐蚀性和表面硬度;丁二烯作为一种橡胶体提供了韧性;苯乙烯提供了优良的加工性能。用于生产管材和管件的ABS树脂中丙烯腊应大于20%(质量百分比),其他助剂不大于5%(质量百分比)。

由于ABS管具有比UPVC管材和PE管树更高的冲击韧性和耐热性,可以用于温度较高的场所,通常用于化工管道,也可用于市政给水、自来水、纯净水输送管等,但成本相对较高,用量较UPVC管材和PE管材相对较少。

(2)外观

管材内表面应光沿、平整,内外表面不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的划伤,管材两端应平整。

(3)规格尺寸

管材的长度一般为是4m或6m,也可由供需双方商定,长度允许偏差为0+0.4%。管材规格尺寸从dn12—dn400,管材公称压力分为0.6MPa和1.0MPa等几个等级。

(4)标志

对于给水用ABS管材,每根管材不得少于两处水久性标志。标志至少应包括下列内容:生产厂名(或商标)厂址、管材标准号、规格尺寸、生产日期、产品代码。

塑料埋地排水管道的性能要求

1、强度和刚度性能

从表面上看塑料埋地排水管的刚度不及混凝土排水管,特别是钢筋混凝土管。但在实际应用中,因为塑料埋地排水管是属于“柔性管”,在正确设计和施工下塑料埋地排水管是和周围土壤共同承受荷载的。所以塑料埋地排水管不需要达到“刚性管”混凝土排水管一样的强度和刚度,就可以保证满足埋地使用中的力学性能的要求。

2、水力特性性能

塑料管由于内壁光滑,对于液体流动的阻力明显小于混凝土管。在同样的坡度下,采用直径较小的塑料埋地排水管就可以达到设计要求的流量。在同样的管材直径下,采用塑料埋地排水管可以减少坡度,即可以减少施工的工作量,甚至减少中途提升泵站,节约系统长期运转费用。

3、密封性能

塑料管的连接比较可靠,国内绝大多数使用的平接口混凝土排水管在连接处就靠抹一圈混凝土,现场施工中很难保证不泄漏。接口处成企口的混凝土排水管比平接口稍好一点,即使改成柔性接口的混凝土排水管,其密封性比较可靠,但是柔性仍不及塑料管。

4、使用寿命和耐腐蚀性能

使用寿命和耐腐蚀性能是塑料管最突出的优点,其耐老化性、耐候性可达50~100年。埋地排水管输送的生活污水和雨水常常带有腐蚀性,雨水流过地面常常溶入腐蚀性物质,或成酸性或成碱性。生产污水和工业排水更是常常有强腐蚀性。塑料埋地排水管的耐腐蚀性远胜于金属管,也明显优于混凝土管。塑料埋地排水管的抗磨损性能也很好。

5、铺设安装性能

在辅设安装施工方面,塑料管的优越性更加显著。主要有以下优点:重量轻、长度大、

接头少(可以有6m、9m、12m甚至更长的一根);对于管沟和基础的要求低(混凝土管一般需要做混凝土管道基础),连接方便,施工快捷(混凝土的连接处需要养护),在城市拥挤地区、地质恶劣地区(如地下水位高,地基松软),塑料埋地排水管的优点更为明显。

排水用硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管材

1名称及简介

以聚氯乙烯(UPVC)树脂为主要原料,加入有利于管材性能的添加剂挤出成型。管壁截面为双层结构,内壁光滑平整,外壁为等距排列的具有梯形或弧形中空结构的管材。管材的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T18477—200l《埋地排水用硬聚氯乙烯UPVC双壁波纹管材》标准要求。

2.外观

管材内外壁不允许有气泡、砂眼、明显的杂质和不规则的波纹,内壁应光滑平整,不应有明显的波纹,管材的两端应平整并与轴线垂直,色泽均匀一致,管材凹部内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。

3标记与规格尺寸

(1)标记

标记示例:公称外径为210mm环刚度等级为S1的管材标记为SBG—110S1GB/T18477。

(2)管材按环刚度分级

分为S0、S1、S2、S3四级,环刚度分别为2、4、8、16KN/m2。

(3)规格尺寸

管材形状属欧洲标准草案PrEN13476-1中的B型结构壁管,管材有效长度一般为4m、6m、8m,且不允许有负偏差。

4.标志

产品上应至少有下列明显标志:产品标记、生产厂名、厂址和生产日期。

常见的暖气管道的连接方式

常见的暖气管道的连接方式 图一:上进下出,对角连接 此种连接方法是最为合理,最有利于水循环的连接方式。 图二:上进下出,同侧连接。 此种连接方式比较适合于高度在80cm以下的散热器。过高的散热器不利于水流循环。 图三:底进底出连接方式 现在基本上所有新建设的住宅小区都是这种连接方式,暖气管道是铺设在屋内地面的。厂家在制作散热器时是需要在散热器的内部,靠近进水口的位置设置一个隔板,这样水流强制在散热器内部循环。

常见的几种串连管道连接方法: 图一:同侧并联连接方式。此种管道连接方式的优势在于管道中的水流可以同时流入自家的散热器和楼下的散热器,相互不受影响。而串联管道的连接方式是必须要经过自家的散热器,才可流到楼下的散热器。 图二:对角并联连接方式 串连并连相结合的连接方式:

常见的双管道系统连接方式 双管道连接方式主要用在高层塔楼上,此种管道系统能的保证每一户的散热器能有充分的进水量。户与户之间相互不受干扰。 图一:进水为一根独立管道,回水为一根独立的管道 图二:下一户的进水为上一户的回水 散热器布管方式影响室内温度

一、暖气片控制 每个暖气片都应该安装进、回水阀,进水阀有手动和自动调节阀。自动调节阀又称散热器温控阀,用户可通过它来设置房间的温度,当房间温度升高时,阀门开度减小,温度降低时阀门开度增加,自动保持房间温度恒定。同时有效地利用太阳辐射热以及电器、人员等产生的热量(自由热),为用户节省取暖费用。 二、管道的选择 可使用的管材有:镀锌钢管、交连聚乙烯管、PP-R管、铝塑复合管、不锈钢管、铜管、复塑铜管等。对于独立供暖系统铜管和复塑铜管通过焊接或卡压接头连接是非常可靠的连接方式,采用塑料材质的管材一定要考虑解决氧渗透及管材老化对供暖系统的影响。无论选用何种管材解决热膨胀以及连接方式的可靠性都是非常重要的。 三、布管方式 a)明装管的连接方式: 1.单管串联,该方式简单,节省管材。但暖气片(特别是最末端)相应要增加,无法对各房间的温度进行单独调节及关闭,系统阻力大,并要求锅炉出水温度高。 2.单管串联加跨越管,解决了各暖气片分别控制的问题,但以上的其他问题仍然存在,而且增加的暖气片旁通装置成本较高。 3.双管并联,该连接方式相对复杂,但对于每一组暖气片的调控是非常方便的。通常主干管布置在房间的顶部,每个暖气片分别用垂直支管与水平干管相连,系统调整及检修方便。存在的问题是室内的管道太多,影响装饰,系统中的空气不易排出,易产生管道水流噪音。 b)暗管的连接方式: 1.扩散式(章鱼式)连接,采用分配器分别与每一组暖气片连接,每一组暖气片都是独立的管道,地底下没有接头,通常采用交联聚乙烯管或铝塑复合管。问题是管槽过宽,管材耗量大,不适合所有的场合。 2.双管并联,适合的管材是交联聚乙烯管、铝塑复合管、铜管及复塑铜管,优点是,所有管道暗埋,室内管道布管简单,各暖气片控制方便,供暖系统安装后非常美观。问题是管道连接的工艺要好,要确保接头不漏水,地面要开槽,施工相对复杂。 四、保温 对于明管系统一般情况下不须保温,如果有局部被包在厨房内的管道可用PE或橡塑管保温,暗管系统最好采用聚胺脂现场发泡保温。

各种管道连接方式详细说明

各种管道连接方式详细说明 1管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a 用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm 者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。 a 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定扳机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开扳机。 b 用手工套丝板套丝,先松开固定扳机,将套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定扳机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开扳机,开机退板,保持丝扣应有锥度。 3 配装管件:根据现场测绘草图将已套好丝扣的管材,配装管件。 a 配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 b 根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳 4.管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 a 在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。 b 管段联接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 c 管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打,边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段联接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。 d 对于管段联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600-800℃(火红色)时,放在管架上将管道不停的转动,利用管道自重使其平直,或用木版垫在加热处用锤轻击调直,调直后在冷却前要不停的转动,等温度将到适当时在加热处涂抹机油。 凡是经过加热调直的丝扣,必须标号印记,卸下来重新涂铅油缠麻,再将管段对准印记拧紧。 e 配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。 f 镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。 g 管段调直时不允许损坏管段。 2管道法兰连接(需要拆卸、与设备阀门等连接) 2.1 凡管段与管段采用法兰盘联接或管段与法兰阀门连接者,必须按照设计要求和工作压力

设备安装管道连接方式概述要点

设备安装管道连接方式概述 目前管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。 螺纹连接 螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接,一般公称通径在150mm以下,工作压力在1.6MPa以下。其适用范围如下: 给水管道:工作压力不超过1.6MPa,最大公称通径150mm; 热水管道:工作压力不超过1.6MPa,最大公称通径150mm,温度不超过100℃; 饱和蒸汽管道:工作压力不超过0.2MPa,最大公称通径50mm; 煤气管道:工作压力不超过0.05MPa,最大公称通径10mm; 压缩空气管道:工作压力不超过0.6MPa,最大公称通径50mm; 氧气管道:工作压力不超过0.66MPa,最大公称通径50mm。 连接管道的管螺纹有圆锥形管螺纹和圆柱形管螺纹。现场用绞板和套丝机加工的螺纹都是圆锥形管螺纹,某些管配件的螺纹如通牙的管接头和一般阀门的内螺纹则是圆柱形管螺纹。 管螺纹的加工也称套丝,有手工套丝和机械套丝两种方法。手工套丝使用管子绞板套出螺纹,使用时,应选择与管子规格相应的板牙,在套丝过程中应向丝扣上加机油润滑,使丝扣和板牙保持润滑和冷却,保证螺纹表面粗糙度和防止烂牙。为了操作省力及防止板牙过度磨损,一般在加工DN25mm以下螺纹时分1~2次套成,DN32mm以上应分2~3次套成;机械套丝一般式采用套丝机,有时也利用车床车制螺纹。使用套丝机时要注意套丝机的转速,宜在低速下工作,螺纹的切削液应分2~3次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生烂牙。 管道螺纹连接应留2~3牙螺尾。 螺纹连接填料选择:

焊接连接 焊接连接时管道工程中最重要而应用最广泛的连接方式。其主要优点是:接口牢固耐久,不易渗漏,接头强度和严密性高,使用后不需要经常管理。 焊接方式:钢管的焊接方式有很多,有气焊、手工电弧焊、手工氩弧焊、埋弧自动焊、埋弧半自动焊、接触焊和气焊。由于电焊焊缝强度比气焊高,并且比气焊经济,因此优先采用电焊焊接。气焊一般只用于公称通径<50mm,壁厚<3.5mm的管道。因条件限制不能采用电焊焊接的地方也可采用气焊焊接公称通径>50mm的管子。 管道的坡口:管壁厚度<3mm的管子对焊后一般不开坡口,管壁厚度≥3mm时,管端应开坡口。管道的坡口宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后,应除去氧化皮,熔渣及影响焊接质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。 管道的对口:管道组对时,间隙应符合要求。用400mm直尺在距焊缝中心200mm处测量平直度,当管子公称通径<100mm时,允许偏差为1mm;当管子公称通径≥100时,允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm。管道对接焊口组对应做到内壁齐平,内壁错边量不超过壁厚的10%,且不大于2mm。当内壁错边量超过上述的规定要求或外壁错边量>3mm时,应进行修整。管子对口前,坡口管端15~20mm范围内的铁锈、油污、毛刺等应清除干净。点焊时,每个焊口至少点焊3~5处。 焊缝位置: 1、支线管段连接时,两环缝间距不下于100mm。 2、焊缝距弯管(不包括压制或热推弯管)起弯点不得小于100mm,且不小于管外径。 3、卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。 4、环焊缝距支、吊架净距不小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽 度的五倍,且不小于100mm。 5、在管道焊缝上不得开孔。如必须开孔,焊缝应经无损探伤合格。开孔中心周围不小 于1.5倍开孔直径范围内的焊缝应全部进行无损探伤。 6、钢板卷管对焊时,纵向焊缝应错开,其间距不小于100mm。有加固环的卷管,加 固环的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不小于100mm。加固环距管子的 环向焊缝不应小于50mm。 不锈钢管道焊接 不锈钢管道焊接一般采用氩弧焊封底,手工电弧焊盖面,管内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化。对于口径较小的不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面。不锈钢管焊接后,应对焊缝表面进行酸洗、钝化处理。 铜及铜合金管道焊接 1、铜管的坡口应采用机械方法加工,薄壁铜管也可手工坡口。 2、壁厚相同的管子,内壁错边量不应大于壁厚的10%,且不大于2mm。壁厚不同的 管子,错边量大于3mm或管道焊缝单面错边量大于2mm,应进行修整。铜管焊接 前,应对管端坡口和焊丝清洁,在坡口20mm范围内用丙酮或四氯化碳等有机溶液 去油污,用机械方法清楚氧化膜,焊丝也应作脱脂处理。 3、紫铜管采用氩弧焊焊接时,焊件厚度大于3mm,焊前应对坡口两端150mm范围内 进行预热,预热温度为350~550℃。 黄铜管采用气焊时,应对坡口两端150mm内预热。壁厚5~15mm时预热温度为 400~500℃,壁厚大于15mm时为500~600℃。焊缝焊后应进行热处理,加热范围

几种常见的管道的密封与衔接形式解析

几种常见的管道的密封与衔接形式 卢智诚 (琼州学院化学系海南三亚 572000) 摘要:管道衔接是按照设计的要求,将管子连接成一个严密的系统,满足使用要求。管道材质不同,具体衔接方法、衔接工艺不同;管道的用途不同,其衔接方法、要求不同。管道的衔接方法有:螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、卡套连接、粘接等。 关键词:管道密封衔接聚乙烯焊接 Abstract:Pipeline in accordance with the design requirements of convergence will be linked into a tight tube system, to meet the application requirements. Different pipe materials, concrete convergence methods, convergence processes are different; pipeline for different purposes, their convergence method, different demands. Pipeline convergence method: threaded connection, flange connection, welding connections, socket connections, card sets of connections, bonding and so on. Keyword:pipeline seal connect polytene weld 1.管道球阀密封原理及泄漏分析 1.1.管道球阀密封原理: 在G系列K型阀门上游,密封座圈正向受力面积A 2大于反作用力面积A 1 ,总 的密封负荷为X 1 与加载弹簧的张力之和,在这个合力的作用下,密封紧紧贴合在球体上,从而达到无气泡泄漏的目的。 在G系列K型阀门下游,如果阀体压力为P,密封座圈正向受力面积A4仍然 大于反力受力面积A 3,则密封负荷为X 2 与加载弹簧的张力之和。这说明,在下游 侧,阀体压力高于管道压力时仍然可以使密封紧紧贴合在球体上,实现无泄漏密封。 1.2.球阀的泄漏原因分析及处理措施: 通过对不同厂家固定式管道球阀的结构原理分析研究,发现其密封原理都相同,均利用了“活塞效应”原理,只是密封结构不同。尽管原理相同,但产品质量各不相同。上述各厂家都是在国内外阀门制造行业中享有一定声誉,在相关市场中占有一席之地的阀门制造商。根据近几年各用户的反馈信息,进口阀门可靠性还是显著高于国产阀门(当然价格也昂贵),主要原因是各制造商对阀门零部件的选材不同,机械加工水平不同。

管道连接方式汇总

管道连接方式汇总 目前管道工程常用的连接方式有螺纹(丝扣)连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。 1、管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接,一般公称通径在150mm以下,工作压力在1.6MPa以下。其适用范围如下: 给水管道:工作压力不超过 1.6MPa,最大公称通径 150mm; 热水管道:工作压力不超过 1.6MPa,最大公称通径 150mm,温度不超过 100℃; 饱和蒸汽管道:工作压力不超过 0.2MPa,最大公称通径 50mm; 煤气管道:工作压力不超过 0.05MPa,最大公称通径 10mm; 压缩空气管道:工作压力不超过 0.6MPa,最大公称通径 50mm; 氧气管道:工作压力不超过 0.66MPa,最大公称通径 50mm。为了操作省力及防止板牙过度磨损,一般在加工 DN25mm 以下螺纹时分 1~2 次套成,DN32mm 以上应分 2~3 次套成;机械套丝一般式采用套丝机,有时也利用车床车制螺纹。使用套丝机时要注意套丝机的转速,宜在低速下工作,螺纹的切削液应分 2~3 次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生烂牙。管道螺纹连接应留 2~3 牙螺尾。 管道丝扣链接的操作过程如下: (1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a、用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b、用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。

钢筋连接有四种常用的连接方法

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d 带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的?扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当?扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用当?扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例:

光耦反馈常见几种连接方式及其工作原理

光耦反馈常见几种连接方式及其工作原理 来源:互联网?作者:佚名? 2017-11-07 14:12 ? 23793次阅读 在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光 耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很 多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致 电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几 种典型接法加以对比研究。 1、常见的几种连接方式及其工作原理常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic 越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大 系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。作反馈用的光耦正是 利用“原边电流变化将导致副边电流变化”来实现反馈,因此在环境温度变 化剧烈的场合,由于放大系数的温漂比较大,应尽量不通过光耦实现反馈。 此外,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。 通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于 一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接 补偿网络。常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com 信号则接到其对应的同相端引脚。注意左边的地为输出电压地,右边的地为 芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。图1所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压 上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚)电压下降,光耦TLP521的原 边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,

java平时最常用的7种数据库连接方式

今天总结了java平时最常用的7种数据库连接方式,现在分享给大家 MySQL: String Driver="com.mysql.jdbc.Driver"; //驱动程序 String URL="jdbc:mysql://localhost:3306/db_name"; //连接的URL,db_name 为数据库名 String Username="username"; //用户名 String Password="password"; //密码 Class.forName(Driver).new Instance(); Connection con=DriverManager.getConnection(URL,Username,Password); Microsoft SQL Server: 1) String Driver="com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver"; //连接SQL数据库的方法 String URL="jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=db_name"; //db_name为数据库名 String Username="username"; //用户名 String Password="password"; //密码 Class.forName(Driver).new Instance(); //加载数据可驱动 Connection con=DriverManager.getConnection(URL,UserName,Password); // 2) String Driver="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"; //连接SQL数据库的方法 String URL="jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=db_name"; //db_name为数据库名 String Username="username"; //用户名 String Password="password"; //密码 Class.forName(Driver).new Instance(); //加载数据可驱动 Connection con=DriverManager.getConnection(URL,UserName,Password); Sysbase: String Driver="com.sybase.jdbc.SybDriver"; //驱动程序 String URL="jdbc:Sysbase://localhost:5007/db_name"; //db_name为数据可名 String Username="username"; //用户名 String Password="password"; //密码 Class.forName(Driver).newInstance(); Connection con=DriverManager.getConnection(URL,Username,Password); Oracle(用thin模式): String Driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; //连接数据库的方法String URL="jdbc:oracle:thin:@loaclhost:1521:orcl"; //orcl为数据库的SID String Username="username"; //用户名 String Password="password"; //密码 Class.forName(Driver).newInstance(); //加载数据库驱动

常见的几种网方式及其设备

常见的几种上网方式及其设备 在网络基础知识里我们提到了网络互联的一些理论知识,那么具体到实际生活中,我们有哪些方法来接入Internet呢? 目前常见的个人用户接入Internet的方式,除了传统的,目前使用最广的“电话拨号”、“局域网连入”外,还有方兴未艾的“ISDN”和正迅速推广的宽带接入“ADSL”。除了局域网连入,另外三种都属于拨号网络。下面我们就一一来介绍。您可以顺序观看,也可以点击自己有兴趣的内容来选择阅读。 电话拨号 拨号接入是个人用户接入Internet最早使用的方式之一,也是目前为止我国个人用户接入Internet使用最广泛的方式之一。 它的接入非常简单。你只要具备一条能打通ISP(Internet服务供应商)特服电话(比如169,263等等)的电话线,一台计算机,一只接入的专用设备调制解调器(MODEM),并且办理了必要的手续后,就可以轻轻松松上网了。 与另外两种拨号方式(ISDN,ADSL)相比,它的收费也相当的低廉。虽然由于地区和ISP的不同略有差异,但是基本上都能承担的起。 电话拨号方式致命的缺点在于它的接入速度慢。由于线路的限制,它的最高接入速度只能达到56kbps。相对于其它接入方式的1M,2M,10M,乃至百兆、千兆的速度,它的速度只能用“爬”来形容了。 拨号上网的接入设备 个人用户要拨号上网,除了计算机和电话线外,还需要有一个能进行网上通讯,把计算机要发送和接收的数字信号转换成电话线传送的模拟信号的专用设备——调制解调器。它的英文名称为Modem,网友们呢称它为“猫”。 调制解调器按与计算机的连接方法的不同分为两种类型:内置式和外置式。也就是内“猫”和外“猫”。 首先我们来看一下内置式调制解调器。 这就是一只内置式调制解调器,它就是一块卡,外表上和计算机内部安装的其他卡没有什么两样,是安装在计算机内部的一个扩展槽上的。安装起来稍微费点事,断电后打开计算机箱盖,把它插在一条空闲的总线扩展槽上,固定好即可。 我们再来看一下外置式调制解调器 这是一只外置式调制解调器,它是通过计算机的串联口或者并联口与计算机相连接的。它的硬件安装非常简单,只需要把它自带的数据线连接在计算机后边的串行口或者并行口上,接好自带电源就可以了。 无论是内置式或外置式的调制解调器都有两个电话线插口,一个用于接电话线,一个用于接电话机。按照说明用两条连线把它们分别接好,硬件安装就完成了。 将硬件安装在计算机上后,开启计算机电源,按照计算机的提示和说明书的说明安装好驱动程序。只有把硬件连接好并安装完毕驱动程序,您的Modem才算安装完成。 内置式调制解调器的价格相对低一点,它安装在计算机内部,不需要额外电源,连线少,缺点是拆卸不便。外置式调制解调器的价格相对稍高一点,需要额外电源,连线较多,但是拆卸方便,可随时拔下来连接在另一台计算机上,而且还可通过面板上的一排指示灯观察它的工作情况。 选择调制解调器最主要考虑的是它的传输速度,这个标准是用bps来衡量的。bps,英文是bit per second即每秒传输多少个“位”。“位”是计算机中数据存储的单位,8个“位”可构成一个字符,例如一个英文字母。每秒传输的“位”越

常用安装管道及其连接方式

0、一般规定 0.1丝接:一般是大多数金属管材,比如镀锌钢管,DN50以下一般都是螺纹连接,以及阀表仪器等与管道的连接,易于拆换,但承压不高 0.2焊接:就是长输管道或者工厂里面管廊带上的管道,一般都用焊接连接,特点是漏点少,但维修更换必须进行动火,割断,重新焊接连接。另外有一种,是工程塑料如PPR给水管道或低压供气管道,用的是电熔式焊接,也逐渐兴盛起来 0.3法兰:用的十分广泛,可以说各种口径的管道,小到DN15,大到DN2000甚至以上的管道,都可以用法兰连接;实际例子比比皆是,工业上的、城市的热力管道等等,都用的是法兰连接,通常承受的压力是中压、高压、超高压。易于拆换,承压较高 0.4承插:常用的排水管道,一般材质是水泥管、铸铁管/球墨铸铁、塑料管等,都可以用承插连接,承压一般不高,属于重力流的自然管道。当然,暖卫工程上的塑料管(PVE、PPR)等的承插(需要用胶粘接)可以承受一定的压力。 0.5热熔:大多数塑料管材或衬塑复合管材,比如PP-R、PE、PB 0.6粘接:少数塑料管材,比如AGR,PVC,用专用胶粘接 0.7卡凸式/卡压式连接:PAP管,适用于薄壁金属管,比如不锈钢管,通常用于液化气加气装置上,管径可以小到5mm,不大于15mm的不锈钢管道、铜管道,都可以用卡扣连接 0.8沟槽连接,卡箍连接是一种新型的钢管连接方式,也叫沟槽连接件,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。 0.9密封胶圈,雨水HDPE波纹管。 1、给水管道 1.1室外给水管 铸铁管(球墨、灰口),承插连接后铅密封,承压,常用规格DN150,DN80,DN50 钢管(无缝、镀锌),法兰连接、沟槽连接、焊接 1.2室内给水管 PPR管,热熔连接、电熔、可转接头连接 衬塑或钢塑复合管,法兰连接,沟槽连接 焊接钢管,螺纹连接、焊接连接、法兰连接 镀锌焊接钢管,螺纹连接,沟槽连接,法兰连接 PE管,热熔或机械连接 PB管,热熔连接、可转接头连接。

管道连接方式汇总完整版

管道连接方式汇总(完整版) 1 管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。薄壁不锈钢管道常用的几种连接方式

薄壁不锈钢管道常用的几种连接方式 上世纪90年代末,我国国内的一些企业,如江苏、四川、浙江、北京等地的一些管材管件生产企业,在消化吸收国外先进的连接技术的基础上,开始了薄壁不锈钢管道连接方法领域的研究与开发,并取得许多专利技术。 目前薄壁不锈钢管的连接方式多样,常见的管件类型有压缩式、卡压式、可挠式、卡箍式、胶粘式、活接式法兰连接、承插焊接式、焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。 这些连接方式,根据其原理不同,其适用范围也有所不同,但大多数均安装方便、牢固可靠。 这些连接方式采用的密封圈或密封垫材质,大多选用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等,免除了用户的后顾之忧。 压缩式连接 压缩式连接:就是将配管插入管件的管口,由螺母紧固,用螺旋力将管口部的套管通过密封圈压缩,起密封作用,完成配管的连接。 特点:单从连接讲,管壁可以相对较薄、节材,安装方便,能拆卸,便于维修,工具拉拔力大。 适用范围:DN50以下,可明装。 说明:压缩式连接需要将配管的管端翻边,或在配管的管端用沟槽工具旋起一道凸槽,或在管端旋凹槽加C型止推圈,现场加工的工作量大,质量得不到保障。 卡压式连接 卡压式连接:卡压式管件端部的U型槽内装有特制的橡胶密封圈,安装时将不锈钢管插入承口管件至定位台阶位置,用专用的卡压工具对U型槽和U型槽一侧或两侧的卡压部位同时进行挤压。橡胶密封圈受挤压后起密封作用,卡压部位管件和管材的同时收缩变形(剖面形成六角形状)起定位固定作用,从而有效地实现了不锈钢管道的连接。 特点:安装简便快捷,密封可靠,但不能拆卸。 适用范围:DN100以下,可明装或暗埋。 说明:卡压式连接施工现场工作量小,仅需要切管、去毛刺、插管定位、卡压,对连接管材不需要作其他加工,避免了人为原因造成的质量缺陷。 可挠式连接 可挠式连接:就是将配管插入管件的管口,用专用扳手将盖形螺母紧固,通过压紧环将密封圈密封,从而完成配管和管件的连接。 特点:安装方便,能拆卸,能适应地基下沉等恶劣环境。 适用范围:DN60以下,室内明装、地下埋设配管,地震、地陷、重型车辆通过的环境。说明:需用沟槽机在现场对配管端部滚制凹槽以固定C型圈。 焊接式连接 焊接式连接:将配管的端部加工坡口,用手工或自动焊对配管作环状焊接。 特点:传统的连接方式,焊接强度高,但现场需具有焊接条件。 适用范围:大小管径均可,可明装或暗埋。 说明:要求配管的壁厚较厚,现场焊接对安装人员技术要求较高,无法作固熔处理,焊接质量不能得到充分保障。 承插焊接式连接 承插焊接式连接:就是将配管插入承插式管件内,管件与配管作环状氩弧焊起密封作用,

管道敷设的方式及要求

1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。 a)管道架空敷设 将管道敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式就是架空敷设。架空敷设适用于地下水位较高,地下土质差,年降雨量大,或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的地方。架空敷设所用的支架按材料分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型。按支架的高低可分为低支架、中支架和高支架三种敷设类型。 管道架空敷设的施工工序:按设计图纸放线定位-管道支架施工-按设计要求安装支架上的支座-吊装管道-管道与管件的连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后除表面锈迹、刷防锈漆、面漆、保温。 b)管道直埋敷设 直埋敷设是将管道直接埋地的一种敷设方式,在室外管道工程中常用。 管道直埋施工程序是:测量-打桩-放线-挖管沟-垫层处理-下管前管道装配-防腐-下管-连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后对接口进行防腐处理-管沟回填。 c)管道管沟敷设 管沟敷设是将管道敷设于地面下的混凝土或砖(石)砌筑而成的地沟内。按人在地沟内通行情况可分为不通行地沟、半通行地沟和通行地沟三种形式。 管道管沟埋设施工程序是:除与管道直埋施工的相同点之外,管沟及管沟内的管道支架都是由土建施工完成的。 2、室内管道的敷设 根据建筑物的用途和对美观的要求不同,室内管道敷设可分为明装和暗装两种形式。 管道沿墙、梁、柱及楼板暴露敷设称为明装。明装具有施工、维修方便、造价低、但室内不美观等特点,适用于要求不高的民用及公共建筑、工业建筑等。 管道布置在管道竖井、吊顶、墙上的预留管槽内部隐藏设置称为暗装。暗装具有室内美观、但造价高、维修不便等特点,适用于美观性要求高的星级宾馆、酒店等建筑。 无论是室内管道还室外管道,在施工的过程中还应注意管道的设计坡度要求。 3、常用管道图例 国家为了规范画图,对于图纸图例的标注制定了相关的国家标准。熟悉管道工程各个部件的图纸表示方式,对于安装工程预算的工程量计算和准确计价十分有帮助。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求:表1-2-1 管道图例:

管道连接方式汇总(完整版)

管道连接方式汇总(完整版) 网络上有几个版本,童话总结最全的版本如下: 1 管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。各种管道连接方式汇总 核心提示:一、管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管)1断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。a用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳,将锯条对准画... 一、管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a 用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。 a 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定扳机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开扳机。 b 用手工套丝板套丝,先松开固定扳机,将套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定扳机,将管材放在压力案压力钳,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开扳机,开机退板,保持丝扣应有锥度。 d 对于管段联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600-800℃(火

相关文档