文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护习题((第二版)

基坑支护习题((第二版)

3-7挡土墙高8m ,墙顶作用有条形局部荷载q ,

有关计算条件如图所示。试计算墙背作用的土压力强度p a ,绘制分布图,并求出合力E a 值及作用位置,标于图中。 解:(1)土压力分布强度计算 49.0)2

2045(tan )2

45(tan 22=?

-

?=-?=?

a k 6.8202

233

1=??+=

q kPa 第1点上水平荷载标准值

64.1749.02181=??==a a hk P γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()()85.2149.06.821811=?+?=+=a a k q h P γ下kPa

第2点上水平荷载标准值

()()37

.10561049.06106.881812=?+??-+?=+=a a k q h P γ上kPa

(2)合力值及作用位置计算

A 区:64.17264.172

1=??=A E kN/m ,作用位置

67.6623

1

=+?=A Z m

B 区:1.131685.21=?=

B E kN/m ,作用位置

3621

=?=

B Z m

C 区:()

56.250685.2137.1052

1

=?-?=C E kN/m ,

作用位置263

1

=?=C Z m

合力值 3.399

56.2501.13164.17=++=

a E kN/m 作用位置

53.23

.3992

56.25031.13167.664.17=?+?+?=

a Z m

3-8某基坑开挖深度6.0m ,采用悬臂桩支护,桩长12m 。地质资料如下:第一层为填土,厚度2.0m ,181=γkN/m 3,211=c kPa ,121=?°;

第二层为粉质粘土,厚度5.6m ,

6.192=γkN/m 3

,282=c kPa ,1.162=?°;第三层为粉细砂,未

探穿, 8.193=γkN/m 3,03=c ,323=?°;地面施工荷载10=q kPa 。试计算水平荷载标准值和水平抗力标准值。 解:(1)参数计算 656.0)2

1245(tan )2

45(tan 21

21=?

-

?=-

?=?a k 566.0)2

1.1645(tan )2

45(tan 22

22=?

-

?=-

?=?a k 307.0)2

3245(tan )2

45(tan 23

23=?

-

?=-

?=?a k 767.1)2

1.1645(tan )2

45(tan 22

22=?

+

?=+

?=?p k 255.3)2

3245(tan )2

45(tan 23

23=?

+

?=+

?=?p k (2)水平荷载标准值的计算 ①临界深度计算:

45.3246566.02826.191211112220=+???? ??-?=+???

? ??--=h q h k c Z a γγm ②水平荷载标准值的计算 第0点水平荷载标准值

()46.27656.0212656.010*******-=??-?=-+=a a a k c k q h P γkPa

第1点上水平荷载标准值

()()84.3656.0212656.0102182111111-=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()()10.16566.0282566.0102182222111-=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ下kPa

第2点水平荷载标准值

()()2221211226a a a k c k q h h P -+-+=γγ

()24.28566.0282566.01046.19218=??-?+?+?=kPa

第3点上水平荷载标准值

()222221132a a a k c k q h h P -++=γγ上

()03.46566.0282566.0106.56.19218=??-?+?+?=kPa

第3点下水平荷载标准值

()23332221132h k c k h q h h P w a a w a γγγγ+--++=下

()63.866.510307.06.510106.56.19218=?+??-+?+?=kPa

第4点水平荷载标准值

()()()()kPa

h h k h h q h h h P w a w a 86.1431010307.01010104.48.196.56.19218323323322114=?+??-+?+?+?=+++-+++=γγγγγ(3)水平抗力标准值的计算

基坑底面处(2点)水平抗力标准值: 44.74767.12822222=??==a p k c P kPa 第3点上水平抗力标准值:

()()84.129767.1282767.166.526.192222223=??+?-+?=+=a p p p k c k h P γ上kPa 第3点下水平抗力标准值:

()()0.666.110255.36.1106.16.192333223=?+??-?=++-=wp w a p wp w p p h k c k h h P γγγ下kPa 第4点水平抗力标准值:

()wp

w a p wp w p p p h k c k h h h P γγγγ++-+=333332242=

[]kPa 35.250610255.36104.48.196.16.19=?+??-?+?=

5-8 某高层建筑基坑开挖深度6.0m ,拟采

用钢筋混凝土桩支护。地基土分为2层:第一层为粘质粉土, 天然重度

8.161=γkN/m 3

,内摩擦角251=?°,粘

聚力201=c kPa ,厚度0.31=h m ;第二层为粘土,天然重度2.192=γkN/m 3,内摩擦角162=?°,粘聚力102=c kPa ,厚度

0.102=h m 。地面超载10=q kPa 。(1)若

采用悬臂式支护桩,试确定其嵌固深

度。(2)若在地表之下1m 处,设置一道水平内支撑,试确定其嵌固深度。 解:(1)采用悬臂式支护桩

①参数计算 406.0)2

2545(tan )2

45(tan 21

21=?

-

?=-

?=?a k

568.0)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

-

?=-

?=?a k 761.1)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

+

?=+

?=?p k ②水平荷载标准值的计算 第0点水平荷载标准值

()42.21406.0202406.010*******-=??-?=-+=a a a k c k q h P γkPa

第1点上水平荷载标准值

()()96.0406.0202406.01038.162111111-=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()()23.19568.0102568.01038.162222111=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ下kPa

第3点(坑底下7米处)水平荷载标准值

()222221132a a a k c k q h h P -++=γγ

()28.128568.0102568.010102.1938.16=??-?+?+?=kPa

③水平抗力标准值的计算

基坑底面处(2点)水平抗力标准值: 54.26761.11022222=??==a p k c P kPa 第3点水平抗力标准值:

()22.263761.1102761.172.192222223=??+??=+=a p p p k c k h P γkPa ④合力值及作用位置计算

主动土压力:()55.7371028.12823.192

1=?+?=a E kN/m

()77.355

.73710311023.1928.128212101023.19=???-?+??=

a a m

被动土压力:()16.1014722.26354.2621=?+?=p E kN/m

()55.216

.1014731754.2622.2632127754.26=???-?+??=

p a m

⑤嵌固稳定性验算

解:设支护桩嵌固深度为d h

406.0)2

2545(tan )2

45(tan 21

21=?

-

?=-

?=?a k 637.01=a k

568.0)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

-

?=-

?=?a k 754.02=a k

761.1)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

+

?=+

?=?p k 327.12=p k

第0点水平荷载标准值

()42.21637.0202406.010*******-=??-?=-+=a a a k c k q h e γkPa

第1点上水平荷载标准值

()()96.0637.0202406.01038.162111111-=??-?+?=-+=a a a k c k q h e γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()()23.19754.0102568.01038.162222111=??-?+?=-+=a a a k c k q h e γ下kPa

第2点水平荷载标准值

()()2221211226a a a k c k q h h e -+-+=γγ

()94.51754.0102568.01032.1938.16=??-?+?+?=kPa

第3点水平荷载标准值

()()2221211226a a d a k c k q h h h e -++-+=γγ

()()d d h h 91.1094.51754.0102568.01032.1938.16+=??-?++?+?=kPa

第2点水平抗力标准值

()54.26327.11022222222=??=++=p p P k c k q h e γkPa

第3点水平抗力标准值

()54.2681.33327.1102761.12.192222223+=??+?=++=d d p p P h h k c k q h e γkPa

嵌固深度设计值的计算

根据2.11

1≥∑

∑a ak

p pk

a a ,则

()()()2.1391.1071.326

1323.192181.3361

54.26212232≥+?+?++????+??d d d d d h h h h h

得6.9≥d h m ,取嵌固深度d h 为10m

(2)采用一道单支点内支撑

①参数计算

406.0)2

2545(tan )2

45(tan 21

21=?

-

?=-

?=?a k 568.0)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

-

?=-

?=?a k 761.1)2

1645(tan )2

45(tan 22

22=?

+

?=+

?=?p k

②水平荷载标准值的计算 第0点水平荷载标准值

()42.21406.0202406.010*******-=??-?=-+=a a a k c k q h P γkPa

第1点上水平荷载标准值

()()96.0406.0202406.01038.162111111-=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()()23.19568.0102568.01038.162222111=??-?+?=-+=a a a k c k q h P γ下kPa

第3点(坑底下4米处)水平荷载标准值

()222221132a a a k c k q h h P -++=γγ

()56.95568.0102568.01072.1938.16=??-?+?+?=kPa

③水平抗力标准值的计算

基坑底面处(2点)水平抗力标准值: 54.26761.11022222=??==a p k c P kPa 第3点(坑底下4米处)水平抗力标准值:

()79.161761.1102761.142.192222223=??+??=+=a p p p k c k h P γkPa

第3点(坑底下6米处)水平抗力标准值:

()41.229761.1102761.162.192222223=??+??=+=a p p p k c k h P γkPa ④合力值及作用位置计算

主动土压力:()76.401756.9523.192

1=?+?=a E kN/m

()28.676

.401731723.1956.952127723.199=???-?+?

?-

=a a m

被动土压力:()66.376479.16154.262

1=?+?=p E kN/m

()48.766

.3764

31

454.2679.1612124454.269=???-?+??-=p a m

12.128

.676.40148

.766.376=??=

a

a p p a E a E

⑤基坑抗隆起稳定性验算

48.180

.70.30.72.190.38.161

=+?+?=m γkN/m 3

满足基坑抗隆起要求。

33.421645tan 245tan 216tan 2tan =??? ?

?+=?

?? ??

+=π?π?e e N q ()()62.1116tan /133.4tan /1=-=-=

?q c N N

5-9 某基坑深9.0m ,采用排桩与锚索相结合的支护结构,桩径1.0m ,桩长15m ,锚索选用1×7直径15.2钢绞线,抗拉强度设计值1220=py f N/mm 2;地质资料如图所示,不考虑地下水位。桩和锚索的水平间距2=s d m ,锚杆位于地面下4.0m 处,倾角 15=α,钻孔直径150mm ,采用二次压力灌浆,施加100kN 预应力;粉质粘土与锚固体粘结强度70=sk q kPa ,粉砂与锚固体粘结强度60=sk q kPa 。

经采用平面杆系结构弹性支点法计算,支挡结构内力计算值分别为:基坑内侧最大弯矩66.664=k M kN ·m ,基坑外侧最大弯矩15.218=k M kN ·m ,最大剪力

84.327=k V kN ,弹性支点水平反力65.278=h F kN 。支护结构安全等级为二

级,荷载分项系数F γ取1.25。

解:(1)计算作用在支挡构件上的主动土压力强度标准值和被动土压力强度标准值,画出两者沿桩身分布图,并计算各自的合力标准值及作用点位置。

49

.0)2

2045(tan )

245(tan 21

221=?

-?=-?==?a a k k

7.021==a a k k

333.0)2

3045(tan )2

45(tan 23

23=?

-

?=-

?=?a k 577.03=a k

04.2)2

2045(tan )2

45(tan 22

22=?

+

?=+

?=?p k 428.12=p k

0.3)2

3045(tan )2

45(tan 23

23=?

+

?=+

?=?p k 732.13=p k

(2)水平荷载和水平抗力的计算 第0点水平荷载标准值

()02111110=-+=a a a k c k q h e γkPa

第1点上水平荷载标准值

()15.1849.09.15.192111111=??=-+=a a a k c k q h e γ上kPa

第1点下水平荷载标准值

()35.17.012249.09.15.192222111=??-??=-+=a a a k c k q h e γ下kPa

第2点水平荷载标准值

()()1221211229a a a k c k q h h e -+-+=γγ

()24.707.012249.01.78.199.15.19=??-??+?=kPa

第3点上水平荷载标准值

()122221122a a a k c k q h h e -++=γγ

()88.817.012249.03.88.199.15.19=??-??+?=kPa

第3点下水平荷载标准值

()333221132a a a k c k q h h e -++=γγ

()06.67333.03.88.199.15.19=??+?=kPa

第4点水平荷载标准值

()33333221132a a a k c k q h h h e -+++=γγγ

()07.98333.08.44.193.88.199.15.19=??+?+?=kPa

第2点水平抗力标准值

()27

.34428.11222222222=??=++=p p P k c k q h e γkPa

第3点上水平抗力标准值

()()74

.82428.112204.292.108.1922

22223=??+?-?=++=p p P k c k q h e γ上kPa

第3点下水平抗力标准值

()()28

.71392.108.192333223=?-?=++=p p P k c k q h e γ下kPa

第4点(桩底)水平抗力标准值

()()()[]64

.35032.164.1992.108.19233333223=?-?+-?=

+++=p p P k c k q h h e γγ下

kPa

合力值及作用位置计算

主动土压力:24.179.115.182

11=??=a E kN/m

73.139.132

151=?-=a a m

()40.3453.888.8135.12

1

2=?+?=a E kN/m

()61.78.44

.3453.831

3.835.188.812123.83.835.12=+???-?+??=

a a m

()31.3968.407.9806.672

1

3=?+?=

a E kN/m ()25.231

.3968

.431

8.406.6707.982128.48.406.672=???-?+??=a a m

被动土压力:()21.702.174.8227.342

1

1=?+?=p E kN/m

()32.58.421

.702.131

2.127.3474.822122.12.127.341=+???-?+??=

p a m

()61.10128.464.35028.712

1

2=?+?=

p E kN/m ()87.161

.10128.431

8.428.7164.3502128.48.428.71=???-?+??=

p a m

(2)对支挡结构进行嵌固稳定性、整体稳定性、抗隆起稳定性验算,确定嵌固深度是否满足稳定性验算要求。

①嵌固稳定性验算 根据2.11

1

≥∑

a ak p pk

a a ,则

()()()()()

2.108.225.21131.39661.71140.34587.11161.101232.51121.70117

3.1372.17≥=-?+-?-?+-?+-?

嵌固稳定性满足要求

②整体稳定性验算

③基坑抗隆起稳定性验算

63.1915

8

.44.193.88.199.15.191=?+?+?=

m γkN/m 3

48.196

8

.44.192.18.192=?+?=

m γkN/m 3

满足基坑抗隆起要求。

(3)分别采用全截面均匀配筋以及局部均匀配筋进行桩身配筋计算 支护结构安全等级为二级,取0.10=γ,荷载分项系数25.1=F γ,基坑内侧最大

弯矩66.664=k M kN ·m ,基坑外侧最大弯矩15.218=k M kN ·m ,最大剪力

84.327=k V kN ,则弯矩和剪力设计值分别为:

基坑内侧弯矩:83.83066.66425.10.1=??=M kN ·m , 基坑外侧弯矩:69.27215.21825.10.1=??=M kN ·m

剪力:8.40984.32725.10.1=??=V kN

纵向受力钢筋选择HRB400,360=y f Mpa ,箍筋选择HPB300,270=yv f Mpa ,桩身混凝土保护层厚度取50mm 。混凝土强度等级C30,3.14=c f Mpa ,43.1=t f Mpa 。桩径1.0m ,半径r=500mm ,纵向钢筋重心所在圆周的半径r s =440mm 。

① 全截面均匀配筋

根据式(5-16)~式(5-18),得

()[]

π

αππαα

παπα

απ

πα225.1sin sin 325.122sin 1sin 323-+??-?

?? ?

?-

+

≤s c c r A f Ar f M

利用迭代法计算可得,248.0=α,754.0=t α。由式5-17计算得:

()595222sin 1=-???

?

?-

=

y t c S f A f A ααπαπααmm 2

选配16根φ22钢筋(实配面积6080 mm 2)

386

.1823045tan 245tan 230tan 2tan =??? ?

?

+=??? ??+=π?π?e e N q ()()114

.3030tan /1386.18tan /1=-=-=?q c N N

根据式(5-24),007.0h s

A f bh f V sv

yv t +≤,r b 76.1=、r h 6.10=代入,计算得出sv A <0,故按最小配箍率配置:%127.0270

43.124.024.0=?=?=yv t sv f f ρ, 选配φ10@130。 实际配筋率为%137.0130

50076.15

.782=???==

bs A sv sv ρ。 另沿桩身设置加强筋,选择HPB335,取φ14@2000。

② 局部均匀配筋

1)按基坑内侧最大弯矩配筋

忽略受压区钢筋的作用,取0'=sr A ,取25.0=s α,将式(5-19)~式(5-20)联立,消去sr A ,则有:

s s

s c c r A f Ar f M παπαπαπααππαsin 22sin 1sin 323????? ?

?-+≤

利用迭代法计算可得,247.0=α。根据公式5-21,

()714.0247.0180cos cos =?=πα

()189.05.025.0180cos 50044011cos 11=???? ????+-=??

? ??+-b s s r r ξπα,

故παcos >b s s r r ξπα??

?

??+

-cos 11,满足要求。 由于247.0=α<

286.05

.31

=,其正截面受弯承载力按式(5-23)计算得: 293636025.025.0180sin 44050078.01083.830sin 78.06=???? ?????+??=????

?

?+≥ππαπαy s s s Sr f r r M A mm 2

,在基坑

内侧选配8根φ22钢筋,实配面积为3040 mm 2。以此实配钢筋面积按全截面面积计算的配筋率为:

%387.0500

30402

=?π,不小于0.2%和%18.045.0=y t f f ,符合规程第B.0.4

条的要求,钢筋应配置在基坑内侧80°内。

2)按基坑外侧最大弯矩配筋

忽略受压区钢筋的作用,取0'=sr A ,取25.0=s α,将式(5-19)~式(5-20)联立,消去sr A ,则有:

s s

s c c r A f Ar f M παπαπαπααππαsin 22sin 1sin 323????? ?

?-+≤

利用迭代法计算可得,175.0=α。根据公式5-21,

()853.0175.0180cos cos =?=πα

()189.05.025.0180cos 50044011cos 11=???? ????+-=??

? ??+-b s s r r ξπα,

故παcos >b s s r r ξπα??

?

??+

-cos 11,满足要求。 由于175.0=α<

286.05

.31

=,其正截面受弯承载力按式(5-23)计算得: 96336025.025.0180sin 44050078.01069.272sin 78.06=???? ?????+??=????

?

?+≥ππαπαy s s s Sr f r r M A mm 2

,在基坑

外侧选配5根φ16钢筋,实配面积为1005 mm 2。以此实配钢筋面积按全截面面积计算的配筋率为:

%128.0500

1005

2

=?π,小于0.2%和%18.045.0=y t f f ,不符合规程第B.0.4条的配筋率要求,因此应按0.2%配筋率配置,选配5根φ20钢筋,实配面积为1570mm 2,即可满足要求。同时,钢筋应配置在基坑外侧72°内。 箍筋的计算与均匀配筋计算相同,选配φ10@130。

其余部分按构造配筋,选配 6根φ12钢筋。

(4)按构造要求进行冠梁设计

(5)确定锚杆的长度和杆体直径

锚索选用1×7直径15.2钢绞线,抗拉强度设计值1220=py f N/mm 2;,钻孔直径150mm ,粉质粘土与锚固体粘结强度70=sk q kPa 。

弹性支点水平反力65.278=h F kN ,48.28815

cos 0.20

.265.278cos =??=??=

αa h k b s F N kN

自由段长度计算:()5.1cos 245sin 245sin tan 21++

?

?

?

??++??

?

?

?

?-??-+≥

α

α??αd

d a a l m m f ()2.65.115cos 1

1522045sin 22045sin 15tan 12.15=+?

+

?

?

?

???+?+???

?

?

??-????-+=

m 锚固段长度计算: 根据∑?=i sik k l q d R π,αcos ??=

a h k

b S F N ,6.1≥k

k N R

,有

6.148

.2887015.0≥???=l

N R k k π ()0.147015.0/6.148.288=???=πl m

锚杆总长度为14+6.2=20.2m 锚杆杆体直径计算:

6.2951220

1048.28825.10.130=???===py k F py p f N f N A γγmm 2

所需锚索束数6.122.156

.2952

=??

?

???=

πn ,

选择2根直径为15.2 mm 的钢铰线。

(6)腰梁设计

作用在腰梁上的集中力为65.278=h F kN 其设计值31.34865.27825.10.1=??=F kN 1)型钢腰梁

按简支梁计算,跨度0.20=l m ,F 作用在跨中位置,其最大弯矩16.174=x M kN ·m

型钢腰梁截面模量应满足:

361047.771215

05.11016.174?=??=≥f M W x x nx γmm 3

考虑到采用双排型钢组合腰梁,故每排型钢的截面模量nx W 应满足下式要求:

331074.3852

1047.771?=?≥nx W mm 3

当腰梁采用双排工字钢,应选择25a 工字钢,其截面模量402=x W cm 3 当腰梁采用双排槽钢,应选择[32a ,其截面模量475=x W cm 3 2)钢筋混凝土腰梁

按三跨连续梁计算,每跨跨度0.20=l m ,F 作用在每跨的跨中位置,其最大正弯矩16.174=x M kN ·m ,最大负弯矩16.174=x M kN ·m ,最大剪力16.174=x M kN ·

毕业论文(深基坑支护技术研究)

毕业设计(论文)评语及成绩

毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)开题报告

深基坑支护技术研究 Research on supporting technology of deep foundation pit 2010届土木工程专业 学号 201001032 学生王鑫 指导教师严任苗 完成日期 2014年 8月20日

摘要 近年来,随着经济的发展,我国的各类地下工程的飞速发展,地下空间与地铁等日益受到人们的关注,与之相关的深基坑问题相继出现。在施工过程中,怎样保证经济合理地处理好地基沉降和基坑支护等方面的问题在整个建筑工程中占有重要地位。在基坑支护方面,地下连续墙及刚支撑由于施工振动小,噪音低,非常适于城市施工而得到广泛使用。 本次毕业论文的设计容为市7号线地铁车站基坑设计与分析。设计容包括土压力结构力计算、基坑稳定性分析、支撑设计、基坑变形估算以及控制降水设计;设计中首先根据本基坑的勘查报告和基坑周围的环境情况对将要采取的方案做出初步的估计,然后根据相关规要求对上述方案做出修改和优化。降水井的设计包括井点类型的选择,井深,井径及基坑周围总井数的确定;支护结构设计包括支护结构的选型,边坡稳定性验算等以及在设计上部结构荷载作用下复合地基承载力和沉降量 的验算。 设计中包括对所选择的降水井方案,支护结构方案及地下连续墙支护处理方案在具体施工过程中的各个工序的施工流程编制,每道工序在整个施工顺序中的合理安排,以及施工过程中应该注意的事项等。为保证按期优质完工,必须合理的编制施工计划,并严格按照计划进行施工。 关键词:深基坑;地连墙;地铁;沉降;深基坑设

深基坑工程施工安全技术交底

深基坑工程施工安全技术交底 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。2.严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。3.基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异 常,立即采取应急措施。 4.作业前要全面检查开挖的机械设备、电器设备是否符合安全要求,严禁带“病”运行,基坑现场排水、降水、集水措施是否 落实。 5.作业中应坚持由上而下分层开挖,先放坡先支护后开挖地原则,不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩,防止坍塌,未支护前 不准超挖。 6.基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得塔设临时工棚设施。 7.基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线准确,符合三相五线制和“一机一闸,一漏一箱”要求,抽水时坑内作业人 员应返回地面,不得有人在坑内边抽水边作业,移动泵机必须 先拉闸切断电源。 8.汽车运土、装截机铲土时,应有人指挥,遵守现场交通道标志和指令,严禁在基坑周边行走运载车辆。 9.基坑开挖过程,应按设计要求,及时配合做好锚杆拉固工作。10.基坑开挖到设计标高后,坑底应及时满封闭,及时进行基础施

工,防止基坑暴露时间过长。 11.开挖过程,如需石方爆破,应制定包括药量计算的专项安全作业方案,报公安部门审批后才准施爆,并严格按有关爆破器材 规定运输、领用、存放和管理(包括遵守爆破作业安全规程)。 12.夜间作业应配有足够照明,基坑内应采用36伏以下安全电压。 13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施。 14.作业人员必须沿专用斜道上下基坑。 15.补充交底内容: 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字:

钢板桩基坑支护计算书

钢板桩基坑支护计算书

一、结构计算依据 1、国家现行的建筑结构设计规范、规程行业标准以及广东省建筑行 业强制性标准规范、规程。

2、提供的地质勘察报告。 3、工程性质为管线构筑物,管道埋深4.8~4.7米。 4、本工程设计,抗震设防烈度为六度。 5、管顶地面荷载取值为:城-A级。 6、本工程地下水位最小埋深为2.0m。 7、本工程基坑计算采用理正深基坑支护结构计算软件。

二、基槽支护内支撑计算 (1)内支撑计算 内支撑采用25H 型钢 A=92.18cm 2 i x =10.8cm i y =6.29cm Ix=10800cm 4 Iy=3650cm 4 Wx=864cm 3 ] [126.11529 .6725][13.678 .10725λλλλ===<=== y y x i l i l x 查得 464 .0768 .0==y x ?? 内支撑N=468.80kN ,考虑自重作用,M x =8.04N ·m MPa f A N fy y 215][6.1091018.92464.01080.4682 3 =<=???=?=? MPa f Wx Mx A N fx x 215][05.5810 7.1361004.810117768.01080.4684 6 23=<=??+???=+?=?

(2)围檩计算 取第二道围檩计算,按2跨连续梁计算,采用30H 型钢 A=94.5cm 2 i x =13.1cm i y =7.49cm Ix=20500cm 4 Iy=6750cm 4 Wx=1370cm 3 [ 计算结果 ] 挡土侧支座负弯距为:M max =0.85×243.3kN·m=206.8kN·m,跨中弯矩为M max =183.4kN·m 支座处: MPa cm m kN Wx M 9.15013708.206max 13 =?==σ,考虑钢板桩结构自身的抗弯作用,可满足安全要求。 跨中:][87.13313704.183max 23 σσ<=?== MPa cm m kN Wx M 三、基槽支护工程计算书 支护结构受力计算 5.3米深支护计算

深基坑作业指导书

编号:SJSX3-SG01-001-F001附件: 晋北±800kV换流站~郭家村 接地极线路工程(1标段) 深基坑开挖 专项施工方案 施工单位(章)

年月日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章基础设计说明 (1) 第三章方案适用范围 (2) 第四章基础施工方案 (3) 第五章质量保证措施 (12) 第六章安全保证措施 (16) 第七章环境保护及文明施工 (17)

第一章工程概况 1、工程概述 全线路起止于晋北换流站,至朔州市平鲁区下木角乡鲁西沟村东,新建线路全长48.583公里,铁塔共用148基。同时需要改造35kV线路一条,长度约300米。 导线采用:2*2*JNR60G1A-500/45型钢芯铝绞线,地线采用OPGW-100,进出线档采用OPGW-100与JLB20A-100配合使用。 第二章基础设计说明 2.1图纸设计 本工程基础图纸分结构明细表和施工图两部分。 结构明细表按单基出图,其中左上表格标注有杆位号、塔型及呼称高、转角度数和中心桩位移、基面调整值等数据,以及各腿地质情况说明;中部简图即为沿塔位对角线方向的地形断面图和具体配腿与地形的匹配情况;左下表中标注各腿基础型号、施工图号、外露E值、基顶与中心桩相对高程、护坡和排水沟等防护措施,以及施工弃土的地点和方式等。 基础施工图按类成卷,每类前有施工说明、根开表、地螺及角钢加工说明等,每类基础又分若干不同型号,以序号区分。 2.2图纸查阅 查阅单基结构明细表,核对高低腿配置是否与现场实际相符;

分别找出对应四塔腿基础所用的基础型号及图号; 查阅相应的基础施工图,按接身呼高与接腿长核对手册提供的根开尺寸,确认无误进行分坑及支模操作。 2.3图纸名词解释 呼称高--铁塔导线横担(最下层导线横担)下平面至铁塔最长腿的基础顶面的垂直距离(呼称高=接身呼高+最长接腿长)。 塔位中心桩--铁塔所在位置的中心桩。对于直线塔此桩即为线路中心桩。对于转角塔此桩即为线路中心桩位移后的中心桩。 基面调整值--铁塔最长接腿的基础顶面至塔位中心桩顶面的垂直距离.正值表示铁塔最长接腿基础顶面在塔位中心桩的下方.负值表示铁塔最长接腿基础顶面在塔位中心桩的上方。 中心桩位移--移动方向为转角角平分线的垂线(横担方向),正值向内角侧移动,负值向外角侧移动。 最小埋深值--以底板中心为圆心,以(B/2+x)m为半径范围内的地表最低点至桩底的垂直距离为基础最小埋深,施工图中对基础最小埋深有规定,实际埋深不得小于此值,否则需通知设计单位处理。 第三章方案适用范围 本作业方案适用于晋北±800kV换流站~郭家村接地极线路工程(1标段)根据现场查看对本工程深基坑人工开挖基础施工编制专项施工方案。本方案有效期为发布之日起至工程竣工止。

基坑监测中存在的常见问题

基坑监测中存在的常见问题 深基坑工程支护技术虽已在全国不同地区、不同的地质条件下取得了不少成功的经验,甚至在一些达到国际水平,但仍存在一些问题需进一步研究或提高,以适应现代化经济建设的需要。深基坑工程支护施工过程中常常存在的问题主要有以下几种: 1.土层开挖和边坡支护不配套 常见支护施工滞后于土方施工很长一段时间,而不得不采取二次回填或搭设架子来完成支护施工一般来说,土方开挖技术含量相对较低,工序简单,组织管理容易。而挡土支护的技术含量高,工序较多且复杂,施工组织和管理都较土方开挖复杂。所以在施工过程中,大型工程均是由专业施工队来分别完成土方和挡土支付工作,而且绝大部分都是两个平行的合同。这样在施工过程中协调管理的难度大,土方施工单位抢进度,拖工期,开挖顺序较乱,特别是雨期施工,甚至不顾挡土支护施工所需工作面,留给支护施工的操作面几乎是无法操作,时间上也无法完成支护工作,以致使支护施工滞后于土方施工,因支护施工无操作平台完成钻孔、注浆、布网和喷射砼等工作,而不得不用土方回填或搭设架子来设置操作平台来完成施工。这样不但难于保证进度,也难于保证工程质量,甚至发生安全事故,留下质量隐患。 2.边坡修理达不到设计、规范要求 常存在超挖和欠挖现象一般深基础在开挖时均使用机械开挖、人工简单修坡后即开始挡土支护的砼初喷工序。而在实际开挖时,由于施工管理人员不到位,技术交底不充分,分层分段开挖高度不一,挖机械操作手的操作水平等因素的影响,使机械开挖后的边坡表面平整度,顺直度极不规则,而人工修理时不可能深度挖掘,只能就机挖表面作平整度修整,在没有严格检查验收就开始初喷,故出现挡土支付后出现超挖和欠挖现象。 3.成孔注浆不到位、土钉或锚杆受力达不到设计要求 深基坑支护所用土钉或锚杆钻孔直般为100~150的钻杆成孔,孔深少则五、六米,深则十几米,甚至二十多米,钻孔所穿过的土层质量也各不相同,钻孔如果不认真研究土体情况,往往造成出渣不尽,残渣沉积而影响注浆,有的甚至成孔困难、孔洞坍塌,无法插筋和注浆。再者注浆时配料随意性大、注浆管不插到位、注浆压力不够等而造成注浆长度不足、充盈度不够,而使土钉或锚杆的抗拔力达不到设计要求,影响工程质量,甚至要做再次处理。 4.喷射砼厚度不够、强度达不到设计要求 目前建筑工程基坑支护喷射砼常用的是干拌法喷射砼设备,其主要特点是设备简单、体积小,输送距离长,速凝剂可在进入喷射机前加入,操作方便,可连

深基坑的支护技术(论文)

深基坑支护技术 摘要:改革开放以来,我国高层建筑发展迅速,目前发展的趋势和特点是层数 增多,高度增高,并积极参与国际高层建筑的竞争。迄今为止,我国已建成高层 建筑累计超过2.8亿㎡,高度超过100m的超高层建筑已超过300多幢,高度超 过200m的超高层建筑已达40余幢。随着高层建筑的发展,伴随出现了深基础, 基坑的深度主要取决于地下室层数,一般地下室的基坑深度大致为一(4~6)m; 二层地下室的基坑深度为一(8~9)m;三层地下室的基坑深度为一(11~12)m; 四层地下室的基坑深度为一(14~18)m,目前国内建筑最深的地下室基坑达到 31m。 关键词:深基坑;支护结构设计;安全 目录 一、深坑基础的发展现状.............................. 错误!未定义书签。 二、深基坑支护的方法 (2) (一)土钉支护技术 (2) (二)锚固支护技术 (3) (三)复合土钉支护技术 (5) (四)桩挡墙支护技术 (5) (五)逆作法 (6) 三、深基坑支护工程技术的进步与展望 (7) 参考文献 (7) 一、深坑基础的发展现状 深基坑支护工程是基础施工所必须的临时结构,深大基坑支护的施工造价与设 计的合理紧密相关,合理的设计是影响整个工程施工进度与造价的关键所在。深 基坑的支护工程,采用何种支护方案,除了与基坑深度有直接关系外,更主要的 是根据地层土质的好坏采用不同的支护方案。基坑支护工程包含挡土、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如果其中某一环节失效,将会导致整个工程的 失败。在城市地区进行深基坑开挖支护,是当今土木工程最为复杂的领域之一, 它不仅要保证基坑施工过程中的土体稳定,而且要严格限制周边的地层位移以确 保四周环境的安全。 现代大城市的高层建筑基坑具有深、大的特点,挖深一般在15~20m之间,宽 度与长度达100m以上。基坑邻近多有建筑物、道路和管线,施工场地拥挤,在 环境安全上又有很高要求,所以过去对基坑支护结构的选型比较单一,基本上均 采用柱列式灌注桩挡墙或地下连续墙作为维护结构,当用明挖法施工时照例采用 多道支承(多道内支承或多道背拉锚杆)。其它的支护形式如国内外广为运用的 钢板桩挡墙或柱板(分离式工字钢加衬板)挡墙由于刚度较弱、易透水以及打桩

基坑支护及安全要求(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑支护及安全要求(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

基坑支护及安全要求(2020版) 1.基坑开挖遇有下列情况之一时,应设置坑壁支护结构: (1)因放坡开挖工程量过大而不符合技术经济要求; (2)因附近有建(构)筑物而不能放坡开挖; (3)边坡处于容易丧失稳定的松散土或饱和软土; (4)地下水丰富而又不宜采用井点降水的场地; 2.基坑支护结构,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、邻近建(构)筑物、施工环境和方法等情况进行选择和设计。大型深基坑可选用喷锚、排桩式挡土墙等作结构支护,必要时应设置支撑或拉锚系统予以加强。 3.基坑的支护结构在整个施工期间应有足够的强度和刚度,当地下水位较高时,尚应具有良好的隔水防漏性能。设计时应对安装、使用和拆除支锚系统的各个不同阶段进行相应的验算。

4.对一般较简易的基坑(管沟)支撑可根据已有施工经验,因地制宜地加以设计。 5.采用灌注桩作坑壁支撑时,应符合下列要求: (1)应尽量减少打桩时产生的振动和噪声对邻近建筑物、构筑物、仪器设备和城市环境的影响; (2)灌注桩的施工安全要求应按“桩基施工”的有关要求执行; (3)在桩附近挖土时,应防止桩身受到损伤; (4)采用钢筋混凝土灌注桩时,应在桩的混凝土强度达到设计强度等级后,方可挖土; 6.采用钢筋混凝土桩作坑壁支撑并加设锚杆时,应符合下列要求: (1)锚杆宜选用螺纹钢筋,使用前应清除油污和浮锈,以便增强粘结的握裹力和防止发生意外; (2)锚固段应设置在稳定性较好的土层或岩层中,长度应大于或等于计算规定; (3)钻孔时不得损坏已有的管沟、电缆等地下埋设物;

深基坑钢板桩支护计算

. 1、工程简介 越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区,距东边的煤灰堆场约100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示 图1.1干施工区域平面图

+1.30-0.70 图1.2 基坑支护典型断面图(供参考) 2、设计资料 1、钢板桩桩顶高程为+3.3m ; 2、地面标高为+2.5m ,开挖面标高-5.9m ,开挖深度8.4m ,钢板桩底标高-14.7m 。 3、坑外土体的天然容重γ为16.5KN/m 2,摩擦角为Φ=8.5度,粘聚力c=10KPa ; 4、地面超载q :按20 KN/m 2考虑; 5、钢板桩暂设拉森Ⅳ400× U 型钢板桩,W=2270cm 3,[δ]=200MPa,桩长18m 。

3力计算 3.1支撑层数及间距 按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则钢板桩顶部悬臂端的最大允跨度为: m 603.2mm 2603742 .05.162270102006r ][653a =≈????==K W h δ h 1=1.11h=1.11×2.603m=2.89m h 2=0.88h=0.88×2.603m=2.29m 根据现场施工需要和工程经济性,确定采用两层支撑,第一层h=1.2m ,支撑标高+1.3m ;第二层支撑h 1=2m ,支撑标高-0.7m 。 3.2作用在钢板桩上的土压力强度及压力分布 主动土压力系数 Ka=tan 2(45°-φ/2)= tan 2(45°-8.5°/2)= 0.742 被动土压力系数 Kp=tan 2(45°+φ/2)=tan 2(45°+8.5°/2)=1.347 工况一:安装第一层支撑后,基坑土体开挖至-0.7m (第二层支撑标高)。 1、主动土压力:a a a P =qK γzK + ①z=0m P a =20×0.742+16.5×0×0.742=14.84KN/m 2 ②z=3.2m (地面到基坑底距离)) P a =20×0.742+16.5×3.2×0.742=54.02KN/m 2 2、被动土压力:p p P =γzK ①z=3.2m(地面到基坑底距离)

深基坑作业指导书

目录 1.工程概况及工程量 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 工程量 (1) 1.3 工期要求 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前必须具备的条件和应做的准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 参加作业人员的资格和要求 (2) 3.3 作业工器具 (5) 3.4材料及设备 (5) 3.5 安全器具 (5) 4.作业程序及方法 (5) 4.1 施工方案 (5) 4.2 作业方法及内容 (6) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (10) 5.1 质量目标 (10) 5.2 质量控制及质量通病预防 (13) 6.作业的安全要求和环境条件 (12) 6.1 作业的安全危害因素辨别及相应对策表 (12) 6.2 作业环境应达到的条件 (13) 6.3 作业的安全要求和措施 (14)

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程为变压器事故油池及污水泵池、污水调节池结构工程。 事故油池±0.00米相当于绝对标高6.37米,油池外形尺寸5.2×7.6米,池底板标高为-3.8米,厚度为300mm,池壁为300mm,顶板标高为-1.2米,池内有油分离池,贮油池。池内设有爬梯。垫层混凝土为C20,池体混凝土强度为C35抗渗等级为P6防腐混凝土,钢筋为HPB235、HRB3350级钢。 污水、雨水泵池±0.00米相当于绝对标高6.37米,泵池长6.35米,宽4.85米,深5.6米,池内设有爬梯,垫层混凝土强度为C20,池体为C35抗渗等级为P6防腐混凝土,钢筋为HPB235、HRB335级钢。钢筋保护层:底板50mm,侧壁30mm,其余25mm。1.2 主要工程量 1.3 工期要求 工程开工2009年8月10日,工程完工2009年9月15日。工期36天。 2 编制依据

岩土工程中的深基坑支护问题研究

岩土工程中的深基坑支护问题研究 深基坑施工的工艺及支护系统随着施工技术及现代大型机械的发展而变得日新月异,深基坑支护工程中的施工技术的控制要点及解决的措施。结合工程实例,对深基坑支护技术进行论述。 标签:岩土工程深基坑支护解决措施 1深基坑支护的类型 1.1深基坑支护系统 近几年来随着基坑深度和体量的增大,支护技术也有了较大进展,按功能分常用的有以下一些: (1)挡土系统:常用的有钢板桩、钢筋混凝土板桩、深层水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、地下连续墙。其功能是形成支护排桩或支护挡土墙阻挡坑外土压力。 (2)挡水系统:常用的有深层水泥搅拌桩、旋喷桩、压密注浆、地下连续墙、锁口钢板桩。其功能是阻挡抗外渗水。 (3)支撑系统:常用的有钢管与型钢内支撑、钢筋混凝土内支撑、钢与钢筋混凝土组合支撑。其功能是支承围护结构侧力与限制围护结构位移。 1.2深基坑必须进行支护设计 根据不同的基坑深度、地质、环境与荷载情况采用不同的支护结构。常见的深基坑支护结构类型及其适用范围为:(1)深层搅拌桩支护。它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械,将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体(水泥土搅拌桩),利用搅拌桩作为基坑的支护结构。水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土,包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等,加固深度可从数米至50~60m。由于其抗拉强度远小于抗压强度,故常适用于基坑深度不大(5~7m)、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。这种支护结构防水性能好,可不设支撑,基坑能在开敞的条件下开挖,具有较好的经济效益。(2)排桩支护。排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等,其支护形式包括:①柱列式排桩支护:当边坡土质较好、地下水位较低时,可利用土拱作用,以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构;②连续排桩支护:在软土中常不能形成土拱,支护桩应连续密排,并在桩间做树根桩或注浆防水;也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。③组合式排桩支护:在地下水位较高的软土地区,可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。(3)地下连续墙支护。当在软土层中基坑开挖深度大于10m、周围相邻建筑或地下管线对沉降与位移要求较高时常采用地下连续墙作基坑的

理正7.0钢板桩支护计算书讲课稿

---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 各工况:

深基坑工程施工部署

深基坑工程施工部署 2.1总体思路 土方开挖遵循‘开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖’的原则,并按照分层、分段、分块、对称、平衡、限时的设计要求,结合现场交通、出土的条件合理分区。土方开挖应针对上海地区软土的流变特性应用“时空效应”理论,每步土方都分块开挖,减小单边开挖断面,在土方开挖到支撑顶面标高后限时开槽完成支撑,做到随挖随撑,尽量减少基坑无支撑的暴露时间,严格控制基坑变形,确保周围建筑物、道路和管线的安全。 2.2项目组织架构 2.2.1项目组织架构的建立 项目部实施项目总承包管理,项目经理为我公司授权法人代表,负责总体指导、协调工程的施工生产。在施工中,工程总承包部将组建专业施工作业队承担规定由总承包人自行组织实施的项目。同时项目部还将并全面协调各分包商按照总体工程目标完成专业分包施工的项目管理。各作业队和专业分包商要执行项目部各职能部室的管理和指导,统一在项目部的“横向到边、竖向到底”系统管理下开展各项施工活动,以确保本工程各阶段、各环节都能受控有序,有条不紊。项目部部按照我局项目法施工原则组织施工。各施工作业队和专业分包根据工程需要进场、撤场,在工期安排上服从工程项目部统一安排;在施工程序上执行总体施工组织设计的统一约定;在施工场地占用和临时设施、机械、架子的使用上服从总承包工程管理的统一规划和调度;

在技术、质量、安全上接受工程总承包部技术负责人和技术、质安部的协调、管理。 项目组织架构图 2.2.2项目主要人员职责划分 项目主要人员职责

2.2.3项目主要部门职责划分 表7-2 项目主要部门职责

2.3施工准备 (1)办理有关手续 根据市政府有关文件,建筑行业有关规定,结合现场施工实际情况,在开工前必须积极联系政府职能部门。施工前土方开挖方案已制定并经业主、监理、围护结构设

基坑支护工程安全技术交底(新版)

基坑支护工程安全技术交底 (新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

基坑支护工程安全技术交底(新版) 一、本项目部的安全生产纪律 1、施工现场必须做到“安全第一,预防为主”。 2、管理人员必须实行“安全生产责任制”,工作人员必须实行《安全技术操作规程》。 3、进入施工现场必须戴安全帽,不可穿拖鞋、高跟鞋,严禁打赤脚。 4、特种作业人员必须持证上岗,高处作业必须系安全带。 5、杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”行为。 6、严禁车辆超载滥载,严禁超速行驶;起重安装严禁超负荷作业。 7、施工机械、电气设备非操作人员不得乱动。

8、施工现场宿舍、仓库、工棚必须配备消防器材和消防设施,施工人员必须履行消防救灾、抢险的职责和义务。 9、各种电器设备必须有可靠的安全接地和各种安全保护装置。 10、进入施工现场未办理动火作业票,未经主管领导签字,不得进行明火作业。 二、施工中需要注意的问题 1、班组每周一开展一次安全学习(活动),班组负责人负责主持,并做好学习记录。 2、班组每天开工前开展班前交底会,负责人向施工人员交代当天的任务和需要注意的事项,并做好交底记录。班前会应简短,尽量几句话把需要说明的事情交待清楚即可结束。 3、要做到工完场清。施工中的机具、材料、垃圾等要分类集中堆放,保持现场整洁、有序。每天工完要清理场地,把当天的施工垃圾集中运走;现场无用的土堆应整平或运走。 4、在施工场地周围树立醒目的告示牌,防止非生产人员进

8深基坑作业管理规定

深基坑作业管理规定 1.目的适用范围 1.1为了加强公司基础施工过程中深基坑作业(包括基坑支护、降水、土方开挖等内容)的安全管理,以确保深基坑施工的质量、安全、环保等满足公司质量/安全/环境管理体系文件要求。 1.2 适用于基础施工过程深基坑作业的基坑支护、降水、土方开挖等。 2.管理职责 2.1 本规定由公司施工经理主控,质量安全环境管理部策划管理,项目施工经理负责,项目工程部、质检站实施。 2.2项目部在进行质量策划时应针对深基坑施工编制专项施工方案,并应得到顾客的认可。 3.术语 深基坑:本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米的基坑或深度虽未超过5米,但地质情况和周围环境较复杂的基坑。 4.实施程序: 本规定中深基坑支护工程施工安全管理的内容包括:施工方案、临边支护、坑壁支护、排水措施、坑边堆物、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测、作业环境及安全管理等内容。 4.1施工方案: 4.1.1项目部应依据设计文件、勘察报告及环境资料,编制出具有针对性和可操作性的施工方案。施工方案应按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方法、土质放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施、对邻近建(构)筑物及设施的监测要求。对地面堆载、地表水、地下水、支护方案及危险源和重大的危险源应有详细的控制措施;对工程地质、水文地质条件复杂地区的工程应有控制险情的应急措施。 4.1.2一般的深基坑施工方案应当由项目总工组织项目相关人员负责编制,工程公司总工/公司相关学科带头人评审,相关人员会签后,工程公司总工审核,报监理单位总监和专业监理工程师对方案的内容进行审定,签字同意才能施工。

深基坑支护开题报告

毕业设计开题报告 设计题目: 新纪元世纪广场基坑支护结构 设计 院系名称: 土木与建筑工程学院 专业班级: 土木工程(岩土)08-1班 学生姓名: 吉立朋 导师姓名: 杨晓丰曹继民 开题时间: 2012年3月7日

1.课题研究目的和意义 随着城市的建设基坑支护技术也不断发展,而对于不同的工程环境及条件,采用何种支护形式显得至关重要,同时把是否能保证基坑及周围环境的安全及工程造价作为判断一个支护设计方案是否合理的标准。如果支护结构型式选择合理,就可以做到整个基坑以及整个建筑物的安全可靠,还可以带来可观的经济与社会效益。基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程。它是地下基础施工中内容丰富而富于变化的领域,是一项风险工程,是一门古老而具有划时代特点的综合性的新型学科,它涉及到工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程等多学科问题。基坑工程采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系总称为支护结构。基坑支护工程包含挡土、支护、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如其中某一环节失效,将会导致整个工程的失败。 本课题是一个实际工程支护问题,针对该工程可培养学生综合能力。设计中,不仅要认真学习现有规范和工程中常用及心形的各种施工工艺和施工技术,而且应结合当地工程经验和方法,将这些经验方法与自身所学的科学文化知识相结合。根据土木工程专业(岩土与地下工程方向)的培养目标要求及毕业生的主要服务去向,通过毕业设计,使每个学生把所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,使理论与生产实践相结合提高工程设计能力,能独立进行基坑支护结构设计。通过新纪元世纪广场基坑支护结构设计,使学生在应用现行规范、标准、技术指标与经济指标等方面得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,提高毕业生分析问题、解决问题的能力。 本项毕业设计选题为新纪元世纪广场基坑支护结构设计,为详细学习和了解与岩土工程相关的知识,巩固以前学习过的(深基坑支护、基础工程、地基处理、土力学、工程地质学等)知识,并按照现行规范,通过对实际情况的分析把它运用到生产实践中去,同时也培养了调查研究、查阅文献、收集资料和整理资料的能力。通过本次设计使自己能够理论联系实际,并为以后的工作和学习打下坚实的基础。 2.课题研究现状及分析 2.1我国基坑工程的发展现状

基坑工程安全技术试卷及答案(三类人员安全员继续教育)

第 1 题: 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定,基坑施工安全等 级分为_____个等级。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:A 第 2 题: 基坑内设置作业人员上下坡道或爬梯,数量不少于________个。
A、正确 B、错误
正确答案:A 第 3 题:

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87 号)规定,开 挖深度超过____米以上的深基坑工程必须组织专家论证。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:D 第 4 题: 下列 不属于地下连续墙作业特点。
A、低噪声 B、施工速度快 C、振动小 D、整体好
正确答案:B

第 5 题: 现浇混凝土支撑的特点不包括_________。
A、刚度大 B、施工速度快 C、可灵活布置 D、整体性好 正确答案:B 第 6 题: 钢支撑系统支撑的特点不包括________。
A、整体性好 B、施工速度快 C、可重复使用 D、安装和拆除方便 正确答案:A

第 7 题: 锚杆支护具有________特点。
A、提供开阔的施工空间 B、承载力大排 C、刚度大 D、以上三者 正确答案:A 第 8 题: 下列可以施加预应力的构件有_________。
A、锚杆 B、工法桩 C、混凝土支撑 D、钢立柱
正确答案:A

第 9 题: 根据《工程勘察资质标准》(2013 版)规定,下列______资质企业不能设计一级 基坑。
A、工程勘察综合资质甲级 B、岩土工程甲级 C、岩土工程(设计)甲级 D、岩土工程(勘察)甲级 正确答案:D 第 10 题: 地基基础工程专业二级资质可以施工开挖深度__________以下的基坑工程。
A、12m B、15m C、18m D、20m 正确答案:B

基坑支护(钢板桩)设计及计算书

目录 1 计算依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 地质情况 (1) 4 设计施工方案概述 (1) 5 围堰结构计算 (2) 5.1 设计计算参数 (2) 5.1.1材料设计指标 (2) 5.1.2单元内支撑支撑刚度计算 (3) 5.1.3单元内支撑材料抗力计算 (3) 5.1.4 设计安全等级 (4) 5.2 拉森钢板桩封闭支护结构设计分析 (4) 5.2.1 开挖过程结构分析 (4) 5.2.2 拉森钢板桩单元计算分析结果 (4) 5.2.3 内支撑应力和变形计算 (18) 5.2.4支护结构强度验算 (19) 5.2.4 支撑型钢强度、稳定性验算 (23)

基坑拉森钢板桩围堰设计及计算书 1 计算依据 1.2 《特大桥承台基坑拉森钢板桩围堰设计图》; 1.3 《建筑施工计算手册》; 1.4 《钢结构设计规范》(GB500017-2003); 1.5 《理正深基坑软件7.0版》; 1.6 《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97) 1.7 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 1.8 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 2 工程概况 桥址处为荒地、民房,地势平坦,交通便利。根据现场调查,特大桥1#承台施工为最不利基坑,承台尺寸为4.85×5.7×2m,开挖后深度4.209m。 3 地质情况 根据工程地质勘测报告,承台处的地质情况如表1。 表3-1 承台地质情况 取样 编号厚度(m)名称 重度 (kN/m3) 粘聚力 (Kpa) 摩擦角(。) 侧摩阻力 (Kpa) 1 1.25 杂填土17.7 11.00 7.20 30.0 2 4.25 淤泥质土17. 3 13.00 6.00 22.0 3 6.20 粉砂18.0 45.00 --- 40.0 4 4.60 粘性土19.8 49.00 --- 65.0 5 21.60 粉砂19. 6 47.00 --- 70.0 4 设计施工方案概述 使用9m拉森Ⅳ钢板桩对基坑进行封闭支护,钢围檩设于承台顶标高以上1.509m,钢板桩顶往下1m处,围檩采用H400×400×13×21mm型钢,围檩长边下方设置不少于3个牛腿,上方采用直径8mm钢丝绳兜吊在拉伸钢板桩上,斜角撑采用H400×400×13×21mm型钢,斜撑两端与围檩型钢焊接牢固。基坑尺寸控制原则为自承台外轮廓外扩1.2m,为保证承台模板与钢筋的顺利施工,围檩斜角撑的位置应避免阻碍模板与钢筋的吊装施工。

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

毕业论文(基坑)

毕业论文(设计)题目:地下结构施工对环境的影响 学院(站):淮北函授站专业:土木工程 年级: 2 0 1 5 级 学生姓名: * * * 导师姓名: * *

摘要 指出深基坑工程是施工开挖与结构工程、岩土工程、环境工程等诸多学科的交汇,是一项涉及范围广且具有时空效应的综合性工程。通过对以往经验的研究,摸索出深基坑工程的特点及目前存在的主要问题,可供有关设计、施工人员参考。 关键词:地下施工环境

目录 1、深基坑工程具有很强的区域性 (4) 2、深基坑工程具有很强的个性 (4) 3、基坑工程具有很强的综合性 (4) 4、深基坑工程具有较强的环境效应 (5) 5、深基坑工程具有很高的质量要求 (5) 6、工程存在的主要问题有 (6)

地下结构施工对环境的影响 随着高层建筑的兴起与普及,深基坑工程越来越多。何谓深基坑工程?苔罗阿尼先生认为:在开挖深度不到6m时,单凭经验施工也不会遭到失败,即使地基土质略差,用一般方法也能安全施工。在设计中过分保守是不经济的。另外,如果深度大于6m,需要涉及到土力学方面的一些问题。根据一些专家的建议,处理开挖时挡土墙周围地基的稳定问题,一般采用稳定系数Ns=γt。H/Cu,对Ns≤4为浅开挖,Ns≥7为深开挖,其中γt是湿土单位体积的重量(t/m3),H为开挖深度(m),Cu是土的不固结不排水剪切强度t/m2 1、目前,我国深基坑工程具有下述特点: (1)申基坑工程具有很强的区域性 岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程,区域性更强。如黄土地基、砂土地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性很大。即使是同一城市不同区域也有差异。正是由于岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得到的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,且精确度很低。因此,深基坑开挖要因地制宜,根据本地具体情况,具体问题具体分析,而不能简单地完全照搬外地的经验。 (2)深基坑工程具有很强的个性 深基坑工程不仅与当地的工程地质条件和水文地质条件有关,还与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的位置、抵御变形的能力、重要性以及周围场地条件有关。因此,对深基坑工程进行分类,对支护结构允许变形规定统一的标准是比较困难的,应结合地区具体情况具体运用。 ( 3)基坑工程具有很强的综合性 深基坑工程涉及土力学中强度(或称稳定)、变形和渗流3个基本课题,三者融溶一起需要综合处理。有的基坑工程土压力引起支护结构的稳定性问题是主要矛盾,有的土中渗流引起土破坏是主要矛盾,有的基坑周围地面变形是主要矛盾。深基坑工程的区域性和个性强也表现在这一方面。同时,深基坑工程是岩土工程、结构工程及施工技术相互交*的学科,是多种复杂因素

深基坑支撑支护作业指导书

中铁十三局集团有限公司 施工过程控制标准化管理手册(地铁分册)深基坑支撑支护作业指导书 编制:______________________ 审核:______________________ 批准:______________________

2011年08月31日发布2011年09月01日实施

1. 目的 ................................................................................................... 2.编制依据............................................................................................ 3.适用范围............................................................................................ 4.施工准备工作........................................................................................ 4.1 技术准备 (1) 4.2 支撑施工材料准备: (1) 5.主要机械设备........................................................................................ 6.劳动组织............................................................................................ 7.施工工艺流程........................................................................................ 8.施工作业方法及要求.................................................................................. 8.1 混凝土支撑施工方法 (2) 8.2 钢支撑施工方法 (4) 9.施工质量控制标准与措施.............................................................................. 9.1 质量标准 (8) 9.2 质量控制措施 (8) 10.安全要求和安全措施................................................................................... 10.1 现场安全保证措施 (10) 10.2. 支撑安全措施 (11) 10.3 起重机机械安全措施 (11) 10.4 现场临时用电(焊接)安全措施 (11) 10.估算指标 ..............................................................................................

相关文档