型钢悬挑外脚手架专项施工方案

一、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

《钢结构设计规范》(GB50017-2010);

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002);

《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

华南国际服饰城工程建筑和结构全套施工图。

二、工程概况

本工程为株洲华南国际服饰城项目,位于株洲县渌口镇;项目共由1#栋、2#栋、3#栋、5#栋、7#栋、8#栋、9#栋、10#栋高层物流仓库组成,总建筑面积为183830m2。其中5#、7#、9#栋设地下车库,车库层建筑面积为4650m2,本工程各悬挑钢梁搁置楼层现浇板厚度均为120mm,无外伸悬挑构件(阳台、悬挑板等悬挑构件)。

栋号

建筑层数

建筑层高(含地下室、构架层)建筑高度结构类型地下地上

1#栋/ 18层首层:3.90m;标准层3.40m;屋

顶构架4.80m

66.47m 框架结构

2#栋/ 20层首层:3.90m;标准层3.40m;屋

顶构架4.80m

73.27m 框架结构

3#栋/ 20层首层:3.90m;标准层3.40m;屋

顶构架4.80m

73.27m 框架结构

5#栋1层21层地下室4.50m;首层:3.90m;标

准层3.40m;屋顶构架4.80m

76.17m 框架结构

7#栋1层20层地下室4.50m;首层:3.90m;标

准层3.40m;屋顶构架4.80m

73.27m 框架结构

8#栋/ 20层首层:3.90m;标准层3.40m;屋

顶构架4.80m

73.27m 框架结构

9#栋1层22层地下室4.50m;首层:3.90m;标

准层3.40m;屋顶构架4.80m

80.07m 框架结构

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

10#栋/ 21层首层:3.90m;标准层3.40m;屋

顶构架4.80m

76.17m 框架结构

三、施工总体设想及搭设方案设计

地下室外架采用落地式双排单立杆钢管脚手架,地下室顶板结构施工完毕后需进行外墙防水及土方回填时进行拆除。

上部结构外架考虑建筑物平、立面形状,地下室顶板堆载和扣件式钢管脚手架的搭设高度限制(不宜超过30m),选用分段搭设的办法。

1、落地式脚手架部分:

1#栋:搭设高度为九层,总高度度为31.1m+1.7m=32.80m;

2#、3#、8#栋:搭设高度为六层,总高度为20.9m+1.7m=22.60m;

5#、10#栋:搭设高度为七层,总高度为24.3m+1.7m=26.0m;

7#栋:搭设高度为六层,总高度为20.9m+1.7m=22.60m;

9#栋:搭设高度为八层,总高度为27.7m+1.7m=29.4m;

落地式脚手架方案另详专项方案。

2、悬挑脚手架部分

1#栋:

第一段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十层楼面至十五层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第二悬挑断采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十五层楼面至屋顶构架面,搭设总高度为3.4*4+4.8+1.2=19.60m;

2#、3#、8#栋:

第一段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从七层楼面至十二层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第二段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十二层楼面至十七层楼

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第三悬挑断采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十七层楼面至屋顶构架面,搭设总高度为3.4*4+4.8+1.2=19.60m;

5#、10#栋:

第一段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从八层楼面至十三层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第二段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十三层楼面至十八层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第三悬挑断采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十八层楼面至屋顶构架面,搭设总高度为3.4*4+4.8+1.2=19.60m;

7#栋:

第一段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从七层楼面至十二层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第二段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十二层楼面至十七层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第三悬挑断采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十七层楼面至屋顶构架面,搭设总高度为3.4*4+4.8+1.2=19.60m;

9#栋:

第一段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从九层楼面至十四层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第二段悬挑采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十四层楼面至十九层楼面,搭设总高度为17+1.7=18.70m;

第三悬挑断采用Ⅰ16工字钢作悬挑梁,Φ16拉环,搭设从十九层楼面至屋顶构架编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

面,搭设总高度为3.4*4+4.8+1.2=19.60m;

脚手架(落地或悬挑)搭设采用双排单立杆,内立杆距结构外沿0.30m。排距(横距)为0.9m,立杆纵距为1.50m,局部小于1.50m,大横杆步距为1.70m。脚手板采用竹架板,架体外立面满挂密目安全网防护。外架用钢管采用黑黄相间有标识的钢管。

施工电梯处不单独设置卸料平台,仅在外架处设置过料平台与室内楼面相通,悬挑段的外架卸料平台采用工具式型钢悬挑卸料平台,另见专项施工方案。

出入口处、卸料平台下方、参观通道下方以及木工棚、钢筋加工棚等均搭设双层安全防护棚。

一层至四层垂直运输设置一副“之”字型上人斜道,具体做法见落地式脚手架专项施工方案。

本方案仅针对各栋型钢悬挑脚手架编制专项施工方案,与之配套的落地脚手架专项方案另详落地式双排钢管脚手架。

2、施工技术参数:

(1)悬挑型钢梁

悬挑型钢采用16工字钢,水平间距为1.5米,锚固长度按不小于悬挑长度的1.25倍设置,建筑物外悬挑段长度(标准悬挑部位)为1.45m,建筑物内锚固段长度2m。转角等特殊部位详见后平面布置图。

(2)锚环

用于锚固的U形钢筋拉环采用冷弯成型,U形钢筋拉环与型钢间隙应用硬木楔楔紧,拉环钢筋直径(mm):16,拉环预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并保证拉环的锚固长度不小于32d,安装时与混凝土梁、板底层钢筋绑扎牢固,并保证两侧30cm 以上搭接长度,每根悬挑钢梁均设置三个拉环。

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

(3)保险装置:

1)设置拉绳:

悬挑水平钢梁采用拉绳与建筑物拉结,在建筑物的边梁上设置HPB300级钢筋、直径为20mm的吊环,吊环与楼板垂直距离为 3.40m。拉绳距离建筑物水平距离1.45m。拉绳选用6×19的钢丝绳,钢丝绳仅作保险装置设置,不做卸荷用。

钢丝绳安全系数为:0.85。

2)设置支杆:

沿竖向每隔两层、横向同立杆纵距设置双根支杆,采用φ48×3.0的钢管作支杆,双根支杆分别与内、外立杆采用扣件连接。

(3)设计脚手架

悬挑段的双排脚手架搭设最大高度为19.6m,立杆采用单立杆。

搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为0.9m,立杆的步距为1.7m。

内排架距离墙长度为0.3m。

小横杆在大横杆上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根。

采用的钢管类型为Φ48×3.0mm。横杆与立杆连接方式为单扣件。

连墙件布置取两步三跨,竖向间距3.4m,水平间距4.5m,采用扣件连接。

连墙件连接方式为双扣件。

脚手架外侧全立面连续设置剪刀撑,宽度不小于4跨,即宽不小于6m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。

脚手架拐角处设置横向斜撑,中间每隔6跨距离设置一道横向斜撑,且横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置,采用旋转扣件宜固定在在小横杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

脚手架操作层防护:采用竹跳板满铺,设200高的挡脚板和1.2m高防护栏杆,编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

并在底部挂一道水平安全网,

沿架体高度每隔10m设置一道水平安全网和200高的挡脚板,架体外侧采用全封闭式安全密目式网。

3、悬挑脚手架搭设大样图

(1)型钢悬挑外脚手架搭设剖面图如下图:

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

6×37(φ15)钢丝绳

900

3001300

悬挑层楼面

1700

1700

17001700

3400

3400

200连墙杆

17001700预埋φ16拉环

17001700双扣件防滑

3400

3400

连墙杆(二步三跨)

1700

1700

1700预埋φ16锚环,以木楔尖紧

100

16号工字钢梁

180********

1400

(2)型钢悬挑脚手架搭设立面图如下:

(3)阳角处型钢安装示意图如下:

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

200

预埋钢筋拉环直径≥φ16,居梁中安装预埋φ20钢筋拉坏

6×37(φ21.5)钢丝绳

每根钢丝绳用钢丝夹具不少于3个 (型号YT-22)

卸甲连接

钢丝绳镶拼

钢丝绳锁扣装置

1900

100

1001485466预埋φ28钢筋拉坏

6×37(φ32.5)钢丝绳

华南国际服饰城工程-悬挑外脚手架专项施工方案

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

15001150

100

900300

1300

1500

1500

1500300

900100

1400

2000

200

45°

112

4

3

2

1

1

11

1400

2000

150015001500150072

°318°

A

B

200100

1

1520

2000

200

1002

2000

2600200

100

41765

2300

200

100

3

35°

35°

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

(4)悬挑钢梁穿墙构造施工图:

-100mm ×150mm ×10mm钢板

木楔楔紧

200

0.5%-1%

φ25定位钢筋

U形钢筋拉坏

L2≥1.25L1

L1

300

≥100

900

双轴对称截面型钢悬挑梁

(5)悬挑钢梁端部拉绳设置大样图:

1

1

1-1

HPB235φ25短钢筋焊牢 用于立杆定位

加劲肋钢板

双轴对称截面型钢悬挑梁

钢芯钢丝绳

HPB235φ25短钢筋满焊焊牢 用于钢丝绳定位

200

100

100

悬挑钢梁

钢丝绳

(5)预埋锚环安装大样图(每根型钢安装三个):

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

工字钢钢主梁

木楔

拉环钢筋直径≥φ16圆钢

100

预埋环两肢与梁板底筋焊牢,并设置在结构板、梁底筋以下

≥35d

(6)型钢悬挑脚手架平面布置图见后附图一所示。

四、脚手架材料选择

1.钢管脚手架,选用外径48mm ,壁厚3.0mm (工地现场钢管实测壁厚),钢材强度等级Q235-A ,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2.本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm 。钢管螺栓拧紧力矩达65N ·m 时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4.脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm 2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m 的单张网重量在3kg 以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要

求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。

6.连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235A钢的要求。

五、脚手架搭设流程及要求

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实,并浇筑100厚C15砼垫层→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

1.首层搭设

根据构造要求在建筑物周边用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。

2.主杆基础

悬挑脚手架立杆落于埋设的钢梁上端,钢梁上端焊接100mm长Ф25短钢筋用于固定立杆根据不发生较大位移。

3.立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.50m,横距0.9m,步距1.70m;连墙杆间距竖直3.40m,水平4.50m(即两步三跨);里立杆距建筑物0.30m。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

(3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

4.大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.70m(步距),以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置2~3根小横杆,两端固定在立杆及大横杆上,以形成空间结构整体受力,便于上部铺设脚手板。

5.剪刀撑

脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

6.脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设竹串片脚手板,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)作业层脚手板应满铺、铺稳,离开外墙装饰面150mm。

(3)脚手板应设置在三根横向水平杆上。

(4)脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接铺设时接头必须支承在横向水平杆上。

(5)作业层端部脚手板探头长度不大于150mm,脚手板两端应与支承杆可靠固定。

7.防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m~1.5m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.5m。

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

8.连墙件

(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.4m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳,钢丝绳直径采用6*19型,拉环采用ф20圆钢。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.4米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)设置刚性连墙件时,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向隔步设置。

(5)根据本工程的特殊性,在每阶梯段脚手架顶部上层结构梁中每间隔6.0m预埋短钢管,采用扣件与架体刚性连接,待架体拆除后,采用氧割讲短钢管切割,内部采用C30微膨胀砼灌填密实。

9.架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为300mm,内部设置一块竹串片架板,确保安全。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

10.脚手架防护

(1)脚手架底部采用夹板全封闭,屋面外脚手架满铺钢筋网。将在各栋楼四周设置悬挑防护蓬。架体与建筑物的空隙采用水平兜网防护,底层和操作面外架设置踢脚板,挡脚板高度为180mm。脚手架外架立面采用密目式安全网,以防止施工垃圾及粉尘对周边居民正常生活产生影响,水平方向作业层按结构进度满铺钢筋网片脚手板并绑扎牢固,并搭设斜道。斜道脚手板应设置防滑条,间距不应大于30cm。

(2)为保证施工人员进出施工现场时安全,防止高空坠物伤人,特设置安全通道。安编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

全通道采用钢管架支撑,上部满铺竹杆及防护网以防止坠物。

(3)其余临时作业面通道必须搭设防护棚。防护棚搭出5m,其支撑是靠支在外架上的钢管,在钢管上铺设七夹板和安全网。其搭设示意如下图所示:

悬挑层安全防护示意图

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

6×37(φ15)钢丝绳

900

2001300

悬挑层楼面

1700

1700

3400

200预埋φ16拉环

100

16号工字钢梁

180********

1400

200mm高挡脚板水平兜网

满铺跳板悬挑脚手架底层安全防护图

11.出入口安全通道

每个出入口大小为4.5m ×5.4m (宽×高)。主要出入口处再搭设6.0m ×4.5m ×6.0m (长×宽×高)的防护棚,上铺5cm 后的双层脚手板。

600

1000

5400

4500

为人

以一

第全安安全通道

斜腹杆

小横杆

(水平投影)

斜腹杆外立杆内立杆

(立面投影)(侧面投影)

入口脚手架构造示意图

内侧大横杆外侧大横杆

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部 编制日期:2013年09月15日

4500

600

54006005400

1500X7=10500

800

出入口安全通道搭设布置图

在出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆,并高于门洞口1~2步,立柱用短管斜撑相互联系。上方悬空立柱处增加两根斜管,斜管与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向支撑,应伸出斜腹杆的端部,以保证立柱悬空处的整体性。门洞两侧分别增加两根斜腹杆,并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离在15cm 内。斜腹杆宜采用通长杆件,必须接长时用对接扣件连接。

六、脚手架的劳动力安排

1.为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要120人,每栋按工程量大小合理安排,均有上岗作业证书(特种作业人员上岗证书)。

2.建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3.外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

七、脚手架的检查与验收

1.脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设;

2.进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任;

3.外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

GJ130-2011第八节及JGJ59-2011中“外脚手架检查评分表”,所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

4.架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

八、脚手架搭设安全技术措施

1.技术保障措施

(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺于架子的外围及底部。

(2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选,所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m~65N·m之间。

(3)架子搭设到10m高度时由架子搭设单位进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同使用单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。

(4)该脚手架作为建筑物装饰作业时安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂起重设备。

(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。

2.质量保障措施

(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日

(3)脚手架必须严格依据本施工组织设计进行搭设,搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

(4)脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。

3.安全保障措施

(1)操作人员必须持有登高作业操作证方可上岗。

(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子。

(3)在架子上施工的各工种作业人中应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员),不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。

(4)雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行脚手架搭设、拆除工作。

(5)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,具体检查时间节点如下:

a.在下列情况下,必须对脚手架进行检查

b.在六级大风和大雨后;

c.停用超过二个月,复工前;

d.检查保修项目。

(6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。

(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。

(8)搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。

(9)钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。

(10)外脚手架不得搭设在距离外电架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

编制单位:湖南株洲跃达建筑公司华南国际服饰城工程项目部编制日期:2013年09月15日