文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水处理厂毕业设计计算书

给水处理厂毕业设计计算书

给水处理厂毕业设计计算书
给水处理厂毕业设计计算书

xx学院给水排水工程专业

毕业设计计算书设计题目:G市给水工程初步设计

学生姓名:

学生班级:

指导教师:(签字)

答疑教师:(签字)

审题教师:(签字)

发题日期:年月日完成日期:年月日

给水处理厂毕业设计计算书

1.1 工艺流程方案

水厂采用如图1所示的工艺流程。通过对主要处理构筑物的分析比较,从中制定出水厂处理工艺流程如图2所示。

图2 水厂处理工艺流程框图(构筑物)

1.2水处理构筑物计算

1.2.1配水井设计计算

1. 设计参数

配水井设计规模为4012.5m3/h。

2. 设计计算

(1)配水井有效容积

配水井水停留时间采用2~3min ,取 2.5min T =,则配水井有效容积为:

34012.5 2.5/60167.19W QT m ==?=

(2)进水管管径1D

配水井进水管的设计流量为334012.5/ 1.11/Q m h m s ==,查水力计算表知,当进水管管径11100D mm =时, 1.179/v m s =(在1.0~1.2/m s 范围内)。

(3)矩形薄壁堰

进水从配水井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。每个后续处理构筑物的分配水量为

334012.5/22006.25/0.557/q m h m s ===。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。

① 堰上水头H

因单个出水溢流堰的流量为30.557/557/q m s L s ==,一般大于100/L s 采用矩形堰,小于100/L s 采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h 取0.5m )。

矩形堰的流量公式为:

3/2q =

式中

q ——矩形堰的流量,3/m s ;

m ——流量系数,初步设计时采用0.42m =;

b ——堰宽,m ,取堰宽 6.28b m =;

H ——堰上水头,m 。

已知30.557/q m s =,0.42m =, 5.71b m =,代入下式,有:

2/32/30.14

H m ===

② 堰顶宽度B 根据有关试验资料,当

0.67B

H

<时,属于矩形薄壁堰。取0.05B m =,这时0.36B

H

=(在0~0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 (4)配水管管径2D

由前面计算可知,每个后续处理构筑物的分配流量为30.557/q m s =,查水力计算表可知,当配水管管径2800D mm =时, 1.11/v m s =(在0.8~1.0/m s 范围内)。

(5)配水井设计

配水井外径为6m ,内径为4m ,井内有效水深0 5.9H m =,考虑堰上水头和一定的保护高度,取配水井总高度为6.2m 。 1.2.2混合工艺设计计算

考虑设絮凝池2座,混合采用管式混合。设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50米。进水管采用两条, 设计流量为Q=96300/24/2=0.557 3/m s 。

进水管采用钢管,直径为DN800,查设计手册1册,设计流速为1.11m/s ,1000i=1.8m ,混合管段的水头损失50 1.8

0.091000

h iL m ?==

≈。

小于管式混合水头损失要求为0.3-0.4m 。这说明仅靠进水管内流速不能达到充分混合的要求。故需在进水管内装设管道混合器,本设计推荐采用管式静态混合器,管式静态混合器示意图见图1.3。 1. 设计参数:

采用玻璃钢管式静态混合器2个。

每组混合器处理水量为0.557m 3/s ,水厂进水管投药口至絮凝池的距离为10m ,,进水管采用两条DN800钢管。 2. 设计计算:

(1)进水管流速v :

据1800d mm =,30.557/Q m s =,查水力计算表可知, 1.11/v m s =(手册:0.8~1.0m/s ;厂家:0.9~1.2 m/s ,基本均在上述范围内)。

(2)混和器的计算:

混合单元数取N=3,则混合器长度为 1.1 1.10.83 2.64L D N =??=??= 混合时间 2.64

2.38/1.11

L T m s v =

== 水头损失: 222

4.4 4.40.5570.11840.118430.29420.8

v Q h N N m g D δ==??=??=

校核G

:11049.1G s -=

== 1049.1 2.382496.82000GT =?=>。水力条件符合。

(3)混合器选择:

静态混合器采用3节,静态混合器总长4100mm ,管外径为820mm ,质量1249kg ,投药口直径65mm 。

原水

管道

药剂

混合单元体

静态混合器

管道

管式静态混合器

1.2.3投药工艺及投药间的设计计算 1. 设计参数

本设计选用硫酸铝为混凝剂,最大投加量为32mg/L ,平均为25mg/L 。 (1)溶液池: 溶液池的容积:

31241000324012.5

5.1310001000417417154

u Q uQ W m b n bn ????=

===?????

式中

u -混凝剂最大投加量,32/mg L

Q -设计流量,为34012.5/m h

b -混凝剂的投加浓度,取15%。

n -每日的投加次数,取4次。

溶液池按两个设计,一次使用一个池子,两个池子交替使用。溶液池的平面形状采用正方形,有效水深取1.3m ,则边长为2.0m 。考虑超高为0.5m 。则溶液池尺寸为L×B×H =2.0m×2.0m×1.8m 。

溶液池池底设DN200的排渣管一根,溶液池采用钢筋混凝土池体,内壁衬以聚乙烯板(防腐)。

(2)溶解池:

容积3210.30.3 5.13 1.54W W m ==?≈

溶解池建两座,一用一备,交替使用,每日调制两次。取有效水深为1.0m ,

平面为正方形形状,边长为 1.5m 。考虑超高0.5m ,则池体尺寸L×B×H =1.5m×1.5m×1.5m 。

溶解池的放水时间采用10min t =,则放水流量为:

20 1.54

2.57/606010

W q L s t =

==? 查水力计算表:放水管管径采用DN70,相应流速为1.34m/s 。

溶解池底部设管径DN200的排渣管一根,溶解池采用钢筋混凝土池体,内壁衬以聚乙烯板(防腐)。

投药管的流量为:

33

1410 5.134100.24/243600243600

W q L s ????===??查水力计算表得,投药管直径为

DN32,相应流速为0.6m/s 。

溶解池的搅拌装置:

每池设搅拌机一台。选用ZJ-700型折桨式搅拌机,功率为4KW,转速为85r/min 。

(3)计量泵

加药采用计量泵湿式投加,总流量为:

31/12 5.13/60.855/855/W m h L h ===

安装3台,两用一备。计量泵型号为J-Z400/2.5,单台的设计流量为427.5L/s 。 (4)药剂仓库计算:

药剂仓库与加药间应连在一起,储存量一般按最大投药期间1-2个月用量

计算。仓库内应设有磅秤,并留有1.5m 的过道,尽可能考虑汽车运输的方便。

混凝剂选用精制硫酸铝,每袋质量是40kg,每袋的体积为0.5×4×0.2m 3,药剂储存期为30d ,药剂的堆放高度取2.0m 。 ① 硫酸铝的袋数:

公式为:240.0241000Q u t Qut

N W W

???=

=?

? 式中,Q -水厂设计水量,3/m h ;

u -混凝剂最大投加量,/mg L ;

t -药剂的最大储存期,d ; W -每袋药剂的质量,kg ; 将相关数据代入上式得,4012.53230

0.024231240

N ??=?≈袋。

② 有效堆放面积A :

公式为:()

1NV

A H e =

-

式中,H -药剂得堆放高度,m ;

V -每袋药剂得体积,3m ;

e -堆放孔隙率,袋堆时20%e =

代入数据得:

()

223120.50.40.2

57.8210.2A m ???=

=?-

1.2.4 反应(絮凝)工艺: 折板絮凝池的设计计算: 1. 设计参数

设计两座,每座设2组,每组设计水量为0.2785m 3/s 。两组之间的隔墙厚取200mm ,采用三段式,总絮凝时间18min ,第一段为相对折板,第二段为平行折板,第三段为平行直板。絮凝池布置如下图。

速度梯度G 要求由90s -1减至20 s -1左右,絮凝池总GT 值大于2×104。絮凝池与沉淀池合建,为配合沉淀池,单座絮凝池实际宽采用14m ;絮凝池有效水深

H 0采用3.8m 。

折板絮凝池布置图

2. 设计计算: (1)第一絮凝区:

设通道宽为1.4m,设计峰速为0.34m/s,则峰距1b :

10.2785

0.5850.34 1.4

b m =

=?,取0.6m 。

实际峰速为:10.2785

0.332/0.6 1.4v m s ==?。

谷距2b : 2120.620.355 1.31b b c m =+=+?=。

折板布置如草图,板宽采用500mm ,夹角90°,板厚60mm 。 第一絮凝区布置草图:

侧边峰距3b :3415() 6.940.65(0.3550.04)

1.26322

B b t c b m --+-?-?+=

==

侧边谷距: 43 1.2630.355 1.618b b c m =+=+=

中间部分谷速2v : 20.2785

0.152/1.4 1.31v m s ==?

侧边峰速1v ': 10.2785

0.158/1.4 1.263v m s '==?

侧边谷速2v ': 20.2785

0.123/1.4 1.618v m s '==?

水头损失计算: ① 中间部分:

渐放段损失:

(

)22

2

2

1120.3320.152

10.50.0022229.8

v v h g

δ''--=

=?=?m

渐缩段损失:

22221210.60.3322110.10.00522 1.3129.8v F h F g δ??????????

=+-=+-=???? ? ? ????????

????????m

按图布置,每格设有12个渐缩和渐放,故每格水头损失:h=12×(0.0022+0.005)=0.0864m 。 ② 侧边部分:

渐放段损失:

2222

121''0.1580.1231'0.50.00025229.8

v v h g δ--==?=?m 。

渐缩段损失:

222'212''1 1.2630.158

2'110.10.00062522 1.61829.8v F h F g δ????????=+-=+-?

=???? ? ??????????????

m 每格共6个渐缩和渐放,故h’=6×(0.00025+0.000625)=0.0053m 。 ③ 进口及转弯损失:

共1个进口,2个上转弯,3个下转弯,上转弯处水深H4为0.7米,下转弯处水深为H3=1.2米,进口流速取0.3m/s 。进口尺寸为0.9m×1.0m 。

上转弯流速为: 40.2785

0.284/1.4v m s =

=, 下转弯流速: 50.2785

0.166/1.2 1.4v m s ==?

上转弯δ取1.8,下转弯及进口取3.0,则每格进口及转弯损失之和h ''为:

2220.2840.1660.30.29040.2480.27

'' 1.823330.041229.829.829.829.8

h ++=??+??+?==????m

④ 总损失:

每格总损失:

0.08640.00530.04120.1329h h h h m '''=++=++=∑

第一絮凝区总损失: 1220.13290.2658H h m =?=∑= 第一絮凝区停留时间: 12 1.4 6.9 3.8

4.39min 0.278560

T ???==?

第一絮凝区平均G 值

:1

199G S -=== (2)第二絮凝区:

采用平行折板,折板间距等于第一区的中间部分峰距即0.6米。通道宽取2.0米。布置形式如下图:

中间部分流速为: 0.2785

0.232/ 20.6

m s

=

?

,

可以.

侧边峰距b3:b3=6.9-6×0.6-7×0.04=3.02m.

由图可知,b3+b3+c=3.02m,故

3.020.355

3 1.3325

2

b m

-

==

侧边谷距b4=b3+c=0.335+1.3325=1.6675m.

侧边峰速'

1

0.2785

0.105/ 2.0 1.3325

v m s ==

?

侧边谷速'

2

0.2785

0.084/ 2.0 1.6675

v m s

==

?

水头损失计算:

①中间部分:

一个90o弯头的水头损失

22

1

0.232

0.60.00165

229.8

v

h m

g

δ

==?=

?

按图布置,共有

18个/每格,则每格水头损失180.001650.0297

h m

=?=.

②侧边部分

渐放段损失:

'2'2

22

'

121

10.1030.0840.50.0001229.8v v h m g δ--==?=?

渐缩短损失:

22''22'11

22'2 1.33250.105110.10.000262 1.667529.8F v h m F g δ??????????=++=++?

=?? ? ??????????????

每格共有6个渐缩和渐放,故h’=6×(0.0001+0.00026)=0.00216m 。 ③ 进口及转弯损失:

共有1个进口,3个上转弯,4个下转弯,上转弯处水深H4为0.7米,下转弯处水深为1.2米,进口流速3v 取定为0.2m/s,进口尺寸为0.8m×1.75m,上转弯处流速为

40.27850.199/2.00.7v m s =

=?,下转弯处流速为: 50.2785

0.116/2 1.2

v m s ==?。上转弯δ取

1.8,进口及下转弯取3.0,则每格进口及转弯损失''h 为:

222''

0.20.1990.1160.120.2140.1613 1.83 3.040.025322229.8

h m g g g ++=?+??+??==?

每格总损失为:

'''

0.02970.002160.02530.0572h h h h m =++=++=∑

. 第二絮凝区总损失为: 2220.05720.1144H h m =?=?=∑ 第二絮凝区的停留时间: 222 6.9 3.8

6.28min 0.278560

T ???==?

平均速度梯度G 值

: 1

254.3G s -=== (3)第三絮凝区:

本区采用平行直板,板厚为84mm,具体布置见下图:

平均流速取0.1m/s,通道宽度为: 0.2785

2.580.1 1.08

m =?,取2.6米。

水头损失:

共1个进口及5个转弯,流速采用0.1m/s, δ=3.0,则单格损失为:

2

0.1630.00922h m g

=??=。

总水头损失为:

30.009220.0184H m =?=

停留时间为:

32 2.6 6.9 3.8

8.16min 0.278560

T ???=

=?

平均G 值为:

1319.11G s -===

(4)各絮凝段主要指标

(5)各絮凝区进水孔

① 第一絮凝区进口流速3v 取0.3/m s ,则第一絮凝区进水孔所需面积为:

2330.278

0.930.3

q A m v =

== 进水孔宽取0.90m ,高取1.03m 。

② 第二絮凝区进口流速3v 取0.2/m s ,则第二絮凝区进水孔所需面积为:

2330.278 1.390.2

q A m v =

== 进水孔宽取1.2m ,高取1.16m 。

③ 第三絮凝区进口流速3v 取0.1/m s ,则第三絮凝区进水孔所需面积为:

2330.278 2.780.1

q A m v =

== 进水孔宽取1.5m ,高取1.86m 。

(6)排泥设施:

排泥采用DN200mm 穿孔排泥管。

1.2.5沉淀工艺设计计算 1.设计参数:

絮凝池设独立的两座,故沉淀池与之相对应,设2座。采用平流沉淀池,每座设计流量为0.557m 3/s 。按沉淀时间和水平流速计算方法计算。

沉淀时间取1.5h,水平流速取12mm/s 。 2.设计计算:

(1)池体设计计算:

池长L =3.6vT=3.6×12×1.5=64.8m,取65m 。 池平面面积F =22006.25 1.5

911.933.3

QT F m H ?=== 池宽911.93

14.0365

F B m L =

==,取14m 。 实际有效水深为:2006.25 1.5

3.311465m ?=?取超高0.49m 。则池深为3.8m 。

校核:

L/B=65/14=4.6>4,L/H=65/3.31=19.6>10。

中间设两道250mm 的隔墙将沉淀池分成三格,每格宽为4.5m 。则, 水力半径: 4.5 3.31 4.5 3.31 1.343.312 4.511.12

R m ωχ??=

===?+ 弗劳德数:22

50.012 1.1101.349.8

v Fr Rg -=

==??(Fr 在45110110--?-?之间) 雷诺数:6

0.012 1.34

Re 159********.01110vR

γ

-?=

=

=≈?(一般为4000-15000)

可见,Re Fr 均满足要求。 沉淀池示意见下图。

集水渠穿孔花

配水渠

指型槽

出水斗

沉淀池示意图

(2)沉淀池的进水设计:

进水采用穿孔墙布置,尽量做到在进水断面上水流的均匀分布,避免已

形成的絮体破碎。单座池墙长14m ,墙高3.8m ,有效水深3.31m ,布水墙如下图。

砖砌穿孔布水墙

根据设计手册:当进水端用穿孔配水墙时,穿孔墙在池底积泥面以上0.3~0.5m 处至池底部分不设孔眼,以免冲动沉泥。本设计采用0.5m 。 ① 单个孔眼的面积0w :

孔眼尺寸考虑施工方便,采用尺寸:15cm×8cm 。200.150.080.012w m =?= ② 孔眼总面积0Ω:

孔眼流速采用10.1/v m s =,2010.557 5.570.1

q m v Ω=== ③孔眼总数0n :

000 5.57

464.20.012

n w Ω=

==个,取465个。 孔眼实际流速为:'1000.5570.099/4650.012

q v m s n w ===? ③ 孔眼布置:

孔眼布置成8排,每排孔眼数为465858.12559=≈个。水平方向孔眼的间距取160mm ,则计算的水平长度为:59805816014000mm ?+?=。

竖直方向的间距为150mm,最上一排孔眼的淹没深度假定为0.5m ,最下一排孔眼距池底为0.5m ,则竖向的计算高度为:0.1580.1570.50.5 3.25m ?+?++=,可以。

(3)沉淀池的集水系统:

沉淀池的出口布置要求在池宽方向上均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减小下层沉淀水的卷起,目前采用的办法多为采用指形槽出水。 ① 指形槽的个数 :

N=6

② 指形槽的中心距 :

14

2.36

B a m N =

=≈ ③ 指形槽中的流量: ④ '300.557

0.093/6

Q q m s N =

=≈,

考虑到池子的超载系数为20%,故槽中流量为:'3001.2 1.20.0930.1116/q q m s ==?=

⑤ 指形槽的尺寸:

槽宽0.40.400.90.90.11160.37b q m ==?=,为便于施工,取0.4b m =。 取堰上负荷为4503/(.)m m d ,则指形槽长度:

96300/2450107L m =?=

6个集水槽,双侧进水。每根槽长:8.92m ,取9.0m 。 起点槽中水深:10.750.750.40.3H b m ==?= 终点槽中水深:2 1.25 1.250.40.5H b m ==?= 为便于施工,槽中水深统一取20.5H m =。 ⑥ 槽的高度:

集水方法采用锯齿形三角堰自由出流方式,跌落高度取0.05m ,槽的超高取0.15m 。则指形槽的总高度320.150.050.70H H m =++=(说明:该高度为三角堰底到槽底的距离)。 ⑦ 三角堰的计算:

a. 每个三角堰的流量1q ,堰上水头取0.08m ,则:

2.47 2.473111.343 1.3430.080.00262/q H m s ==?=

b. 三角堰的个数:

10.557

212.60.00262

q n q =

==个,取213个。三角堰的中心距:936/2)0.5m =(。 ⑧ 集水槽的设计:

集水槽的槽宽'0.40.40.90.90.5570.712b Q m ==?=,为便于施工,取0.8m 。 起点槽中水深:'10.750.750.80.6H b m =?=?= 终点槽中水深:'2 1.25 1.250.8 1.0H b m =?=?=

为便于施工,槽中水深统一取1.0m 。自由跌水高度取0.07m 。则集水槽的总高度为:0.70.07 1.0 1.77H m =++=。 (4)沉淀池排泥:

排泥是否顺畅关系到沉淀池净水效果,当排泥不畅、泥渣淤积过多时,将严重影响出水水质。排泥方法有多斗重力排泥、穿孔管排泥和机械排泥。机械排泥具有排泥效果好、可连续排泥、池底结构简单、劳动强度小、操作方便可以配合自动化等优点。故本设计采用虹吸式机械排泥。 虹吸式机械排泥的设计:

采用SXH 型虹吸式吸泥机,轨距l =14000mm ①干泥量()6396300

1000101047.67/2

Q m d -?-?=干=

假设含水率为98% ②污泥量()3347.67

2383.5/99.31/198%0.02s Q Q m d m h ====-干

③吸泥机往返一次所需的时间:

22651301

l t min v ?=

==(桁架行进速度1/min v m =) ④虹吸管计算:

设吸泥管管数为10根,管内流速为1.5m/s 。单侧排泥最长虹吸管长为18m 。采用连续式排泥,管径为:

48.34D mm ===

选用DN50水煤气管299.31

3600

1.4/0.05104

v m s π=

=???。

⑤吸口的断面确定:

吸口的断面与管口断面相等。已知吸管的断面积221

0.050.0024

A m π=??=。

设吸口宽度0.002

0.010.2

A b m l === ⑥吸泥管管路水头损失计算:

进口10.1ξ=,出口21ξ=,90o弯头3 1.9752ξ=?个,则局部水头损失为:

()2

1.40.11 1.97520.5129.8

j h m =++??=?

管道部分水头损失:含水率为98%,一般为紊流。

22

018 1.40.0260.93620.0529.8lv h m D g λ?=?=??管=

总水头损失:0.510.936 1.446j h h h m =+=+=管

考虑管道使用年久等因素,实际 1.3 1.3 1.446 1.88H h m ==?=

(5)放空管管径确定:

沉淀池放空时间取3h ,则放空管管径为:

0.328d m ==, 取DN350。

1.2.6过滤工艺:V 型滤池的设计计算: 1. 设计参数:

设计水量(包括7%水厂自用水量)为:4339.6310/ 1.11/Q m d m s =?= 设计滤速采用12/v m h =,强制滤速v '≤20/m h 。

滤池采用单层石英砂均粒滤料,冲洗方式采用:先气冲洗,再气-水同时冲洗,最后再用水单独冲洗。根据设计手册第三册P612表9-8确定各步气水冲洗强度和冲洗时间,参数具体如下:

(1)冲洗强度

第一步气冲冲洗强度()2116/.q L s m =气;第二步气-水同时反冲洗,空气强

度()2216/.q L s m =气,水冲洗强度()2

1 4.0/.q L s m =水;第三步水冲洗强度()226/.q L s m =水。

(2)冲洗时间

第一步气冲洗时间3min t =气,第二步气-水同时反冲洗时间4min t =气水,

单独水冲时间5min t =水;冲洗时间共计为: 12min 0.2t h ==;冲洗周期48T h =,反冲洗横扫强度为()22.0/.L s m 。 2. 设计计算: (1)池体设计:

①滤池工作时间t ':

'2424

24240.223.948

t t h T =-?

=-?=(式中未考虑排放初滤水)。 ②滤池总面积F:

2'

96300335.81223.9

Q F m vt =

==? ③滤池分格:

选双格V 型滤池,池底板用混凝土,单格宽 3.5B m =单,长12L m =单,面积42m 2,

水闸设计说明书_毕业设计

水闸设计说明书专业方向:水利水电建筑工程

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

水工建筑物课程设计水闸设计计算说明书

《水工建筑物》课程设计 水闸设计计算说明书 姓名: 专业:水利水电工程 指导老师: 云南农业大学水利学院 2016.12 目录 一、基本资料........................................ 错误!未定义书签。 1.1设计依据.................................... 错误!未定义书签。 1.2设计要求.................................... 错误!未定义书签。 二、设计计算........................................ 错误!未定义书签。 2.1水闸形式及孔口尺寸的拟定.................... 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2消能防冲设计................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 三、防渗设计........................................ 错误!未定义书签。 3.1地下轮廓的设计.............................. 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。 ............................................ 错误!未定义书签。

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

某市给水工程设计 给水工程专业毕业设计 毕业论文

引言 随着我国经济的高速发展,人民生活水平的显著提高,如何解决水资源的匮乏、安全问题一直是困扰水处理工作者的一个难题。给水工程中管网的设计布置是极其重要的,给水管网系统的建设投资站给水排水工程建设总投资的70%,而管网系统的科学研究和高科技术的开发和应用,是长期以来备受关注和重视的领域,特别是给水管网系统的最优化设计理论和方法得到了很好的发展。 另一方面,饮用水的安全问题也很重要,人们对源水进行一系列处理后饮用。在20世纪初,饮用水净化技术已基本上形成了现在被人们普遍称之为常规处理工艺的处理方法,即:混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒。这种常规的处理工艺之今仍被世界大多数国家所采用,是目前饮用水处理的主要工艺。本设计中根据水源水质分析,采用常规处理工艺,出水即可达到饮用标准。在目前的给水设计研究中,关于净水设备的更新和新的净水设备的研发也正方兴未艾。 取水工程的设计在给水工程的整个设计和施工中也占有及其重要的作用。因为,这是给水工程设计的第一步,如何选择更为合理和经济的水源,如何确定取水点,设计什么样的取水构筑物等等,这都包含着较高的专业知识和一定的实践经验。 如何保证城市用水单位和家庭的水压、水量,这个问题就是二泵站所要解决的问题。在满足水量和水压的条件下如何最大可能的减少泵站的电耗,这就涉及到泵的选择。因此二级泵房的涉及在给水工程中也占有很重要的地位,而且泵站的设计费用往往是昂贵的。特别是近年来,各种各样的新型水泵应运而生,它们为解决上述问题迈进了一大步。 随着技术和信息的不断发展,未来人们对生活饮用水的要求也会越来越高,这就对我们给水排水设计者提出了更高的挑战和要求。我相信我们会以一个专业设计人员来迎接给水排水的明天

水利水电工程水闸毕业设计

第一章总论 第一节概述 一、工程概况 涡河发源于河南省中牟县境内,经开封、通许、尉氏、太康、鹿邑等县,在安徽省与惠济河汇合后流入淮河。汇合口以上流域面积4200km2,涡河在鹿邑县境内属平原稳定型河流,河面宽约200m,深约7——10米。由于河床下切较深,又无适当控制工程,雨季地表径流自由流走,而雨过天晴经常干旱,加之打井提水灌溉,使地下水位愈来愈低,严重影响两岸的农业灌溉和人蓄用水。为解决当地40万亩农田的灌溉问题,上级批准的规划确定,在鹿邑县涡河上修建挡水枢纽工程。 本工程位于河南省鹿邑县城北约1Km,距汇合口18Km。它是涡河梯级开发中最末一级工程,涡河闸控制流域面积4070Km2。 二、拦河闸任务 涡河拦河闸所担负的任务是正常情况下拦河截水,抬高水位,以利灌溉。洪水时开闸泄水,以保安全。 本工程建成后,可利用河道一次蓄水800万m3,调蓄河水两岸沟塘,大量补给地下水,有利于进灌和人蓄用水,初步解决40万亩农田的灌溉问题,并为工业生产提供足够的水源,同时渔业、航运业的发展,以及改善环境,美化城乡都是极为有利的。 第二节基本资料 一、地形资料 闸址处系平原型河段,两岸地势平坦,地面高程约为40.00m左右。河床坡降平缓,纵坡约为1/10000,河床平均标高约为30.0m,主槽宽度约为80—100m,河滩宽平,至复式河床横断面,河流比较顺直。

附闸址地形图一张(1/1000) 二、地质资料 (一)根据钻孔了解闸址地层属河流冲积相,河床部分地层属第四级蟓更新世Q3与第四纪全新世Q4的层交错现象,闸址两岸地面高程均在43m 左右。 闸址处地层向下分布情况如下: 1、重粉质壤土:分布在河床表面以下,深约3m。 2、细砂:分布在重粉质壤土以下(河床部分高程约在28.8m以下。) 3、中砂:分布在细砂层以下,在河床部分的厚度约为5m左右。 4、重粉质壤土:分布在中砂层以下(深约22m以下)。 5、中粉质壤土:分布在重粉质壤土以下,厚度5—8m。 附闸址附近地址剖面图一张 三、土的物理力学性质指标 1.物理性质 湿容重γa=19kN/m3 饱和容重γ饱=21kN/m3 浮容重γ浮=11Kn/m3 细砂比重γg= 27kN/m3 细砂干容重γ干=15kN/m3 2.内摩擦角 自然含水量时φ=280 饱和含水量时φ=250 3.土基许可承载力:【δ】=200kN/m3 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数 密实细砂层f=0.36

水闸计算案例

xxxx防洪挡潮闸重建工程 水工结构设计计算书 审核: 校核: 计算:

目录 一、基本设计资料 (1) 1.1 堤防设计标准 (1) 1.2 水闸设计标准 (1) 1.3 特征水位 (1) 1.4 结构数据 (2) 1.5 水闸功能 (2) 1.6 地基特性 (2) 1.7 地震设防烈度 (3) 二、闸顶高程计算 (4) 2.1 按《水闸设计规范》中的有关规定计算闸顶高程 (4) 2.2 按《堤防工程设计规范》中的有关规定计算堤顶高程 (5) 2.3 闸顶高程计算结果 (7) 2.4 启闭机房楼面高程复核计算 (8) 三、水闸水力计算 (9) 3.1 水闸过流能力复核计算 (9) 3.2 消能防冲计算 (11) 四、渗流稳定计算 (21) 4.1 渗流稳定计算公式 (21) 4.2 闸侧渗流稳定计算 (22) 4.3 闸基渗流稳定计算 (24) 五、闸室应力稳定计算 (28) 5.1 计算工况及荷载组合 (28) 5.2 计算公式 (29) 5.3 计算过程 (31) 5.4 计算成果及分析 (31) 六、闸室结构配筋计算 (32) 6.1 基本资料 (32) 6.2 边孔计算 (33) 6.3 中孔计算 (50) 6.4 胸墙计算 (50) 6.5工作桥配筋及裂缝计算 (52) 6.6 闸门锁定座配筋及裂缝计算 (53) 6.7 水闸交通桥面板计算 (56) 七、翼墙计算 (57) 7.1 计算方法 (57)

7.4 计算成果 (59) 7.5 配筋计算 (59) 八、其他连接挡墙计算 (60) 8.1 埋石砼挡墙计算(具体计算详见堤防设计计算书案例) (60) 8.2 埋石砼挡墙基础处理 (61) 8.3 中控楼浆砌石墙计算(具体计算详见堤防设计计算书案例) (62) 九、上下游护岸稳定计算 (63) 9.1 计算断面的选取与假定 (63) 9.2 计算工况 (63) 9.3 计算参数 (63) 9.4 计算理论和公式 (64) 9.5 计算过程(具体计算详见堤防设计计算书案例) (65) 9.6 计算结果 (65) 十、施工围堰计算 (66) 10.1导流级别及标准 (66) 10.2围堰顶高程确定 (66) 10.3围堰稳定计算(具体计算详见堤防设计计算书案例) (67) 十一、基础处理设计计算 (69) 11.1 闸室基础处理设计计算 (69) 11.2 翼墙基础处理设计计算 (73) 十二、闸室和翼墙桩基础配筋计算 (75) 12.1 计算方法 (75) 12.2 计算条件 (75) 12.3 第一弹性零点到地面的距离t的计算 (75) 12.4 桩的弯距计算 (76) 12.5 桩顶水平位移Δ计算 (76) 12.6 配筋计算 (76) 12.7 灌注桩最大裂缝宽度验算 (78)

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

水闸设计过水流量和水闸设计规范毕业论文

水闸设计过水流量和水闸设计规毕业论文 1 工程概况 1.1 基本资料 新东港闸是一座拦河闸,防洪保护农田45万亩。设计灌溉面积5.3万亩。设计排涝面积40万亩。起着引水灌溉和防洪排涝的重要作用。 1.1.1 建筑物级别 根据水闸设计过水流量和水闸设计规(SL-265-2001)的平原区水闸枢纽工程分等指标知本工程规模属于中型,其建筑物级别为3级。 1.1.2 孔口设计水位 孔口设计水位组合见表1-1。 表1-1 孔口设计水位组合表 1.1.3 消能防冲设计 消能防冲设计水位组合见表1-2。 表1-2 消能防冲设计水位组合表 1.1.4 闸室稳定计算 闸室稳定计算水位组合见表1-3。 表1-3 闸室稳定计算水位组合表

1.1.5 地质资料 本拦河闸持力层为局部含砂砾,含铁锰质结核及砂礓的棕黄夹灰色粘土、粉质粘土,可塑—硬塑状态,中压缩性,直接快剪c=55kPa ,φ=17°。地基允许承载力220kPa 。 1.1.6 回填土资料 回填土采用粉砂土,其摩擦角17,0c ?==,湿容重3 /18m kN ,饱和容重为 3/20m kN ,浮容重3 /10'm kN =γ。 1.1.7 地震设计烈度 地震设计烈度:7。 1.1.8 其他 上下游河道断面相同均为梯形,河底宽分别为40.0m ,河底高程4.2m ,边坡1:2.6。河道堤顶高程与最高水位相适应。两岸路面高程相同8.2m 。交通桥标准:公路Ⅱ;双车道。 1.2 工程概况 东新港闸主要作用是引水灌溉和防洪排涝。该闸为开敞式钢筋混凝土结构,共5孔,每孔净宽 6.0m 。闸墩为钢筋砼结构,边墩和中墩厚为 1.0m ,缝墩厚 1.2m ,闸室总宽36.40m 。闸底板为砼结构整体式平底板,顺水流方向长16.0m ,底板厚1.5m ,顶高程与河底同高为▽4.20m 。钢筋砼铺盖长18.0m ,厚0.5m ,顶高程▽4.20m ;下游消力池为钢筋砼结构,厚0.8m ,池长19.0m ,顶高程▽3.5m 。海漫前1/3浆砌块石结构;后2/3干砌石结构,并设有混凝土格埂,长21.0m 。公路桥为C25钢筋砼斜空心板结构,公路桥标准:公路Ⅱ,双车道,桥面高程▽9.64m ,桥面宽8.0m ,两边人行道为0.8m 。工作桥为钢筋砼π梁式结构,且在上面建房子。工作桥桥总宽3.9m ,启闭机房墙厚0.24m,机房净宽3.42m 。纵梁高0.6m ,宽0.4m ;横梁高0.4m ,宽0.25m 。闸门为露顶式平面钢闸门,门顶高程▽8.7m 门底高程▽4.2m 。在闸门上游侧设有胸墙,胸墙顶高程▽11.0m ,胸墙底高程▽8.5 m 。采用2×16 t 双吊点卷扬式启闭机5台套,上、下游翼墙均为反翼墙;上游翼墙分为5段;下游翼墙分为4段。上游翼墙后回填土高程9.5m ;下游翼墙回填土

某水闸设计计算书

一、基本资料 1.水位 水闸计洪水位2.96m (P=1%) 堤防设计洪水位2.88m (P=2%) 历史最高洪水位2.60m 内河最高控制水位1.30m 内河设计运行水位-0.30m 2 工程等级及标准 联围为2级堤围,其主要建筑物为2级建筑物,次要建筑物为3级,临时性建筑物为4级。 3风浪计算要素 计算风速根据《河道堤防、水闸及泵站水文水利计算》中“相应年最高潮位日的最大风速计算成果表”查得为V=36m/s(P=2%)。 吹程在1:500实测地形图上求得D=300m 闸前平均水深H m=6.0m 4地质资料 根据××××××××××××院提供的《**水闸工程勘察报告》。

5地震设防烈度 根据《×××省地震烈度区划图》,*属7度地震基本烈度地区,故×××水闸重建工程地震烈度为7度。 6规定的安全系数 对于2级水闸,规范规定的安全系数见下表1.6-1。

二、基本尺寸的拟定及复核 2.1抗渗计算 2.1.1渗径复核如下图拟定的水闸底板尺寸: 如下图拟定的水闸底板尺寸: L=0.5+0.7*2+6+0.5+0.5+1.3+0.5+0.76*2+16.4+0.5 +1.3+0.7*2+0.5+0.7*2+6+0.5+0.5=40.72m 根据《水闸设计规范》SL265-2001第4.3.2条表4.3.2,×××水闸闸基为换砂基础,渗径系数取C=7则:设计洪水位下要求渗径长度: L=C△H=7×[2.96-(-0.30)]=22.82m ∴L实〉L

∴满足渗透稳定要求。 2.2闸室引堤顶高程计算 闸侧堤顶高程按《堤防工程设计规范》(GB50286—98)中的有关规定进行计算。其公式为: A e R Y ++= }] )(7.0[13.0)( 0018.0{])(7.0[0137.0245 .027.022 V gd th V gF th V gd th V H g = 5.02)V (9.13H g V T g = L d th T g L ππ222 = βcos 22gd F KV e = H R K K K R O P V p △= 式中:Y —堤顶超高(m )。 R —设计波浪爬高(m )。 e —设计风壅增水高度(m )。 A —安全超高(m )。 H —平均波高(m )。 T —平均波周期(s ) 。

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

一、前言 (一)设计任务来源 学院下达设计任务。 (二)原始资料 原始资料见设计任务书。 (三)设计要求 设计要求按扩大初步设计要求完成设计文件。 (四)设计指导思想 毕业设计的目的是使学生综合运用所学的理论知识,根据“环境保护法”和设计规范以及党和政府颁布的各项政策和法令,依据原始资料,设计一座城市或工业企业的污水处理厂,具体指导思想如下: 1.总结、巩固所学知识,通过具体设计,扩大和深化专业知识,提高解决实际工程技术问题的独立工作能力; 2.熟悉建造一座现代化污水处理厂的设计程序,掌握各类处理构筑物的工艺计算,培养分析问题的能力; 3.广泛阅读各类参考文献及科技资料,正确使用设计规范,熟练应用各种设计手册,标准设计图集以及产品目录等高等工具书,进一步提高计算、绘图的技能和编写好设计说明书,完成工程师的基本训练。 (五)设计原则 “技术先进、经济合理、安全使用、确保质量”。 二、概述 淀粉属多羟基天然高分子化合物,广泛地存在于植物的根、茎和果实中。淀粉是食物的重要成分,是食品、化工、造纸、纺织等工业部门的主要原料。 目前,我国淀粉行业有600多家企业,其中年产万吨以上的淀粉企业仅60多家。该行业1979—1992年的13年中,年产量从28万t增加到149万t,平均年递增率14%。1998年淀粉产量为300多万t。每生产13 m废水,在淀粉、酒 m淀粉就要产生10—203

精、味精、柠檬酸等几个较大的生物化工行业中,淀粉废水的总排放量占首位。淀粉废水中的主要成分为淀粉、蛋白质和糖类,随生产工艺的不同,废水中的Cr COD 浓度在2 000—20 000mg/L 之间。这些淀粉废水若不经处理直接排放,其中所含的有机物进入水体后会迅速消耗水中的溶解氧,造成水体因缺氧而影响鱼类和其他水生生物的生存,同时还会促使水底的有机物质在厌氧条件下分解而产生臭味,恶化水体,污染环境,损害人体健康。因此废水必须进行处理。 淀粉生产的主要原料作物有甘薯类、玉米和小麦。 (一)以甘薯类为原料的淀粉生产工艺是根据淀粉不溶于冷水和其密度大于水的性质,采用专用机械设备,将淀粉从水中的悬浮液中分离出来,从而达到生产淀粉的目的。作为原料的马铃薯等都是通过流水输送到生产线的,在流送过程中,马铃薯等同时得到了一定程度的洗净。除此之外,淀粉厂内还设有专门清除马铃薯等表皮所沾染的污物和砂土的洗净工序。这两工段(洗净和流送工段)流出的废水含有大量的砂土、马铃薯碎皮碎片以及由原料溶出的有机物质。因而这种废水悬浮物含量多,Cr COD 和5BOD 值都不高。 原料马铃薯经洗净后,磨碎形成淀粉乳液。乳液中含有大量的渣滓,需使淀粉乳与渣滓分离,淀粉乳进入精制、浓缩工段。这时,分离废水中含有大量的水溶性物质,如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。Cr COD 和5BOD 值很高,并且水量较大,因而这一工段是马铃薯原料淀粉厂主要污染废水。 在精制淀粉乳脱水工序产生的废水水质与分离废水相同。 淀粉生产过程中,产生大量渣滓,长期积存在贮槽内,会产生一定量酸度较高的废水。另外,还有蛋白分离废水、生产设备洗刷废水、厂区生活废水等。 (二)以玉米为原料的生产工艺其废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。此工艺主要表现为耗水量大和淀粉提取率低,这就造成了玉米淀粉废水量大,且污染物浓度高。工艺用水量一般为5—123m /t 玉米。玉米淀粉废水中的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,Cr COD 值为8 000—30 000mg/L ,5BOD 值为5 000—20 000mg/L ,SS 值为3 000—5 000mg/L 。 (三)以小麦为原料的生产工艺其废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。前者的有机物含量较低,后者的含量较高。生产中,通常将两部分的废水混合后称为淀粉废水。

水闸设计及闸室稳定计算

[附录一:泄洪冲砂闸及溢流堰的水力计算 1.1设计资料: 根据设计任务书中提供的资料和该枢纽布置段的基本地形资料本工程中的河流属于山溪性河流天然来水量多集中在洪水季节,平时来水量仅占全年来水量的10%;河水中泥沙含量较大尤其是伴随洪水中的泥沙较多;再根据其地形资料来看本工程布置段的地形坡度比较合适,因此在选择泄洪冲砂闸地板高程1852.40m。 根据上述本工程中的泄洪冲砂闸为宽顶堰,堰顶高程1852.40m,过闸水流 流态为堰流。汛期通过闸室的设计洪水流量Q 设=1088m3/s,校核洪水流Q 校 =1368 m3/s。 因为泄洪冲砂闸为宽顶堰所以尺寸拟定用堰流公式: δ- 为淹没系数,取为1.0; m---为流量系数,因为是前面无坎的宽顶堰所以m=0.385; ε--为侧收缩系数,先假定为1.0; H--- 位总水头,初设阶段不考虑行进流速,即假设的堰上水头; b—闸门净宽; 来洪水时洪水将由溢流堰和泄洪冲砂闸两部分共同承担,这样可减去一部分闸孔的净宽并设置溢流侧堰初步拟定溢流堰为折线形实用堰。 初步拟定溢流堰堰顶高程=进水闸设计流量的堰顶水头对应的水位+(0.2—0.3m)=进水闸闸底高程1853.60m +闸前水位1.40m +超高0.2m =1856.4m 采用共同水位法和堰流公式计算两种工作情况下的特征洪水位:先假设一个水位,用堰流公式分别计算过堰流量和过闸流量,二者相加等于实际流 接近计算工作情况下的洪水流量时,该水位就为所求。因为泄洪冲砂闸为宽顶堰 所以尺寸拟定用堰流公式:

δ- 为淹没系数,取为1.0 m---为流量系数,因为是前面无坎的宽顶堰所以m=0.385;计算溢流堰时因为溢流堰为折线形实用堰m=0.3. ε--为侧收缩系数,先假定为1.0; H--- 位总水头,初设阶段不考虑行进流速,即假设的堰上水头。 b—闸门净宽 计算结果如附表1-1,1-2 (a)设计洪水情况下:洪水流量Q=1018 m3/s。 (b)校核洪水情况下:洪水流量Q=1368 m3/s 经过计算泄洪冲砂闸净宽96m,溢流堰长度95m,设计洪水位1855.8m校核洪水位1856.30m。 泄洪冲砂闸净宽为96m,每孔取净宽8m,边墩宽0.8m ,中墩宽1.0m缝墩1m。

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

水闸毕业设计任务书

水闸毕业设计任务书 慈溪市三八江水闸初步设计 浙江水利水电专科学校 水利工程系 二00四年三月

一、毕业设计目的和作用 毕业设计是学生在大学期间最后一个全面性、总结性、实践性的教育环节,是学生运用所学的知识和技能,解决某一工程具体问题的一项尝试,是走向工作岗位前的一次实战演习,主要目的作用如下: 1、将学生在专业课程及基础课程内说学到的知识加以系统化、巩固 和加深,扩大学生所学的基本理论知识和专业知识。 2、培养学生独立解决本专业技术问题和综合运用所学知识解决实际 问题的能力和创新精神,鼓励大胆提出新的设计方案和技术措施。 3、培养学生掌握设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编 写设计文件等方面的锻炼和提高。 4、培养学生形成正确的设计思想,树立严肃认真,实事求是和刻苦 钻研的精神。 二、设计题目 慈溪市三八江水闸初步设计 三、设计内容 (一)围垦工程枢纽总体布置 (二)水闸设计(详见指导书) 1.闸址选择(定性分析) 2.枢纽布置 3.闸室布置 4.两岸连接建筑物设计 5.消能防冲设计 6.防渗排水设计 7.闸室稳定计算 8.地基处理设计 9.水闸主要结构设计 10.施工组织设计和概预算(本次不作要求) 四、设计成果与要求 (一)设计成果 (1)毕业设计计算书说明书各一份 (2)图纸: i.围垦工程枢纽布置图

ii.闸室平面布置图 iii.水闸上下游立视图 iv.水闸纵向剖视图 v.水闸闸底板配筋图及细部构造图 (二)设计要求 (1)认真阅读设计任务书及指导书,根据设计任务书查找参考 书及有关资料、设计规范,复习教材相关内容。 (2)根据设计任务书要求,理清全部工作程序及基本共作思 路,以便更好更快地搞好设计。 (3)设计计算说明书便写有逻辑,思路清楚,计算公式清楚,架设条件及参数选取有说明,参考资料能及时注明。说明 文字简练,语句通顺,计算必须附以示意简图。 (4)毕业设计期间应严格遵守设计纪律,独立完成各阶段设计 任务。 五、进度安排及各阶段要求 毕业设计时间短,除去答辩、制图、整理计算说明书及五一放假,实际设计约6周,时间安排大致如下表,希同学们能尽量在规定时间完成相应设计任务。 1、毕业设计进度计划: 周数时间各设计阶段主要内容工作量(%)第9周0405--0409 熟悉资料,工程总体布置10 第10周0412--0416 闸孔布置、水力计算10 第11周0419--0423 防渗排水布置计算、消能防冲设计20 第12周 0426--0507 闸身渗流稳定、抗滑稳定计算及校核20 第13周 第14周0510--0516 闸底板、闸墩、翼墙结构计算20 第15周 0517--0530 制图、整理说明书20 第16周 第17周0530--0604 答辩准备及毕业答辩2、各阶段要求详见毕业设计任务书。

毕业设计计算书教材

1.工程概况与设计资料 1.1结构形式 采用二层钢筋混凝土框架结构。 1.2水文地质 地基土层自上而下为:人工填土,层厚0.6~1.0m;褐黄色粘土,层厚4.0~4.5m,f a k= 80 kN / m2,γ = 19 kN / m3;灰色淤泥质粉土,层厚20~22m,f ak= 70 kN / m2,γ = 18kN / m3;暗绿色粉质粘土,未穿,f ak= 160 kN / m2,γ = 20 kN / m3。 地下水位在自然地表以下0.8m,水质对结构无侵蚀作用。 基础持力层为褐黄色粘土层。 1.3设计荷载 基本风压及基本雪压按上海地区采用。 常用建筑材料和构件自重参照荷载规范确定。 屋面使用荷载按上人屋面设计;楼面使用荷载值根据荷载规范确定。 抗震设防烈度为7度。 1.4楼屋面做法 屋面:防水层(防水卷材八层做法,三毡四油上铺小石子,0.35 kN / m2),40厚C20细石混凝土找平层(双向配筋φ4 @200),保温层(膨胀水泥珍珠岩,平均高度h = 100mm, 4 kN / m3),油膏胶泥一度隔气层,现浇钢筋混凝土屋面板,板下20厚纸筋灰粉底。 楼面:30厚水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板,板下20厚纸筋灰粉底。 1.5材料 混凝土:基础用C20;上部结构用C25。 墙体:±0.000以下采用MU10标准砖,M5水泥砂浆;±0.000以上采用MU10多孔砖,M5混合砂浆。 1.6建筑平面尺寸、使用荷载 平面尺寸:纵向跨数×纵向跨度(m)—横向跨数×横向跨度(m)= 7×5.7m—2×6.3m 楼面活荷载:4.4 kN / m2 屋面活荷载:2.0 kN / m2 1.7主要参考资料 <<建筑结构荷载规范>> GB5009-2001 <<混凝土及砌体结构>>教材 <<混凝土结构设计规范>> GB50010-2002 <<混凝土结构设计>>教材 <<建筑抗震设计规范>> GB50011-2001 <<结构力学>>教材 <<建筑地基基础设计规范>> GB50007-2002 <<房屋建筑学>>教材 29

给水工程毕业设计说明

目录 目录 (1) 中文摘要 (2) 英文摘要 (3) 1 绪论 (3) 2 概述 (4) 2.1 毕业设计的主要容与基本要求 (4) 2.2 毕业设计成果 (4) 2.3 设计缘由 (5) 2.4 设计要求 (5) 3 取水工程 (9) 3.1 设计用水量的确定 (9) 3.2 取水装置设计 (11) 3.3 取水泵房 (14) 4 净水厂的设计与计算 (18) 4.1 概述 (18) 4.2 水厂平面布置 (18) 4.3 混凝剂的选择、溶解和投加 (19) 4.4 混合 (22) 4.5 絮凝 (23) 4.6 沉淀 (32) 4.7 滤池选用及适用条件 (35) 4.8 消毒方法的选择 (43) 4.9 清水池—水量调节设备计算 (45) 5 水厂系统布置图 (46) 5.1 净水厂系统区域地形图设计 (46) 5.2 净水厂总平面布置 (46) 5.3 净水厂高程布置 (48) 6 配水管网设计 (50) 6.1管网定线 (50) 6.2管网流量计算 (50) 结论 (75) 致 (76) 参考文献 (77)

某城市给水工程 摘要:本次设计为某城市给水工程设计,设计容主要包括三部分,即取水工程设计、给水管网设计和净水厂设计。根据设计资料,本次只进行二水厂设计,二水厂取水河流为率水,取水地点位于河流弯道凹岸。根据水位变化情况,采用固定式取水构筑物。又因月平均流量变化较大,故采用岸边式取水构筑物。由于水厂给水管网设计的是本次设计的难点同时也是设计的重点,其计算工作量大,计算过程比较繁琐,所以采用C语言编制的管网平差程序进行计算,大大提高了计算速度和计算结果的精确度。净水厂处理工艺采用常规处理,即“混凝——沉淀——过滤——消毒”。混凝包括混合和絮凝两部分。混合是在静态混合器中投加聚合氯化铝,絮凝设备选用折板絮凝池,选用斜管沉淀池进行沉淀,过滤设备采用普通快滤池,最后投加液氯进行消毒。经过净水厂中各处理构筑物处理后,出厂水能够达到饮用水要求。 关键词:管网平差,取水工程,净水厂设计

水工建筑物课程设计_前进水闸设计计算书

《水工建筑物》课程设计 前 进 闸 设 计 计 算 书 学号: 专业: 姓名: 指导教师:

目录 第一部分设计资料和枢纽设计······························ 1.工程概况············································· 2.枢纽设计·············································第二部分闸孔设计········································· 1.闸室结构设计········································· 2.闸门孔口尺寸········································第三部分消能防冲设计···································· 1.消力池设计·········································· 2.海漫设计············································ 3. 防冲槽设计··········································第四部分地下轮廓设计···································· 1.地下轮廓布置形式···································· 2. 闸底板设计········································· 3.铺盖设计··········································· 4. 侧向防渗设计········································· 5. 排水止水设计········································第五部分渗流计算······································ 1.设计水位情况······································ 2.校核水位情况······································ 第六部分闸室结构布置·································· 1. 闸室的底板········································

水闸设计计算书

分水闸典型设计(哈拉苏9+088桩号处分水闸) (1)工程建设内容及建筑物现状 此次可行性研究设计防渗改建的2条干渠和1条支渠,需要拆除重建的水闸主要有节制闸和分水闸。 库尔勒市博斯腾灌区是一老灌区,田、林、路、渠和居民点等已形成了一套完整的体系,灌排体系也已经较为合理,各干支渠上的节制闸、分水闸布置位置、形式及闸底板高程基本合理。为保证各分水口分水流量、与下游渠道连接顺畅、减小占地等因素,所需改造的分水闸和节制闸仍保持原节制分水闸桩号、分水方向及分水角度不变。 (2)水闸设计 根据节制、分水闸过流、分水流量大小,按宽顶堰流计算孔口尺寸。节制分水闸均采用整体开敞式结构,节制闸与分水闸间采用圆弧形直挡墙连接。节制闸上下游连接段均采用扭面与渠道连接,根据消能计算结果和闸后渠道的实际情况,小流量的节制闸后不设消能设施,但为了确保工程运行安全,在流量较大的闸后按常规在设置0.5m 深消力池。分水闸后采用扭面与渠道连接,扭面及挡土墙为素混凝土结构和浆砌石结构,扭面扩散角小于12°。各节制分水闸闸室均采用C25钢筋混凝土结构,闸室后侧设0.6m宽工作桥,闸门槽及启闭机排架均采用整体式金属结构。经计算,其抗倾覆、抗滑动稳定以及基底应力等,经计算均能满足要求。 闸室基础为砂砾石,但是根据地质评价为冻胀土,因此在闸及上下游渐变段底部均换填30cm厚砂砾石,以减小地基沉降及防止段冬季建筑物基础冻胀变形,侧面亦采用砂砾石回填,减小冬季的侧向冻土压力。 (3)闸孔过流能力计算 根据闸前水深和布置形式,采用宽顶堰流公式进行计算。 Q=σs·m·n·B·(2g)1/2·H03/2 式中Q——渠道的过水流量;

某高校教学楼毕业设计计算书

目录 摘要 (Ⅰ) 一工程概况 (1) 二楼盖设计 (2) 三框架结构布置及计算简图 (9) (一)梁柱尺寸 (9) (二)计算简图 (10) 四恒荷载内力计算 (11) (一)恒荷载计算 (11) (二)恒荷载作用下内力计算 (12) 五活荷载内力计算(屋面布雪荷载) (22) (一)活荷载计算 (22) (二)活荷载作用下内力计算 (22) 六活荷载内力计算(屋面布活荷载) (30) (一)活荷载计算 (30) (二)活荷载作用下内力计算 (30) 七风荷载内力计算 (38) (一)风荷载计算 (38) (二)内力计算 (38) 八地震作用内力计算 (42) (一)重力荷载代表值计算 (42) (二)水平地震作用计算 (43) (三)一榀框架内力计算 (45) 九内力组合 (48) (一)梁内力组合 (48) (二)柱内力组合 (52) (三)内力设计值汇总 (56) 十截面设计 (59)

(一)梁截面设计 (59) (二)柱截面设计 (62) 十一楼梯设计 (67) (一)底层楼梯设计 (67) (二)其他层楼梯设计 (69) 十二基础设计 (75) (一)边柱基础 (75) (二)中柱基础 (77) (三)基础梁设计 (78) 致谢 (80) 参考文献 (81) 某高校教学楼 姓名:金坚志学号:071081249 指导教师:王新甫 浙江广播电视大学土木工程 [摘要]本工程是南京某高校教学楼。为多层钢筋混凝土框架结构。共五层,底层层高4.2米,其他层层高均为3.6米。建筑物总高度为18.6米。 本设计书包括如下部分: 1.工程概况; 2.屋盖设计; 3.荷载计算; 4.框架结构的受力分析、计算和设计; 5.楼梯设计; 6.桩基础设计。

毕业设计——泄水闸设计算书

目录 第1章工程概况 (1) 1.1兴建缘由和效益 (1) 1.2工程等别及设计标准 (1) 1.3枢纽地形、地质及当地材料 (2) 1.4泄水闸的工程布置 (3) 第2章枢纽工程布置及主要建筑物的设计资料 (5) 2.1设计基本资料 (5) 2.2建筑物的设计参数 (6) 2.3泄水闸 (7) 第3章泄水闸的闸孔设计 (9) 3.1堰型、堰顶高程的确定 (9) 3.2闸孔净宽及泄流能力的校核 (9) 3.3校核洪水位时上游水深计算 (10) 第4章泄水闸的消能防冲设计 (11) 4.1消能水位 (11) 4.2消能计算 (11) 4.3消力池深度D (13) 4.4计算消力池池长L (13) 4.5护坦厚度T (13) 4.6海漫设计 (13) 第5章泄洪闸的防渗排水设计 (15) 5.1地下轮廓线的拟定 (15) 5.2闸基渗流计算 (16) 5.3防渗设计 (19) 第6章泄洪闸闸室布置和稳定计算 (21) 6.1泄洪闸的闸室布置 (21) 6.2泄洪闸的闸室稳定计算 (24) 第7章泄洪闸的底板结构计算 (32) 7.1闸墩、底板剪力分配系数的计算(设计水位) (32) 7.2作用在单宽板条上的荷载 (34) 第8章连接建筑物的设计 (37) 8.1翼墙的形式 (37) 8.2翼墙的结构、尺寸拟定 (37) 8.3翼墙的稳定计算及结构计算 (37)

第1章工程概况 1.1兴建缘由和效益 函江位于我国华东地区,流向自东向西北。全长375km,流域面积为176万km2,是鄱阳湖水系的重要支流,也是长江水系水路运输网的组成部分。 该流域气候温和、水量充沛、水面平缓、含沙量小,对充分开发这一地区的水路运输具有天然的优越条件。 流域内有耕地700多万亩,土地肥沃。矿藏资源十分丰富。工矿企业发达,有国家最大的有色金属冶炼工程铜基地及腹地内的建材、轻工、电力等工业部门和十多个粮食基地;原料及销售地大部分在长江流域各省、市地区,利用水运条件十分优越。 流域梯级开发后,将建成一条长340km通航千吨级驳船的航道和另一条长50km通航300吨级驳船航道,并与长江、淮河水系相互贯通形成一个江河直达的内河水路运输网;同时也为沿江各县市扩大自流灌溉创造条件,对促进沿河地区的工农业具有重要的作用。该工程以航运为主体,兼有泄洪、发电、灌溉、供水和适应战备需要的综合开发工程,它在经济上将会具有非常显著的效益。 1.2工程等别及设计标准 1、工程等别 本枢纽工程定为三级工程;主要建筑物按3级建筑物设计,次要建筑物按4级建筑物设计。 2、洪水标准 设计洪水按50年一遇标准设计;校核洪水按300年一遇标准设计;最大通航洪水按5年一遇标准设计。

相关文档
相关文档 最新文档