文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HM2000系列单相恒压水泵说明书

HM2000系列单相恒压水泵说明书

HM2000系列双传感器变频水泵恒压供水系统使用说明书

温岭市沪兴电机厂

目录

第一章产品简介

1.1产品告知

1.2产品特点

1.3警告

1.4注意事项

第二章操作面板说明

2.1操作面板说明

2.2设置参数操作方法

2.3安装方式

2.4安装示意图

第三章参数一览表

3.1功能代码表

3.2供水设置参考

3.3参数调节

3.4缺水保护

第四章恒压供水系统常见问题及解决办法 4.1常见问题原因及解决办法

第五章技术参数

第一章产品简介

1.1产品告知

在安装、使用和维护变频器之前,请相关技术人员仔细阅读本产品使用说明书,以确保能正确安装和操作本产品,使其发挥其最佳性能,本说明书版权所有,保留一切权利,内容如有改动,恕不另行通知。

1.2产品特点

●变频恒压(保持压力恒定)

●实时压力显示

●实时频率显示

●漏水/用水自动检测

●调压方便:按键板上的加减键即可对设定压力进行调节

●上电自动启动功能

●缺水自动保护(循环检测压力)

●变频软启动

●自来水进水压力不稳,保持水压出水稳定

1.3警告

●为防止触电,维护或清理电泵前应切断电源;

●为了减少触电风险,必须与适当接地的插座连线;

●电泵在使用前必须安装漏电保护器;

●严禁无水干转(首次使用前,先加满水后方可插电);

1.4注意事项

1、变频恒压泵应在清洁、干燥、通风良好的场所使用。

2、变频恒压泵应当注意防水等其他环境因素可能造成的机器损坏

(进水、冰冻等引起的损坏不属于保修范围)。

3、使用液体温度应在0-90℃。

第二章操作面板说明

2.1系列操作面板说明

操作面板分为显示区和按键控制区

显示区显示参数设定模式及实时压力显示(频率显示),按键控制区为使用者与变频器的沟通界面。

“自动/停止”键为停机/运行,“设置”键为设置参数的时候进入设置菜单。

“▲”为增加键,“▼”为减少键,“??”为转换键。“确认”

键为确认参数键。

2.2设置参数操作方法:按“自动/停止”键(运行灯灭后)→按“设置”键(显示P-00)如要调整P-00参数,按“确认”键(显示默认参数

3.03,如要调整到3.5,按“▲”键到3.5后按“确认”键)。如要调整其他参数,按“设置键”后显示(显示P-00),按“▲”或“▼”调整到其他需要修改的参数,调整好后,按确认键。最后按“自动/停止“键”(运行灯亮,水泵运行。)

(如没有水流感应器,P-28参数必须等于00,否则,频繁运行。然后调节P-08,水泵频繁启动,调低,水泵不停机,调高。)如有水流感应器,将P-28设为01,将P-08调为0。 2.3安装方式:

水泵进水口(或者出水口)一定要安装止回阀,将传感器安装在水泵出水口的三通上(传感器为4分接口)。详请参照示意图。

图上所述,默认止回阀安装在水泵出水,压力传感器和水流传感器在止回阀后部。也可将止回阀安装在进水口,但传感器必须在出水口。(如使用水流传感器,总出水口必须接在水流传感器的出口) 如抽取水箱的水,水箱的位置高于水泵的位置(有自然压力流出),默认安装方式即可。 如水箱低于水泵的位置,(水泵需放在高于水箱的位置,下到水箱的管子底部安装底阀,加满水后方可运行。否则吸不上水。) 如水泵不带止回阀,需在进水口或者出水口安装止回阀。

第三章参数一览表3.1功能代码表

的参数改为46.0即可。

3.2供水设置,仅供参考:

1、从上往下供水,如恒压设定(P∫00)设定为2.0kg,(P∫01)设定为1.0kg(流量启动时将启动压力设为0.0kg),从上往下供水一般恒压设定2kg即可,或者以出厂默认参数即可(出厂默认3KG)

2、从下往上供水或自来水增压时,启动压力只需要设定能供到楼层高度的压力即可。例:往6楼供水,下限压力设为2.5KG,恒压压力设为3.5-4KG。压力1KG为扬程8米,一般3KG压力可上到7楼左右。压力大于启动压力后,只要没有用水,水泵即会停机(有水流感应器配置情况下)。

3、P∫09和P∫23的默认参数(如为DN25接口,默认参数为10)(如为DN40,默认参数为02)。

3.3参数调节

1、一般只需设置P∫00、P∫01即可,P∫00为出水压力值,如设定为3.03,水泵工作状态下,输出的压力值为3.03。P∫01为启动压力,当压力值低于P∫01时,水泵启动。P∫01不能大于P∫00的参数。

2、P∫09与P∫23为启动流量与关闭流量,一般设置默认参数02即可(DN40)。(为02时,一般花洒用水不会停机,当小于02时,一般变频器默认为管路漏水状态。DN25管径P∫09和P∫23设为10以下即可。如果当关闭龙头时水泵压力达到设定的恒压值没有停机,按“??”跳转到“??”灯亮,查看流量是多少,然后设置P ∫23大于显示的流量即可。

3、如水泵带有水流感应器时,P∫28为01,当没有水流感应器,或者水流感应器故障时,将P∫28调为00,然后调节P∫08即可,具体调节为,先将P∫08参数设为0,然后启动水泵,打开一个龙头,按“??”跳转到频率灯亮,查看运行频率是多少,假如一个龙头开时为40时,再将水龙头关小,一个龙头的1/3还要小时,看频率多少,如为38.2,然后将P∫08的参数调节到38.5(一般大于38.2就可以)后即可。

4、“??”灯亮起时查看变频器内部水流量。频率灯亮起时为当前电机运行的频率。运行与电源灯同时亮起时为当前压力值。

3.4缺水保护

1、缺水保护为:当压力值低于P∫27参数时3分钟内保护,循环3次后,进入长时间等待,默认为6个小时启动一次。

2、如不需要缺水保护,将P∫27设为0即可。

第四章恒压供水系统常见问题及解决办法

第五章技术参数

温岭市沪兴电机厂

电话:0576-********

传真:0576-********

技术支持:136********

153******** https://www.wendangku.net/doc/6718938030.html,

地址:浙江温岭大溪陶家埠工业区

相关文档